Рамный узел стального каркаса
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Рамный узел стального каркаса

Рамный узел стального каркаса

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.07.2008, 17:43 #1
Рамный узел стального каркаса
Dmitij
 
Инженер-конструктор
 
Москва
Регистрация: 09.07.2008
Сообщений: 390

Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Сконструировал вот такой рамный узел.
В первую очередь объясните, пожалуйста, допустимо ли ставить горизонтальные накладки, помеченные красным, с эксцентриситеом без дополнительной оценки, и угловой шов ложится на стыковой, допустимо ли это?

Последний раз редактировалось Dmitij, 25.07.2008 в 18:11.
Просмотров: 26231
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2008, 17:46
#2
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Вот узел
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Рамн уз двг.dwg (151.0 Кб, 2543 просмотров)
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2008, 17:56
#3
Tigra


 
Регистрация: 24.07.2008
Севастополь
Сообщений: 25


Извините, а Вы можете объяснить для чего ставите верхние "красные" накладки. Интересно, а откуда Вы взяли такой вариант устройства узла, Вы его не считали?
Tigra вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2008, 18:09
#4
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Верхние поясные накладки также как и нижние воспринимают момент, узел жесткий, расчитан. И вобчем-то хрестоматийный, в любом учебнике есть.
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2008, 18:45
#5
Sergo

Проектирование МК
 
Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358


Что значит рассчитан? По эскизам видно что не рассчитан.
С расцентровкой ставить не допустимо. А вообще нагрузки, пролет какой? И катеты швов бы увидеть, раз узел рассчитан.
Sergo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2008, 18:49
#6
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Sergo, а как Вы определили, что узел не расчитан?
И можно ли угловой шов накладывать на шов с проваром?
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2008, 19:08
#7
Sergo

Проектирование МК
 
Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358


Шов естественно накладывать нельзя. Стелай побольше монтажный зазор. Почему нижние накладки 40мм? Поперек полки не надо варить!
Вообще это очень сложный узел, найди где посмотреть как его рассчитывать, видно что не учтены некоторые критические нюансы, например почему внутренние рыбки тоньше, проверена ли стенка колонны и т.д.? Мне кажется что узел не расчитан, может только швы на рыбках.
Sergo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2008, 19:34
#8
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Накладки 40 мм вышли по расчету, ограничение по толщине была полка колонны, поперек полки балки сплошных швов вроде нет, накладки из пл-ти колонны меньше, потому что усилия в этих узлах меньше.
Стенку колонны, Вы правы, не проверял.
Спасибо за критику.
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2008, 19:39
#9
Sergo

Проектирование МК
 
Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358


Кде-то в даунлоде по расчету жестких узлов были рекомендации.
Как стенка колонны повлияла на рыбку?
Катеты внутренней рыбки не рассчитывались, либо рассчитаны не верно!
Как вышла толшина нижней 40мм? из-за катета штоли?
Дайте же нагрузки, тяжело судить об пустом узле отстраненно.
Sergo вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2008, 19:54
#10
Sergo

Проектирование МК
 
Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358


Монтажные швы в разрезе показывают крестиком. Очень сбивает с толку и разработчик КМД не поймет где завод а где монтажная.
Sergo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2008, 19:59
#11
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


балка в пл-ти М=83тм, Q=52т N=30
Балка из пл-ти М=30 Q=30, N=30
На толщину поясной накладки в пл-ти (как верхней так и нижней) повлияла полка колонны, а не стенка, ее считают на растяжение поперек проката.
Швы на накладках из пл-ти вроде расчитаны верно. 110т на накладке, выходит суммарная длина шва "колонна-накладка"=61см катет 16, "накладка-балка"=81см катет 12см.
Сейчас считаю стенку колонны.
Так я указал монтажные крестиком.
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2008, 20:06
#12
Sergo

Проектирование МК
 
Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358


Что за методика расчета на растяжение поперек проката?
Я все пытаюсь выяснить про толщину накладок из плоскости колонн, в плоскости как раз видно что рассчитано. Поперек полок балок нагладки не надо варить.
Sergo вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2008, 20:13
#13
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


У меня что-то с арифметикой. 83тм/0,4=200т в поясе.
Ширина полки колонны 40см. Долой 3см по краям. 37см.
200/37. Итого 5,5т/пог. см шва.
Вставки из 14Г2АФ противорасслойной нет.
Откуда такие усилия из плоскости? Это не бункерная балка случайно?
AIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2008, 20:14
#14
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Толщина поясных накладок из пл-ти 20мм.

