Равнопрочный сварной шов.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Равнопрочный сварной шов.

Равнопрочный сварной шов.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.11.2008, 13:05 #1
Равнопрочный сварной шов.
Metalist
 
конструктор
 
Тюмень
Регистрация: 22.10.2008
Сообщений: 107

Всем доброго время суток!
Вопрос в следующем. Мы изготовили металлоконструкции многоэтажного гаражного комплекса. Каркас из двутавра колонны 40К2, балки 40ш2. Часть балок пришлось стыковать для экономии проката. Стык выполнили по справочнику Будур с полным проваром, шов двухсторонний. Теперь технадзор заказчика пытается нам доказать что данный стык ослабляет сечение и его необходимо усилить пластинами. Я отказываюсь ссылаясь на СНиП и на пособие по расчету сварных соединений что данный стык является равнопрочным основному металлу и расчет такого соединения не требуется. Жду ваших мнений.
Просмотров: 63124
 
Непрочитано 20.11.2008, 13:31
#2
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


А на что ссылается технадзор?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2008, 13:38
#3
AF9999

тракторист
 
Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Сообщений: 279


Просто технадзор открывал не тот справочник и увидел равнопрочный стык на накладках.
__________________
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2008, 13:38
#4
Metalist

конструктор
 
Регистрация: 22.10.2008
Тюмень
Сообщений: 107


Ни на что. Типа Я так сказал.
Metalist вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2008, 13:41
#5
mms2000

инженер
 
Регистрация: 13.04.2006
Подмосковье
Сообщений: 173


в любом учебнике написано что на накладках применять в построечных условиях, если на заводе то с полным проваром встык
mms2000 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2008, 13:48
#6
Metalist

конструктор
 
Регистрация: 22.10.2008
Тюмень
Сообщений: 107


Если я правильно понял, то я прав а они пусть идут в лес.
Metalist вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2008, 13:54
#7
HG

Проектирование
 
Регистрация: 17.05.2006
Челябинск
Сообщений: 403


Согласно СНиП II-23-81:
Расчет сварных стыковых соединений выполнять не требуется при применении сварочных материалов согласно прил. 2, полном проваре соединяемых элементов и физическом контроле качества растянутых швов.

А контроль швов выполняли? Если да то чем?
HG вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2008, 13:57
#8
Metalist

конструктор
 
Регистрация: 22.10.2008
Тюмень
Сообщений: 107


Контроль шва выполняли правда только для балок.Для колонн нет. "Светили" ультрозвуком для этого нанимали сертифицированную организацию. Результаты и сертификат предоставили заказчику.
Metalist вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2008, 14:02
#9
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Пусть пишет официальное письмо с указанием причин и пунктов нормативных документов. Так же официально ответте ему о своей точке зрения с указанием пунктов СНиП. Если контруктивного разговора с его стороны нет - посылайте на 3 буквы
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2008, 14:04
#10
Metalist

конструктор
 
Регистрация: 22.10.2008
Тюмень
Сообщений: 107


Во вторник полечу их посылать! Спасибо!
Metalist вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2008, 14:47
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Вот.
Вложения
Тип файла: doc Таблица 1.doc (36.0 Кб, 2385 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2008, 15:04
#12
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Ильнур,
а откуда эта табл.?
и как деляться швы по категриям и уровням?
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2008, 15:20
#13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Это ГОСТ23118-99. В делении на категории (там же) надо разбираться тонко. Сперва кажется, что запутанно, но постепенно все сходится.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2008, 15:28
#14
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от HG Посмотреть сообщение
Согласно СНиП II-23-81:
Расчет сварных стыковых соединений выполнять не требуется при применении сварочных материалов согласно прил. 2, полном проваре соединяемых элементов и физическом контроле качества растянутых швов.

