Какие критерии проверки стойки фахверка по деформация?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.11.2023, 09:00 #1
Какие критерии проверки стойки фахверка по деформация?
mainevent100
 
конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485

Всем привет!
Легкий вопрос ))
Есть декоративная стойка из квадратной трубы 140х5 высотой 10 метров с шарнирным креплением вверху и внизу.
Обшита фасадом, итоговое поперечное сечение около 300х300 мм.
С прочностью понятно. Как проверить, нормативно ли будет качаться/вибрировать?
Просмотров: 1956
 
Непрочитано 17.11.2023, 09:13
#2
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Пред. гибкость и прогибы от ветра проверить, если к отделке особых требований нет.

Последний раз редактировалось ingt, 17.11.2023 в 09:29.
ingt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2023, 09:30
#3
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Пред. гибкость и прогибы от ветра проверить, если от отделке особых требований нет.
Расчетная длина 1,12*10=11,2м.
Гибкость: 11,2/0,0548=204.
Прогиб от статического ветра - порядка 2 см, в допуске же.
Прогиб от динамического ветра нужно сравнивать с допуском (L/250)?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2023, 09:37
1 | #4
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Гибкость: 11,2/0,0548=204.
Многовато. По нормам 210-60а, т.е. не более 150-180 в зависимости от нагруженности.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Прогиб от динамического ветра нужно сравнивать с допуском (L/250)?
L/200, см. п. Д.2.4.3 (СП 20.13330)
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2023, 09:41
#5
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Многовато. По нормам 210-60а, т.е. от 150 до 180.
может быть. Но не уверен, что имеет смысл ограничивать гибкость элементам, для которых основная нагрузка - изгибающая.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2023, 09:46
#6
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
может быть. Но не уверен, что имеет смысл ограничивать гибкость элементам, для которых основная нагрузка - изгибающая.
Ну формально эта стойка сжато-изгибаемая))) А соблюдать или нет требования по гибкости это уже на усмотрение разработчика). Тем не менее я хотя бы стенку потоньше принял (4 мм), еще чуток гибкость уменьшится.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2023, 09:51
1 | #7
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
L/200, см. п. Д.2.4.3 (СП 20.13330)
См. СП 20:
Цитата:
Д.2.4.3 (Исключен, Изм. № 3).
----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
порядка 2 см
10/0,02=500. Думаю, жесткости достаточно. Если флаттер и подобное не проявится, см. п. 11г СП 20.

Последний раз редактировалось ingt, 17.11.2023 в 09:57.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2023, 10:01
#8
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Д.2.4.6
Для стекла 1/300 (причем от расчетных с пульс.).

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
основная нагрузка - изгибающая
Скорее всего, если отделка не ЖБ.
ingt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2023, 10:04
#9
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Ну формально эта стойка сжато-изгибаемая)))
вопрос не в соблюдении формальных требований, а именно в колебаниях от ветра.
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Если флаттер и подобное не проявится, см. п. 11г СП 20.
по факту галопирование и проявляется в виде заметных колебаний стойки, поэтому и возник вопрос, как его посчитать и какие критерии?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2023, 10:09
1 | #10
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
какие критерии?
См. 4 снизу абз. п. 11 СП 20.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
как его посчитать
Как дымовые трубы, наверное.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2023, 10:26
1 | #11
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
вопрос не в соблюдении формальных требований, а именно в колебаниях от ветра.
по факту галопирование и проявляется в виде заметных колебаний стойки, поэтому и возник вопрос, как его посчитать и какие критерии?
п.11.3.1 СП 20.13330.2016.
Смысл в том, чтобы бытовая скорость ветра не вызывала резонансное возбуждение.

