Как определяется несущая способность основания при плитном фундаменте?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как определяется несущая способность основания при плитном фундаменте?

Как определяется несущая способность основания при плитном фундаменте?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.11.2023, 01:30 #1
Как определяется несущая способность основания при плитном фундаменте?
Norinson
 
Регистрация: 23.11.2023
Сообщений: 2

Всем привет. Подскажите, как определить для плитного фундамента то, что основание достаточно прочное для него. Вот я замоделировал расчетную схему здания в конечно-элементной программе. С плитным фундаментом и моделью грунтов в виде коэффициентов постели. Когда фундаменты столбчатые - я просто беру усилия с колонн, считаю отдельно требуемую площадь подошвы фундамента, потом вношу его в модель и там уже определяю осадки, Армирование итд. А при плитном фундаменте как? Там же на него несколько колонн опирается. Да и размеры определяются скорее размерами здания.
Просмотров: 7357
 
Непрочитано 27.11.2023, 06:45
#2
Ansair


 
Регистрация: 11.07.2020
Сообщений: 103


Вопрос обо всём и ни о чём.
Ещё не разобрались где прочность а где не прочность а уже схему КЭ сделали.
Расчёт по прочности есть расчёт по несущей способности, делается для основания к примеру, если есть особое сочетание по типу сейсмики, смотрите СП22.
Достаточная "прочность" основания, если нет необходимости в расчёте по несущей способности, определяется расчётным сопротивлением грунта
которое сравнивается с давлением на грунт от плиты (то же СП22).
Усилия и армирование получите как для плиты на упругом основании в программе, если учтёте коэфф. постели.
Ansair вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2023, 07:33
1 | #3
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,465


Цитата:
Сообщение от Ansair Посмотреть сообщение
Вопрос обо всём и ни о чём.
вообще-то вопрос максимально конкретный ))
Цитата:
Сообщение от Norinson Посмотреть сообщение
С плитным фундаментом и моделью грунтов в виде коэффициентов постели
из результатов расчета смотрите величину R отпора грунта под плитой, сравниваете с расчетным сопротивлением грунта, определенным по пункту 5.6.7 СП 22.13330.2016.
за величину b (ширину фундамента) можно взять ширину плиты.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2023, 08:01
#4
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,761


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
из результатов расчета смотрите величину R отпора грунта под плитой, сравниваете с расчетным сопротивлением грунта, определенным по пункту 5.6.7 СП 22.13330.2016.
за величину b (ширину фундамента) можно взять ширину плиты.
Только вот отпор грунта будет под плитой неравномерный
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2023, 08:11
#5
Ansair


 
Регистрация: 11.07.2020
Сообщений: 103


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
вообще-то вопрос максимально конкретный ))
Это вопрос терминологии, мало ли что там, прочность у плиты, осадки у столбчатого что в итоге автор считает
Ansair вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2023, 08:44
| 1 #6
Георгий Геотехник


 
Регистрация: 01.10.2018
Сообщений: 34


1. Нельзя брать среднее давление по подошве фундаментной плиты и сравнивать с R. В принципе, формула для R пригодна только для ленточных фундаментом и в некоторой степени для столбчатых.
2. Основание под плитным фундаментом редко теряет несущую способность полностью, чаще всего локально по краям плиты, что тоже весьма опасно.
3. Необходимо моделировать работу такого фундамента в геотехнической программе с отслеживанием зон развития пластических деформаций в основании, тогда вы сможете ответить на заданный вопрос.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Вопрос, которым вы задались, крайне правильный, т.к. многие не учитывают, что основание под плитным фундаментом работает в гораздо более сложном НДС, чем при ленточном или столбчатом фундаментах.
Георгий Геотехник вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2023, 08:57
| 4 #7
Ansair


 
Регистрация: 11.07.2020
Сообщений: 103


Цитата:
Сообщение от Георгий Геотехник Посмотреть сообщение
3. Необходимо моделировать работу такого фундамента в геотехнической программе с отслеживанием зон развития пластических деформаций в основании, тогда вы сможете ответить на заданный вопрос.
для зданий на плите с давлением 5-7т/м2 то же надо?
ТС уточнил бы что в он считает то хоть и в чём у него вопрос состоит в целом, по пунктам. А то уже до плаксиса с мидасом добрались..
Ansair вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2023, 09:09
#8
Георгий Геотехник


 
Регистрация: 01.10.2018
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от Ansair Посмотреть сообщение
для зданий на плите с давлением 5-7т/м2 то же надо?
ТС уточнил бы что в он считает то хоть и в чём у него вопрос состоит в целом, по пунктам. А то уже до плаксиса с мидасом добрались..
Это зависит от грунтов в большой степени, если у вас слабое основание или специфические грунты, то, конечно, необходимо такой расчет делать.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ansair Посмотреть сообщение
для зданий на плите с давлением 5-7т/м2 то же надо?
ТС уточнил бы что в он считает то хоть и в чём у него вопрос состоит в целом, по пунктам. А то уже до плаксиса с мидасом добрались..
Не обязательно использовать такие дорогие и тяжелые программы, есть бесплатные варианты с необходимым функционалом.
Проблема в том, что нет аналитических решений для общего случая применительно к основанию плитного фундамента.
Георгий Геотехник вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2023, 09:32
#9
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Георгий Геотехник, чем жестче элемент в системе тем, большее усилие на него приходит. Формула Rгр получена для жесткого штампа, плита будет помягче штампа, поэтому давление на нее со стороны грунта будет точно не больше, чем для жесткого штампа. Поэтому использование Rгр для плиты всегда в запас надежности. Так?

Цитата:
Сообщение от Георгий Геотехник Посмотреть сообщение
чаще всего локально по краям плиты, что тоже весьма опасно.
Rгр получена при условии развития пластики на глубину b/4 под краями штампа, почему тоже самое опасно для плиты? Под углами/краями по аналогии надо ли учитывать коэфф. 1,2/1,4 как в столб. фунд.?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2023, 09:58
1 | #10
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,465


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Под углами/краями по аналогии надо ли учитывать коэфф. 1,2/1,4 как в столб. фунд.?
да.
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Поэтому использование Rгр для плиты всегда в запас надежности. Так?
так.
Цитата:
Сообщение от Георгий Геотехник Посмотреть сообщение
Основание под плитным фундаментом редко теряет несущую способность полностью, чаще всего локально по краям плиты, что тоже весьма опасно.
ну так и оценивают краевые напряжения, осадки - на кой плаксисы для этого?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2023, 10:19
#11
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,761


Цитата:
Сообщение от Георгий Геотехник Посмотреть сообщение
есть бесплатные варианты с необходимым функционалом.
что за программы такие?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
поэтому давление на нее со стороны грунта будет точно не больше, чем для жесткого штампа.
с чего бы так? т.к. плита изгибаемый элемент - нагрузка под ней будет больше в местах сосредоточения нагрузок, под колоннами например

По СП22 плитный фундамент не посчитаешь.

И толи в самом СП22, то ил в литературе оговаривается что при фундаментах больших площадей величины осадок рассчитанные по СП22 будет завышены или наоборот
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2023, 10:54
#12
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
с чего бы так? т.к. плита изгибаемый элемент - нагрузка под ней будет больше в местах сосредоточения нагрузок, под колоннами например
При жестком штампе под углами будет еще больше. При жестком штампе под углами будет пластика при любой самой малой нагрузке.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2023, 11:06
#13
Ansair


 
Регистрация: 11.07.2020
Сообщений: 103


Цитата:
Сообщение от Георгий Геотехник Посмотреть сообщение
Проблема в том, что нет аналитических решений для общего случая применительно к основанию плитного фундамента.
В массовом проектировании метод послойного суммирования + Винклеровское основание, других вариантов у рядового инженера нет, расчёт, сравнение давлений с R и всё.
Но ни в коем случае не говорю что это панацея, в первую очередь надо смотреть геологию и многое зависит собственно от того что строится.

