Пол по грунту (недостатки)
Девелопер
Москва
Регистрация: 18.04.2008
Сообщений: 207
|
||
Просмотров: 19688
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
покупатели не специалисты, не их дело, как я обеспечиваю теплотехнические свойства конструкций. я инженер, я обеспечиваю соответствие нормативным требованиям.
и я интересовался средним давлением под подошвой фундамента, а не расчетным сопротивлением грунта. потому что 16 тс на погонный метр стены нечто абстрактное - ширину фундамент не знаю. |
|||
![]() |
|
||||
Девелопер Регистрация: 18.04.2008
Москва
Сообщений: 207
![]() |
Ширина подошвы 0,4м
Заглубление 0,7м Полная высота фундамента (тело фундамента) 2,1м Объемный вес грунта 2,17 Угол вн. трения 26 Удельное сцепление 47 Модуль деформации 26 Прикинете?..))
__________________
Молодость - это болезнь, которая быстро проходит. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Нагрузка от пола по грунту также будет передаваться на основание.
Дмитрий Шапкин. Нагрузка 16т/пм это какая? Может быть получится ее снизить? Для расчетов по деформациям основания снег и полезные нагрузки на перекрытия учитываются пониженными значениями... А вообще я бы делал нормальный заглубленный до глубины промерзания фундамент |
|||
![]() |
|
||||
Девелопер Регистрация: 18.04.2008
Москва
Сообщений: 207
![]() |
Клименко Ярослав, А если конструкия пола будет такой:
![]() Здесь ведь ничего не передается на фундамент? В сбор нагрузок брал нормативную нагрузку, а не расчетную.
__________________
Молодость - это болезнь, которая быстро проходит. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Ну а куда "уйдет" нагрузка? От пола она будет распределяться на основание. Грубо говоря, у вас придет нагрузка с пола на выступ подошвы. Вес грунта на этом выступе (обрезе) вы учтете при определении ширины подошвы. (Вы забыли добавить вес грунта на обрезах подошвы, проще вес фундамента и грунта брать исходя из осредненного значения плотности 2 т/м3)
По сбору нагрузок непонятно, это постоянные только или? Снег нормативный длительный для 3 района 180*0,7*0,5 = 63 кг/м2, полезная на перекрытия длительная 30 кг/м2 А что за позиции 1 и 4 на картинке? |
|||
![]() |
|
||||
Девелопер Регистрация: 18.04.2008
Москва
Сообщений: 207
![]() |
Так называемого «выступа» подошвы не будет. Тело фундамент – прямоугольной формы, с шириной 400мм во всей высоте (без уширения подошвы фундамента). Поэтому нагрузки на выступ в данном случае нет.
Сверху – сбор нагрузок на погонный метр. На квадратный метр я не выложил. Да у меня 3 зона – 180кгс/см2 Т.е. 180х0,7=126 А 0,5 – это что за коэффициент?
__________________
Молодость - это болезнь, которая быстро проходит. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
|
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
да ладно, многоуважаемый AMS на мелочь обращать %-) тут дела масштабнее обстоит...
to Дмитрий Шапкин - при погонной нагрузке на стену в 16 тс/м и ширине фундамента в 0,4 м получаем среднее давление под подошвой фундамента в 40 тс/м2 = 4 кгс/см2. расчетное сопротивление грунта составляет (с Ваших слов) 409,94 кПа = 4,2 кгс/см2. Правда расчетное сопротивление по какому предельному состоянию - непонятно. допускаем, что считали как для первого - делаем вывод, что расчет по деформациям не проводился. не комильфо. рекомендую увеличить ширину подушки фундамента. |
|||
![]() |
|
||||
Девелопер Регистрация: 18.04.2008
Москва
Сообщений: 207
![]() |
Forrest_Gump, уважаемый!
Расчет по деформациям, к вашему сведению, проводился как ручной, так и при помощи двух программных продуктов. По всем 3-ем расчет по деформациям прошел. AMS, Forrest_Gump, да. Немного ступил. Скопировал не ту строчку из отчета. Простите. Forrest_Gump, Еще раз вам говорю. Этот рисунко сверху - типовой узел. А не мой. В моем случае используется засыпка пазух непучинистым грунтом. Клименко Ярослав, зачем добавлять лишнюю тонну, если дополнительной нагрузки нет? Подошва не уширена. Уступа нет. Forrest_Gump, Максимальное напряжение в расчетном слое грунта в основном сочетании 390.88 кПа. Так устривает.
__________________
Молодость - это болезнь, которая быстро проходит. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Дмитрий Шапкин
Вроде как положено учитывать дополнительную тонну, если в задании не прописано иное (см. пособие по подпорным стенам). Нагрузка может прийти и снаружи здания. Какая разница, есть уступы или нет? Это я вам до это грубо сказал. Нагрузка будет передаваться на соседние с основанием вашего фундамента области грунта, а от них, соответственно и на область под подошвой (механика грунтов). Конечно, не вся тонна, часть ее. Хотя с вашими грунтами... Это же сказка, чего вы паритесь? Вопрос вроде о другом был? |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Так понимаю, рассматривается ленточный фундамент на песчаной противопучинистой подушке, если так, то начальный этап решения задачи не обходимо разделить на два:
1) Определение требуемых размеров подошвы фундамента при заданных характеристиках песчаной подушки. 2) После определения требуемых размеров подошвы проверяется условие : полное (доп+прир) давление в уровне низа песчаной подушки не должно превышать расчетного сопротивления грунта, залегающего непосредственно под подушкой. Такой порядок расчета фундаментов на грунтовых подушках - независимо от предназначения, противопучинистая она или распределительная. Грунт, находящийся в естественном состоянии под подушкой может не воспринимать большие нагрузки, вплоть до выпора грунта, т.е. действительно достижения первого предельного состояния. Как решены и насколько корректно эти два вопроса не совсем понятно. Последний раз редактировалось AMS, 23.07.2008 в 18:16. |
|||
![]() |
|
||||
Девелопер Регистрация: 18.04.2008
Москва
Сообщений: 207
![]() |
Спасибо Ярослав!
