Какой тип сварного шва вы бы назначили в закладном изделии на скриншоте?
Инженер-проектировщик 3 кат.
Регистрация: 04.12.2023
Сообщений: 17
|
||
Просмотров: 2656
|
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
Для вертикальных анкеров нельзя в нахлест. Плюс к тому же какая-то очень маленьная длина анкеровки для таких диаметров
----- добавлено через 25 сек. ----- ![]() Последний раз редактировалось maks-ufa, 03.04.2024 в 10:55. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик 3 кат. Регистрация: 04.12.2023
Сообщений: 17
|
Спасибо, да, это единственный шов, который подходит, однако он же подразумевает отдельный стержень, привариваемый внахлест к пластине, а у нас деталь приваривается перпендикулярно. С другой стороны, для нашего случая иного шва нет
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
Интуитивно. При усилии вдоль шва есть ограничение по длине шва, т.к. когда напряжения в начале шва достигают предела текучести, то в конце этого же шва напряжения намного ниже, от того и нельзя в расчете учитывать слишком длинные швы.
----- добавлено через 54 сек. ----- А зачем вообще П-шку использовать? |
|||
![]() |
|
||||
У вас бетон в опорной зоне, скорее всего, на продавливание не пройдёт.
Не понятно, зачем там арматуру приваривать таким образом, обычно её приваривают вдоль швеллера, чтобы она играла роль столика. Пытаетесь создать неразрезную схему работы плиты? Тогда нужно приваривать арматуру швом Т2-РФ, при этом с другой стороны в этом же месте должна быть приварена примерно такая же арматура и их длины должно быть достаточно для нахлёста. Вариант который вы предложили не будет работать должным образом. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 506
|
По хорошему тут надо делать раззенковку отверстий в швеллерах и приваривать в тавр. Если вы конечно крышку делаете для закрытия проемов то все в принципе терпимо, но работать защемление на опоре у вас не будет, плюс резко падает высота рабочего сечения там где начинается отгиб. Радиусы гибки также выглядят сомнительно, скорее всего бетон будет смят стержнем, данная плита будет работать только за счет нижней арматуры.
Если я правильно понял для чего вы это делаете то вы не хотите портить опалубку чтобы сделать выпуски арматуры в проем. Тогда бы поставили швеллеры и насквозь пропустили арматуру приварив тавровым швом, а со стороны проема внахлестку можно на расчетное усилие. Пролет там маленький на опоре момент небольшой, скорее всего конструктивного нахлеста хватит.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me Последний раз редактировалось drumbasser, 03.04.2024 в 12:13. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 21.04.2006
Сообщений: 176
|
Серия 1.400-15 (закладные детали) в.1, п.7 технического описания: "Приварку внахлестку гнутых анкеров к пластинам закладных изделий групп "3" и "6", а также изделий МН501-МН522 группы "5" производить ручной дуговой сваркой протяженными швами (см. СН 393-78, тип 14)."
СН 393-78 заменён на ГОСТ 14098-2014, в котором тип Н1 и соответствует старому типу 14. Вот и всё))) Это по теме вопроса. А вот будет ли работать такая конструкция в реальности - другой вопрос... Исходных мало... |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 506
|
Коллега, прошу прощения. Возможно буду не прав, но в серии на закладные отсутствуют изделия со стержнями Г-образной формы. Все гнутые элементы и их протяженные швы направлены вдоль действия усилия , а никак не поперек.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
Цитата:
Вот если исходить от обратного - почему такой шов не применялся в серии на закладные? Его же проще сделать и вроде как надежнее, длина шва получается с запасом! ----- добавлено через 44 сек. ----- А усилие тоже вдоль сварного шва? Полагаю будет как-то так Последний раз редактировалось maks-ufa, 03.04.2024 в 13:02. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 506
|
Цитата:
Зависит от диаметра и класса арматуры. Для диаметров до 25 обычный тавр при ручной сварке. Далее раззенковка. А толщина минимум 6мм для нормального класса арматуры
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me Последний раз редактировалось drumbasser, 03.04.2024 в 13:20. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 506
|
Это да, тогда вам по сути и не нужна сжатая арматура, вы ставите усы для поперечки. Тут просто нужно понимать для чего мы ставим арматуру. Я в данном случае объясняю логику работы арматуры в зоне отгиба при работе на растяжение (основная функция), кстати если вы сделаете отгиб для сжатой арматуры (без учета закладкой пластины), есть опция смять бетон под торцом отгиба, именно по этой причине никто не делает анкеровку сжатой арматуры отгибами и лапками.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,163
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик 3 кат. Регистрация: 04.12.2023
Сообщений: 17
|
[quote=tigra-18;2066394]- вот это порусски, по инженерному
![]() Хорошо, давайте так, у вас есть монолитное перекрытие 200мм, в нем монтажное отверстие 1,85х2м для оборудования. Вам нужно его заделать после монтажа. Выпуски в отверстие из плиты вы сделать не можете, они будут мешать . Какое тех. решение вы бы применили, чтобы обеспечить совместную работу? Независимо от расчетов. Больших нагрузок там нет |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,323
|
а можно сделать чуть больше отверстие, или по периметру заложить вкладыши из ППС, чтобы потом к этим коротышам привариться?
