Одиночная свая
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Одиночная свая

Одиночная свая

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.02.2008, 20:47 #1
Одиночная свая
archi-art
 
Архитектурно-инженерная группа "АРХИ-АРТ"
 
Украина
Регистрация: 03.02.2008
Сообщений: 2

Прошу помочь вот в такой ситуации.
Проектируется здание 24х72 м,два этажа,высота 11,5 метров. металический каркас, железобетонное перекрытие, конструкция кровли-металические фермы, покритие и ограждающие конструкции "сендвич". Решение по фундаментам: сваи под колоны, принято по желанию заказчика из-за трехметрового слоя насыпного грунта. Шаг колон 6х6м на первомэтаже, 6х12м на втором . По расчету на нагрузки используемые сваи длиной 6м и сечением 300х300 мм допускают использование одной сваи под колонами с наружных сторон здания. Но возможно ли такое решение?
Просмотров: 16486
 
Непрочитано 03.02.2008, 21:01
1 | #2
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Это уже не первый вопрос по сваям колоннам. В забивной свае С6-30 арматура 4d12 - достаточно ли ее будет для восприятия горизонтальной нагрузки и моментов от колонны. Ветровые нагрузки по наружным колоннам будут и при высоте11,5 не маленькие. Необходимо армирование сваи проверить расчетом и по прочности и по трещиностойкости, иначе арматруа свай в грунте будет подвергаться коррозии.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2008, 21:08
#3
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от archi-art Посмотреть сообщение
Прошу помочь вот в такой ситуации.
Проектируется здание 24х72 м,два этажа,высота 11,5 метров. металический каркас, железобетонное перекрытие, конструкция кровли-металические фермы, покритие и ограждающие конструкции "сендвич". Решение по фундаментам: сваи под колоны, принято по желанию заказчика из-за трехметрового слоя насыпного грунта. Шаг колон 6х6м на первомэтаже, 6х12м на втором . По расчету на нагрузки используемые сваи длиной 6м и сечением 300х300 мм допускают использование одной сваи под колонами с наружных сторон здания. Но возможно ли такое решение?
Не стоит так делать
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2008, 21:28
#4
Vladfile

Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда
 
Регистрация: 20.12.2007
Ташкент ТЭП
Сообщений: 204


Не когда не ставим меньше 2 свай под фундамент, геология наука не точная, а фундамент основа здания от нее зависит ВСЕ!
Vladfile вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2008, 01:04
#5
Drulya

проектирование транспортных сооружений
 
Регистрация: 25.08.2003
SPb
Сообщений: 359
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Это уже не первый вопрос по сваям колоннам. В забивной свае С6-30 арматура 4d12 - достаточно ли ее будет для восприятия горизонтальной нагрузки и моментов от колонны. Ветровые нагрузки по наружным колоннам будут и при высоте11,5 не маленькие. Необходимо армирование сваи проверить расчетом и по прочности и по трещиностойкости, иначе арматруа свай в грунте будет подвергаться коррозии.
Помимо этого, есть еще и технологические сложности - обеспечить точность свайного поля соответствующую точности металлокаркаса.
__________________
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2008, 15:43
#6
FRANC

Проектирование
 
Регистрация: 17.03.2006
Нижний Новгород
Сообщений: 133


archi-art :
Если присутствуют моменты и поперечные силы в колоннах - три сваи минимум.
FRANC вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2008, 16:00
| 1 #7
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


очень мало площадок смогут допустить применение безростверковых свай.

Все так смело количество свай называют, не видя даже что на них приходится...жуть!
Sid Barret вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2008, 21:49
#8
archi-art

Архитектурно-инженерная группа "АРХИ-АРТ"
 
Регистрация: 03.02.2008
Украина
Сообщений: 2


Всем спасибо. Переиграли решение по фермам, предложили 24 метровую, с опорой на две точки. По нагрузкам одна свая становится недостаточной. Заказчик доволен и нам сухо и комфортно.
__________________
Есть много друг, Горацио такого, и такого, и вот такого, и совсем уж такоооого.....
archi-art вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2012, 15:52
#9
gvs


 
Регистрация: 04.09.2005
Саратов
Сообщений: 158


какое расстояние необходимо между сваями в ленточном фундаменте, что бы считать сваю как одиночную , а не как куст свай ?
заранее Спасибо !!
gvs вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2012, 16:39
#10
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


....

