Почему расчетные сопротивления фундаментных болтов в п. 6.6 отличаются от значений в таблице Г.7 СП 16.13330?
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 200
|
||
Просмотров: 5312
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
А где Вы нашли фболты из С355? ГОСТ на них озвучьте пожалуйста, а то я до сих пор поезда под откос по ГОСТ 24379.0—2012 беру, всякие там из Ст3, или 09Г2С...
Например ф36 это или 1,9 т/кв.см, или 2,3 кв.см, соответственно. Никаких 2,72...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Вопрос был "по какому ГОСТ брали болт?", а не "по какому пункту СП брали сталь". Болты изготавливаются не по СП, а по ГОСТ на болты.
Мы не брали Ryn-шмрун и не получали чорт знает что ![]() ![]() И проверьте актуальность своего СП - у меня вроде свежая редакция СП, дык там никаких С245-345 для ФБ нет. Да и н должно быть, если ГОСТ 24379.0—2012 не изменили. Вот обычные болты - вы же не оперируете сталями аки при прокате, а оперируете классами прочности, да? А с фундаментными болтами-то что не так у Вас? Если Вам не нравится 1,9 или 2,3, а хочется что-то типа 2,7, я щас откопаю "Пособие к СНиП по креплению...", там вообще будет 1,45 для Ст3 ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 14.12.2024 в 14:26. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
![]() Как можно брать сталь из СП для болта по ГОСТ, где болтов из С245 нет в принципе? Цитата:
Покажите ГОСТ на ФБ из с245, С255 и С355, раз такие молодцы. У вас в спецификациях болты по которому ГОСТ? В котором ГОСТ на ФБ есть С245-С255-С355? Видите же прекрасно, что в СП противоречие, но специально мутите, волны разводите и старых конями обзываете. Марш в стойла и забудьте про Г.4. Более того - а как вы этот болд из Сххх собираетесь считать по СП43? Там методика не для таких сталей. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~16 мин. ----- Этот вопрос был обсужден и обсосан еще в прошлом году: https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=2035729&postcount=4
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 14.12.2024 в 21:46. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.04.2023
Сообщений: 105
|
Цитата:
Смотрим условия применения по Г.4, выбираем класс прочности, далее идем в Г.7 и по диапазону выбираем расчетное сопротивление. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Вот тут вообще не понял - где в Г.4 класс прочности болта? У фундаментного болта вообще нет класса прочности, а есть марка стали шпильки и соответствующее Rba.
В Г.4 - наименование стали шпильки по ГОСТ 27772. Я даже не уверен, что этот ГОСТ регламентирует прокат типа кругляк. Потому что этот ГОСТ на прокат для строительных конструкций, и там сортовой прокат не упоминается. Кругляк - это сортовой прокат, как и шестигранник и прочие квадраты - их употребляют в основном в машиностроении. Поэтому логика "Смотрим условия применения по Г.4, выбираем класс прочности, далее идем в Г.7 и по диапазону выбираем расчетное сопротивление." не работает уже на первом шаге, ну кроме "смотрим". Сморим и начинаем заикаться. И конец логике. Повторно: Цитата:
Повторно: Цитата:
Марка стали, диаметр, вылет определяются в КМ, а так же расст. меж болтами в КМ тоже нужно отслеживать хотя бы для самого простого болта (максимальный минимум по табл в СП43 ![]() А остальное - в КЖ. Вот очень интересно - допустим КЖ-ник очень законопослушный и заложил в КЖ согласно ЗПФ КМ болд М36 С255, заложенный в КМ еще более умным КМ-щиком, "смотрящим" в Г.4 с самозабвением ![]() Еще более прикольно то, что расчет ФБ пытаются произвести по R поката по ГОСТ 27772, где кругляк не предусмотрен. Шпильки из толстого листа что ли вытачиваются? Или может из двутавра?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 603
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
----- добавлено через ~13 мин. ----- Чтобы начинать понимать эти простые вещи, надо почитать 10 два раза или скока там понадобится пока не санет понятно. Вы почему-то считаете, что С355 - это класс болта, или марка стали, или что там у Вас про сталь из древних учебников отложилось в виде нерастворимой накипи ![]() ![]() Вот Вы политически спецом поддержали великую глупость типа: Цитата:
