подскажите как усилить проем?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > подскажите как усилить проем?

подскажите как усилить проем?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.06.2008, 14:52 #1
подскажите как усилить проем?
bad
 
инженер
 
СПб
Регистрация: 05.09.2007
Сообщений: 54

Подскажите как можно усилить проем 900х2100(h) в несущей стене панельного дома (5й этаж из 12). Дом 137 серия, толщина стены 16см. Проем находится в 80 см от наружней стены.... Че-то мне в голову ниче путного не идет, ведь по аналогии с кирпичными стенами надо сначало усилить "проем", а потом его прорубить, но тут я себе этого не представляю, т.к. стена то всего 16 см.... подскажите, у кого какие идеи... Буду признателен... СРОЧНО.
Просмотров: 24172
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2008, 14:55
#2
bad

инженер
 
Регистрация: 05.09.2007
СПб
Сообщений: 54
<phrase 1=


ой, нажал 2 раза, извиняюсь... Админы, удалите копию темы пожалуйста.
bad вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2008, 15:12
#3
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


усиляют как и в кирпичной стене - металлической обоймой из уголка...
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2008, 15:20
#4
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,408


Цитата:
Сообщение от bad Посмотреть сообщение
ой, нажал 2 раза, извиняюсь... Админы, удалите копию темы пожалуйста.
Есть опция "Пожаловаться на сообщение". Можешь жаловаться на свое собственное - не возбраняется.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2008, 15:23
#5
bad

инженер
 
Регистрация: 05.09.2007
СПб
Сообщений: 54
<phrase 1=


2 Форест гамп: А я тут поюзал поиск немного... поначитался такого!!! кажись 2 рамы из швеллеров с обоих сторон стены, связанные между собой - единственный вариант

Мнения все еще принимаются!!!
bad вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2008, 15:24
#6
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Offtop: гы-гы. какой-то мазохизм жаловаться на свои собственные сообщения . будет плохое настроение, надо будет попробывать
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2008, 15:27
#7
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


ну канешно, так сразу рамы из швеллеров собирать.
на каком этаже расположен проем? на какие стены опираются плиты перекрытия? при очень большом желании можно вообще обойтись одной перемычкой из спаренных уголков, концами своими стянутыми шпильками через панель . только этот вариант потребует большего количества расчетов. а самый простой - лепить раму из уголков и полосовой стали.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2008, 15:34
#8
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,408


Forrest_Gump, это я называю "пожаловаться". На самом деле звучит как "Обратить внимание модератора на это сообщение".
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2008, 15:37
#9
bad

инженер
 
Регистрация: 05.09.2007
СПб
Сообщений: 54
<phrase 1=


я ж написал выше 5 й этаж из 12... НА какие стены опираются перекрытия я достоверно определить не могу, но на эту стену и стену напртив - точно (пролет 3,5м)
bad вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2008, 15:46
#10
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


ну тогда собираете нагрузки на оставшуюся ж/б перемычку после вырубания проема - подбираете уголок для компенсации (может статься, что и уголок будет стоят не по расчету, а из конструктивных соображений), и затем подбираете сечение стоек из уголков (опять же может получится из конструктивных соображений). сделаете расчеты, спать будете крепко.
to kpЫc - это даже лучше,, что не пожаловаться, а "обратить внимание модератора". иногда так не хватает внимания, пусть даже и модераторов
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2008, 15:52
#11
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


BAD!
Устройство проема в несущей стене должно быть разрешено местными органами архстройнадзора, ЖКХ и Роспотребнадзора после рассмотрения по вашей заявке проекта реконструкции, выполненного лицензированным лицом.
В Вашем конкретном случае я могу дать оценку необходимости усиления проема, если буду знать:пролеты и конструкция плит перекрытия, опирающиеся на стену, и существующий проем в стене.
Предполагаю, что усиления не потребуется. Обоснование приложу.
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2008, 15:56
#12
triruki

