Как определяется несущая способность основания при плитном фундаменте?
Регистрация: 23.11.2023
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 7357
|
|
||||
Регистрация: 11.07.2020
Сообщений: 103
|
Вопрос обо всём и ни о чём.
Ещё не разобрались где прочность а где не прочность а уже схему КЭ сделали. Расчёт по прочности есть расчёт по несущей способности, делается для основания к примеру, если есть особое сочетание по типу сейсмики, смотрите СП22. Достаточная "прочность" основания, если нет необходимости в расчёте по несущей способности, определяется расчётным сопротивлением грунта которое сравнивается с давлением на грунт от плиты (то же СП22). Усилия и армирование получите как для плиты на упругом основании в программе, если учтёте коэфф. постели. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,465
|
вообще-то вопрос максимально конкретный ))
из результатов расчета смотрите величину R отпора грунта под плитой, сравниваете с расчетным сопротивлением грунта, определенным по пункту 5.6.7 СП 22.13330.2016. за величину b (ширину фундамента) можно взять ширину плиты. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,761
|
Только вот отпор грунта будет под плитой неравномерный
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.10.2018
Сообщений: 34
|
1. Нельзя брать среднее давление по подошве фундаментной плиты и сравнивать с R. В принципе, формула для R пригодна только для ленточных фундаментом и в некоторой степени для столбчатых.
2. Основание под плитным фундаментом редко теряет несущую способность полностью, чаще всего локально по краям плиты, что тоже весьма опасно. 3. Необходимо моделировать работу такого фундамента в геотехнической программе с отслеживанием зон развития пластических деформаций в основании, тогда вы сможете ответить на заданный вопрос. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Вопрос, которым вы задались, крайне правильный, т.к. многие не учитывают, что основание под плитным фундаментом работает в гораздо более сложном НДС, чем при ленточном или столбчатом фундаментах. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.07.2020
Сообщений: 103
|
Цитата:
ТС уточнил бы что в он считает то хоть и в чём у него вопрос состоит в целом, по пунктам. А то уже до плаксиса с мидасом добрались.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.10.2018
Сообщений: 34
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Проблема в том, что нет аналитических решений для общего случая применительно к основанию плитного фундамента. |
|||
![]() |
|
||||
Георгий Геотехник, чем жестче элемент в системе тем, большее усилие на него приходит. Формула Rгр получена для жесткого штампа, плита будет помягче штампа, поэтому давление на нее со стороны грунта будет точно не больше, чем для жесткого штампа. Поэтому использование Rгр для плиты всегда в запас надежности. Так?
Rгр получена при условии развития пластики на глубину b/4 под краями штампа, почему тоже самое опасно для плиты? Под углами/краями по аналогии надо ли учитывать коэфф. 1,2/1,4 как в столб. фунд.? |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,465
|
Цитата:
так. ну так и оценивают краевые напряжения, осадки - на кой плаксисы для этого? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,761
|
что за программы такие?
----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
По СП22 плитный фундамент не посчитаешь. И толи в самом СП22, то ил в литературе оговаривается что при фундаментах больших площадей величины осадок рассчитанные по СП22 будет завышены или наоборот |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.07.2020
Сообщений: 103
|
Цитата:
Но ни в коем случае не говорю что это панацея, в первую очередь надо смотреть геологию и многое зависит собственно от того что строится. Какие программы если не секрет? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.10.2018
Сообщений: 34
|
Оценивать несущую способность основания фундаментных плит через расчетное сопротивление грунта это некорректно и опасно. Это факт.
Кроме того, надо не забывать, что формула R получена из теории линейно-деформируемой среды, со всеми вытекающими проблемами. Про штампы лучше вообще не говорить, т.к. редко какие фундаментные плиты работают как штамп, как правило, давление в зоне нагрузки значительно превышает среднее и тем более минимальное давление под подошвой плиты. Развитие зон пластических деформаций по краям плиты может привести к локальной потери несущей способности основания, в этом проблема. По расчетам по СП у вас может быть все хорошо, а грунт под внешними несущими стенами разрушен и не работает. В некоторой степени обозначенная проблема освещена в данной научной работе https://cyberleninka.ru/article/n/fo...yh-fundamentov Что касается геотехнических программ - можно рекомендовать ADONIS, где открытый код, можно доделать программу под себя и тд. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- "По результатам исследований можно сделать вывод, что расчетное сопротивление грунта, вычисленное для плитных фундаментов по формуле (2) из СП 22.13330.2016, имеет завышенное значение, в некоторых случаях приближающееся к предельному давлению на основание, а иногда и превышающее его". Отмечу, что формула, выведенная авторами статьи, действительно, более точная, я сравнивал с результатами численного моделирования. |
|||
![]() |
|
||||
Георгий Геотехник, по СП 22 проверка по Rгр - это проверка деформативности, нес. спос. проверяется по другой формуле. В приведенной статье делается аналогичное разделение проверок? Или там нет проверки нес. спос. основания?
