Пол по грунту (недостатки)
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Пол по грунту (недостатки)

Пол по грунту (недостатки)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.07.2008, 12:18 #1
Пол по грунту (недостатки)
Дмитрий Шапкин
 
Девелопер
 
Москва
Регистрация: 18.04.2008
Сообщений: 207

Граждане проектировщики!

Такая ситуация! Считаю мелкозаглубленный фундамент. И при сборе нагрузок на погонный метр самого нагруженного участка стены получается около 16 тонн, что равносильно 160кН. Дело все в том, что во всех рекомендациях по проектированию мелкозаглубленных фундаментов есть табличка выбора конструктивного решения в зависимости от величины нагрузки на фундамент. Так вот, в моем случае получается, что нагрузка более 120кН/м.пог. А это значит (по рекомендациям), что требуется вытрамбовывание или выштамповывание траншей, что, насколько я понимаю, очень трудоемко и дорого. Единственный выход из сложившейся ситуации – уменьшить нагрузку на фундамент, что я и сделал. Чтобы снизить нагрузку на 4-5 тонн единственный выход – сделать пол первого этажа «по грунту».

Так вот, подскажите, пожалуйста, что если в коттеджах и таунхаусах будет пол по грунту. И с какими проблемами мы столкнемся в последствии.
И вообще, стали бы лично Вы покупать такой дом (коттедж), в котором жилые помещения с полом по грунту? Спасибо.
__________________
Молодость - это болезнь, которая быстро проходит.
Просмотров: 19688
 
Непрочитано 23.07.2008, 12:22
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


гы-гы. а сколько получается среднее давление под подошвой фундамента?
P.S. сам делал таунхаусы без подвалов - соответственно пол первого этажа был по грунту
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2008, 12:28
#3
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Если грамотно по грунту сделать, то никаких проблем не возникнет.
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2008, 12:45
#4
Дмитрий Шапкин

Девелопер
 
Регистрация: 18.04.2008
Москва
Сообщений: 207
<phrase 1=


Форест. А покупателей это вообще не волновало да?

Расчетное сопротивление грунта основания 409.94 кПа
__________________
Молодость - это болезнь, которая быстро проходит.
Дмитрий Шапкин вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2008, 12:48
#5
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


покупатели не специалисты, не их дело, как я обеспечиваю теплотехнические свойства конструкций. я инженер, я обеспечиваю соответствие нормативным требованиям.
и я интересовался средним давлением под подошвой фундамента, а не расчетным сопротивлением грунта. потому что 16 тс на погонный метр стены нечто абстрактное - ширину фундамент не знаю.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2008, 12:53
#6
Дмитрий Шапкин

Девелопер
 
Регистрация: 18.04.2008
Москва
Сообщений: 207
<phrase 1=


Ширина подошвы 0,4м
Заглубление 0,7м
Полная высота фундамента (тело фундамента) 2,1м

Объемный вес грунта 2,17
Угол вн. трения 26
Удельное сцепление 47
Модуль деформации 26

Прикинете?..))
__________________
Молодость - это болезнь, которая быстро проходит.
Дмитрий Шапкин вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2008, 13:23
#7
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Нагрузка от пола по грунту также будет передаваться на основание.

Дмитрий Шапкин. Нагрузка 16т/пм это какая? Может быть получится ее снизить? Для расчетов по деформациям основания снег и полезные нагрузки на перекрытия учитываются пониженными значениями...

А вообще я бы делал нормальный заглубленный до глубины промерзания фундамент
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2008, 13:35
#8
Дмитрий Шапкин

Девелопер
 
Регистрация: 18.04.2008
Москва
Сообщений: 207
<phrase 1=


Клименко Ярослав, А если конструкия пола будет такой:



Здесь ведь ничего не передается на фундамент?

В сбор нагрузок брал нормативную нагрузку, а не расчетную.
__________________
Молодость - это болезнь, которая быстро проходит.
Дмитрий Шапкин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2008, 13:44
#9
Дмитрий Шапкин

Девелопер
 
Регистрация: 18.04.2008
Москва
Сообщений: 207
<phrase 1=


Вот сбор нагрузок
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.JPG
Просмотров: 868
Размер:	35.8 Кб
ID:	8652  
__________________
Молодость - это болезнь, которая быстро проходит.
Дмитрий Шапкин вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2008, 14:12
#10
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Ну а куда "уйдет" нагрузка? От пола она будет распределяться на основание. Грубо говоря, у вас придет нагрузка с пола на выступ подошвы. Вес грунта на этом выступе (обрезе) вы учтете при определении ширины подошвы. (Вы забыли добавить вес грунта на обрезах подошвы, проще вес фундамента и грунта брать исходя из осредненного значения плотности 2 т/м3)
По сбору нагрузок непонятно, это постоянные только или? Снег нормативный длительный для 3 района 180*0,7*0,5 = 63 кг/м2, полезная на перекрытия длительная 30 кг/м2

