Непрочитано 28.11.2023, 16:02 #1
Прочность по касательным напряжением в ПК ЛИРА 10.12
Артём Ухов
 
Обследование ЗиС
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 13.12.2016
Сообщений: 19

Добрый день! Рассчитываю обычную двутавровую балку № 20Б1 в ПК ЛИРА 10.12. Не могу разобраться, почему при проверке прочности по касательным напряжениям (формула 42 СП 16.13330.2017) для центра стенки двутавра при косом изгибе складываются их значения от Qz и Qy (см. вложение). У нас же при действии момента в другой плоскости стенка станет полкой, проходящей через центральную ось, и в ней не должно быть касательных напряжений. Ошибка в программе? Или я неправильно понимаю принцип расчёта?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Формула.jpg
Просмотров: 532
Размер:	14.2 Кб
ID:	260244  

Просмотров: 4076
 
Непрочитано 28.11.2023, 16:15
1 | #2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,862


Откуда эта глупость?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.11.2023, 16:20
#3
Артём Ухов

Обследование ЗиС
 
Регистрация: 13.12.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 19
Отправить сообщение для Артём Ухов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Откуда эта глупость?
Эта глупость из ПК ЛИРА 10.12, там в результатах расчёта приводятся формулы, по которым выполнены вычисления. В связи с этим я и задал вопрос, поскольку результаты, полученные в ПК, не сходились с ручным счётом)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчёт.jpg
Просмотров: 123
Размер:	60.2 Кб
ID:	260250  
Артём Ухов вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2023, 16:46
1 | #4
kopekopa

типа инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 758


Наверно ошибка. Эти слагаемые надо по отдельности сравнивать с Rs, т.к. это напряжения в разных точках сечения. При "очень" косом изгибе невыгодной точкой по Q наверно будет точка перехода из стенки в полку, но там и статические моменты будут другими, и вообще там будут две точки: в стенке около полки и - в полке около стенки ... и тогда надо будет сложить по X и Y для одной точки, а потом для другой, проверив обе точки (с соответствующими S).
Может тут типа в запас так сложили?
kopekopa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2023, 11:54
#5
Артём Ухов

Обследование ЗиС
 
Регистрация: 13.12.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 19
Отправить сообщение для Артём Ухов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Наверно ошибка. Эти слагаемые надо по отдельности сравнивать с Rs, т.к. это напряжения в разных точках сечения. При "очень" косом изгибе невыгодной точкой по Q наверно будет точка перехода из стенки в полку, но там и статические моменты будут другими, и вообще там будут две точки: в стенке около полки и - в полке около стенки ... и тогда надо будет сложить по X и Y для одной точки, а потом для другой, проверив обе точки (с соответствующими S).
Может тут типа в запас так сложили?
Спасибо, что развеяли сомнения! Надо будет разработчикам написать. С формулой 44 тоже беда. Написано, что проверяют точку 4.1 (рис. 4). Нормальные напряжения, действительно, проверяют для неё (рис. 1). Но по расчёту статического момента для касательных видно, что проверяют точку в середине полки (рис. 2 и 3). Выходит, что и здесь в запас берут?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 93
Размер:	16.8 Кб
ID:	260283  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 91
Размер:	15.6 Кб
ID:	260284  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 119
Размер:	18.3 Кб
ID:	260285  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 122
Размер:	12.3 Кб
ID:	260286  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.jpg
Просмотров: 118
Размер:	23.3 Кб
ID:	260288  

Артём Ухов вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2023, 12:13
#6
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Эти слагаемые надо по отдельности сравнивать с Rs, т.к. это напряжения в разных точках сечения.
Как тогда проверить точку пересечения полки и стенки? Касательные напряжения там несильно меньше максимальных.

Последний раз редактировалось ingt, 30.11.2023 в 12:23.
ingt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2023, 13:21
| 1 #7
Артём Ухов

Обследование ЗиС
 
Регистрация: 13.12.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 19
Отправить сообщение для Артём Ухов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Как тогда проверить точку пересечения полки и стенки? Касательные напряжения там несильно меньше максимальных.
У нас вопрос стоял, почему для центра сечения складываются касательные напряжения. С точками пересечения стенки и полки kopekopa всё в своём сообщении пояснил
Артём Ухов вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2023, 16:55
#8
kopekopa

типа инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 758


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Как тогда проверить точку пересечения полки и стенки?
По той же формуле Журавского, где S взять только для одной полки (при проверке в плоскости наиб. жесткости).

Я там выше написал "сложить". Для касательных, видимо, векторно, а не алгебраически. И одно слагаемое будет многим меньше другого, так что наверно им можно пренебречь.

