Модуль деформации искусственного основания из щебня
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Модуль деформации искусственного основания из щебня

Модуль деформации искусственного основания из щебня

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.12.2024, 09:48 #1
Модуль деформации искусственного основания из щебня
PavelKat
 
Регистрация: 17.09.2024
Сообщений: 1

Здравствуйте. Под высотку 30х30х100(h) м хочу задать искусственное основание в виде щебня. В ПД, которые смотрю в пример, модуль деформации щебня берется не более 40 МПа. Возможно ли получить больший модуль деформации, например 200 МПа. В различных методических рекомендациях по устройству дорожного покрытия модуль деформации щебня берется очень большой - от 160 до 350 МПа.
Также вопрос какой коэффициент уплотнения будет в таком случае (сейчас принят в проекте 0,97) и размер фракции щебня. Марка щебня по дробимости М1000.
Просмотров: 6110
 
Непрочитано 18.12.2024, 11:20
#2
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795


Не менее 15 МПа. Выше по результатам уплотнения и испытаний.
Коэффициент уплотнения для щебня - глупость проектанта.
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2024, 11:39
| 1 #3
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от PavelKat Посмотреть сообщение
по устройству дорожного покрытия модуль деформации щебня берется
Вроде-бы давным-давно, лет 50 вроде, дорожники перешли на модули упругости.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2024, 13:35
| 1 #4
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от PavelKat Посмотреть сообщение
В различных методических рекомендациях по устройству дорожного покрытия модуль деформации щебня берется очень большой - от 160 до 350 МПа.
Это модули упругости

У вас дипломная?
kruz вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2024, 14:55
#5
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Коэффициент уплотнения для щебня - глупость проектанта.
Просто многие люди не знают как это измеряется и что означает на практике, поэтому просто копируют инфу с других проектов

----- добавлено через ~15 мин. -----
Цитата:
Сообщение от PavelKat Посмотреть сообщение
различных методических рекомендациях по устройству дорожного покрытия модуль деформации щебня
Модуль деформации это характеристика грунта, а не щебня как такового. А у щебня основная характеристика это предел прочности на сжатие (ГОСТ 8269.0-97)
У вас я так понимаю полная замена слабого грунта на искусственный грунт из щебня. Это нужно только если экономически нецелесообразно использовать усиление или огромные сваи.
Короче, вам нужно найти примерные данные испытаний такого грунта. Если не получится, то попробуйте использовать крупнозернистый песок. С ним проще.

----- добавлено через ~17 мин. -----
Цитата:
Сообщение от PavelKat Посмотреть сообщение
Под высотку 30х30х100(h) м хочу задать искусственное основание
Это конечно жёстко Там лучше сваи какие-нибудь огромные буронабивные сделают, чем заменять грунт, т.к. это определённый риск плюс потребуется скорее всего ещё какое-то закрепление щебня в виде цементации и научное сопровождение строительства. Без особой необходимости лучше с этим не связываться (с заменой грунта в смысле)
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2024, 16:28
#6
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Причем тут дорожники. Не верьте им. Offtop: Вчера ямы не было, а сегодня она есть. Прощай подвеска.
Вот из азбуки Сорочана по фундаментам. 40МПа максимум. Но не щебень, а грунт щебеночный или гравийный.
http://офипс.рф/sorochan/g11-2_c.html
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 18.12.2024 в 16:38.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2024, 17:18
#7
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Вот из азбуки
Там судя из написанного, крупный песок при его уплотнении до 0,98 использовать выгоднее чем щебёнку
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2024, 19:20
#8
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Причем тут дорожники. Не верьте им
Дорожники вообще-то удивились, где это у них нашли модули деформации.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2024, 09:01
1 | 1 #9
clerical


 
Регистрация: 04.02.2005
Сообщений: 177


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ ПОЛОВ С ПОДСТИЛАЮЩИМ СЛОЕМ И ПО КОНСТРУКЦИЯМ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛИТ
ДЛЯ ПОЛОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (разработаны ЦНИИПромзданий Госстроя СССР)
Нажмите на изображение для увеличения
Название: таблица 4.jpg
Просмотров: 327
Размер:	79.9 Кб
ID:	265966
clerical вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2024, 16:33
#10
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


На недавнем объекте: прослойка около 2 метров из щебня по скале по штамповым испытаниям дала около 50 МПа где просто уплотняли (говорят хорошо), а под фундаменты оборудования, где "очень хорошо" уплотняли от 90 до 130 (точно не помню)
Svarog вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2024, 08:03
#11
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795


#9
Где полы, и где высотка? Нагрузки несопоставимы.
Модули для полов не стоит натягивать на глобус.
Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
от 90 до 130
Надо изучить процесс/программу испытаний. Может быть косяк.
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2024, 09:17
#12
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Надо изучить процесс/программу испытаний. Может быть косяк.
Мне кажется просто без согласования с НИИОСП не пропустят

----- добавлено через 32 сек. -----
Не пропустят в экспертизе
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2024, 10:00
#13
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
не пропустят
Offtop: Может форум справку выдаст, что все там зашибись? Учебно-тренировочная миссия же.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2024, 10:13
#14
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Возможно ли получить больший модуль деформации, например 200 МПа....

Вполне, но строительство - это деньги.
А так вполне. Например, если без привязки к уплотнению, просто в эту свою подушку закладываете армирование и пожалуйста...