инженер
 
Регистрация: 03.05.2007
Магадан
Сообщений: 52


я обычно делаю перемычку из двух швелеров(для в=900 беру 20) стягиваю болтами вразбежку
ну и для красоты можно стойки из уголков пристрелять с обоих сторон и связать полосами
triruki вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2008, 16:05
#13
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
2 Форест гамп: А я тут поюзал поиск немного... поначитался такого!!! кажись 2 рамы из швеллеров с обоих сторон стены, связанные между собой - единственный вариант
Вариант на самом деле не единственный, но довольно распространенный. Без сбора нагрузок на премычку и простенки сказать что-то сложно.

В 137 серии (по моему) стены самонесущие => вроде как особого влияния простенок в 800 мм на "наружку" оказать не должен. По низу проема не забудьте организовать связь (два уголка как вариант связанных со стойками).

Lev_37 дело говорит.
У нас спецы со стажем тоже доказывали, что можно не усилять. Вся нагрузка перейдет на простенки, а перемычка вроде-как имеет прогиб больший, чем у конструкций на нее опирающихся (сравним перемычку по высоте сечения и высоту вышележащей стены). То бишь до какого-то момента нагрузка от вышележащих конструкций передается, а потом нет. Правда есть еще усилия от перекоса ....

PS:
Одно но в таких случаях. Серия 137 => дом "не молодой". Сколько в нем понаделано проемов ни кто (скорее всего) не знает. Как все они в совокупности влияют на общую устойчивость дома не понятно.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2008, 16:12
#14
bad

инженер
 
Регистрация: 05.09.2007
СПб
Сообщений: 54
<phrase 1=


2 Лев_37: ну согласование - это отдельная песьня...
2 triruki: Непонял, как перемычку-то делать? не внутри же стены! т.е. получается она снаружи будет висеть? Или я чего-то не понял...
2 Армин: Возможно это и не совсем 137 серия, но ОЧНЬ похоже... на все стены как раз-таки опираются перекрытия поконтуру, ни или по 3м сторонам точно.

Еще раз повтояб 5й этаж из 12, высота этажа 2,7м!

Схему прилагаю
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
проем.dwg (40.8 Кб, 2830 просмотров)

Последний раз редактировалось bad, 16.06.2008 в 16:27.
bad вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2008, 16:32
1 | #15
TomTimTom


 
Регистрация: 16.06.2008
Сообщений: 19


варианты:
[IMG]http://i034.***********/0806/b0/9791d1fe8f63t.jpg[/IMG]
Проще всего (и соглосовательскее -3 и 6 варианты)! Но 800 от края панели слишком мало, 1200 надо. Пошлють тебя аффторы..

Последний раз редактировалось TomTimTom, 16.06.2008 в 16:41.
TomTimTom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2008, 16:38
#16
bad

инженер
 
Регистрация: 05.09.2007
СПб
Сообщений: 54
<phrase 1=


спасиб, рассматриваю верхний правый и нижний правый варианты... Нижний конечно более предпочтитеен для заказчика, но я,если честно с трудом представляю ППР данного варианта... И вообще, есть проблема с подбором сечения для металлических элементов усиления... В первом приближении собрал нагрузки на перемычку длиной метр, получилось 25,6т...
bad вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2008, 17:00
#17
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


А я ничего не усиливал у себя в панельной 9 этажке (4 этаж). Посчитал нагрузку... 17 кг на см2 по низу панели... потом с учетом вырезания проема... 22 кг на см2... ну и нафиг его. там над проемом еще 60 см железобетона осталось! Только не долбил, а выпилил аккуратненько. Трещин уде 3 года нет.
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2008, 17:07
#18
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


это конечно все хорошо. только одно дело тихой сапой вырезать часть панели и никому не говорить. а другое дело получить официальное разрешение. сильно сомневаюсь, что без даже конструктивного обрамления позволят. проверено на практике.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2008, 17:09
#19
triruki

