#1 | |
Рамный узел стального каркаса
Инженер-конструктор
Москва
Регистрация: 09.07.2008
Сообщений: 390
|
||
Просмотров: 26231
|
|
||||
Проектирование МК Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358
|
Шов естественно накладывать нельзя. Стелай побольше монтажный зазор. Почему нижние накладки 40мм? Поперек полки не надо варить!
Вообще это очень сложный узел, найди где посмотреть как его рассчитывать, видно что не учтены некоторые критические нюансы, например почему внутренние рыбки тоньше, проверена ли стенка колонны и т.д.? Мне кажется что узел не расчитан, может только швы на рыбках. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
![]() |
Накладки 40 мм вышли по расчету, ограничение по толщине была полка колонны, поперек полки балки сплошных швов вроде нет, накладки из пл-ти колонны меньше, потому что усилия в этих узлах меньше.
Стенку колонны, Вы правы, не проверял. Спасибо за критику. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование МК Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358
|
Кде-то в даунлоде по расчету жестких узлов были рекомендации.
Как стенка колонны повлияла на рыбку? Катеты внутренней рыбки не рассчитывались, либо рассчитаны не верно! Как вышла толшина нижней 40мм? из-за катета штоли? Дайте же нагрузки, тяжело судить об пустом узле отстраненно. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
![]() |
балка в пл-ти М=83тм, Q=52т N=30
Балка из пл-ти М=30 Q=30, N=30 ![]() На толщину поясной накладки в пл-ти (как верхней так и нижней) повлияла полка колонны, а не стенка, ее считают на растяжение поперек проката. Швы на накладках из пл-ти вроде расчитаны верно. 110т на накладке, выходит суммарная длина шва "колонна-накладка"=61см катет 16, "накладка-балка"=81см катет 12см. Сейчас считаю стенку колонны. Так я указал монтажные крестиком. |
|||
![]() |
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
У меня что-то с арифметикой. 83тм/0,4=200т в поясе.
Ширина полки колонны 40см. Долой 3см по краям. 37см. 200/37. Итого 5,5т/пог. см шва. Вставки из 14Г2АФ противорасслойной нет. Откуда такие усилия из плоскости? Это не бункерная балка случайно? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
![]() |
Толщина поясных накладок из пл-ти 20мм.
"Поперек полок балок нагладки не надо " - Вы имеете в виду внутренние швы у "рыбок" - так такое расположение шво во всех справочниках даны, в Кузнецове, например? А полку колонны проверяют на растяжение-сжатие поперек проката от усилия поясной накладки. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
![]() |
Спасибо за узлы, так и сделаю для надежности, но, извините, шва в стык с полным проваром в пл-ти достаточно даже без физ. контроля и без проварки корней 231тс/(32х4х0,9х0,85)=2365 сталь С245 электрод Э46 Но буду писать что швы выводили)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2007
SPB
Сообщений: 176
|
Расслой, для ваших усилий, нужно учитывать, тут и к бабке не ходи. Можно попробовать с накладками (передавать усилия с полки ригеля на фасонку в колонне через дополнительную накладку, как в сериях с подкрановыми балками мостовых кранов), а вообще выглядит все крайне ненадежно, делайте лучше на фланцах по типовой серии.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Пост 27: вот это главное. Балка из К приводит к проблемности узла. Это в принципе. Это все можно так же принципиально порешить.
А на эскизе явно неправильно все. Поток усилий через верхнюю накладку (посему-то слишком толстую) приходит в полку колонны и ... никуда не передается - изнутри все должно быть ответно.. И т.д.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
![]() |
Цитата:
Во-вторых: правильно Вам говорят, внутри колонны ставится напротив накладки ребро такой же толщины, что и сама накладка. В противном случае колонну может срезать поперечная нагрузка (не хватит площади сечения). |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
![]() |
На счет горизонтальных пластин внутри колонны согласен.
Схему пересмотрели рамные узлы будут только в одном направлении. Но насчет толщины накладки, я расчитывал по сварному шву в стык накладки к полке колонны 230тс/(32х4х0,9х0,85)=2350 сталь С245, ну можно на 2-3 мм сделать тоньше. И если расчитывать полку колонны поперек проката, как мне на форуме подсказали, то тоже в обрез. Последний раз редактировалось Dmitij, 28.07.2008 в 20:09. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
![]() |
Колонна 40К3. балку пришлось взять тоже 40К3. Сварной шов поясных накладок расчитал как шов в стык с полным проваром , формула расчета указана в посте 32
балка в пл-ти М=83тм, Q=52т N=30 усилия увеличил на 30% от расчетных. |
|||
![]() |
|
||||
тракторист Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Сообщений: 279
|
Вот жеский узел, а то что Вы сделали-лажа. Какой это жесткий узел? В любом случае что-то должно воспринимать опорную реакцию - должен быть по крайней мере опорный столик - где он? Вы проверяли сварные швы? Вы проверяли накладки на действие опорного момента?