"Поперек полок балок нагладки не надо " - Вы имеете в виду внутренние швы у "рыбок" - так такое расположение шво во всех справочниках даны, в Кузнецове, например?
А полку колонны проверяют на растяжение-сжатие поперек проката от усилия поясной накладки.
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2008, 20:16
#15
ascota


 
Регистрация: 21.03.2007
SPB
Сообщений: 176


Дмитрий! Не забывайте про расслой полки колонны.
ascota вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2008, 20:18
#16
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Усилия в узле увеличил на 30% от расчетных значений.
На шов в стык так примерно и получается.

"Вставки из 14Г2АФ противорасслойной нет" - Вы считаете, что нужно заменять материал полки колонны?
Dmitij вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2008, 20:20
#17
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Я думал над этим.
Как по Вашему, При каких усилиях нужно начинать учитывать расслоение?
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2008, 20:23
#18
Sergo

Проектирование МК
 
Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358


Цитата:
А полку колонны проверяют на растяжение-сжатие поперек проката от усилия поясной накладки.
Ниче там не проверяют, там же есть шов, который всегда слабее чем сталь полки.
Sergo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2008, 20:26
#19
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Сопротивление растяжению, поперек проката = 0.5Ru, а если шов в стык с физ контролем то он равнопрочен.
Кто-нибудь знает что-нубудь о расслоении?
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2008, 20:26
#20
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Пардон, до меня только сейчас дошло, что "из плоскости" относится к колонне.
Шва явно не хватает. Вот любимая форумская цитата на этут тему:
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
УзлыНаСварке.dwg (254.2 Кб, 2365 просмотров)
AIK вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2008, 20:27
#21
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Про расслоение - юзай поиск, обсуждалось неоднократно.
AIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2008, 20:33
#22
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Спасибо за узлы, так и сделаю для надежности, но, извините, шва в стык с полным проваром в пл-ти достаточно даже без физ. контроля и без проварки корней 231тс/(32х4х0,9х0,85)=2365 сталь С245 электрод Э46 Но буду писать что швы выводили)
Dmitij вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2008, 20:59
#23
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


По узлу в пост 20: А кому-нибудь не кажется что в данном узле крепление балки из пл-ти колонны будет податливым для жесткого узла?
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2008, 21:51
#24
Sergo

Проектирование МК
 
Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358


Есть немного. Накладки по сечению меньше полок.
Sergo вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2008, 09:17
#25
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


По-моему никто не обратил внимание на то, что накладка под балкой ,подходящей к стенке колонны ,не отвечает накладкам со стороны полок ,или я невнимательно читал посты ? Это ведь "ножницы".
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2008, 13:50
#26
ascota


 
Регистрация: 21.03.2007
SPB
Сообщений: 176


Расслой, для ваших усилий, нужно учитывать, тут и к бабке не ходи. Можно попробовать с накладками (передавать усилия с полки ригеля на фасонку в колонне через дополнительную накладку, как в сериях с подкрановыми балками мостовых кранов), а вообще выглядит все крайне ненадежно, делайте лучше на фланцах по типовой серии.
ascota вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2008, 13:55
#27
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Странное сечение - 40К для балки. По моему, там с выбором схемы перемудрили. Если архи зажимают с габаритами, то вуты можно у них выторговать.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2008, 15:39
#28
Sergo

Проектирование МК
 
Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358


На фланцах такой момент тажело передать, узел разрастется вдвое.
Sergo вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2008, 21:23
#29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Пост 27: вот это главное. Балка из К приводит к проблемности узла. Это в принципе. Это все можно так же принципиально порешить.
А на эскизе явно неправильно все. Поток усилий через верхнюю накладку (посему-то слишком толстую) приходит в полку колонны и ... никуда не передается - изнутри все должно быть ответно.. И т.д.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.07.2008, 16:47
#30
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Толщина верхней накладки 40 мм по расчету взята - 230т на ней
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2008, 18:57
#31
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


