Какой нахлёст принять в стыковке арматуры разных диаметров?
Нубчик
 
Регистрация: 18.11.2016
Сообщений: 2

Доброго времени суток. Возник вопрос, нахлёст арматуры какой принимать при разных диаметрах? Есть пункт или правило в своде правил?
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2.png
Просмотров: 297
Размер:	49.9 Кб
ID:	266161
На картинке пример, допустим, на 1-м этаже арматура 20, на 2-м - 20 и 16 (а - 20, в - 16). Оставлять выпуск по 20-му диаметру, либо добавить позиции под выпуск на 16-ю? Как правильнее будет?


Последний раз редактировалось Нубчик, 05.01.2025 в 11:33. Причина: Неверные данные
Просмотров: 4018
 
Непрочитано 05.01.2025, 10:17
1 | #2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Какая-то каша.
Что значит на втором - 20 и 16? Это как? Каждый конкретный стержень второго этажа (20 или 16?) стыкуется со стержнем первого этажа.
Цитата:
Сообщение от Нубчик Посмотреть сообщение
либо добавить позиции под выпуск на 12-ю?
Откуда 12 появилась, если нужно стыковать 20 и 16? Куда ее добавлять?
Почему на картинке стержни второго этажа начинаются не от плиты перекрытия, а на расстоянии 200 мм от нее?

А по вопросу темы все очевидно. Если арматура стены сжата, то усилие с вертикального стержня d16 второго этажа нужно передать на выпуск стержня первого этажа. То есть перехлест нужен по 16 диаметру. Необходимость на первом этаже повышенного диаметра с длиной перехлеста никак не связана.

Но все всегда принимают по максимальному диаметру, конечно, что и Вам советую.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2025, 11:56
#3
Нубчик


 
Регистрация: 18.11.2016
Сообщений: 2


Извините за кашу, там опечатка. На следующий этаж идёт выпуск 20-й арматуры и 16-й, дальше идёт только 16. Вопрос в том, соблюсти это условие - 61d для 20, либо по сделать всё вровень по 16-му диаметру.
Я до этого брал по максимальному, если 20, то ставил 1220 мм, а для 16 - 980 мм.
Насчёт отступа в 200 мм, не обращайте внимание, пришли к выводу от условия ниже.
9.5.8 Стыки продольной арматуры вертикальных каркасов периферийного и полевого армирования следует выполнять на высоте не менее 500 мм от плиты перекрытия.
Нубчик вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2025, 17:16
| 1 #4
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Помнится мне недавно я уже отвечал на такой вопрос )) Люди вообще поиском не пользуются
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=2080803&postcount=2


----- добавлено через ~1 мин. -----
А вот и сама тема https://forum.dwg.ru/showthread.php?...73#post2080773
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2025, 14:22
#5
Hydrobizon


 
Регистрация: 27.10.2016
Сообщений: 59


По меньшему диаметру, а 20ку заводить за расчетное сечение на нахлёст для 20ки
Hydrobizon вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2025, 17:44
#6
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Hydrobizon Посмотреть сообщение
По меньшему диаметру, а 20ку заводить за расчетное сечение на нахлёст для 20ки
Если идут выпуска - то это не нахлёст, а анкеровка. В ф-ле Lan есть коэффициент Kисп равный отношннию As,col/As,ef. 1>Кисп>0.3, но в СП 63.13330 указанный предел Kисп я не нашёл.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2025, 17:55
#7
Hydrobizon


 
Регистрация: 27.10.2016
Сообщений: 59


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Если идут выпуска - то это не нахлёст, а анкеровка
Не понял логики. Соединение стрежней осуществляется нахлёстом в любом случае. Анкеровка идет в фундаментную плиту как для 20ки
Hydrobizon вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2025, 18:14
#8
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Hydrobizon Посмотреть сообщение
Не понял логики.
Выпуска подразумевают, что часть бетона из которой они выходят набрала прочность, а следующая заливка после стыковки стержней сл.этажа с выпусками, т.е. имеет место рабочий шов.
Если стыкуемые стержни залиааются одномоментно - это нахлёст.