Цитата:
Сообщение от Георгий Геотехник Посмотреть сообщение
Не обязательно использовать такие дорогие и тяжелые программы, есть бесплатные варианты с необходимым функционалом.
Какие программы если не секрет?
Ansair вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2023, 11:34
2 | #14
Георгий Геотехник


 
Регистрация: 01.10.2018
Сообщений: 34


Оценивать несущую способность основания фундаментных плит через расчетное сопротивление грунта это некорректно и опасно. Это факт.
Кроме того, надо не забывать, что формула R получена из теории линейно-деформируемой среды, со всеми вытекающими проблемами.
Про штампы лучше вообще не говорить, т.к. редко какие фундаментные плиты работают как штамп, как правило, давление в зоне нагрузки значительно превышает среднее и тем более минимальное давление под подошвой плиты. Развитие зон пластических деформаций по краям плиты может привести к локальной потери несущей способности основания, в этом проблема. По расчетам по СП у вас может быть все хорошо, а грунт под внешними несущими стенами разрушен и не работает.
В некоторой степени обозначенная проблема освещена в данной научной работе https://cyberleninka.ru/article/n/fo...yh-fundamentov
Что касается геотехнических программ - можно рекомендовать ADONIS, где открытый код, можно доделать программу под себя и тд.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
с чего бы так? т.к. плита изгибаемый элемент - нагрузка под ней будет больше в местах сосредоточения нагрузок, под колоннами например
абсолютно верно! про штампы прошу вообще не говорить, даже Ʇ-образый ленточный фундамент не работает как штамп во многих случаях.

----- добавлено через ~8 мин. -----
"По результатам исследований можно сделать вывод, что расчетное сопротивление грунта, вычисленное для плитных фундаментов по формуле (2) из СП 22.13330.2016, имеет завышенное значение, в некоторых случаях приближающееся к предельному давлению на основание, а иногда и превышающее его".

Отмечу, что формула, выведенная авторами статьи, действительно, более точная, я сравнивал с результатами численного моделирования.
Георгий Геотехник вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2023, 12:18
#15
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Георгий Геотехник, по СП 22 проверка по Rгр - это проверка деформативности, нес. спос. проверяется по другой формуле. В приведенной статье делается аналогичное разделение проверок? Или там нет проверки нес. спос. основания?

Последний раз редактировалось ingt, 27.11.2023 в 12:25.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2023, 12:51
#16
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,286


Offtop: Offtop: ingt, форум по тихому приходит к понижению коэф постели под краями плит до 1,2*R с повышением осадок там.
Видать пределы беспредела ещё не достигнуты...
Отсюда же традиция кж0 делать от наружных стен консоли плит, даже если не надо.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 27.11.2023, 13:03
#17
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Под углами/краями по аналогии надо ли учитывать коэфф. 1,2/1,4 как в столб. фунд.?
Нет, не корректно. И по норме СП 22 и по результатам исследований, например которые выше привел Георгий Геотехник.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2023, 14:36
#18
Ansair


 
Регистрация: 11.07.2020
Сообщений: 103


Цитата:
Сообщение от Георгий Геотехник Посмотреть сообщение
Что касается геотехнических программ - можно рекомендовать ADONIS, где открытый код, можно доделать программу под себя и тд.
Если уж пошла такая пьянка, то какие модели грунта надо вкрутить что бы оценить столь высокие материи?
Цитата:
Сообщение от Георгий Геотехник Посмотреть сообщение
Оценивать несущую способность основания фундаментных плит через расчетное сопротивление грунта это некорректно и опасно.
Проверка на расчётное сопротивление грунта и несущая способность грунта это в принципе разные вещи.
Не превышая R=P1 мы условно ограничиваем работу основания линейной областью, и соблюдая этот пункт можем руководствоваться пунктами СП22.
А от R до пресловутой несущей способности грунта ещё далеко, мы туда не лезем и права такого у нас нет, без тяжёлых программных комплексов, многопараметрических моделей грунта
и серии трёхосных испытаний как минимум.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 139
Размер:	27.6 Кб
ID:	260223  
Ansair вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2023, 14:43
#19
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Ansair Посмотреть сообщение
какие модели грунта надо вкрутить
Может не модели, а критерии предельных состояний 1 и 2 груп?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2023, 15:00
#20
Ansair


 
Регистрация: 11.07.2020
Сообщений: 103


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Может не модели, а критерии предельных состояний 1 и 2 груп?
Нет
Цитата:
Сообщение от Ansair Посмотреть сообщение
то какие модели грунта надо вкрутить что бы оценить столь высокие материи?
модели HSS, Soft soil и т.д. что бы оценивать пластическое деформирование и т.д.
Ansair вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2023, 15:05
#21
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,761


Цитата:
Сообщение от Ansair Посмотреть сообщение
модели HSS, Soft soil и т.д. что бы оценивать пластическое деформирование и т.д.
напомните, ведь наши нормы не предъявляют конкретных требований к моделям - как они легализуются, верифицируются
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2023, 15:11
1 | #22
Ansair


 
Регистрация: 11.07.2020
Сообщений: 103


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
напомните, ведь наши нормы не предъявляют конкретных требований к моделям - как они легализуются, верифицируются
в СП22 в п.5 "Проектирование оснований" довольно много написано как верифицировать модели численные, по сути нужно либо подтягивать результаты к аналитике либо испытания, опыт строительства и т.д.
Ansair вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2023, 15:17
#23
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,761


Цитата:
Сообщение от Ansair Посмотреть сообщение
по сути нужно либо подтягивать результаты к аналитике либо испытания, опыт строительства и т.д.
и этим могут заниматься не только лишь все? только научные организации?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2023, 15:22
1 | #24
Ansair


 
Регистрация: 11.07.2020
Сообщений: 103


Ну тут смотря, что проектируете. Посмотрите недавний форум(конференция на сайте у них есть вроде) от Мидас на ютубе есть 8.5 часов, очень рекомендую, инженеры делятся своим опытом прикладных геотехнических расчётов.
Ansair вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2023, 16:11
#25
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,097
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Георгий Геотехник Посмотреть сообщение
есть бесплатные варианты с необходимым функционалом
Offtop: Ссылочки будьте добры.
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2023, 16:17
#26
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Ссылка.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2023, 18:05
#27
Gustavson


 
Регистрация: 20.11.2021
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Формула Rгр получена для жесткого штампа, плита будет помягче штампа, поэтому давление на нее со стороны грунта будет точно не больше, чем для жесткого штампа.
Для информации, формула для R получена из задачи Пузыревского, которая в свою очередь решена на базе задачи Фламана (точнее ее обобщения на случай полосы конечной ширины), а задача Фламана - это абсолютно гибкий штамп.

Что касается давления, то что значит больше-меньше? Для жесткого и гибкого штампов разница заключается в распределении контактного давления, но интеграл по области контакта в обоих случаях одинаков в силу уравнений равновесия.

Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Под углами/краями по аналогии надо ли учитывать коэфф. 1,2/1,4 как в столб. фунд.?
а что это за коэф-ты?

