| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Узел примыкания балки к балки металл
проектировшик
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,149
|
||
Просмотров: 33101
|
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Как вариант нижнюю полку подрезать и ребро прогнать от верхней полки большого двутавра до нижней. Болтов как минимум 3 штуки для лучшей стяжки. Зачем верхняя планка? Только лишнее кручение на главную балку.
Хотя я лично делал бы совсем по другому. Так как большие опорные реакции, то лучше приварить опорное ребро к торцу балки и опереть на толстый лист приваренный к стенке балки через строганные торцы. Есть такие типовые узлы. Посмотри серию 2.440 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529
|
Ребро на все сечение главной балки, всеравно швы прикрепления второстепенной балки будут вертикальными, т.к. указанные горизонтальные швы на вертикальном ребре невыполнимы.
С другой стороны почти такая же накладка, только короче (по высоте внутренней части второстепенной балки, и чтобы нижнюю полку второстепенной балки можно было не подрезать с одной из сторон) и шире (чтобы обеспечить небольшую разбежку швов мм в 20). Кстати, необходимо проверить на поперечную силу сечение второстепенной балки. Верхнюю пластину однозначно убрать. И еще, необходимо сделать зазор мм в 20 между второстепенной и главной балкой по всем точкам соприкосновения иначе не соберется. И настройтесь на то, что балки будут сварными. |
|||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,501
|
Не нравится мне узел. Я бы верхнюю пластину убрал. Засчет верзней пластиный на балку передается крутящий момент, а балка не замкнутого профиля, поэтому касательные напряжения от крутящего моменты могут получиться значительными. А вот то, что балка не дает закручиваться другой балке засчет приварки верктальными швами, это оценить очень сложно. Где то писали, что при таких односторнних решениях примыканий балок в вертикальном шве возможны неравномерные напряжения.
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик КМ Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359
|
Я бы поставил 2 поперченых ребра на главной балке в местах примыкания второстепенной и на одно из них "посадил" второстепенную балку. Смутило количество болтов, для такой балки, мне кажется должно быть не меньше 4-5 штук. И верхнюю пластину надо убрать однозначно.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744
|
Узел однозначно плохой . Какой-то гибрид между рамным и шарнирным узлами.
Где изготавливаются конструкции ? Если на заводе ,то почему нет никакой подготовки на главнoй балке ? Все элементы свариваются на монтаже ?Пост # 6 совершенно прав. Посмотрите литературу . Последний раз редактировалось boris_r, 27.04.2009 в 21:30. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.11.2007
Сообщений: 26
|
по поводу #10. Мнение и не боле того:
позиция 7-если это монтажный столик- 1.не привариваться к нему балкой, ибо 150 мм шва все равно. не будут держать момент, который при наличии накладо непременно возникнет.. 2. Ставить ребрышко по него, ибо согнет на монтаже. 3. Если каркас посчитан на шарнирные сопряжения балок- никаких накладок и опорных столов не нужно. достаточно стандартного решения с примыканием стенки на сварке(болтах). с подрезкой полок или без нее |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.11.2007
Сообщений: 26
|
по примыканию к колонне-также не совсем понятен тип сопряжения (рамный узел, или же нет)
куча монтажной сварки и не совсем понятное обозначение болтов(расчетные или монтажные. Всего лучше приварить сбоку (на заводе) опорный стол (t=25 и > или уголочег и ставить на ребро-опять же если стык шарнирный. |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
У меня узел жесткий сейсмика 9 баллов!ъ
SPim, а с другой стороны ребро жесткости не требуется, а у меня с двух сторон по 150мм сварки, будет достаточно?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
тракторист Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Сообщений: 279
|
Во первых подобный узел чаще всего подбирается по серии 2,440-1.