П.с. Подскажите кто нибудь где в СП 63.13330 саказано о пределе As,col/As,ef?
crossing вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2025, 20:24
#9
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Hydrobizon Посмотреть сообщение
Не понял логики. Соединение стрежней осуществляется нахлёстом в любом случае. Анкеровка идет в фундаментную плиту как для 20ки

Каждый раз одно и тоже, никто не понимает и моё сообщение не читают.
Выкиньте из лексикона слово нахлёст. Есть анкеровка арматуры от расчётного сечения. Всё! По Снипу нахлёст= две длины анкеровки. Это не тот нахлёст которым вы куски колбасы на бутерброд ложите, и не тот нахлёст которым вы заплатку на джинсах пришиваете. Поэтому 2 длины в обе стороны от расчётного сечения встречаются обычно только в плитах, а выпусков это не касается по определию ваще в принципе. Понятно? Или нет?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Если стыкуемые стержни залиааются одномоментно - это нахлёст.
Неа, просто так и получается, но это такой себе критерий разделения при проектировании.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубчик Посмотреть сообщение
Извините за кашу, там опечатка. На следующий этаж идёт выпуск 20-й арматуры и 16-й, дальше идёт только 16. Вопрос в том, соблюсти это условие - 61d для 20, либо по сделать всё вровень по 16-му диаметру.
Я до этого брал по максимальному, если 20, то ставил 1220 мм, а для 16 - 980 мм.
Насчёт отступа в 200 мм, не обращайте внимание, пришли к выводу от условия ниже.
9.5.8 Стыки продольной арматуры вертикальных каркасов периферийного и полевого армирования следует выполнять на высоте не менее 500 мм от плиты перекрытия.
Железобетон - композитный материал. Не нада какие-то там усилия типа через арматуру передавать. Ваша задача заанкерить выпуски в бетоне. Всё! А будет ли арматура в вышележащей колонне и какого она диаметра ваще насра пофигу. Вот по диаметру арматуры выпуска вы длину анкеровки и считаете.

----- добавлено через ~15 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
А по вопросу темы все очевидно. Если арматура стены сжата, то усилие с вертикального стержня d16 второго этажа нужно передать на выпуск стержня первого этажа. То есть перехлест нужен по 16 диаметру. Необходимость на первом этаже повышенного диаметра с длиной перехлеста никак не связана.
Очевидно, да?
Простите, но вы сами плохо разобрались. Усилия через арматуру не передаются. Усилия передаются сечением. Если между двумя стенами перекрытие, то вообще без разницы связана арматура или нет и какого она диаметра в нижней и верхней. Ваша задача заанкеровать выпуск в вышележащей стене, а не выдумывать какую то передачу усилий. Грубо говоря представьте что в верхней стене нет арматуры вообще.
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2025, 21:20
#10
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
но вы сами плохо разобрались
Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Выкиньте из лексикона слово нахлёст
Ну-ну
Вам бы в СП заглянуть прежде чем такие громкие заявления делать ))
И авторам норм посоветуйте «нахлестку» выкинуть, чего народ путают, бездари.
А то, что длина нахлеста меньше двойной длины анкеровки - ну это, видимо, авторы СП закладывают аварийные стыки во все монолитные каркасы, да?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2025, 21:30
#11
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Выкиньте из лексикона слово нахлёст. Есть анкеровка арматуры от расчётного сечения. Всё! По Снипу нахлёст= две длины анкеровки.
Не совсем так. Разница в значениях коэффициента α формул:
Длина анкеровки Lan=α•L0,an•[As,col/As,ef], где α = 1 для растянутых стержней и 0.75 для сжатых.
Длина нахлёстки Ll=α•L0,an•[As,col/As,ef], где α2 = 1.2 для растянутых стержней и 0.9 для сжатых при условии, что в одном сечении должно быть не более 50% стыкуемой арматуры. И там еще есть требования. А вот если 100% стыкуемой арматуры в сечении - то здесь Вы правы про α2=2.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2025, 21:36
#12
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
А то, что длина нахлеста меньше двойной длины анкеровки
чаво? нахлёстка это и есть двойная анкеровка.
Короче, вся эта бесконечная путаница с нахлёстом из-за того что люди (и вы видимо) понимают слово нахлёст в бытовом смысле, ну то есть если что-то на что-то наложил сверху, то значит одно на другое нахлестнул - с нахлёстом положил.
А вы вот подумайте зачем увеличивать длину анкеровки, если длина анкеровки это итак уже такая длина при которой арматуру вырвать из бетона невозможно - арматура порвётся. Зачем тогда двойная анкеровка? Глупо же наверное да?
Или нет?