А что за позиции 1 и 4 на картинке?
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2008, 14:45
#11
Дмитрий Шапкин

Девелопер
 
Регистрация: 18.04.2008
Москва
Сообщений: 207
<phrase 1=


Так называемого «выступа» подошвы не будет. Тело фундамент – прямоугольной формы, с шириной 400мм во всей высоте (без уширения подошвы фундамента). Поэтому нагрузки на выступ в данном случае нет.

Сверху – сбор нагрузок на погонный метр. На квадратный метр я не выложил.

Да у меня 3 зона – 180кгс/см2
Т.е. 180х0,7=126

А 0,5 – это что за коэффициент?
__________________
Молодость - это болезнь, которая быстро проходит.
Дмитрий Шапкин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2008, 14:47
#12
Дмитрий Шапкин

Девелопер
 
Регистрация: 18.04.2008
Москва
Сообщений: 207
<phrase 1=


Первый рисунок - это типовой узел с применением утеплителя Пеноплекс.
__________________
Молодость - это болезнь, которая быстро проходит.
Дмитрий Шапкин вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2008, 15:01
#13
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


лучше вместо утепления фундамента снаружи применится обратную засыпку из песка средней крупности
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2008, 15:03
#14
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Дмитрий, скажите пожалуйста, есть ли разница между средним давлением под подошвой фундамента (на грунт) и расчетным сопротивлением грунта (например по первому предельному состоянию)?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2008, 16:30
#15
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Дмитрий Шапкин Посмотреть сообщение
Т
Да у меня 3 зона – 180кгс/см2
Т.е. 180х0,7=126

А 0,5 – это что за коэффициент?
Повторяю, при расчете оснований по деформациям снеговая нагрузка учитывается длительная, т.е., в соответствии со СНиП 2.01.07-85*, с к=0,5.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2008, 16:33
#16
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Дмитрий Шапкин Посмотреть сообщение
Так называемого «выступа» подошвы не будет. Тело фундамент – прямоугольной формы, с шириной 400мм во всей высоте (без уширения подошвы фундамента). Поэтому нагрузки на выступ в данном случае нет.
Есть уступ, нет уступа, все равно тонну на м2 добавляйте.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2008, 16:49
#17
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Дмитрий, скажите пожалуйста, есть ли разница между средним давлением под подошвой фундамента (на грунт) и расчетным сопротивлением грунта (например по второму предельному состоянию)?
....
AMS вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2008, 17:00
#18
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


да ладно, многоуважаемый AMS на мелочь обращать %-) тут дела масштабнее обстоит...
to Дмитрий Шапкин - при погонной нагрузке на стену в 16 тс/м и ширине фундамента в 0,4 м получаем среднее давление под подошвой фундамента в 40 тс/м2 = 4 кгс/см2. расчетное сопротивление грунта составляет (с Ваших слов) 409,94 кПа = 4,2 кгс/см2. Правда расчетное сопротивление по какому предельному состоянию - непонятно. допускаем, что считали как для первого - делаем вывод, что расчет по деформациям не проводился. не комильфо. рекомендую увеличить ширину подушки фундамента.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2008, 17:14
#19
Дмитрий Шапкин

Девелопер
 
Регистрация: 18.04.2008
Москва
Сообщений: 207
<phrase 1=


Forrest_Gump, уважаемый!
Расчет по деформациям, к вашему сведению, проводился как ручной, так и при помощи двух программных продуктов. По всем 3-ем расчет по деформациям прошел.

AMS, Forrest_Gump, да. Немного ступил. Скопировал не ту строчку из отчета. Простите.

Forrest_Gump, Еще раз вам говорю. Этот рисунко сверху - типовой узел. А не мой. В моем случае используется засыпка пазух непучинистым грунтом.

Клименко Ярослав, зачем добавлять лишнюю тонну, если дополнительной нагрузки нет? Подошва не уширена. Уступа нет.

