Отметка чистого пола общественного здания?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Отметка чистого пола общественного здания?

Отметка чистого пола общественного здания?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.09.2008, 17:47 #1
Отметка чистого пола общественного здания?
gri-fan
 
Архитектор
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 19.09.2008
Сообщений: 11

Отметку чистого пола я знаю как отметку пола перекрытия, а не как паркетную отметку или кафельную!!!Как быть если конструктор считает что чистый пол это линолеум, а черный это его перекрытие? при простых однослойных перекрытиях я с ним бы согласился, а если оно многослойное??
в снипе пола ничего про это не написано!
Где найти ФАКТ?

Что является чистым полом???

Последний раз редактировалось gri-fan, 19.09.2008 в 18:15.
Просмотров: 47864
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2008, 17:49
#2
gri-fan

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 11


___

Последний раз редактировалось gri-fan, 19.09.2008 в 18:14.
gri-fan вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2008, 21:53
#3
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


Англоязычные пишут "F.F.L", что означает "finishing flor level", типа "окончательный уровень". Ну, и в русском названии- "ЧИСТОГО пола" тоже понятно, что все сделали и веничком прошлись... Конструктор, к сожалению, прав . А что такое "отметка пола перекрытия"?
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2008, 22:03
#4
Anton_Br

архитектор
 
Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539


мы согласуем с конструкторами условную толщину пола(например при проектировании общественных зданий толщина например принимается 50мм).При необходимости устройства утепления перекрытия подвала отметка 0,000 принимается с учётом толщины утеплителя.
Например при толщине пола 1-го этажа 100 мм отметка верха плиты будет -0,100.
А конструкторы согласно этим условным толщинам назначают отметки перекрытий.
Anton_Br вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2008, 22:08
#5
Anton_Br

архитектор
 
Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539


Если вы посчитаете пирожки пола, то толщины с учётом стяжек будут как раз не более 50-60 мм.
Anton_Br вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2008, 22:11
#6
Anton_Br

архитектор
 
Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539


Это очень важная условная отметка 0,000 от которой не только проектируют архитекторы, конструкторы и смежники, но и её выносят геодезисты при строительстве здания....Так что коллеги не тупите
Anton_Br вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2008, 23:43 ???
#7
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Отметку чистого пола я знаю как отметку пола перекрытия, а не как паркетную отметку или кафельную!!!Как быть если конструктор считает что чистый пол это линолеум, а черный это его перекрытие? при простых однослойных перекрытиях я с ним бы согласился, а если оно многослойное??
Отметка чистого пола-отметка его линолеумного или "кафельного" покрытия...
Слабо принять толщину "перекрытие+конструкция пола" кратно 10 см? Все в руках твоих!
Черный пол-основание (бетонное. дощатое и пр.) под чистый пол (покрытие)...
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.09.2008, 01:37
#8
gri-fan

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 11


При проектировании здания с простым перекрытием всегда использовал отметку верха перекрытия, чтобы не путаться в точных величинах высоты этажа от пола до потолка! ведь если разные толщины напольного покрытия, то, впринципе, можно перещитывать ведомость отделки!
а вслед за ней и отметки всех оконных проемов!
gri-fan вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2008, 11:12
#9
Алекс


 
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636


Это еще ничего. А вот мне как-то показывали чертежи одного домика, так там архитектор-дизигнер принял за 0,000 уровень поля подвала У строителей шарики за ролики заехали, так сбивает с толку.
Алекс вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2008, 12:26
#10
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


Вы будете смеяться, но в старых нормалях на проектирование театров за 0,000 принималась отметка пола сцены... чистая
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2008, 12:37
#11
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,822
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от gri-fan Посмотреть сообщение
ведь если разные толщины напольного покрытия, то, впринципе, можно перещитывать ведомость отделки!
да ты крут, парень !!! Обои под пол клеишь ??
lee вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2008, 14:57
#12
r_am

архитектор
 
Регистрация: 05.02.2006
Украина, Донецк
Сообщений: 47


Во всех виденных мной проектах за 0.000 (соответсвующий отметке чистого пола) принимали именно верх конструкции пола (а не перекрытия). Единственное исключение - проект цеха по мойке вагонов, там по настоянию ГИПа за 0 был принят верх головки рельса...
r_am вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2008, 16:52
#13
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Вот как обычно пишется в американскисх Structural drawings:

