Сомнительное усиление фундамента строителями
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сомнительное усиление фундамента строителями

Сомнительное усиление фундамента строителями

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.07.2008, 07:37 #1
Сомнительное усиление фундамента строителями
Artiznov
 
конструктор
 
г. Новоалтайск
Регистрация: 01.03.2006
Сообщений: 530

Здравствуйте коллеги. В результате разгельдяйства строителей, которые делали искуственную подушку под фундаменты толщиной 1м зимой, без послойного уплотнения, вперемешку со льдом, фундаменты стали тонуть Наши всезнайки решили увеличить площадь подошвы некоторых "плохих" фундаментов: они обвязали их по перимерку двутавровыми балками, уложили между ними арматуру и все это дело забетонировали. Чертеж, сделанный мной со слов прораба, прикладываю. Прошу высказаться по данному решению. Считаю такой вариант усилени ОЧЕНЬ сомнительным.

Вложения
Тип файла: rar усиление фундамента.rar (28.3 Кб, 254 просмотров)

Просмотров: 4630
 
Непрочитано 02.07.2008, 08:20
#2
опус


 
Сообщений: n/a


Artiznov!
Перед тем как усилять надо бы с грунтом разобраться - с материковым и что эфто за хрень они сотворили из насыпного?
Обследоваться надо по всей строгости науки, а потом уже усиляться, а не наоборот!
 
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2008, 09:50
#3
Artiznov

конструктор
 
Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от опус Посмотреть сообщение
Artiznov!
Перед тем как усилять надо бы с грунтом разобраться - с материковым и что эфто за хрень они сотворили из насыпного?
Обследоваться надо по всей строгости науки, а потом уже усиляться, а не наоборот!
Абсолютно с вами согласен, коллега. Но я же проектировщик, "это" (обследование, испытания и т.п.) головная боль наших умельцев-строителей. Они решили что если таким путем уширят подошву то решат все свои проблемы Ох и "весело" потом будетЬ...
Artiznov вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2008, 09:51
#4
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Artiznov!
Вероятно Вы неправильно поняли прораба или человек принявший такое решение был неадекватен после большой дозы трансквилизатора!
Достойно помещения в БСК.
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2008, 09:54
#5
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Все что за пределами двутавров - что есть, что нет...
Grim вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2008, 10:13
#6
strol1


 
Регистрация: 29.03.2005
Сообщений: 67


Посмею высказать свое мнение....
Прораб действительно неадекватен. В нашем городе была такая же фигня, только кидали блоки без подушек в чуть подзамерзший плывун. за зиму сложили стены, а в апреле они поплыли, причем каждая своим маршрутом....
весной строители заметались, начали искать решения....
Короче, пока дренажными канавами вокруг не опкопали, да водичку не отвели - продолжалась катавасия.
А что касается данного решения: по моему - полный бред.
strol1 вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2008, 10:56
#7
Vicold

engener
 
Регистрация: 31.05.2006
Sochi
Сообщений: 31


К чему привариваются балки то? на чертеже чегото не хватает. В тексте балки по периметру в чертеже по 2м сторонам. ???
Видимо прораб в состоянии аффекта был, когда описывал
Неужто арматуры совсем не положили? - видать кончилась, тока балки остались
Этажей сколько? нагрузки?
в БСК рано - сначала фотки с результатом!
Vicold вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2008, 10:57
#8
Artiznov

конструктор
 
Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от Lev_37 Посмотреть сообщение
Artiznov!
Предполагаю, что Вы неправильно поняли прораба или человек, принявший такое рещение был неадекватен после принятия большой дозы трансквилизатора.
Достойно показу в БСК!
Да я бы с радостью: да эта схемка "плохая", жаль фоток нет пооперационного производства работ...
Artiznov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2008, 11:02
#9
Artiznov

конструктор
 
Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от Vicold Посмотреть сообщение
К чему привариваются балки то? на чертеже чегото не хватает. В тексте балки по периметру в чертеже по 2м сторонам. ???
Видимо прораб в состоянии аффекта был, когда описывал
Неужто арматуры совсем не положили? - видать кончилась, тока балки остались
Этажей сколько? нагрузки?
в БСК рано - сначала фотки с результатом!
Балки ни к чему не привариваются, они "просто надеты" на подошву.