Цитата:
Сообщение от Ansair Посмотреть сообщение
Проверка на расчётное сопротивление грунта и несущая способность грунта это в принципе разные вещи.
в посте #2 с вашей подачи появилось R, а в посте #3 mainevent100 его, так сказать, утвердил.

Цитата:
Сообщение от Георгий Геотехник Посмотреть сообщение
2. Основание под плитным фундаментом редко теряет несущую способность полностью, чаще всего локально по краям плиты, что тоже весьма опасно.
все таки не очень ясно в чем опасность то? вопрос скорее в объемах зон пластики
Gustavson вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2023, 19:09
#28
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Gustavson Посмотреть сообщение
что значит больше-меньше?
Макс. значения напряж. или наличие зон пластики (т. к. бесконечный рост невозможен).

Цитата:
Сообщение от Gustavson Посмотреть сообщение
а что это за коэф-ты?
По СП 22 при проверке по R.


Цитата:
Сообщение от Gustavson Посмотреть сообщение
в чем опасность то?
См. ссылку в 14 посте на статью.

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Gustavson Посмотреть сообщение
вопрос скорее в объемах зон пластики
Как предельный объём пластики назначить?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2023, 20:32
#29
Георгий Геотехник


 
Регистрация: 01.10.2018
Сообщений: 34


Несущая способность и расчетное сопротивление - это разные вещи, но большинство проектировщиков считают только R, предполагая, что если нагрузка меньше R, то несущая способность основания заведомо обеспечена.
Я хочу донести до участников форума только одно - для фундаментных плит невозможно корректно оценить несущую способность основания или расчетное сопротивление по аналитическим формулам СП!
Что касается моделей грунта - достаточно использовать известную модель Кулона-Мора, решения теории предельного равновесия основаны на ней и хорошо себя зарекомендовали на практике.
Георгий Геотехник вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2023, 20:41
#30
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,761


Цитата:
Сообщение от Георгий Геотехник Посмотреть сообщение
Несущая способность и расчетное сопротивление - это разные вещи, но большинство проектировщиков считают только R, предполагая, что если нагрузка меньше R, то несущая способность основания заведомо обеспечена.
Так оно и есть. Я как то прикидывал несущая способность грунта раза в 3 больше R

А еще для многих зданий/сооружений если нагрузка меньше R можно и осадки не считать
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2023, 20:44
#31
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
несущая способность грунта раза в 3 больше R
Это если игнорить п. 5.7.5 СП 22.
Георгий Геотехник, как вы проверяете деформативность и нес. спос. основания под плитным фундаментом? Как в приведенной статье?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2023, 20:58
#32
Георгий Геотехник


 
Регистрация: 01.10.2018
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
как вы проверяете деформативность и нес. спос. основания под плитным фундаментом? Как в приведенной статье?
Я использую численное моделирование, чтобы детально оценить работу грунта под плитой, особенно по краям плиты и в зоне максимальных нагрузок.
Приведенная мной статья - это просто обозначение проблемы в научном сообществе и попытка как-то решить её.
Часто вижу такое, берут среднее давление под подошвой плиты (ума не хватает, чтобы взять хотя бы максимальное), сравнивают с R, и на этом всё.
Георгий Геотехник вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2023, 21:02
#33
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,761


Цитата:
Сообщение от Георгий Геотехник Посмотреть сообщение
Часто вижу такое, берут среднее давление под подошвой плиты (ума не хватает, чтобы взять хотя бы максимальное), сравнивают с R, и на этом всё.
Это профессиональные проектировщики такое делают или самостройщики ИЖС?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2023, 21:06
1 | #34
Георгий Геотехник


 
Регистрация: 01.10.2018
Сообщений: 34


Для плитных фундаментов почти невозможно получить аналитические решения, поэтому не думаю, что в СП будет исчерпывающее решение этой проблемы.
Грунт под плитой находится в сложном НДС, нас как инженеров интересует не среднее его состояние, а конкретное в конкретных местах.
Есть здания с каменными стенами, которые долгие годы трещат из-за неучета всего описанного выше.
Даже толстые плиты не работают как абсолютно жесткий штамп, это изгибаемый элемент, что нужно учитывать как при расчетах по I группе, так и при расчетах по II группе.
Наши нормы лучше всего адаптированы под ленточный фундамент. Даже со столбчатым фундаментом есть нюансы, поскольку это уже пространственная задача теории предельного равновесия грунтов.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Это профессиональные проектировщики такое делают или самостройщики ИЖС?
В этом беда, что профессиональные.
Я в том числе работаю в гос экспертизе, и попадаются такие отчеты от крупных ПИ.
Георгий Геотехник вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2023, 21:14
| 2 #35
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,173


Цитата:
Сообщение от Георгий Геотехник Посмотреть сообщение
По расчетам по СП у вас может быть все хорошо, а грунт под внешними несущими стенами разрушен и не работает.
Интересно, что из себя представляет разрушенная и не работающая тугопластичная глина, например, под краем фундаментной плиты?
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2023, 21:16
#36
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,465


Георгий Геотехник, статью, которую скидывали, не читал.
Можно на пальцах объяснить. Вот сравню я по рабоче-крестьянски без Мидасов краевые напряжения с R или с 1,25 (1,4) R. Не превышают напряжения. Что я могу не учесть??
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2023, 21:19
#37
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,761


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Можно на пальцах объяснить. Вот сравню я по рабоче-крестьянски без Мидасов краевые напряжения с R или с 1,25 (1,4) R. Не превышают напряжения. Что я могу не учесть??
Как вы найдете эти напряжения?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2023, 21:35
#38
Георгий Геотехник


 
Регистрация: 01.10.2018
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
Интересно, что из себя представляет разрушенная и не работающая тугопластичная глина, например, под краем фундаментной плиты?
Глина остается глиной, просто там, где был отпор грунта, его не будет, и образуется "консольный" участок фундаментной плиты.
Далее будет перераспределенное НДС по всему основанию и всей плите, пока не возникнет новое равновесное состояние.
Георгий Геотехник вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2023, 21:47
| 2 #39
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,173


Цитата:
Сообщение от Георгий Геотехник Посмотреть сообщение
Глина остается глиной, просто там, где был отпор грунта, его не будет, и образуется "консольный" участок фундаментной плиты.
Да ну? То есть грунт "упирался", а потом хоп... и его как бы не стало? Глину к хрусталю приравнивать не надо.
В #18 есть картинка с графиками. Точка Р1 - это R по СП (или возле того). Точка Р2 - это когда R сильно превышено; в этом случае отпор грунта сохраняется на одном предельном значении при продолжающемся росте осадок.
Происходит перераспределение давления на "недогруженные" участки, с этим согласен. Но давление под краями не пропадает, оно перестаёт увеличиваться, несмотря на рост осадок всей фундаментной плиты.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2023, 22:24
#40
Георгий Геотехник


 
Регистрация: 01.10.2018
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
Да ну? То есть грунт "упирался", а потом хоп... и его как бы не стало? Глину к хрусталю приравнивать не надо.
С вами спорить я не буду, но на практике именно так и происходит, обследователи с опытом вам подтвердят.
Есть конкретные объекты, где грунт на отдельных участках фундаментной плиты не работает, можно руку просунуть и убедиться.
То есть плита держится на остальной части массива, где есть отпор (и где грунт не достиг предельного состояния).
Если осадки продолжаются, то вы правы, грунт может снова включиться в работу в этих зонах, но:
1 - это процесс, т.е. перераспределение происходит не мгновенно, и если надфундаментные конструкции чувствительны к неравномерным осадкам, то жди беды;
2 - сама фундаментная плита может не пережить такое.
Таким образом, для фундаментных плит даже локальная потеря несущей способности основания может привести к большим проблемам.
Кроме того, такие ситуации, когда грунт после пластики вновь включается в работу, лучше вообще не допускать, т.к. в этом случае поведение будет гарантированно нелинейным, и будет сложно такое рассчитывать даже в рамках поверочного расчета.