Хотя, пока мы тут обсуждаем, автор сбежал..
kruz вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2024, 10:15
#15
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
в эту свою подушку закладываете армирование
в щебёнку армирование?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
автор сбежал
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2024, 10:30
#16
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


https://www.ozon.ru/product/fundamen...140--offset-80
На литрес чуть дороже.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
в щебёнку армирование?
Лучше тогда бетонную подготовку X...X-высоты.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2024, 10:33
#17
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
в щебёнку армирование?
Геосетками, полагаю.
Можно проинъектировать смолой или цементным раствором, попробовать.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2024, 10:36
#18
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
в щебёнку армирование?
А чем плохо? Несколько слоев даже плоской решетки, и всё... Не дрроже, чем залить щебень цементом..
kruz вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2024, 11:01
#19
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
А чем плохо?
Несущие конструкции должны отвечать требованиям надёжности, прочности, долговечности. Тобишь просто арматура не прокатит. А если арматура щебёнка и заливка чем-то то получится каша из топора бетон.
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2024, 11:36
1 | #20
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Несущие конструкции должны отвечать требованиям надёжности, прочности, долговечности. Тобишь просто арматура не прокатит. А если арматура щебёнка и заливка чем-то то получится каша из топора бетон.
Или я вас не понимаю, или вы меня. Механически стабилизированные грунты применяются давно. Вон, китайцы где-то 1/5 своей Великой стены по такому принципу сделали, или теже земляные дамбы вдоль Тибра римляне возводили, или зиккураты... Эти конструции чем вам по долговечности не угодили? Вроде уже более 2 тыс лет стоят..
kruz вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2024, 11:44
#21
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


kruz, ничего себе.
Интересно.
Круз, расскажите побольше что там как там ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2024, 11:55
1 | #22
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
kruz, ничего себе.
Интересно.
Круз, расскажите побольше что там как там ?
Это про что? Про то как укладывать ветки (или клеть из ионких бревен) в насыпь в виде холма под названием mott, на котрый мелкий разбогатевший рыцарь в те благословенные века (когда они сражались за прекрассных дам и бегали освобождать гроб господень) ставил свой замок?
kruz вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2024, 12:08
#23
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Механически стабилизированные грунты
А причём тут арматура?
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2024, 12:23
#24
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
А причём тут арматура?
Как при чём? А что воспринимет расстягивающие напряжения в грунтовом массиве, как не засунутые туда специальные элементы?
Или мы про понятие арматура? Ну так только у сантехников под арматурой понимается совсем другое... А так арматура бывает не только в виде какого-то металлического рифленого стерженя. Еще и обязательно кругого... В мире много всякого, на любой запрос.
Да, я тут недавно столкнулся, человек понимал под словом "бетон", только что-то на основе портландцемента... Хотя связующих со времен того же Рима до современной химии огромное количество.

----- добавлено через ~42 мин. -----
Если у человека речь идет именно про "подушку", а не подготовку или иную конструкцию из щебня, то тут, для снижения деформаций в само тело укладывают несколько слоев плоской решетки, для выведния в 0 объёмных деформаций. Если внизу грунт деформируется, то внизу подушки устраивается "матрас" из объемной решетки, ну чтобы не было прогиба подушки снизу и локального продавливания..
kruz вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2024, 13:27
#25
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Это про что? Про то как укладывать ветки (или клеть из ионких бревен) в насыпь в виде холма под названием mott, на котрый мелкий разбогатевший рыцарь в те благословенные века (когда они сражались за прекрассных дам и бегали освобождать гроб господень) ставил свой замок?
Tyhig Как ты проектируешь? Ну книги читать надо, кругозор должен расти...
На Куршской косе такие конструкции в основании дюн заложены. Брикеты веток ивовых вместо подготовок щебеночных под волногасящие конструкции аккумулирующие песчаные наносы. Песчаная подготовка бессмысленна, там и так песка хоть чем ешь. Да и размоет штормами.
А почему? А потому что в самом начале 90-х в этой области ничего не было. Бетон по спецзвонку от командира области. Щебня в т.ч.. Перестройка, денег нет. И вот сидели мы и рисовали эти брикеты из ивовых прутьев))). Может сгнили, а может нет - морская вода засолила, но дюны песчаные целые.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2024, 13:33
#26
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
только что-то на основе портландцемента
На другом связующем другой материал. ВСё правильно. Или колбаса с соевым мясом это тоже колбаса?
Если грунт слабый то его усиляют цементацией например и он от этого не становится армированным, а становится закрёплённым (усиленным)

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
А что воспринимет расстягивающие напряжения в грунтовом массиве
грунт как изгибаемый элемент так-то плохо работает, особенно в перекрытиях

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
"матрас" из объемной решетки
решётку вы как закрепите или грунт к решётке и как защитите её от коррозии?
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2024, 13:54
1 | #27
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
На другом связующем другой материал. ВСё правильно. Или колбаса с соевым мясом это тоже колбаса?
Если грунт слабый то его усиляют цементацией например и он от этого не становится армированным, а становится закрёплённым (усиленным)

грунт как изгибаемый элемент так-то плохо работает, особенно в перекрытиях

решётку вы как закрепите или грунт к решётке и как защитите её от коррозии?
Как плохо оказывается...
1) см. Любой учебник, что такое Бетон. Это вядущее (не важно какое) и заполнитель. Да, с таким кругозором вы явно не поймете записи строителей 19 века, когда под бетоном понимали смеси заполнителей с известью или романцементом...
2) с разделом курса ОиФ "искусственные основания" вы тоже плохо знакомы. Не всегда грунты усиляют цементациями (хи-хи), тем более если грунт сам является сооружением....
3) если у вас кругозор остановился на уровне расчетного сопротивления и послойного суммирования, то увы. С телефона, я за 10 минут не смогу рассказать, что там под землей в реальности происходит.... А изгиб.... Вот странно, народ в 17 веке понимал, что насыпаннй в траншею камень, будет изгибаться под весом крепостных стен, а сейчас как-то не очень. Вот, что образование творит...

----- добавлено через ~3 мин. -----
И что значит защитить от коррозии? Если силы растяжения маленькие, хватает простого стеклопластика. Если большие, то в продаже еще с 60-х годов куча материалов, когда пластик усилен или проволокой или полосами... Да, и металл внутри пластмассы...
kruz вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2024, 15:05
#28
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
вы явно не поймете
Offtop: Мы тут не в красноречии соревнуемся. По научному может вы и правы, но люди вас не поймут. Обычно такие загоны называются "умничать"
Если вы говорите про какой-то другой бетон или другую арматуру, то так и пишите, в противном случае вы будете поняты по первому наиболее распространённому варианту употребления.

Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
что значит защитить от коррозии?
то и значит

Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
хватает простого стеклопластика
не просто а научное сопровождение стройки с соответствующими на то основаниями ибо с пластиком всё очень не просто.

Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
не смогу рассказать, что там под землей в реальности происходит..
Напишите диссертацию на эту тему. А у нас реальное строительство, а не виртуальное в вакууме с бездонным колодцем денег.
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2024, 15:16
1 | #29
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
[offtop]
не просто а научное сопровождение стройки с соответствующими на то основаниями ибо с пластиком всё очень не просто.
.
Что там не очень? Заводы гонят тонны сеток, мы их закапываем в землю... Что там сопровождать? Вот под небоскрёб автора, да. Там сопровождение потребуется..

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
[offtop]
Напишите диссертацию на эту тему. А у нас реальное строительство, а не виртуальное в вакууме с бездонным колодцем денег.
Диссертаций таких на эту тему туча написана (и еще пишется). Но в данном случае засем диссертация? Там ничего нового. Хватает книг.

----- добавлено через ~27 мин. -----
Да, в интернете вроде есть книжка для студентов Офрихтера В.Г. с Пономаревым А. Б. по строительтву армогрунтовых конструкций. На АСВ 350 р. стоит...
kruz вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2024, 16:24
#30
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Заводы гонят тонны сеток, мы их закапываем в землю
всё с вами ясно наверное не отличаете стеклопластиковую арматуру от стеклопластиковых прутьев из гипермаркета.
А тут грунт под фундамент под большой дом
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2024, 16:47
#31
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
всё с вами ясно наверное не отличаете стеклопластиковую арматуру от стеклопластиковых прутьев из гипермаркета.
А тут грунт под фундамент под большой дом
Под большой дом нужна большая сетка...
Под мостовую опору - поменьше..
kruz вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2024, 16:56
1 | #32
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Напишите диссертацию на эту тему. А у нас реальное строительство, а не виртуальное в вакууме с бездонным колодцем денег.
Фашины с деревом, а нынче с стальной сеткой применяют и сегодня. Как и габионы. Армирование щебеночных слоев георешётками нынче вполне себе в работе. Не виртуальной. И да, раньше их и стальной сеткой армировали. Диссеры давно написаны, норм и реализованных проектов - горы.
Деревоземляные сооружения в рабочем состоянии в горах встречал возрастом и более ста лет. Ваш скепсис выглядит странно...
Бим вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2024, 17:12
#33
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Ну книги читать надо, кругозор должен расти...
Слушай да я уже не знаю, как я проектирую.
Хреново.
И даже расширять себе ничего уже не хочется.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2024, 23:39
1 | #34
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Хреново
Давай держись. Не выгорай. Все равно все возвращается.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2024, 09:15
#35
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Я немного потерял мысль. Какую задачу выполняет слой щебня с высоким модулем деформации под высоткой? Какой толщины он нужен? Или имеется в виду замена какой-то слабой прослойки, ну 1,5-2,0 метра например? Тогда под этой прослойкой аналогичная скала необходима? Потому что сам по себе слой щебня ведь ничего не дает. Еще и армированный
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2024, 10:02
#36
dima_kuzminki


 
Регистрация: 12.03.2017
Сообщений: 200


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Потому что сам по себе слой щебня ведь ничего не дает
на крены и осадки не влияет,точно.
как замена слабого слоя - сомнительно при больших напряжениях высокий риск неравномерности уплотнения..Если слой небольшой то заглубиться наверное лучше,если большой то сваи ..
интересно,есть опыт высоток на насыпных грунтах?
георешетки и тп - там же при больших напряжениях всякие ползучести будут,не?
дороги,дюны - но не высотки же!??
dima_kuzminki вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2024, 10:48
#37
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
сам по себе слой щебня ведь ничего не дает
Общий модуль на поверхности слоистого полупространства будет меньше, чем у слоя щебня, но больше, чем у исходного основания. Зачем оно надо и в чем польза, другой вопрос.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2024, 10:57
#38
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
другой вопрос.
)) ну да, у меня именно он.
То есть в исходных данных есть 100-метровый дом и грунт в основании, например, Е=30 МПа (ведь должен быть смысл отказаться от свай). Дополнительный слой толщиной метр армированного щебня с Е=100 МПа погоды ведь не сделают, а стоить будет ооочень дорого.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2024, 13:37
1 | 1 #39
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
)) ну да, у меня именно он.
То есть в исходных данных есть 100-метровый дом и грунт в основании, например, Е=30 МПа (ведь должен быть смысл отказаться от свай). Дополнительный слой толщиной метр армированного щебня с Е=100 МПа погоды ведь не сделают, а стоить будет ооочень дорого.
Погода - не погода.... Всё относительно. Такой слой может помочь уменьшить толщину плиты. Толщина плиты - это не только ценный бетон, который не каждый завод может обеспечить, но и расходы по его укладке, всякие швы, охлаждение и т.п.
Но опять же всё относительно.
А в целом автор убежал, а остальные (в том числе и я) развлекается, как можем. Нет чтобы отдохнуть...
kruz вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2024, 20:35
#40
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от dima_kuzminki Посмотреть сообщение
как замена слабого слоя - сомнительно при больших напряжениях высокий риск неравномерности уплотнения..Если слой небольшой то заглубиться наверное лучше,если большой то сваи ..
интересно,есть опыт высоток на насыпных грунтах?
сплошь и рядом такое делают, только не "насыпной" грунт, а создание искуственного основания и необязательно щебень, может и быть и песчаная подушка с контролем уплотнения и характеристик, и ПГС к примеру
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2024, 10:56
#41
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
сплошь и рядом такое делают
Пальцем покажите Я только 1 раз видел в проекте и то ширина здания была больше чем высота. Чаще всего это экономически не обосновано, т.к. дорого, а решения как верно заметил товарищ - спорные при высоком риске из-за больших требований к качеству уплотнения, что сложно проконтролировать.
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2024, 19:45
| 1 #42
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Показывать проеты не буду, но замена грунта до 2-х метров сплошь и рядом -это стандартная ситуация, иногда сваи нельзя впринципе сделать(или сваи до центра земли, что экономически не обоснованно), просто нет нормального грунта внизу. Один раз даже меняли сваи на замену грунта, т.к. сваи просто при испытаниях не проходили до требуемых характеристик и их засасывало в обводненных грунтах. Если чего не видел это не значит что этого нет, с номральным контролем и исполением вполне стандартное решение, кадый уплотненный слой проверяется в лаборатории и все ок, но а если халтурщиков нанимать, то и сваи как зря сделают.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2024, 09:50
#43
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
замена грунта до 2-х метров
Вот именно. Под небольшое здание если сваи дороже. А если большое, а внизу плохой грунт как вы говорите, то 2 метра погоды сделают? Сваи почти любого размера можно сделать. А раз у вас засасывает то наверное с здание небольшое по высоте что можно сваи не делать, а насыпать щебёнки 2 метра.
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2024, 10:34
#44
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


