| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как усовершенствовать узел опирания облицовочного ряда
стройка - наше все
R.F.
Регистрация: 19.07.2012
Сообщений: 92
|
||
Просмотров: 5303
|
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,338
|
Почему бы эту деталь не делать заводской, с надлежащим качеством шва по ГОСТ? И кстати, данный шов нужно считать с учётом действующего на него моментом (и 60мм тут кажется совсем не много)
Вообще, уголок я бы перевернул, чтобы на выкружку кирпич не ставить. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,472
|
Облицовочный наружный слой стоит на стальном уголке ?
Который по нормам должен быть покрыт горячим оцинкованием ? А по факту даже не мажут холодным ? А горячее тоже не вечно, а хрен знает на сколько лет ? Вы там совсем охренели в край. Это же упадёт. Как минимум уголок прогнётся неравномерно и будут трещины по наружной кладке. Да ещё и на соплях делаете узел. Наружную кладку ставят на перекрытие. Прямо на ж.б. Если надо скрыть бетон. Ну сделайте маленький уголок, такой же и на него наклейте какую-нибудь плитку. А стену на перекрытие обоприте.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
стройка - наше все Регистрация: 19.07.2012
R.F.
Сообщений: 92
|
Господа, извиняюсь, сразу не сказал, это 20-25 этажные жилые дома так проектируют (повторяюсь, - узел проектный). И да, возможно, совсем охренели, поэтому и пришел за независимым мнением.. Готов посотрудничать, чтобы аргументировано зарубить это безобразие.
А на счёт горячего цинкования - так точно, вроде бы согласовали замену на цинконаполненный состав, мажут, но есть вопросы и к качеству покрытия. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,118
|
|
|||
![]() |
|
||||
стройка - наше все Регистрация: 19.07.2012
R.F.
Сообщений: 92
|
Термовкладыши есть;
Уголок перевернуть - таким образом, чтобы это было в виде прямой выкружки? Как понимаю, сейчас типа обратная выкружка.. Но тогда строителям выставлять этот уголок на опалубку будет сложнее, придется подваривать что-то, затем срезать.. но крепление надежнее будет, согласен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,338
|
Спасибо за СП. Там указано - "Для закладных деталей следует применять сталь в соответствии с СП 63.13330 с антикоррозионной защитой в соответствии с СП 28.13330.2017 (подраздел 5.5)." Отсюда следует, что покрытие может быть любым в зависимости от агрессивности среды. Правда, где рассматривается подобное крепление с кронштейнами, указывается, что кронштейны из нержавеющей стали.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Вообще, предполагается эти детали изготавлить на заводе, а не на стройплощадке В СП, который привели выше, есть подобное решение, там вместо уголков кронштейны, но они с вертикальными ребрами и там нужно как-то умудриться выставлять из так, чтобы они попадали в вертикальные швы кладки. Сомнительнааа.. Последний раз редактировалось Skovorodker, 15.09.2024 в 14:10. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,338
|
Все эти СП с трехзначными номерами необязательные, рекомендуемые в лучшем случае. Во вторых, там разве есть запрет на другие решения, что только так и ни иначе?
