Чему равно число циклов нагружений при расчете усталости от ветровой нагрузки?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Чему равно число циклов нагружений при расчете усталости от ветровой нагрузки?

Чему равно число циклов нагружений при расчете усталости от ветровой нагрузки?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.10.2024, 08:01 #1
Чему равно число циклов нагружений при расчете усталости от ветровой нагрузки?
МишаИнженер
 
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,134

Необходимо посчитать на усталость подкос из металлической трубы опоры СОДГ (Светофорная Опора Дорожная Г-образная).
Вычисления планирую выполнить в соответствии с указаниями главы 12 и Приложения К из СП16 "Металлические конструкции".
Выяснил, что согласно таблицы К.1 (Приложения К) группа элементов к которой относится моя конструкция равна 7 (картинка на схеме 21).
У меня раскос из трубы d=57x3.5мм. Основная опора из трубы d=108x5мм.
Для проверки прочности по основной формуле 170 (СП16, п.12.1.2) необходимо знать коэффициент Alfa (коэффициент учитывающий число циклов нагружения).
И вот здесь начинаются проблемы!
Чему принять равным число циклов нагружений при расчете усталости от ветровой нагрузки
Просмотров: 2305
 
Непрочитано 20.10.2024, 08:47
| 1 #2
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


В пункте 12.1.1 СП 16.13330.2017 говорится, что на усталость следует считать только высокие сооружения (дымовые трубы, башни, мачты), подверженные резонансу. Соответственно, если рассматриваемую конструкцию не нужно считать на резонанс, то не нужен и расчёт на усталость. Если считаете конструкцию с учетом резонанса, то количество циклов нужно искать в литературе по дымовым трубам без несущих решетчатых конструкций или посмотреть руководство по расчёту на ветер. По памяти n=10^6, но тут уверенности никакой, так как такие конструкции считал очень давно.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2024, 09:40
#3
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 769


Изменение 5 к СП 20.13330.2016 п. 11.1.8, примечание 3.

Цитата:
группа элементов к которой относится моя конструкция равна 7
8 ?

Последний раз редактировалось Атрибут, 20.10.2024 в 09:46.
Атрибут вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2024, 10:20
#4
МишаИнженер


 
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,134


Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Изменение 5 к СП 20.13330.2016 п. 11.1.8
Что такое примечание 3 я так и не понял. Обычно примечания делают к таблицам. На какую таблицу ссылается Атрибут не понятно.
В СП20 сказано, что если собственная частота меньше предельной, значит конструкция может "откликнуться" на вихревые нагрузки и может войти в резонанс.
Если есть резонанс, значит коэффициент динамичности уже становится не равным 1 (как в формуле 11.5) а вычисляется по графику 11.1 в зависимости от декремента затухания (дельта) и безразмерного периода Tg,i который вычисляется по формуле 11.8. И сама пульсационная составляющая давления ветра вычисляется по формуле 11.7 где коэффициент динамичности уже не равен 1, а больше 1 (согласно рисунку 11.1 может быть равен 3).
Но при расчете на усталость как я понял из СП16 (п. 12.1.2, пояснения к формуле 170) мы не учитываем никакие коэффициенты динамичности! Даже нагрузки вроде как надо прикладывать "нормативные", без коэффициентов надежности.
Почему так сделано? Вопрос к авторам этой методики. Кто автор? Кто придумал считать усталость без учета динамики?
Во всем этом надо разбираться, когда рядом с главами СП начнут печатать имена и фамилии авторов методики с их email адресами.
Но сейчас этого нет. И поэтому надо просто догадаться: какое число циклов надо применить для расчета на усталость трубчатых конструкций при воздействии ветровой нагрузки.
МишаИнженер вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2024, 10:50
1 | #5
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 769


Цитата:
Сообщение от МишаИнженер Посмотреть сообщение
Для проверки прочности по основной формуле 170 (СП16, п.12.1.2) необходимо знать коэффициент Alfa (коэффициент учитывающий число циклов нагружения).
Предполагаю цифра n=3,9x10^6 взята не с потолка и характерезует количество циклов нагружений пульсационной составляющей ветровой нагрузки. Предполагаю границей разделения при n=3,9x10^6 является срок эксплуатации 50 лет.
Это догадки.

