| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как укрепить склон каменной наброской?
ГТС
Регистрация: 14.08.2023
Сообщений: 16
|
||
Просмотров: 1882
|
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,383
|
Не слышал, чтобы каменная наброска добавляла устойчивости склону.
Она может защитить (и защищает) от течения, от осадков, от волн, от ветра, от вытаптывания слонами и прочих внешних проявлений. Но если склону не хватает устойчивости из-за слабости грунтов, то она ничем не поможет. Разве что в виде тупой пригрузки. Цитата:
И вообще что там за геология? 1:3 при высоте 6 метров 90% грунтов устоят сами по себе. Или там совсем слабый грунт, или на верху строится что-то тяжёлое. |
|||
![]() |
|
||||
ГТС Регистрация: 14.08.2023
Сообщений: 16
|
Дмитррр, Как раз в качестве пригрузки они и рекомендуют, т.к. при наличии каменной наброски 0,2 м по их расчету склон будет "устойчивым", без наброски- "потенциально неустойчив". К тому же, расчеты выполняли по СП 116.1330.2012, где рекомендукется использование габионов, георешетки и нет ничего про каменную наброску.
С чего вдруг они такие рекомендации стали давать, без предварительного согласования с проектировщиками не могу сказать, узнала об этом по факту получения замечаний... их часть получила положительное заключение первее и теперь их рекомендации - наша головная боль. Грунты относительно нормальные техноген в пределах бровки склона до 1,5 м, далее песок мелкий с прослоями глины, ниже плотная глина, но в пределах склона есть небольшая прослойка песка, который при определенном показателе модуля деформации ( свыше 15 мПа) в условиях обводненности и сейсмики может разжижаться. На верху площадка трансформаторов, но фундаменты от бровки не ближе 8 метров и располагаются в начале и в конце склона, заглублены на 1,5 м и подушка 1,5 м из щебня под ними. К тому же, вдоль откоса наверху проходит эстакада, фундаменты свайные, сваи 9 м. У меня на данный момент один напрашивается вариант - применение перфорированной георешетки h=0,2 м с заполнением ячеек щебнем фр. 40-70 и установкой ж/б сборного лотка в с перфорацией, нашла подобные используемые в ж\д строительстве, т.е. склон пригружаем и грунтовую воду собираем в лоток. Как объяснить заказчику, что просто насыпать щебень на склон, не совсем удачное решение ![]() Последний раз редактировалось elp88, 05.12.2023 в 02:04. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,868
|
elp88, по-хорошему - не следует бездумно выполнять рекомендации геологов. Они не специалисты по расчёту устойчивости, поэтому "на глаз" часто пишут про "вероятные" опасности просто чтобы снять с себя ответственность на будущее "а вдруг...".
Правильным решением в этом случае было бы выполнить собственный расчёт устойчивости склона, по результатам которого сделать вывод: устойчив/не_устойчив склон, если неустойчив - смотреть варианты повышения устойчивости, подтверждать эффективность принятого решения расчётом и вот это уже закладывать в КР и нести в экспертизу вместе с расчётами. Странно, что эксперт с вас этого не потребовал, а заставил тупо выполнить рекомендацию геологов. Offtop: Какая-то региональная экспертиза с дефицитом кадров? Скорее всего при откосе 1:3 никакого крепления не потребуется. Даже с сейсмикой. Но чтобы это подтвердить, нужно сделать расчёт... Судя по заданному вопросу, у Вас, elp88, сделать расчёты и спроектировать укрепление откоса - проблема. Поэтому, я бы на Вашем месте захерачил "запроектировал" как просит эксперт: Цитата:
![]() Пригруз языка оползня - самый дешёвый и простой в исполнении вариант повышения устойчивости откосов. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,005
|
[quote="Сергей Юрьевич;2055732"]Странно, что эксперт с вас этого не потребовал, а заставил тупо выполнить рекомендацию геологов. Какая-то региональная экспертиза с дефицитом кадров?