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Длина нахлёстки Ll=α•L0,an•[As,col/As,ef], где α2 = 1.2 для растянутых стержней и 0.9 для сжатых при условии, что в одном сечении должно быть не более 50% стыкуемой арматуры. И там еще есть требования. А вот если 100% стыкуемой арматуры в сечении - то здесь Вы правы про α2=2.
Разбежка уменьшает длину, но суть от этого не меняется.
Стыковка арматуры и выпуски в вышележащую стену/колонну это разные вещи. Как я привёл пример, нада представить что там в колонне вообще нет арматуры, а не думать что-же там за длина стыковки, которую все дружено нахлёстом именуют потому что один стержень накладывается на другой значит нахлёст
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2025, 23:55
#13
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


mainevent100 хватит мусолить опять про нахлёст ) Помогите чуваку вот в этой теме https://forum.dwg.ru/showthread.php?...90#post2086390
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2025, 01:00
#14
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
хватит мусолить
Конечно, хватит. Не понимаю, зачем отрицать очевидные вещи.
Не хотите СП смотреть, загляните в полезнейший калькулятор.
Там специально жирным шрифтом для Вас пишут:
Цитата:
Обращаем внимание неспециалистов, что АНКЕРОВКА и НАХЛЕСТКА - это разные вещи
Например, для сжатой арматуры А500 в колонне или стене при бетоне В25 анкеровка =31d. Вы предлагает стыковку стержней по этажам делать с перехлестом 62d - без проблем, больше не меньше, но требуемая длина 50d при стыковке в одном сечении и 37d при разбежке стыков.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2589.jpeg
Просмотров: 82
Размер:	316.0 Кб
ID:	266192  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2025, 01:15
#15
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Вы предлагает стыковку стержней по этажам делать с перехлестом 62d - без проблем, больше не меньше, но требуемая длина 50d при стыковке в одном сечении и 37d при разбежке стыков.
Это трындец
Ещё раз: вы анкеруете выпуски в стене/колонне, а не перехлёстываете их с другой арматурой. Чего хоть непонятного? Теорию железобетона перечитайте, где написано, что арматура и бетон работают совместно. А потом подумайте где расчётное сечение находится.
Нахлёстка мать её
Когда в нормах писали что короткую арматуру в плите внахлёст стыкуют, то и имели ввиду что одну на другую наложить и там расчётное сечение ровно в середине стыка, поэтому и двойная длина анкеровки при стыковке в одном сечении. Но это тупо неприменимо в случае выпусков.
Вот и получается что когда видешь как в колонну 3 метра высотой заходят выпуски 1,5 метра длиной - за голову хватаешься
А ещё моё любимое: у крайних колонн у внешнего края арматура растянутая. Ну растянутая арматура в колоннах где основная нагрузка сверху в несколько тысяч тонн. понятно, да?

----- добавлено через ~4 мин. -----
В смысле на всё перекрытие несколько тысяч тонн. А то к словам щас придерётесь ))

