Опасно ли сделать 2 отверстия d160 в несущей стене в перемычке над дверным проемом панельного дома?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.01.2025, 17:41 #1
Опасно ли сделать 2 отверстия d160 в несущей стене в перемычке над дверным проемом панельного дома?
Tolk
 
Регистрация: 18.01.2025
Сообщений: 7

Здравствуйте, участники форума.
Хочу сделать приточно вытяжную вентиляцию в 3к панельной квартире и необходимо бурить стены для прокладки воздуховодов.
Этаж 14 из 17 (+ техэтаж)

Дом панельный, новостройка, серия 17ЖС (видимо какая-то воронежская), документацию найти не смог, по планировкам очень похоже на П44 или П3 (такой же дурацкий венткороб на кухне есть).
Стены внешние 34см трехслойные, внутренние несущие 17см железобетон и весьма твердый железобетон.
Хочу развести воздуховоды и заводить их в комнаты в перемычках над дверными проемами по 2 отверстия на комнату.
На потолке стыков не видно никаких и урвоень везде один, так что скорее всего плиты перекрытия идут единые на комнату.

Из изучения всех возможных тем и форумов понял, что в тех же П44 вентиляцию делают и все у людей ок, у вентиляционщиков спрашивал и они тоже говорят что ок, да и под коммерцию на 1 этажах тоже наверняка подобное бурят и все стоит, как и делают дверные проемы с усилениями и у людей тоже все стоит.

По моей логике, перемычки нагрузку то особо нести не должны и пара круглых отверстий (арочная форма, как понял, хорошо распределеяет нагрузку) погоды не сделает, но увидев пример схемы армирования панелей, например такую: https://www.arhplan.ru/buildings/seismic/drawing/1178/3 у меня закрылись сомнения.

Собственно, как понял, рабочая арматура идет под потолком и над краем дверного проема, если я пробурю отверстия перерезав поперечную арматуру, то я рискую обрушить здание или нет?
Диаметры труб d160, отверстия d165 получается где-то будут?
В остальных местах могу постараться проходить через "цельные" части стен, а где невозможно также 2 отверстия, но d125 с промежутком между ними
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2025-01-18 173643.png
Просмотров: 240
Размер:	44.2 Кб
ID:	266371

Просмотров: 2229
 
Непрочитано 18.01.2025, 19:22
#2
AkulaBig


 
Регистрация: 13.04.2019
Сообщений: 163


Арматуру нельзя резать. Особенно в панельном доме. Просто сделайте отверстие без нарушения арматуры. А воздуховоды крепите к стене с обоих сторон.
AkulaBig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.01.2025, 19:28
#3
Tolk


 
Регистрация: 18.01.2025
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от AkulaBig Посмотреть сообщение
Арматуру нельзя резать. Особенно в панельном доме. Просто сделайте отверстие без нарушения арматуры. А воздуховоды крепите к стене с обоих сторон.
Так это я в курсе, но его невозможно сделать не попилив какую-нибо арматуру.
Но и, насколько знаю, несущую толстую пилить нельзя, а вот "конструкционную" тонкую относительно не страшно.
Про крепление воздуховодов к стене предложение не понял совсем.
Tolk вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2025, 20:49
| 2 #4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,448


Смотрите-ка. А начиналось дело с косой арматуры в углу.
Кому страшно, ставьте лайки!
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 18.01.2025, 21:18
1 | 2 #5
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


имхо, с такой любовью к свежему воздуху надо не в МКД жить, а в отдельном доме...
Сергей812 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.01.2025, 21:20
#6
Tolk


 
Регистрация: 18.01.2025
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Смотрите-ка. А начиналось дело с косой арматуры в углу.
Эту тему я тоже изучил, но так и не понял, да и там человек хотел расширять проем, когда это и не нужно было.
Так сказать, я обыватель и перед тем как делать решил спросить про то, что не понимаю.
Tolk вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2025, 21:28
#7
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


выводить куда вентиляцию то - в общий канал, "задавив" более мощной вентсистемой воздухобмен у соседей?
Сергей812 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.01.2025, 21:34
#8
Tolk


 
Регистрация: 18.01.2025
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
выводить куда вентиляцию то
На фасад, но сейчас не об этом
Tolk вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2025, 07:22
| 1 #9
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823


Сверли смело! Но, на всякий случай, запасись синей изолентой.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2025, 12:44
#10
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,448


В окно выведи.
Закажи окно с заглушкой из пластика. Лист снимается и делается дырка. С переменным успехом.

Вентиляция в жилье не имеет смысла. Газоочистка слишком дорогая и большая. А зачем ещё.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 19.01.2025, 15:24
#11
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,208


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Смотрите-ка. А начиналось дело с косой арматуры в углу.
Таки да. Я же предупреждал: достаточно один раз написать, что можно демонтировать (ненесущую, монтажную - какую угодно), и пойдут сплошным косяком демонтировщики.
Offtop: Еще и ссылки на форум друг другу давать будут.
иваниваныч на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 19.01.2025, 16:32
#12
Tolk


 
Регистрация: 18.01.2025
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
В окно выведи.
2 выхода от ПВУ с балкона и так в окна выходят, а по квартире иначе как по потолку не развести.
Tolk вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2025, 17:48
#13
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Offtop:
Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Таки да. Я же предупреждал: достаточно один раз написать, что можно демонтировать (ненесущую, монтажную - какую угодно), и пойдут сплошным косяком демонтировщики.
типа раньше их не было. Просто раньше они были бесстрашные, а сейчас - когда стали подавать соседи в суды за последствия...
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2025, 18:39
| 1 #14
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300