Во вторых НЕЛЬЗЯ объеденять сварные и фрикционные соединения при присоединении накладок к двутавру, читай СНиП II-23-81*. В третьих узел шарнирный и никаких пластин ни снизу ни сверху быть не должно. В четвертых сварка такие балки не потянит-применяй болты не менее 4 шт. М20. Несущую способность одного болта при заданной толщине накладок посчитать не сложно.
__________________
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу! |
|||
![]() |
|
||||
Строитьные конструкци Регистрация: 08.12.2007
Москва
Сообщений: 16
|
К вопросу о первом узле:
1. горизонтальные швы необхоимо убрать - либо на болтах, либо на сварке (если на сварке, то шов должен быть только вертикальный). 2. при жестком соединение балок (даже при двух накладках) момент передается не полностью за счет крутильной податливости большой балки: передается 0,6...0,8 от момента, определенного как для жесткой заделки. 3. В данной ситуации нужен шарнирный узел - тк для того, чтоб главная балка воспринимала момент необходимо к ней по всей длине доваривать щеки с обоих сторон. Конечно нужен расчет на стесненное кручение 4. ваще узел неособо.... я б посоветовал руководствоваться учебниками, или сериями (тут номера товарищи писали). Надо переработать конечно. на пальцах не расскажешь |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
to dextron3
настоятельно рекомендую почитать ветку, вдруг у вас ещё и не такие узлы есть http://dwg.ru/f/showthread.php?t=137...E0%F2%EE%EA%E8 |
|||
![]() |
|
||||
тракторист Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Сообщений: 279
|
Узлы примеров вырваны из контекста. В первом узле не пластина на всю длину, а ребро жесткости сварной балки, но это частный случай, вместо него могут быть пластины. Во втором узле соединение сварное, болты-монтажные (их снимают). Второй узел очень похож на серийный, но не он, так что сварные швы необходимо считать.
__________________
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу! |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик КМ Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359
|
|
|||
![]() |
|
||||
почетная доморисовальщица Регистрация: 13.08.2007
Москва
Сообщений: 501
|
Это шарнирный узел, в нем работает только стенка балки на Q, полки не работают.
В жестком узле добавляется и момент, который воспринимается горизонтальными накладками, расчитаными на N=M/Hбалки. Почитайте Троицкого "исслед. работы рамного узла", там страниц 20 все понятно. Определитесь какой узел сначала, а потом уже его рисуйте. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик КМ Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359
|
|
|||
![]() |
|
||||
почетная доморисовальщица Регистрация: 13.08.2007
Москва
Сообщений: 501
|
Посмотрите серию 2.440, такой шарнирный узел как у вас применяется при Q до 10т, а у вас явно больше. В серии есть узел с опорным ребром, на болтах.
Чтоб сделать из этого узла жесткий, надо планки толщиной ок. 40мм... (расчет по Троицкому) поэтому не парьтесь даже- ваши накладки никакой жесткости не дают. Где профили такие доставать будете? Бред полный. Компановку меняйте. |
|||
![]() |
|
||||
почетная доморисовальщица Регистрация: 13.08.2007
Москва
Сообщений: 501
|
У Троицкого уголок приварен к стенке, у вас где он? Горизонтальные листы такой толщины не получатся. Стенку колонны на срез не проверяли. Выкладывайте расчет. Усилия какие? Без усилий смысл ваши узлы смотреть?
|
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
уголок к колонне приварен, это как монтажный столик идет
а какую толщину горизонтальных пластин посоветуешь ? расчеты не проводились но балки 12м на 12м в такой ячеке лежат почему я такую толщину горизонтальной пластины взял потому что прораб сказал что будет много обрезков 20мм бакли то сварные, поэтому их задейсвтоввать в эти пластины чтобы не выбрасывать
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
почетная доморисовальщица Регистрация: 13.08.2007
Москва
Сообщений: 501
|
Эта "мелочь" как раз и отвечает за то, чтобы ваши "рассчитанные балки" не упали. По опыту - можно делать для сарая с пролетом 3м, 12м (подозреваю что это не сарай, а общественное здание)- считать надо, причем очень хорошо считать.