----- добавлено через ~20 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
при бетоне В25 анкеровка =31d. Вы предлагает стыковку стержней по этажам делать с перехлестом 62d - без проблем, больше не меньше, но требуемая длина 50d при стыковке в одном сечении и 37d при разбежке стыков.
Я вам что говорю?
Короче, давайте так скажу: если один конструктивный элемент то там и стыкуются в нахлёст. А стены на разных этажах это разные конструктивные элементы и там нет нужды обязательно арматуру связывать с другой арматурой.
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2025, 10:01
#16
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Это трындец
Согласен, тяжелый случай
Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
вы анкеруете выпуски в стене/колонне, а не перехлёстываете их с другой арматурой. Чего хоть непонятного?
Вы перехлестываете арматуру верхней колонны с арматурой нижней колонны (передаете сжимающие напряжения с одного стержня на другой), а не анкеруете ее. Чего непонятного? Читайте, все же написано )
Вот если бы в верхней колонне арматура не требовалась, то арматуру нижней колонны достаточно было бы завести на длину анкеровки.
Или наоборот, если внизу колонна большого сечения и арматура в ней не требуется, а сверху маленького сечения с расчетной арматурой, то арматуру верхней колонны нужно завести в нижнюю на длину анкеровки.
Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
видешь как в колонну 3 метра высотой заходят выпуски 1,5 метра длиной - за голову хватаешься
забавно.
На второй картинке - правильно уловил Вашу мысль?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 108
Размер:	96.6 Кб
ID:	266195  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.JPG
Просмотров: 107
Размер:	47.4 Кб
ID:	266196  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2025, 11:14
#17
WS1984


 
Регистрация: 07.04.2023
Сообщений: 105


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Согласен, тяжелый случай
mainevent100, никогда не спорь с верующими, ботами, и и... Это бесполезно.
WS1984 вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2025, 12:38
#18
Hydrobizon


 
Регистрация: 27.10.2016
Сообщений: 59


Я так понял люди тут сами себе какие то правила придумывают: нахлест это уже не нахлест а двойная анкеровка, если стыкуемые стержни заливаваются одномоментно - это нахлёст итд. Из каких нормативных документов эти определения берутся никто конечно же не скажет, а открыть СП63 и внимательно по пунктам все изучить дело не царское. А автору советую следовать моему предыдущему сообщению. Соединения внахлест стержней разного диаметра считается по меньшему диаметру, это логически поймет каждый. Длину нахлеста для сжатых стержней можно уменьшить, опять же смотри пункты СП63. Сделаешь больше, будет лучше но это уже лишнее.
Hydrobizon вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2025, 13:44
#19
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176


Цитата:
Сообщение от Hydrobizon Посмотреть сообщение
тут сами себе какие то правила придумывают: нахлест это уже не нахлест а двойная анкеровка,
- зачем сами, все согласно норм - если просвет 4Д не выдержан, то нахлест превращается в анкеровку
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2025, 15:53
#20
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
если просвет 4Д не выдержан, то нахлест превращается в анкеровку
А что скажите про рис.10.1 СП 16.13330?
crossing вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2025, 17:42
#21
WS1984


 
Регистрация: 07.04.2023
Сообщений: 105


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
- зачем сами, все согласно норм - если просвет 4Д не выдержан, то нахлест превращается в анкеровку
Нет, он превращается в неправильный нахлест, который ненормативно передает напряжение со стержня на стержень.
Можно наверно сравнить с расчетным сопротивлением грунта, когда оно превышено - грунт не перестает работать, но появляюся нюансы.
WS1984 вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2025, 18:33
| 2 #22
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Короче, давайте так скажу: если один конструктивный элемент то там и стыкуются в нахлёст. А стены на разных этажах это разные конструктивные элементы и там нет нужды обязательно арматуру связывать с другой арматурой.
претендует на БСК года
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2025, 06:29
#23
Me_kukovjakin


 
Регистрация: 07.03.2025
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение

Каждый раз одно и тоже, никто не понимает и моё сообщение не читают.
Выкиньте из лексикона слово нахлёст. Есть анкеровка арматуры от расчётного сечения. Всё! По Снипу нахлёст= две длины анкеровки. Это не тот нахлёст которым вы куски колбасы на бутерброд ложите, и не тот нахлёст которым вы заплатку на джинсах пришиваете. Поэтому 2 длины в обе стороны от расчётного сечения встречаются обычно только в плитах, а выпусков это не касается по определию ваще в принципе. Понятно? Или нет?

----- добавлено через ~2 мин. -----

Неа, просто так и получается, но это такой себе критерий разделения при проектировании.