Последний раз редактировалось Георгий Геотехник, 27.11.2023 в 22:33.
Георгий Геотехник вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2023, 22:45
#41
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Георгий Геотехник Посмотреть сообщение
Я использую численное моделирование, чтобы детально оценить работу грунта под плитой, особенно по краям плиты и в зоне максимальных нагрузок.
Что вы используете в качестве критерия достижения пред. состояния основания по деформативности и по нес. спос.?

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Георгий Геотехник Посмотреть сообщение
со столбчатым фундаментом есть нюансы
Какие? Можете примеры привести?

Последний раз редактировалось ingt, 27.11.2023 в 22:51.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2023, 23:14
1 | #42
Георгий Геотехник


 
Регистрация: 01.10.2018
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Что вы используете в качестве критерия достижения пред. состояния основания по деформативности и по нес. спос.?
С критериями по деформациям все легко, в СП прописаны конкретные требования - максимальные осадки, средние, крены, разность осадок и т.д.
С критериями по несущей способности и просто и сложно одновременно.
Из простого - в ходе анализа оцениваем размеры и характер зон пластики, перемещения грунта, скорость их нарастания по этапам. Например, в расчете можно получить среднюю осадку плиты 2 см, а по краям грунт имеет перемещения в 50 см, плюс соответствующая картинка по пластике, в совокупности можно сделать вывод о локальной несущей способности. Само собой, что в таких расчетах нагрузка прикладывается шагами с отслеживанием результатов на каждом расчетном этапе. В некоторых коммерческих программах есть инструменты, позволяющие внутри численной модели считать локальную устойчивость методом отсеков и тд.
Из сложного - нужен, конечно, опыт в решении таких задам, необходимо знать теорию предельного равновесия грунтов, численное моделирование и т.д. То есть это не простой расчет, нужно глубокое понимание и хорошее знание теории.
Хорошая новость в том, что даже если исходить из простого, любой инженер при должном внимании может хотя бы увидеть, что обозначенная проблема есть, и нужно с ней разбираться.

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Какие? Можете примеры привести?
Нюанс в том, что для столбчатого фундамента нужно решать пространственную задачу.
А у нас решили плоскую задачу, и через коэффициенты это решение приспособили для столбчатого фундамента.
Для многих объектов это норм, но если есть существенные горизонтальные нагрузки, значительный эксцентриситет, сложное напластование грунтов и тд, то точность решения под вопросом.

Последний раз редактировалось Георгий Геотехник, 27.11.2023 в 23:27.
Георгий Геотехник вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2023, 23:38
#43
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,465


Григорий, или Вы запутались или говорите вообще о другом.
Какая пластика? Спрашиваем же критерий потери несущей способности..?
Получили в плаксисе/Мидасе/Ансисе напряжения - дальше что?
Что есть альтернатива расчетному сопротивлению СП?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2023, 23:47
#44
Георгий Геотехник


 
Регистрация: 01.10.2018
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Григорий, или Вы запутались или говорите вообще о другом.
Какая пластика? Спрашиваем же критерий потери несущей способности..?
Я точно знаю, что не запутался, и никого не путаю.
Я тоже говорю про несущую способность грунтового основания.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Получили в плаксисе/Мидасе/Ансисе напряжения - дальше что?
Что есть альтернатива расчетному сопротивлению СП?
Говоря о несущей способности нельзя даже упоминать про расчетное сопротивление грунта, это реально может запутать начинающих специалистов.
Георгий Геотехник вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2023, 23:57
#45
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Георгий Геотехник Посмотреть сообщение
грунт имеет перемещения в 50 см
В данном случае критерием стала величина перемещения грунта?

Цитата:
Сообщение от Георгий Геотехник Посмотреть сообщение
сложное напластование грунтов
Это в СП прописано, но, наверное, обычно игнорят это.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2023, 00:01
| 1 #46
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,465


Цитата:
Сообщение от Георгий Геотехник Посмотреть сообщение
о несущей способности нельзя даже упоминать про расчетное сопротивление грунта,
Теперь понятно ))
Если ответов по существу нет, так и запишем Вас в очередного сторонника «без Мидаса фундамент не посчитать» А без Анисиса - жб колонну. Тут до Вас сотни таких были.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2023, 00:03
#47
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Георгий Геотехник Посмотреть сообщение
считать локальную устойчивость методом отсеков
Какой там принцип заложен можете сказать?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Георгий Геотехник
о несущей способности нельзя даже упоминать про расчетное сопротивление грунта,
Теперь понятно ))
Что не так? Разве Rгр определяет нес. спос.?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2023, 00:26
1 | #48
Gustavson


 
Регистрация: 20.11.2021
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Макс. значения напряж. или наличие зон пластики (т. к. бесконечный рост невозможен)
ну снова какая-то пространная формулировка в контексте начальной вашей фразы. Хотя я сразу примерно понял о чем речь, но неточная формулировка смутила
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
По СП 22 при проверке по R.
ну можно же было сразу сказать, что это коэф-ты повышения R при "недоосадке"
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
См. ссылку в 14 посте на статью.
прочел, посмеялся. Полная ерунда, а не статья. Подгон чистой воды.
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Георгий Геотехник, статью, которую скидывали, не читал.
Можно на пальцах объяснить.
Для тех, кто не читал или не вчитывался (не понял). Эпилог таков: статья говорит, что можно выбрать (по своему желанию) такой критерий для определения R, что буквально с математической точностью получим хоть черта лысого "правильное R"

Расшифровка: вместо классического для R критерия развития зон пластичности на глубину z=0,25b (это отдельная тема почему именно так) предлагается принять за z с какой-то стати некоторую долю от глубины заложения подошвы плиты h (в рассмотренном примере z=0,5h). Стремления авторов выйти из ситуации понятны, т.к. использование ограничения z=0,25b при (полу)бесконечном b доставит, мягко говоря, парочку неудобств . Но делать так, понятное дело, без обоснования нельзя. А обосновать не намного легче, чем отталкиваться от (полу)бесконечного b, т.к. критерий ниоткуда не следует и принимается волевым решением на основе опыта эксплуатации, экспериментальных данных, консенсуса мнений и т.п.

Выше описан главный ляп, но он не единственный в статье. Зачем-то в выводах используют решение для предельной нагрузки Прандтля, а не Березанцева (положено в основу формулы (5.32) СП 22) и получают само собой парадоксальные выводы. Плюс еще есть ряд неточностей и неоднозначностей.

