Лёгкие vs Тяжёлые металлоконструкции
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Лёгкие vs Тяжёлые металлоконструкции

Лёгкие vs Тяжёлые металлоконструкции

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.02.2025, 05:16 #1
Лёгкие vs Тяжёлые металлоконструкции
gorbun
 
Инженер-конструктор ПГС
 
Новосибирск
Регистрация: 01.02.2006
Сообщений: 1,490

Есть такое понятие у маркетологов, продающих быстровозводимые конструкции: каркас из лёгких металлических конструкций.
Курили интернет, курили старые серии и по всему выходит что ЛМК - это обычные каркасы с колоннами, фермами и т.д.
А что тогда тяжелые металлические конструкции? И где та грань, когда ЛМК перестают быть лёгкими и становятся тяжёлыми?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
Просмотров: 3840
 
Непрочитано 17.02.2025, 06:24
#2
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


На памяте вроле бы Бычков давал условия. Посмотрте "Кручение металлических балок".
crossing вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2025, 07:37
| 1 #3
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Традиционно разделяют только лёгкие и тяжёлые фермы.
Есть ещё "жестянки" - ЛСТК (лёгкие стальные конструкции).
По настоящему лёгкие - алюминиевые. Или титановые.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2025, 07:42
| 1 #4
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
А что тогда тяжелые металлические конструкции? И где та грань, когда ЛМК перестают быть лёгкими и становятся тяжёлыми?
Никакой четкой границы нет. Можно условно считать, что легкие стальные конструкции это те, которые имеют расход металла 30-35 кг/м2.
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
На памяте вроле бы Бычков давал условия. Посмотрте "Кручение металлических балок".
Бычков, по памяти, давал определение тонкостенности, что не есть эквивалент легкости.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2025, 08:41
#5
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Бычков, по памяти, давал определение тонкостенности, что не есть эквивалент легкости.
Да я тоже по памяте нсписал и там что то в виде отношений толщины к длине (ширине). Но утверждать не могу.
Я ещё 6дето встречал - вроде как у Беленя. Не только Металлоконструкции, но и спецкурс.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2025, 09:15
#6
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,399


Вообще у меня в голове, что лёгкие это из гнутых профилей, а обычные из прокатных или сварных. Но это у меня в голове. Не помню откуда и не уверен, что это правда.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2025, 10:07
#7
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,760


Что-то мне кажется (воспоминания из букварей). Легкие и тяжелые - это исходили из возможностей подъемной техники, а не расходы металла на кв. метр. Расходы - это уже рациональная компоновка каркасов была.
А то что продажники подхватили словоблудие и всех путают, так иначе они вообще в минуса уйдут.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2025, 10:29
| 3 #8
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,427


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
каркас из лёгких металлических конструкций.
Скорее всего речь идет об ЛСТК. Это те конструкции, которые нельзя сваривать, которые гнутые и толщина не больше 4 мм (п. 3.13 из СП260).
Pavel_V на форуме  
 
Непрочитано 17.02.2025, 11:25
#9
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Да, это про ЛСТК.
Есть две философии:
1. Проектировать "нормальные" стальные конструкции с нормальными расстояниями между элементами и минимальным количеством элементов.
2. Проектировать "мелкие" конструкции с частым шагом и большим количеством элементов.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2025, 11:51
#10
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Есть такое понятие у маркетологов, продающих быстровозводимые конструкции: каркас из лёгких металлических конструкций.
Ну если "у маркетологов", то значит они сами НЕ ПОНИМАЮТ о чем речь и что они продают - конструкции ЛСТК или горячекатаных профилей.
Просто описание "легкие быстровозводимые" - звучит круто, почти как "недорого и быстро", т.е. под этим соусом проще впарить покупашке их изделия и работы и не более, а уж из чего они - да какая разница)).
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2025, 12:13
| 2 #11
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Да, это про ЛСТК.
Возможно, но хочу заметить, что литература по легким стальным конструкциям выходила задолго до появления самого понятия ЛСТК. Да что там, фермы типа Молодечно считались в 80-х годах легкими МК.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2025, 12:25
#12
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


https://dwg.ru/dnl/14395
tankist вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2025, 12:52
#13
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Если вести речь с точки зрения применимости ЛСТК - думаю эти технологии в какой то мере вынужденные. Например "плохие" грунты, а строить нужно.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2025, 14:06
#14
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 770


