Какой тип сварного шва вы бы назначили в закладном изделии на скриншоте?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой тип сварного шва вы бы назначили в закладном изделии на скриншоте?

Какой тип сварного шва вы бы назначили в закладном изделии на скриншоте?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.04.2024, 10:24 #1
Какой тип сварного шва вы бы назначили в закладном изделии на скриншоте?
DrОm
 
Инженер-проектировщик 3 кат.
 
Регистрация: 04.12.2023
Сообщений: 17

Добрый день, какой тип шва вы бы назначили шву на скриншоте во вложении по ГОСТ 14098-2014?
Хочу назначить тип шва, но ИМХО, ни один из представленных в ГОСТе не подходит к данной ситуации (Н1 подходит с натяжкой?).
В нашем проекте имеется монолитный участок ж/б плиты перекрытия (заделка монтажного отверстия), где пэшки 12А500С должны аналогичным образом в горизонтальной плоскости привариться к швеллеру 20П (идет по периметру отверстия).

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_4.png
Просмотров: 332
Размер:	1.58 Мб
ID:	262448  


Последний раз редактировалось DrОm, 03.04.2024 в 11:06.
Просмотров: 2656
 
Непрочитано 03.04.2024, 10:36
#2
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Для вертикальных анкеров анкеров такой тип шва не назначаю
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2024, 10:39
#3
DrОm

Инженер-проектировщик 3 кат.
 
Регистрация: 04.12.2023
Сообщений: 17


В нашем случае это не вертикальный анкер, а горизонтальная арматура (п-образная), во вложении разрез
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_6.png
Просмотров: 196
Размер:	10.3 Кб
ID:	262452  

Последний раз редактировалось DrОm, 03.04.2024 в 11:17. Причина: Откорректирован диаметр на скриншоте
DrОm вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2024, 10:43
#4
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Для вертикальных анкеров нельзя в нахлест. Плюс к тому же какая-то очень маленьная длина анкеровки для таких диаметров

----- добавлено через 25 сек. -----
Цитата:
Сообщение от DrОm Посмотреть сообщение
В нашем случае это не вертикальный анкер, а горизонтальная арматура

Последний раз редактировалось maks-ufa, 03.04.2024 в 10:55.
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2024, 10:58
#5
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Для вертикальных анкеров нельзя в нахлест.
Почему?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2024, 11:11
#6
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,102
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


На чертеже швеллер развернут на 180 градусов.
ltnchik1405 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2024, 11:19
#7
DrОm

Инженер-проектировщик 3 кат.
 
Регистрация: 04.12.2023
Сообщений: 17


Да, верно, в проекте ситуация совсем не такая как на скриншоте в теме. Но вопрос про тип шва - верно ли Н1 применять в данном случае?
DrОm вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2024, 11:27
#8
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 782


ИМХО Н1 подходит

__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2024, 11:32
#9
DrОm

Инженер-проектировщик 3 кат.
 
Регистрация: 04.12.2023
Сообщений: 17


Спасибо, да, это единственный шов, который подходит, однако он же подразумевает отдельный стержень, привариваемый внахлест к пластине, а у нас деталь приваривается перпендикулярно. С другой стороны, для нашего случая иного шва нет
DrОm вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2024, 12:02
#10
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Почему?
Интуитивно. При усилии вдоль шва есть ограничение по длине шва, т.к. когда напряжения в начале шва достигают предела текучести, то в конце этого же шва напряжения намного ниже, от того и нельзя в расчете учитывать слишком длинные швы.

----- добавлено через 54 сек. -----
Цитата:
Сообщение от DrОm Посмотреть сообщение
да, это единственный шов, который подходит
А зачем вообще П-шку использовать?
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2024, 12:03
#11
bybamag

Проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2011
г. Магнитогорск
Сообщений: 95
<phrase 1= Отправить сообщение для bybamag с помощью Skype™


У вас бетон в опорной зоне, скорее всего, на продавливание не пройдёт.
Не понятно, зачем там арматуру приваривать таким образом, обычно её приваривают вдоль швеллера, чтобы она играла роль столика. Пытаетесь создать неразрезную схему работы плиты? Тогда нужно приваривать арматуру швом Т2-РФ, при этом с другой стороны в этом же месте должна быть приварена примерно такая же арматура и их длины должно быть достаточно для нахлёста.
Вариант который вы предложили не будет работать должным образом.
bybamag вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2024, 12:07
1 | 2 #12
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 506


