Крепление профнастила к прогонам с выступающими элементами
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Крепление профнастила к прогонам с выступающими элементами

Крепление профнастила к прогонам с выступающими элементами

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.12.2024, 08:19 #1
Крепление профнастила к прогонам с выступающими элементами
Иван 80
 
инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606

Здравствуйте. Кровельные двутавровые прогоны, уложенные с шагом 2600 мм, имеют стыки по длине на болтах с накладками по стенкам и полкам. Стыки расположены вразбежку. Соответственно в этих местах профлист будет немного не в плоскости. Можно ли крепить к прогонам профнастил Н75 с такой своеобразной волной? Или надо мутить какие-то подкладки по длине прогона?

Последний раз редактировалось Иван 80, 17.12.2024 в 09:40.
Просмотров: 1980
 
Непрочитано 17.12.2024, 12:20
1 | #2
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Не встречал ранее таких проектных решений. Думаю, что если такой подъём не мешает отводу воды и не приводит к её застою, то можно оставить как есть.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2024, 13:31
#3
Nik1992


 
Регистрация: 30.06.2016
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
имеют стыки по длине на болтах с накладками по стенкам и полкам
А как крепить профлист на опоре в каждом гофре на таком стыке? Да даже если через один гофр...
Nik1992 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.12.2024, 14:53
#4
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606


Точно так же, как и в других местах. Только немного головки болтов мешать будут.
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2024, 17:31
#5
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,102
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Или надо мутить какие-то подкладки
Или срезать болгаркой ненужное. Хотя может я непонял куда что мешает.
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2024, 04:34
#6
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,487


Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Или срезать болгаркой ненужное. Хотя может я непонял куда что мешает.
Срезать болгаркой накладку на прогоне, которая его стыкует по длине? Сильно!

----- добавлено через 46 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Кровельные двутавровые прогоны, уложенные с шагом 2600 мм, имеют стыки по длине на болтах с накладками по стенкам и полкам. Стыки расположены вразбежку. Соответственно в этих местах профлист будет немного не в плоскости. Можно ли крепить к прогонам профнастил Н75 с такой своеобразной волной? Или надо мутить какие-то подкладки по длине прогона?
Зачем вы стыкуете прогоны по длине? Они у вас по неразрезной схеме что ли сделаны?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2024, 08:10
#7
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606


Да. Большие пролеты.
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2024, 08:39
#8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,783


Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Большие пролеты.
Ну так делай ферменные прогоны.
Или
Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Или срезать болгаркой ненужное
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2024, 08:51
#9
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Иван 80, добрый день. А как выглядит узел?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2024, 09:22
#10
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606


Классический узел болтового стыка двутавров с накладками по полкам и стенкам. Максимальный выступ по головкам болтов получается 30 мм
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2024, 09:33
#11
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,487


Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Классический узел болтового стыка двутавров с накладками по полкам и стенкам. Максимальный выступ по головкам болтов получается 30 мм
А зачем болтовой стык? Сделайте болты монтажные и обварите накладки.
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2024, 09:39
#12
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606


Дело в том, что смонтировали уже.
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2024, 10:02
| 1 #13
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 669


Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
смонтировали уже.
Если честно ваще не понятно что тут обсуждают. Чертёж/картинку/фото нада чтобы понимать о чём речь, а не выдумывать себе воображаемые волны на болтах
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2024, 10:18
#14
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,102
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Типа такого?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 292
Размер:	149.3 Кб
ID:	265957  
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2024, 10:24
#15
Nik1992


 
Регистрация: 30.06.2016
Сообщений: 53



Если прогоны так стыкуются, то
Nik1992 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2024, 10:48
#16
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606


Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Типа такого?
Да. Именно такой узел
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2024, 11:07
#17
AkulaBig


 
Регистрация: 13.04.2019
Сообщений: 162


Может в полках болты на саморезы заменить?

Последний раз редактировалось AkulaBig, 18.12.2024 в 11:31.
AkulaBig вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2024, 11:39
#18
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 669


Цитата:
Сообщение от AkulaBig Посмотреть сообщение
Может в полках болты на саморезы заменить?
То у вас не сверлится, а то предлагаете саморезы. Тролль 80лвл
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2024, 04:16
#19
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,487


Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Дело в том, что смонтировали уже.
Обварите, а болты выкрутите
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2024, 07:53
#20
m_sergg


 
Регистрация: 26.03.2013
Сообщений: 20


В профлисте дырки под болты можно сделать
m_sergg вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2024, 08:28
1 | 1 #21
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,783


Offtop: А стык в центре пролёта...

Цитата:
Сообщение от m_sergg Посмотреть сообщение
В профлисте дырки под болты можно сделать
Лучше кусок профлиста вырезать по верхней накладке.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2024, 10:46
#22
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 669


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Лучше кусок профлиста вырезать по верхней накладке.
А дырку заплаткой закрывать? Там вечно протекать будет вода.
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2024, 10:57
#23
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,931
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
А дырку заплаткой закрывать? Там вечно протекать будет вода.
Не надо ничего закрывать. Ведра оцинкованные предусмотреть и подвесить их снизу к прогонам в местах вырезов. В ведрах дырки просверлить и трубы вставить по уклону. Будет внутренний организованный водоотвод
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2024, 12:53
#24
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,102
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Можно ли крепить к прогонам профнастил Н75 с такой своеобразной волной?
Сверху будет ещё кровельный пирог (пароизоляция, утеплитель, стяжка, кровля)?
ltnchik1405 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Крепление профнастила к прогонам с выступающими элементами



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Крепление профлиста к прогонам изнутри цеха. vegas Металлические конструкции 29 25.03.2013 21:59
Крепление панелей с использованием стального профнастила с каркасом из гнутых профилей nedug Металлические конструкции 11 06.02.2012 20:42
Крепление профнастила к фермам engineer_a Конструкции зданий и сооружений 15 04.02.2011 19:02
Крепление профнастила к швеллеру. Порох или шурупы? stoper Технология и организация строительства 16 18.08.2008 13:54
Сборник типовых узлов (крепление профнастила) Марина Курлыгина Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.03.2008 15:42