С чертежом перестарался в спешке !!! Арматура по углам есть !!! (см. новый архив) Но думаю она сильно не поможет
Вложения
Тип файла: rar усиление фундамента 2.rar (29.1 Кб, 118 просмотров)
Artiznov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2008, 11:07
#10
Artiznov

конструктор
 
Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от Vicold Посмотреть сообщение
Этажей сколько? нагрузки?
в БСК рано - сначала фотки с результатом!
3 этажа, нагрузки на обрезе фундамента разные от 70т и выше.
А фотки фундаментов наверное не увидим - ВСЕ закопают скоро, только последствия.
Artiznov вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2008, 11:18
#11
Vicold

engener
 
Регистрация: 31.05.2006
Sochi
Сообщений: 31


Посмотри свой рисунок еще раз внимательно! ищи слова "балки сварены "в стык""
Потрать еще 10 минут и преврати его в чертеж
Где арматура - непонятно. С двутаврами тоже туман.
Остальные вопросы ты тоже не заметил. При данной подробности говрить не о чем!
Vicold вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2008, 11:27
#12
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Artiznov - если на чертеже все правильно, то узел сопряжения наращиваемой подошвы с существующим фундаментом есть шарнир и консоль в этом случае не будет работать. Другое дело, если в поперечном направлении по верху двутавров к верхним полкам приварить второй ярус двутавров, то тем самым можно увеличить жесткость консолей на изгиб. Но для этого желательно было на краю наращиваемых консолей дополнительно предусмотреть закладные и к ним так-же приварить поперечные двутавры. Тогда бы получилась достаточно жесткая рама, распределяющая нагрузку на консоли. А что за сварной шов, показанный по внутренней поверхности двутавров ?. Если этот узел достаточно надежно сопрягает двутавр с существующим фундаментом, то это уже не плохо.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2008, 11:30
#13
float


 
Регистрация: 17.01.2007
Москва
Сообщений: 58
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Artiznov Посмотреть сообщение
Они решили что если таким путем уширят подошву то решат все свои проблемы Ох и "весело" потом будетЬ...
Не делайте ошибку, не позволяйте всяким принимать решение. Это лишь прораб а проектировщик вы! Они уже, я посмотрю, наделали...
Сначала обследование, потом толковое решение по усилению, дренаж обязательно. И после всего этого с чертежами и АК-47 на стройку, чтоб под страхом смерти делали все по чертежу!
float вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2008, 11:32
#14
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Цитата:
Сообщение от Artiznov Посмотреть сообщение
3 этажа, нагрузки на обрезе фундамента разные от 70т и выше.
А фотки фундаментов наверное не увидим - ВСЕ закопают скоро, только последствия.
С твоего молчаливого согласия закопают? Или заказчик крутой очень и ему на все положить? Вообще-то нехорошо такое разрешать...
Grim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2008, 11:59
#15
Artiznov

конструктор
 
Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
С твоего молчаливого согласия закопают? Или заказчик крутой очень и ему на все положить? Вообще-то нехорошо такое разрешать...
Я всего-лишь шестерка. Меня некто не уведомил что они там делают усиление. ГИП уволился - сбежал Пусть нач отдела голову ломает. Просто мне прораб рассказал "по секрету" чего они там наделали, а я решил поделить впечатлениями.

