| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
тупик в расчете фундамента
инженер-конструктор
Щелково МО
Регистрация: 20.12.2007
Сообщений: 7,469
|
||
Просмотров: 7294
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
могу тогда сказать с большой уверенностью, что по расчету на деформации (по 2-му предельному состоянию) мы будем гарантировано иметь меньшие напряжения, чем по 1-первому. По математическим причинам (коэффициенты для формулы 7 меньше коэффициентов для формулы 16 при внешней схожести формул в целом. следовательно расчет по 1-му предельному состоянию бесмысленен - ибо худшим вариантом будет 2-ое предельного состояние из-за ограничения напряжений.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Forrest_Gump. СНиП 2.02.03 - это нормы, где нужно вчитываться в каждую строчку.
1. Для чего считают по формуле 7 - для того, чтобы соблюдать п.2.40, а именно ответить на вопрос - можете ли вы считать осадку по формулам данных норм или нет. 2. для чего, считают по ф.16 - для того, чтобы соблюсти п.2.57, а именно недопустить сдвига. Когда считают по этой формуле (для каких случаев) сказано в п.2.3 1)при значительных горизонтальных нагрузках 2) если в основании скала ... 3).... 4).... Вот и все. и СНиП не заставляет вас, в Вашем случае выполнять расчет по 1 состоянию, так как он действительно бессмысленен. Поэтому тупика тут нет. Извини за поучающий тон Последний раз редактировалось topos2, 22.04.2008 в 16:54. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Разворачиваю более широко свой тупик:
по 1-му предельному состоянию мой фундамент проходит (нагрузка на него порядка 49 тс). Но при этом среднее напряжение под фундаментом будет больше расчетного сопротивления для 2-го предельного состояния (факт. напряжение 49 тс/м2 при расчетном 24,4 тс/м2). Вопрос - как тогда определить осадки, если применение расчетных схем в виде линейно деформируемого полупространства и линейно деформируемого слоя не применимы. если размеры фундаментов (пусть даже и предварительно) назначать, основываясь нарасчетном сопротивлении грунта для 2-го пред.состояния, то мы гарантировано удовлетворим условию прочности для 1-го предельного состояния. тогда какой смысл было вводить расчет по 1-му предельному состоянию? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось topos2, 22.04.2008 в 17:25. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
вооооот. уважаемый topos2 подтвердил мою догадку, что в случае превышения напряжений под фундаментом расчетного сопротивления 2-го пред.состояния приходится делать расчет по нелинейной схеме. только удивительно, почему в нормах об этом прямым текстом не написано. встает другой вопрос а по какой именно нелинейной зависимости проводится расчет?
может кто сможет мне показать, пусть даже для частного случая, нелинейную диаграмму деформирования грунта... пжлста. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Хотел бы подтвердить то, что было здесь сказано от topos2
![]() Цитата:
Предельная же критическая нагрузка на грунт есть нагрузка, при которой достигается максимальная несущая способность основания и дальнейшее увеличение нагрузки приведет к потере прочности, устойчивости основания. Отличаются значения R и Ркр не из-за коэфициентов - это разные задачи. Соответственно, при возрастании давления на грунт сначала достигается P=R, при дальнейшем росте Р=Ркр. Запас по давлению на грунт при P>R есть, но осадку тогда необходимо определять по теории нелинейно-деформируемой среды. Можно ли увеличить давление на грунт больше, чем R ?. Можно на 20% -30% в том случае, если определенная по теории лин-деф. среды осадка будет меньше 0,4 от предельно допустимой величины (п. 5.5.24 СП). Но нормоиздатели на всякий случай подстраховались - при повышении давления осадка не должна быть более 80% предельной. СП 50-101-2004 в п.5.1.6 ( или п. 2.4 СНиП, о котором помянул topos2) рекомендует учитывать ряд факторов, в том числе с учетом развития зон пластических деформаций под фундаментом. Но пункт этот имеет больше идеологический смысл - дать добро на применение теорий и методов расчета деформаций оснований, не регламентрированных нормами проектирования. Расчет по первому предельному состоянию СНиП предписывает производить для довольно ограниченного круга задач. В разделе расчета по оснований по н.с. они перечислены, в том числе в случае, когда В этих задачах надежность здания или сооружения обеспечивается расчетом по I предельному состоянию, являющимся для них приорететным. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Собственно с этого (определения траектории нагружения) всегда начинается расчет основания заглубленных сооружений. Это вкратце... а для начала поищите в инете инфу по теориям прочности Кулона-Мора, Друкера-Прагера и т.п. - на них построены основные програмные продукты декларирующие расчеты с учетом физической нелинейности. Потом постепенно переходите на реологию от Вялова, динамику Григоряна и исследования Иоселевича и Дидуха, если Кулон и Друкер вас прежде не утомят ![]() |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Интересный и полезный материал, где можно ознакомиться с основами теории прочности и деформируемости грунтов : http://www.geoteck.ru/tests/material...l_solidity.php
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
меня интересует такой момент - пусть часть массива грунта (не у поверхности, а в глубине) переходит в пластическое состояние под нагрузкой, но ведь окружающий грунт находится в упругом состоянии - должен получится эффект обоймы. или будет банальное продавливание (прокалывание) конструкциями грунта?