Цитата:
мы не учитываем никакие коэффициенты динамичности!
Всё что надо учитывается в сигма макс.
Цитата:
Даже нагрузки вроде как надо прикладывать "нормативные", без коэффициентов надежности.
Вы где-то запутались.
Цитата:
Почему так сделано? Вопрос к авторам этой методики. Кто автор? Кто придумал считать усталость без учета динамики?
Во всем этом надо разбираться, когда рядом с главами СП начнут печатать имена и фамилии авторов методики с их email адресами.
Что поделать? Строительные нормы это не художественная литература.
Цитата:
надо просто догадаться: какое число циклов надо применить для расчета на усталость трубчатых конструкций при воздействии ветровой нагрузки.
Пишите письмо авторам СП или ФАУ "ФЦС". Заодно укажите как и где надо писать примечания.
Цитата:
Что такое примечание 3 я так и не понял.
Смотрите Изменение 5 (приказ Минстроя от 14.12.2023 N 918/пр), или версию СП с учётом изменения 5 (примечание 3 перед пунктом 11.1.9). В поисковике набирайте - "СП 20.13330.2016 с изменениями 1-6".

Последний раз редактировалось Атрибут, 20.10.2024 в 11:10.
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2024, 11:34
#6
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Смотрите Изменение 5 (приказ Минстроя от 14.12.2023 N 918/пр), или версию СП с учётом изменения 5 (примечание 3 перед пунктом 11.1.9). В поисковике набирайте - "СП 20.13330.2016 с изменениями 1-6".
И какую же дополнительную полезную информацию содержит это примечание?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2024, 11:45
#7
kopekopa

типа инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 737


Из еврокода только.

Т - срок службы, сек,
ny - собственная частота, соответствующая той моде, по которой происходят колебания, Герц,
e0 - коэф., можно принять 0,3,
Vcrit - критическая скорость ветра для данной моды
V0 - скорость ветра, зависящая от вероятностного распределения скоростей, можно принять 20% от V_средн.

Но можно просто принять Альфа = 0,77. И все
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4444.png
Просмотров: 103
Размер:	129.0 Кб
ID:	265177  
kopekopa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2024, 12:40
#8
МишаИнженер


 
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,134


Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Всё что надо учитывается в сигма макс
Не понимаю смысла этой фразы.
Согласно методике СП16 (п. 12.1.2) надо получать кроме обычных: нормативных и расчетных напряжений ещё отдельный вид напряжений "усталостных" где не учитывается коэффициент динамичности для ветровой нагрузки.
В п. 12.1.2 (СП16) написано:
Цитата:
где SigmaMax - наибольшее по абсолютному значению напряжение в рассчитываемом сечении элемента, вычисленное по сечению нетто без учета коэффициента динамичности и коэффициентов fi, fib, fie;
Непонятно конечно что это за коэффициенты fi, fib, fie. Но коэффициент динамичности для ветровой нагрузки сюда подходит по названию. Наверное авторы СП16 имели в виду "коэффициент динамичности для ветровой нагрузки" поэтому все пока сходится.
Конечно до уровня нормативных нагрузок нам не надо опускаться, но все же за счет нивелировки "коэффициента динамичности" уровень нагрузок при расчете "усталости" снижается. Оправдано ли это это надо спрашивать у авторов методики. Но почему авторы методики сделали потребность создавать отдельный вид нагружений для расчета усталости непонятно! Почему нельзя было взять уже готовые вычисленные расчетные напряжения? Почему нужны эти сложности с вычислением дополнительных "усталостных" напряжений? Потом ещё в отчете надо оформлять по милости "авторов" дополнительные таблицы для вычисления этих "усталостных" напряжений. Потом все это печатать (тратить бумагу) и проверять. Почему нельзя было взять для проверки усталости готовые "расчетные" напряжения? Чем они не угодили авторам методики СП16?
МишаИнженер вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2024, 05:01
#9
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,487


Цитата:
Сообщение от МишаИнженер Посмотреть сообщение
Не понимаю смысла этой фразы.
Согласно методике СП16 (п. 12.1.2) надо получать кроме обычных: нормативных и расчетных напряжений ещё отдельный вид напряжений "усталостных" где не учитывается коэффициент динамичности для ветровой нагрузки.
В п. 12.1.2 (СП16) написано:

