| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
12м монолитный участок
Регистрация: 07.08.2008
Сообщений: 17
|
||
Просмотров: 10659
|
|
||||
ЖБ Регистрация: 14.11.2008
Ленинград
Сообщений: 71
|
Ребристые плиты преднапряженные.
Ваш монолитный участок - нет. Что будет?... ![]() Участки повиснут на плитах, т.к. деформативность преднапряженных элементов меньше... Лучше тогда чем-нить легким перекрыть дырки.
__________________
I'll be back. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.08.2008
Сообщений: 17
|
А как будет с жесткостью покрытия? Это же сейсмика. Нигде не нашла ничего подобного. Везде нормальные поперечные стены и раздвигать ребристые плиты не требуется. Может избавиться от рам, заставив архитекторов переделать планировку? А можно ли рамы сделать до плит по высоте, не раздвигая их? А сейсмопояса пройдут только по общему контуру. Тогда я избавлюсь от всех проблем разом.
Последний раз редактировалось Аннарус, 16.11.2008 в 09:13. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Аннарус
1-е Я не экстрасенс и не вижу конструктивную схему вашего здания 2-е что мешает связать армопояс и монолитный участок.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
УУУУ
Как все запущенно Во первых считали ли вы кирпичную кладку??????? Во вторых довольно куцые у вас армопояса!!! В третьих ну неужели нету главспеца хорошего, который бы сейсмикой занимался???? В четвертых ну откройте вы пока серию 2.130 -1 В третьих марочку плит позвольте узнать, кстати решения по ребристым плитам несколько отличаются от решений по пустотным плитам. Может пока не поздно поменять конструктивную схему на стальной каркас, все предпосылки для этого есть. Конструктивных сложностей в этом не вижу.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.08.2008
Сообщений: 17
|
Плиты 3ПГ12-1АIV-С по серии 1.465.1-16 в.1. С узлами знакома. Кирпичная кладка армированная и с монолитными сердечниками. Толщина стен 510мм и 380мм. Для устройства нормального сейсмопояса не хватает места, поэтому собираюсь раздвигать оси 12м - 12,1м. По высоте для 7 баллов все вроде проходит. Последний главспец в окружении умер полгода назад. Остальные давно на пенсии. Работает или зеленая молодежь, или спецы с 10-15 летним перерывом. Район строительства стал сейсмичным несколько лет назад, поэтому опыта ни у кого нет никакого. Хозяин хапнул дорогую работенку по великому блату и требует выдачу. СНиП его возмутил до глубины души. Деньги за работу платят, надо делать.
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
Как мало, це наверное Белоруссия. Если бы еще квартиру выдали и денег 1500-2000 уев тогда еще можно было бы подумать.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
НЕЕЕ у вас там dextron3, а он и швец, и жнец и на дуде игрец.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
У меня несколько дурацких вопросов:
1 Если я правильно понял то рамы у вас поперечные, так же и плиты на чертеже поперечные, т.е. ригеля рам не будут воспринимать нагрузку, тогда зачем они вообще нужны? Думаете они обеспечат жесткость? Почему вопрос поперечной жесткости не решить связями? 2 Почему на плане поперченые стены толщиной 250, а на плане плит покрытия расстояния между плитами по поперечным осям 380? 3 Почему бы не воспользоваться 12-ти метровыми плитами марки ПБ (ширина 1500, 1200 и 1000 мм)? 4 Разуклонку планируете выполнять керамзитом? Не пробовали посчитать какая толщина получиться для создания минимального уклона? На чертеже полоина метра - считаете это нормальным? 5. Какой тип фундментов? 6. А как же расчет? Кто будет на сейсмику считать? или все на глазок? ИМХО: 12-ти метровые монолитные участки - идея сомнительная
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Regby
Это не монолитные участки а так называемые расширенные швы. А схема вы права, сомнительна, уж лучше стальное каркасное здание сделать.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
да ладно пугать Анну, для 7 баллов вполне достаточно кирпичного здания. единственное что я увеличил бы толщину поперечных стен (не всех, а только части). Вызывает вопрос устройства подобных фонарей? и смысл раздвигать плиты покрытия, надо делать покрытие сплошняком, без разрывов между плитами.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Сейсмика 7 баллов - обвязка жб вертикальными и горизонтальными бетонными элементами,во избежание растрескивания кирпичных стен,тем более что этажности нет как таковой! Увеличить толщину внутренних стен, хотя бы до 380 мм, по всем стенам наверху сделать обвязку - в качестве сейсмического пояса, и делать монолитную плиту с сеткой из балок на участках 12х12 метров . Только тут два нюанса - фундаменты и насколько можно ворошить стены!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда Регистрация: 20.12.2007
Ташкент ТЭП
Сообщений: 204
|
Намутили с конструктивной схемой.