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523
|
Разве СП с двухзначными номерами обязательные? ) Где бы почитать про это разделение? По-моему сейчас вообще нет обязательных. Чем будете обосновывать отступление от рекомендованного СП 327? Других нормативных документов по лицевой кладке нет. Натурными испытаниями? Расчетами по апробированной методике? )
В СП все упоминания о кронштейнах идут рядом со словами «нержавеющие заводского изготовления». |
|||
![]() |
|
||||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,954
![]() |
Цитата:
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Alkor527, 16.09.2024 в 06:53. |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,249
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,786
|
Цитата:
13.8 Проектирование трехслойных стен с гибкими связями выполняют с учетом следующих требований. Для лицевого слоя толщиной от 85 мм до 120 мм применяют полнотелый кирпич, а также пустотелый кирпич с несквозными пустотами. Для лицевого слоя толщиной от 120 мм и выше допускается применение пустотелого кирпича с толщиной наружной стенки не менее 20 мм. В противном случае обязательной является защита горизонтального деформационного шва выступающим из плоскости стены скошенным торцом плиты перекрытия или стальным козырьком (рисунки 8.4, 8,5, 8.7, 8.8), либо кирпичи верхнего ряда кладки лицевого слоя, располагаемые под горизонтальным деформационным швом, выполняют из полнотелого кирпича либо с заполнением пустот раствором и нанесением в этом случае перед укладкой в стену обмазочной гидроизоляции на их верхнюю поверхность. Два нижних ряда при опирании кладки лицевого слоя на стальные кронштейны выполняют из полнотелого кирпича с обязательным устройством отверстий для отвода попадающей за лицевой слой воды. Форму растворного шва в кладке принимают произвольной для кладки из полнотелого кирпича, пустотелого кирпича с пустотностью до 13% и пустотелого кирпича с несквозными пустотами при соблюдении требований СП 70.13330. В остальных случаях заглубленные швы не допускаются. Опирание лицевого слоя кладки на междуэтажные железобетонные перекрытия, консольные балки, стальные элементы выполняют заподлицо с торцом плит перекрытий. Свес лицевого слоя кладки со стальных опорных элементов не должен превышать 10 мм при кладке из полнотелого кирпича и 5 мм при кладке из пустотелого кирпича. Отклонение торца железобетонной плиты перекрытия при опирании на нее кладки лицевого слоя из пустотелого кирпича не должно превышать 5 мм в ту или иную сторону по горизонтали. Сам я не сторонник таких решений с черным железом. Долговечность под большим вопросом, особенно в условиях Питера. Была серия 2.090 приложил файл. Облицовка там сыпалась из-за коррозии опорных столиков и связей из арматуры АI. Еще вопрос к данному узлу - а где утеплитель? Или там перфорация, а на наружную балку этот уголок крепят? Для большей инфы по данному вопросу есть книжка Ищука М.К. "Отечественный опыт возведения зданий с наружными стенами из облегченной кладки" ссылка на оглавление: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://rifsm.ru/u/fl/db40.pdf ценник на книгу порядка 1250 р. Есть, правда, кронштейны из нержавейки, но стоят они прилично. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- опять 25. Все проектные решения должны обосновываться ссылками на нормативы. Не нравится 327 давайте другой, хоть сами СТО разработайте и отвечайте потом за решения. Других то норм нет - 327 пока наше все.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,716
|
"Устройство декоративной отделки, например из керамической плитки, следует выполнять до заливки плиты бетоном с заводкой в плиту анкеров либо закладки в плиту до ее заливки бетоном железобетонных балок заводского изготовления" - плиткой можно.
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,472
|
Ещё сейчас придумал.
Можно поставить наружный слой на ж.б. с перфорацией. В консоли сделать закладные табуретки пластиной на улицу. А уже эту пластину окрасить на заводе какой-нибудь краской типа порошковой или ЭП или ещё чего-то экзотическое, типа керамики наплавить. Вон пластик наплавить на 3Д принтере.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,338
|
все силюсь понять эту фразу. То есть сначала кладем плитку, а потом заливаем то на что кладем. Так? Последний раз редактировалось Skovorodker, 16.09.2024 в 15:51. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,716
|
Цитата:
Имеется ввиду, что плитка надежно крепится к сборному элементу где-то на заводе, а потом это элемент вмоноличивается в бетон. На самом деле, просто плитку нужно клеить надежно, чтобы она не могла отвалиться ни при каких обстоятельствах. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,954
![]() |
Мы как-то применяли "Г"-образный кирпич (типо такого), чтобы закрыть торец ж/б плиты.