Так и какие М и Q у балок, если они считались? |
|||
![]() |
|
||||
Инженерконструктор Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 362
|
Уважаемый, dextron3. После прочтения ваших сообщений сложилось общее впечатление, что большого опыта проектирования МК у вас не имеется и что вам неведомы некоторые элементарные конструктивные требования проектирования МК. Это не беда! Все с чего-то начинают.
Но мне категорически неприемлимо ваше упорное желание применить не обоснованный расчетами рамный узел при пролетах 12 м. Поэтому я горячо присоединяюсь ко всем постам, где вам рекомендуют почитать литературу и проанализировать серийные узлы. Со своей стороны могу порекомендовать 1) изучить "Альбом конструктора" - там есть расчет рамного узла. http://dwg.ru/dnl/2852 2) В случае нежелания довести узел до ума и обосновать его расчетами - отдать чертежи на подпись прорабу, который порекомендовал вам применить пластины толщиной 20 мм (у него наверняка есть высшее образование и лицензия на проектирование), сменить после этого фамилию и уехать в другой город (страну).
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно. |
|||
![]() |
|
||||
Инженерконструктор Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 362
|
Цитата:
По существу: 1)Лист поз. 2 приваривается к колонне и балке вертикальными швами, горизонтальные швы не нужны. 2)Длина балки должна быть хоть чуточку короче пролета в свету между колоннами. Но если ваш прораб обеспечит точность монтажа колонн в пределах 1 мм, то чертеж можно не менять. Остаюсь при своем мнении - без расчета накладок, сварных швов, стенки колонны я бы не подписался под чертежом, хотя с виду все довольно мощно и рамно.
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно. |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
RomansFather, 25мм, а длина сварного шва достаточно,
набросал накладки с двух сторон одинаковые, верхнюю прийдется варить потолочным швом, надеюсь сделают T-Yoke, атам диаметр колонны каков?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
Инженерконструктор Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 362
|
Ну, если сделать примерно как на рис 1, при этом горизонтальные накладки приварить к колонне швами с полным проваром, а к поясам балки швами с катетом эдак милиметров 16, и заручившись согласием прораба сделать такие потолочные швы (что из моего скромного опыта сделать качественно к сожалению маловероятно), и если подчерпнуть кое чего из Рис 2 в части крепления стенки балки и конфигурации верхней накладки, то тогда можно такой узел выносить на обсуждение общественности!
![]() При этом для меня остается открытым вопрос с колонной: что будет со стенкой, как туда впихнуть ребра жесткости (кстати оч важный элемент узла). Не сталкивался я с такими колоннами.
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
Парень, я понимаю, что стройки стали,а кушать хочется, но делать металл на таких нагрузках при жестком нежелании открыть серии из даунлога - это положить здание, еще его не достроив.
теперь по делу: если поверить твоему М=157тм и попытаться передать его на колонну, то твои накладки передают силу N=157/0.9=174тс, причем, так как это коробка, то на стенку эта сила передается 2 хилыми швами вполдерева при несущей спобности нормального флангового шва Кf=10мм - 1тс на 1 см длины шва, то есть в 174/2=87 раз больше допустимого. если бы даже шов выдержал - то боковая стенка колонны на касательные напряжения (по Троицкому) - большой вопрос; кроме этого - расслой металла в стенке, к которой крепятся накладки - сигма=174000/45/2=1935кгс/см2 - больше Rth=1775кг/см2 для стали Ст3пс. ну и так далее. переходи на нормальный сварной двутавр, типовые узлы, и нормально сделанный расчет рамы. или: поставь кучу связей - в каждый ряд рам по ширине и длине здания - получишь простую связевую схему и нормальные типовые шарниные узлы посадки балок на балки и на колонны. |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
RomansFather, ребра жесткости вставим двумя способами 1 оставляем лючек для сварщика в уровне пластин, и потом завариваем, кончено сварщика предварительно вытащив из колонны, колонн 50 штук, 1 сварщик
2. Это колнну делаем из двух Г потом угольники подвариваем, а диагональное соединение варить не нужно. alexfr, что есть такое расслой металла? связи не допустимы архитектор строго настрого запретил, не люблю я двутавры
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
почетная доморисовальщица Регистрация: 13.08.2007
Москва
Сообщений: 501
|
Люблю, не люблю двутавры....Нормальный такой ынженерный подход.... Архи блин связи не любят... у меня один дизайнер колонны не любил, но покрытие хотел...