В условии задачи (темы) стоит: высота здания - 100м. А это порядка 5.5-6 кгс/см2 или ~0.6МПа по давлению на подошву.
Замену грунта можно прикинуть как вариант сравнения для ТЭО.
Такая щебеночная подушка в случае такой башни может помочь если замена грунта идет до кровли коренного грунта и при условии, что бы она не слишком мощная по толщине - риск качества остается.

----- добавлено через ~26 мин. -----
В 2000году пришлось окунутся в такой расклад. В МСК в районе Теплого Стана проектировали пищеблок для школы милиции в овраге. Легко сказать пищеблок))). Запроектирован был домик в 6 этажей полностью из монолита - по техзаданию от МВД))). Тяжеленный. В основании пластичные супеси мощностью до 3.5метров. Генпроектировщик, институт который нарисовал подушку из ПГС, сам боялся ее как черт ладана из за переменной толщины подушки, из за кренов. Причем ее надо было делать в трубчатом ограждении котлована с открытым водотливом. Типа бить сваи нельзя - рядом корпус этой школы. Все это заменили на забивные сваи с шагом 6-7D, что бы выиграть тендер. Как раз пошли первые расчеты КСП основания. Тогда это ребус был еще тот. Ну и пободались по динамике при забивке. Нервы конечно попили...но забили и ничего рядом не развалили. Т.к. молота продавливали супесь не заводясь, на последних 4 метрах только работали.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 24.12.2024 в 11:06.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2024, 12:25
#45
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


В этом году был случай. Дома средней этажности (8-14), от пола подвала до гравийных грунтов жижа метра 1,5-2,5. Предлагал сделать замену, заказчик решил бить короткие сваи. Не знаю, чем закончилось, вероятно, дома будут стоять на коротких спичках Кстати, не помню, есть ли ограничение, например, «свая должна быть не менее 3 метров», чтобы считаться сваей?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2024, 12:40
#46
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
В этом году был случай. Дома средней этажности (8-14), от пола подвала до гравийных грунтов жижа метра 1,5-2,5. Предлагал сделать замену, заказчик решил бить короткие сваи. Не знаю, чем закончилось, вероятно, дома будут стоять на коротких спичках Кстати, не помню, есть ли ограничение, например, «свая должна быть не менее 3 метров», чтобы считаться сваей?
да просто посчитать не получится сваю менее 3-х метров в несрезанном грунте см.прим.п.5 к табл. 7.2 СП24, а что от 2 до 3 метров сваи это уже под малоэтажные сооружения только согласно 7.8.6 того же СП , раньше было для малоэтажных сельхоззданий отдельным пунктом, теперь так(нормотворцы тоже кушать хотят ) , что такое малоэтажные здания ищем сами, мне лень точное определение искать.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2024, 13:01
#47
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
если замена грунта идет до кровли коренного грунта и при условии, что бы она не слишком мощная по толщине
Под высотки - не знаю. А так замену грунта делаешь до уровня, где напряжения на подстилающий грунт не выше допускаемых. И напряжения те от нагрузки сверху падают с глубиной. Классика же. Хотя здесь модули потребовались, зачем-то, повышение которых та же подушка вполне себе дает.
Послойное уплотнение не открытие, да и трамбовками на экскаваторе до 2-х метров за раз уплотняли. Отсутствие опыта таких работ вполне себе оправдывает сваи ))).
Бим вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2024, 13:18
#48
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Классика же.
Эта классика на всех грунтах. Но высотка это не торговый центр. 6кгс/см2 - эпюра осадок не веселая. И остальное тоже. В одном регионе одни грунты, в другом регионе другие. В Москве есть места где это прокатит - юг города, центр не возможно - пойма, север не везде, запад местами, но воды по уши.
В Москве этих подушек и не встречал. Их отменяли. Потому что свайных технологий в городе полным полно. Да и город постоянно меняется. Не успели зиккурат построить, а рядом или магистраль тянут либо какую-нибудь пятерочку пристроят))). Влияние так сказать.
Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
трамбовками на экскаваторе до 2-х метров
Вспомнили. Архаичный механизм типа рабочий драглайн вообще найти в области сложно. Сейчас все экскаваторы клевые, на гидравлике.
В Крыму по нарисовал подушек. Ничего долбежного найти не смогли, не морем же тащить. Катком, слоями укладывали.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2024, 13:26
#49
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
посчитать не получится сваю менее 3-х метров
Вот и я такое припоминаю. Но разве нельзя испытаниями определить факт, а не расчетную несущую..?
Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
напряжения те от нагрузки сверху падают с глубиной
Сильно ли упадут напряжения с 6,0 на глубине 2 метра?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2024, 13:35
2 | #50
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Вообще ни о чем - 0,35кгс/см2. Поэтому и шуруют 2-5 подземных этажей. Приятное с полезным совмещают))).