__________________
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу! |
|||
![]() |
|
||||
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
![]() |
Цитата:
В вашем узле (на высокопрочных болтах) на поперечную силу работают болты вместо швов накладки. Вот и всё!!! Цитата:
Кстати, Dmitij, сколько у Вас вертикальных швов по вертикальной накладке? Количество? Не уверен, что стенка балки выдержит поперечную силу. Вы проверяли? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
![]() |
Две вертикальные накладки на каждой по одному угловому шву 10мм. ребро под нижней поясной накладкой - монтажное. Стенка балки на срез получается в обрез, поэтому монтажных болтов не поставил, а как можно в рамном узле усилить стенку балки?
|
|||
![]() |
|
||||
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
![]() |
Dmitij, двух швов по вертикальным накладкам думаю не достаточно, у нас сила поперечная была 39тс и было 3 вертикальных шва. Проходили с запасом 10%. Но два никак. Поэтому одну накладку приваривают на заводе с двух сторон, а другую на месте, получается 3шва при креплении пластин к колонне. Также привариваем первую пластину с двух сторон к балке, а вторую пластину привариваем с другой стороны балки одним швом - то есть крепление на 3швах пластин к балке.
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
тракторист Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Сообщений: 279
|
Согласен, что все считается, таких узлов не видел сроду ни вживую ни в проекте. Нижнюю пластину согнет как тряпку. Дмитрий, посмотрите серии. Опорный столик нужен обязательно, у Вас в узле уже стоит какая-то пластина снизу, что Вам мешает ее развить до величины 200-250 мм, сделать потолще и спать спокойно? Посмотрите серийный шарнирный узел с опорными столиками, Ваш отличается по сути тем, что долженн воспринимать момент. Поставьте на него верхнюю накладку и посчитайте ее. Я не читал всю тему
![]()
__________________
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу! |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
![]() |
Расчет здания делаю по СНиП, поэтому положения СП не учитываю, на 30% увеличил усилия для надежности только для расчета узла, но не самого стержня.
Да, скорее всего, возьму сборный двутавр высотой 500мм. Тогда все швы уместятся. Спасибо за консультации. Жесткие узлы нужны что б рама была. |
|||
![]() |
|
||||
тракторист Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Сообщений: 279
|
Это верно, а то где бы потом доставали на стройку двутавры 40К3?
__________________
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу! |
|||
![]() |
|
||||
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
![]() |
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
тракторист Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Сообщений: 279
|
Нет, накладка сверху на балку (она в узле и так есть).
Если опорный столик нужен на момент монтажа, то его бы и не было в серийном узле. В серии неспроста опорный столик вырезается из двутавра. Можно посчитать в узле из поста 2 обе накладки на изгиб как консольные на опорную реакцию и сварные швы на срез. Но в узле уже какая-то пластина снизу наварена, так почему не сделать столик? Я всегда делаю со столиком так однозначно надежнее. Ну не опирают всю здоровенную балку на горизонтальный лист это же фантастика.
__________________
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу! |
|||
![]() |
|
||||
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
![]() |
AF9999, никто не спорит, столик в данном узле нужен, но только не нужны такие длины швов и высота самого столика как в серии для шарнирных узлов.
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
тракторист Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Сообщений: 279
|
Цитата:
__________________
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу! |
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Так один не проходит, например.. нужно 3 в сумме.
Я вот только не понимаю, ведь даже при поперечной силе возникает момент в шве (от эксцентриситета), - он никак не учитывается?
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
![]() |
[
Цитата:
Om81 вам дело говорит - в швах возникает момент за счет эксцентриситета!!! |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
![]() |
Полностью осознал, что узел лажевый.
Сейчас переделываю-доделываю, отсюда выходит ситуация, что стенка колонны не проходит на срез тау=1900 сталь 255. Если сделать вут, то можно считать высоту опорного сечение ригеля вместе с вутом, тогда можно уменьшить усилие на верней накладке? И как раскладывается пара сил от опорного момента в ригеле: верхняя на верхней накладке, нижняя - в низу вута? И как его выполнять? если из того же профиля что и ригель, получается избыточный. Последний раз редактировалось Dmitij, 31.07.2008 в 20:57. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
К узлу с п.51. 1. Что за квадратик под стыковым швом верхней накладки - сварочная подкладка что ли? 2. Для нижней накладки, если она будет привариваться на заводе, шов с проваром при желании можно заменить на два симметричных угловых (лучше контролируется). При этом катет примерно 0,8 от толщины пластины. 3. Расчетная высота для узловых усилий естественно с учетом вута. При этом ответное ребро от вута (см. п.2) При этом шов в начале разветвления с полным проваром. Вут надо сделать из пластин таких же толщин, как и стенка и полка у балки. Угол не более 30 град, чем меньше, тем лучше.