СН 454-76.
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2025, 14:32
#15
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Если вести речь с точки зрения применимости ЛСТК - думаю эти технологии в какой то мере вынужденные. Например "плохие" грунты, а строить нужно.
не совсем понятно, причем тут грунты и ЛСТК
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2025, 15:33
#16
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
не совсем понятно, причем тут грунты и ЛСТК
Конструкции легче.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2025, 18:19
#17
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Добрый день. В справочнике проектировщика для взрослых металлистов изложены ТЭП для ряда каркасов и есть упоминание что такое легкие металлические конструкции. P. S. А белорубашечных узкобрючных офисных пассажиров не слушайте. Они вруны.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Стоит помнить к тому же, что эти показатели были определены в 60-70-80ые годы и с тех пор изменилась нормтивная база, я бы сказал - застыла на пике развития, изменились климатические показатели, уровень ответственности для большинства промышленных зданий.
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2025, 22:43
#18
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Да вот тут перед глазами книга Сахновского.

Легкие конструкции стальных каркасов зданий и сооружений. Сахновский М.М. 1984
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2025, 08:54
#19
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Скорее всего речь идет об ЛСТК. Это те конструкции, которые нельзя сваривать, которые гнутые и толщина не больше 4 мм (п. 3.13 из СП260).
Нет. Речь именно об ЛМК
Как я понял таким нехитрым образом завод стальных конструкций отжимает работу у проектировщиков (у них свой проектный отдел). Типа они вам щас колонных двутавров понаставят, а мы сделаем лёгкие (читай дешёвые) конструкции

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Добрый день. В справочнике проектировщика для взрослых металлистов изложены ТЭП для ряда каркасов и есть упоминание что такое легкие металлические конструкции. P. S. А белорубашечных узкобрючных офисных пассажиров не слушайте. Они вруны.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Стоит помнить к тому же, что эти показатели были определены в 60-70-80ые годы и с тех пор изменилась нормтивная база, я бы сказал - застыла на пике развития, изменились климатические показатели, уровень ответственности для большинства промышленных зданий.
Их к сожалению такие же белорубашечные узкобрючины от заказчика слушают. А нам разгребать

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Да вот тут перед глазами книга Сахновского.

Легкие конструкции стальных каркасов зданий и сооружений. Сахновский М.М. 1984
Вот и мы к такому выводу пришли. Не в том смысле что бываю тяжёлые каркасы стальных каркасов, а в том смысле что есть тяжёлые каркасы из ж.б. конструкций и лёгкие каркасы из стальных конструкций
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2025, 14:56
#20
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Собственно о расходе стали на 1м2 площади. Справочник Кузнецова, том 2, стр. 202
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_20250219_145434_com.huawei.docs_edit_1194086020444543.jpg
Просмотров: 144
Размер:	280.8 Кб
ID:	266847  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2025, 16:08
#21
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Собственно о расходе стали на 1м2 площади. Справочник Кузнецова, том 2, стр. 202
"В отличие от традиционных строительных металлоконструкций зданий область деятельности, связанная с разработкой и применением легких металлических кон*струкций, сравнительно молода." - никому не кажется, что фраза из справочника 1998 года немного устарела?
Нет никаких "легких стальных конструкций", кроме ЛСТК.
Если заданы пролеты и нагрузки - это определяет конструктивную схему и расход металла.
Если все делать грамотно, схема не будет ни легкой, ни тяжелой. Она будет такой, какой нужно, что определяется заданием.

Но есть путь "обычные" или "легкие гнутые тонкостенные" стальные конструкции, которые действительно отличаются философски.