По хорошему тут надо делать раззенковку отверстий в швеллерах и приваривать в тавр. Если вы конечно крышку делаете для закрытия проемов то все в принципе терпимо, но работать защемление на опоре у вас не будет, плюс резко падает высота рабочего сечения там где начинается отгиб. Радиусы гибки также выглядят сомнительно, скорее всего бетон будет смят стержнем, данная плита будет работать только за счет нижней арматуры.
Если я правильно понял для чего вы это делаете то вы не хотите портить опалубку чтобы сделать выпуски арматуры в проем. Тогда бы поставили швеллеры и насквозь пропустили арматуру приварив тавровым швом, а со стороны проема внахлестку можно на расчетное усилие. Пролет там маленький на опоре момент небольшой, скорее всего конструктивного нахлеста хватит.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me

Последний раз редактировалось drumbasser, 03.04.2024 в 12:13.
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2024, 12:26
#13
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
ограничение по длине шва
85*Bf*Kf=85*0.9*0.6=45 см. Совсем некритично.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2024, 12:26
#14
koster

инженер-строитель
 
Регистрация: 21.04.2006
Сообщений: 176


Серия 1.400-15 (закладные детали) в.1, п.7 технического описания: "Приварку внахлестку гнутых анкеров к пластинам закладных изделий групп "3" и "6", а также изделий МН501-МН522 группы "5" производить ручной дуговой сваркой протяженными швами (см. СН 393-78, тип 14)."
СН 393-78 заменён на ГОСТ 14098-2014, в котором тип Н1 и соответствует старому типу 14.
Вот и всё)))
Это по теме вопроса.
А вот будет ли работать такая конструкция в реальности - другой вопрос... Исходных мало...
koster вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2024, 12:28
#15
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
делать раззенковку
В 5 мм толщины?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2024, 12:32
1 | #16
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 506


Цитата:
Сообщение от koster Посмотреть сообщение
Серия 1.400-15 (закладные детали) в.1, п.7 технического описания: "Приварку внахлестку гнутых анкеров к пластинам закладных изделий групп "3" и "6", а также изделий МН501-МН522 группы "5" производить ручной дуговой сваркой протяженными швами (см. СН 393-78, тип 14)."
Коллега, прошу прощения. Возможно буду не прав, но в серии на закладные отсутствуют изделия со стержнями Г-образной формы. Все гнутые элементы и их протяженные швы направлены вдоль действия усилия , а никак не поперек.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2024, 12:50
1 | 1 #17
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Все гнутые элементы и их протяженные швы направлены вдоль действия усилия , а никак не поперек.
Совершенно верно.
Вот если исходить от обратного - почему такой шов не применялся в серии на закладные? Его же проще сделать и вроде как надежнее, длина шва получается с запасом!

----- добавлено через 44 сек. -----
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
85*Bf*Kf=85*0.9*0.6=45 см. Совсем некритично.
А усилие тоже вдоль сварного шва?
Полагаю будет как-то так
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2024-04-03 130026.png
Просмотров: 123
Размер:	27.7 Кб
ID:	262454  

Последний раз редактировалось maks-ufa, 03.04.2024 в 13:02.
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2024, 13:09
#18
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 506


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Вот если исходить от обратного - почему такой шов не применялся в серии на закладные? Его же проще сделать и вроде как надежнее, длина шва получается с запасом!
Тут момент тонкий , сам по себе шов отличный, если вы будете передавать на него лобовое усилие по всей длине, то есть например как сдвиговой упор в пластине, ориентированный поперек сдвигающего усилия. Также он отлично сработает вдоль усилия, ведь вы можете регулировать усилие воспринимаемое швом за счет его длины. Проблема использования таких швов на отгибах заключается в смятии бетона. При отгибах арматуры цилиндр бетона с радиусом равным радиусу загиба арматуры, будет испытывать сжимающие усилия по длине контакта со стержнем в итоге вы получаете смятие в зоне отгиба, а только потом перехватываете усилие сварным швом, который расположен за отгибом. Данную особенность можно подметить если посмотреть формулу анкеровки с учетом отгиба на 90 градусов. Вы снижаете усилие за счет прямого участка арматуры, снижение усилия влечет за собой снижение сжимающих усилий на отгибе и соответственно вы можете уменьшать радиус.
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
В 5 мм толщины?
Зависит от диаметра и класса арматуры. Для диаметров до 25 обычный тавр при ручной сварке. Далее раззенковка.
А толщина минимум 6мм для нормального класса арматуры
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me

Последний раз редактировалось drumbasser, 03.04.2024 в 13:20.
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2024, 13:42
1 | 1 #19
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
А усилие тоже вдоль сварного шва?
Если поперек, шов там будет работать на длине 1-2 диаметра стержня, остальная длина только для красивой фотки в инете.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2024, 13:42
1 | 1 #20
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Offtop: Жертвы болонской системы? Выкладывают голимое БСК и народ на полном серьёзе обсуждает как из говна сделать конфетку.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2024, 13:44
#21
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Проблема использования таких швов на отгибах заключается в смятии бетона.
При сжимающем усилии в закладной все давление будет передаваться повехностью пластины на поверность бетона.
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2024, 18:00
#22
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 506