А контроль швов выполняли? Если да то чем?
СНиП (п.11.1*) говорит о том, что для равнопрочных швов необходимо осуществлять контроль только "растянутых швов". Для сжатых швов достаточно только полного провара. В колоннах, скорее всего, Вам не нужна равнопрочность растянутых швов. Просчитайте несущую способность стыковых соединений по формулам СНиП и сравните ее с растягивающими напряжениями в колоннах. Думаю, что вопрос будет снят.

ps Если у Вас связевой каркас, то в колоннах будет только сжатие.
 
 
Непрочитано 20.11.2008, 15:38
#15
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Metalist при "...Мы изготовили металлоконструкции ..." обязан соблюсти ГОСТ23118-99.
Экспертизе об этом ГОСТе также неизвестно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2008, 15:41
#16
DK


 
Сообщений: n/a


Касаемо балок. Ну даже если шов ослабляет сечение, то что из этого следует? Вы стыковали балки в зоне максимального момента?
 
 
Непрочитано 20.11.2008, 18:09
#17
HG

Проектирование
 
Регистрация: 17.05.2006
Челябинск
Сообщений: 403


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Касаемо балок. Ну даже если шов ослабляет сечение, то что из этого следует? Вы стыковали балки в зоне максимального момента?
Этот вопрос они должны уже с разработчиками КМ согласовать
HG вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2008, 21:38
#18
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от HG Посмотреть сообщение
Этот вопрос они должны уже с разработчиками КМ согласовать
По большому счету, все обсуждаемые в данной теме стыки должны были быть согласованы с разработчиками КМ. Это самое простое решение вопроса.
 
 
Непрочитано 20.11.2008, 22:23
#19
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


В приличных КМ в общих указаниях пишется: "... соединения профилей встык должны быть равнопрочны профилю...".
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2008, 22:35
#20
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В приличных КМ в общих указаниях пишется: "... соединения профилей встык должны быть равнопрочны профилю...".
Видел я КМы, разработанные весьма "приличными" специализированными организациями. И таких указаний в них не было. Да и необходимости в этом нет. Возьмем, к примеру, балку. Если Вы не будете стыковать ее в зоне максимального момента, то равнопрочность стыков абсолютно не нужна.
 
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2008, 06:27
#21
Metalist

конструктор
 
Регистрация: 22.10.2008
Тюмень
Сообщений: 107


Если есть пункт в СНиПе который однозначно говорит что шов равнопрочен при определенных условиях и эти условия соблюдены, то зачем согласование с разработчиками. Такжа есть нормали для стыковки, если требуется согласование то зачем они нужны. Но самое интересное в том, что на всякий случай мы всеже согласовали данный стык с разработчиками проекта. Но через некоторое время институт заявил что мы ничего не согласовывали. Вообще в процессе общения я понял что разработку КМ они отдавали на субподряд какому-то "халтурщику" а своих узких специалистов по металлу у них нет. Сам КМ крайне сырой и накоторые пункты примечания у нас вызвали смех. Кстати таблицу из ГОСТА мы изучали. Согласно ей мы сдалали вывод что стык в колонне относится к 3-му типу. Сами стыки находятся на уровне 1-го...3-го этажа, здание восьмиэтажное, размеры в плане 50000 на 80000.
Metalist вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2008, 08:57
#22
Серега


 
Регистрация: 21.02.2008
Сообщений: 197


Стык считается равнопрочным если выполнен косой срез, примерно 1:2 градусов так 60. Все остальное считается на выполнение прочности.
Серега вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2008, 09:15
#23
Metalist

конструктор
 
Регистрация: 22.10.2008
Тюмень
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от Серега Посмотреть сообщение
Стык считается равнопрочным если выполнен косой срез, примерно 1:2 градусов так 60. Все остальное считается на выполнение прочности.
Косой стык выполнят в сварных балках и только в растянутом поясе при этом стык стенки и полки разносят кажется на 500мм.
В колоннах такой стык запрещен (см. справочник Мельникова).
Metalist вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2008, 09:21
#24
HG