Последний раз редактировалось ingt, 27.11.2023 в 12:25. |
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,286
|
Offtop: Offtop: ingt, форум по тихому приходит к понижению коэф постели под краями плит до 1,2*R с повышением осадок там.
Видать пределы беспредела ещё не достигнуты... Отсюда же традиция кж0 делать от наружных стен консоли плит, даже если не надо.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822
|
Нет, не корректно. И по норме СП 22 и по результатам исследований, например которые выше привел Георгий Геотехник.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.07.2020
Сообщений: 103
|
Цитата:
Цитата:
Не превышая R=P1 мы условно ограничиваем работу основания линейной областью, и соблюдая этот пункт можем руководствоваться пунктами СП22. А от R до пресловутой несущей способности грунта ещё далеко, мы туда не лезем и права такого у нас нет, без тяжёлых программных комплексов, многопараметрических моделей грунта и серии трёхосных испытаний как минимум. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.07.2020
Сообщений: 103
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.07.2020
Сообщений: 103
|
в СП22 в п.5 "Проектирование оснований" довольно много написано как верифицировать модели численные, по сути нужно либо подтягивать результаты к аналитике либо испытания, опыт строительства и т.д.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.11.2021
Сообщений: 27
|
Цитата:
Что касается давления, то что значит больше-меньше? Для жесткого и гибкого штампов разница заключается в распределении контактного давления, но интеграл по области контакта в обоих случаях одинаков в силу уравнений равновесия. Цитата:
Цитата:
все таки не очень ясно в чем опасность то? вопрос скорее в объемах зон пластики |
|||
![]() |
|
||||
Макс. значения напряж. или наличие зон пластики (т. к. бесконечный рост невозможен).
По СП 22 при проверке по R. См. ссылку в 14 посте на статью. ----- добавлено через ~12 мин. ----- Как предельный объём пластики назначить? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.10.2018
Сообщений: 34
|
Несущая способность и расчетное сопротивление - это разные вещи, но большинство проектировщиков считают только R, предполагая, что если нагрузка меньше R, то несущая способность основания заведомо обеспечена.
Я хочу донести до участников форума только одно - для фундаментных плит невозможно корректно оценить несущую способность основания или расчетное сопротивление по аналитическим формулам СП! Что касается моделей грунта - достаточно использовать известную модель Кулона-Мора, решения теории предельного равновесия основаны на ней и хорошо себя зарекомендовали на практике. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,761
|
Цитата:
А еще для многих зданий/сооружений если нагрузка меньше R можно и осадки не считать |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.10.2018
Сообщений: 34
|
Цитата:
Приведенная мной статья - это просто обозначение проблемы в научном сообществе и попытка как-то решить её. Часто вижу такое, берут среднее давление под подошвой плиты (ума не хватает, чтобы взять хотя бы максимальное), сравнивают с R, и на этом всё. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,761
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.10.2018
Сообщений: 34
|
Для плитных фундаментов почти невозможно получить аналитические решения, поэтому не думаю, что в СП будет исчерпывающее решение этой проблемы.
Грунт под плитой находится в сложном НДС, нас как инженеров интересует не среднее его состояние, а конкретное в конкретных местах. Есть здания с каменными стенами, которые долгие годы трещат из-за неучета всего описанного выше. Даже толстые плиты не работают как абсолютно жесткий штамп, это изгибаемый элемент, что нужно учитывать как при расчетах по I группе, так и при расчетах по II группе. Наши нормы лучше всего адаптированы под ленточный фундамент. Даже со столбчатым фундаментом есть нюансы, поскольку это уже пространственная задача теории предельного равновесия грунтов. ----- добавлено через ~2 мин. ----- В этом беда, что профессиональные. Я в том числе работаю в гос экспертизе, и попадаются такие отчеты от крупных ПИ. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,173
|
Интересно, что из себя представляет разрушенная и не работающая тугопластичная глина, например, под краем фундаментной плиты?