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
При сжимающем усилии в закладной все давление будет передаваться повехностью пластины на поверность бетона.
Это да, тогда вам по сути и не нужна сжатая арматура, вы ставите усы для поперечки. Тут просто нужно понимать для чего мы ставим арматуру. Я в данном случае объясняю логику работы арматуры в зоне отгиба при работе на растяжение (основная функция), кстати если вы сделаете отгиб для сжатой арматуры (без учета закладкой пластины), есть опция смять бетон под торцом отгиба, именно по этой причине никто не делает анкеровку сжатой арматуры отгибами и лапками.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2024, 20:31
| 1 #23
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 770


DrОm
Для начала расскажите обществу про усилия на предполагаемые закладные детали.
Атрибут вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2024, 10:51
#24
DrОm

Инженер-проектировщик 3 кат.
 
Регистрация: 04.12.2023
Сообщений: 17


drumbasser, Спасибо большое за советы, всё таки решили не приваривать, а установить арматуру в участке на хим. анкера. Сделать выпуски из плиты в отверстие не получилось бы по техническим соображениям
DrОm вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2024, 11:23
#25
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,163


Цитата:
Сообщение от DrОm Посмотреть сообщение
а установить арматуру в участке на хим. анкера.
- вот это порусски, по инженерному . Типа ненадежную сварку металлом заменили на эпоксидную смолу

и так, для самообразования - в чем натяжка типа сварки Н1 в данном случае?
tigra-18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2024, 11:43
#26
DrОm

Инженер-проектировщик 3 кат.
 
Регистрация: 04.12.2023
Сообщений: 17


[quote=tigra-18;2066394]- вот это порусски, по инженерному . Типа ненадежную сварку металлом заменили на эпоксидную смолу

Хорошо, давайте так, у вас есть монолитное перекрытие 200мм, в нем монтажное отверстие 1,85х2м для оборудования. Вам нужно его заделать после монтажа. Выпуски в отверстие из плиты вы сделать не можете, они будут мешать .
Какое тех. решение вы бы применили, чтобы обеспечить совместную работу? Независимо от расчетов. Больших нагрузок там нет
DrОm вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2024, 11:48
#27
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,323


Цитата:
Сообщение от DrОm Посмотреть сообщение
Выпуски в отверстие из плиты вы сделать не можете, они будут мешать .
а можно сделать чуть больше отверстие, или по периметру заложить вкладыши из ППС, чтобы потом к этим коротышам привариться?
или не рассчитывать на совместную работу (а зачем она) а посчитать крышку этого отверстия как пригруз просто.
если варить такие стержни - то не к стенке швеллера а к полке.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2024, 12:28
#28
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от DrОm Посмотреть сообщение
у вас есть монолитное перекрытие 200мм, в нем монтажное отверстие 1,85х2м для оборудования. Вам нужно его заделать после монтажа
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
или не рассчитывать на совместную работу (а зачем она) а посчитать крышку этого отверстия как пригруз просто.
В этом случае можно.
1. Обрамить отверстие двутавром.
2. К Вашей закладной из щвеллера приварить полку (полки), например из уголка для опирания Ум.
3. В бетонной кромке отверстия предусмотреть L полку для опирания Ум.
4. Выпонить наклонную кромку.
Старый Дилетант на форуме  
 
Непрочитано 04.04.2024, 12:34
#29
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от DrОm Посмотреть сообщение
Выпуски в отверстие из плиты вы сделать не можете, они будут мешать .
Как будут мешать? Под кран всегда так делали и все ок, выпуски загибались на время использования отверстия
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2024, 13:16
#30
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,163


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
посчитать крышку этого отверстия как пригруз просто.
- я тоже считаю это правильным
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
варить такие стержни - то не к стенке швеллера а к полке.
- а в чем разница будет? Чем это надежнее будет? Я вот понимаю что мелкие диаметры в раззенкованном отверстии это фигня, а серийная тавровая сварка оплавлением - для большинства современной стройки это фантастика
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Обрамить отверстие двутавром.
- может тогда сразу проем обрамить рамой из неравнополочного уголка и уже к его полке приварить эти усы ?
Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
выпуски загибались на время использования отверстия
- а так правильно? или просто "всегда так делали и все ок" ?
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2024, 13:24
#31
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
- а так правильно? или просто "всегда так делали и все ок" ?
Если выпуски загнуты аккуратно, нужной длины, к которым потом привариваются стержни "заплатки", отверстие вне зоны большой поперечной силы - то это ничему не противоречит.
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2024, 14:43
#32
koster

инженер-строитель
 
Регистрация: 21.04.2006
Сообщений: 176


Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Возможно буду не прав, но в серии на закладные отсутствуют изделия со стержнями Г-образной формы.
не правы))) см. вложение. Там, конечно, швеллера меньше и закладные, как кажется, конструктивные...