----- добавлено через ~9 мин. -----
И понятие об разуплотнении дна котлована никто не отменял.
Например Москву от карстовых провалов пойменной центральной части города охраняет массив юрских глин. Отсекает водонасыщенные пески от известняка. На глубине, в массиве эти глины хорошие, кроме коэф. пористости ~1. Только ее вытащи на свет, сразу начинает разбухать и разваливаться. К этой глине надо очень аккуратно подходить.
Решение в лоб не бывает: подушки или сваи...
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 24.12.2024 в 13:45.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2024, 14:44
#51
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
центр не возможно - пойма
Ещё потенциально опасная карстовая зона а точность геологии по этому делу примерно как шагами расстояние измерять
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2024, 17:36
1 | #52
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
а точность геологии
Точность беспредельная. И бурят и бурят уже лет так 80-90, не прогонишь - клад ищут)))).
Справа карта с карстами. Там точка не подвижная, толкаете карту. Тут же на карте слева привязка к ближайшей хрущобе под снос с широтой и долготой))). Так оно и есть.
Offtop: То же самое и по обычной геологии, но это более интимный вопрос.
http://www.etomesto.ru/map-eco_karst/
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2024, 22:47
#53
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Архаичный механизм
В одном регионе одни грунты механизмы, в другом регионе другие )))
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Сильно ли упадут напряжения с 6,0 на глубине 2 метра?
Рассматривать нужно как возрастут допускаемые на грунт, вроде. Разнообразие строительных ухищрений предполагает поиск оптимального.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2024, 09:14
#54
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Разнообразие строительных ухищрений предполагает поиск оптимального
Простите, а как вы определите напряжения на глубине? Замоделируете объёмными элементами грунт? Или по слоям вручную будете как-то считать?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Точность беспредельная.
Я про то что если фактических пустот не обнаружено, то диаметр воронки можно написать по сути любой в зависимости от расчётного метода определения. Зависит от настроения геолога
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2024, 09:36
#55
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
если фактических пустот не обнаружено
Offtop: Все обнаружено и мониторится. Все еще впереди. Зиккуратов по настроили - много пустых. Перегрузка территории, барражные эффекты от гаражных подземелий, коммуникации....
Только в фильмах-катастрофах, раз и готово.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2024, 10:20
#56
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
...напряжения на глубине...вручную будете как-то считать?...
Можно и вножную. Главное - не "как-то", а по механике грунтов.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Напряжения.png
Просмотров: 34
Размер:	20.8 Кб
ID:	266068  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2024, 12:42
#57
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Можно и вножную.
Я это и имел ввиду Но нынче геморно этим заниматься ибо грунт сразу в мкэ забивается по скважинам и усё.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Хорошо хоть в последнюю версию лиры добавили расчёт расч сопротивления грунта шоб самому формулы не выписывать.
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2024, 13:59
#58
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
... геморно этим заниматься ибо грунт сразу в мкэ забивается по скважинам и усё...
Это вопросы 3-го порядка, чем расчеты делать.
Первейший вопрос - принять принципиальное решение такое, чтобы сразу очень близко в оптимум попасть. А не скакать до посинения меж сваями и несваями...Нужно смотреть на георазрез до тех пор, пока нейросеть в башке не родит тот самый оптимум.
Вот третьи сутки смотрю - не приходит...неоднородно вообще, много текучего, вечно подтоплено...надо 150 тонн поставить на ростверк...на 8 м бить, на 18 м бить...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Жижы.png
Просмотров: 72
Размер:	191.4 Кб
ID:	266071  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2024, 14:31
#59
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот третьи сутки смотрю
ну вот внизу то норм?
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2024, 14:32
#60
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
ибо грунт сразу в мкэ забивается
Offtop: И Вы туда же))). Есть у нас тут товарищ который как чуть что всех в МКЭ посылает. Хулиган короче.
Осадка 50см при сжимаемой толще до 30м на подушке из камня))). Вместе с подушкой все утопло. А вот теперь надо в этом МКЭ и смотреть, как плиту всю перекрутило. Коробчатый фундамент просится?
Геология? Да та что на столе валялась.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
на 8 м бить, на 18 м бить.
18 метров составные сваи. Здание или сооружение требует таких жертв?
У Вас пески не плохие (хорошие они) между двумя жижами. Насыпной грунт неприлично обозван - культурный же слой))).
На абс.отм. ~53-54м попробуйте нижние концы свая поставить для расчета на деформации. Зазор какой то до нижней жижы оставить на сжимаемую толщу.
А дальше надо понять что Вы там ставите за сооружение. Если жилое, то не завидую жильцам - комары замучают))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 25.12.2024 в 14:46.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2024, 18:00
#61
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
...18 метров составные сваи. Здание или сооружение требует таких жертв?
Здание достаточно серьезного назначения, что можно потратиться. Но конечно не хотелось весело закапывать мельярды в жижы.
Цитата:
У Вас пески не плохие (хорошие они) между двумя жижами.
Вот если расчет покажет, что по осадкам все хорошо, то наверно лучше бить коротких побольше, чем длиннющих поменьше. Короткие можно и потолще (не 30х30, а 35х35...40х40 - бить недолго же).
Цитата:
Насыпной грунт неприлично обозван - культурный же слой
Он был бы культурным, если отсыпали с выгребом торфа. А так - торф остался, а полы желательны неосаживаемые. Так-то насыпь крепкая.
Цитата:
На абс.отм. ~53-54м попробуйте нижние концы свая поставить для расчета на деформации. Зазор какой то до нижней жижы оставить на сжимаемую толщу.
Я тоже склоняюсь к такому. Ранее 150 тонн на куст назвал из предполагаемого расчета на Прогр. Обруш., но сейчас вроде не нашли прямого обоснования ПО, что Заказчик скажет. Видел несколько аналогов - почему-то были ПО. Или проектировали по ГОСТ27751 до изм., или просто шиканули. Так - с одной ноги двуветвевой 97 тонн, с другой 27 т, плечо 2 м.
Цитата:
что ..за сооружение.
Промангар большепролетный. На полы транспортная нагрузка.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Гео 2.png
Просмотров: 58
Размер:	390.6 Кб
ID:	266073  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 25.12.2024 в 18:06.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2024, 18:34
#62
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот если расчет покажет, что по осадкам все хорошо, то наверно лучше бить коротких побольше, чем длиннющих поменьше. Короткие можно и потолще (не 30х30, а 35х35...40х40 - бить недолго же).
не при такой геологии лучше в материк и подальше, а то часть и попадет в жижу или рядом над ней(при таких нерегулярных грунтах все возможно, геологи тоже не Ванги когда свой разрез рисуют ), короче в 432 буронабивные диаметром 500 просто напрашиваются(само собой в обсадных трубах,можно извлекаемых), лучше пусть будет одна и надежная, вместо трех ненадежных свай. Что за здание кстати, порядок нагрузок на сонование? а все увидел, стандартный куст под колоннами в 4 сваи и получится. К примеру 6 метровые 300х300 забивнае сваи в твоем случае несут порядка 30т/1,4=21т, а буронабивная 16-17 метров порядка 150/1,4=107т(без учета боковой поверхности), т.е. можно и двумя сваями обойтись под колонну, а при забивных 6-ти метровых и 4-х не хватит, а самое главное не надежно ввиду нерегулярной геологии. правда я считал без учета взевешивающего действия воды, если оводненные грунты несколько меньше будет, но тонн 60-70 допустимой нагрузки наберем для 16-ти метровой буронабивной сваи диамтером 500мм. если есть песок средний(крупный) или глинистый с текучестью до 0,2 лучше гнать сваи туда надежно и как правило экономически обсонованоо будет
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет

Последний раз редактировалось vedinzhener, 25.12.2024 в 19:08.
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2024, 21:26
#63
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
много текучего
Самое «простое» - на естественном основании с подошвой на -4,500 Жаль, подвала нет, копать-засыпать прилично.
Ну или все-таки между много коротких и мало длинных, я бы выбрал короткие - нагрузки ведь не сильно страшные.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2024, 21:39
#64
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
не при такой геологии лучше в материк и подальше, а то часть и попадет в жижу или рядом над ней(при таких нерегулярных грунтах все возможно, геологи тоже не Ванги когда свой разрез рисуют ), короче в 432 буронабивные диаметром 500 просто напрашиваются(само собой в обсадных трубах,можно извлекаемых), лучше пусть будет одна и надежная, вместо трех ненадежных свай. Что за здание кстати, порядок нагрузок на сонование? а все увидел, стандартный куст под колоннами в 4 сваи и получится. К примеру 6 метровые 300х300 забивнае сваи в твоем случае несут порядка 30т/1,4=21т, а буронабивная 16-17 метров порядка 150/1,4=107т(без учета боковой поверхности), т.е. можно и двумя сваями обойтись под колонну, а при забивных 6-ти метровых и 4-х не хватит, а самое главное не надежно ввиду нерегулярной геологии. правда я считал без учета взевешивающего действия воды, если оводненные грунты несколько меньше будет, но тонн 60-70 допустимой нагрузки наберем для 16-ти метровой буронабивной сваи диамтером 500мм. если есть песок средний(крупный) или глинистый с текучестью до 0,2 лучше гнать сваи туда надежно и как правило экономически обсонованоо будет
Буронабивными в жижах мостовики могут возиться, им иначе никак, и там качество и контроль высокие. Всякая возня простых сухопутных "строителей-буровиков" с этими глинами приведет к неконтролируемой катастрофе...
Тут надо шпунтами отгородить котлован (скорее в несколько захваток, там размер почти 100х200 м) и устроить мощное непрерывное водоотведение для замены насыпного и торфа на ПГС. Всякая возня с этими глинами приведет к техногенной катастрофе. Надо их быстро и надежно закрыть/забыть. И бить с сухой чистой поверхности норм-свайки, как белые люди.
Уточненная нагрузка на одну опору к слову такая, не страшная вроде, но с мощным моментом: N/M=115/123 и N/M=110/43 тс/тсм. стопитсот свай в кусте будет, куст будет вытянут на киламетр...
Здание высокое, каркас гнется как камыш...
На естественном основании не получится - от нуля до приличия доходит до 5-6 м, это глубоко, котлованы шпунтовать надо, и т.д...коэфф. фильтрации песка 4...9 м/сут.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Гео 3.png
Просмотров: 32
Размер:	101.8 Кб
ID:	266074  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 25.12.2024 в 22:07.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2024, 01:42
#65
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
не 30х30, а 35х35...40х40
+
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Промангар большепролетный
+
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
N/M=115/123 и N/M=110/43 тс/тсм
У Вас такое сечение свай и получится от эксцентриситета с армированием по типу 10/11 - арматура в сваях будет ф18-20мм.
Не ставьте в кустах сваи близко. Не менее 4D. Бить сваи в пески на проектную отметку тяжело в песках. Будет не добивка в кустах. При мелком шаге уже погруженную сваю будет отталкивать новая. Защемления по верху в обводненных суглинках и торфах нет - ствол будет болтаться.
-----
Следущая беда - промполы в ангаре. На торф их же не посадишь? Надо как то или убирать или консолидировать, что особо не реально за короткий срок. Отсюда появляются всякие фокусы связанные с отрицательной нагрузкой на сваи от засыпок и планировки территории?
-----
Поэтому на объекте сваи это второй этап. Первостепенно надо разобраться с территорией, т.е. произвести подготовительные земляные работы. Возможно и шпунты появятся и водопонижение, а там глядишь и дренаж..., но это не так страшно. Это просто финансовые проблемы))). Заказчик в болоте себе участочек нашел за недорого))). Ну, а теперь рекультивация, т.е. вкладывать то что сэкономил на покупке)))).
------
В этом году ситуация была похожая. Засыпанный овраг - насыпь лет так 10. Геологи гарантию не дают по уплотнению ее - не стабильно. Проект склада готов. Сваи нарисованы. А вот что делать с полами то - складская нагрузка от 5тс/м2. Точечно под стеллажами не забьешь - технология склада х.з. как. Поэтому решили снять все на глубину ~3-4м) и отсыпать планомерно с катками, с просыпкой известью уплотненных слоев. А вот потом только заедут копры сваи погружать.