Forrest_Gump, Максимальное напряжение в расчетном слое грунта в основном сочетании 390.88 кПа. Так устривает.
__________________
Молодость - это болезнь, которая быстро проходит.
Дмитрий Шапкин вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2008, 17:34
#20
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Дмитрий Шапкин

Вроде как положено учитывать дополнительную тонну, если в задании не прописано иное (см. пособие по подпорным стенам).
Нагрузка может прийти и снаружи здания. Какая разница, есть уступы или нет? Это я вам до это грубо сказал.
Нагрузка будет передаваться на соседние с основанием вашего фундамента области грунта, а от них, соответственно и на область под подошвой (механика грунтов). Конечно, не вся тонна, часть ее.
Хотя с вашими грунтами... Это же сказка, чего вы паритесь? Вопрос вроде о другом был?
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2008, 17:48
#21
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Так понимаю, рассматривается ленточный фундамент на песчаной противопучинистой подушке, если так, то начальный этап решения задачи не обходимо разделить на два:
1) Определение требуемых размеров подошвы фундамента при заданных характеристиках песчаной подушки.
2) После определения требуемых размеров подошвы проверяется условие : полное (доп+прир) давление в уровне низа песчаной подушки не должно превышать расчетного сопротивления грунта, залегающего непосредственно под подушкой.
Такой порядок расчета фундаментов на грунтовых подушках - независимо от предназначения, противопучинистая она или распределительная.
Грунт, находящийся в естественном состоянии под подушкой может не воспринимать большие нагрузки, вплоть до выпора грунта, т.е. действительно достижения первого предельного состояния.
Как решены и насколько корректно эти два вопроса не совсем понятно.

Последний раз редактировалось AMS, 23.07.2008 в 18:16.
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2008, 18:27
#22
Дмитрий Шапкин

Девелопер
 
Регистрация: 18.04.2008
Москва
Сообщений: 207
<phrase 1=


Спасибо Ярослав!
Грунты у нас хорошие. Сказка то сказкой, только вот конец у нее тоже должен быть. Желательно, конечно, хороший.

Спасибо Форест!
Попробую Вам объяснить суть своей работы.

Вкратце: Я - заказчик. Моя задача получить от проектировщиков проектную документацию и по-возможности эти расчеты удешевить.
Всё.
__________________
Молодость - это болезнь, которая быстро проходит.
Дмитрий Шапкин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2008, 18:34
#23
Дмитрий Шапкин

Девелопер
 
Регистрация: 18.04.2008
Москва
Сообщений: 207
<phrase 1=


AMS, уууууу. Далеко мы ушли от темы. С расчетом все в порядке. Расчитывал вручную, Фундамент 12.4, FCAD, и еще какой-то доисторической программой которую мне ГИП подогнал. Везде проходит.

Но дело не в этом. Вы мне скажите, пол по грунту в жилых помещениях это очень плохо? Раньше я проектировал такой пол только в гаражах и подсобных неотапливаемых помещениях.
__________________
Молодость - это болезнь, которая быстро проходит.
Дмитрий Шапкин вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2008, 18:56
#24
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от Дмитрий Шапкин Посмотреть сообщение
.... Вы мне скажите, пол по грунту в жилых помещениях это очень плохо?
Скажем так, не очень хорошо ...
Из за экранирования поверхности нарушается естественный влагообмен между водой, находящейся в порах грунта и воздушной средой - накопление в основании пола конденсата, сырость и как бы не защищали, мало помогает.
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2008, 18:58
#25
Дмитрий Шапкин

Девелопер
 
Регистрация: 18.04.2008
Москва
Сообщений: 207
<phrase 1=


AMS, Тогда вопрос такой:
Покупатели боятся покупать коттеджи с полом по грунту?
__________________
Молодость - это болезнь, которая быстро проходит.
Дмитрий Шапкин вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2008, 19:55
#26
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от Дмитрий Шапкин Посмотреть сообщение
AMS, Тогда вопрос такой:
Покупатели боятся покупать коттеджи с полом по грунту?
Боятся или нет покупать, сказать не могу - сравнивать не с чем, у нас так не строят.
Но если есть возможность выбора - полы по грунту или деревянные на лагах по кирпичным столбикам, с естественной вентиляцией подпольного пространства, то думаю что выберут второй вариант - проверено народным опытом. Так (или с плитами перекрытия - полом с вентилируемым под ним пространством) у нас и строят коттеджи, если подвал не предусмотрен. С полами по грунту разве что в нежилом, цокольном этаже.