Стройте, стройте, фотки потом выложите пожалуйста как это все падать будет, интересно же. А усилиями интересовалась чтоб прикидочный расчет сделать, но alexfr уже все написал. Удачи! З.Ы. Когда фотографировать "стройку" будете, имейте в кармане билеты на самолет. |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
predator, а последнее решение что не правильно, расскжите из за
чего может оторваться балка, вроде и пластины уже 25мм толщиной заложил, что еще не так?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
почетная доморисовальщица Регистрация: 13.08.2007
Москва
Сообщений: 501
|
Вы на 3 картинке нарисуйте хоть уголок, кот. приваривается к стенке балки, у вас там только лист, серию смотрели?
Теперь по усилиям: вам уже посчитали, что одна гориз. накладка должна нести 174т - сварной шов длиной 1см катетом 10мм несет 1т, делим 174/1 получаем длину св.шва 174! Блин поймите наконец что ваша накладка должна быть приварена к колонне швом длиной 174см. Ну не применяется такой узел на такие нагрузки. Меняйте колонны на двутавр и вешайте балки на высокопроч. болты. Хотя вы не слушаете никого.... |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
predator, если брать 1мм2 несет 40кг (я про сварной шов), то я пластины буду приваривать швом с катетом 20мм, то получаем 20*20\2=200*40=8000
тоесть 8 тонн, пластина сваривается швом 50см тоесть 50*8=400т, запас ощутимый про уголок согласен доварю! опять же кактетом сварного шва 15мм, чтоб спалось спокойно Про колонну то тут более подробно, яж туда диафрагмы в уровень поясов вварил, так что очень жесткий узел получается, хочешь не хочешь
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик КМ Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359
|
Цитата:
А колонна у тебя из чего? Мне показалось квадрат. А какой толщины стенка? Неужели 18мм? И как такой шов на стройке сделают! У меня в рекомендациях даже шва такого нет, максимальный 16мм. Кстати он уже 2т на пог.см держит |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
Вячеслав А, колонна из 20мм до второго этажа дальше 16мм, как раз
"катет сварного шва принимай по наименьшей толщине свариваемого элемента", это я еще впитал с молоком матери выше второго этажа моменты не такие уж большие там можно и 16мм катетом проварить,
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
тракторист Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Сообщений: 279
|
Цитата:
Если вы делаете так как нарисовали, то у Вас слишком мал опорный столик, почепу накладки не варите с балкой вертикальным лобовым швом, а только горизонтальными (фронтальными)?
__________________
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу! |
|||
![]() |
|
||||
тракторист Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Сообщений: 279
|
Зачем 4 монтажных болта? Их ставят для фиксации балки в момент монтажа, а затем снимать или оставлять их решает заказчик. Встречал случаи, когда на всю стройку монтажных болтов вообще было 2.
В целом узел хлипковат, советую Вам так не делать.
__________________
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу! |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
AF9999,
Мои вопросы после просмотра чертежа: 1. Почему всегда показывают балку примыкающую к полкам двутавровой колонны, а как выглядит узел примыкания с другой стороны 2. У нас есть сейсмика и двутавровые колонны в сейсмике хуже работают на вращение в отличие от колонн из пластин квадратной формы 3. Получается балка крепиться болтами и опирается на столик, сечение кажется не жесткое без обварки,... 4. Интересно спросить как будут закручивать внутренние гайки если колонна будет из пластин, доступа в нутрь не будет...