4. Если N балки невозможно передать на стенку колонны через одно ребро, то можно добавить диагональное ребро. Оно к тому же доп. усилит стенку колонны между ребрами от потери устойчивости. Этот пункт для общего развития.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
![]() |
А как можно усилить стенку?
Тогда нижняя поясная накладка находится приблизительно в середине опорного сечения? Тогда на ней нет практически уилия? И как выбираются швы по вуту, полка вута крепится к полке колонны с полным проваром, а остальные? Ответное ребро напротив нижней накладки не нужно? Ответное ребро по низу вута какой толщины брать? Расчитывать также как и ответное по верху? Квадратик - выводная планка для проварки корней. Заранее спасибо. Последний раз редактировалось Dmitij, 01.08.2008 в 12:04. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
В-общем, обязательно найдите "Троицкий П.Н., Левитанский И.В. Исследование действительной работы сварного рамного узла крепления и рекомендации по его расчету. Материалы по МК, вып.19, 1977".
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
|||||
Проектирование МК Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358
|
Dmitij, так ты реши что делать бужешь вуты или усиление стенки?
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Ну зачем так...Из каких соображений Вы собрались усиливать стенку? Если колонна не проходит по сдвигу-это одно. Если швов не хватает-это другое. Если устойчивости стенки не хватает-это третье.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Метода обычная. Если вут делаете, чтобы уменьшит сдвигающие усилия, надо все усилие передать полке вута. При этом может понадобиться ребро в балке в начале вута. Зато отпадет в ответном ребре на уровне нижнего пояса балки. Схему надо рассматривать с точки зрения механики...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
![]() |
Т.е. момент надо делить на полную высоту балки вместе с вутом?
И если на опорную поперечную силу балки стенка балки работала без ребра, то зачем ставить ее над вутом? Если узел симметричный, т.е балки с подходят с двух сторон, то стенку не надо проверять? |
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Зависит от возможных вариантов загружения. Ведь одна балка может быть нагружена полностью (кратковременной, напр.), а другая - только постоянной нагрузкой.
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Упомянутое ребро в начале вута нужно не для восприятия Q балки-самому себе что ли передавать? Оно нужно для удержания полки от потери устойчивости вследствие появления результирующей, направленной по биссектрисе между полками вута и балки. Если Вы выключаете еще и полку балки, результирующая вовсе действует вдоль полки вута, стремясь выгнуть полку балки вверх. Толщина этого ребра конструктивная.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
![]() |
Если есть балки по двум сторонам колонны, то как правило разница в их усилиях незначительна (для гражданских зданий), основная нагрузка - это постоянная и длительная.
Так все-таки как посчитать усилие на верхней поясной накладке балки, если есть вут? Мысль только одна: Момент балки/полную высоту балки вместе с вутом? Тогда ответные ребра по верней накладке и по низу вута и ребро на балке над вутом. А да есть еще мысль F=My/(суммаyi2), тогда получаются три усилия: верняя накладка балки, нижняя накладка балки, низ вута. Но тогда в низу вута усилие такое же как и на накладках без вута. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Все верно.
Но балка (полка) свое усилие передает вуту без проблем! Насчет симметричности узла и вариантов загружения: распределение усилий в узле по элементам см. статрасчет при разных комбинациях. А чтобы отвлечься от вута, представьте, что балка переменного сечения.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
![]() |
Ильнур, Вы сказали :"Все верно", это относится к первой моей мысли или ко второй?
![]() Считать плечо момента равное высоте вместе с вутом? но есть точка крепления нижней накладки балки, на ней тогда усилия близки к нулю? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
П.68: Все - это ВСЕ. Вы уже так подготовлены, все знаете, что пора самому решать все. Например, как быть с расчетной высотой. Для сечения балки у колонны высота - вся высота, т.к. Вы собираетесь вут для этого и использовать. Для сечения в начале вута сечение равно сечению балки.
2. Я конечно не считал, но что-то мне подсказывает, что стенка колонны не может не проходить - это бы показала проверка сечений в постпроцессоре.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
![]() |
На верхней накладке без вута усилие 125тс.