Скорей всего. Поэтому писанину геологов надо вовремя читать и если что тормозить их фантазии. Не отвечают же толком ни за что, а лезут поперед паровоза. Лучше бы грунты испытывали и образмеривали грамотно. Посмотрите здесь. Самая нормальные рекомендации по откосам от дорожников. https://ohranatruda.ru/upload/iblock/e10/4293751416.pdf ----- добавлено через ~4 мин. ----- Offtop: Эти геологи.... Понапишут про какие какие то карсты. А потом пишут воронок не видно. Где говорю карсты, Вы их нашли? А мы говорит из Большой Советской Геологической Энциклопедии переписали))). Им же надо по записки написать геоморфологию. Ну пиши, а что лезть куда не звали))). А оползни их вообще любимая тема - углон 15 градусов и пошли разводить бодягу.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 05.12.2023 в 10:16. |
|||
![]() |
|
||||
ГТС Регистрация: 14.08.2023
Сообщений: 16
|
Podpolie, заход в экспертизу был повторным и как вы правильно определили, экспертиза региональная, но с принципиальными экспертами, поэтому пришлось в части некоторых замечаний с ними согласиться, дабы не получить отрицательного. Отчет геологов формировался по доп. изысканиям и сдавался по принципу "сегодня ничего еще не готово, а завтра все исправилось и направилось в экспертизу"
![]() По первичному отчету геологов этот склон был устойчив, соответственно никаких мероприятий ранее не предусматривалось. Теперь, конечно же, сделала вывод, что отчеты геологов необходимо читать от корки до корки, но опять - таки, как успевать повлиять на их перестраховки, если со мной, как с исполнителем, его сдачу никто не согласовывает, а предоставляют ознакомиться по готовности.....отправили ГИПУ на согласование, ГИП ознакомился и согласовал, а мне теперь с этим работать... ----- добавлено через ~27 мин. ----- Цитата:
![]() По поводу экспертизы, вы правильно определили-региональная с принципиальными экспертами, времени на выполнение расчета и опровержения необходимости пригрузки уже не было. Не сталкивалась с этим ранее, но сейчас, на стадии Р доп. расчетами возможно отменить принятое П решение по креплению? ГИП настаивает, если в П есть крепление, значит в Р тоже должно быть. В моем понимании просто насыпать щебень на склон, это как-то на уровне "выполнить по месту"... Последний раз редактировалось elp88, 05.12.2023 в 11:05. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,005
|
Цитата:
Любой отсыпке нужно время для стабилизации. Дело даже не в оползне. Пошел паводковый дождь, что сейчас не редкость - сдвинуло. Или просто не качественно уложили. Нужно же класть как каменную мостовую с молотками. Но кто это будет делать. Щебень такой не уплотнишь. А как раз все эти решетки и позволяют произвести фиксацию материала. Я спокойно доски t=40мм клал решеткой, для временного крепления откосов котлована. Заполнение чем угодно, что было под рукой. Но приходилось и бетоном низких марок.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
ГТС Регистрация: 14.08.2023
Сообщений: 16
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.09.2012
Кемерово
Сообщений: 131
![]() |
Как раз в этом случае вас и спасет решетка 150, на которую насыпали щебня 200. Основная масса будет удерживаться решеткой, а верхний слой скроет ее от нежных глаз заказчика.
|
|||
![]() |
|
||||
ГТС Регистрация: 14.08.2023
Сообщений: 16
|
Спасибо, у меня с пониманием угла и заложения откоса, как раз все нормально. У геологов есть расчет, у заказчика, видимо, есть лишние деньги...хотят каменную наброску, пусть делают. Моя задача в этом случае, исполнить это технически грамотно.... ну не представляю я как они там этот щебень насыпать будут и хотя бы как-то его попытаются уплотнить...то, что они мне предлагают изобразить в РД считаю откровенным дилетанством. Там невооруженным глазом видно, что откос устойчивый, говорила об этом неоднократно. Если подскажите способ как обосновать нецелесообразность этого мероприятия на стадии Р, при ранее полученном положительном заключении ГГЭ учетом этого проектного решения, буду очень вам благодарна. Пока все настаивают на том, что экспертизу прошли с этим решением, значит оно должно быть реализовано. Фото откоса прилагаю.