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 24.01.2007
Москва
Сообщений: 18
|
Возможно это уже кто-нибудь сказал - я всю тему не успел просмотреть - но первоначальный узел крепления балки к балке не верен. У тебя стенка ГБ погнется. Верхнюю пластину ты ставишь для того, чтобы через сварные швы передать верхнюю составляющую момента на верхнюю полку ГБ, в то время как о передаче нижней составляющей не заботишься. Если есть верхнее крепление, то должно быть и нижнее, я думаю. Если есть и верхнее и нижнее, то узел, полюбому, жесткий. Ес. уз. жесткий, чтобы избежать местной погиби, нужно ставить ребра жесткости. Однако, они не спасут крайнюю балку, на которую нагрузка приходит с одной стороны от скручивания (это, конечно, зависит от длины ГБ). Вообще, крутить тонкостенные балки не есть гуд. Уверен, что тебе там жесткий узел нужен? Если возможно, делать нужно шарнир. К статий, если сейсмика - лучше болты.
__________________
NEBG |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
Вращения балки, а особенно потери устойчивости стенки, думаю что не
будет, сверху жестко крепиться профлист и заливается бетоном см. скриншот
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
Андрей Т., есть вариант нарезать уголков 50x50x6 длиной 100мм
в профлисте делать прорезь в которой проводить обварку с защемлением профлиста, уголки к примеру с шагом 1000мм, жесткий полюбому, хребет уголка в теле бетона....
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
тракторист Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Сообщений: 279
|
Зачем уголки? Вот как положено крепить профлист к мет. балкам:
Приварку вертикальных анкеров производить в соответствии с требованиями " Рекомендации по технологии приварки втавр под флюсом стержней и оцинкованного профилированного настила к стальным конструкциям". Стыки листов настила по длине следует выполнять на прогонах самонарезающими болтами впритык, без нахлестки. По ширине листы стыковать путем нахлестки боковых граней настила, соединяя их между собой комбинированными заклепками с шагом не более 600мм (ОСТ 34-14-017-78, ТУ 67-74-75). Профилированный лист ориентировать широкими гофрами вниз. Защитный слой бетона - 15мм. Сварку металлоконструкций производить электродами типа Э42 по ГОСТ 9467-75, толщину сварных швов принять по наименьшей толщине свариваемых элементов. Листы крепят через анкеры - арматурные коротыши, которые привариваются к балкам проходят в тело плиты через профлист.
__________________
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу! |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
AF9999, это ты все разновидности перечислил или один вид крепежа, а то я металлом не занимался ранее, если есть маленкого чертежика что бы понять или этот текст в примечание включить
чтобы мужики сами разобрались на стройке?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
тракторист Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Сообщений: 279
|
Это все про одно и то же. Я это и взял из примечания на листе КМ. Дело в том, что существует разница по креплению профлиста, в зависимости от того, что на нем лежит. Если плита - то см. выше, а если легкая кровля, то листы ориентируют узкими гофрами вниз, на балках их кладут внахлест и приваривают, а не прикручивают саморезами.
__________________
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу! |
|||
![]() |
|
||||
тракторист Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Сообщений: 279
|
Можно, по сути сварщик просто прожигает профлист, а наплавленный металл образует своего рода заклепку. Но это не ваш случай, Вам его нужно прикручивать на саморезах встык.
__________________
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу! |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Шарнирный узел примыкания балки к колонне из ГСП | Данила | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 14.05.2014 20:07 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
Узел примыкания ригеля к гл. балки | Aleksey_Br | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 16.04.2008 17:02 |
Узел примыкания ж/б балки к диафрагме? | Michail | Железобетонные конструкции | 23 | 22.08.2007 13:28 |
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну | finn | Разное | 2 | 25.06.2007 22:08 |