| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Надо ли учитывать высоту снега на кровле при приложении ветровой нагрузки?
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856
|
||
Просмотров: 2717
|
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Никогда не видел более-менее значительной толщины снегового покрова по грани кровли. Видимо, это работа именно ветра. Но запретить Вам учитывать эту высоту, вообще говоря, никто не в праве, хотя это и называется "быть святее Папы Римского"
![]() |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
В одноэтажных бескрановых сараях рост момента в колоннах на 20 % (а скорее всего еще больше, т. к. прибавка сверху) может сменить профиль на следующий.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Что значит качается? Проверки либо выполняются либо нет. Или речь о коэфф. "спокойного сна", который перекрывает 20 %? Последний раз редактировалось ingt, 04.10.2023 в 14:04. |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392
|
По правилам эксплуатации промзданий надо чистить кровли тракторами.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
По правильным правилам! И не бред.
А учитывать обязательно. В смысле высоту трактора когда чистит. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Вот интересно: как будет передаваться усилие от ветра со снега на каркас? Может ветер просто сначала сдует снег? Кстати, поищи - там где-то был коэффициент мю.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Думаю, в след. изме СП 20 внесут требование учета высоты снега. Если ветровое трение учитывается, то это тем более надо.
|
||||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 148
![]() |
Цитата:
Надо просчитать коэффициент трения снега по отношению к разному покровному слою кровли (бетон, метал и прочее), дать теоретическое обоснование и проверить экспериментально какую долю ветровой нагрузки вообще дойдет до элементов здания. А после всего этого, сможете смело говорить, что благодаря Вашим исследованиям подтверждено, что учитывать ветровую нагрузку на снеговой слой не имет инженерной ценности |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
В СП вносят то, что есть в еврокоде, то же трение о ребристое покрытие - именно оттуда и пошло.
Последний раз редактировалось Бам, 05.10.2023 в 09:45. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 733
|
Так смоделируй в ANSYS передачу нагрузок от снегового мешка на конструкции здания от потока ветра на снеговой мешок. Делов то.
Глядишь и диссертацию напишешь. Offtop: Какая может быть передача нагрузки от снега на конструкции? Жесткой связи то нет, как и шарнирной. Не надо ничего учитывать
__________________
Черточки и точки на плоскости - лишь посредник между идеей проекта и его физическим воплощением |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Чистят. Да если бы и не чистили момент от ветра больше будет со снегом.
|
||||
![]() |
|
||||
Ребята! А сосульки, как же сосульки! А где учет динамики от ветра со снежной крупой?? Не-е-е-порядок ...
|
||||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,309
|
Со всех сторон на десятки метров чистят, мгновенно, и это все среди чистого поля в ураган. Верю. Снег мгновенно схватывается, намертво прилипая и расчётным ветром не сдувается. Снова верю... Ну если вам так легче.
|
|||
![]() |
|
||||
Это не влияет. Убирание метра ветровой нагр. снизу момент не изменит, а вот добавление метра ветровой нагрузки сверху добавит момента хорошо.
Если есть снеговая нагрузка по СП 20 и есть плотность снега по ГОСТ 4355, то есть и соответствующая толщина снега, на которую действует ветер, где я тут неправ? |
||||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,309
|
В уравнивании прочности здания и снега. Не спец в ваших нагрузках, и что там коэффициенты сочетаний говорят об этом? Ну и можно "...с учетом опыта нормирования воздействия ветра на основе результатов модельных испытаний сооружений в аэродинамических трубах (см. приложения Ж и И) или опубликованных данных", почему бы и не да. Пишите диссертацию или как оно счас называется. Их много о разных нелепостях, хотя бы показать их наличие. А просто выдвигать "соображения" можно до бесконечности и искать ту муху, от которой рухнет башня.
|
|||
![]() |
|
||||
Поясните, что хотели этим сказать.
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- 20 % момента в колонне не муха, здание высотой 5 м не башня. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Ради метра снега на кровле? Что нового оно даст? Или снег на кровле имеет сложнейшую форму для ветра и требует испытание? Последний раз редактировалось ingt, 06.10.2023 в 12:55. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
Если рассматривать плоскую раму, то крайние колонны более чувствительны к ветру, чем к снегу, средние - к снегу, чем к ветру. Если рассматривать здание в трехмерной постановке, со всеми системами горизонтальных и вертикальных связей, то ветер там "размазываестся" по конструкциям очень круто. В любом случае, не стоит заморачиваться...
|
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,309
|
1. Снег, как стройматериал, имеет параметры прочности сильно отличные от некого здания или даже кирпичной колонны.
2. Там много понаписано, лень. Я из другой отрасли и мне своего хватило. Вы ведь уже учли это в своих разработках. 3. А % увеличения суммарных нагрузок в сечении? И вернемся к п.1, как и чем оно туда передалось, от снега колонне? 4. Так это в нормах так требуют, если что не предусмотрено и не понятно. Ну и Вы противоречите сами себе, см. п.3. Или уже бейте в колокола о "ружья кирпичом не чистят" или к чему тогда это все из-за пустяков. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,309
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Надо ли в НДМ учитывать коэффициент гаммаb1 к длительности нагрузки ? | Tyhig | Железобетонные конструкции | 22 | 22.01.2022 23:41 |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Не могу найти величину ветровой нагрузки с подветряной стороны при двускатной кровле | partietz5000 | SCAD | 9 | 31.01.2017 09:10 |
В каких случаях необходимо считать пульсационную составляющую ветровой нагрузки? | Ivan3891 | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 06.11.2013 14:55 |
Расчет ветровой нагрузки от воздействия ветра в торец здания? | user277418 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 22.10.2011 23:26 |