| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Чему равно число циклов нагружений при расчете усталости от ветровой нагрузки?
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,134
|
||
Просмотров: 2305
|
|
||||
В пункте 12.1.1 СП 16.13330.2017 говорится, что на усталость следует считать только высокие сооружения (дымовые трубы, башни, мачты), подверженные резонансу. Соответственно, если рассматриваемую конструкцию не нужно считать на резонанс, то не нужен и расчёт на усталость. Если считаете конструкцию с учетом резонанса, то количество циклов нужно искать в литературе по дымовым трубам без несущих решетчатых конструкций или посмотреть руководство по расчёту на ветер. По памяти n=10^6, но тут уверенности никакой, так как такие конструкции считал очень давно.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,134
|
Что такое примечание 3 я так и не понял. Обычно примечания делают к таблицам. На какую таблицу ссылается Атрибут не понятно.
В СП20 сказано, что если собственная частота меньше предельной, значит конструкция может "откликнуться" на вихревые нагрузки и может войти в резонанс. Если есть резонанс, значит коэффициент динамичности уже становится не равным 1 (как в формуле 11.5) а вычисляется по графику 11.1 в зависимости от декремента затухания (дельта) и безразмерного периода Tg,i который вычисляется по формуле 11.8. И сама пульсационная составляющая давления ветра вычисляется по формуле 11.7 где коэффициент динамичности уже не равен 1, а больше 1 (согласно рисунку 11.1 может быть равен 3). Но при расчете на усталость как я понял из СП16 (п. 12.1.2, пояснения к формуле 170) мы не учитываем никакие коэффициенты динамичности! Даже нагрузки вроде как надо прикладывать "нормативные", без коэффициентов надежности. Почему так сделано? Вопрос к авторам этой методики. Кто автор? Кто придумал считать усталость без учета динамики? Во всем этом надо разбираться, когда рядом с главами СП начнут печатать имена и фамилии авторов методики с их email адресами. Но сейчас этого нет. И поэтому надо просто догадаться: какое число циклов надо применить для расчета на усталость трубчатых конструкций при воздействии ветровой нагрузки. |
|||
![]() |
|
|||||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 769
|
Цитата:
Это догадки. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Атрибут, 20.10.2024 в 11:10. |
||||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 737
|
Из еврокода только.
Т - срок службы, сек, ny - собственная частота, соответствующая той моде, по которой происходят колебания, Герц, e0 - коэф., можно принять 0,3, Vcrit - критическая скорость ветра для данной моды V0 - скорость ветра, зависящая от вероятностного распределения скоростей, можно принять 20% от V_средн. Но можно просто принять Альфа = 0,77. И все |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,134
|
Не понимаю смысла этой фразы.
Согласно методике СП16 (п. 12.1.2) надо получать кроме обычных: нормативных и расчетных напряжений ещё отдельный вид напряжений "усталостных" где не учитывается коэффициент динамичности для ветровой нагрузки. В п. 12.1.2 (СП16) написано: Цитата:
Конечно до уровня нормативных нагрузок нам не надо опускаться, но все же за счет нивелировки "коэффициента динамичности" уровень нагрузок при расчете "усталости" снижается. Оправдано ли это это надо спрашивать у авторов методики. Но почему авторы методики сделали потребность создавать отдельный вид нагружений для расчета усталости непонятно! Почему нельзя было взять уже готовые вычисленные расчетные напряжения? Почему нужны эти сложности с вычислением дополнительных "усталостных" напряжений? Потом ещё в отчете надо оформлять по милости "авторов" дополнительные таблицы для вычисления этих "усталостных" напряжений. Потом все это печатать (тратить бумагу) и проверять. Почему нельзя было взять для проверки усталости готовые "расчетные" напряжения? Чем они не угодили авторам методики СП16? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,487
|
Цитата:
![]()
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 769
|
Они спрятались где-то в СП 16.13330.2017.