Я конечно не сетевик, но насколько я помню, вент стояк должен выше кровли выходить.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2025, 20:38
#15
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,448


Кореш, Не, не должен. Можно вбок. Если выбросов нет.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 19.01.2025, 21:35
#16
WS1984


 
Регистрация: 07.04.2023
Сообщений: 105


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Я конечно не сетевик, но насколько я помню, вент стояк должен выше кровли выходить.
Если вентиляция естественная, то конечно. В зависимости от расстояния от конька принимается определенной длины вылет, при плоской кровле - не помню. Иначе тяги не будет
WS1984 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2025, 03:37
#17
Tolk


 
Регистрация: 18.01.2025
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
Offtop:
типа раньше их не было. Просто раньше они были бесстрашные, а сейчас - когда стали подавать соседи в суды за последствия...
Да просто жить хочется, и в суды не хочется в целом.
Я просто нигде не смог найти как передаются нагрузки, если плита перекрытия цельная.
По идее если просверлить, то получится что-то похожее на ЖБ ферму, но черт его знает, может в панелях это самое нагруженное место и в лучшем случае трещины пойдут, чего бы тоже не хотелось.
Конечно больше боюсь обрушений, пусть и понимаю, что сложить дом вентиляционными отверстиями это еще постараться надо.
Tolk вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2025, 06:48
| 1 #18
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Tolk Посмотреть сообщение
как передаются нагрузки, если плита перекрытия цельная.
не надо об этом думать, если
Цитата:
Сообщение от Tolk Посмотреть сообщение
жить хочется, и в суды не хочется в целом.
Или нанять специалиста или искать другой способ вентиляции.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2025, 08:32
| 1 #19
AkulaBig


 
Регистрация: 13.04.2019
Сообщений: 163


Цитата:
Сообщение от Tolk Посмотреть сообщение
Про крепление воздуховодов к стене предложение не понял совсем.
Для чего вам надо резать арматуру? Чтобы пройти воздуховодом через стену. А вы не режьте арматуру, сделайте отверстие только в бетоне. То-есть у вас будет отверстие, но при этом арматура останется целой. Понятно, что тогда вы не сможете просунуть воздуховод сквозь стену. И не надо. Просто крепите воздуховод к стене с обоих сторон.
AkulaBig вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2025, 10:43
#20
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,208


Цитата:
Сообщение от AkulaBig Посмотреть сообщение
А вы не режьте арматуру, сделайте отверстие только в бетоне. То-есть у вас будет отверстие, но при этом арматура останется целой. Понятно, что тогда вы не сможете просунуть воздуховод сквозь стену. И не надо. Просто крепите воздуховод к стене с обоих сторон.
Фланцы и герметик.
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 20.01.2025, 13:55
#21
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от AkulaBig Посмотреть сообщение
Арматуру нельзя резать. Особенно в панельном доме. Просто сделайте отверстие без нарушения арматуры. А воздуховоды крепите к стене с обоих сторон.
А бетон долбить получается можно? Особенно, когда не понимаешь что, куда и зачем.
Даже если только от выковыривания бетона ничего страшного и не произойдет, то арматура начнет радостно гнить внутри воздуховода. Надолго ее хватит?
Цитата:
Сообщение от Tolk Посмотреть сообщение
понимаю, что сложить дом вентиляционными отверстиями это еще постараться надо
Да запросто, просто надо знать где бурить. Ну или как в вашем случае, не знать где надо. Действуйте, вдруг звезды сойдутся

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tolk Посмотреть сообщение
Эту тему я тоже изучил, но так и не понял
Плохо, что не поняли.
Тут уже были темы на форуме, о том, как восстановить бетон в несущем ж/б элементе после выбуривания отверстий. Ответ: нормально (чтобы он снова включился в работу) уже никак.

Последний раз редактировалось Alkor527, 20.01.2025 в 14:14.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2025, 14:37
#22
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,111
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Tolk Посмотреть сообщение
Дом панельный, новостройка,
Раз так не сложно обратиться к разработчикам, можно через застройщика. У застройщика есть их координаты.
Offtop: Так то ничего страшного не произойдёт но подстраховаться надо.
Может проще купить бризер?
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2025, 15:02
| 1 #23
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Тыц
Или ждите проблем
Alkor527 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2025, 21:30
#24
Tolk


 
Регистрация: 18.01.2025
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Так то ничего страшного не произойдёт но подстраховаться надо.
А от чего подстраховываться если ничего страшного?
Tolk вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2025, 23:12
#25
AkulaBig


 
Регистрация: 13.04.2019
Сообщений: 163


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
арматура начнет радостно гнить внутри воздуховода
Краска, наше все. И сверху синей изолентой.
AkulaBig вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2025, 10:00
#26
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,111
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Tolk Посмотреть сообщение
А от чего подстраховываться если ничего страшного?
от этого:
Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Тыц
Или ждите проблем
ltnchik1405 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Опасно ли сделать 2 отверстия d160 в несущей стене в перемычке над дверным проемом панельного дома?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как сделать перемычку примыкающую к существующей стене? slph Конструкции зданий и сооружений 7 27.10.2022 14:30
Усиление проёма выполняемого проёма в несущей стене при наличии доступа лишь с одной стороны sterh220 Конструкции зданий и сооружений 3 27.06.2017 12:53
Надежность проекта проема в несущей стене кирпичного дома frik84 Технология и организация строительства 6 18.04.2013 19:28
Трещина в несущей стене, ищем что спровацировало Voliant Прочее. Архитектура и строительство 11 18.07.2012 13:55
Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома Минька Конструкции зданий и сооружений 32 24.03.2009 11:49