Грунты у нас хорошие. Сказка то сказкой, только вот конец у нее тоже должен быть. Желательно, конечно, хороший. Спасибо Форест! Попробую Вам объяснить суть своей работы. Вкратце: Я - заказчик. Моя задача получить от проектировщиков проектную документацию и по-возможности эти расчеты удешевить. Всё. ![]()
__________________
Молодость - это болезнь, которая быстро проходит. |
|||
![]() |
|
||||
Девелопер Регистрация: 18.04.2008
Москва
Сообщений: 207
![]() |
AMS, уууууу. Далеко мы ушли от темы. С расчетом все в порядке. Расчитывал вручную, Фундамент 12.4, FCAD, и еще какой-то доисторической программой которую мне ГИП подогнал. Везде проходит.
Но дело не в этом. Вы мне скажите, пол по грунту в жилых помещениях это очень плохо? Раньше я проектировал такой пол только в гаражах и подсобных неотапливаемых помещениях.
__________________
Молодость - это болезнь, которая быстро проходит. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
![]() Из за экранирования поверхности нарушается естественный влагообмен между водой, находящейся в порах грунта и воздушной средой - накопление в основании пола конденсата, сырость и как бы не защищали, мало помогает. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
Но если есть возможность выбора - полы по грунту или деревянные на лагах по кирпичным столбикам, с естественной вентиляцией подпольного пространства, то думаю что выберут второй вариант - проверено народным опытом. Так (или с плитами перекрытия - полом с вентилируемым под ним пространством) у нас и строят коттеджи, если подвал не предусмотрен. С полами по грунту разве что в нежилом, цокольном этаже. Последний раз редактировалось AMS, 23.07.2008 в 20:08. |
|||
![]() |
|
||||
Девелопер Регистрация: 18.04.2008
Москва
Сообщений: 207
![]() |
ALEX_, нет. Немного не туда вас занесло. Проблема была в том, что мне нужно было уменьшить нагрузку на фундамент, чтобы избежать неприятной процедуры выштамповывания траншей (каким-то ужасным механизированным способом). Чтобы этого избежать нужно снизить нагрузку тонны на 4.
__________________
Молодость - это болезнь, которая быстро проходит. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.07.2008
Сообщений: 7
|
Вот мужики вы здесь развели, основание нормальное, если лента будет монолитной и при данных!!! характеристиках грунта преживать за осадки абсолютные и относительные нечего вообще. А проблема главная с которой может столкнуться хозяин дома - это вода, и ее неблагоприятные, взвешивающие действия как на фундамент так и на плиту. Есть специальные вещицы типа Пенитрон и подобные для герметизации стыков как раз для таких случаев. А вообще никого не слушайте ваша конструкция узла достаточно неплохая и имеет место быть. Приняли решение идите до конца.
|
|||
![]() |
|
||||
Девелопер Регистрация: 18.04.2008
Москва
Сообщений: 207
![]() |
KroTT, Спасибо!
Грунтовые воды на глубине -6,4м от отметки планировки. Единственаая проблема - дождевые и талые воды. Да, действительно, грунты замечательные. Среднепучинистые. С нормальным показателем текучести. Но все же, свои слова я должен подкрепить чем-то. А чем еще, кроме расчета?
__________________
Молодость - это болезнь, которая быстро проходит. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.07.2008
Сообщений: 7
|
Характеристики грунтов как были определены? Я имею ввиду лабоатория или табличные значения? Имейте ввиду что разница между расчетными и нормативными значениями характеристик (не всеми) 1,5. Я бы сделал так, сьездил бы на место (дело хорошее) , посмотрел да посправшивал, что да как, наверняка не первый там дом, информацию бы собрал и не волновался бы. А расчет вы для себя сделайте - это Ваше, пусть другие доказывают, что вы не правы, а не вы что Вы не дурак!
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
в моей ситуации был монолитный каркас на три этажа (таунхаусы), но без подвала. ставить колонну на плитный незглубленный фундамент у меня соблазна не было. потому я сделал столбчатые фундаменты, под здание по средней оси пропустил канал для коммуникаций (высотой 1,6 м), и на грунт сделал пол по утеплителю.
а делать фундамент плитный незглубленный - несколько бестолково, потому что все равно нужно будет утеплять пол в помещениях. лучше уж ленточный с подпольем. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужно ли утеплять пол по грунту в отапливаемом торговом цент | андрей1 | Архитектура | 18 | 03.04.2022 16:29 |
Пол по грунту | Zombie | Архитектура | 26 | 17.11.2010 14:01 |
Пол по грунту под автобусный гараж | Nehitriy | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 15.07.2008 12:43 |
Замена старого пола на пол из ламината | Sandrik | Архитектура | 17 | 07.06.2008 11:03 |
Теплый пол | lampa | Архитектура | 13 | 16.07.2007 22:09 |