Последний раз редактировалось AMS, 23.07.2008 в 20:08.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2008, 20:53
#27
ALEX_


 
Регистрация: 08.11.2007
Сообщений: 240


Дмитрий Шапкин
Найдите тут в даунлоаде есть типовая серия "полы для общественных зданий"

Последний раз редактировалось ALEX_, 29.07.2010 в 14:17.
ALEX_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2008, 10:42
#28
Дмитрий Шапкин

Девелопер
 
Регистрация: 18.04.2008
Москва
Сообщений: 207
<phrase 1=


ALEX_, нет. Немного не туда вас занесло. Проблема была в том, что мне нужно было уменьшить нагрузку на фундамент, чтобы избежать неприятной процедуры выштамповывания траншей (каким-то ужасным механизированным способом). Чтобы этого избежать нужно снизить нагрузку тонны на 4.
__________________
Молодость - это болезнь, которая быстро проходит.
Дмитрий Шапкин вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2008, 11:31
#29
KroTT


 
Регистрация: 24.07.2008
Сообщений: 7


Вот мужики вы здесь развели, основание нормальное, если лента будет монолитной и при данных!!! характеристиках грунта преживать за осадки абсолютные и относительные нечего вообще. А проблема главная с которой может столкнуться хозяин дома - это вода, и ее неблагоприятные, взвешивающие действия как на фундамент так и на плиту. Есть специальные вещицы типа Пенитрон и подобные для герметизации стыков как раз для таких случаев. А вообще никого не слушайте ваша конструкция узла достаточно неплохая и имеет место быть. Приняли решение идите до конца.
KroTT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2008, 11:47
#30
Дмитрий Шапкин

Девелопер
 
Регистрация: 18.04.2008
Москва
Сообщений: 207
<phrase 1=


KroTT, Спасибо!
Грунтовые воды на глубине -6,4м от отметки планировки. Единственаая проблема - дождевые и талые воды. Да, действительно, грунты замечательные. Среднепучинистые. С нормальным показателем текучести. Но все же, свои слова я должен подкрепить чем-то. А чем еще, кроме расчета?
__________________
Молодость - это болезнь, которая быстро проходит.
Дмитрий Шапкин вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2008, 11:58
#31
KroTT


 
Регистрация: 24.07.2008
Сообщений: 7


Характеристики грунтов как были определены? Я имею ввиду лабоатория или табличные значения? Имейте ввиду что разница между расчетными и нормативными значениями характеристик (не всеми) 1,5. Я бы сделал так, сьездил бы на место (дело хорошее) , посмотрел да посправшивал, что да как, наверняка не первый там дом, информацию бы собрал и не волновался бы. А расчет вы для себя сделайте - это Ваше, пусть другие доказывают, что вы не правы, а не вы что Вы не дурак!
KroTT вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2008, 11:59
#32
KroTT


 
Регистрация: 24.07.2008
Сообщений: 7


И поверьте - 10 человек посчитает и у всех будут разные результаты, у половины пройдет, а у половины, как всегда появляються какие то проблемы.
KroTT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2008, 12:06
#33
Дмитрий Шапкин

Девелопер
 
Регистрация: 18.04.2008
Москва
Сообщений: 207
<phrase 1=


KroTT, Да проводились лабораторные испытания. Все данные из геологии. Спасибо! Думаю тема закрыта! Всем спасибо!
__________________
Молодость - это болезнь, которая быстро проходит.
Дмитрий Шапкин вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2008, 08:43
#34
Саша1983


 
Регистрация: 30.05.2008
Сообщений: 408


Дмитрий Шапкин, а чё так много от перекрытий? если это коттедж, то нормативная 200 максимум, плюс сами перекрытия, ну, грубо, 300
Саша1983 вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2008, 08:50
#35
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Саша1983 Посмотреть сообщение
Дмитрий Шапкин, а чё так много от перекрытий? если это коттедж, то нормативная 200 максимум, плюс сами перекрытия, ну, грубо, 300
Бред какой-то. А если там плиты пустотные?
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2008, 12:59
#36
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


Вопрос - по чему не сделать плитный не заглубленый фундамент, вместо пола по грунту? Перерасход не намного существенней, а работать (на мой взгляд) будет лучьше.
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2008, 13:38
#37
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


в моей ситуации был монолитный каркас на три этажа (таунхаусы), но без подвала. ставить колонну на плитный незглубленный фундамент у меня соблазна не было. потому я сделал столбчатые фундаменты, под здание по средней оси пропустил канал для коммуникаций (высотой 1,6 м), и на грунт сделал пол по утеплителю.
а делать фундамент плитный незглубленный - несколько бестолково, потому что все равно нужно будет утеплять пол в помещениях. лучше уж ленточный с подпольем.
Forrest_Gump вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Пол по грунту (недостатки)



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужно ли утеплять пол по грунту в отапливаемом торговом цент андрей1 Архитектура 18 03.04.2022 16:29
Пол по грунту Zombie Архитектура 26 17.11.2010 14:01
Пол по грунту под автобусный гараж Nehitriy Конструкции зданий и сооружений 6 15.07.2008 12:43
Замена старого пола на пол из ламината Sandrik Архитектура 17 07.06.2008 11:03
Теплый пол lampa Архитектура 13 16.07.2007 22:09