В общем используйте МКЭ (с рекомендациями Федоровского, например, для расчета по 1 группе) и анализ всей мутной аналитики не понадобится.
Gustavson вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2023, 01:27
#49
Gustavson


 
Регистрация: 20.11.2021
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Как предельный объём пластики назначить?
никто не знает, но можно закосить под классику, глубину 0.25b
Цитата:
Сообщение от Георгий Геотехник Посмотреть сообщение
Есть конкретные объекты, где грунт на отдельных участках фундаментной плиты не работает, можно руку просунуть и убедиться.
То есть плита держится на остальной части массива, где есть отпор (и где грунт не достиг предельного состояния).
По всей видимости подразумевается та схема локального разрушения под краем плиты с образованием выпора из-под нее, которая предложена в приведенной вами статье. Эта схема скорее взята как гипотетическая, тем самым кстати адски замешав в одну кучу понятия расчетного сопротивления R и предельной нагрузки (хоть и локальной). Лично мне она кажется маловероятной

Цитата:
Сообщение от Георгий Геотехник Посмотреть сообщение
В некоторых коммерческих программах есть инструменты, позволяющие внутри численной модели считать локальную устойчивость методом отсеков и тд
Откровенно говоря, не понятно зачем это сделано. Метод отсеков намного топорнее и грубее МКЭ. Спишем на требования/желания отдельных норм/традиций

Цитата:
Сообщение от Георгий Геотехник Посмотреть сообщение
Нюанс в том, что для столбчатого фундамента нужно решать пространственную задачу.
А у нас решили плоскую задачу, и через коэффициенты это решение приспособили для столбчатого фундамента.
если с переходными коэффициентами это не ваше предположение и есть какие-то материалы по этому поводу, буду весьма признателен за наводку.
Gustavson вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2023, 07:49
#50
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,761


Странно что никто не вспомнил про жесткость самой фундаментной плиты (здания) - а грунт и плита работают совместно - грунт то может по несущей способности пройдет, а вот плита треснет
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2023, 08:24
#51
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,465


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
а вот плита треснет
обязательно треснет! да что уж там, будем называть вещи своими именами - просто сломается пополам
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2023, 09:27
#52
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,465


Цитата:
Сообщение от Gustavson Посмотреть сообщение
ну можно же было сразу сказать, что это коэф-ты повышения R при "недоосадке"
скорее, имелись в виду коэффициенты 1,2 и 1,5 из пункта 5.6.26 для краевых напряжений, а не 1,2...1,3 из пункта 5.6.24 для недоосадки
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2023, 13:20
#53
skam

Инженер-проектировщик, расчетчик
 
Регистрация: 12.09.2014
Ялта->Санкт-Петербург
Сообщений: 425
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™


Обсуждаем сейчас на работе вопрос по включению кессонов в работу, думал спросит совета в этой теме. Хотят ввести кессон в уровне подавала как гидроизолирующий и опереть на него 3 этажа монолитных стен (реконструкция старые перекрытия удаляют как аварийные). Я настаиваю на том, что кессон не включится как на упругом основании, чтобы включился нужно инъецировать под него цементный раствор для опрессовки верхних слоев грунта, что и указано в книге. Дальше вылезет геморрой в том чтобы понять как перераспределятся коэффициенты постели с ленточного фундамента на кессон. Мне говорят что если грунт хороший то можно опирать кессон на него без инъецирования и задавать как плиту на упругом основании (у заказчика нет денег на инъецирование). Сильно в этом сомневаюсь
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: кессон.JPG
Просмотров: 92
Размер:	125.0 Кб
ID:	260239  
skam вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2023, 14:15
2 | 3 #54
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,005


Вообще то лучше Вы бы создали отдельную тему. У Вас реконструкция. А тут теоретические вещи))).
Вопрос это не простой. Можно и перестараться, можно и не до стараться.
Вот Вам набор книг.
https://vk.com/wall57851975_2829
Открывайте Коновалова П.А. на стр.183. Там Ваш случай описан. Любую схему можно запороть.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2023, 16:01
#55
Gustavson


 
Регистрация: 20.11.2021
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
скорее, имелись в виду коэффициенты 1,2 и 1,5 из пункта 5.6.26 для краевых напряжений, а не 1,2...1,3 из пункта 5.6.24 для недоосадки
возможно, первая мысль как раз была именно об этом, т.к. речь про углы/края, но внецентренность как бы не обсуждали, поэтому откинул

Цитата:
Сообщение от skam Посмотреть сообщение
Я настаиваю на том, что кессон не включится как на упругом основании, чтобы включился нужно инъецировать под него цементный раствор для опрессовки верхних слоев грунта, что и указано в книге
Трудно достоверно определить жесткости под плитой и под лентой. Наверное лучше, чем модель МКЭ для прикидки вряд ли что-то подойдет
Если плита льется по грунту, то может сначала можно уплотнить грунт, чтобы исключить всякие там разуплотнения и т.п., а потом залить? Вы получите абсолютно классическую плиту на упругом основании.
Gustavson вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2023, 17:30
#56
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Gustavson Посмотреть сообщение
предлагается принять за z с какой-то стати
Там указано почему: R не должен расти неограниченно с ростом размера плиты. Т. к. раньше грунт выдавит у края плиты.

Цитата:
Сообщение от Gustavson Посмотреть сообщение
Зачем-то в выводах используют решение для предельной нагрузки Прандтля, а не Березанцева
Прандтль для полубесконечной (т. е. большой) плиты, а Березанцев для плиты конечных размеров, у которой выпор грунта возможен в обе стороны.

Цитата:
Сообщение от Gustavson Посмотреть сообщение
еще есть ряд неточностей и неоднозначностей
Можно примеры?
ingt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.11.2023, 02:28
#57
Norinson


 
Регистрация: 23.11.2023
Сообщений: 2


Ох как все оказывается не просто. Честно говоря не ожидал, что этот вопрос вызовет такой резонанс. Спасибо всем за ответы. Все прочитал, не все понял. По большому счету врятли у меня ближайшие пару лет будут прям большие здания, так что по большому счету пока мне нужно решение именно для "массового проектирования". И уж точно не решение проблем научных сообществ. Пока пожалуй ограничусь сравнением R и отпора по СП22. Может в будущем, когда здания будут посерьезнее и вернусь к ансисам и подобным методам.
Norinson вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2023, 04:30
#58
Георгий Геотехник


 
Регистрация: 01.10.2018
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от skam Посмотреть сообщение
Мне говорят что если грунт хороший то можно опирать кессон на него без инъецирования и задавать как плиту на упругом основании (у заказчика нет денег на инъецирование). Сильно в этом сомневаюсь
Можно не сомневаться, плитная часть включится в работу, только не сразу, а когда будут минимальные доп осадки, т.е. плита будет как страховка, то, что не сможет на себя взять лента, возьмет плита. Исключение - специфические или слабые грунты, там есть риск больших и длительных осадок с неравномерностью. Что касается нагнетания - это делают, чтобы плита сразу включилась в работу, что актуально, если основание в аварийном состоянии. Главное в этом деле - правильно рассчитать плиту и обеспечить совместную работу путем устройства жесткого (желательно) узла.
Георгий Геотехник вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2023, 08:44
#59
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Георгий Геотехник Посмотреть сообщение
плитная часть включится в работу
Эксцетричная передача нагрузки с плиты на сущ. фунд. не вывернет последний? Или не разрушит его, если он старый и бутовый?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2023, 08:52
#60
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,286


ingt, сделай отдельную тему.