инженер
 
Регистрация: 03.05.2007
Магадан
Сообщений: 52


пермычка:
штраби стену с обои сторон на ширину полки и заводи заподлицо
triruki вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2008, 17:11
#20
bad

инженер
 
Регистрация: 05.09.2007
СПб
Сообщений: 54
<phrase 1=


ну вот у меня примерно такая же нагрузка и получается 17кг на см2...На самом деле с согласованиями там все схвачено, что нарисуем - то и согласуют, проблема как раз таки не в этом... Дело то все ж не шуточное...
Другими словами, по хорошему можно вырезать сначала проем, а потом сделать в нем конструктивное обрамление внутри... что-то вроде швеллеров по контуру, с полками "обнимающими" кромки проема?
bad вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2008, 17:19
#21
TomTimTom


 
Регистрация: 16.06.2008
Сообщений: 19


По хорошему - вариант №3.
По и "так сойдет", то что предложил...
Некоторые панели вырезают и удивляются: какие такие несущие?! Дом-то стоит и даже не трескается?! Ты че гонишь, за лоха меня держишь?!!
TomTimTom вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2008, 18:36
#22
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


BAD!
При условиях:
-Плиты "на комнату" опираются на стены по периметру;
- Соседи сверху и снизу не устраивали дополнительных проемов в стенах, совпадающих с вашими по вертикали;
- Проем выполняется безударным способом,
я готов подписаться под проектом проема без устройства какого-либо обрамления.
По предварительному расчету (с помощью моей программы):
- запас перемычки как бетонного элемента имеет 5-тикратный запас прочности по изгибу, несущая способнсть меньшего простенка в 2.2 раза больше действующей нагрузки, нижние растворные швы имеют запас прочности 140%.
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2008, 19:01
#23
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от bad Посмотреть сообщение
толщина стены 16см. Проем находится в 80 см от наружней стены...
Проем хорошо бы отнести подальше от стены, если не путаю, то там в стене проходят стояки отопления, то есть еще минимум 20-ти см нет, итого остается простенок 600 мм толщиной 160 мм, маловато будет (ИМХО)
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2008, 23:09
#24
bad

инженер
 
Регистрация: 05.09.2007
СПб
Сообщений: 54
<phrase 1=


вот что наваял. что скажите?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: проем.jpg
Просмотров: 1651
Размер:	76.1 Кб
ID:	7554  
bad вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2008, 23:14
#25
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


Самый хороший вариант для интерьера- наклейка листов...
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2008, 23:36
#26
ЖЕСТЯНЩИК

конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Москва
Сообщений: 332


Нормальный вариант
ЖЕСТЯНЩИК вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2008, 00:15
#27
TomTimTom


 
Регистрация: 16.06.2008
Сообщений: 19


лови вариант, дома в архиве откопал (сам у одного человека за образец брал, так что размерв проверь):
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
проемы00.dwg (314.1 Кб, 2442 просмотров)
TomTimTom вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2008, 03:21
#28
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Все предлагаемые решения по обрамлению проема это, как говорится "мертвому припарка".
Всё познается в сравнении. Достаточно сравнить жесткости бетонной перемычки (160х600) и двух L90x8 или прочность участка стены в пределах устраиваемого проема с прочнстью (несущей способностью) 4-х уголков 90х8.
Прилагаю расчёт стены с двумя проемами.
Обрамление проема не нужно!!
Вложения
Тип файла: rar Расчет проема.rar (20.6 Кб, 875 просмотров)
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2008, 08:10
#29
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Lev_37

Результаты из программки какой-то? Или сами набивали в exel'e?