Старые учебники - это не библия.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2025, 19:03
#22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Есть такое понятие у маркетологов...каркас из лёгких металлических конструкций...А что тогда тяжелые металлические конструкции?
ТМК - это такие, которые маркетологи не продают. Каждый хвалит свой апельсин словами, которые ушам покупателя бальзам.
Цитата:
Сообщение от nickname2019
Если все делать грамотно, схема не будет ни легкой, ни тяжелой. Она будет такой, какой нужно, что определяется заданием.
Я бы даже добавил - каким бы образом не облегчал сооружение, бесплатного сыра не будет, за все нужно чем-то платить. Можно из алюминия (как предложил Бахил) - да, по тоннажу будет ну прямо сказка... Маркетолог будет писать - каркас из суперлегчайших металлоконструкций, в 3 раза легче обычных, продукция на основе авиационных технологий впервые доступна для простых смертных, налетайте. Количество ограничено. Строго ограничено.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2025, 07:25
| 1 #23
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Маркетолог будет писать
Offtop: Интересно, на каком слоге ударение?
Всё гораздо проще: "Пятёрочка" - ЛМК, с краном 250т - ТМК.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2025, 11:41
#24
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Откуда цифра родилась в 50 кгс/м2 для собственного веса конструкций? М? Это эталонъ. То что легче - это ЛМК, а то что тяжелее - ТМК. Вот и разобрались
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2025, 13:39
#25
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Откуда цифра родилась в 50 кгс/м2 для собственного веса конструкций? М? Это эталонъ. То что легче - это ЛМК, а то что тяжелее - ТМК. Вот и разобрались
У классификации должна быть какая-то цель.
А тут если проектный расход был 49,5 кг/м2, а на стройке двутавр Б1 заменили на Б2 с общим расходом 50,1 кг/м2 - так сразу ЛМК стали вдруг ТМК?
Или ни туда, ни сюда?
Это уже какая-то извращенно-запрещенная ЛГБТЕКЛМН-гендерная классификация получается.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2025, 15:21
#26
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
У классификации должна быть какая-то цель.
Да не парьтесь! Нет никаких "тяжелых" и "легких" МК. Не являются таковыми даже ЛСТК, поскольку, зачастую, проигрывают обычным МК, подобранным по СП 16.13330.2017. Последнее я неоднократно демонстрировал в известной теме .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2025, 15:25
#27
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,719


Offtop: А проблему огнезащиты ЛСТК уже решили?..
Komplanar на форуме  
 
Непрочитано 23.02.2025, 15:33
#28
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,427


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Offtop: А проблему огнезащиты ЛСТК уже решили?..
Я встречал огнезащиту по оцинковке без ограничения приведенной толщины. Вроде до рей45 гарантирует. Хрень в целом, но уже лучше, чем ничего.
Цитата:
Огнезащитная краска для оцинкованных поверхностей Neomid 6 кг Н-ОГНКРАСКА-ОЦИНК/6 применяется для обработки несущих металлических конструкций. Состав повышает предел огнестойкости соединений, систем вентиляции и кондиционирования воздуха внутри и снаружи помещений. Продукт подходит для использования в промышленной области, образовательной и торгово-развлекательной сфере.
https://cdn.vseinstrumenti.ru/instru...1801_other.pdf
Она вроде. Но это не точно.
Pavel_V на форуме  
 
Непрочитано 23.02.2025, 21:34
#29
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,177


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Я встречал огнезащиту по оцинковке без ограничения приведенной толщины.
Для ненесущих конструкций можно все что угодно применять, запретов нет. А для несущих тоньше 5,8 мм в зданиях I и II степени - только конструктивную огнезащиту.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2025, 07:36
#30
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


А конструкции могут быть не несущие?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2025, 09:31
1 | #31
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Интересно, на каком слоге ударение?
Сначала на первом, далее - на втором.
Цитата:
"Пятёрочка" - ЛМК, с краном 250т - ТМК.
Глупее мысли не встречал. Что в основе этой глупейшей мысли - масса отдельных ОМ по КМД? Удельная масса на 1 кв.м или на 1 куб.м. сооружения? Или вес 1/п.м. наибольшего сплошного сечения, примененного в КМ? А если кран 249 тонн, то здание сразу становится пятерочкой?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
А конструкции могут быть не несущие?
Легко. Пока лежат не смонтированные.
иваниваныч видимо как-то иначе хотел выразиться. Например, элементы, не влияющие на устойчивость при пожаре, или еще как-то.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2025, 10:40
#32
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,427


