SerStar
 
СПб
Регистрация: 10.10.2006
Сообщений: 1,303

В доме 70-х годов вскрыли полы для ремонта - все плиты перекрытия пустотные, а одна крайняя оказалась ! - П-образной, лежащей вниз головой (чтобы потолок нижней квартиры был гладким)!
Хочется положить ламинат на пол, но для этого надо создать ровную поверхность. Что думаете можно сделать с этой плитой? насколько небезопасно насыпать в нее щебня и сделать стяжку? кто знает,как армировались тогда эти плиты?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
Просмотров: 7035
 
Непрочитано 10.04.2008, 22:31
#2
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Керамзитом засыпте, с гамма<=600 кг/м3
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2008, 22:33
#3
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


А может быть, сантехническая п-образная плита высотой 220 мм? Тогда все в норме... Можно засыпать керамзитом!!!
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2008, 22:39
#4
RAMON


 
Регистрация: 21.04.2007
UA
Сообщений: 20


Если это каркасное здание, то крайняя П-образная плита (корытного профиля) лежит правильно и является связевой. Насыпать можно и нужно, но только не щебень, а что-то полегче, а разве там ничего не было насыпано, когда вы вскрыли?
RAMON вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2008, 22:39
#5
пст


 
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558


Скорее всего сантехническая плита типа ПР по ИИ-04 или ПРС по 1.030.
пст вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2008, 22:48
#6
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


а в чем суть снтехнической плиты, для чего она?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2008, 23:05
#7
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
а в чем суть сантехнической плиты, для чего она?
Для подпольной прокладки сантехнических труб (водопровода, канализации).
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2008, 23:06
#8
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


А такие сантехнические поиты армируются соответствующим образом? или просто переворачивают обычные плиты?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2008, 23:18
#9
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


Плита однозначно сантехническая. В противном случае она упала-бы гораздо раньше вашего обследования.
Перевернутые круглопустотки на штатном пролете стоят 8-10 лет
Ребристые - 5-6. Ин масс разумеется. А вот сплошные - дольше...
__________________
No comments!
Kryaker вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2008, 23:23
#10
Renjik

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2007
Кишинёв
Сообщений: 61


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
А такие сантехнические поиты армируются соответствующим образом? или просто переворачивают обычные плиты?
Плита лежит правильно, так и было задумано и просчитано. В ней можно пробивать отверстия для прокладки коммуникаций, так как тонкая часть конструктивная. Засыпать нужно керамзитом и делать стяжку - всё будет ОК.
Renjik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.04.2008, 13:18
#11
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


В плите не проходит никаких инженерных сетей!!! Для чего применили такую плиту????
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2008, 17:34
#12
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от Kryaker Посмотреть сообщение
Перевернутые круглопустотки на штатном пролете стоят 8-10 лет
Ребристые - 5-6.
А откуда такие данные? Статистика?
Regby вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2008, 17:44
#13
RomansFather

Инженерконструктор
 
Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 362


По фото можно было бы определить что за плита.
Забейте поперек плиты бруски в распор с шагом 200...500 мм. Поверху какое нибудь ДВП+пленка. И кладите ламинат. Хотя если это сантехплита (99%) то сыпте керамзит и не парьтесь. В этом случае действует правило "стояло 30 лет и дальше будет стоять" или "проверено временем". Ведь до ремонта у вас был какой-то пол.
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2008, 17:51
#14
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
В плите не проходит никаких инженерных сетей!!! Для чего применили такую плиту????
Некомплектные поставки при массовом жилищном строительстве70-х гг. ХХ в!
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2008, 20:46
#15
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
А откуда такие данные? Статистика?
да.
__________________
No comments!
Kryaker вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2008, 21:12
#16
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342


я себе в панельную квартиру тоже такую плиту хочу а дизигн в сартире не сходится
asys вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2008, 22:01
#17
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


была бы у меня такая плита под ногами - я бы полы стеклянными сделал, чтоб под полом мыши бегали Я бы им лабиринтов понастроил, и мышей конечно белых, с глазами красными!!!
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2008, 23:08
#18
RomansFather

Инженерконструктор
 
Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 362


Серёга - Bilder,
С такими идеями из тебя может получиться не только реальный Builder, но и винтажный Designer
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2008, 23:31
#19
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


я же не на продажу - я чисто для себя!!!
вот представьте:
приползли домой на рогах после "тяжёлого трудового дня", очнулись утром с чугунной головой разумеется на полу (т.к. взобраться на кровать сил не хватило) - и вот открываете глаза - а за стеклом в 10см от вашего носа с надеждой в глазах на вас смотрят белые мышки Типа "хазяин дай пажрать, кушать хотца!"
И тут хочешь-нехочешь придётся себя взять в руки и опохмелиться
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2008, 23:37
#20
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
приползли домой на рогах после "тяжёлого трудового дня", очнулись утром с чугунной головой разумеется на полу (т.к. взобраться на кровать сил не хватило) - и вот открываете глаза - а за стеклом в 10см от вашего носа с надеждой в глазах на вас смотрят белые мышки Типа "хазяин дай пажрать, кушать хотца!"
И тут хочешь-нехочешь придётся себя взять в руки и опохмелиться
Остается только мечтать о такой плите!!
А за идею большое спасибо...
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2008, 23:48
#21
Padlo Escobar

эсквайр
 
Регистрация: 22.02.2005
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от Kryaker Посмотреть сообщение
Перевернутые круглопустотки на штатном пролете стоят 8-10 лет
Ребристые - 5-6. Ин масс разумеется. А вот сплошные - дольше...
Прикольно!
Padlo Escobar вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2008, 23:51
#22
Padlo Escobar

эсквайр
 
Регистрация: 22.02.2005
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
приползли домой на рогах после "тяжёлого трудового дня"
а утром жена расскажет как ползал на четырёх костях, по стеклу стучал пальцами и приговаривал "ути пути вы мои маленькие"
ггг
Padlo Escobar вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2008, 11:56
#23
Колян Коляныч


 
Регистрация: 07.04.2008
Сообщений: 139


а что аквариумы в полу не модно стало?

а по использованию таких плит... а где их взять? да и процесс обучения "долбежников" (название введено в мой лексиком преподавателем по архитектуре, обзывающим так конструкторов и строителей,первых -за неспособность предусмотреть проемы в конструкциях, вторых - за беганье по объекту с отбойниками и перфораторами) идет полным ходом...
Колян Коляныч вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вскрыли пол - плита перекрытия оказалась вниз головой



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите пожалуйста, что за плита перекрытия? kru Конструкции зданий и сооружений 9 31.03.2022 15:45
Монолитная плита перекрытия (опирание на стены) pbykov Железобетонные конструкции 16 10.10.2011 13:39
Плита перекрытия Катя Д. Конструкции зданий и сооружений 20 27.04.2008 05:05
Многопустотная плита перекрытия Rustam111 Конструкции зданий и сооружений 12 13.05.2007 15:28
плита перекрытия в Лире Григорий Лира / Лира-САПР 2 01.06.2006 13:25