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.10.2018
Сообщений: 34
|
Цитата:
Далее будет перераспределенное НДС по всему основанию и всей плите, пока не возникнет новое равновесное состояние. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,173
|
Цитата:
В #18 есть картинка с графиками. Точка Р1 - это R по СП (или возле того). Точка Р2 - это когда R сильно превышено; в этом случае отпор грунта сохраняется на одном предельном значении при продолжающемся росте осадок. Происходит перераспределение давления на "недогруженные" участки, с этим согласен. Но давление под краями не пропадает, оно перестаёт увеличиваться, несмотря на рост осадок всей фундаментной плиты.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.10.2018
Сообщений: 34
|
Цитата:
Есть конкретные объекты, где грунт на отдельных участках фундаментной плиты не работает, можно руку просунуть и убедиться. То есть плита держится на остальной части массива, где есть отпор (и где грунт не достиг предельного состояния). Если осадки продолжаются, то вы правы, грунт может снова включиться в работу в этих зонах, но: 1 - это процесс, т.е. перераспределение происходит не мгновенно, и если надфундаментные конструкции чувствительны к неравномерным осадкам, то жди беды; 2 - сама фундаментная плита может не пережить такое. Таким образом, для фундаментных плит даже локальная потеря несущей способности основания может привести к большим проблемам. Кроме того, такие ситуации, когда грунт после пластики вновь включается в работу, лучше вообще не допускать, т.к. в этом случае поведение будет гарантированно нелинейным, и будет сложно такое рассчитывать даже в рамках поверочного расчета. Последний раз редактировалось Георгий Геотехник, 27.11.2023 в 22:33. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Какие? Можете примеры привести? Последний раз редактировалось ingt, 27.11.2023 в 22:51. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.10.2018
Сообщений: 34
|
Цитата:
С критериями по несущей способности и просто и сложно одновременно. Из простого - в ходе анализа оцениваем размеры и характер зон пластики, перемещения грунта, скорость их нарастания по этапам. Например, в расчете можно получить среднюю осадку плиты 2 см, а по краям грунт имеет перемещения в 50 см, плюс соответствующая картинка по пластике, в совокупности можно сделать вывод о локальной несущей способности. Само собой, что в таких расчетах нагрузка прикладывается шагами с отслеживанием результатов на каждом расчетном этапе. В некоторых коммерческих программах есть инструменты, позволяющие внутри численной модели считать локальную устойчивость методом отсеков и тд. Из сложного - нужен, конечно, опыт в решении таких задам, необходимо знать теорию предельного равновесия грунтов, численное моделирование и т.д. То есть это не простой расчет, нужно глубокое понимание и хорошее знание теории. Хорошая новость в том, что даже если исходить из простого, любой инженер при должном внимании может хотя бы увидеть, что обозначенная проблема есть, и нужно с ней разбираться. ----- добавлено через ~10 мин. ----- Нюанс в том, что для столбчатого фундамента нужно решать пространственную задачу. А у нас решили плоскую задачу, и через коэффициенты это решение приспособили для столбчатого фундамента. Для многих объектов это норм, но если есть существенные горизонтальные нагрузки, значительный эксцентриситет, сложное напластование грунтов и тд, то точность решения под вопросом. Последний раз редактировалось Георгий Геотехник, 27.11.2023 в 23:27. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,465
|
Григорий, или Вы запутались или говорите вообще о другом.