Цитата:
А на эскизе явно неправильно все. Поток усилий через верхнюю накладку (посему-то слишком толстую) приходит в полку колонны и ... никуда не передается - изнутри все должно быть ответно.. И т.д
Dmitij, абсолютно согласен с автором цитаты. Во-первых: неверно вы посчитали узел, такая толщина пластины соответствует усилию сжатия или растяжения 1000тс или более
Во-вторых: правильно Вам говорят, внутри колонны ставится напротив накладки ребро такой же толщины, что и сама накладка. В противном случае колонну может срезать поперечная нагрузка (не хватит площади сечения).
Andrei 1777 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.07.2008, 19:40
#32
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


На счет горизонтальных пластин внутри колонны согласен.
Схему пересмотрели рамные узлы будут только в одном направлении.
Но насчет толщины накладки, я расчитывал по сварному шву в стык накладки к полке колонны 230тс/(32х4х0,9х0,85)=2350 сталь С245, ну можно на 2-3 мм сделать тоньше. И если расчитывать полку колонны поперек проката, как мне на форуме подсказали, то тоже в обрез.

Последний раз редактировалось Dmitij, 28.07.2008 в 20:09.
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2008, 09:00
#33
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


Dmitij, я извиняюсь, в посте 31 вместо 1000тс должно быть 1000кН. Откуда такие усилия! Какой у Вас колонный двутавр?
Andrei 1777 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2008, 12:18
#34
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Колонна 40К3. балку пришлось взять тоже 40К3. Сварной шов поясных накладок расчитал как шов в стык с полным проваром , формула расчета указана в посте 32
балка в пл-ти М=83тм, Q=52т N=30
усилия увеличил на 30% от расчетных.
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2008, 14:34
#35
AF9999

тракторист
 
Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Сообщений: 279


Вот жеский узел, а то что Вы сделали-лажа. Какой это жесткий узел? В любом случае что-то должно воспринимать опорную реакцию - должен быть по крайней мере опорный столик - где он? Вы проверяли сварные швы? Вы проверяли накладки на действие опорного момента?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Жесткий узел.dwg (110.6 Кб, 1707 просмотров)
__________________
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2008, 15:45
#36
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


Цитата:
Какой это жесткий узел? В любом случае что-то должно воспринимать опорную реакцию - должен быть по крайней мере опорный столик - где он?
Согласен, но опорный столик нужен на момент монтажа конструкции (в частности балки), потом его можно выбросить, так как на опорную реакцию Q работают швы по вертикальной накладке. В принципе они и расчитаны на опорную реакцию. усилия по узлу похожи на правду.
В вашем узле (на высокопрочных болтах) на поперечную силу работают болты вместо швов накладки. Вот и всё!!!
Цитата:
Вот жеский узел, а то что Вы сделали-лажа.
AF9999, ну не красиво просто! У вас узлы конструктивно отличаются!!!
Кстати, Dmitij, сколько у Вас вертикальных швов по вертикальной накладке? Количество? Не уверен, что стенка балки выдержит поперечную силу. Вы проверяли?
Andrei 1777 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2008, 15:57
#37
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Две вертикальные накладки на каждой по одному угловому шву 10мм. ребро под нижней поясной накладкой - монтажное. Стенка балки на срез получается в обрез, поэтому монтажных болтов не поставил, а как можно в рамном узле усилить стенку балки?
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2008, 16:53
#38
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