1. TOP OF STRUCTURAL SLAB IS 1'-0" BELOW FINISHED 28TH FLOOR ELEVATION 468'-5 1/2" EXCEPT AS CROSSED AND NOTED. ELEVATIONS FOR AREAS CROSSED AND NOTED ARE TO BE READ FROM FINISHED 28TH FLOOR ELEVATION 468'-5 1/2".
2. TOPS OF STEEL BEAMS ARE 1'-5 1/2" BELOW FINISHED 28TH FLOOR ELEVATION 468'-5 1/2" EXCEPT AS NOTED THUS...
Отсюда ясно, что пляшут от чистого пола. Его толщина 1 фут (здесь приподнятый чистый пол, на стойках) Толщина перекрытия 5 1/2 инча. На вертикальных разрезах у арх. всегда чистый пол (скажем, верх линолеума). В круглых-ли цифрах выражается толщина пирога?
Видел до четверти инча, то есть около 6мм
Vova вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2008, 18:04
#14
Ron


 
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307


ГОСТ21.101-97
п. 5.12 "Нулевую" отметку, принимаемую, как правило, для поверхности какого-либо элемента конструкций здания или сооружения, расположенного вблизи планировочной поверхности земли, указывают без знака; отметки выше нулевой - со знаком "+", ниже нулевой - со знаком "-".
Ron вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2008, 19:59
#15
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


Цитата:
Сообщение от Ron Посмотреть сообщение
ГОСТ21.101-97
п. 5.12 "Нулевую" отметку, принимаемую, как правило, для поверхности какого-либо элемента конструкций здания или сооружения, расположенного вблизи планировочной поверхности земли, указывают без знака; отметки выше нулевой - со знаком "+", ниже нулевой - со знаком "-".
сколько помню так всегда и поступали... пол 1-го этажа и конешно же 220+80=300 в жилье. за ноль верх от этой трехсотки
Stierlitz на форуме  
 
Непрочитано 20.09.2008, 20:21
#16
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


...Добавьте:- "при применении круглопустотных сборных плит перекрытия и не обращая внимание на нормы по звукоизоляции" - а то Vova не поймет
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2008, 23:04
#17
expert

обследование экспертиза проектирование
 
Регистрация: 15.11.2007
Россия
Сообщений: 113
<phrase 1= Отправить сообщение для expert с помощью AIM Отправить сообщение для expert с помощью MSN Отправить сообщение для expert с помощью Yahoo Отправить сообщение для expert с помощью Skype™


В моем понятии "чистый пол" - это верх плоской несущей конструкции перекрытия, то есть чистая основа без стяжек и прочих грязных пирогов. В случае укладки железобетонных плит в качестве перекрытия, за отметку чистого пола принимается верх жб плиты перекрытия. Чистый - значит очищенный от слоев стяжек, утеплителей, кафеля, линолеума.
expert вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2008, 23:09
#18
expert

обследование экспертиза проектирование
 
Регистрация: 15.11.2007
Россия
Сообщений: 113
<phrase 1= Отправить сообщение для expert с помощью AIM Отправить сообщение для expert с помощью MSN Отправить сообщение для expert с помощью Yahoo Отправить сообщение для expert с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ron Посмотреть сообщение
ГОСТ21.101-97
п. 5.12 "Нулевую" отметку, принимаемую, как правило, для поверхности какого-либо элемента конструкций здания или сооружения, расположенного вблизи планировочной поверхности земли, указывают без знака; отметки выше нулевой - со знаком "+", ниже нулевой - со знаком "-".
Конструкция здания - это жб плита перекрытия. Кафель я никак не могу считать конструкцией здания .
expert вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2008, 23:34
#19
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


expert
а у вас там в Уфе просто другие местные предпочтения... к тому же вы конструктор)) скорее всего(догадка)... а архитекторам да и другим разделам проще отщитывать не от плиты перекрытия а от отделки... которая реальные габариты помещения задает...))
Stierlitz на форуме  
 
Непрочитано 21.09.2008, 08:55
#20
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