Какая пластика? Спрашиваем же критерий потери несущей способности..? Получили в плаксисе/Мидасе/Ансисе напряжения - дальше что? Что есть альтернатива расчетному сопротивлению СП? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.10.2018
Сообщений: 34
|
Цитата:
Я тоже говорю про несущую способность грунтового основания. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Говоря о несущей способности нельзя даже упоминать про расчетное сопротивление грунта, это реально может запутать начинающих специалистов. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,465
|
Цитата:
Если ответов по существу нет, так и запишем Вас в очередного сторонника «без Мидаса фундамент не посчитать» ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Какой там принцип заложен можете сказать?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Что не так? Разве Rгр определяет нес. спос.? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.11.2021
Сообщений: 27
|
Цитата:
![]() ну можно же было сразу сказать, что это коэф-ты повышения R при "недоосадке" прочел, посмеялся. Полная ерунда, а не статья. Подгон чистой воды. Цитата:
![]() Расшифровка: вместо классического для R критерия развития зон пластичности на глубину z=0,25b (это отдельная тема почему именно так) предлагается принять за z с какой-то стати некоторую долю от глубины заложения подошвы плиты h (в рассмотренном примере z=0,5h). Стремления авторов выйти из ситуации понятны, т.к. использование ограничения z=0,25b при (полу)бесконечном b доставит, мягко говоря, парочку неудобств ![]() Выше описан главный ляп, но он не единственный в статье. Зачем-то в выводах используют решение для предельной нагрузки Прандтля, а не Березанцева (положено в основу формулы (5.32) СП 22) и получают само собой парадоксальные выводы. Плюс еще есть ряд неточностей и неоднозначностей. В общем используйте МКЭ (с рекомендациями Федоровского, например, для расчета по 1 группе) и анализ всей мутной аналитики не понадобится. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.11.2021
Сообщений: 27
|
никто не знает, но можно закосить под классику, глубину 0.25b
Цитата:
Цитата:
если с переходными коэффициентами это не ваше предположение и есть какие-то материалы по этому поводу, буду весьма признателен за наводку. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,465
|
|
|||
![]() |
|
||||
Обсуждаем сейчас на работе вопрос по включению кессонов в работу, думал спросит совета в этой теме. Хотят ввести кессон в уровне подавала как гидроизолирующий и опереть на него 3 этажа монолитных стен (реконструкция старые перекрытия удаляют как аварийные). Я настаиваю на том, что кессон не включится как на упругом основании, чтобы включился нужно инъецировать под него цементный раствор для опрессовки верхних слоев грунта, что и указано в книге. Дальше вылезет геморрой в том чтобы понять как перераспределятся коэффициенты постели с ленточного фундамента на кессон. Мне говорят что если грунт хороший то можно опирать кессон на него без инъецирования и задавать как плиту на упругом основании (у заказчика нет денег на инъецирование). Сильно в этом сомневаюсь
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,005
|
Вообще то лучше Вы бы создали отдельную тему. У Вас реконструкция. А тут теоретические вещи))).
Вопрос это не простой. Можно и перестараться, можно и не до стараться. Вот Вам набор книг. https://vk.com/wall57851975_2829 Открывайте Коновалова П.А. на стр.183. Там Ваш случай описан. Любую схему можно запороть.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.11.2021
Сообщений: 27
|
Цитата:
Цитата:
Если плита льется по грунту, то может сначала можно уплотнить грунт, чтобы исключить всякие там разуплотнения и т.п., а потом залить? Вы получите абсолютно классическую плиту на упругом основании. |
|||
![]() |
|
||||
Там указано почему: R не должен расти неограниченно с ростом размера плиты. Т. к. раньше грунт выдавит у края плиты.
Цитата:
Можно примеры? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.11.2023
Сообщений: 2
|
Ох как все оказывается не просто. Честно говоря не ожидал, что этот вопрос вызовет такой резонанс. Спасибо всем за ответы. Все прочитал, не все понял. По большому счету врятли у меня ближайшие пару лет будут прям большие здания, так что по большому счету пока мне нужно решение именно для "массового проектирования". И уж точно не решение проблем научных сообществ. Пока пожалуй ограничусь сравнением R и отпора по СП22. Может в будущем, когда здания будут посерьезнее и вернусь к ансисам и подобным методам.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.10.2018
Сообщений: 34
|
Можно не сомневаться, плитная часть включится в работу, только не сразу, а когда будут минимальные доп осадки, т.е. плита будет как страховка, то, что не сможет на себя взять лента, возьмет плита. Исключение - специфические или слабые грунты, там есть риск больших и длительных осадок с неравномерностью. Что касается нагнетания - это делают, чтобы плита сразу включилась в работу, что актуально, если основание в аварийном состоянии. Главное в этом деле - правильно рассчитать плиту и обеспечить совместную работу путем устройства жесткого (желательно) узла.