Dmitij, двух швов по вертикальным накладкам думаю не достаточно, у нас сила поперечная была 39тс и было 3 вертикальных шва. Проходили с запасом 10%. Но два никак. Поэтому одну накладку приваривают на заводе с двух сторон, а другую на месте, получается 3шва при креплении пластин к колонне. Также привариваем первую пластину с двух сторон к балке, а вторую пластину привариваем с другой стороны балки одним швом - то есть крепление на 3швах пластин к балке.
Цитата:
Стенка балки на срез получается в обрез, поэтому монтажных болтов не поставил, а как можно в рамном узле усилить стенку балки?
Монтажные болты нужны для точности стыковки, они обязательны, иначе вы зафиксируете балку криво на монтаже. А по поводу усиления стенки прокатного двутавра, честно, то никак. На то он и прокатный профиль. Принимать нужно следующий профиль. А так как вы пользуетесь колнным двутавром, то советую перейти на сварную балку. И запректировать на заданные усилия. А почему вы расчетные усилия увеличили на 30%? В СП сказанно нужно увеличивать при проверки общей устойчивости каркаса как идеализированной пространственной системы. Я так понимаю можно всю систему посчитать в лире на устойчивость при этом увеличить нагрузки в 1,3 раза и получить коэффициенты запаса по устойчивости всей системы. А профиль подбирал бы на расчетные нагрузки без коэффициента 1,3. Или я неправильно думаю? На крайний случай воспользовался СНиПом. Его никто не отменял
Andrei 1777 вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2008, 17:35
#39
AF9999

тракторист
 
Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Сообщений: 279


Согласен, что все считается, таких узлов не видел сроду ни вживую ни в проекте. Нижнюю пластину согнет как тряпку. Дмитрий, посмотрите серии. Опорный столик нужен обязательно, у Вас в узле уже стоит какая-то пластина снизу, что Вам мешает ее развить до величины 200-250 мм, сделать потолще и спать спокойно? Посмотрите серийный шарнирный узел с опорными столиками, Ваш отличается по сути тем, что долженн воспринимать момент. Поставьте на него верхнюю накладку и посчитайте ее. Я не читал всю тему, но зачем Вам там вообще жесткие узлы?
__________________
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2008, 18:07
#40
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Расчет здания делаю по СНиП, поэтому положения СП не учитываю, на 30% увеличил усилия для надежности только для расчета узла, но не самого стержня.
Да, скорее всего, возьму сборный двутавр высотой 500мм. Тогда все швы уместятся.
Спасибо за консультации.
Жесткие узлы нужны что б рама была.
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2008, 18:23
#41
AF9999

тракторист
 
Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Сообщений: 279


Цитата:
Сообщение от Dmitij Посмотреть сообщение
Да, скорее всего, возьму сборный двутавр высотой 500мм.
Это верно, а то где бы потом доставали на стройку двутавры 40К3?
__________________
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2008, 09:00
#42
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


Цитата:
Расчет здания делаю по СНиП, поэтому положения СП не учитываю, на 30% увеличил усилия для надежности только для расчета узла, но не самого стержня.
Вы конечно не обижайтесь, но почему бы усилия для узла увеличить к примеру на 70%. А стержни на обычную нагрузку посчитать. Я считаю, что увеличение на 30% необоснованно, поэтому узел считайте на усилия расчетные, на которые подобрали профиля. У Вас мало того запас в нагрузках сидит, Вы ещё можете швами варьировать и добиться запаса к примеру 30-40%.
Цитата:
Посмотрите серийный шарнирный узел с опорными столиками, Ваш отличается по сути тем, что долженн воспринимать момент.
Ещё раз повторюсь опорный столик в рамном узле нужен на момент монтажа, т.е. расчитывать его нужно только на собственный вес балки. А в шарнирном узле рассчитывают на всю поперечную силу (+нагрузки). В этом то и отличие
Цитата:
Поставьте на него верхнюю накладку и посчитайте ее
Я так понимаю сверху опорного столика положить накладку, которая будет работать совместно на момент в верхней накладкой балки. Или я не так понял?
Andrei 1777 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2008, 10:48
#43
AF9999

тракторист
 
Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Сообщений: 279


Нет, накладка сверху на балку (она в узле и так есть).
Если опорный столик нужен на момент монтажа, то его бы и не было в серийном узле. В серии неспроста опорный столик вырезается из двутавра. Можно посчитать в узле из поста 2 обе накладки на изгиб как консольные на опорную реакцию и сварные швы на срез. Но в узле уже какая-то пластина снизу наварена, так почему не сделать столик? Я всегда делаю со столиком так однозначно надежнее. Ну не опирают всю здоровенную балку на горизонтальный лист это же фантастика.
__________________
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2008, 11:09
#44
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