![]() Итак, все забываем (ну раз не всасывается) и следуем п.2: Цитата:
Или просто покажите мне, ГДЕ вы возьмете для С355 "диапазон" R? Пальцем ткните в графу/столбец табл. такой-то док такой-то. А я посмеюсь ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 15.12.2024 в 18:30. |
|||||
![]() |
|
||||
И это очень правильно. А то так и до требований думать докатиться можно
![]() Цитата:
Цитата:
![]() Как там про суслика, которого не видно, а он есть? В РоЦНИИПСК, где я очень много лет работал, неоднократно закладывали такую сталь для анкеров в проект - ни разу проблем с нахождением таковой не возникло. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
![]() Основное - нет вообще проката для шпилек (кругляка) из С355. Патамушта наименование стали типа С355 - из ГОСТ 27772. А там нет кругляка (сортового проката). Обозначение С355 само по себе вообще ини о чем, оно привязано к прокату. Оно никак не привязано к болтам. Ладно бы к кругляку хотя бы было привязано. Для одних толщин и типов проката C355 имеет одни диапазоны параметров, для других- другие. Поэтому сказать "берем тут диапазон R для С355" - это как пукнутҗ неконтролируемо ![]() В металлургии стали имеют СОВСЕМ иные обозначения. ГОСТ 27772 - это ТОЛЬКО прокат для строительства. (тут еще раз вспоминаем- в этом гост нет кругляка). Амень... ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Прям Великое противостояние разработчиков и IBZ с одной стороны и Ильнура с другой
![]() ![]() |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
Цитата:
![]() Вам просто кажется, что С255 - это современная запись марки стали. Тупая замена. Отсюда и очумительные заявы типа "диапазон R" для болтов С355. Но это вообще не так - Вам надо бы расширить познания по этой теме, а потом уже подумать - вписываться или нет под глупости из политсоображений. Почитайте предыдущие посты со вниканием, и ответьте на прямые вопросы.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
В разных ГОСТ, кроме ГОСТ 27772.
ГОСТ 5950-2000, ГОСТ 5058-65, ГОСТ 380-2005, ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 5632-2014. Нас интересуют ГОСТ 5058-65 и ГОСТ 380-2005. Это какраз 09Г2С и Ст3. А кто"смотрят" в Г.4 - они в зеркале не отображаются. ![]() К слову, Вы можете по ГОСТ ФБ заказать болд из например 05Х12Н6Д2МФСГТ, это предусмотрено. Но Rba берите откуда надо. А не из "диапазона" дурацкаго...
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 16.12.2024 в 00:42. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 624
|
Выдержка из Техэксперта
Вопрос: Каким образом выбирать и обозначать фундаментные болты по ГОСТ 24379.1-2012 в связи с изменением таблиц Г.4, Г.7 СП 16.13330.2017? Раньше в табл.Г.7 СП 16.13330.2017 была указана марка стали (например 09Г2С-6), а с табл.Г.4 указан только класс прочности (например выбран С355). 1. Распространяются ли на фундаментные болты требования табл.В.1 СП 16.13330.2017 или достаточно только соблюдения условий табл.1 ГОСТ 24379.0-2012? 2. Необходимо ли для фундаментного болта соблюдать требования таблицы 4 ГОСТ 19281-2014 или достаточно только соблюдения условий табл.1 ГОСТ 24379.0-2012? 3. Согласно п.4.2 ГОСТ 24379.1-2012 болт обозначается следующим образом, например: Болт 1.1.М20 х 800 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012. При необходимости обеспечения класса прочности С355, что поменяется в обозначении болта? Ответ: Класс прочности болтов назначается в зависимости от предела текучести и прочности материала болтов по ГОСТ 24379.0-2012 Болты фундаментные. Общие технические условия, который ссылается на ГОСТ 1759.4-87 (ИСО 898/1-78) Болты, винты и шпильки. Механические свойства и методы испытаний, который заменен на ГОСТ ISO 898-1-2014 Механические свойства крепежных изделий из углеродистых и легированных сталей. Часть 1. Болты, винты и шпильки установленных классов прочности с крупным и мелким шагом резьбы. В р.5 "Система обозначений классов прочности" приведены классы прочности болтов. Также для обозначения класса прочности болтов можно использовать п.6.4.1 