Насчет сварки которая там показана: я просто показал, что консоли заведены в двутавры поперек и "как-то" там сварены, вот и все.
Поясняю еще раз схему усиления: на подошву фундамента надели балки длинной больше размера подошвы. Поперек, к этим балкам, приварили консоли (неведомо как). По нижним полкам положили арматуру, между всеми балками, с зазором и все это дело забетонировали. Вот и все дела. Они считают что увеличив подошву с 2м до 4м проблему решили
Artiznov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2008, 12:02
#16
Artiznov

конструктор
 
Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от float Посмотреть сообщение
Не делайте ошибку, не позволяйте всяким принимать решение. Это лишь прораб а проектировщик вы! Они уже, я посмотрю, наделали...
Сначала обследование, потом толковое решение по усилению, дренаж обязательно. И после всего этого с чертежами и АК-47 на стройку, чтоб под страхом смерти делали все по чертежу!
Пока гл инженер по стройке и его "подельники" не увидят небо в клеточку - они не успокоятся. Всем известно, что строители считают проектировщиков за дураков, у них аргумент один: "Стоит же !" Я никаких чертежей по усилениею не чертил, не подписывал, так что ВСЯ отвественность на этих "рукодельниках".
Artiznov вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2008, 12:18
#17
опус


 
Сообщений: n/a


Уважаемый AMS!
Что-то я, извините, не понял Ваш пост #12! Как-то это даже не типично для Вас - тут все за конструкции схватились, а грунты - несущая способность, осадка? Да там может лед был процентов на 50% - сейчас на 50 см и сядет!!!
 
 
Непрочитано 02.07.2008, 12:36
#18
vasiliytsar

Инженер
 
Регистрация: 11.04.2007
Киев
Сообщений: 9


Решение с арматурой нормальное, живое!! Но странное в тоже время. Осталось выяснить что с грунтами, в каком они состоянии и какая нагрузка приходится на фундамент.
Моменты и перерезывающие силы воспримят двутавры, а они высотой где-то 30см, это нормально!
vasiliytsar вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2008, 12:39
#19
vasiliytsar

Инженер
 
Регистрация: 11.04.2007
Киев
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от опус Посмотреть сообщение
а грунты - несущая способность, осадка? Да там может лед был процентов на 50% - сейчас на 50 см и сядет!!!
согласен +1!

Последний раз редактировалось vasiliytsar, 02.07.2008 в 12:41. Причина: вставка
vasiliytsar вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2008, 12:46
#20
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


просто жесть
вот рекомендации по усилению
Вложения
Тип файла: pdf без имени.pdf (178.0 Кб, 194 просмотров)
motor-serg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2008, 13:16
#21
Artiznov

конструктор
 
Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от vasiliytsar Посмотреть сообщение
Решение с арматурой нормальное, живое!! Но странное в тоже время. Осталось выяснить что с грунтами, в каком они состоянии и какая нагрузка приходится на фундамент.
Моменты и перерезывающие силы воспримят двутавры, а они высотой где-то 30см, это нормально!
Не знаю, не знаю все надо просчитать... Кроме того при увеличении подошвы расчет и осадка !!! А так же больше захватывается нагурзки окторая распределяется по полу 1 этажа, а это в нашем случае - склад стройматериалов !!!
Artiznov вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2008, 15:34
#22
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Artiznov- по поводу расчетов. Проблема с грунтами в данном случае в том, что по сути это непланомерно возведенная, без уплотнения отсыпка. Для них характерно неравномерное по глубине и в плане распределение харкатеристик грунтов. Из-за того, что содержание снега, льда в отсыпке может отличаться по точкам существенно, дополнительная осадка после оттаивания грунта и его последующего уплотнения под нагрузкой может быть и 5 см и 15 см. Соответственно, сомнительно, что взяв пробы грунта рядом с фундаментом можно быть уверенным, что полученнные характеристики могут быть приняты и для грунта, залегающего непосредственно под подошвой. Другая проблема - в первую очередь необходим модуль деформации грунта подсыпки, а получить его более или менеее достоверные значения в лабораторных условиях, не нарушая естественного состояния грунта проблематично. Если этого сделать не получается (нет необходимых для этого грунтоотборников) то в этом случае на насыпных грунтах проводят штампоопыты.
Необходима так же исполнительная схема фундаментов и в первую очередь с отметками верха (обреза) и если имеется аналогичная исполнительная схема, выполненная непосредственно после устройства фундамента, то сравнить их - по ним можно оценить величину произошедших после оттативания грунта осадок.
По какому интересно критерию отбирали "строители", какой фундамент требует усиления ? - на глаз, по величине просадки после оттаивания ?.