AF9999, никто не спорит, столик в данном узле нужен, но только не нужны такие длины швов и высота самого столика как в серии для шарнирных узлов.
Цитата:
Ну не опирают всю здоровенную балку на горизонтальный лист это же фантастика
Да согласен с этим, погнёт просто накладку.
Цитата:
Если опорный столик нужен на момент монтажа, то его бы и не было в серийном узле. В серии неспроста опорный столик вырезается из двутавра.
С этим не согласен. Это как КМ, Вы разрабатываете все детали узла, даже те которые конструктивно привариваете для чего то. А вы я так думаю серию смотрите для шарнирных улов. По этому я Вам сказал выше. Нельзя сравнивать шарнирный узел с рамным! Кстати я уверен, что для вашего рамного узла с высокопрочными болтами опорный столик в серии не считается как для шарнирного узла (имеется ввиду швы). В принципе у автора темы вопросов больше нет, нужно тогда тему закрывать
Andrei 1777 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2008, 11:31
#45
AF9999

тракторист
 
Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Сообщений: 279


Цитата:
Сообщение от Andrei 1777 Посмотреть сообщение
С этим не согласен. Это как КМ, Вы разрабатываете все детали узла, даже те которые конструктивно привариваете для чего то. А вы я так думаю серию смотрите для шарнирных улов. По этому я Вам сказал выше. Нельзя сравнивать шарнирный узел с рамным! Кстати я уверен, что для вашего рамного узла с высокопрочными болтами опорный столик в серии не считается как для шарнирного узла (имеется ввиду швы). В принципе у автора темы вопросов больше нет, нужно тогда тему закрывать
Да он не нужен такой величины, поэтому и писал что 200 мм. В принципе в серии 2.440-1 есть похожий жесткий узел, но он там тоже весь на высокопрочных болтах. А обсуждать вобщем действительно больше нечего.
__________________
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2008, 16:59
#46
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


К посту 38.
А зачем балку к одной вертикальной накладке приваривать двумя швами, ведь эти швы расчитывают только на поперечную силу, без момента?
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2008, 17:04
#47
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Так один не проходит, например.. нужно 3 в сумме.
Я вот только не понимаю, ведь даже при поперечной силе возникает момент в шве (от эксцентриситета), - он никак не учитывается?
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2008, 17:12
#48
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


М=Qe/2 учитывается на швах, которые крепят вертикальные накладки к полке колонны. а швы "накладка-балка" только Q расчитывалась.

Последний раз редактировалось Dmitij, 30.07.2008 в 18:35.
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2008, 12:42
#49
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


[
Цитата:
А зачем балку к одной вертикальной накладке приваривать двумя швами, ведь эти швы расчитывают только на поперечную силу, без момента?
Ясен пень что 2 не проходят, смысл тогда было 3 делать.
Om81 вам дело говорит - в швах возникает момент за счет эксцентриситета!!!
Andrei 1777 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2008, 20:48
#50
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Полностью осознал, что узел лажевый.
Сейчас переделываю-доделываю, отсюда выходит ситуация, что стенка колонны не проходит на срез тау=1900 сталь 255.
Если сделать вут, то можно считать высоту опорного сечение ригеля вместе с вутом, тогда можно уменьшить усилие на верней накладке?
И как раскладывается пара сил от опорного момента в ригеле: верхняя на верхней накладке, нижняя - в низу вута?
И как его выполнять? если из того же профиля что и ригель, получается избыточный.