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~17 мин. ----- Расчет зданий и сооружений на действие пульсационной составляющей основной ветровой нагрузки включает: - оценку усталостной прочности и выносливости элементов сооружения согласно требованиям действующих документов по стандартизации в области проектирования. Получаем ошибочное утверждение |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,784
|
Совершенно верно. От пульсации усталость не возникает.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 504
|
9.3.58 Стальные дымовые трубы при критических скоростях ветра, вызывающих резонансные колебания сооружения, следует рассчитывать на усталость в соответствии с требованиями СП 16.13330. Проверке подлежат стыковые швы стальной оболочки дымовой трубы, при этом в расчете должно учитываться не менее 2 млн. циклов нагружения
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 769
|
Пункт 12.1.1 первый абзац - нагрузки с количеством циклов нагружений 1x10^5 и более приводят к появлению усталости.
Необходимо определить количество циклов. Что автор темы и спрашивает. Пункт 12.1.1 последний абзац - конструкции высоких сооружений, для которых учитывается резонансное вихревое возбуждение (приводит к появлению усталости, т.к количество циклов нагружений заведомо более 1x10^5), подлежат расчёту на усталость. Непонятно почему игнорируется первый абзац? Последний раз редактировалось Атрибут, 21.10.2024 в 13:42. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,377
|
Слава drumbasserу !
О мой великий новый кумир ! ![]() Я эти 2 млн. 10 лет ищу. Ключевые слова: tyhig, число циклов, усталость, ветер.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 769
|
И всё же...
EN 1991-1-4:2005 Annex B B.3 Namber of loads for dynamic response or ТКП EN 1991-1-4-2009 Приложение В В.3 Количество циклов загружений для динамической реакции На рисунке В.3 показано количество Ng, при котором величина воздействия ветра дельта S достигается или превышается в течение 50 лет. Дельта S — доля значения Sk в процентах, при этом Sk является определяющим ветровым воздействием, определенным с периодом повторяемости 50 лет. Получаем при дельтаw/w0 - 100 % Ng=1, при дельтаw/w0 - 30,5 % Ng=1x10^5, при дельтаw/w0 - 23,2 % Ng=1x10^6, при дельтаw/w0 - 15,725 % Ng=3,9x10^6, при дельтаw/w0 - 12,2 % Ng=1x10^7, при дельтаw/w0 - 5,6 % Ng=1x10^8. Допустим ветровой район III при Ng=1, w0=0,38 кПа; при Ng=1x10^5, w0*0,305=0,1159 кПа; при Ng=3,9x10^6, w0*0,15725=0,059755 кПа. Для ветрового района VI при Ng=1, w0=0,73 кПа; при Ng=1x10^5, w0*0,305=0,22265 кПа; при Ng=3,9x10^6, w0*0,15725=0,1147925 кПа. p.s. Прошу не взбалтывать и не смешивать требования к вихревому резонансному возбуждению и основной ветровой нагрузке. N - количество циклов колебаний, вызванных вихревым возбуждением. Ng - количество циклов загружений от реакций на порывы. Последний раз редактировалось Атрибут, 18.11.2024 в 01:01. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,377
|
Цитата:
Ведь вихри образуются тем же ветром ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Учет ветровой нагрузки на покрытие здание с двускатной кровлей | Serge12 | Металлические конструкции | 0 | 08.05.2018 20:24 |
О расчете динамической составляющей ветровой нагрузки согласно РД 22-166 | lapkin | Металлические конструкции | 1 | 26.01.2017 11:41 |
В каких случаях необходимо считать пульсационную составляющую ветровой нагрузки? | Ivan3891 | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 06.11.2013 14:55 |
прогибы от ветровой нагрузки вычисляют от нормативной или расчетной нагрузки? | Orion | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 23.05.2010 13:05 |
Нагрузки в Scad при расчете к-ций на упругом основании. | veritas | SCAD | 4 | 07.02.2006 14:54 |