Последний раз редактировалось AMS, 02.07.2008 в 18:15.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2008, 18:15
#23
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Есть еще одно обстоятельство, на которое необходимо обратить внимание при анализе эффективности "усиления".
Если отсыпали без уплотнения грунт с примесью снега, льда и в зимний период возвели на нем фундаменты, то с наступлением положительных температур и оттаивания мерзлого грунта под действием с.в. грунта и веса фундамента неизбежно произошли неравномерные просадки, что и "испугало" строителей и они проявили инициативу, решив часть из них, давших наибольшие осадки усилить. Но необходимо учитывать, что значительная часть осадки самоуплотнения в значительной мере была выбрана, что как правило характерно для оттаявших мерзлых гунтов - для этого не надо уж очень больших нагрузок. Могла иметь место стабилизация между состоянием грунта и нагрузкой. Если после самоуплотнения грунта на фундаментах, получивших наибольшие осадки выполнить уширение подошвы, то дальнейшее увеличение нагрузки в процессе строительства приведет к появлению неравномерных осадок, связаных с вовлечением в сжатие активной зоны грунта, находящегося ниже подсыпки. И это будут заведомо спровоцированные неравномерные осадки уплотнения, но уже по другой причине - два расположенных рядом фундамента имеют одинаковую нагрузку, но существенно разную площадь подошвы.
Безусловно, что это как один из вариантов развития ситуации, но наиболее вероятный.
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2008, 05:31
#24
Artiznov

конструктор
 
Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530


AMS спасибо за разъяснения. Все это я прекрасно понимаю, но к ВЕЛИКОМУ сожалению до наших строителей подобные думы врят-ли дойдут... Да, вы абс правы, фундаменты под собств весом дали сильную осадку= за короткий промежуток времени они осели от 20 до 150 мм. Строители как раз "усиливали" фундаменты сильно осевшие, др. словами - просевшие. О таких тонокостях механики грунтов (которые вы описали) они даже не догадываются. Чтож, время покажет, но то что оно покажет думаю будет малоприятным как заказчику так и нашему директору и его фирме.
Artiznov вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2008, 10:49
#25
ЛИС


 
Сообщений: n/a


чтобы избежать(минимизировать) в дальнейшем неравномерность осадки можно попытаться сделать надфундаментные конструкции жестче.
Если это позволяет ситуация - намекните об этом строителям.
 
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2008, 16:05
#26
Artiznov

конструктор
 
Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
просто жесть
вот рекомендации по усилению
Честно даже не сразу заметил ваше предложение. У меня такая книжка есть полностью, но все равно спасибо. К сожалению строители часто считают себя умнее проектировщиков, поэтому не обращаются за советами. А когда обращаются уже не советы давать надо а разбирать
Artiznov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сомнительное усиление фундамента строителями



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ремонт и усиление фундамента vov Основания и фундаменты 11 04.05.2008 11:28
Усиление фундамента Silavsale Основания и фундаменты 3 13.03.2008 10:32
Усиление кирпичного ленточного фундамента vinilman Основания и фундаменты 8 05.02.2008 19:48
Усиление фундамента Ильнар Основания и фундаменты 9 08.12.2007 22:47
Усиление фундамента - кто может сделать проект Agent 00x Основания и фундаменты 25 07.04.2007 01:33