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,868
|
- лопатами
- тачками - экскаватором Нужны ещё варианты? Камень/щебень не подлежит обязательному уплотнению если он является отсыпкой/наброской. Как насыпал - так он и валяется. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,005
|
Ну и чего? Нормальный склон. Рисуйте разрез с тем, как Вы планируете это делать.
Цитата:
Обосновать можно расчетом. Хотите я Вам посчитаю на лицензионной программе))), с учетом сейсмики? Проверим геологов. Но уже поздно - заключение вышло в свет. Без мероприятий (решетки, матрацы) щебень у Вас будет осыпаться. Только лови. Внизу еще кювет для поверхностной воды надо сделать.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,299
|
|
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,383
|
Цитата:
Да, слышал такое, что в сейсмике бывает. Тут не могу компетентно прокомментировать. Но всё равно скептически отношусь к тому, что слой камня по откосу поможет. Если уж крепить камнем, то засыпать только нижнюю часть откоса, при том с утолщением по низу (типа наслонного дренажа плотин) Цитата:
По фото, кстати, не очень на 1:3 похоже. Больше на 1:2. Топография есть? |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,383
|
Цитата:
Да, слышал такое, что в сейсмике бывает. Тут не могу компетентно прокомментировать. Но всё равно скептически отношусь к тому, что слой камня по откосу поможет. Если уж крепить камнем, то засыпать только нижнюю часть откоса, при том с утолщением по низу (типа наслонного дренажа плотин) Цитата:
По фото, кстати, не очень на 1:3 похоже. Больше на 1:2. Топография есть? |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,868
|
Цитата:
Если нагрузка выше верхней бровки откоса - выводит его из равновесия. Если нагрузка в области нижней бровки (от середины откоса и ниже) - добавляет ему устойчивости, увеличивая сумму удерживающих сил. По-моему ты интуитивно это понимаешь, пишешь же сам ровно то же самое: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,005
|
Вот тоска!!!
На фото у ТС разве это склон. Это не склон, а горка для катания на ватрушке и санках. Вот склон))). Слева на фото типа кусок ровный, площадка под посадку башни связи Н=40м))). Жесткач. Только у виска покрутить тому кто это выбирал. Район Судака. Если кому море надоело - переваливайте горы и там покатайтесь. Красотища. Отличная натура для съемок вестернов. Видна работа эрозии - промоины от паводковой воды. Ну так крепенький, не взирая на 8 баллов. Гравийно-галечниковый грунт с суглинком в заполнении. Ну пришлось повозится. А вообще хотели засандалить башню в эту здоровую промоину, еле отговорил))). Какие же сложные эти ГИПы и Заказчики, прямо дуралеи))). Левое фото местный фотошоп для туристов. А по факту как на других фото. ЗИЛ-131 и геологи молодцы, не свались - заползли и спустились))). Дурная голова ногам покоя не дает.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 06.12.2023 в 10:38. |
|||
![]() |
|
||||
ГТС Регистрация: 14.08.2023
Сообщений: 16
|
Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как укрепить фундамент? | ro_man | Обследование зданий и сооружений | 28 | 09.08.2018 14:05 |
Укрепление русловых опор мостов каменной наброской | FylhtqFylhtq | Каменные и армокаменные конструкции | 0 | 04.05.2017 15:29 |
Как укрепить конструкцию? | Cyanus | Металлические конструкции | 9 | 06.05.2013 08:15 |
Как определить коэффициент Пуассона каменной кладки | dlyareg | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 31.03.2008 14:26 |