Вероятнее всего бутовый надо заменить. Но это тонко. И ты там мог уже наворотить.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 29.11.2023, 09:09
#61
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
надо заменить
Если заменять, то какой смысл плиту подводить? Сразу надо заменяемый нужных размеров делать.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2023, 09:27
#62
clerical


 
Регистрация: 04.02.2005
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от Георгий Геотехник Посмотреть сообщение
Что касается геотехнических программ - можно рекомендовать ADONIS, где открытый код, можно доделать программу под себя и тд.
можете выложить пример решения какой-нибудь (простейшей) задачи? спасибо
clerical вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2023, 09:52
#63
Георгий Геотехник


 
Регистрация: 01.10.2018
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от clerical Посмотреть сообщение
можете выложить пример решения какой-нибудь (простейшей) задачи? спасибо
Есть официальный сайт этой программы, там примеры есть. Также есть ютуб канал с примерами от разработчика.
В целом интерфейс очень удобный, программу легко освоить.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Эксцетричная передача нагрузки с плиты на сущ. фунд. не вывернет последний? Или не разрушит его, если он старый и бутовый?
Был похожий объект, там делали усиление бутового фундамента путем устройства железобетонной обойми, которая жестко соединена с плитной частью. Была надстройка дополнительных этажей на объект исторической застройки.
Георгий Геотехник вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2023, 10:19
#64
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,005


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Если заменять, то какой смысл плиту подводить? Сразу надо заменяемый нужных размеров делать.
Бывают такие стремные вещи, что лучше не связываться. Предки такое веселое наследство оставили. Тоже денег особо не было))).
Делали "стенку в грунте" под новое здание театра Современник (Москва, Чистопрудный бульвар). Еще в 2002 году. А через 15 лет старое здание стали ремонтировать. Потому что уже все - развалиться может. Плиту-ванну подводили с гидроизоляцией.
У старого здания театра вообще нет фундамента в прямом понятии этого слова. Просто кирпичная кладка стоит на бревнах. Идет так ровненько без уступов. И сцена тоже стоит без фундамента. Там такого было нагорожено - еще пристроили административный блок с гримерками. да тоже кое как. В основании болото. Вода гуляла туда-сюда. Грейфером даже остатки кожи, бревна от срубов кое как вытаскивали. На этом месте жили кожевники.
Такие же я вещи видел при реконструкции театра наций на Чеховской. Но там сваи РИТ были. Песок рядом - проще зацепиться.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2023, 10:29
#65
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,896
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Бывают такие стремные вещи
Ага, 100 летние деревянные сваи под каменной опорой чугунного моста в текучих глинах, а рядом наш современник, временный мостик на 40 метровых забивных сваях из стальных труб. Мельчают инженеры
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2023, 10:36
#66
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,005


Ну в те времена чего там ездило? Ну Пушкин в санках с подругой и водителем на лошадке проскакал. Какие там нагрузки.
А сейчас китайский драндулет весом под 3-и тонны, да не один, газель с кучей таджиков в кузове, да еще в пробке. Трубы вещь))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2023, 10:46
1 | #67
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,896
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Ну в те времена чего там ездило?
Так весь прикол в том, что при реконструкции моста фундаменты не стали трогать от греха, пролеты заменили, перекрестили и сказали сто лет простоял ну и еще сто простоит.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2023, 10:52
#68
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,005


Возможно и правильно. Знак "движение запрещено" еще на столб повесить. Нечего по центру города кататься.
В книге у Коновалова есть описание фундаментов по старые сооружения в Кремле. Там этим бревнам сотни лет со времен Ивана Грозного. Но полная труха. Я туда проникнуть не смог. Но порошок этот мне показывали. Люди набрали в банку вроде артефакта))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2023, 11:08
#69
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,546


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
В книге у Коновалова есть описание фундаментов по старые сооружения в Кремле. Там этим бревнам сотни лет со времен Ивана Грозного. Но полная труха. Я туда проникнуть не смог. Но порошок этот мне показывали. Люди набрали в банку вроде артефакта))).
Я тоже с дуру по молости набрал..
QUOTE=ingt;2055032]Эксцетричная передача нагрузки с плиты на сущ. фунд. не вывернет последний? Или не разрушит его, если он старый и бутовый?[/quote]

Offtop: Какой интересный разговор оказывается идет, а я набегом и с телефона. Про тему теории несущей способности основани плит, хотелось бы поговорить, но время.. Хотя можно и самим посмотреть, но не у Березанцева и Соколовским и К0, а лучше на проклятом западе.
Успеваю написать про картинку и вопрос с усилением. Эта картинка с опрессовкой основания появилась как пояснение технологии и являлась простой схемой одного из этапов работ. Но в учебник Р. А. Мангушева (откуда ее сфоткали) вошла просто для направления мысли студента из альбома Мальганова..
Само-собой так ни кто не делает, хотя по такому принципу в спб сделано точно штук 20 подвалов. Опрессовка по всей площади плиты действительно нужна в ряде случаев
1. Когда не достаточна жесткость плиты
2. Когда можно срубить деньги с заказчика за это
3. Когда таким образом можно исправить чужую халтуру
В остальных случаях опрессовка под всей площадью плиты, как показывает практика, смысла нет.
Работает или не работает такая конструкция, как плитный фундамент - не совсем... Тут можно долго писать, но если кратко, то всё зависит от толщины плиты, стособа заделки и размеров помещений.. Т.е.если 3х3м (лифтовая) это 100 плита, а 8х15м увы...
А способов заделки плиты в кладку, с иньекцией и без, полнл. Самое главное помнить, что узел имеет конечную жесткость
kruz вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2023, 12:03
#70
Георгий Геотехник


 
Регистрация: 01.10.2018
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Работает или не работает такая конструкция, как плитный фундамент - не совсем... Тут можно долго писать, но если кратко, то всё зависит от толщины плиты, стособа заделки и размеров помещений.. Т.е.если 3х3м (лифтовая) это 100 плита, а 8х15м увы...
У вас целый набор противоречий в этих предложениях.
Будет или нет это плитным фундаментом, действительно, зависит от многих факторов, и показать это может только расчет.
Георгий Геотехник вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2023, 12:11
#71
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,546


Цитата:
Сообщение от Георгий Геотехник Посмотреть сообщение
У вас целый набор противоречий в этих предложениях.
Будет или нет это плитным фундаментом, действительно, зависит от многих факторов, и показать это может только расчет.
Расчёт может показать лишь грубо сработает или нет, ну и предоставить заказчику красиву цветную картинку под которую можно получить деньги.
А в действительности работает такое или нет показывает только геодезия, ну и еще криво засунутый датчик давления.. 😁
kruz вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2023, 12:18
#72
Георгий Геотехник


 
Регистрация: 01.10.2018
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Расчёт может показать лишь грубо сработает или нет, ну и предоставить заказчику красиву цветную картинку под которую можно получить деньги.
А в действительности работает такое или нет показывает только геодезия, ну и еще криво засунутый датчик давления..
Согласен, только зачем показывать заказчику красивые картинки? Ответственность за все несет инженер, выполнивший расчет и подписавшийся под чертежами. А если заказчик не доверяет инженеру, то смысл в таких отношениях отсутствует. Строго говоря, заказчики должны бояться ситуации, когда им показывают красивые картинки, как правило, это манипуляция.
Создать корректную расчетную модель такого фундамента не представляет большой сложности. Датчики давления устанавливаются достаточно легко и стоят не очень дорого. Я лично сравнивал результаты расчета с данными геотехнического мониторинга, сходимость по давлению под подошвой и усилиям была в пределах примерно 30%, разумеется, расчет в запас.
Георгий Геотехник вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2023, 14:08
#73
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Георгий Геотехник Посмотреть сообщение
Создать корректную расчетную модель
Вы учитываете возможные отклонения модуля деф. грунта (и коэфф. Пуассона) от значений приведенных в изысканиях? (Модуль деф. грунта вроде не проходит стат. обработку для гарантирования заданной обеспеченности значений). (Жесткость железобетона фундамента с учетом всех факторов, кстати, тоже величина весьма неопределенная).