Последний раз редактировалось Dmitij, 31.07.2008 в 20:57.
Dmitij вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2008, 21:18
#51
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Нарисовал вот такой, не проходит только стенка колонны.
Усилия на ригеле М=54, Q=43, N25.
Вопрос такой же как в предыдущем посте.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
ДВГ.dwg (67.7 Кб, 1307 просмотров)
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2008, 21:18
#52
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Да силы раскладываются именно так
Вложения
Тип файла: doc 1111.doc (32.0 Кб, 327 просмотров)
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2008, 22:03
#53
Sergo

Проектирование МК
 
Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358


Не лучше ли вместо вута усилить стенку?
Sergo вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2008, 22:09
#54
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


К узлу с п.51. 1. Что за квадратик под стыковым швом верхней накладки - сварочная подкладка что ли? 2. Для нижней накладки, если она будет привариваться на заводе, шов с проваром при желании можно заменить на два симметричных угловых (лучше контролируется). При этом катет примерно 0,8 от толщины пластины. 3. Расчетная высота для узловых усилий естественно с учетом вута. При этом ответное ребро от вута (см. п.2) При этом шов в начале разветвления с полным проваром. Вут надо сделать из пластин таких же толщин, как и стенка и полка у балки. Угол не более 30 град, чем меньше, тем лучше.
4. Если N балки невозможно передать на стенку колонны через одно ребро, то можно добавить диагональное ребро. Оно к тому же доп. усилит стенку колонны между ребрами от потери устойчивости. Этот пункт для общего развития.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2008, 11:27
#55
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


А как можно усилить стенку?


Тогда нижняя поясная накладка находится приблизительно в середине опорного сечения?
Тогда на ней нет практически уилия?
И как выбираются швы по вуту, полка вута крепится к полке колонны с полным проваром, а остальные?
Ответное ребро напротив нижней накладки не нужно?
Ответное ребро по низу вута какой толщины брать? Расчитывать также как и ответное по верху?
Квадратик - выводная планка для проварки корней.
Заранее спасибо.

Последний раз редактировалось Dmitij, 01.08.2008 в 12:04.
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2008, 12:04
#56
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


В-общем, обязательно найдите "Троицкий П.Н., Левитанский И.В. Исследование действительной работы сварного рамного узла крепления и рекомендации по его расчету. Материалы по МК, вып.19, 1977".
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2008, 12:43
#57
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Эта методичка у меня есть. Про вуты там ничего нет.
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2008, 13:07
#58
Sergo

Проектирование МК
 
Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358


Dmitij, так ты реши что делать бужешь вуты или усиление стенки?
Цитата:
Тогда нижняя поясная накладка находится приблизительно в середине опорного сечения?
Тогда на ней нет практически уилия?
Напряжения распределяются как обычно-линейно.
Цитата:
И как выбираются швы по вуту, полка вута крепится к полке колонны с полным проваром, а остальные?
Странные вопросы какие:швы выбираются как обычно-по действующим усилиям.
Цитата:
Ответное ребро напротив нижней накладки не нужно?
Почему не нужно? А зачем оно в полках двутавра нужно, разве есть разница?
Цитата:
Ответное ребро по низу вута какой толщины брать? Расчитывать также как и ответное по верху?
А разве верхнее рассчитывается?
Sergo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2008, 13:31
#59
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Швы по ответным ребрам расчетные.
Так как усиливается стенка колонны: замена более прочным материалом?
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2008, 14:39
#60
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Ну зачем так...Из каких соображений Вы собрались усиливать стенку? Если колонна не проходит по сдвигу-это одно. Если швов не хватает-это другое. Если устойчивости стенки не хватает-это третье.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2008, 14:50
#61
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Стенка не проходит по сдвигу от поясных накладок ригеля.
Так есть у кого-нибудь метода по расчету вутов?
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2008, 14:58
#62
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Метода обычная. Если вут делаете, чтобы уменьшит сдвигающие усилия, надо все усилие передать полке вута. При этом может понадобиться ребро в балке в начале вута. Зато отпадет в ответном ребре на уровне нижнего пояса балки. Схему надо рассматривать с точки зрения механики...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2008, 17:19
#63
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Т.е. момент надо делить на полную высоту балки вместе с вутом?
И если на опорную поперечную силу балки стенка балки работала без ребра, то зачем ставить ее над вутом?
Если узел симметричный, т.е балки с подходят с двух сторон, то стенку не надо проверять?
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2008, 18:14
#64
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Зависит от возможных вариантов загружения. Ведь одна балка может быть нагружена полностью (кратковременной, напр.), а другая - только постоянной нагрузкой.
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2008, 18:30
#65
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Упомянутое ребро в начале вута нужно не для восприятия Q балки-самому себе что ли передавать? Оно нужно для удержания полки от потери устойчивости вследствие появления результирующей, направленной по биссектрисе между полками вута и балки. Если Вы выключаете еще и полку балки, результирующая вовсе действует вдоль полки вута, стремясь выгнуть полку балки вверх. Толщина этого ребра конструктивная.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2008, 19:56
#66
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Если есть балки по двум сторонам колонны, то как правило разница в их усилиях незначительна (для гражданских зданий), основная нагрузка - это постоянная и длительная.
Так все-таки как посчитать усилие на верхней поясной накладке балки, если есть вут? Мысль только одна: Момент балки/полную высоту балки вместе с вутом? Тогда ответные ребра по верней накладке и по низу вута и ребро на балке над вутом.
А да есть еще мысль F=My/(суммаyi2), тогда получаются три усилия: верняя накладка балки, нижняя накладка балки, низ вута. Но тогда в низу вута усилие такое же как и на накладках без вута.
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2008, 20:25
#67
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Все верно.
Но балка (полка) свое усилие передает вуту без проблем!
Насчет симметричности узла и вариантов загружения: распределение усилий в узле по элементам см. статрасчет при разных комбинациях.
А чтобы отвлечься от вута, представьте, что балка переменного сечения.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2008, 20:33
#68
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Ильнур, Вы сказали :"Все верно", это относится к первой моей мысли или ко второй?
Считать плечо момента равное высоте вместе с вутом? но есть точка крепления нижней накладки балки, на ней тогда усилия близки к нулю?
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2008, 22:11
#69
Sergo