----- добавлено через ~5 мин. -----

Железобетон - композитный материал. Не нада какие-то там усилия типа через арматуру передавать. Ваша задача заанкерить выпуски в бетоне. Всё! А будет ли арматура в вышележащей колонне и какого она диаметра ваще насра пофигу. Вот по диаметру арматуры выпуска вы длину анкеровки и считаете.

----- добавлено через ~15 мин. -----

Очевидно, да?
Простите, но вы сами плохо разобрались. Усилия через арматуру не передаются. Усилия передаются сечением. Если между двумя стенами перекрытие, то вообще без разницы связана арматура или нет и какого она диаметра в нижней и верхней. Ваша задача заанкеровать выпуск в вышележащей стене, а не выдумывать какую то передачу усилий. Грубо говоря представьте что в верхней стене нет арматуры вообще.
Первая картинка - Пособие к СП63.
Вторая картинка - Бюллетень 87
Нахлеста не существует? Усилия не передаются? Что за новое слово в теории железобетона? Чего еще не существует? Защитный слой надеюсь существует?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 63
Размер:	78.1 Кб
ID:	267220  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный12.png
Просмотров: 63
Размер:	107.3 Кб
ID:	267221  
Me_kukovjakin вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2025, 06:34
#24
pacini

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 07.12.2023
Новосибирск
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение

Каждый раз одно и тоже, никто не понимает и моё сообщение не читают.
Выкиньте из лексикона слово нахлёст. Есть анкеровка арматуры от расчётного сечения. Всё! По Снипу нахлёст= две длины анкеровки. Это не тот нахлёст которым вы куски колбасы на бутерброд ложите, и не тот нахлёст которым вы заплатку на джинсах пришиваете. Поэтому 2 длины в обе стороны от расчётного сечения встречаются обычно только в плитах, а выпусков это не касается по определию ваще в принципе. Понятно? Или нет?

----- добавлено через ~2 мин. -----

Неа, просто так и получается, но это такой себе критерий разделения при проектировании.

----- добавлено через ~5 мин. -----

Железобетон - композитный материал. Не нада какие-то там усилия типа через арматуру передавать. Ваша задача заанкерить выпуски в бетоне. Всё! А будет ли арматура в вышележащей колонне и какого она диаметра ваще насра пофигу. Вот по диаметру арматуры выпуска вы длину анкеровки и считаете.

----- добавлено через ~15 мин. -----

Очевидно, да?
Простите, но вы сами плохо разобрались. Усилия через арматуру не передаются. Усилия передаются сечением. Если между двумя стенами перекрытие, то вообще без разницы связана арматура или нет и какого она диаметра в нижней и верхней. Ваша задача заанкеровать выпуск в вышележащей стене, а не выдумывать какую то передачу усилий. Грубо говоря представьте что в верхней стене нет арматуры вообще.
Парень, может тебе не надо конструированием заниматься? Попробуй сметы поделать.
pacini вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2025, 09:15
#25
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Me_kukovjakin Посмотреть сообщение
Нахлеста не существует?
Offtop: От чего же. Возьми два арматурных стержня, прижми их боковыми поверхностями друг к другу и свари. Будет нахлест.

Цитата:
Сообщение от Me_kukovjakin Посмотреть сообщение
Усилия не передаются?
Offtop: Сваришь стержни, передадутся со стержня на стержень. Не сваришь - будет стык арматуры внахлестку, механизм передачи сродни анкеровки, только за счет трещин с увеличенной длиной.

Цитата:
Сообщение от Me_kukovjakin Посмотреть сообщение
Что за новое слово в теории железобетона?
Offtop: Не, все старое.
Цитата:
Сообщение от Me_kukovjakin Посмотреть сообщение
Чего еще не существует?
Offtop: Вопрос для философа.