Последний раз редактировалось ingt, 29.11.2023 в 14:14.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2023, 14:39
#74
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,465


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
(Жесткость железобетона фундамента с учетом всех факторов, кстати, тоже величина весьма неопределенная).
вот именно. Поэтому можно сколько угодно пыхтеть плаксисом над глиной, при этом получить далекий от правды результат.
добавить сюда еще достаточно много вариантов распределения нагрузок по верхней части каркаса здания (учет последовательности монтажа, например).
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2023, 14:41
1 | #75
Георгий Геотехник


 
Регистрация: 01.10.2018
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Вы учитываете возможные отклонения модуля деф. грунта (и коэфф. Пуассона) от значений приведенных в изысканиях? (Модуль деф. грунта вроде не проходит стат. обработку для гарантирования заданной обеспеченности значений).
Обозначенные вами вопросы возникают при расчете абсолютно любого типа фундамента, а не только обсуждаемого.
Что касается модуля деформации - вопрос, к сожалению, сложнее, чем вы обозначили, рекомендую на эту тему прослушать лекции Е.В. Федоренко и А.Ю. Мирного.
С жесткостью железобетона ситуация несколько проще - мы можем сделать расчет с минимально возможным значением (для проверки по II группе) и с максимально возможным значением (для проверки по I группе). И вы правы, что жесткость железобетона весьма неопределенная, что мало кто учитывает.
Георгий Геотехник вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2023, 14:44
#76
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,286


ingt,
Не надо выедать гурам мозги ложкой по Е, надо создать тему про это здание.
План, разрез, геология, нагрузки, давления, осадки, шо где есть пояснения...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 29.11.2023, 14:47
#77
Георгий Геотехник


 
Регистрация: 01.10.2018
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
вот именно. Поэтому можно сколько угодно пыхтеть плаксисом над глиной, при этом получить далекий от правды результат.
Исходя из сказанного вами - нужно отменить все железобетонные фундаменты.
Основная цель расчета - получить безопасный результат, если это невозможно - используют другие методы проектирования.
Георгий Геотехник вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2023, 14:52
#78
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
План, разрез, геология, нагрузки, давления, осадки, шо где есть пояснения...
Адрес, сумма договора, телефоны, пароли, явки так?
Цитата:
Сообщение от Георгий Геотехник Посмотреть сообщение
лекции Е.В. Федоренко и А.Ю. Мирного.
Ссылку можете дать?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2023, 14:57
#79
skam

Инженер-проектировщик, расчетчик
 
Регистрация: 12.09.2014
Ялта->Санкт-Петербург
Сообщений: 425
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Георгий Геотехник Посмотреть сообщение
Создать корректную расчетную модель такого фундамента не представляет большой сложности.
Вы расчетную модель такого фундамента создавали в геотехнической программе?
skam вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2023, 15:05
#80
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Георгий Геотехник Посмотреть сообщение
цель расчета - получить безопасный результат
Смысли не важно как оно на самом деле будет, а важно что результаты расчетов обеспечат надежность в самом худшем случае из всех возможных условий?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2023, 15:22
1 | #81
Георгий Геотехник


 
Регистрация: 01.10.2018
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Смысли не важно как оно на самом деле будет, а важно что результаты расчетов обеспечат надежность в самом худшем случае из всех возможных условий?
В первую очередь расчет должен обеспечить безопасность (по ФЗ 384), для нас как инженеров это вопрос жизни и смерти, а потом уже все остальное.
Расчеты фундаментов, подпорных стен и подземных сооружений не могут быть супер точными, как расчет металлической балки на неподвижных опорах.
Именно по этой причине для таких объектов крайне важен геотехнический мониторинг на стадии строительства и эксплуатации, что и отражено в наших нормах.
И да, в расчетах надо закладывать самый худший случай, который, может быть, и невозможен, но гарантирует вашу личную безопасность.
Если кто-то хочет ради чужих интересов рисковать своей безопасностью - это ваш выбор. Главное - не обманывать себя, думая, что способны точно предсказать поведение грунтового основания.
Георгий Геотехник вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2023, 15:33
#82
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Георгий Геотехник Посмотреть сообщение
закладывать самый худший случай
Остается разобраться какой случай будет худшим и найти пределы ухудшения соответствующих параметров.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2023, 15:42
#83
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,286


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Адрес, сумма договора, телефоны, пароли, явки так?
Ясно. Всё-таки треснула.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 29.11.2023, 15:43
| 1 #84
Георгий Геотехник


 
Регистрация: 01.10.2018
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Остается разобраться какой случай будет худшим и найти пределы ухудшения соответствующих параметров.
Так точно. Проектирование - это непростой и неблагодарный труд, даже если хорошо платят, никто не ценит и не понимает, сколько вещей инженер должен знать и учитывать, чтобы конструкция не рухнула кому-нибудь на голову.
Георгий Геотехник вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2023, 17:10
| 1 #85
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,465


Цитата:
Сообщение от Георгий Геотехник Посмотреть сообщение
Исходя из сказанного вами - нужно отменить все железобетонные фундаменты.
Исходя из сказанного Вами в этой теме - плитные фундаменты без Плаксиса проектировать нельзя. Так получается? Это же очень-очень сложно, а СП вообще врет.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2023, 18:23
#86
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
СП вообще врет
Не врет, просто его не читают/игнорят. Условия применения формул проверки нес. спос. см. п. 5.7.11 СП 22:
Цитата:
...грунты основания ниже подошвы однородны до глубины не менее ее ширины...
Этот вопрос как-то уже Tyhig поднимал.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2023, 23:57
| 1 #87
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,465


ingt, наоборот, большинство зачем-то пытаются анализировать несущую способность (желательно Плаксисом) в то время, как СП говорит, что для 95% зданий проверка несущей способности не требуется.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2023, 03:03
2 | #88
Gustavson


 
Регистрация: 20.11.2021
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Там указано почему: R не должен расти неограниченно с ростом размера плиты. Т. к. раньше грунт выдавит у края плиты.
нужно сначала все-таки дать развернутое введение. Во-первых надо вспомнить зачем вообще нужно R. В механике грунтов принята следующая модель работы основания штампа:

1) Сначала при нагружении до некоторого предела основание штампа (для плоской задачи это бесконечная полоса заданной ширины в направлении из плоскости) ведет себя абсолютно упруго, график нагрузка-осадка линейный, поле напряжений описывается формулами, полученными на базе решения задачи Фламана;

2) При дальнейшем увеличении давления в углах штампа нарушается условие прочности для грунта, появляются точечные пластические области, такое давление называется начальным критическим (рассчитывается по формуле Пузыревского), на графике нагрузка-осадка соответствующая этому состоянию точка является границей между линейным и нелинейным участком;

3) При дальнейшем увеличении давления области пластичности как-то растут, а график нагрузка-осадка становится криволинейным, т.к. жесткость основания падает из-за развития областей пластичности;

4) При некотором давлении все основание штампа переходит в пластическое состояние с образованием поверхностей скольжения, и в этом случае говорят о разрушении/потери устойчивости/исчерпании несущей способности основания, а такая нагрузка называется предельной.

Расчет основания по 1 группе ведется для ситуации 4) и в СП22 обозначены случаи, когда он обязателен.

Расчет по 2 группе (по осадкам) выполняется методом послойного суммирования, который предполагает упругость основания. Но для более полного использования потенциала основания считают, что можно немного выйти за упругость и допустить развитие областей пластики на глубину z=0.25b. Это все происходит где-то в рамках ситуации 3). Среднее давление, при котором области пластичности развиваются на глубину z=0.25b называется расчетным сопротивлением грунта R.

Таким образом, можно сказать, что R определяет долю неупругости, которой пренебрегают и которая допускается при расчете осадки методом послойного суммирования.