А в целом для такого решения поддерживаю так:
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
1. Обрамить отверстие двутавром.
2. К Вашей закладной из щвеллера приварить полку (полки), например из уголка для опирания Ум.
3. В бетонной кромке отверстия предусмотреть L полку для опирания Ум.
4. Выпонить наклонную кромку.
Как вариант, на полки уголка положить профлист и залить монолит по профлисту....
Этот участок всё одно пойдёт как нагрузка...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2024-04-04_14-36-11.png
Просмотров: 49
Размер:	58.7 Кб
ID:	262470  
koster вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2024, 14:48
#33
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от koster Посмотреть сообщение
не правы))) см. вложение.
т.е. слово "конструктивно" ни о чем не говорит?
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2024, 15:07
#34
koster

инженер-строитель
 
Регистрация: 21.04.2006
Сообщений: 176


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
т.е. слово "конструктивно" ни о чем не говорит?
естественно, что говорит))) ответ бы на вопрос - какой шов. ответ однозначен, как кажется.
будет ли работать такая закладная, как у автора, вообще - вопрос другой...
koster вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2024, 15:10
#35
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,323


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
- а в чем разница будет? Чем это надежнее будет? Я вот понимаю что мелкие диаметры в раззенкованном отверстии это фигня, а серийная тавровая сварка оплавлением - для большинства современной стройки это фантастика
я же имел в виду не раззенкованное отверстие а фотку из 1го поста, где и стержень будет разгибаться/проскальзывать, и где нарушены радиусы гиба

----- добавлено через 31 сек. -----
а приварка с к полке просто проще... пооперационно проще
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2024, 15:28
#36
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от koster Посмотреть сообщение
будет ли работать такая закладная, как у автора, вообще - вопрос другой...
Так ведь это самое главное. Она не будет полноценно работать.

Плюс к тому же перекрытие имеет требование по огнестойкости. Как огнестойкость с таким швеллером будет обеспечена?
maks-ufa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2024, 17:13
#37
DrОm

Инженер-проектировщик 3 кат.
 
Регистрация: 04.12.2023
Сообщений: 17


maks-ufa, соглашусь, от швеллера отказались и от сварки

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
а можно сделать чуть больше отверстие, или по периметру заложить вкладыши из ППС, чтобы потом к этим коротышам привариться?
или не рассчитывать на совместную работу (а зачем она) а посчитать крышку этого отверстия как пригруз просто.
если варить такие стержни - то не к стенке швеллера а к полке.
Спасибо, идея с термовкладышами очень хорошая, возьмём на заметку. А вы не рассматривали бы установку стержней монолитного участка на хим. анкера в существующую плиту?
DrОm вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2024, 18:11
#38
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 506


Кстати для себя еще одну вещь подметил, все таки швеллер штука достаточно гладкая и контакт с бетоном будет слабый, повиснет все конечно на арматуре, само по себе решение не очень.
Химия вариант хороший, но надо смотреть по огнестойкости.
Термовкладыши идея тоже интересная, а функция просто защита от повреждения оборудования при поднятии через проем?
Честно говоря можно вообще красиво сделать , армируете плиту-крышку в нижней зоне. Края отверстия делаете под 10-15 градусов. В итоге у вас плита бетонирования проема будет в разрезе в виде трапеции и отлично встанет в распор. Я такое делал для 1м плиты перекрытия. А сформировать эти углы, можете просто термовкладышами с нужной формой (треугольные).
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2024, 20:03
#39
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,323


Цитата:
Сообщение от DrОm Посмотреть сообщение
maks-ufa, соглашусь, от швеллера отказались и от сварки

----- добавлено через ~4 мин. -----


Спасибо, идея с термовкладышами очень хорошая, возьмём на заметку. А вы не рассматривали бы установку стержней монолитного участка на хим. анкера в существующую плиту?
Сварка практичнее и все сварные швы удобные...
Химию надо испытывать, плюс к этому это всё таки действительно анкеровка а не нахлест.
Кроме того нужно соблюдать краевые расстояния, и прочее.
v.psk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой тип сварного шва вы бы назначили в закладном изделии на скриншоте?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой предел текучести брать при назначении минимального катета сварного шва? eilukha Металлические конструкции 4 03.12.2016 14:34
Какой вариант изготовления сварного колеса предподчтительней? Jonas Машиностроение 22 16.04.2015 06:46
Какой срок гарантии согласно ГК РФ на арматурный прокат А500С, поставляему постащиком ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 7 23.01.2014 23:47
Перекрытие по профнастилу, какой профиль взять Romancheg Конструкции зданий и сооружений 2 28.10.2010 22:42
Какой нормативный документ действующий по эвакуационным путям и выходам? kolja Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 13.08.2010 10:19