Цитата:
Сообщение от Me_kukovjakin Посмотреть сообщение
Защитный слой надеюсь существует?
Offtop: Твои надежды подтверждает СП 63 в разделе Термины и определения.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2025, 09:35
#26
Me_kukovjakin


 
Регистрация: 07.03.2025
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Будет нахлест.
Так надо же выкинуть это слово из лексикона? Я запутался))) Человек писал, что нахлеста не существует
Me_kukovjakin вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2025, 09:41
#27
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Зачем выкинуть. Слово то такое существует. На бытовом уровне общайтесь как хотите, на научном как по СП 63, в терминах там нет слова нахлестка, а есть стык арматуры без сварки внахлестку.
Не нахлест существует.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2025, 09:52
#28
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,771


Цитата:
Сообщение от Нубчик Посмотреть сообщение
На картинке пример, допустим, на 1-м этаже арматура 20, на 2-м - 20 и 16 (а - 20, в - 16). Оставлять выпуск по 20-му диаметру, либо добавить позиции под выпуск на 16-ю? Как правильнее будет?
В нормах все достаточно просто и понятно.
У вас на нижнем этаже необходим диаметр 20 мм. Вы сделали выпуски в верхний этаж.
На верхнем этаже вам необходим диаметр 16 мм.
Нахлест сжатой арматуры диаметром 16 мм в бетоне В25, с учетом вертикального бетонирования 597 мм.
Нахлест сжатой арматуры диаметром 20 мм в бетоне В25, с учетом вертикального бетонирования 746 мм. Но у вас в сечении достаточно диаметра 16 мм. Поэтому 746 мм надо умножить на соотношение площадей 16 и 20 арматуры 2,011/3,142=0,64. 746*0,64=0,477 мм.
Какие выводы? нахлест принять 600 мм (округляем естественно) по диаметру 16 мм напряжения в данном стержне выше чем в диаметре 20 мм.

Спорили, спорили, а внятного ответа челу не дали.
Перлы seregaxxl повеселили. Но беда , что ТС они мозг вообще вынесли
Всем удачи
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2025, 10:21
#29
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Это частный случай.

Я пользую формулу N=R*Аs*Ll/(альфа*Lо,аn)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2025, 10:30
#30
pacini

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 07.12.2023
Новосибирск
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Зачем выкинуть. Слово то такое существует. На бытовом уровне общайтесь как хотите, на научном как по СП 63, в терминах там нет слова нахлестка, а есть стык арматуры без сварки внахлестку.
Не нахлест существует.
Тем временем СП 63
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 54
Размер:	33.1 Кб
ID:	267225  
pacini вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2025, 10:39
#31
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Так я ж про раздел 3 "Термины и определения" СП 63. И не говорю, что нахлестки не существует.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2025, 10:56
#32
pacini

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 07.12.2023
Новосибирск
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Зачем выкинуть. Слово то такое существует. На бытовом уровне общайтесь как хотите, на научном как по СП 63, в терминах там нет слова нахлестка, а есть стык арматуры без сварки внахлестку.
Не нахлест существует.
Нахлест существует, но просто составители СП пишут на бытовом уровне.
pacini вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2025, 11:23
#33
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Это точно. Нахлест элементов предполагает соединения боковых поверхностей элементов друг с другом. Если вы полагаете что один арматурный стержень боковой поверхностью соединяется с бетоном, а после этот бетон соединяется с боковой поверхностью другого арматурного стержня - это нахлест двух арматурных стержней, ну то тогда нахлест.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2025, 11:31
#34
Me_kukovjakin


 
Регистрация: 07.03.2025
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Это точно. Нахлест элементов предполагает соединения боковых поверхностей элементов друг с другом. Если вы полагаете что один арматурный стержень боковой поверхностью соединяется с бетоном, а после этот бетон соединяется с боковой поверхностью другого арматурного стержня - это нахлест двух арматурных стержней, ну то тогда нахлест.
Нахлест стержней в жб конструкциях предполагает, что расстояние в свету между стержнями не более 4d. То есть формально нет никакой разницы между стержнями вплотную и стержнями на расстоянии 4d
Me_kukovjakin вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2025, 11:32
#35
pacini

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 07.12.2023
Новосибирск
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Это точно. Нахлест элементов предполагает соединения боковых поверхностей элементов друг с другом. Если вы полагаете что один арматурный стержень боковой поверхностью соединяется с бетоном, а после этот бетон соединяется с боковой поверхностью другого арматурного стержня - это нахлест двух арматурных стержней, ну то тогда нахлест.
Тяжело ...
pacini вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2025, 11:45
#36
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Me_kukovjakin Посмотреть сообщение
Нахлест стержней в жб конструкциях предполагает....
А что понятие "нахлест" разные для ЖБ и для других условий? Если разные, то почему понятия "Нахлест" нет в разделе 3 СП 63?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2025, 11:48
#37
pacini