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,286
|
ingt, сделай отдельную тему.
Вероятнее всего бутовый надо заменить. Но это тонко. И ты там мог уже наворотить.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.10.2018
Сообщений: 34
|
Цитата:
В целом интерфейс очень удобный, программу легко освоить. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Был похожий объект, там делали усиление бутового фундамента путем устройства железобетонной обойми, которая жестко соединена с плитной частью. Была надстройка дополнительных этажей на объект исторической застройки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,005
|
Цитата:
Делали "стенку в грунте" под новое здание театра Современник (Москва, Чистопрудный бульвар). Еще в 2002 году. А через 15 лет старое здание стали ремонтировать. Потому что уже все - развалиться может. Плиту-ванну подводили с гидроизоляцией. У старого здания театра вообще нет фундамента в прямом понятии этого слова. Просто кирпичная кладка стоит на бревнах. Идет так ровненько без уступов. И сцена тоже стоит без фундамента. Там такого было нагорожено - еще пристроили административный блок с гримерками. да тоже кое как. В основании болото. Вода гуляла туда-сюда. Грейфером даже остатки кожи, бревна от срубов кое как вытаскивали. На этом месте жили кожевники. Такие же я вещи видел при реконструкции театра наций на Чеховской. Но там сваи РИТ были. Песок рядом - проще зацепиться.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Ага, 100 летние деревянные сваи под каменной опорой чугунного моста в текучих глинах, а рядом наш современник, временный мостик на 40 метровых забивных сваях из стальных труб. Мельчают инженеры
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,005
|
Ну в те времена чего там ездило? Ну Пушкин в санках с подругой и водителем на лошадке проскакал. Какие там нагрузки.
А сейчас китайский драндулет весом под 3-и тонны, да не один, газель с кучей таджиков в кузове, да еще в пробке. Трубы вещь))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Так весь прикол в том, что при реконструкции моста фундаменты не стали трогать от греха, пролеты заменили, перекрестили и сказали сто лет простоял ну и еще сто простоит.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,005
|
Возможно и правильно. Знак "движение запрещено" еще на столб повесить. Нечего по центру города кататься.
В книге у Коновалова есть описание фундаментов по старые сооружения в Кремле. Там этим бревнам сотни лет со времен Ивана Грозного. Но полная труха. Я туда проникнуть не смог. Но порошок этот мне показывали. Люди набрали в банку вроде артефакта))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,546
|
Цитата:
QUOTE=ingt;2055032]Эксцетричная передача нагрузки с плиты на сущ. фунд. не вывернет последний? Или не разрушит его, если он старый и бутовый?[/quote] Offtop: Какой интересный разговор оказывается идет, а я набегом и с телефона. Про тему теории несущей способности основани плит, хотелось бы поговорить, но время.. Хотя можно и самим посмотреть, но не у Березанцева и Соколовским и К0, а лучше на проклятом западе. Успеваю написать про картинку и вопрос с усилением. Эта картинка с опрессовкой основания появилась как пояснение технологии и являлась простой схемой одного из этапов работ. Но в учебник Р. А. Мангушева (откуда ее сфоткали) вошла просто для направления мысли студента из альбома Мальганова.. Само-собой так ни кто не делает, хотя по такому принципу в спб сделано точно штук 20 подвалов. Опрессовка по всей площади плиты действительно нужна в ряде случаев 1. Когда не достаточна жесткость плиты 2. Когда можно срубить деньги с заказчика за это 3. Когда таким образом можно исправить чужую халтуру В остальных случаях опрессовка под всей площадью плиты, как показывает практика, смысла нет. Работает или не работает такая конструкция, как плитный фундамент - не совсем... Тут можно долго писать, но если кратко, то всё зависит от толщины плиты, стособа заделки и размеров помещений.. Т.е.если 3х3м (лифтовая) это 100 плита, а 8х15м увы... А способов заделки плиты в кладку, с иньекцией и без, полнл. Самое главное помнить, что узел имеет конечную жесткость |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.10.2018
Сообщений: 34
|
Цитата:
Будет или нет это плитным фундаментом, действительно, зависит от многих факторов, и показать это может только расчет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,546
|
Цитата:
А в действительности работает такое или нет показывает только геодезия, ну и еще криво засунутый датчик давления.. 😁 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.10.2018
Сообщений: 34
|
Цитата:
Создать корректную расчетную модель такого фундамента не представляет большой сложности. Датчики давления устанавливаются достаточно легко и стоят не очень дорого. Я лично сравнивал результаты расчета с данными геотехнического мониторинга, сходимость по давлению под подошвой и усилиям была в пределах примерно 30%, разумеется, расчет в запас. |
|||
![]() |
|
||||
Вы учитываете возможные отклонения модуля деф. грунта (и коэфф. Пуассона) от значений приведенных в изысканиях? (Модуль деф. грунта вроде не проходит стат. обработку для гарантирования заданной обеспеченности значений). (Жесткость железобетона фундамента с учетом всех факторов, кстати, тоже величина весьма неопределенная).