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
А конструкции могут быть не несущие?
Изначально эти составы для огнезащиты воздуховодов, труб и прочей жести.
Но недавно начали в похвальбушках писать и про защиту несущих конструкций с ненормируемой приведенной толщиной. Лично не сталкивался, просто на глаза попалось. Выше цитировал.
Pavel_V на форуме  
 
Непрочитано 24.02.2025, 10:47
1 | #33
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,177


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
А конструкции могут быть не несущие?
Например, конструкции воздуховодов (для чего Неомид хорошо подходит как раз), их защищать надо. Я, действительно, неточно выразился - имел в виду элементы, обеспечивающие устойчивость при пожаре.
Offtop: Если начать словоблудие, то можно вспомнить несущие, ограждающие и т.п.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2025, 12:27
#34
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
И где та грань, когда ЛМК перестают быть лёгкими и становятся тяжёлыми?
В голове каждого человека.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Возможно, но хочу заметить, что литература по легким стальным конструкциям выходила задолго до появления самого понятия ЛСТК. Да что там, фермы типа Молодечно считались в 80-х годах легкими МК.
В советское время для стандартных пролетов до 36 м с кранами г/п до 50 т легкими не считались МК, выполненные по балочно-стоечной схеме с колоннами из двутаров и фермами из парных уголков. Все остальные конструкции таких зданий считались легкими. Примерно о том же пишет Фахверк в #18 и #20.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
А конструкции могут быть не несущие?
По пожарно-технической классификации могут, грубо говоря - это те конструкции, разрушение которых не приведет к прогрессирующему обрушению здания.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 24.02.2025 в 12:34.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2025, 15:07
#35
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,308


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
А конструкции могут быть не несущие?
Согласно противопожарным нормам - да.
СП 2
Цитата:
5.4.2 К несущим элементам зданий следует относить несущие стены, колонны, а также связи, диафрагмы жесткости, фермы, элементы перекрытий и бесчердачных покрытий (балки, ригели, плиты, настилы), если они обеспечивают общую прочность и пространственную устойчивость здания. Сведения о несущих конструкциях, являющихся несущими элементами здания приводятся проектной организацией в технической документации на здание.
Для КМ это очень актуально - например, рассматриваем ли мы фермы как несущие или нет. То есть участвуют ли фермы в общей геометрической неизменяемости здания, если да - то будьте любезны соответствующе их огне-защитить и не только их, то и все элементы, которые участвуют в раскреплении этих ферм - т.е. распорки/прогоны (соответственно, сейчас уже, строго говоря, швеллеры не годятся в качестве прогонов в большинстве случаев).
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2025, 15:15
#36
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Собственно говоря, как выше сказали тяжелая или легкая металлическая конструкция можно сказать насколько она ювелирно разработана пропорционально нагрузкам действующим на неё и оствленному запасу. Вот я оставлю запас по 1 ГПС для колонн 20%, для балок 15%, а для связей по гибкости 10%, то это у меня какая конструкция будет? Легкая, средняя, тяжёлая? Или легкая будет это когда запас 5% по 1 ГПС?

----- добавлено через ~1 мин. -----
С позиции металлических конструкций ненесущих не бывает. Они все что-то да несут, это как скелет.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Чтобы обеспечивать минимальный запас, то, зачастую, заставлять надо работать конструкции сразу на несколько усилий, а не бегать от экспертов и норм, например, говоря, что прогон не может быть распоркой.

----- добавлено через ~6 мин. -----
И вся тема идет к тому, что грани нет между ТМК, СМК и ЛМК.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2025, 16:04
#37
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,308


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Для ненесущих конструкций можно все что угодно применять, запретов нет.
Да нет, тоже нужно обеспечить R15/R8, поэтому область применения ЛСТК в серьезном строительстве (с экспертизой) очень мала, ее почти нет.

Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
А для несущих тоньше 5,8 мм в зданиях I и II степени - только конструктивную огнезащиту.
Не обязательно, не допускается применять вспучивающиеся покрытия, есть составы/замазки которые прокатывают (якобы).

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Чтобы обеспечивать минимальный запас, то, зачастую, заставлять надо работать конструкции сразу на несколько усилий, а не бегать от экспертов и норм, например, говоря, что прогон не может быть распоркой.
Ну вот чтоб не бегать от экспертов и норм, надо делать прогоны-распорки из ГСП. )
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2025, 19:00
#38
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,177


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Да нет, тоже нужно обеспечить R15/R8, поэтому область применения ЛСТК в серьезном строительстве (с экспертизой) очень мала, ее почти нет.
Из ЛСТК делать здания I и II степени огнестойкости, конечно, не получится. Но никто не мешает сделать III-IV степень, где уже не запрещается и тонкостенную защиту применить. Хотя тоже дороговато выйдет. Для ЛСТК ниша - здания V степени огнестойкости, где вообще ничего не нормируется. Но там жестче ограничения по этажности и площади.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2025, 22:56
#39
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
"В отличие от традиционных строительных металлоконструкций зданий область деятельности, связанная с разработкой и применением легких металлических кон*струкций, сравнительно молода." - никому не кажется, что фраза из справочника 1998 года немного устарела?
А какие принципиально новые ЛМК были разработаны после 70-х годов прошлого века?

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Вот я оставлю запас по 1 ГПС для колонн 20%, для балок 15%, а для связей по гибкости 10%, то это у меня какая конструкция будет? Легкая, средняя, тяжёлая? Или легкая будет это когда запас 5% по 1 ГПС?
Еще один критерий отнесения конструкций к легким, причем явно ошибочный. Конструкция имеющая запас 50% может быть легче конструкции, запроектированной с запасом 2% (Например ферма легче балки).

----- добавлено через ~54 мин. -----
Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Из ЛСТК делать здания I и II степени огнестойкости, конечно, не получится.
Как знать. Есть обмазки, сертифицированные как конструктивная огнезащита.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 25.02.2025 в 12:00.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2025, 08:45
#40
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,760


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Как знать. Есть обмазки, сертифицированные как конструктивная огнезащита.
Там с толщиной меньше чего-то, обмазки не работают. Да и вес обмазки может легко стать больше веса МК
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2025, 10:40
| 1 #41
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А какие принципиально новые ЛМК были разработаны после 70-х годов прошлого века?
Новым является создание несущих систем через генеративный дизайн с последующим строительством объектов через 3д-печать, но это сейчас только развивается. Этот подход создает "внеклассовые элементы", нечто среднее между стержневыми и массивными конструкциями.
Offtop: Если бы у нас минстрой работал, а не переписывал нормативную документацию, заменяя годные документы на лютый бред, переписывая одно и тоже на разный лад, то мы могли бы быть лидерами в этой сфере.

Последний раз редактировалось nickname2019, 03.03.2025 в 10:45.
nickname2019 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Лёгкие vs Тяжёлые металлоконструкции



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Необходимо выполнить замер металлоконструкции ковша и на основании замеров внести изменения (сделать новый) в чертежи в Челябинске miknks Поиск исполнителей 0 24.05.2019 16:03
Расчёт металлоконструкции в SolidWorks (стержневая схема) Winston Smith SolidWorks 4 21.02.2016 05:34
Помогите пожалуйста разобраться с вопросом получения паспорта на установленные металлоконструкции или найти ссылку на ГОСТ Apocalipsis8 Металлические конструкции 2 16.07.2015 21:26
Можно ли использовать арматуру и металлоконструкции с ржавчиной? Alesandro68 Металлические конструкции 4 26.09.2014 03:05
Помощь в изготовлении металлоконструкции Bu-Bu Металлические конструкции 28 11.10.2013 18:57