Проектирование
 
Регистрация: 17.05.2006
Челябинск
Сообщений: 403


Цитата:
Сообщение от Серега Посмотреть сообщение
Стык считается равнопрочным если выполнен косой срез, примерно 1:2 градусов так 60. Все остальное считается на выполнение прочности.
Косой рез можно выполнить в полке двутавра и применяется такое обычно для растянутого пояса балки при сварке на монтаже где способы контроля шва затруднены. А здесь речь идет о заводской сварке.
HG вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2008, 10:01
#25
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


В упомянутом ГОСТе есть число 0,85. cos(^-1)0,85=35 град. Это к косому стыку (учесть выход швов). Косой стык - один из способов, позволяющий в некоторых случаях обойтись без физконтроля.
На практике каждый раз согласовывать каждое место стыка между автором КМ и изготовителем не представляется возможным. Поэтому желательно, чтобы ВСЕ стыки, не рассчитанные в КМ (укрупнительные, монтажные и др.) были РАВНОПРОЧНЫМИ.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2008, 10:08
#26
Metalist

конструктор
 
Регистрация: 22.10.2008
Тюмень
Сообщений: 107


Тогда какой стык считается равнопрочным? В СНиПе II-23-81 и в его приложении по расчету сварных соединений или в ГОСТах по сварке выражение равнопрочный стык я не нашел
Metalist вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2008, 10:33
#27
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


"равнопрочный" стык - это стыковое сварное соединение, просчитанное по ф.(119) СНиП (как в зоне сжатия, так и в зоне растяжения) на максимальные усилия, которые МОЖЕТ НЕСТИ стыкуемый профиль.
На практике это М и N (не из статрасчета!).
При изготовлении, чтобы не производить физконтроля (дорогостоящего), положенного по ГОСТ (для растянутой части стыка), во многих случаях (допускаемых нормами), выполняют косой стык, обеспечивая 85 % -ную загрузку стыка (части стыка, работающего на растяжение) при 100% -ной загрузке основного профиля.
15 %-в это "скидка" на невидимые дефекты для непросвечиваемых швов.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2008, 11:05
#28
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Metalist Посмотреть сообщение
Тогда какой стык считается равнопрочным? В СНиПе II-23-81 и в его приложении по расчету сварных соединений или в ГОСТах по сварке выражение равнопрочный стык я не нашел
Выражение "равнопрочный стык" в нормативных документах мне не встречалось, однако, последний абзац п.11.1* СНиП "Стальные конструкции" определяет условия при которых "расчет сварных стыковых соединений выполнять не требуется", таким образом, фактически даются требования к сварному стыку, равнопрочному основному металлу.
 
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2008, 11:32
#29
Metalist

конструктор
 
Регистрация: 22.10.2008
Тюмень
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
"равнопрочный" стык - это стыковое сварное соединение, просчитанное по ф.(119) СНиП
Как раз исходя из этой формулы и вытекает что соединение равнопрочно т.к. расчетная длина шва равна длине элемента.
Metalist вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2008, 23:57 Доброго время дня.
#30
nikolay2

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.11.2008
Старый Оскол
Сообщений: 253
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™


В разделе 11.1 говорится - "" Расчет сварных стыковых соединений выполнять не требуется при применении сварочных материалов согласно прил. 2, полном проваре соединяемых элементов и физическом контроле качества растянутых швов. "" т.е при соблюдении этих условий – шов является «равнопрочным». В нашем случае физического контроля качества сварных швов не проводилось. По этому Rсв при расчете шва надо принимать = 0.85 от R металла. Если расчетное сопротивление сварки в стыковом соединении Rсв меньше расчетного сопротивления основного металла то для увеличения длины шва его делают косым. Косые швы с наклоном реза tga = 2:1, как правило равнопрочные с основным металлом. (Беленя – «МК» стр101). Не знаю, вроде бы так
nikolay2 вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2008, 08:26
#31
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