Непонятно конечно что это за коэффициенты fi, fib, fie. Но коэффициент динамичности для ветровой нагрузки сюда подходит по названию. Наверное авторы СП16 имели в виду "коэффициент динамичности для ветровой нагрузки" поэтому все пока сходится.
Конечно до уровня нормативных нагрузок нам не надо опускаться, но все же за счет нивелировки "коэффициента динамичности" уровень нагрузок при расчете "усталости" снижается. Оправдано ли это это надо спрашивать у авторов методики. Но почему авторы методики сделали потребность создавать отдельный вид нагружений для расчета усталости непонятно! Почему нельзя было взять уже готовые вычисленные расчетные напряжения? Почему нужны эти сложности с вычислением дополнительных "усталостных" напряжений? Потом ещё в отчете надо оформлять по милости "авторов" дополнительные таблицы для вычисления этих "усталостных" напряжений. Потом все это печатать (тратить бумагу) и проверять. Почему нельзя было взять для проверки усталости готовые "расчетные" напряжения? Чем они не угодили авторам методики СП16?
Обычно у расчётчиков есть волшебная фраза: "напряжения для расчёта на усталость приняты по основному сочетанию в запас прочности". И не нужно ничего лишнего печатать, тратить бумагу и проверять
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2024, 05:24
#10
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 769


Цитата:
Сообщение от МишаИнженер Посмотреть сообщение
Непонятно конечно что это за коэффициенты fi, fib, fie.
Они спрятались где-то в СП 16.13330.2017.
Цитата:
Сообщение от МишаИнженер Посмотреть сообщение
за счет нивелировки "коэффициента динамичности" уровень нагрузок при расчете "усталости" снижается.
На процент или его доли?
Цитата:
Сообщение от МишаИнженер Посмотреть сообщение
Почему нельзя было взять уже готовые вычисленные расчетные напряжения? Почему нужны эти сложности с вычислением дополнительных "усталостных" напряжений? Потом ещё в отчете надо оформлять по милости "авторов" дополнительные таблицы для вычисления этих "усталостных" напряжений. Потом все это печатать (тратить бумагу) и проверять. Почему нельзя было взять для проверки усталости готовые "расчетные" напряжения? Чем они не угодили авторам методики СП16?
Ответ один. Готовые вычисленные расчетные напряжения не соответствуют знаменателю левой части формулы (170)*.

----- добавлено через ~17 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
И какую же дополнительную полезную информацию содержит это примечание?
Расчет зданий и сооружений на действие пульсационной составляющей основной ветровой нагрузки включает:
- оценку усталостной прочности и выносливости элементов сооружения согласно требованиям действующих документов по стандартизации в области проектирования.

Получаем ошибочное утверждение
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
В пункте 12.1.1 СП 16.13330.2017 говорится, что на усталость следует считать только высокие сооружения (дымовые трубы, башни, мачты), подверженные резонансу. Соответственно, если рассматриваемую конструкцию не нужно считать на резонанс, то не нужен и расчёт на усталость.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: В.3_ТКП EN 1991-1-4-2009.PNG
Просмотров: 74
Размер:	81.1 Кб
ID:	265188  
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2024, 07:36
#11
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,784


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
В пункте 12.1.1 СП 16.13330.2017 говорится, что на усталость следует считать только высокие сооружения (дымовые трубы, башни, мачты), подверженные резонансу.
Совершенно верно. От пульсации усталость не возникает.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2024, 10:49
#12
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Получаем ошибочное утверждение
Это почему же ?? СП 16, в котором говорится о необходимости производить расчёт на усталость только для высоких конструкций, подверженных резонансу, и есть тот самый "действующий документ по стандартизации в области проектирования"
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2024, 11:35
1 | #13
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 504


9.3.58 Стальные дымовые трубы при критических скоростях ветра, вызывающих резонансные колебания сооружения, следует рассчитывать на усталость в соответствии
с требованиями СП 16.13330. Проверке подлежат стыковые швы стальной оболочки дымовой трубы, при этом в расчете должно учитываться не менее 2 млн. циклов нагружения
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2024, 13:34
#14
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 769


Пункт 12.1.1 первый абзац - нагрузки с количеством циклов нагружений 1x10^5 и более приводят к появлению усталости.
Необходимо определить количество циклов. Что автор темы и спрашивает.