СП 294.1325800.2017 Конструкции стальные. Правила проектирования: "6.4.1 Расчетные сопротивления болтов в СП 16.13330 назначены в зависимости от классов прочности. Класс прочности зависит от марки стали и способа изготовления болтов и обозначен двумя числами. Первое число, умноженное на 10 - значение минимального временного сопротивления, кгс/мм , второе (умноженное на 10) - отношение предела текучести к временному сопротивлению, %; произведение чисел - значение предела текучести, кгс/мм ". Ответ на вопрос 1: Таблицу В.1 СП 16.13330.2017 для выбора стали в зависимости от расчетной температуры для болтов применять не обязательно. Если нужен класс прочности болтов в зависимости от расчетной температуры то по п.5.6 (сп.16.13330.2017) класс прочности болтов следует принимать согласно таблице Г.3. Выбор материала болта в зависимости от расчетной температуры - по таблице Г.4. Пункт 6.6 СП 16 определяет, что расчетное сопротивление растяжению фундаментных и анкерных болтов следует определять по формуле (1). Значения расчетных сопротивлений растяжению фундаментных болтов в зависимости от диаметров болта приведены в таблице Г.7 (приложение Г). По СП 294.1325800.2017: "5.3.2.2 Стали для расчетных болтов, предназначенных для крепления строительных конструкций, следует назначать по ГОСТ 24379.0, а их конструкцию и размеры - по ГОСТ 24379.1 и по таблице Г.4 (приложение Г) СП 16.13330.2017 с учетом климатических условий. Анкерные болты следует применять в соответствии с СП 43.13330". В СП 43.13330.2012: "Г.6 Выбор марок стали для анкерных болтов следует производить по ГОСТ 24379.0. Г.7 Расчетные сопротивления металла болтов растяжению следует принимать по СП 16.13330". В соответствии с п.6.6 СП 16.13330.2017 расчетное сопротивление растяжению фундаментных и анкерных болтов следует принимать по формуле (1) в зависимости от предела текучести стали, принимаемого равным значению предела текучести по национальным стандартам и техническим условиям на сталь (Ryn). Расчетные сопротивления растяжению в (Н/мм ) приведены в таблице Г.7 СП 16.13330.2017 в зависимости от Ryn и номинального диаметра болтов. Ответ на вопрос 2: Таблица 1 ГОСТ 24379.0-2012 устанавливает определенную фиксированную категорию заказа стали для климатического района строительства. Причем категория задана исходя из таблицы 4 ГОСТ 19281-2014 и определяет в этой таблице однозначные условия для выбора этой категории - удовлетворение испытаний по КCU при температуре -70°С. Никаких других условий табл.1 ГОСТ 24379.0-2012 не допускает. Ответ на вопрос 3: Со схемой условного обозначения болтов, винтов, шпилек и гаек можно ознакомиться в приложении 1 к ГОСТ 1759.0-87 (СТ СЭВ 4203-83) Болты, винты, шпильки и гайки. Технические условия (с Изменением N 1). Служба поддержки пользователей систем "Кодекс"/"Техэксперт" Эксперт Богдашова Людмила Викторовна |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Так и прямых вопросов особо и не было. Сформируйте - отвечу. А нет, один нашел: Не царское это дело дело дело расчётчика в ГОСТах ковыряться, поэтому поведаю Вам первое, что нашел: про болты класса С355. В ГОСТе 19281-2014 прямо написано: я. 5.1.8 Механические свойства при испытании на растяжение должны соответствовать для: сортового (круглого, квадратного, шестигранного, полосового), фасонного проката — нормам, указанным в таблице 2. Смотрим в эту таблицу: ба, да вот же она, родимая, сталь класса 355 ![]() Открою Вам страшную тайну: понятие классов можно применять для стали любой конфигурации, поскольку это просто объединения нескольких десятков марок по ряду свойств в одну группу. В этом, собственно, отличие класса от марки, что некоторым, похоже, неведомо. P.S. Прочие тупые инсинуации из п.18 даже и комментировать не буду ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,376
|
То что там, в нормах, строго или ст3 или 09г2с для фундаментных болтов это же великое открытие ?
Я так понимаю, что теперь да. Ну вот так там, ребята.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 17.12.2024 в 08:52. |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Молодец, нашел хоть одну сталь.