Проверка стенки колонны на это усилие: 125000/(0.8x31x2.3)=2191 сталь 255, явно не проходит, или формула не та? Поперечное усилие в самой колонне не большое, не учитывал. Подбор сечения колонны делал по лире-стк, но там же нет 125тс. Последний раз редактировалось Dmitij, 02.08.2008 в 17:40. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
А почему это Вы на сдвиг посчитали одно сечение - Вы полагаете, что стенка сдвигается только выше или только ниже ребра? Возможно в этом Ваша загвоздка - Вам никаких вутов и т.д. т.п. не надо, как мне кажется.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
![]() |
Так эту формулу я взял из "Троицкий, Левитанский "Исследование действительной работы сварного рамного узла..."....
или Fст не правильно взял, тогда Fст=длина х толщину=48.2х2,3 Тогда 125000/(0,8х48,2х2,3)=1410>1363, не проходит. Мне этот узел еще надо будет на колонне 40К3 сделать, а там стенка еще тоньше. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
![]() |
С левой эпюрой мне, вроде, понятно, похоже на тау, а на верху что?
Да и наклонное ребро по методе по другой диагонале ставится, заменяет нижнее ответное ребро. Последний раз редактировалось Dmitij, 03.08.2008 в 14:51. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
1.Наверху то же тау, но по ширине стенки.
2. Эти эпюры - мое видение ситуации. В работу включена часть стенки сверху (и снизу). Не может стенка (совместно с прилегающими участками полок) не помогать сверху. 30 % можно туда передать. На практике конструирования сложностей с ребрами не было. Когда усилия большие (напряжения приближаются к предельным), вводим диагональные и уходим от проблемы - думается, до половины усилий (зависит от угла) уходит по доп. ребру. 3. В любом случае на кардинальные меры типа усиление стенки надо идти только при невозможности устройства диагоналей. Идея же с маркой выше не совсем гениальна - ведь закладывается цепь сложностей во весь цикл от заказа до изготовления. Так же как и идея с применением не подверженных расслоению марок в месте верхнего таврового соединения накладки. "Расслоение" при растяжении учтено в R. Расслоение же от сварки обнаруживаема, а так же исключаемо путем специального режима сварки (малые токи, малая наплавка за один проход и др.). Проще всего заложить запас. 4. Ребер можно поставить два по диагоналям. Вы не упирайтесь только в эту методу - я указал на нее в основном потому, что там должны быть результаты натурных испытаний - это самое ценное. Помнится, разрушение наступало при огромной перегрузке. С тех пор как почитал ряд такого рода работ, я не только сплю спокойно, но и посапываю. В каких-то (не помню уже) сериях приведены методики расчета конкретных узлов с диагоналями. Там ничего сверхъестественного нет, кроме доп. коэфф. запаса типа 1,2 или 0,8. 5. Длину на п.71 (31 см) Вы брали правильнее. Не нужно мелочиться и загружаться посторонними мыслями. Например, не надо пытаться суммировать с тау узла тау колонны и тау от N балки, особенно с учетом знаков - достаточно окинуть взглядом их масштаб и перекрыть всю эту мелочь, считая что они плюсуются, ЗАПАСом.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Проверил Троицкого. Обнаружил такие вещи: 1. вверх передается 20%, а считается 0. 2. Эпюра сдвиг. напр. в стенке нарисована теоретическая, а по результатам " треугольная", а считается по равномерной. 3. Ломается все это при 200% нагрузки.
Как это ребро с одной стороны? Мы же решили по диагонали передать усилие от накладки. И как это полребра-полнакладки ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Еще раз - а как это будет выглядеть - передача с полной ширины накладки на полширины ребра? А второя половина?
На заводе сделают легко. 8 пластин и ГОСТ на остроугловые и тупоугловые швы. С послезавтра я на две недели в отпуск.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Ну вот, началось... В-общем я благополучно отбываю в отпуск, а Вам придется самому - я все равно не вникаю подробно - мне проще весь узел с нуля сконструровать. Ну посмотрите серии...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
Рамные узлы стального каркаса | Engineer SV | Металлические конструкции | 31 | 19.02.2010 07:19 |
Расчет стального каркаса на усилия от перепада температур | Mike | Металлические конструкции | 13 | 14.09.2007 13:51 |
Проектирование связей стального каркаса в сейсмике | Гараж | Металлические конструкции | 6 | 21.02.2007 15:25 |
Рамный узел стального каркаса... ? | art | Металлические конструкции | 6 | 23.09.2005 11:31 |