Проектирование МК
 
Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358


Цитата:
Напряжения распределяются как обычно-линейно
Умножаешь напряжения в срединной плоскости накладки на площадь сечения накладки, вот тебе и усилие.
сигма=M/J*Усрединн
Sergo вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2008, 14:45
#70
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


П.68: Все - это ВСЕ. Вы уже так подготовлены, все знаете, что пора самому решать все. Например, как быть с расчетной высотой. Для сечения балки у колонны высота - вся высота, т.к. Вы собираетесь вут для этого и использовать. Для сечения в начале вута сечение равно сечению балки.
2. Я конечно не считал, но что-то мне подсказывает, что стенка колонны не может не проходить - это бы показала проверка сечений в постпроцессоре.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2008, 17:31
#71
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


На верхней накладке без вута усилие 125тс.
Проверка стенки колонны на это усилие: 125000/(0.8x31x2.3)=2191 сталь 255, явно не проходит, или формула не та?
Поперечное усилие в самой колонне не большое, не учитывал.
Подбор сечения колонны делал по лире-стк, но там же нет 125тс.

Последний раз редактировалось Dmitij, 02.08.2008 в 17:40.
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2008, 18:25
#72
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


А почему это Вы на сдвиг посчитали одно сечение - Вы полагаете, что стенка сдвигается только выше или только ниже ребра? Возможно в этом Ваша загвоздка - Вам никаких вутов и т.д. т.п. не надо, как мне кажется.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2008, 18:45
#73
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Так эту формулу я взял из "Троицкий, Левитанский "Исследование действительной работы сварного рамного узла..."....
или Fст не правильно взял, тогда Fст=длина х толщину=48.2х2,3
Тогда 125000/(0,8х48,2х2,3)=1410>1363, не проходит.
Мне этот узел еще надо будет на колонне 40К3 сделать, а там стенка еще тоньше.
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2008, 19:31
#74
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Под рукой нет Троицкого, проверю в понедельник. Что-то мне неясно...
Тогда возможно диоганальное ребро добавите...
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 02.08.2008 в 19:37.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2008, 19:48
#75
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Пока посмотрите эпюры тау. Разве не так?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
ДВГ.dwg (73.9 Кб, 1065 просмотров)

Последний раз редактировалось Ильнур, 03.08.2008 в 00:57. Причина: Изменил эпюры
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2008, 14:11
#76
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


С левой эпюрой мне, вроде, понятно, похоже на тау, а на верху что?
Да и наклонное ребро по методе по другой диагонале ставится, заменяет нижнее ответное ребро.