Оба-на! ... Получается, весь мир шагает не в ногу? Посмотрите любые чертежи любых разрезов-да хоть из даунлоада- где это видано, чтобы ноль под пол прятался?! Воистину, в Уфе свои порядки. Ау, уфимцы, еще есть кто-нибудь? Это что, у вас ЭТО повсеместное явление - ноль под пол закатывать? Или в Уфе у конструкторов - свой ноль, а у архитекторов - свой? Или expert - единичный случай? И чем это КОНСТРУКЦИИ пола- не конструкции?
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2008, 12:50
#21
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


посмотрите например вот этот документ...
http://dwg.ru/dnl/1505
1949 год... там про чистый пол все достаточно понятно нарисовано
Stierlitz на форуме  
 
Непрочитано 21.09.2008, 12:52
#22
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


всетаки чистый пол - это по которому люди ходят или оборудование ездит...
====
ну в Уфе все конечно подругому))))))))))))))))
Stierlitz на форуме  
 
Непрочитано 21.09.2008, 15:52
#23
Ron


 
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307


У нас принято, за чистый пол принимать отметку линолиума-кафеля.
Дело в том что высотные отметки здания появляются еще на стадии эскизного проекта, когда толщин стяжек и тому подобного ещё нет. Поэтому как правило оттуда и идут все высотные отметки здания (назначение высот оконных проемов и других деталей удобней определять от поверхности готового пола, низ плит перекрытий появляется уже на следующих этапах разработки)
Ron вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2008, 08:54
#24
ed-dy


 
Регистрация: 26.10.2006
Novosibirsk
Сообщений: 175


0,000 - чистый пол (частенько первого этажа), под ним пирог (как правило 80-100мм), потом перекрытие-действительно для объектов жилищно-гражданского строительства. в промке бывает всякое.
реально удивлюсь если кто-то делает по-другому
ed-dy вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2008, 17:02
#25
konsi


 
Регистрация: 24.09.2008
Сообщений: 25


УЧП - выучите как Отче наш - Уровень чистого пола, те покрытия пола. он же отметка 0.000. как правило, бывает на 1-м этаже
konsi вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2009, 17:55
#26
Lovemurder


 
Регистрация: 01.06.2009
Сообщений: 68


В принципе, соглашусь что отметка чистого пола принимается по верхней поверхности "пирога", но есть такой советский отголосок здравого смысла - впиндюрить в помещение что-нибудь этакое, в результате чего покрытие пола может измениться(и размерчики тоже - но думаю не на значительную велчину, которая не существеннно повлияет на отметку в плане/в связи с пожбезопасностью или еще хз чего/), но выглядит как бы абсурдно...
Так что лучше сойтись к общему знаменателю, дабы не возникло трений =)
Lovemurder вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2009, 10:48
#27
gonch

Architect
 
Регистрация: 16.04.2009
Ukraine
Сообщений: 191


У-У, как все запущено....
Всем юным бойцам невидимого фронта зарубка на носу: ноль - это верх пирожка пола 1 этажа, а пирожок может быть и пол-метра. Исключения бывают, как в случае с головкой рельса.
gonch вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.06.2009, 16:21
#28
gri-fan

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 11


Ладно, вопрос я думаю исчерпан но всеже в мед. центрах все ни как у людей!!! это точно! спасибо за ответы.

Последний раз редактировалось gri-fan, 25.06.2009 в 16:48.
gri-fan вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2010, 17:10
#29
leninV


 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 79


Я согласен, что отметка чистого пола должна быть по отделке(плитка, ламинат, линолеум и т.д.) по логике и по названию так и должно быть. Но иногда, почему то возникает желание принять за ноль отметку существующей стяжки или существующего чернового пола. В частности при ремонте квартир. В процессе ремонта, возведения перегородок, подоконников, потолков рабочие ВСЕ свои конструкции привязывают к существующему полу(черновому) - это подоконники, ниши, проемы в стенах, многоуровневые потолки - все они меряют от существующей стяжки. Поэтому и возникает желание за ноль принять существующую, а не проектную отметку пола, к тому же пирог пола в процессе проектирования у нас менялся, например в ванной заказчик отказался от инфракрасного пола в пользу водяного подогрева, а это плюс 60-70 мм. Ерунда конечно, проблем лично мне не доставила, тем более в Ревите все отметки автоматом перескочили, но было не очень приятно. Я поделился размышлениями, еще окончательно не решил что при ремонтах принимать за ноль, может кто поделится опытом?
leninV вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2010, 21:29
#30
twilight