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,786
|
Цитата:
К связям гибким тоже такие же требования предъявляют. А ранее указывалась величина цинкового покрытия 160 мкм минимум. Вот только эти столики делать из нержавейки накладно. ----- добавлено через ~1 мин. ----- У Горбунова в альбомах тоже г-образный элемент по началу был. Потом видно делать его не стали, так и остался в теории.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,338
|
Цитата:
Цитата:
На мой взгляд, если прямо нужна нержавейка, то брать узел Топикстартера, переворачивать уголок, делать его из нержавейки, на заводе приваривать к нему с раззенковкой анкера по Т11-Мз по ГОСТ 14098 (анкера соответственно из нержавейки и электроды для нержавейки) и закладывать это в опалубку И в любом случае - это деталь ниразу не для стройплощадки. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172
|
проблема в том что уголки в кладке практически неремонтопригодные и коррозия не контролируемая визуально, а последствия печальны, как не раз было, когда трехслойные стены осыпались. приводить другие примеры где металл скрыт в конструкциях не надо, мы их знаем, речь про данное решение
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,954
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523
|
вот именно эту фразу вчера искал, но я думал, она в СП 327 ))
а из СП 15 ведь в последних измах убрали все пункты про лицевую кладку... наверно это старая редакция, но смысл понятен, что самопал с черным металлом под запретом, только сертифицированные системы типа Кубер. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,786
|
Цитата:
продукция должна иметь сертификат или декларацию соответствия. На стройке варить нержавейку? тут на простой метал сварщика поискать.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,338
|
Цитата:
А вообще, кучу конструкций (в том числе уже классические решения) можно назвать "самопалом", так как они не расписаны в нормах. Что за Кубер? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822
|
Они убрали про "нержавейку" и заменили её на понятие "коррозионно-стойкая сталь"
Ответ очевиден "не принимать такую конфигурацию узла"
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,338
|
Цитата:
Значит берем не нержавейку, а коррозионно-стойкою сталь, как все просто оказывается! И получить, например, раскосы на высокой фермы по 70 градусов с огромными эксцентриситетами. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,338
|
Цитата:
И хорошо, что на картинке сразу виден существенный недостаток - под вертикальные ребра надо пилить кирпич, причем видно на картинке, что распил может находиться рядом с швом кладки, то есть по факту все это расколется, + надо в кирпиче высверливать отверстия под анкеры. Каменщики будут счастливы! В СП327 пункт 13.8 "Свес лицевого слоя кладки со стальных опорных элементов не должен превышать 10 мм.", когда как максимальная ширина полки в данной системе 100 (а для кирпича 120мм соответственно минимум 110мм), то есть система уже на выброс. Еще в пункте 18.3 есть странное требование "Допускается опирание лицевого слоя на стальные уголки и кронштейны из нержавеющей стали заводского изготовления, обеспечивающие возможность регулировки их положения в горизонтальной плоскости относительно торца плиты перекрытия на значение, равное не менее 35 мм." Каким образом нормописцы предлагают осуществлять эту регулировку, мне решительно непонятно, но данная система это не предполагает (что естественно). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,954
![]() |
Нет ни в СП 15 ни в СП 327 требований что данная система должна быть сертифицирована. Можно и самому чертежи сделать без проблем.
Да и про то что должна быть коррозионно-стойкая сталь, скорее всего снова просто "криво написали", иначе это лоббированием попахивает. Если смотреть СП 28: Цитата:
Offtop: Ни разу не встречал и не слышал ни о каких "Куберах" в реальных проектах. Их вообще кто-то применяет? "Крутые" коттеджи не считаются ) Последний раз редактировалось Alkor527, 17.09.2024 в 11:32. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523
|
сейчас применяем в двух проектах.