Последний раз редактировалось Rizo, 08.08.2012 в 17:31.
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2012, 16:39
1 | #11
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

свая одиночная: Свая, отстоящая от соседних свай в кусте, свайном поле, ленте на расстояние более 8d.
Offtop: В зависимости от грунта и при 20d есть влияние
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2012, 17:08
#12
gvs


 
Регистрация: 04.09.2005
Саратов
Сообщений: 158


а где Вы нашли это определение (я не нашел) ???
gvs вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2012, 17:31
#13
const-13


 
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 58


Так ведь в СП 50-102-2003 четко сказано в главе 8 "КОНСТРУИРОВАНИЕ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ"
8.1 Свайные фундаменты в зависимости от действующих нагрузок следует проектировать в виде:
а) одиночных свай — под отдельно стоящие опоры;
б) свайных лент — под стены зданий и сооружений при передаче на фундамент распределенных по длине нагрузок с расположением свай в один, два ряда и более;
в) свайных кустов — под колонны с расположением свай в плане на участке квадратной, прямоугольной, трапецеидальной и другой формы;
г) сплошного свайного поля — под тяжелые сооружения со сваями, равномерно расположенными под всем сооружением и объединенными сплошным ростверком, подошва которого опирается на грунт.

Подумайте - можете ли Вы юридически обоснованно назвать колонны вашего здания отдельно стоящими опорами? Думаю, что отдельно стоящие опоры- это имеются ввиду опоры линий электропередачи.
const-13 вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2012, 18:15
#14
Sanyaf


 
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от const-13 Посмотреть сообщение
Думаю, что отдельно стоящие опоры- это имеются ввиду опоры линий электропередачи
под каждую из 4-х ног решетчатой металлической опоры может быть либо одиночная свая, либо куст свай. так что это
Цитата:
а) одиночных свай — под отдельно стоящие опоры;
не об опорах ВЛ
Sanyaf вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2012, 09:03
#15
const-13


 
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от Sanyaf Посмотреть сообщение
под каждую из 4-х ног решетчатой металлической опоры может быть либо одиночная свая, либо куст свай
Совершенно верно, только Sanyaf, трактовать этот пункт надо как пункт, дающий возможность проектировать под опоры одиночные сваи, а также и кусты. А вот под колонны проектировать одиночные сваи этот пункт не дает такой возможности. Так что как раз об опорах.
const-13 вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2012, 10:12
#16
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от gvs Посмотреть сообщение
а где Вы нашли это определение
СП 50-102-2003.
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное).
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2012, 16:46
#17
ganesh

инженер
 
Регистрация: 10.12.2007
москва
Сообщений: 255
<phrase 1= Отправить сообщение для ganesh с помощью Skype™


Доброго дня!!!Прошу уточнить...то есть под любую колонну мы проектируем свайный куст, а не одиночную сваю???И какое минимальное количество свай в кусте???2 или 3???
ganesh вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2012, 19:38
#18
iHard

ПГС
 
Регистрация: 11.02.2012
Киев
Сообщений: 80


Строили склад, 98 на 102м, пролет 18, шаг 12м (Киев). Так там одна свая под ростверк и бетон в ней М100 и длинной метров 12, но песчаная подсыпка толщиной в метра полтора хотя это влияет больше на то что бы пол не пошел гулять от наскладированого. Правда балка-фунд - шарнир, вверху жестко.
iHard вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2012, 00:47
#19
ganesh

инженер
 
Регистрация: 10.12.2007
москва
Сообщений: 255
<phrase 1= Отправить сообщение для ganesh с помощью Skype™


В каких документах дано определение куста свай???
ganesh вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2012, 17:29
#20
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от iHard Посмотреть сообщение
. Так там одна свая под ростверк и бетон в ней М100
бетон не менее В15(М200) СП 50-102-2003 п.15.3.25
Цитата:
Сообщение от ganesh Посмотреть сообщение
И какое минимальное количество свай в кусте???2 или 3???
Пособие по проек-ю жб ростверков свайных фундаментов под колонны зданий и сооружений (к СНиП 2.03.01-84) п 1.1 + примечание
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2012, 19:51
#21
ganesh

инженер
 
Регистрация: 10.12.2007
москва
Сообщений: 255
<phrase 1= Отправить сообщение для ganesh с помощью Skype™


Да, спасибо!!!уже нашел...Примечание. Свайные фундаменты с кустами из двух свай рекомендуется применять только в каркасных бескрановых зданиях при условии расположения свай в створе пролета здания и величине эксцентриситета приложения нагрузки в перпендикулярном направлении не превышающей 5 см.
ganesh вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Одиночная свая



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
жесткая, сжимаемая свая по сп50-102-2003 FOCUS Основания и фундаменты 7 09.01.2013 11:38
Свая стойка или висячая?.. Sid Barret Основания и фундаменты 6 28.02.2008 13:35
Ж/б свая и грунты загрязненные нефтепродуктами FRANC Основания и фундаменты 6 05.04.2007 10:02
Сломается ли свая от копра OlegM Основания и фундаменты 4 18.07.2005 08:49
Забивная свая из стали зщцук? Металлические конструкции 3 01.10.2004 01:33