![]() Интересно, что в этом госте С355 называется классом стали. Кругляк из С355 нашли. Надо теперь и из С245/255 найти. Цитата:
![]() ![]() Цитата:
Цитата:
Автор темы вследствие этой тупости (Вами рьяно поддерживаемой) получил результат, не сходящийся с Г.7. Очевидно же, что меж Г.4 и Г.7 нет никакой связи, описанной в п.6.6 (Rba=0,8 Ryn). Числа в Г.4 - это те же числа, которые были в старом СНиП. Для Ст3 и 09Г2С. Вот такая "озабота" от авторов норм. Очевидно, что автор норм тупо поменяли марки стали на придуманные ими же "классы". ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
||||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 669
|
Эти эСы ваще какая-та фигня ) Надо нормально писать марку и всё. Сталь с завода приходит с конкретной маркой напр. 35Г2С, а не этот бред с эСами указывающими на предел текучести
![]()
__________________
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
Получается, в СП16 когда-то в Г.4 вместо марок сталей болтов воткнули классы сталей проката по-новому. Типа обновили. Но Г.7 так и остался - с теми же числами что были для Ст3 и 09Г2С. Поэтому по 6.6 получается несоответствие чисел. И да - класс стали проката не есть класс прочности болта.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.10.2021
Сообщений: 9
|
В СП 16 вообще не упоминается ГОСТ 24379 на фундаментные болты. Также нет требований изготавливать их только из сталей по табл. Г4 (см. примечание к этой таблице).
По-моему, всё просто: см. п.5.9 СП16. Там четко указано, что конструкцию и размеры надо выбирать в соответствии с действующими стандартами, т.е. ГОСТ 24379.1 (т.к. других нет), а материал - по табл.Г.4 СП 16, для которого расчетное сопротивление приведено в таблице Г.9. Если применять для болтов прокат с большей прочностью, то марку материала надо указывать по соответствующему ГОСТу на этот прокат (например, ГОСТ 19281-2014), а расчетное сопротивление - по формуле 1 из СП16. |
|||
![]() |
|
||||
Вопреки дилетантским высказываниям Ильнура, эта сталь указана в СП 16.13330.2017, таблица В.3. Там есть заветное слово "сортовой". Что есть сортовой прокат нам поясняет ГОСТ 535-2005:
3.1. Прокат разделяют на сортовой и фасонный. К сортовому относят прокат, у которого касательная к любой точке контура поперечного сечения данное сечение не пересекает (прокат круглый, квадратный, шестигранный, полосовой) А вот несоответствие декларации о методе составления таблицы Г.7 и чисел в ней налицо. Я составил таблицу для всех диаметров болтов именно по формуле Rba=0.8*Ryn и именно ей пользуюсь. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 200
|
artus, какое отношение имеет примечание к табл. Г.4 к самой таблице? Таблица про стали и температуру, примечание про расчетное спротивление.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Не смотря, что в табл. Г.4 меньшие значения? |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
всегда было негласное правило: если что-то чему то протеворечит, то берут по худшему, я лично буду брать по наихудшему
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
вот как с ними бороться с "нормотворцами"?
Тв табл.Г4 для темеературы меньше -45 надо применять С245,С255, т.е. я С355 не могу применить получается? ну если смотерть в лоб., потому что от от 45 до 55 можно применять и С245 и С355. А если бьольшие нагрузки и хотелось бы диаметр уменшить, то мол все бери самую худшую сталь и все ![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,298
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 200
|
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
А что нельзя использовать болты из С355, так это ерунда, поскольку такая сталь прекрасно работает при любых температурах, а не только на лютом морозе. |
||||
![]() |
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,298
|
Цитата:
Я к тому, что, у топикстартера, к примеру, для болта М42 из С355 по т. В3 Ry=335МПа, Rba=0.8*335=268МПа, однако по т. Г.7 Rba =230МПа - он в задании на фундамент пишет мол болт диаметром 42 из стали С355, КЖшник, считая анкеровку по СП43, вычисляет коэф. m2 исходя из прочности болта, принятой по Г.7, т.е. 230МПа, получая заниженную анкеровку на 16,5%. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,298
|
Требование к глубине анкеровки фундаментных болтов, изложенное в СП43, обеспечивает их равнопрочность по стали и по бетону на вырыв. Анкеровка определяется, в частности, отношением прочности принятой стали болта к ВСт2кп (145МПа), иначе говоря, по бетону болт М42 С355 по т. Г.7 несет P=11.2см2/10000* 23445 (это 230МПа в тонны на метры кв.) = 26,25т, требуемая анкеровка 999,31мм, по п. 6.6 и В.3 = P=11.2см2/10000* 27319 (268МПа в т/м2) = 30,59т, требуемая анкеровка 1164мм. (для бетона В12.5), т.е. если мы считаем болты по п. 6.6, указывая в задании на фундамент только диаметр и марку/класс стали, есть риск, что для расчета анкеровки КЖшник возьмет меньшую прочность болта, занизив его анкеровку и несущую способность.