п.30: "расчетная длина шва равна длине элемента". Видимо, хотели сказать ширине? Тогда - Да. А теперь, если это растяжение, надо проверить качество шва (физконтроль). Если нет приборов и спецов, будьте любезны дать плюс 15% запаса на длину шва. Например путем косого среза. Или обоснуйте, что там действуют усилия, меньшие максимально возможных на 15%.
На сжатие - нет.
Приведенный ГОСТ, поверьте, стоит внимательного изучения.
tg 70 град=2. При учете выхода и входа 65 доводится до 70.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2008, 18:20
#32
nikolay2

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.11.2008
Старый Оскол
Сообщений: 253
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™


Если учитывать качество наших электродов, равнопрочный шов не косым надо делать, а зигзагообразным
nikolay2 вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2008, 19:34
#33
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Я бы заступился за электроды. Электроды Российского производства, применяемые при изготовлении и монтаже строительных конструкций, не хуже импортных. Многое зависит от условий хранения, правильного подбора, настройки аппарата, квалификации сварщика и др.
Насчет зигзагообразности - при тех же углах зигзага длина шва не увеличивается. А шевронный стык на самом деле применяется.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2008, 06:50
#34
Metalist

конструктор
 
Регистрация: 22.10.2008
Тюмень
Сообщений: 107


Ездил бодаться с ГИПом по поводу этих самых стыков. Кстати я уже писал что растянутые швы были "просвечены" ультрозвуком. Это и есть физический контроль качества. А результат спора с ГИПом такой: возник вопрос почему при расчете угловых швов предел текучести в два раза ниже чем в стыковам шве. В стыковом Rwy=Ry. Если кто знает подскажите.
Metalist вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2008, 08:00
#35
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Срез же. Т.е. типа сдвиг. "Предел текучести" - нет, "расчетное сопротивление" - да. Так? или не так?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2008, 09:42
#36
Metalist

конструктор
 
Регистрация: 22.10.2008
Тюмень
Сообщений: 107


да. Rwy - расчетное сопроивление стыковых сварных соединений сжатию, растяжению и изгибу по пределу текучести;

Последний раз редактировалось Metalist, 27.11.2008 в 09:48.
Metalist вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2017, 19:35
#37
barbos

Металлоконструктор
 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 50


Подниму старую темку о равнопрочности сварных швов основному сечению металла.
Вопрос: Если я в проекте даю указание чтобы конкретные стыковые сварные швы сделать равнопрочными основному сечению металла, означает ли это, что эти швы автоматически относятся к "Высокому уровню качества швов" (по ГОСТ 23118, таб.1) и должны пройти контроль качества физическими методами В ОБЪЕМЕ 100%? Соответственно (следуя логике) в элементах (балках, колоннах и т.д.) к которым я даю такое указание напряжение превышает 0,85Ry.
Заказчик хочет, чтобы я как проектировщик убрал данное примечание, чтобы не делать ультразвук большого количества стыковых швов. Т.е. теперь (следуя логике) я должен увеличить сечение всех стыкуемых элементов чтобы снизить напряжение ниже 0,85Ry. Сейчас чешу репу и думаю как оправдаться, т.к. в элементах и не было напряжений свыше 0,85Ry, а примечание о "равнопрочности" написал не особо задумываясь.
barbos вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2017, 21:30
#38
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: давно уже говорю - господа КМщики, не пишите и не рисуйте лишнего в своих проектах
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2017, 21:58
#39
barbos

Металлоконструктор
 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Offtop: давно уже говорю - господа КМщики, не пишите и не рисуйте лишнего в своих проектах
Возможно Вы и правы. Часто ориентируешься на серии, либо аналоги с подобными фразами и на автомате повторяешь тоже самое...
Но все-таки хотелось бы получить подтверждение либо опровержение моей логики. Возможно я не прав и швы обозначенные как "равнопрочные основному сечению" можно контролировать физическим контролем в объеме, например, 1%, 5%, 10% и они могут относится к средней (второй) категории качества. Но тогда..... вроде бы как.... они будут не равнопрочны так как, по табл. 1, швы среденй (второй)категории качества несут нагрузки менее 0,85Ry
barbos вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2017, 22:25
#40
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469