7 балов не много, НО учитывая, что пролет 12 м и 3м + тяжелая кровля (жб покрытие, утеплитель - керамзит? ), высота этажа 4,6 м, скорее всего кирпичная стена по р. Б и В. не пройдет (на первый взгляд, без расчета). Лучше на мой взгляд, жб рама как в продольном (шаг 6 м) так и в поперечном направлении (шаг 12, 3,12 м), а кирпичная кладка как заполнение в створе каркаса не участвующая в восприятии горизонтальных сейсмических сил (Казах. СНиП по сейсмике это допускает). С фундаментом тоже нечего не ясно: есть подвал или нет, ленточный или другой тип. Если есть вопросы пишите, подуем. Аннарус, скажите ,а где именно проектируете, просто интересно соседи как ни как.
__________________
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Dem
Сербия - вся сейсмоопасная зона в зависимости от района от 7 до 9 баллов, и так называемые зиданы низки зграды этажностью до 5 этажей, именно так и делаются,правда с одной оговоркой горизонтальные "серклажи"-сейсмопояса делаются по всем стенам, вертикальные во всех пересечениях кирпичных стен. Вариантов же выполнения плиты покрытия - множество,хоть монолит, хоть сборные - вопрос как нагрузка пойдет. А что бы Вы - уважаемый Dem не распинались по поводу чуши и не расспрашивали проектировал ли я в сейсмозонах здания или нет - скину ссылку на фото (Посмотрите сейсмическую активность в Сербии ![]() http://forum.dwg.ru/forum/attach/1159417664.jpg - это фото конструкций домик небольшой,достройка с одним типом перекрытия так называемым ЛМТ,но и больших зданий с монолитными перекрытиями дофига.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Integer
1. Интересно испытывался ли Этот Котеджик в реальных условиях 2. 12 м монолит ну делать не фига ей богу, это какой же перерасход металла будет, Я вам стальной каракас сделаю с минимальным расходом. И по трудозатратам как минимум в 2-3 раза дешевле. Так что не пытайтесь мне обратное доказать. Да и проектирование стального каркаса займет на порядок меньше времени.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Не конкретно этот котеджик,но испытывались,трясло - в горах, потом еще было - не мой объект честно - накрыло взрывной волной при точечных бомбардировках в 99 - тоже выстоял - правда стекла вынесло
![]() ![]() ![]()
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Integer
Чертили Киевский вокзал ну это круто ![]() ![]() Это а то что вы написали по поводу воздействий на подобные котеджи, то это вовсе не сейсмические влздействия.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Не чертил Dem, пересчитывал при реконструкции арки, так что чертежником обзывать не стоит
![]() ![]()
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
9х9 метров, там пояс сделан в виде решетки из балок 30х40 см по моему,сеткой 3х3 метра, ребристое монолитное перекрытие которое опирается на монолитный пояс выполненный на кирпичной стене, и хитровычурные узлы с анкеровкой и перепусками арматуры-наподобие дна плетеной корзинки.Лезть в чертежи неохота.Это было малоэтажное здание по системе 2+3, а тут как я посмотрю одноэтажное здание с высотой стен 4900.Кстати ночевал в том же отеле - так что считай прошел проверку по старой системе - все цело и я живой!!!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit Последний раз редактировалось Integer, 17.11.2008 в 16:19. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Integer
Поймите 9*9 это еще куда ни шло, 12*12 это уже другое дело, при 12 м пролете все таки жеалтельнее использовать, сборный ж.б. Ну обсуждали уже эти скорлупки, не особо выгодно то и получается. P.S. А вы в курсе что после землятрясения в Ташкенте, большая часть сманок не пострадала. Так что _________
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Dem
Не буду дискутировать насчет скорлупок, выгодности и Ташкентского землетрясения, я еще в курсе,что в Спитаке,в свое время именно Сборный ЖБ и екнулся за здравие проектировщиков,на меньших хочу заметить пролетах ![]() ![]() ![]() Offtop: кстати с такой подписью, написание таких постов как №14 в данной теме как минимум наводит на размышления!!!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit Последний раз редактировалось Integer, 17.11.2008 в 23:02. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Натолкнулся на тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26911 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26911 неплохо можно применить в Вашей ситуации Анна.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Integer
А что металл то расписывать???? Рамы, фахверк сэндвич, внутрение перегородки тоже сендвич. Кстати кирпичные перегородочки высотой 3 с лишним метра при свободной длине более 3-х меттров надо брать в стальную обойму(цифры на вскидку не помню).