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Offtop: Можно поставить на ребро. :-)
|
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523
|
Цитата:
Их позиция: СП не обязательный, делаем как хотим, маловероятно, что будут докапываться; если будут докапываться, будем делать расчеты, обосновывающие отступление от СП. шаг ребер, по-моему, 260 мм, то есть располагаются в швах. Думаю, тут просто картинку дизайнеры фотошопом рисовали )) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,338
|
Ну тогда они (ребра) будут задавать раскладку кирпича, что может быть неудобно. Бывает в элитных домах (куда наверное эта система предполагается) архитекторы в принципе прорисовывают раскладку кирпича на фасадах.
значительно более надежное решение с выносом перекрытия архитекторы зарубили? Кстати. Видел решения в 2000х годах, когда наружный слой из кирпича в принципе не опирался на перекрытия, стоял сам по себе и только на связах был развязан с конструкциями каркаса. Причем здания не на пару этажей. Интересно, что с ними сейчас? ----- добавлено через ~6 мин. ----- ага, докопаются на стадии приемки, скажут "ну не шмогла я" и испарятся )) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,954
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
будто бы архитектура, будто бы ПТО, всего понемножку Регистрация: 02.02.2024
Под горой на Урале
Сообщений: 62
|
Надо пилить кирпич для этого Куубера. Укосины не двигаются. И обратите внимание, что в инструкции обходится момент с вырезкой под головки анкеров, которые неизбежно будут торчать. То есть кирпич надо будет знатно раскурочить под это дело.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,118
|
Цитата:
https://yandex.ru/maps/org/v_rayone_...60.000000&z=16 Облциовка на всю высоту крепится к стене только гибкими связями. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,338
|
Цитата:
Если не ошибаюсь, два вот на этих 17ти(!) этажных домах так наружная стена устроена (видел на них документацию, но может за давностью времени путаю). На одной стене видны какие-то полосы, наверное там не все в порядке с кладкой. Но вообще, стремненько. https://yandex.ru/maps/-/CDD~U6Jf |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,786
|
Цитата:
Цитата:
гибкие связи и сетки следует проектировать из коррозионно-стойких сталей или сталей, защищенных от коррозии, возможно применение связей и сеток из композиционных полимерных материалов (на основе базальтовых, углеродных и др. волокон); толщина антикоррозионного покрытия металлических связей и сеток приведена в [1]; Потом ущли от цинка. Проблема в том, что кладочные смеси оказались агрессивны к покрытию, особенно с нитридом. И цинк умирает на стыке облицовка-утеплитель из-за конденсации влаги. В тоже время, есть СТО 00044807-001-2006 ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ Москва 2006. В нем единственном написано, что 3. Плоскость возможной конденсации в однородной (однослойной) ограждающей конструкции располагается на расстоянии, равном 2/3 толщины конструкции от ее внутренней поверхности, а в многослойной конструкции совпадает с наружной поверхностью утеплителя (кроме вентилируемых фасадов).
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,118
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,786
|
Цитата:
В свое время ездил в ЦНИИСК, тогда еще там работал Горбунов А.Н. (ему уже за 80 было) и для 250 там другая история. Во Владимире, если я не ошибаюсь, стена облицовки 250 мм стояла вообще с фундамента и до верха, привязанная к перекрытиям гибкими связями. Как Горбунов говорил практика показала нормальную эксплуатацию таких стен.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172
|
как то так к примеру с ними
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,786
|
Цитата:
![]() ![]() Тут мысль, глядя на картинку, появилась. Не отсюда ли ноги растут у размера керамических блоков 440 мм. Размер кратный четвертинке кирпича.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узел опирания Фермы и балки на колонну | ТИСИЗ | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 19.09.2015 20:09 |
Узел опирания фермы на подстропильну ферму | Jrec | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 04.04.2012 16:06 |
Узел опирания колонны на монолитный ж/б пояс | Bezdnik | Железобетонные конструкции | 15 | 06.01.2012 14:00 |
Узел опирания прогона на верхний пояс фермы | ТИСИЗ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 23.10.2011 20:48 |
Шарнирный узел опирания стропильной балки | kRAN | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 17.08.2009 12:42 |