другой момент - разве скорость строительства, например монолитного, не допускает принять квазистатическое нагружение грунта? мы же не рассматриваем стремительное нагружение сродни сейсмическому или взрыву. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
В состоянии предельного равновесия в основании образуется более жесткое, по сравнению с окружающим массивом клиновидное ядро (его наличие было подтверждено экспериметальными исследованиями), которое раздвигает грунт и он смещается в сторону и вверх от ядра, т.е. действительно происходит "прокалывание", но грунта грунтом. Смещается грунт соответственно по направлению наименьшего сопротивления, образуя т.н. линии скольжения, вдоль которых реализуется условие прочности КУлона-Мора.
Это конечно несколько утрированная,упрощенная механика процесса. Решение задач теории предельного равновесия с "жестким" грунтовым ядром для различных случаев нагружения были получены Березанцевым, Соколовским и их решения лежат в основе формулы СНиП для определения предельного сопротивления основания. Нормы проектирования используют в предлагаемых методах расчета по предельным состояниям начальную и "конечную" нелинейную стадию НДС грунта, а все, что происходит с ним в этом промежутке есть область приложения теории нелинейно-деформируемой, упруго-пластической среды и "рекомендуется" учитывать при расчетах оснований. Но вот как конкретно учитывать не упоминается. И если с начальной и предельной нагрузкой в нормах проектирования определились - есть решения, положенные в их основу, то в средей части - сколько авторов моделей, столько и теорий, методик расчета. И кому из них отдать предпочтение - вопрос действительно сложный... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.11.2007
Сообщений: 45
|
Дополню - расчёт по I предельному состоянию бывает как правило определяющим для лихих проектов заглубления подвалов существующих
зданий. У меня же вопрос такой: При расчёте по предельным деформациям в нелинейной области (например, по п.2.226 Пособия к СНиП ОиФ) получаются действующие напряжения значительно превышающие R. Но предельная осадка Su назначается экспертно, по признакам типажа надземного конструктива, а для случая доп осадок существующих ЗиС и от вида их тех состояния. И хотя при выводе ф-лы (68) из п.2.226 делались допущения в запас (см. Малышев М.В. «Прочность грунтов и устойчивость оснований сооружений»), всё же: Что служит оберегой тому, чтобы напряжения, вычисленные при S=Su для ЗиС, для грунта не оказались бы уже в области прогрессирующих осадок – какой-то критерий норм или прогнозный расчёт деформаций во времени (что-нибудь из интегральной теории наследственной ползучести Больцано-Вольтерра)? Для меня практическая значимость вопроса в противопоставлении исчисленного уточнённого ресурса арх памятника ресурсу администра- тивно-коммерческому, обрекающему его. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Цитата:
Цитата:
Коэф. из повышающие деформационные и мех. характеристики (Коновалов с Сорочаном) но не вошедшие в районные нормы, применение терий ползучести и т.п. - являются предметом понимания причин устойчивости фундамента, но не основой для составления официального заключения по фундаменту (100% пройгрыш при неизвестной фамилии, 50% при известной в среде фундаменостроении фамилии, но и понижу до 10% при подключении административного ресурса (хотя этого не может быть ,так как противоположная сторона имеет такойже ресурс)) . Последний раз редактировалось topos2, 25.04.2008 в 09:24. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Чем-то эта тема меня затронула?
Кто может заинтересовался? Расчет осадок по фомулам за пределами пропрциональности и R с учетом нелиненейной стадии. Кто работал в этой области - Березанцев В., Зарецкий, Малышев, Тер-Мартиросян. Из хороших формул (в отличии от Пособия) 1 - формула через эквивалентный слой (Цытович НА Инженерный метод прогноза осадок фундаментов 1988 г) 2 - Измененная формула Шлейхера (Березанцев Расчет оснований сооружений 1970) Есть еще ряд формул, но из-за громозкости их не рекомендую. Для экспертов - формула Цитовича проходит (хотя и не нормативная). |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Forrest_Gump!
Решил вернуться к теме! Нелинейность в грунтах оказалась чертовски сложной штукой! Цитата:
Что бы взять эти 3 см ты и входишь в нелинейность, повышая расчетное сопротивление грунта до Цитата:
Очень жаль, что если topos2 не ошибается в отношении мозголома из Самары с его вложением, то в нормативной литературе про нелинейность больше ничего не нашел, да еще и это приложение вызывает у специалистов большое сомнение! Остальные предложения, не закрепленные в справочно-нормативной литературе, кажутся мне достаточно сомнительными в употреблении! Если моделировать (исследовать), а не рассчитывать - тогда другое дело, а так опасные игры! П.С. Зная подоплеку твоего вопроса пришел к выводу, что в худшем случае здание просто может дать большую осадку при сохранении прочности грунта по I предельному состоянию! Разумеется, все это с точки зрения - простого инженера! Последний раз редактировалось опус, 28.06.2008 в 12:37. Причина: Зря я влез, но раз влез! Зато конец иллюзиям! Я извиняюсь Forrest, что не открыл Америку! Хотя закрыл это точно! Хотя бы для себя. |
|||
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет фундамента под фонарный столб | Kural | Основания и фундаменты | 9 | 18.04.2008 12:47 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Защита фундамента от коррозии | латышев антон | Разное | 8 | 08.08.2007 16:46 |
Вопрос по доработке фундамента | Bim56 | Основания и фундаменты | 22 | 24.07.2007 21:22 |
Податливость фундамента в горизонтальном направлении | Михаил_М | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 05.10.2006 19:15 |