| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
1 | | #1 |
Какие макс. допустимые пролеты в монолитном перекрытии
Регистрация: 11.07.2022
Сообщений: 775
|
||
Просмотров: 3903
|
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,180
|
В Лире вроде есть нелинейность какая-то, только РСУ не получится посчитать, нужно комбинации загружений составлять. Еще нужно смотреть какие прогибы получаются - машина то она дура, что в алгоритмах заложено, то и выдаст. Я как то раз ощибся в нагрузках от пожарной машины, арматуры в перекрытии нифига получилось, чтото типа 12 шагом 200, но и прогибы(даже без понижения начального Е) тоже см по 15-20 получились. Я бы добавил пилоны(стены) на таких пролетах.
К тому же, даже нормативный прогиб 8000/250=32 мм не очень обрадует собственников как нижнего помещения(хоть их и можно натяжным потолком замаскировать), так и верхнего помещения - полы из ламината, плитки и прочих неэластичных материалов могут выпучится. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.09.2013
Сообщений: 106
|
Цитата:
Смотрите еще СП 430.1325800. Можно до 6-8 метров делать безбалочные и бескапительные перекрытия. Хотя 8 это уже многовато. Но толщина 200, на мой взгляд, никуда не годится! По СП в каркасной конструктивной системе толщину рекомендуют 1/30 продета, то есть 266 мм, принимают 250, так как дальше уже тяжело. Для стеновой конструктивной системы 1/35, то есть 228 мм. У вас нечто среднее, и поскольку близко к стеновой, то продеты не так пугают. Но толщина!!! Это ведь и на поперечную арматуру влияет, и на ее конструирование. При толщине плиты 200 мм, h0 для расчета продавливания будет где-н 150. То есть рекомендуемый шаг поперечной арматуры h0/3=50 мм между осями стержней. Но по конструированию между вертикальными стержнями должно быть не менее 50 мм В СВЕТУ. И тут вы уже не пройдете. СП допускает увеличивать шаг до h0/2, то есть до 75. Но у вас и это почти в притык будет. И все таки лучше прям до h0/2 не доходить. Короче, я думаю, что надо увеличивать толщину плиты до 250 мм. Тогда все может быть нормально. Если у вас в комплектации Лиры нет физ.нелинейности, то посчитайте хотя бы с инженерной нелинейностью. Она, вроде, в самых базовых комплектациях есть. Последний раз редактировалось x691, 14.07.2025 в 11:56. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 321
|
В скаде есть. Где-то и видео с примерами есть.
__________________
Блог |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.07.2022
Сообщений: 775
|
Цитата:
Я склоняюсь к добавлению пилонов, но архитектор не хочет, так как согласовано с заказчиком. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,456
|
Цитата:
Берете СП 20.13330 пункты 6.7 и 6.8. Применяете понижающий коэффициент фи к временным нагрузкам. Берете СП 430.1325800 пункт 6.2.10 и применяете понижающие коэффициенты к модулю упругости бетона. Например для горизонтальных ваших плит коэф. будет 0,2. Вычисляете прогибы ваших плит перекрытий. Если вдруг с прогибами все будет ну уж совсем плохо (я в этом сильно сомневаюсь), вот тогда и будете хвататься за физнелин. Кстати, в SCAD он есть. И довольно давно. Спрашивайте у разработчиков. Ну или действительно делайте местное утолщение плит в особо опасных зонах. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.07.2022
Сообщений: 775
|
Цитата:
при толщине перекрытия 200 мм. Мы же проектируем жилой дом, зачем такие крайности (большие пролеты). Я знаю много проектов монолитных домов с пролетами 3,6-4 м и все в норме, никто не беспокоится о безопасности конструкций... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.09.2013
Сообщений: 106
|
Мне вот интересно, а на какой исход этой беседы вы рассчитываете, если что не скажешь, то «вообще не подойдет»?)
Цитата:
Сложно что-то сказать, когда не видишь ни схему, ни отчет, ничего. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476
|
В пролёте 8х7,5 м вероятно будет армирование верхнее на опорах около 16 А500С с шагом 100 мм. Нижнее в пролёте около 12 мм + 16 мм шагом 200 мм (вероятно его стоит завысить здесь).
По прогибу там вероятно перекрытие не пройдёт. Так же, вероятно, будут сложности с продавливанием пилястрой. Вероятно пройдёт по тютелькам. Вообще в доме явно проблемы с продавливанием. Его скорее всего никто не считал правильно. Будут сюрпризы. Желательно конструктивно всё ошпилить 8А240 шагом 100 мм первый контур на полметра во все стороны. Если считать просто нелинейно или с понижением EI, то будет не прогиб, а около 60% от прогиба. Так и не научился считать прогиб нелинейно. В любом случае, это нетривиальная задача на неделю и хвостиком. Или месяц. А может и год. Прогиб следует считать по АРБАТ, как для балки (в запас). Наверное, можно пытаться найти формулу или коэффициенты для формулы прогиба для плиты по 4 сторонам. Видимо это правильней. Это время. Прогиб не пройдёт на 80%. Будет больше норм чуть-чуть. Пилоны 1100 мм длиной делать в России нельзя - снесут. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ И КОНСТРУИРОВАНИЮ СПЛОШНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ 1989 г. https://meganorm.ru/Data1/53/53662/index.htm Цитата:
Но прогиб можно сравнить с МКЭ.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 15.07.2025 в 10:09. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.07.2022
Сообщений: 775
|
Цитата:
Что значит "снесут"? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,958
![]() |
Это где тут такие пролеты?