Заинтересовал расчет платформенного стыка. По какой методике (старый ВСН 32-77 или "Пособие по проектированию жилых зданий. Вып.3")?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2008, 08:35
1 | #30
Const-r

Конструктор
 
Регистрация: 20.02.2008
Екатеринбург
Сообщений: 27


Делается все по этапам. Прикладываю последний этап.
таким образом усиляем проемы от 800 до 1500мм.
Вложения
Тип файла: rar проем.rar (44.0 Кб, 822 просмотров)
Const-r вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2008, 09:04
#31
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Armin!
Ответы:
1. Программку создал сам в Excel.
2. Платформенные стыки рассчитаны по "Пособию по проектировнию жилых зданий" в.3.
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2008, 09:09
#32
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Const-r!
Не могу открыть .dwf.
Если не трудно повторите, пожалуйста, в любом другом формате.
Lev_37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2008, 09:45
#33
bad

инженер
 
Регистрация: 05.09.2007
СПб
Сообщений: 54
<phrase 1=


2 Lev_37: Интересный пример, только я вот не возьму в толк, вы хотите, чтобы я купил у Вас програмку или хотите убедить меня, что усиление не требуется?
2 TomTimTom: Спасибо, весьма полезный пример!

Последний раз редактировалось bad, 17.06.2008 в 09:53.
bad вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2008, 09:47
#34
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


2 Lev_37
Файл в формате tiff от Const-r.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2008, 09:48
#35
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Вот он.
Вложения
Тип файла: rar проем.rar (53.7 Кб, 615 просмотров)
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2008, 16:56
#36
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


BAD!
Ответ: приведен пример для вашей ситуации, программку не продаю и не даю.
Armin!
Спасибо за формат .tiff. Посмотрел. Решение понятно. Но все-таки усиление проема это лишние хлопоты.
Моё заключение основано на практике многочисленного применения моей методики для проемов шириной до 1800мм.
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2008, 17:22
#37
evgen926

ПОС ППР
 
Регистрация: 04.06.2005
Москва
Сообщений: 107
<phrase 1=


На примере домов серии МЭС-84-2001.
ГИП рассчитала, что для стандартного проема до 1м х 2,1м на любом этаже в несущей стене достаточно обрамления из 16 швеллера.
Себе дома сделал обрамление из 18 швеллера с параллельными полками из соображений - он берет стену в обойму и при выравнивании стен полностью скроется за штукатуркой. Швеллера заанкерили к стене. - это все для спокойствия и для руководства ТСЖ. Нигде не регистрировал.
Сосед надо мной прорубил проем не укрепив ничем - все ок, трещин нет ни у него, ни над ним. На эту стену "несущую" опирается только такая же стена сверху. Оказалось, что эта стена с существующим проемом на разных этажах стоит по-разному - проход в разных местах.
Ответ как у консультанта - много и ни о чем )))))
evgen926 вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2008, 18:01
#38
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


Усиление проемов в бетонных стенах бред. Никакой металл не спасет бетон от трещин при деформациях, металл гибкий. В нормах записано, что проемы можно делать через этаж, но не прописано, для каких конструкций. Реально перемычка проема в кирпичной стене, если только он не подведен под плиту, несет только треугольник из кирпича... все остальное обязано перераспределяться. Конечно, если молотить проемы по 3 метра, оставляя столбы по полметра - накроется без усиления точно. Но речь как правило идет про пробивку проемов из кухни в комнату и расширения ванной за счет коридора - это 90% всех проемов, если только дизайнеры не расстарались.. в бетоне тоже все прекрасно распределяется.Я у себя кроме проема еще и кусок стены спилил, и ничего... стоит. Умели строить в СССР!
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
plan-NEW1.dwg (167.0 Кб, 1942 просмотров)
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2008, 17:59
#39
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Offtop: Ключевая фраза
Цитата:
Умели строить в СССР!
А сейчас как посмотришь .....
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2009, 17:39
#40
vitalik


 
Регистрация: 28.03.2007
Россия
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Lev_37 Посмотреть сообщение
Прилагаю расчёт стены с двумя проемами.
Обрамление проема не нужно!!
Добрый человек, поделись программкой, сделай доброе дело для общественности!