Да все взаимосвязано: заказчику неохото/дорого делать узк? тогда конструкции у него с запасом от 15% и выше по прочности/металлоемкости будут. Пусть прикинет
Ну эт я так грубо, без разделения на сжатые/растянутые и т.д.
И обычно когда вот так хотят, то уровень производства м/к ох как невысок у заказчика или кто там у него их лепит. Ну и качество сварки/сборки соответствующее. Я б таким стыковые швы не доверил. Накладки пусть ставят с запасом
And_T вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2017, 22:39
#41
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


barbos, уберите совсем указание по контролю (если это не КМД) про контроль, оставьте только условие равнопрочности (и уровень напряжения). Завод-изготовитель МК в любом случае обязан выполнить контроль в объёме указанном в нормах.
Объём контроля сварных швов регламентирует СП 53-101 в табл. 8 и 9.
Если перестраховываться, можно дать в дополнение к стыковых швам накладки с угловыми швами, которые снизят уровень напряжения в стыке ниже 0,85.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2017, 00:56
#42
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Цитата:
Сообщение от barbos Посмотреть сообщение
чтобы конкретные стыковые сварные швы сделать равнопрочными основному сечению металла
Очень важный момент - швы заводские или монтажные?
Если монтажные то только накладки.
Мне кажется, что Вы не понимаете как выглядят "равнопрочные швы", от Ваших указаний в КМ они "равнопрочными" не станут
Колян вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2017, 00:58
#43
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от barbos Посмотреть сообщение
Возможно Вы и правы. Часто ориентируешься на серии, либо аналоги с подобными фразами и на автомате повторяешь тоже самое...
Но все-таки хотелось бы получить подтверждение либо опровержение моей логики. Возможно я не прав и швы обозначенные как "равнопрочные основному сечению" можно контролировать физическим контролем в объеме, например, 1%, 5%, 10% и они могут относится к средней (второй) категории качества. Но тогда..... вроде бы как.... они будут не равнопрочны так как, по табл. 1, швы среденй (второй)категории качества несут нагрузки менее 0,85Ry
логика верная. если равнопрочно - значит, шов должен выдерживать напряжения 100% от Ry. Это подразумевает 100% контроль (но не для всех видов швов).
С другой стороны, равнопрочность нужна не везде и не всегда.
А с третьей стороны, заводу мк проще сделать равнопрочный шов именно там, где у них получается по раскрою, нежели списываться с КМщиком, выяснять уровень напряжений в данном конкретном сечении (а на разных, скажем, балках по раскрою этот стык может получаться в разных местах)... да еще и не факт, что проектировщик скажет эти цифры, а не пошлет на хрен.. ну, в смысле, равнопрочность обеспечивать. заводу надо тонны потредителю гнать и деньги за эти тонны с потребителя получать, а не письма писать - за письма ему (заводу) никто не заплатит.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2018, 14:14 Очень важный момент - швы заводские или монтажные?
#44
RRRGasu2007


 
Регистрация: 30.09.2008
Сообщений: 27


----- добавлено через 43 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Очень важный момент - швы заводские или монтажные?
Если монтажные то только накладки.
А как же подкрановые балки? там швы сварные и монтажные, "светятся", но монтажные
RRRGasu2007 вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2018, 14:38
#45
Левша