 
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108


Цитата:
Сообщение от leninV Посмотреть сообщение
Я согласен, что отметка чистого пола должна быть по отделке(плитка, ламинат, линолеум и т.д.) по логике и по названию так и должно быть. Но иногда, почему то возникает желание принять за ноль отметку существующей стяжки или существующего чернового пола. В частности при ремонте квартир. В процессе ремонта, возведения перегородок, подоконников, потолков рабочие ВСЕ свои конструкции привязывают к существующему полу(черновому) - это подоконники, ниши, проемы в стенах, многоуровневые потолки - все они меряют от существующей стяжки
Далее они срубают стяжку чтобы выровнять полы под ламинат и понеслась душа в рай.

Уровень чистого пола первого этажа может совпадать с нулем местной сетки здания а может и нет. Никакой проблемы не вижу.

По поводу сущесвующая - проектная. Все равно маркеры сетки выносятся и геодезист к ним привязывается, а не к перекошенной на 50мм плите где-то на первом этаже.
twilight вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2010, 23:39
#31
teoretik24

Электроснабжение
 
Регистрация: 12.01.2009
Moscow, Russia
Сообщений: 487


#28
Нет не исчерпан.
Посмотрите тему про разрез на отметке 0,000. И что там проемы окон делают.
Рекомендую.
Почувствуете себя професианалом (я не описАлся)
teoretik24 вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2010, 13:25
#32
leninV


 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 79


Вот сейчас сижу и думаю, что делать с полами. В квартире часть полов паркет - 22 фанера, 15-20 паркет, в других помещениях ламинат(не помню его толщину, но с подложкой наверное 10мм), разница в уровнях может быть 30-40мм. За что принимать ноль?
leninV вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2010, 14:13
#33
Gala-exp


 
Регистрация: 19.10.2010
Сообщений: 67


Я бы за ноль приняла отметку пола в гостинной (все-таки центровое помещение в квартире). Все остальное относительно нуля. А как на стыке полов - ступенька 30-40мм? как-то неудобно получается. А что под ламинат не будет фанеры?.. Не туда меня понесло...

Вообще я не об этом. Вас же не просят нулевую отметку в обязательном порядке называть "отметкой чистого пола" и писать с низу Ур.ч.п. То что уровень чистого пола - это верх пола вместе со всеми слоями - это и ежу давно понятно. Но за нулевую отметку мы можем принять все что угодно, тем более, когда речь идет о проекте интерьера. Лично мое мнение - берите за ноль уровень, который у вас по квартире не меняется - стяжку или плиту перекрытия, пишите в общих указаниях "за относительную отм. 0,000 прянята отметка уровня существующей (проектируемой) стяжки". И никаких проблем. Строители вам точно спасибо скажут, а придираться никто не будет. Не экспертизу же проходить.
Gala-exp вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2010, 14:25
#34
leninV


 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 79


Спасибо, меня так и подмывало принять за ноль именно отметку существующей стяжки, так и напишу. А про пол я описал тяжелый случай, я хотел понять принцип определения нуля. Сейчас с полом уже все устаканилось, разницу в полах уравняем за счет фанеры разной толщины.
leninV вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2014, 18:44
#35
Крендель


 
Регистрация: 13.02.2014
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Ау, уфимцы, еще есть кто-нибудь? Это что, у вас ЭТО повсеместное явление - ноль под пол закатывать?
Я из Уфы!!! Нормально у нас все с чистым полом ))))) Конечно же, это отметка верха конструкции покрытия пола.
Крендель вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2014, 19:03
#36
Anton_Br

архитектор
 
Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539


Вот он правильный уфимец с правильной трактовкой чистого пола
Anton_Br вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Отметка чистого пола общественного здания?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Отметка пола Катя Д. Архитектура 36 27.01.2020 16:21
Расчет несущей способности пола. Zombie Архитектура 27 13.02.2017 06:17
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания alexroot Программирование 3 18.02.2010 08:51
Отметка пола подвала для столбчатого фундамента andy46 Основания и фундаменты 10 27.12.2009 15:55
Учет снижения горизонтальных усилий за счет пола подвала Engineer IA Конструкции зданий и сооружений 8 09.07.2008 08:47