Спасибо, что не отказал.
vitalik вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2010, 12:23
#41
Александр_К

И чтец, и жнец, и на дуде игрец
 
Регистрация: 27.02.2008
БССР
Сообщений: 62
<phrase 1= Отправить сообщение для Александр_К с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от TomTimTom Посмотреть сообщение
варианты:
[IMG]http://i034.***********/0806/b0/9791d1fe8f63t.jpg[/IMG]
Проще всего (и соглосовательскее -3 и 6 варианты)! Но 800 от края панели слишком мало, 1200 надо. Пошлють тебя аффторы..
Подскажите из какого источника это взято?
__________________
Каждый, кто построил у себя на даче туалет – называет себя строителем!
Александр_К вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2010, 13:05
1 | #42
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Мальганов, Плевков, Полищук
Восстановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых зданий
Атлас схем и чертежей
Томск, 1990

http://dwg.ru/dnl/4479
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2014, 17:37
#43
Makarov_d


 
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от Const-r Посмотреть сообщение
Делается все по этапам. Прикладываю последний этап.
таким образом усиляем проемы от 800 до 1500мм.

а свыше 1500, например 2 м
Makarov_d вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 09:23
#44
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от bad Посмотреть сообщение
вот что наваял. что скажите?
Вы понимаете, что такое усиление не включается в работу?
Правильно тут сказали - любое усиление проема в монолитных и панельных домах - бред. Устройство рам из уголков/швеллеоов/пластин говорит только о некомпетентности проектировщика, т.к. нерасклиненный с 10-тонными усилиями металл стоек никогда не включится в работу железобетонной конструкции.
Мне приходилось видеть лишь один раз обдуманный и логичный проект усиления проема. В 25 этажном монолите выпиливался 2 метровый проем на первом этаже. Проем был усилен последовательно собираемой рамой из уголков 160*100*10 с расклиниванием. Этапы:
1. штроба под перемычку с одной стороны стены, заведение уголка на расширяющемся цементе, далее ждем 7 дней.
2. та же самая операция с другой стороны.
3. Вертикальная штроба для уголка с одной стороны, заведение угллка-стойки, расклинивание домкратом с усилием 10 тонн, приварка в предварительно пробуренное внизу отверстие опорного уголка. далее снятие домкрата;
4. То же самое с другой стороны проема, потом с другой стороны стены
5. стяжка уголков шпильками
6. Бурение отверстий в зоне стяжных планок, приварка стяжных планок
7. демонтаж бетона безударным методом.

Проем получился "золотой", стоимость работ несколько сотен тысяч рублей. Других способов логичного усиления проемов в бетоне не вижу.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года

Последний раз редактировалось SerStar, 15.01.2014 в 09:33.
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 09:57
#45
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,557


Некроманты блин....
kruz вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 10:16
#46
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Некроманты блин....
Тема с каждым годом все более актуальная. Проекты все хуже. Просто немного связан с этой отраслью и вижу множество абсурдных вещей.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 11:31
#47
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Проем получился "золотой", стоимость работ несколько сотен тысяч рублей.

Что то все видит по- другому:
1. штроба с двух сторон закладкой швеллеров и их стяжкой - сразу
2. прорезка вертикальных ниш и установка уголков со шпильками и стяжными планками - сразу
3. создание проема - демонтаж бетона.

Предварительно "промоделировать" стенку без проема и проемом - посмотреть, что получается по напряжениям.
forass вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > подскажите как усилить проем?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите как в 3D нарисовать эксцентрический переход plaz AutoCAD 11 08.11.2016 10:51
Как усилить фланцевый стык стойки(труба) с эксцентриситетом? Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 10 10.05.2007 12:47
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46
подскажите как поменять цвет объекту миня Разное 28 13.11.2006 11:56