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,376
|
Ещё есть риск, что кжшник скажет переделать до соответстсия нормам.
Но не везде. Вон в великих институтах кжшники не в курсе. Я б слал изобретаторов.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 17.12.2024 в 08:52. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.11.2024
Сообщений: 117
|
Если учитель на уроке физкультуры говорит «все мальчики отжимаются 10 раз, а Вова Иванов отжимается 15 раз», то должен ли Вова Иванов отжиматься только 10 раз, так как он мальчик? Конечно, нет, сколько ему отжиматься учитель оговорил отдельно.
Так и в СП16 расчетное сопротивление фундаментных болтов оговорено отдельно в табл. Г.7, его и следует принимать в расчетах. Если углубиться в историю норм, и изучить табл.58 и табл. 60 СНиП II-23-81* и табл. 7 СНиП II-В.3-72 (в котором еще нет даже никаких сталей С235-С590 по ГОСТ 27772-88), то расчетное сопротивление фундаментных (анкерных) болтов всегда оговорено отдельно. Последний раз редактировалось Artisan, 16.12.2024 в 20:32. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,376
|
Опять забыл, что теперь в сп 43 всё разрешили.
Хоть на пальцы колонны можно ставить. Тогда претензии снимаются... Но неужели это изменение так вам, кмщики, нравится ? А ведь там до сих пор противоречие. Сталь по гост, сталь не хуже госта. Вы вольны выбирать, как его читать. Тогда будьте готовы предоставить Rba по нормам в кж. Для расчёта глубины заделки. И обосновать это рба. У вас же есть нормы или сту на это ? Или только пальцем в небо гадаете ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
![]() Что за значения в Г.7 - вот в чем вопрос, как сказал бы Шекспир.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 16.12.2024 в 20:43. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.11.2024
Сообщений: 117
|
Извиняюсь, не сразу понял до конца в чем вопрос. Но теперь суть понятна.
В пункте 3.6* СНиП II-23-81* расчетное сопротивление фундаментных болтов 0,5R. Для Ст3 370*0,5=185 МПа, для 09Г2С 470*0,5=235 МПа. В таблице 60* СНиП II-23-81* мы примерно такие значения и видим. Начиная с СП 16.13330.2011 в пункте 6.6 расчетное сопротивление фундаментных болтов 0,8R. Для Ст3 370*0,8=296 МПа, для 09Г2С 470*0,8=376 МПа. В таблице Г.7 СП 16 значения меньше, чем полученные расчетом, но которые мало чем отличаются от значений в таблице 60* СНиП II-23-81*. В примечании 2 таблицы Г.7 говорится " расчетное сопротивление болтов из сталей с Ryn=390 МПа и более следует вычислять по формулам пункта 6.6 ... ". Т.е. для болтов с Ryn менее 390 МПа расчетное сопротивление принимается по табл. Г.7, для болтов с Ryn=390 МПа и более расчетное сопротивление определяется по формуле 0,8Ryn согласно пункту 6.6 Последний раз редактировалось Artisan, 17.12.2024 в 13:32. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
![]() Однако с ними что-то сделали...хотелось бы знать, что именно.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.11.2024
Сообщений: 117
|
На одном производстве при реконструкции были запроектированы конструкции из стали С440 (кажется подкрановые балки). Когда дело дошло до изготовления, то выяснилось что найти такую сталь в продаже нельзя.