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда Регистрация: 20.12.2007
Ташкент ТЭП
Сообщений: 204
|
Не забывайте DEM, что с металлом нет проблем в Росси, а в Узбекистане и в Южном Казахстане (как мне известно) с металлом беда. Поэтому жб и кирпич единственный доступный строительный материал.
__________________
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.08.2008
Сообщений: 17
|
Сообщаю для всех. Проблема решена с использованием серии 1.020. Там есть пример моих монолитных участков. Делаю монолитную балку по стене с двумя "крыльями". Т-образное сечение получается. Всю арматуру завожу, вяжу, закрепляю. План был архитектурный, поэтому на нем нет ни сердечников монолитных, ни сейсмопоясов, ни рам ж/б монолитных. Просто картинка. Металл нельзя, потому что я работаю по договору и делаю раздел КЖ. Если предложу металл, то лишусь работы. У меня своя логика. Думаю о себе, а не о стране. Тем более что, кажется, очень скоро родная страна меня опять кинет. А на рынок ой как не хочется возвращаться! Вам, мужчинам, нас не понять. Даже в самые голодные времена многие "в штанах" работали по специальности. Нас выкинули первыми. Мы вернулись, реанимировались. Теперь при увольнении с должности руководителя группы (оклад 500 $) меня спросили:-"А кто будет принимать решения?" В то время, как бывший главспец работал простым инженером, но с моим окладом. Имею я право зарабатывать сама? Вот и пытаюсь. Пока получалось, но конец близок.
Спасибо всем за советы! Для меня тема закрыта. Integer Давно была в Белграде и на горе Копаонике. Очень понравилось. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Аннарус
Жестко вас С конторы на рынок, потом опять в контору, скоро как говорите опять чувствуете, что на рынок придется идти. Блина, а вы говорите молодая динамично развивающаяся страна.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Цитата:
А делать какие то громкие заявления о том упадет строение или нет я считаю неуместным - не все строители люди глупые - даст Бог повезет.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Regby
Не смешите меня, там голодные строители ![]() ![]()
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.08.2008
Сообщений: 17
|
Господа!
О каком зарабатывании денег вы говорите, если за 8 часов непрерывного труда у компьютера в течение 6 дней в неделю я не могу заработать больше 1000$ в месяц. У нас много не платят. Много зарабатывают архитекторы на эскизниках, но, кажется, их время закончилось. А еще нечистоплотные "главспецы", работающие в 2,3-х организациях одновременно и порой не знающие вообще, о чем речь. Они на пенсии, им за все это не отвечать. И, главное, не надо судить об объекте по одной картинке. Я задала конкретный вопрос и получила разные ответы. Согласитесь, что мне выбирать, что делать. За все отвечу. Меня легко найти, а еще проще призвать к ответу. А на стройке у нас народ еще хлеще. Чертежи умеет читать только авторский надзор и на мои вопросы, почему строят не по чертежам, машут руками. Все некогда. Слава Богу атомные реакторы у нас сейчас не строят. А вот плиты в элитном жилье падают... У вас, конечно, все по-другому? Счастливчики! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Аннарус, простите - меня не касается, но раз у вы с этим всем вышли на форум - НЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДХОД К ДЕЛУ я имею ввиду лично вас - а вообще все то вы рассказываетет чрезвычайно грустно.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проектирую монолитный участок.... | shpirant | Железобетонные конструкции | 26 | 11.07.2008 23:11 |
Анкеровка арматуры загибом по радиусу. ПРЯМОЙ УЧАСТОК! | Michail | Железобетонные конструкции | 34 | 31.10.2007 10:08 |
Монолитный участок 5400х2600 в сборном перекрытии | nikе | Железобетонные конструкции | 10 | 05.09.2007 06:57 |
Треугольный монолитный участок перекрытия | Glorius | Железобетонные конструкции | 64 | 06.05.2007 08:17 |
транзит воздушной электролинии через чужой участок | RTFM | Электроснабжение | 6 | 03.12.2005 12:19 |