----- добавлено через ~13 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Всякая возня простых сухопутных "строителей-буровиков" с этими глинами приведет к неконтролируемой катастрофе...
Не обижайте. Если машину буровую имеешь значит знаешь что делаешь. Там ППР главнее.
Offtop: А эти мостовики тоже еще те буровики. В Москве запустили транспортную хорду через весь город. Я пока сам за руль держусь и сфоткать не могу. Две эстакады вычислил где сваи провалились. По профилю эстакады видно. И именно на слабых грунтах в поймах речушек. Верхним строением выкрутились, но глаз режут нашлепки и профиль эстакад. Наверное крутые были разборки и совещания))). Ну понятно сроки - глаза можно прикрыть, это нормально. Да там конструкции простые при больших нагрузках.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 26.12.2024 в 01:58.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2024, 08:27
#66
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Буронабивными в жижах мостовики могут возиться, им иначе никак, и там качество и контроль высокие.
надо с подрядчиком будущем и заказчиком соглосвать, но в начале предложить решение, можно и забивные если что 400х400, т.е. предложи два варианта, пусть выбирают, два варианта я не имею ввиду проект полный, можно один куст схематично и на разрезе сваи показать, товарищи что выберут, так и сделаешь, ну и третий вариант, 4-5 метров замены грунта, но кажется не вариант если шпунт, он тоже золотой окажется
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2024, 11:06
#67
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795


#58, #61
Ситуация в которой всë взаимоисключает друг друга.
Очень просто пролететь заложив сваи. С одной стороны непробиваемая прослойка песков. И она же в пяти метрах рядом окажется "дырявой".

Я бы рассмотрел вариант с плитой под всë здание. Или коробчатый. Если он не подходит, то придется лепить свайное поле с разными длинами и опиранием:
- в 441, 442;
- в 432 сквозь 443.
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2024, 14:05
#68
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
У Вас такое сечение свай и получится от эксцентриситета с армированием по типу 10/11 - арматура в сваях будет ф18-20мм.
Нагрузка не на 1 сваю, а на центр ростверка.
Цитата:
Я бы рассмотрел вариант с плитой под всë здание.
Вообще не такое здание. Это ангары пролетами по 70 м. Какая плита...максимум лента под ряд.
Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
...Очень просто пролететь заложив сваи. С одной стороны непробиваемая прослойка песков. И она же в пяти метрах рядом окажется "дырявой".
А вариантов нет. Разве что ленту под ряд колонн на НОВЫЙ насыпной, после выгреба торфа. А песка там минимум 3 м. 1 м входим, 2 м в кармане. Это надежно. А если локально несколько свай "уйдут" - а это будет легко выявлено по отказу - примем локальные меры. Например для прикола составную 18 м до следующего песка. Это небольшой объем. Но согласно георазрезам "дырами" пока не пахнет.
Цитата:
я бы выбрал короткие - нагрузки ведь не сильно страшные.
Вот при этом выложенном вытянутом ростверке максимальная на крайнюю 18 тс.
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
...промполы в ангаре. На торф их же не посадишь? Надо как то или убирать или ...
Я и написал - первым делом нужно шпунтовать, качать воду и выгребать все, и тут же обратно засыпать с хорошим послойным уплотнением приличного завезенного ПГС. А не тем же "местным", что только что выкопали.
Цитата:
Если машину буровую имеешь значит знаешь что делаешь. Там ППР главнее.
Просто у меня есть личное предпочтение, может и неправильное - все что изготавливается на стройплощадке, тем более в преисподне незримой, не стабильно по выходу - чорт знает что там и как в итоге, особенно около забоя. А вот привезти звенящую ж/б сваю с ЖБЗ и вбить его - это всегда четкий результат - или вбил, или сломал, или провалил. Обычно 99% все норм, а локальные невезения просто вычеркиваются и принимаются меры.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Гео 3.png
Просмотров: 25
Размер:	101.8 Кб
ID:	266078  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ростверк.png
Просмотров: 25
Размер:	8.2 Кб
ID:	266079  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 26.12.2024 в 16:25.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2024, 14:35
#69
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795


Ну смотри Акелла.

Если моменты направлены в одну сторону, стоит сместить куст и ростверк в сторону момента.
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2024, 16:22
#70
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
...Если моменты направлены в одну сторону, стоит сместить куст и ростверк в сторону момента.
Там не все так просто - с боков к ангарам пристраиваются многоэтажные АБК, и их фундаменты объединятся с ангарными.
Все будет ассиметрично/криво/косо и каша-малаша. Но геометрию ростверков/схем свай особо портить не буду, проверю осадки/крен. Пусть строители получат понятные с ходу схемы, простые разбивки/опалубки для радостной и соответственно качественной работы. На НГ начали осушать болото, на 1 мая ленточку перерезали.
К слову, вник в формулу СНиП по распределению усилий на сваи в кусте - даже там засада померещилась:
Оказалось, нет засады, это я перенапрягся.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пособие ошибка.png
Просмотров: 38
Размер:	49.6 Кб
ID:	266081  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 26.12.2024 в 18:37.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2024, 16:58
#71
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Очень просто пролететь заложив сваи. С одной стороны непробиваемая прослойка песков.
прои забивных сваях лидеры пройдут эту прослойку, а при буронабивных как бы само разумющееся