Обеспечение гибкости по СП (предельная - 180) должно этот фактор нивелировать.
В рассматриваемом случае, так как обшивка будет давать какую-то дополнительную жесткость и мешать свободным колебанием, наверное гибкость основной трубы можно и 200 принять.
nickname2019 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2023, 10:53
#12
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
См. 4 снизу абз. п. 11 СП 20.
этот?
Цитата:
Резонансное вихревое возбуждение и аэродинамические неустойчивые колебания необходимо
учитывать для зданий и сплошностенчатых сооружений, у которых (лямбда)е > 20, где (лямбда)е определено в В.1.15.
Критерии возможности возбуждения аэродинамически неустойчивых колебаний устанавливаются в
нормах проектирования строительных конструкций.
по В.1.15:
лямбда=10/0,3=33,3>20 - необходима проверка на колебания.
по 11.3.2:
критическая скорость ветра = (0,9...1,1)*4,9Гц*0,3м/0,11=12...15 м/с (?)
максимальная скорость ветра на высоте 50 м для типа местности А в 1 ветровом районе = 1,5*корень(230*1,6)=29 м/с.
То есть вихревые колебания возможны, но чтобы их не возникало, неоходимо значение критической скорости ветра поднять до 30 м/с.
По заданию ширина стойки 0,3 м не меняется, значит добиться этого можно только увеличением собственной частоты колебаний (сечением стойки).
Если правильно смотрю в Лире частоту:
для 140х5 f=4.9Гц (критическая скорость 14)
для 180х6 f=6.4Гц (критическая скорость 17)
для 200х6 f=7.1Гц (критическая скорость 19)
для 250х8 f=8.85Гц (критическая скорость 24)
для 300х8 f=10.76Гц (критическая скорость 29)
Или где-то считаю не правильно или для такой высоты требуется труба 300?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2023, 11:07
| 1 #13
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
сечением стойки
Заделки вместо шарниров сделайте.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2023, 11:50
| 1 #14
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
этот?


по В.1.15:
лямбда=10/0,3=33,3>20 - необходима проверка на колебания.
по 11.3.2:
критическая скорость ветра = (0,9...1,1)*4,9Гц*0,3м/0,11=12...15 м/с (?)
максимальная скорость ветра на высоте 50 м для типа местности А в 1 ветровом районе = 1,5*корень(230*1,6)=29 м/с.
То есть вихревые колебания возможны, но чтобы их не возникало, неоходимо значение критической скорости ветра поднять до 30 м/с.
Нужно, чтобы критической скоростью ветра не оказалась скорость, которая дует постоянно или очень часто. Если один раз в 10 лет немного погалопирует - ну и пусть галопирует.
Нужно проверить конструкцию на эти нагрузки по п. В.2 СП 20.

А дальше, нужно для каждой скорости ветра (с учетом повторяемости) проверить количество циклов и посчитать усталостную прочность (это если гибкая башня какая-то уникальная).
Если резонансное возбуждение будет возникать при 5 м/с и такой ветер будет дуть каждый день - усталость быстро наступит. И не очень приятно со стороны наблюдать, как стойка визуально болтается при слабом ветре.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2023, 14:34
#15
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,722


Заменить на трубу 160х160х4 или 180х140х4?.. Масса та же, W и I существенно выше.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2023, 14:46
| 1 #16
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Заменить на трубу 160х160х4 или 180х140х4
и забетонировать
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2023, 16:58
#17
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Заменить
Уже обшито фасадом, дом сдан )
Возможно, опорными узлами получится как-то решить..
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2023, 17:27
#18
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,722


Эта стойка хоть что-нибудь несёт? Кроме декоративной функции? Можно отодрать сверху немного облицовки, вырезать отверстие и залить фибробетоном всю стойку, но это только если усиление вообще имеет хоть какой-нибудь смысл.
Ещё надо смотреть, в каком месте оказался этот архитектурный элемент. Если, например, где-нибудь в фокусе воздушных потоков (например, на углу здания или в проходе двух высоких зданий), то трясти его будет часто и сильно. Где-то на форуме было видео, как на ветру (или от мороза?) одиноко стоящая стойка дрожит и вибрирует, аки струна.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2023, 17:41
#19
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Уже обшито фасадом, дом сдан )Возможно, опорными узлами получится как-то решить..
Один из самых известных случаев "галопирования", который привел к конструктивным трещинам, это мечь Родины-матери в Волгограде, который из нержавеющей стали сделан был. Премии конструкторов вроде даже лишили за этот косяк.
Реально болтается стойка?
Проблема решается установкой ветровых обтекателей (типа винтовые лопасти), но тут такое себе. Считать это тянет на кандидатскую.
Можно попробовать поставить виброгаситель или демпфер какой-то. Не знаю, правда, как это сделать в рассматриваемом случае.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2023, 17:48
#20
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


mainevent100, гуглите "интерцепторы дымовых труб". Прикрепите на отделку нечто винтоподобное вблизи середины стойки, например, в средней трети.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2023, 18:59
#21
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392


До чего доводит жадность.
Да делайте любое сечение, если по нормам не хотите. Чего ему будет.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какие критерии проверки стойки фахверка по деформация?