Последний раз редактировалось kopekopa, 30.11.2023 в 17:06.
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2023, 17:12
#9
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Я там выше написал "сложить"
Закон парности кас. напр. тут не работает?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2023, 17:23
#10
kopekopa

типа инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 758


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Закон парности
Но там же в этом кубике направление касательных векторов перпендикулярны друг другу на одной и той же площадке, т.е. складываются по Пифагору? .. В отличие от норм. напр. от моментов, действующих в двух плоскостях: векторы напр. сонаправлены, и складываются алгебраически (перпендикулярно площадке). Может ошибаюсь, пусть кто поопытнее поправит
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 55.png
Просмотров: 110
Размер:	81.9 Кб
ID:	260296  

Последний раз редактировалось kopekopa, 30.11.2023 в 17:34.
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2023, 02:03
#11
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 429


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Откуда эта глупость?
Уж больно вы категоричны, уважаемый.
На картинке 1 я показал горизонтальную изгибаемую двутавровую балку. Так вот, касательные напряжения в полке возникают и от вертикальной нагрузки (от изгиба в плоскости стенки), и от горизонтальной. И направление совпадает, поэтому обязательно найдётся место, где они сложатся арифметически. То, что этого (пока) нет в нормах не означает, что этого нет в жизни. Это означает, что можно было это "не заметить", а лировцы заметили. (Да, в одном месте вместо толщины полки стоит толщина стенки, я им напишу об этом).
На картинке 2 я сослался на пример из Александрова, где несложно по цифрам это всё посмотреть. Обратите внимание на tau 2.

P.S. Цифры напряжения там какие-то несуразные, посмотрите, как выставлены единицы.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Картинка 1.jpg
Просмотров: 114
Размер:	199.3 Кб
ID:	260367  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Картинка 2.png
Просмотров: 113
Размер:	372.2 Кб
ID:	260368  

Последний раз редактировалось Yu Mo, 05.12.2023 в 09:23. Причина: P.S. добавил.
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2023, 08:55
#12
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,862


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Уж больно вы категоричны, уважаемый.
Глупость она и есть глупость.
Цитата:
Что же вы строем не ходите?(с)
Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
И направление совпадает, поэтому обязательно найдётся место, где они сложатся арифметически.
А ещё можно добавить и нормальные напряжения. Ну, если хорошо поискать "место".
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2023, 10:41
#13
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,642


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
И направление совпадает, поэтому обязательно найдётся место, где они сложатся арифметически.
Точно.
Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
То, что этого (пока) нет в нормах не означает, что этого нет в жизни. Это означает, что можно было это "не заметить", а лировцы заметили. (Да, в одном месте вместо толщины полки стоит толщина стенки, я им напишу об этом).
В одном месте (определение касательных напряжений от поперечной силы из плоскости) должна стоять величина, равная полной высоте сечения . Это обстоятельство "помножит на ноль" вклад этой силы.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2023, 10:55
#14
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 429


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Точно.

В одном месте (определение касательных напряжений от поперечной силы из плоскости) должна стоять величина, равная полной высоте сечения . Это обстоятельство "помножит на ноль" вклад этой силы.
Дык, отьедем на пол стеночки и вместо полной высоты имеем две толщины полки.

Я так понял, речь идёт о тех местах, где касательные напряжения от изгиба в разных направлениях складываются. Так вот они:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вот они.png
Просмотров: 84
Размер:	73.5 Кб
ID:	260374  

Последний раз редактировалось Yu Mo, 05.12.2023 в 12:05.
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2023, 12:06
#15
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 429


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну, если хорошо поискать "место".
Да, Бахил, места надо знать
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2023, 12:29
#16
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,642


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Дык, отьедем на пол стеночки и вместо полной высоты имеем две толщины полки.
Да, но при определении касательных напряжений от вертикальной поперечной силы в качестве толщины будем подставлять при этом ширину полки ...
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2023, 13:23
#17
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,862


Да хоть что подставляй: они действуют перпендикулярно друг другу.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2023, 14:57
#18
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 429


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Да, но при определении касательных напряжений от вертикальной поперечной силы в качестве толщины будем подставлять при этом ширину полки ...
Не-а. Там не так сдвиг идёт. Посмотрите, пожалуйста, прилагаемый скрин. Это из Справочника по сопромату Писаренко, Киев, 1988, стр. 276. Сдвигаемая часть - отсечённый кусок свеса полки, и в формуле идёт толщина, а не ширина полки. А на картинке из #11 я попытался изобразить, как этот сдвиг происходит. Видно, что касательные напряжения от изгиба в другом направлении складываются арифметически, а не геометрически. Там же есть ссылка на задачу из Александрова, где по цифрам несложно разобраться.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: По сдвигу 3.jpg
Просмотров: 96
Размер:	156.4 Кб
ID:	260379  
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2023, 16:04
#19
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,862


Offtop: Я фигею как некоторые книжки читают...
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2023, 16:45
#20
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Yu Mo, сила в двух вертик. сечениях полки равна силе в гориз. сечении между полкой и стенкой, все логично.Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2023-12-05_17-37-43.png
Просмотров: 64
Размер:	69.3 Кб
ID:	260381
ingt вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2023, 20:41
#21
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,642


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Не-а. Там не так сдвиг идёт. Посмотрите, пожалуйста, прилагаемый скрин
Сечение, где вычисляются касательные напряжения принадлежит стенке. Для полки будет скачек эпюры, поскольку в качестве толщины нужно брать ширину полки.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2023, 01:00
#22
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 429