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 07.12.2023
Новосибирск
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Это точно. Нахлест элементов предполагает соединения боковых поверхностей элементов друг с другом. Если вы полагаете что один арматурный стержень боковой поверхностью соединяется с бетоном, а после этот бетон соединяется с боковой поверхностью другого арматурного стержня - это нахлест двух арматурных стержней, ну то тогда нахлест.
Откуда это вообще взято?
pacini вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2025, 11:57
#38
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Из СП 63, пост 34 тоже об этом.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2025, 11:59
#39
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Если разные, то почему понятия "Нахлест" нет в разделе 3 СП 63?
Понятие - это одно. Хотелосьбы пояснений в указанном СП63, до каких расстояний между стержнями нахлёст, а когда начинается анкеровка. Вот тогда бы всё встало на свои места.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2025, 12:00
#40
pacini

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 07.12.2023
Новосибирск
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Из СП 63, пост 34 тоже об этом.
Так можно конкретно, где там про боковую поверхность написано, прям текстом, где написано вообще про все, что вы говорите. Вы сейчас что-то придумываете и ссылаетесь на СП63, но конкретно где это не указываете.
pacini вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2025, 13:03
#41
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Понятие - это одно.
Понятие нахлест "Нахлёст –это способ соедиения, при котором край одной поверхности накладывается на край другой поверхности. Так сшивают куски ткани и соединяют доски внахлёст." Если вы согласны с этим определением, то объясните мне нахлест из пункта
10.3.30 ..." -расстояние между стыкуемыми рабочими стержнями не должно превышать...". Если не согласны, готов выслушать ваше определение нахлеста.

Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Хотелосьбы пояснений в указанном СП63, до каких расстояний между стержнями нахлёст, а когда начинается анкеровка.
Согласен.

Цитата:
Сообщение от pacini Посмотреть сообщение
Так можно конкретно, где там про боковую поверхность написано, прям текстом
Это нужно читать про работу железобетона. Я не нормативный дяденька. Достаточно второй картинки из поста 23.
Цитата:
Сообщение от pacini Посмотреть сообщение
Вы сейчас что-то придумываете
А то, блин, фантазер.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2025, 03:49
#42
pacini

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 07.12.2023
Новосибирск
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Понятие нахлест "Нахлёст –это способ соедиения, при котором край одной поверхности накладывается на край другой поверхности. Так сшивают куски ткани и соединяют доски внахлёст." Если вы согласны с этим определением, то объясните мне нахлест из пункта
10.3.30 ..." -расстояние между стыкуемыми рабочими стержнями не должно превышать...". Если не согласны, готов выслушать ваше определение нахлеста.
Ваши рассуждения похожи на вот это. "Как можно стрелять из лука? Это же овощь." Определение "лук-род растений семейства Амариллисовые." Если вы согласны с этим определением, то объясните пожалуйста, как из него стрелять?

Последний раз редактировалось pacini, 13.03.2025 в 04:10.
pacini вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2025, 09:18
#43
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823


Offtop: Столько шуму из ничего

Цитата:
Сообщение от Нубчик Посмотреть сообщение
на 1-м этаже арматура 20, на 2-м - 20 и 16 (а - 20, в - 16)
В данном случае не "нахлёст", а анкеровка. Можно конечно попытаться несколько уменьшить анкеровку за счёт "нахлёста".
Уменьшить коэффициенты в формуле. Но я бы не стал экономить на "блохах".
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какой нахлёст принять в стыковке арматуры разных диаметров?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите норматив, в котором четко прописана величина перехлеста для разных классов арматуры Тихий Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 18 29.08.2017 17:40
Какой тип дренажной перфорированной трубы принять под дорогой? Ivan3891 Водоснабжение и водоотведение 7 19.04.2017 16:16