Теперь вернемся к статье. Авторы при получении своей формулы для плитного R (Rпл) в принципе полностью следуют классической канве, за исключением того, что берут формулы для поля напряжений не для бесконечной полосы-штампа (на базе задачи Фламана), а для случая, когда половина поверхности полупространства загружена одной равномерно распределенной нагрузкой, а вторая половина другой (я честно говоря их не нашел). Ну хорошо, нет проблем, вполне себе расчетная схема. НО дальше при такой схеме невозможно использовать установленный критерий z=0.25b по причине бесконечного b. Однако вывод формулы требует конкретизации z. И вот здесь авторы произвольно назначают z=0.5h (в примере). На основании чего? Почему 0.5, а не 3 или 0.1? Понятно, что в этом месте можно выбрать любое число чтобы получить то, что нужно! Т.е. этот момент стоило бы хоть как-то обосновать.

А теперь самое интересное. Полученная авторами формула для плитного Rпл совершенно никак не связана с выдавливанием и не предполагает его!

Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Прандтль для полубесконечной (т. е. большой) плиты, а Березанцев для плиты конечных размеров, у которой выпор грунта возможен в обе стороны.
классическая задача Прандтля формулируется для штампа с заданной шириной

Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Можно примеры?
примеры можно, далее цитаты из статьи:
Цитата:
И если средние давления Рср под подошвой фундамента не превысят величины R, то принято считать, что
выполняется условие проверки основания по несущей способности.
ясно, что это не корректное высказывание
Цитата:
При малых интенсивностях полосовой нагрузки Р условие прочности не выполняется (функция текучести f < 0) и грунтовая среда считается как бы упругой (ясно, что не каждое допредельное состояние – упругое).
в соответствии с классической теорией пластичности при f < 0 тело упруго, поэтому каждое допредельное состояние упруго, в том числе упругое состояние может наступить после пластического при разгрузке
Цитата:
При дальнейшем возрастании Р под краями полосы нагрузки появляются области, на границах этих областей f = 0, а внутри этих областей f > 0, т.е. внутри областей статически недопустимые поля напряжений
в соответствии с классической теорией пластичности f не может быть больше 0
Цитата:
Эти фантастические области называются областями разрушения или «пластическими» областями.
почему они фантастические я не понял
Gustavson вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2023, 08:22
#89
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Gustavson Посмотреть сообщение
НО дальше при такой схеме невозможно использовать установленный критерий z=0.25b по причине бесконечного b. Однако вывод формулы требует конкретизации z. И вот здесь авторы произвольно назначают z=0.5h (в примере). На основании чего? Почему 0.5, а не 3 или 0.1?
То же самое нельзя сказать сказать о критерии 0,25b? Доля от глубины заложения выглядит разумно в данном случае.
Цитата:
Сообщение от Gustavson Посмотреть сообщение
Т. е. этот момент стоило бы хоть как-то обосновать.
Да, особенно если войдет в нормы, сейчас только статья.

Цитата:
Сообщение от Gustavson Посмотреть сообщение
И если средние давления Рср под подошвой фундамента не превысят величины R, то принято считать, что
выполняется условие проверки основания по несущей способности.
ясно, что это не корректное высказывание
Согласен. Спасибо! В остальное пока не вникал.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2023, 12:08
#90
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,286


Когда кирпич следом за фундаментом треснет ТОЖЕ, кое-то возьмёт кое-кого за булочки или иные места... И будет уже не до научных изысканий... Тем более в фирме, которая отважно взялась за реконструкцию доисторической промки за 5 минут. Но, я считаю, должна быть интрига. Сядет Инжт или не сядет... Поставят его на счётчик или не поставят местные бандиты... Сломается или там древние гении всё предусмотрели. Так жизнь интереснее заиграет новыми красками приключений.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 30.11.2023 в 12:55.
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 30.11.2023, 12:20
#91
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Tyhig, откуда такие фантазии?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2023, 12:48
#92
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,286


Ну обычно это предотвращается усилиями инженера по фундаментам. А где они ? Плиточку на крыше подвинул и все, молодец.
Можно ли аообще откапывать котлован ... А если нельзя ? Шо будет со стеной ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 30.11.2023, 12:54
1 | #93
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797


Цитата:
Сообщение от Gustavson Посмотреть сообщение
установленный критерий z=0.25b
Offtop: Маненькое уточнение. Для большеразмерного ф-та (b>10 м) z=0.25b*Кz.
Эта статья провокация. В таблице 1 статьи Кz в СП-ой формуле не применен.

Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 30.11.2023 в 13:31.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2023, 13:53
#94
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Для большеразмерного ф-та (b>10 м) z=0.25b*Кz.
Где можно это найти?

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Эта статья провокация.
Ныне все возможно. Списка рецензентов вроде нет, публикуй что хочешь?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2023, 14:11
#95
Георгий Геотехник


 
Регистрация: 01.10.2018
Сообщений: 34


Вроде, на форуме должны быть инженеры, которые должны осознавать проблему лучше научных сотрудников, но не могут понять, что статья абсолютно правильная по своей сути. Я не спорю, предложенная авторами формула тоже не является идеальной, но главное в другом - для фундаментных плит нужно учитывать риск локального разрушения грунтового основания.
Георгий Геотехник вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2023, 14:20
1 | #96
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Где можно это найти?
Это следует из вывода СП-го выражения расчетного сопротивления грунта.
Во вложении в (3.8) присутствует zmax, она самая. Раскрывая (3.8) её преобразуют в эмгамма*b, 0,25 зашивают в вычисление коэффициента эмгамма, а в последствии добавляют Кz для уменьшения этой самой zmax.
Вложения
Тип файла: docx 2-29.docx (1.23 Мб, 14 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2023, 14:41
#97
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2023-11-30_15-39-21.png
Просмотров: 42
Размер:	120.4 Кб
ID:	260294 - фрагмент из вложения #96.
----- добавлено через ~7 мин. -----
Тоже самое в п. 5.6.7 СП 22.
Георгий Геотехник, если речь про нес. спос., тогда статью переименовать надо и анализировать не формулы для R, а формулы для нес. спос.
Для чего в статье смешано нес. спос. и R? Для чего умолчано в статье о kz?

Последний раз редактировалось ingt, 30.11.2023 в 15:09.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2023, 14:55
#98
Георгий Геотехник


 
Регистрация: 01.10.2018
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Для чего в статье смешано нес. спос. и R?
Замечание справедливое, но это давняя проблема в геотехнике, на этой почве постоянно возникают споры на конференциях и защитах диссертаций.
Георгий Геотехник вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2023, 15:11
#99
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Георгий Геотехник Посмотреть сообщение
Замечание справедливое
Остается что-то полезного в статье с учетом указанного?

----- добавлено через ~13 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Георгий Геотехник Посмотреть сообщение
давняя проблема в геотехнике, на этой почве постоянно возникают споры на конференциях и защитах диссертаций.
Как такое в диссер. можно выносить? Или спорить об этом?
ingt вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как определяется несущая способность основания при плитном фундаменте?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Несущая способность использована на 70 -300%, а КЗУ>5 ? Такое возможно? Alyoshka Металлические конструкции 29 07.01.2021 10:17
Несущая способность раскосов ферм по серии 1.460.3-29.98 S92nik Металлические конструкции 22 12.03.2020 00:10
Несущая способность основания при расчете на сейсмику гувиев Основания и фундаменты 10 05.08.2019 12:18
Низкая несущая способность свай по динамике chon Основания и фундаменты 21 03.06.2019 04:05
Несущая способность свай и коэффициент надежности по грунту kRAN Основания и фундаменты 1 06.10.2011 08:11