Последний раз редактировалось ingt, 29.11.2023 в 14:14. |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,465
|
Цитата:
добавить сюда еще достаточно много вариантов распределения нагрузок по верхней части каркаса здания (учет последовательности монтажа, например). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.10.2018
Сообщений: 34
|
Цитата:
Что касается модуля деформации - вопрос, к сожалению, сложнее, чем вы обозначили, рекомендую на эту тему прослушать лекции Е.В. Федоренко и А.Ю. Мирного. С жесткостью железобетона ситуация несколько проще - мы можем сделать расчет с минимально возможным значением (для проверки по II группе) и с максимально возможным значением (для проверки по I группе). И вы правы, что жесткость железобетона весьма неопределенная, что мало кто учитывает. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,286
|
ingt,
Не надо выедать гурам мозги ложкой по Е, надо создать тему про это здание. План, разрез, геология, нагрузки, давления, осадки, шо где есть пояснения...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.10.2018
Сообщений: 34
|
Цитата:
Основная цель расчета - получить безопасный результат, если это невозможно - используют другие методы проектирования. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.10.2018
Сообщений: 34
|
Цитата:
Расчеты фундаментов, подпорных стен и подземных сооружений не могут быть супер точными, как расчет металлической балки на неподвижных опорах. Именно по этой причине для таких объектов крайне важен геотехнический мониторинг на стадии строительства и эксплуатации, что и отражено в наших нормах. И да, в расчетах надо закладывать самый худший случай, который, может быть, и невозможен, но гарантирует вашу личную безопасность. Если кто-то хочет ради чужих интересов рисковать своей безопасностью - это ваш выбор. Главное - не обманывать себя, думая, что способны точно предсказать поведение грунтового основания. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,286
|
Ясно. Всё-таки треснула.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.10.2018
Сообщений: 34
|
Так точно. Проектирование - это непростой и неблагодарный труд, даже если хорошо платят, никто не ценит и не понимает, сколько вещей инженер должен знать и учитывать, чтобы конструкция не рухнула кому-нибудь на голову.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,465
|
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
|||||||
Регистрация: 20.11.2021
Сообщений: 27
|
Цитата:
1) Сначала при нагружении до некоторого предела основание штампа (для плоской задачи это бесконечная полоса заданной ширины в направлении из плоскости) ведет себя абсолютно упруго, график нагрузка-осадка линейный, поле напряжений описывается формулами, полученными на базе решения задачи Фламана; 2) При дальнейшем увеличении давления в углах штампа нарушается условие прочности для грунта, появляются точечные пластические области, такое давление называется начальным критическим (рассчитывается по формуле Пузыревского), на графике нагрузка-осадка соответствующая этому состоянию точка является границей между линейным и нелинейным участком; 3) При дальнейшем увеличении давления области пластичности как-то растут, а график нагрузка-осадка становится криволинейным, т.к. жесткость основания падает из-за развития областей пластичности; 4) При некотором давлении все основание штампа переходит в пластическое состояние с образованием поверхностей скольжения, и в этом случае говорят о разрушении/потери устойчивости/исчерпании несущей способности основания, а такая нагрузка называется предельной. Расчет основания по 1 группе ведется для ситуации 4) и в СП22 обозначены случаи, когда он обязателен. Расчет по 2 группе (по осадкам) выполняется методом послойного суммирования, который предполагает упругость основания. Но для более полного использования потенциала основания считают, что можно немного выйти за упругость и допустить развитие областей пластики на глубину z=0.25b. Это все происходит где-то в рамках ситуации 3). Среднее давление, при котором области пластичности развиваются на глубину z=0.25b называется расчетным сопротивлением грунта R. Таким образом, можно