Последний раз редактировалось Dmitij, 03.08.2008 в 14:51.
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2008, 16:01
#77
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


1.Наверху то же тау, но по ширине стенки.
2. Эти эпюры - мое видение ситуации. В работу включена часть стенки сверху (и снизу). Не может стенка (совместно с прилегающими участками полок) не помогать сверху. 30 % можно туда передать. На практике конструирования сложностей с ребрами не было. Когда усилия большие (напряжения приближаются к предельным), вводим диагональные и уходим от проблемы - думается, до половины усилий (зависит от угла) уходит по доп. ребру.
3. В любом случае на кардинальные меры типа усиление стенки надо идти только при невозможности устройства диагоналей. Идея же с маркой выше не совсем гениальна - ведь закладывается цепь сложностей во весь цикл от заказа до изготовления. Так же как и идея с применением не подверженных расслоению марок в месте верхнего таврового соединения накладки. "Расслоение" при растяжении учтено в R. Расслоение же от сварки обнаруживаема, а так же исключаемо путем специального режима сварки (малые токи, малая наплавка за один проход и др.). Проще всего заложить запас.
4. Ребер можно поставить два по диагоналям. Вы не упирайтесь только в эту методу - я указал на нее в основном потому, что там должны быть результаты натурных испытаний - это самое ценное. Помнится, разрушение наступало при огромной перегрузке. С тех пор как почитал ряд такого рода работ, я не только сплю спокойно, но и посапываю.
В каких-то (не помню уже) сериях приведены методики расчета конкретных узлов с диагоналями. Там ничего сверхъестественного нет, кроме доп. коэфф. запаса типа 1,2 или 0,8.
5. Длину на п.71 (31 см) Вы брали правильнее. Не нужно мелочиться и загружаться посторонними мыслями. Например, не надо пытаться суммировать с тау узла тау колонны и тау от N балки, особенно с учетом знаков - достаточно окинуть взглядом их масштаб и перекрыть всю эту мелочь, считая что они плюсуются, ЗАПАСом.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2008, 12:20
#78
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


А достаточно диагонального ребра с одной стороны?
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2008, 12:43
#79
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Проверил Троицкого. Обнаружил такие вещи: 1. вверх передается 20%, а считается 0. 2. Эпюра сдвиг. напр. в стенке нарисована теоретическая, а по результатам " треугольная", а считается по равномерной. 3. Ломается все это при 200% нагрузки.
Как это ребро с одной стороны? Мы же решили по диагонали передать усилие от накладки. И как это полребра-полнакладки . нет уж, делайте крест и с двух сторон.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2008, 14:07
#80
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Два диагональных ребра крестом? А по одному с каждой стороны не достаточно? Да и на заводе такое сделают?
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2008, 15:54
#81
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Еще раз - а как это будет выглядеть - передача с полной ширины накладки на полширины ребра? А второя половина?
На заводе сделают легко. 8 пластин и ГОСТ на остроугловые и тупоугловые швы.
С послезавтра я на две недели в отпуск.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2008, 19:02
#82
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


А как делать узел если с двух сторон подходят разные балки, например, 50Ш1 и 40Ш1?
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2008, 11:08
#83
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Ну вот, началось... В-общем я благополучно отбываю в отпуск, а Вам придется самому - я все равно не вникаю подробно - мне проще весь узел с нуля сконструровать. Ну посмотрите серии...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2011, 18:48
#84
Двоешник


 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 22


Если стенка колонны не проходит на срез от усилия накладки, можно ли ее усилить не диагональными ребрами, а вертикальными, тем самым увеличив площадь сечения стенки.
Двоешник вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Рамный узел стального каркаса



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Рамные узлы стального каркаса Engineer SV Металлические конструкции 31 19.02.2010 07:19
Расчет стального каркаса на усилия от перепада температур Mike Металлические конструкции 13 14.09.2007 13:51
Проектирование связей стального каркаса в сейсмике Гараж Металлические конструкции 6 21.02.2007 15:25
Рамный узел стального каркаса... ? art Металлические конструкции 6 23.09.2005 11:31