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Сечение, где вычисляются касательные напряжения принадлежит стенке.
Да, одна из проверок на сдвиг идёт по стенке и полку туда включать бессмысленно. Но, есть ещё и другая проверка касательных напряжений - по полке. И здесь от вертикальной нагрузки "возникают касательные напряжения tau, перпендикулярные усилию Q", т.е. горизонтальные. (В кавычках прямая цитата из Писаренко, см. #18). И это напряжение определяется по формуле (10.59) Писаренко и не только. У Биргера, Мавлютова (Сопромат, Москва, 1986) эта формула (110), стр. 254 имеет даже имя - Журавского-Власова. Понятно, что в пределах здравого смысла при вертикальных нагрузках касательные напряжения по стенке будут больше. Но, тут появляется поперечный изгиб в горизонтальном направлении. Он даёт свои касательные напряжения, которые складываются с Журавским-Власовым. Так почему бы не сделать и эту проверку тоже?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: По сдвигу 4.png
Просмотров: 93
Размер:	147.3 Кб
ID:	260395  

Последний раз редактировалось Yu Mo, 06.12.2023 в 01:21.
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2023, 05:21
#23
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Так почему бы не сделать и эту проверку тоже?
Да, и т. к. они в одного сечения и одного направления сложить алгебр.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2023, 08:05
#24
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,862


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
одного направления сложить алгебр
Это теория упругости, братан. Здесь ничего просто так не складывается.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2023, 12:36
#25
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,642


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Но, есть ещё и другая проверка касательных напряжений - по полке. И здесь от вертикальной нагрузки "возникают касательные напряжения tau, перпендикулярные усилию Q", т.е. горизонтальные.
Кто-то спорит? Только вот для полки это напряжение Tau=(Q*S)/(I*b), где b - ширина полки и им пренебрегают. Тем более, что по внешней грани полки (там где нормальное напряжение максимально) касательные напряжения вообще нулевые. Не учитываете же Вы напряжения в элементах фермы от изгибающих моментов, вызванных собственным весом того или иного стержня.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2023, 12:53
#26
kopekopa

типа инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 758


Говорится, что ПОМИМО напряжений поперек полки возникают напряжения вдоль полки. И тогда, при изгибе в двух направлениях, в самом деле, их нужно алгебраически складывать с напряжениями вдоль полки, возникающими от усилий из плоскости
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2023, 13:01
#27
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
вдоль полки
В силу парности они же поперек полки.
Ф. Журавского кривовата, т. к. по ней имеется скачок кас. напряжений, но так не бывает, поскольку это означает скачок сдвигов, чего не бывает. Это вроде бы у того же Александрова есть.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2023, 13:04
#28
kopekopa

типа инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 758


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
они же
Разве это они же? В силу парности ОНИ ведь должны не по той же грани действовать, а по перпендикулярной к рассматриваемой?
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2023, 13:14
#29
kopekopa

типа инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 758


Что-то я походу ничего не понимаю) ... Скажите кто-н., вот эта картинка верная для участка полки?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.png
Просмотров: 63
Размер:	67.3 Кб
ID:	260413  
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2023, 14:24
#30
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,642


Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Скажите кто-н., вот эта картинка верная для участка полки?
Эта картинка есть иллюстрация сложного напряженного состояния без привязки к элементам сечения. Сама картинка верна, но парные напряжение Tau (yx)=Tau (xy) есть касательные напряжения от горизонтальной поперечной силы.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2023, 14:36
#31
kopekopa

типа инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 758


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Tau (yx)=Tau (xy) есть касательные от горизонтальной поперечной силы
От горизонтальной - да. Но вкупе (сонаправленно) с ними, как указано в #18, добавляются некие Тау от вертикальной составляющей? Меня это смутило
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2023, 15:03
#32
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,862


Offtop: Чему вас в школе учат?
И полку и стенку можно рассматривать в условиях плоского напряжённого состояния.
Вырезаем квадратик из полки. Тау(xz) и Тау(yz) пренебрежительно малы.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Tau (yx)=Tau (xy) есть касательные напряжения от горизонтальной поперечной силы.
Совершенно верно и они превращают квадратик в ромбик.
Этот умозрительно вырезанный квадратик можно только крутить вокруг оси Z, добиваясь обнуления либо Тау, либо сигму.
В отличие от Тау, силы вдоль осей Y и Z порождают исключительно Сигма(х).
Да Сигма(у) и Сигма(z) тоже будут, но очень маленькие.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех

Последний раз редактировалось Бахил, 06.12.2023 в 21:14.
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Прочность по касательным напряжением в ПК ЛИРА 10.12



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Конвертация файлов Admin Прочее. Программное обеспечение 7528 11.08.2025 12:51
Имеется вопрос с подбором балок при шарнирном опирании в пролете гл.балки и на колонны. Металлокаркас в ПК ЛИРА САПР 2018 R2х64 routerball Лира / Лира-САПР 2 06.02.2019 11:35
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Моделирование оболочки положительной гауусовской кривизны в ПК Лира Romeo1786 Лира / Лира-САПР 26 23.03.2011 15:01
Как правильно задать нагрузки в ПК Лира GMarat Лира / Лира-САПР 4 21.12.2010 14:25