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Там не все так просто - с боков к ангарам пристраиваются многоэтажные АБК, и их фундаменты объединятся с ангарными.
а вот не надо так делать, ДШ надо выпонить в таком случае
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2024, 17:18
#72
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
с боков к ангарам пристраиваются многоэтажные АБК, и их фундаменты объединятся с ангарными.
Поддерживаю пост №71. Каждое сооружение на свой фундамент. Пускай стоят рядом, фундаменты, но через деф.шов. Такое не только на таком болоте, но и везде.
Иначе будет труба - трещины и последствия))).
Загнать сваи в эти пески на проектную отметку или насквозь можно в лидеры, но не простые, а заполненные цементно-бентонитовым раствором. Иначе они просто обвалятся - УГВ поможет. Это особенно актуально для кустов свай.
Если чистый бентонит он снижает несущую способность сваи. А бентонит с цементом ее практически не портит. Грубо говоря буронабивная забивная сборная свая.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2024, 17:26
| 1 #73
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
прои забивных сваях лидеры пройдут эту прослойку,
Дальше не продолжайте.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
вник в формулу СНиП по распределению усилий на сваи в кусте - даже там засада
Не зря Акеллу вспомнил. Вертай всë в зад. Формула аналог напряжений в сечении. А там нет ()/2.
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2024, 17:36
#74
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
...а вот не надо так делать, ДШ надо выпонить в таком случае
Если там начать делать ДШ, то меж ангаром и АБК будет дистанция 3-4 м. При объединении распределение меж сваями будет вполне ровное.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2024, 17:38
#75
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
не продолжайте
Для ангара 16-метровые забивные сваи в лидерные скважины, заполненные бентонитом, чтобы пройти единственную нормальную прослойку гулять, так гулять
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2024, 17:41
#76
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Выражение со скобками красным цветом ()/2 уберите.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
то меж ангаром и АБК будет дистанция 3-4 м.
Нет не будет. Где то 1-1.5м. Можно зашить фальшстеной. Если нужен переход, то тоже проблем особых нет. Гоните ростверки рядом, а между ними вставьте пенополистирол. Правда придется покрутится с фахверками и сэндвич-панелями если из них делается.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2024, 17:41
#77
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Поддерживаю пост №71....Иначе будет труба - трещины и последствия
Трещать там нечему, стены/полы разделены. Ростверк не трескнет, бо пощитан. Тем не менее я бы с радостью разделил (ростверк безобразненько-длинный и без этого), но изначально планировку задумали как будто колонны стоят рядышком, теперь это все надо растащить на несколько метров. Вот сейчас наверху какраз об этом (о раздвижках) разговаривают, посмотрим что скажут.
Цитата:
Загнать сваи в эти пески на проектную отметку
На 1-1,5 метр забьют просто так. Потяжелее молот и все.
Цитата:
Грубо говоря буронабивная забивная сборная свая.
Ща Не будем плодить сложности на болоте обыкновенном. Просто возьмем и забьем. Дын-дын и в отметку. Если встала, отдохнули, потужились, и все - обрубаем. Сплошной сваеповал, как в лесу. Кто не спрятался, тот обрезан.
Нам не "проектная отметка" в итоге нужна, а несущая способность не менее Х тонн, лучше больше.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 26.12.2024 в 17:49.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2024, 17:42
#78
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Для ангара 16-метровые забивные сваи
Ангары разные бывают))). А тут еще многоэтажные АБК. Вот ведь что то этакое расстраивают. Завод по отверточной сборке Жигулей, новая модель))) - Искра.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ростверк не трескнет, бо пощитан.
Ваши слова, да богам в уши))). т.е. НИИОСПу.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2024, 17:54
#79
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
.... Вертай всë в зад. Формула аналог напряжений в сечении. А там нет ()/2.
Да, там уже распределено в нижней части.
----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Выражение со скобками красным цветом ()/2 уберите.
Ок, уберу, совсем заработался. . Вчера умножал - баланс не сходился. Сегодня сходится.
Цитата:
Нет не будет. Где то 1-1.5м.
Как не будет - от центра большой двух ветвевой до края ростверка 2150, и это предварительно. Потом идет колонна АБК, 60 тонн, момент еще, хотя бы 6 свай надо - значит от колонны до края ростверка будет 1250. Зазор 50. Итого от оси до оси 3400 мм уже. Я там и так понаехал на всякие унитазы, двери - перегородки - там сейчас как в хиросимо в 45-м.
В-общем, двигать надо Заказчика, чтобы двинуть здания.
И вот из условия невыдергивания сваи ростверк приблизился по конфигурации к одиночному фундаменту (с R=13 т/кв.м и отрывом 15%). Смысл в сваях пропал.
Короткие сваи тут повыдергиваются как морковь...длинные не забить.
Второй круг.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ростверк.png
Просмотров: 21
Размер:	15.9 Кб
ID:	266086  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 26.12.2024 в 21:39.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2024, 22:03
#80
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795


Чем ловите Q ?
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2024, 22:09
#81
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Offtop: И это вот все про "Модуль деформации искусственного основания из щебня"...
Бим вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Модуль деформации искусственного основания из щебня



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Модуль деформации каменной кладки в СП 15 принимается в 2 раза ниже для расчёта на температуру, почему? Саныч-007 Каменные и армокаменные конструкции 10 22.01.2024 14:22
Условное сопротивление R0 м модуль деформации E щебенистых и дресвяных грунтов МишаИнженер Основания и фундаменты 22 06.12.2021 13:48
Применение способа искусственного снижения модуля деформации для вырожденных элементов ж.б. плит перекрытия, фундаментных плит и т.д vlasctelin Железобетонные конструкции 15 13.01.2018 15:07
модуль деформации & сопротивление грунта сжатию telepuzik Основания и фундаменты 44 12.09.2006 14:21
Модуль деформации полускальных грунтов Jeka Основания и фундаменты 2 25.11.2005 13:01