Точнее, металлурги могут ее изготовить, если партия будет достаточно большая. Либо ждать, пока со всей страны соберутся заказы на объем, который металлургам будет рентабельно изготовить. "Экономика должна быть экономной" (С) Это я к тому, что конечно можно запроектировать фундаментные болты и из стали С390, и даже выше. Вопрос только сколько они будут стоить, и сколько потребуется ждать их изготовления. Если заглянуть в прайс местного продавца металлопроката, по совместительству и изготовителя МК, то можно увидеть круг из следующих сталей Последний раз редактировалось Artisan, 17.12.2024 в 09:31. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
Я про ФБ из С245...С355 первый раз слышу. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.11.2024
Сообщений: 117
|
можно только предположить, что в СНиП сопротивление осредняли для бОльшего диапазона диаметров, для Ст3 это особенно выражено (для всех диаметров одинаковое сопротивление). В СП разница между меньшими диаметрами (максимальное сопротивление) и бОльшими диаметрами (минимальное сопротивление) больше чем в СНиП, и для Ст3, и для 09Г2С.
выросло поколение, которое не видело табл. 51,б СНиП II-23-81* и Приложения 1 ГОСТ 27772-88. Для них существуют только стали С235-С590. Хотя если верить прайсу, что я привел выше, металлурги продолжают изготавливать стали 20, Ст3, 09Г2С и т.д. Последний раз редактировалось Artisan, 17.12.2024 в 09:24. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,376
|
Ладно, сдаюсь. Всё наврал.
Фундаментые болты с 80ого можно было изготавливать из других сталей. Можно, но не нужно. Зачем ? Ради компактности узла ? Но зачем он нужен компактный ? Как с ним таким работать при реконструкции зданий, авариях, пожарах, дефектах ? Тогда и гайки должны быть из такого же материала, что и шпилька. То есть уникальные. Их завод сделает ? А если пара гаек утратится ? Снова месяц ждать завод ? Или на месте налепят ? А если налепят, то какой смысл в супершпильке ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
До изменения №3 в примечаниях к таблице Г.7 фраза о вычислении по пункту 6.6 звучала так: 2. Значения расчетных сопротивлений, указанные в таблице, вычислены по формулам пункта 6.6 с округлением до 5 Н/мм2. Обратите внимание, что имеются в виду все табличные значения, а не какие-то из них как сейчас. Кроме того, были указаны конкретные марки стали (и не одна), а не их классы. Возможно, значения таблицы и совпадают для самой "плохонькой" стали из списков. Если же нет, сие есть очередной косяк авторов.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.11.2024
Сообщений: 117
|
У меня ошибка в посте 49, по СП 16 нужно брать 0,8Ryn, а не 0,8Run. Для условной Ст3 получим 240*0,8 = 192 МПа, для условной 09Г2С 325*0,8= 260 МПа, т.е. значения совпадающие со значениями табл. Г.7. По инерции использовал Run.
В СНиП II-23-81* форума (1) 0,5R (какое именно R не уточняется), но для U образных болтов четко говорится в формуле (2) 0,45Run. Да и если использовать 0,5Run, то как раз и получим значения табл. 60. Поэтому можно предположить, что в СНиП имеется ввиду Run в формуле (1). Последний раз редактировалось Artisan, 17.12.2024 в 10:34. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
как всегда опять тень на плетень навели в СП16, разработчикам видимо за переделки СП16 больше платят, по другим СП вроде такого нет, по крайней мере параметрами материалов туда сюда не особо балуются , а тут прямо как покоя не дает как бы сталь назначить правильно и проектировщикам с строителями геморроя подкинуть, чтобы потом жалобы были, а мы опять изм. за деньги
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
По какой таблице СП 16.13330.2017 принимать Ry для прямоугольных (квадратных) труб? | ltnchik1405 | Металлические конструкции | 5 | 28.05.2022 13:13 |
Почему сопротивления отличаются от призматической прочности? | греча | Железобетонные конструкции | 10 | 22.08.2017 07:33 |
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 25.11.2016 08:27 |
СП 16.13330. Момент сопротивления Wc | zuboffster | Металлические конструкции | 3 | 02.10.2012 13:06 |
Логика анкеровки фундаментных болтов? | BoT | Основания и фундаменты | 42 | 10.02.2011 09:53 |