Пункт 12.1.1 последний абзац - конструкции высоких
сооружений, для которых учитывается резонансное вихревое возбуждение (приводит к появлению усталости, т.к количество циклов нагружений заведомо более 1x10^5), подлежат расчёту на усталость.

Непонятно почему игнорируется первый абзац?

Последний раз редактировалось Атрибут, 21.10.2024 в 13:42.
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2024, 13:58
#15
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,377


Слава drumbasserу !
О мой великий новый кумир !

Я эти 2 млн. 10 лет ищу.

Ключевые слова: tyhig, число циклов, усталость, ветер.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2024, 14:27
#16
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Непонятно почему игнорируется первый абзац?
Потому, что конструкция автора вопроса не имеет ничего общего с конструкциями, перечисленными в в первом абзаце. Напоминаю, что вопрос был исключительно про ветер.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2024, 15:04
#17
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 504


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Я эти 2 млн. 10 лет ищу.
Всегда пожалуйста
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2024, 17:25
#18
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,784


Количество циклов зависит от уровня напряжений и асимметрии цикла.
Чем выше напряжение и симметричнее цикл, тем меньше количество циклов до разрушения.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2024, 21:55
1 | #19
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 769


И всё же...

EN 1991-1-4:2005
Annex B
B.3 Namber of loads for dynamic response

or
ТКП EN 1991-1-4-2009
Приложение В
В.3 Количество циклов загружений для динамической реакции

На рисунке В.3 показано количество Ng, при котором величина воздействия ветра дельта S достигается или превышается в течение 50 лет. Дельта S — доля значения Sk в процентах, при этом Sk является определяющим ветровым воздействием, определенным с периодом повторяемости 50 лет.

Получаем
при дельтаw/w0 - 100 % Ng=1,
при дельтаw/w0 - 30,5 % Ng=1x10^5,
при дельтаw/w0 - 23,2 % Ng=1x10^6,
при дельтаw/w0 - 15,725 % Ng=3,9x10^6,
при дельтаw/w0 - 12,2 % Ng=1x10^7,
при дельтаw/w0 - 5,6 % Ng=1x10^8.

Допустим ветровой район III
при Ng=1, w0=0,38 кПа;
при Ng=1x10^5, w0*0,305=0,1159 кПа;
при Ng=3,9x10^6, w0*0,15725=0,059755 кПа.

Для ветрового района VI
при Ng=1, w0=0,73 кПа;
при Ng=1x10^5, w0*0,305=0,22265 кПа;
при Ng=3,9x10^6, w0*0,15725=0,1147925 кПа.

p.s.
Прошу не взбалтывать и не смешивать требования к вихревому резонансному возбуждению и основной ветровой нагрузке.

N - количество циклов колебаний, вызванных вихревым возбуждением.
Ng - количество циклов загружений от реакций на порывы.

Последний раз редактировалось Атрибут, 18.11.2024 в 01:01.
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2024, 07:55
#20
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,377


Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Прошу не взбалтывать и не смешивать требования к вихревому резонансному возбуждению и основной ветровой нагрузке.
Почему ?
Ведь вихри образуются тем же ветром ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2024, 08:22
#21
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Почему ?
Ведь вихри образуются тем же ветром ?
Наверное потому, что ветровой резонанс характерен только для определенных специфических конструкций, да еще и при определенных условиях.
IBZ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Чему равно число циклов нагружений при расчете усталости от ветровой нагрузки?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Учет ветровой нагрузки на покрытие здание с двускатной кровлей Serge12 Металлические конструкции 0 08.05.2018 20:24
О расчете динамической составляющей ветровой нагрузки согласно РД 22-166 lapkin Металлические конструкции 1 26.01.2017 11:41
В каких случаях необходимо считать пульсационную составляющую ветровой нагрузки? Ivan3891 Прочее. Архитектура и строительство 9 06.11.2013 14:55
прогибы от ветровой нагрузки вычисляют от нормативной или расчетной нагрузки? Orion Конструкции зданий и сооружений 22 23.05.2010 13:05
Нагрузки в Scad при расчете к-ций на упругом основании. veritas SCAD 4 07.02.2006 14:54