сказать, что R определяет долю неупругости, которой пренебрегают и которая допускается при расчете осадки методом послойного суммирования. Теперь вернемся к статье. Авторы при получении своей формулы для плитного R (Rпл) в принципе полностью следуют классической канве, за исключением того, что берут формулы для поля напряжений не для бесконечной полосы-штампа (на базе задачи Фламана), а для случая, когда половина поверхности полупространства загружена одной равномерно распределенной нагрузкой, а вторая половина другой (я честно говоря их не нашел). Ну хорошо, нет проблем, вполне себе расчетная схема. НО дальше при такой схеме невозможно использовать установленный критерий z=0.25b по причине бесконечного b. Однако вывод формулы требует конкретизации z. И вот здесь авторы произвольно назначают z=0.5h (в примере). На основании чего? Почему 0.5, а не 3 или 0.1? Понятно, что в этом месте можно выбрать любое число чтобы получить то, что нужно! Т.е. этот момент стоило бы хоть как-то обосновать. А теперь самое интересное. Полученная авторами формула для плитного Rпл совершенно никак не связана с выдавливанием и не предполагает его! Цитата:
примеры можно, далее цитаты из статьи: Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() |
||||||
![]() |
|
||||
Цитата:
Да, особенно если войдет в нормы, сейчас только статья. Согласен. Спасибо! В остальное пока не вникал. |
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,286
|
Когда кирпич следом за фундаментом треснет ТОЖЕ, кое-то возьмёт кое-кого за булочки или иные места... И будет уже не до научных изысканий... Тем более в фирме, которая отважно взялась за реконструкцию доисторической промки за 5 минут. Но, я считаю, должна быть интрига. Сядет Инжт или не сядет... Поставят его на счётчик или не поставят местные бандиты... Сломается или там древние гении всё предусмотрели. Так жизнь интереснее заиграет новыми красками приключений.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 30.11.2023 в 12:55. |
|||
![]() |
|
||||
Tyhig, откуда такие фантазии?
|
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,286
|
Ну обычно это предотвращается усилиями инженера по фундаментам. А где они ? Плиточку на крыше подвинул и все, молодец.
Можно ли аообще откапывать котлован ... А если нельзя ? Шо будет со стеной ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797
|
Offtop: Маненькое уточнение. Для большеразмерного ф-та (b>10 м) z=0.25b*Кz.
Эта статья провокация. В таблице 1 статьи Кz в СП-ой формуле не применен. Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 30.11.2023 в 13:31. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.10.2018
Сообщений: 34
|
Вроде, на форуме должны быть инженеры, которые должны осознавать проблему лучше научных сотрудников, но не могут понять, что статья абсолютно правильная по своей сути. Я не спорю, предложенная авторами формула тоже не является идеальной, но главное в другом - для фундаментных плит нужно учитывать риск локального разрушения грунтового основания.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797
|
Это следует из вывода СП-го выражения расчетного сопротивления грунта.
Во вложении в (3.8) присутствует zmax, она самая. Раскрывая (3.8) её преобразуют в эмгамма*b, 0,25 зашивают в вычисление коэффициента эмгамма, а в последствии добавляют Кz для уменьшения этой самой zmax. |
|||
![]() |
|
||||
Остается что-то полезного в статье с учетом указанного?
----- добавлено через ~13 мин. ----- Как такое в диссер. можно выносить? Или спорить об этом? |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Несущая способность использована на 70 -300%, а КЗУ>5 ? Такое возможно? | Alyoshka | Металлические конструкции | 29 | 07.01.2021 10:17 |
Несущая способность раскосов ферм по серии 1.460.3-29.98 | S92nik | Металлические конструкции | 22 | 12.03.2020 00:10 |
Несущая способность основания при расчете на сейсмику | гувиев | Основания и фундаменты | 10 | 05.08.2019 12:18 |
Низкая несущая способность свай по динамике | chon | Основания и фундаменты | 21 | 03.06.2019 04:05 |
Несущая способность свай и коэффициент надежности по грунту | kRAN | Основания и фундаменты | 1 | 06.10.2011 08:11 |