| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как установить тяжёлое оборудование на ножках на пустотелую плиту
Регистрация: 13.09.2013
Сообщений: 25
|
||
Просмотров: 1191
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,286
|
Плиты наверняка не рассчитаны на нагрузку в 4х0,5=2 тс. Надо пересчитать плиты. Учесть, что и полезная нагрузка могла вырасти от смены функции помещения.
Стяжку вырубить на 30 мм. В стяжку на ремонтную смесь уложить стальные листы толщиной 20 мм, шириной 200 мм. Ставить ножки на листы. Оборудование заземлить.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,292
|
Можно рамы под оборудование сделать, пожестче, пятно контакта считать условно с распределением под 45 градусов. Если плиты будут не проходить, можно кинуть балки от стены до стены, с заделкой в стены, на них ставить оборудование, зазор между балками и плитами на величину прогиба балок, надо смотреть на схему здания. Можно под оборудование кинуть колонны или сделать портальные конструкции на нижележащем этаже, которые воспримут нагрузку от оборудования. Пустоту в месте установки оборудования расшить, заполнить бетоном.
Последний раз редактировалось Кореш, 22.03.2025 в 13:37. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,697
|
Цитата:
Хотите что-то там усилить - жесткость на изгиб усиливающих элементов должна быть сопоставима или выше усиливаемой конструкции. UPD. Впрочем, если подразумевается использовать остатки плиты в качестве несъёмной опалубки под монолитную плиту высотой этак 1/20 пролета - то может быть, может быть... Последний раз редактировалось Komplanar, 22.03.2025 в 13:47. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,465
|
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,753
|
Цитата:
полезная полная минимум 240 кг/м2 (я так понял это не квартира, или это аквариум ![]() плита 330 кг/м2. Сравнивая с эпюрами от нагрузки в 1,13 т/м2 (,33+0,8) получаем, что если аквариум посередине плиты, то может пройти тик в тик. А если ближе к опоре, то по поперечке не пройдет. PS смотрел пролет 6 м, думаю остальные не сильно отличаться будут.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.09.2013
Сообщений: 25
|
Если бы можно было сделать раму, я бы даже не спрашивала , если бы такое было возможно, уже все потолки обшиты снизу, внизу под плиту балки не смонтируешь, вверху тоже, оборудование по высоте не влезет.(
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Вот - это основное. А для этого оборудование надо зарыть поглубже.
----- добавлено через ~11 мин. ----- Но она сосредоточенная. Так что выход один - зарывать!
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.09.2013
Сообщений: 25
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,144
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.09.2013
Сообщений: 25
|
Цитата:
Не так уж и мне но если ножка попадет в место , где пустота, а вверху только бетон без арматуры . |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,144
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.09.2013
Сообщений: 25
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,465
|
Ну русским же по-белому написали:
Проверять нужно несущую способность плиты, а не мнимое продавливание пустоты, которое Вас так беспокоит. Последний раз редактировалось mainevent100, 23.03.2025 в 21:45. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,286
|
Может и пустота продавиться, наверное.
Надо считать. ТС, ты не поняла. Я тебе ответил, что надо считать, а не про пластинки. Кд на монтаж, наверное, будет около 2 минимум. Я бы взял 2,5. И неравномерность на ножки около 1,5.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,753
|
кстати да, вполне можно получить неблагоприятное расположение нагрузки при затягивании оборудования на место монтажа.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
какое оборудование должно стоять после входного вентиля? | НатаБор | Инженерные сети | 8 | 22.11.2011 19:13 |
Оборудование и учет нагрузок от него?! | Sergey 55555 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 21.02.2011 17:13 |
Нагрузка на сборную железобетонную плиту с круглыми пустотами | msv_mnv | Железобетонные конструкции | 21 | 09.11.2009 10:57 |
фундамент под оборудование | Ириша Сергеевна | Основания и фундаменты | 2 | 08.10.2008 18:44 |
Фундамент под оборудование | boredomka | Основания и фундаменты | 15 | 04.05.2008 18:39 |