Я вижу 6.8 м по вертикали,7.3 м по горизонтали и кучу пилонов (читай стен) по периметру. Вполне себе нормально 200 мм толщина плиты в данном случае. Без картинки с армированием сложно говорить о чем-то. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 807
|
Не видно. Пока этажом выше не закрыли окна-форточки и не включили вытяжку.
Нет понятия с какой моделью работает автор. Соответственно конструктивного ответа не будет. А глянуть планировки новостроек - гуляй рванина... Последний раз редактировалось Атрибут, 15.07.2025 в 22:24. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.07.2022
Сообщений: 775
|
Большое сомнение вызывает участок перекрытия (200 мм), на которое опираются перегородки. Высота этажа в свету - 3,7 м.
Прикладываю картинки из расчета, арматура "ровная"... нет усиления ни в середине пролета, ни в верхней зоне, вдоль опор... Поделитесь своим мнением по этому поводу, пожалуйста. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.07.2022
Сообщений: 775
|
А 6,6 м не пролет? Расчетами я не занимаюсь, но обычно в расчетах отражается арматура усиления. Диам. 10 на 6,6 м маловато... По второй группе пред. состояний не проходит.
|
|||
![]() |
|
||||
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 760
|
На глаз д.10/200 в пролете норм. Удлинных пилонов стен в верхней зоне на глаз - д.12/200 хочется.
Offtop: А из какой программы эти скриншоты? Последний раз редактировалось kopekopa, 24.08.2025 в 18:42. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523
|
Если у Вас будут две параллельные стены на расстоянии друг от друга 5.7 м и длина этих стен будет 100 м, то Вы скажете, что у плиты сверху пролет 100 м и ее нужно проектировать как уникальную с научно-техническим сопровождением?
![]() У Вас ведь есть подтверждение этого громкого заявления? Или просто, чтоб оправдать свои опасения? |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,616
|
ИМХО, смотря на описание и картинки в начале темы.
1. нет там пролетов 7,5х8, есть 7,5х7 2. Плиты 200 мм вполне достаточно для таких пролетов. 3. Прикинем на пальцах... рассматриваемый участок плиты можно представить как плиту заделанную по 4 сторонам, нагрузка: 0,2*2,5+0,1*2+0,15+0,05=0,9т/м2, значит при перераспределение получим 0,52 т/м2 на короткую сторону и 0,38т/м2 на длинную, при бетоне В25 в Арбате получаем, что достаточно нижней д10 ш.200 и верхней д12 ш.200 при прогибах в районе 6 мм. Эт на пальцах, без учета конкретной архитектуры, но и показать я хотел, что это вполне себе нормальные пролеты для жилья, ничего особенного в них нет. |
|||
![]() |
|
||||
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,616
|
не смущает, т.к. я с самого начала написал:
А там нет никаких указаний про нагрузку в 5 тонн, впрочем там нет и про 1 тонну. Более того, я не в курсе есть ли в расчетах эта нагрузка, но приведенные мной очень грубые прикидки, вполне согласуются с: Еще раз обращу внимание, что в своем ответе, я хотел показать и показал, что указанные пролеты не являются чем то особенным в жилье. |
|||
![]() |
|
||||
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,616
|
А Вам кто то запрещает сделать пояса в створе проемов в плите, вместо стен? Хотя нагрузка на эти пояса будет менее 1,5 т/м и при пролете 2,5 м, там усиление и не требуется (при условиях описанных в 1 сообщении), возможно нужно будет кинуть несколько дополнительных стержней в верхней зоне над пилонами для двух пролетов по 3,75м (эти пояса пометил желтым цветом), но это так же мелочи.
Вот таким образом и получил плиту опертую/защемленную по 4 сторонам. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите с проемами в монолитном перекрытии. Есть вопрос. Ищу литературу | Prorabnn | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 22.10.2019 14:01 |
Возможна ли установка наружных стен на монолитном перекрытии без опирания на стены ниже | Gunner | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 28.08.2019 09:51 |
Подбор арматуры в монолитном ребристом перекрытии слишком большой? Лира САПР 2016 R1 | Василина | Лира / Лира-САПР | 0 | 14.04.2017 08:40 |
Трещины в монолитном перекрытии первого этажа по углам. | IFK120 | Железобетонные конструкции | 53 | 27.10.2016 21:05 |
Какова допустимая ширина зоны расстановки верхней надопорной арматуры ребристом монолитном перекрытии? | konstryktor | Железобетонные конструкции | 5 | 03.11.2015 15:52 |