или не рассчитывать на совместную работу (а зачем она) а посчитать крышку этого отверстия как пригруз просто. если варить такие стержни - то не к стенке швеллера а к полке. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
Цитата:
Цитата:
1. Обрамить отверстие двутавром. 2. К Вашей закладной из щвеллера приварить полку (полки), например из уголка для опирания Ум. 3. В бетонной кромке отверстия предусмотреть L полку для опирания Ум. 4. Выпонить наклонную кромку. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,163
|
- я тоже считаю это правильным
- а в чем разница будет? Чем это надежнее будет? Я вот понимаю что мелкие диаметры в раззенкованном отверстии это фигня, а серийная тавровая сварка оплавлением - для большинства современной стройки это фантастика ![]() - может тогда сразу проем обрамить рамой из неравнополочного уголка и уже к его полке приварить эти усы ? - а так правильно? или просто "всегда так делали и все ок" ? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 21.04.2006
Сообщений: 176
|
Цитата:
А в целом для такого решения поддерживаю так: Цитата:
Этот участок всё одно пойдёт как нагрузка... |
|||
![]() |
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 21.04.2006
Сообщений: 176
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,323
|
Цитата:
----- добавлено через 31 сек. ----- а приварка с к полке просто проще... пооперационно проще |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик 3 кат. Регистрация: 04.12.2023
Сообщений: 17
|
maks-ufa, соглашусь, от швеллера отказались и от сварки
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 506
|
Кстати для себя еще одну вещь подметил, все таки швеллер штука достаточно гладкая и контакт с бетоном будет слабый, повиснет все конечно на арматуре, само по себе решение не очень.
Химия вариант хороший, но надо смотреть по огнестойкости. Термовкладыши идея тоже интересная, а функция просто защита от повреждения оборудования при поднятии через проем? Честно говоря можно вообще красиво сделать , армируете плиту-крышку в нижней зоне. Края отверстия делаете под 10-15 градусов. В итоге у вас плита бетонирования проема будет в разрезе в виде трапеции и отлично встанет в распор. Я такое делал для 1м плиты перекрытия. А сформировать эти углы, можете просто термовкладышами с нужной формой (треугольные).
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,323
|
Цитата:
Химию надо испытывать, плюс к этому это всё таки действительно анкеровка а не нахлест. Кроме того нужно соблюдать краевые расстояния, и прочее. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой предел текучести брать при назначении минимального катета сварного шва? | eilukha | Металлические конструкции | 4 | 03.12.2016 14:34 |
Какой вариант изготовления сварного колеса предподчтительней? | Jonas | Машиностроение | 22 | 16.04.2015 06:46 |
Какой срок гарантии согласно ГК РФ на арматурный прокат А500С, поставляему постащиком ? | drill_man | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 23.01.2014 23:47 |
Перекрытие по профнастилу, какой профиль взять | Romancheg | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 28.10.2010 22:42 |
Какой нормативный документ действующий по эвакуационным путям и выходам? | kolja | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 13.08.2010 10:19 |