 
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 189


Завод-изготовитель вправе выполнять дополнительные равнопрочные стыки для оптимизации раскроя в любом месте по длине, где это допустимо. В Вашем случае равнопрочными могут считаться стыки, прошедшие 100% физический контроль качества стыка и имеющие на это заключение соответствующей лаборатории.
Теоретически в балках, не воспринимающих значительных продольных растягивающих усилий, контролировать верхний пояс нет необходимости (местные ослабления не влияют на несущую способность сжатого элемента), но на практике зачастую при сборке балок симметричного сечения с предварительно состыкованными стержнями пояса легко поменять местами (перевернуть двутавр вверх ногами), поэтому контролируют всё сечение. При контроле на монтаже да и на заводе, если пояса перепутать невозможно, можно ограничиться только стенкой и нижним поясом. В этом случае помогает, например, клеймо лаборатории, поставленное у проконтролированного шва.
Если заключение отсутствует, шов не может считаться равнорочным.

Последний раз редактировалось Левша, 16.03.2018 в 14:44.
Левша вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2018, 15:12
#46
barbos

Металлоконструктор
 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Очень важный момент - швы заводские или монтажные?
Если монтажные то только накладки.
Мне кажется, что Вы не понимаете как выглядят "равнопрочные швы", от Ваших указаний в КМ они "равнопрочными" не станут
Это неверное умозаключение. На монтаже очень часто делают равнопрочные стыковые швы. Часто накладками состыковать просто невозможно из-за конструктивных особенностей узла.
Равнопрочность стыка можно обеспечить двумя способами:
1. Конструктивный (к примеру стыковой шов полки балки по косой , где конструктивно решается проблема увеличения несущей способности стыка в месте сварного шва путем увеличения длины шва). Шов в этом случае контролируется лишь визуально.
2. Физический контроль качества. Швы прошедшие проверку одним из физических методов (УЗК, рентген) в требуемом (нормами) объеме является равнопрочным. Т.е. проверка , естественно, не делает его равнопрочным, а лишь доказывает этот факт (либо опровергает).
barbos вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2018, 15:46
#47
Левша


 
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 189


Цитата:
Сообщение от barbos Посмотреть сообщение
1. Конструктивный (к примеру стыковой шов полки балки по косой , где конструктивно решается проблема увеличения несущей способности стыка в месте сварного шва путем увеличения длины шва). Шов в этом случае контролируется лишь визуально.
Всё так, но, если стык заявлен как равнопрочный, он должен быть равнорпочным не только по полке, но и по стенке. Для этого нужно срезать под углом и полки, и стенку, что технически возможно, но сложно. Я за 33 года ни разу не встречал косых стыков. Проще отрезать прямо, хорошо заварить и проконтролировать.
Кроме того, косой стык не гарантирован от непровара, значит хоть в одной точке сечения возможно ослабление да ещё и концентратор напряжения, а доказать их отсутствие упёртому технадзору можно только, если есть заключение физического контроля. Тогда стоит ли городить огород с косыми стыками?
Левша вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2018, 16:25
#48
barbos

Металлоконструктор
 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
Всё так, но, если стык заявлен как равнопрочный, он должен быть равнорпочным не только по полке, но и по стенке. Для этого нужно срезать под углом и полки, и стенку, что технически возможно, но сложно. Я за 33 года ни разу не встречал косых стыков. Проще отрезать прямо, хорошо заварить и проконтролировать.
Кроме того, косой стык не гарантирован от непровара, значит хоть в одной точке сечения возможно ослабление да ещё и концентратор напряжения, а доказать их отсутствие упёртому технадзору можно только, если есть заключение физического контроля. Тогда стоит ли городить огород с косыми стыками?
Я с Вами полностью согласен, что касается контроля: лучше проконтролировать. Но иногда заказчик капризный и приходится изворачиваться, чтобы на этапе проектирования уйти от физического контроля.
Кстати, косой рез целесообразно делать только для растянутого пояса и только если этот стык расположен в зоне балки, где напряжения в поясе превышают расчетное сопротивление сварного шва. Стыки сжатого пояса и стык стенки только прямые. Встречал такие стыки балок на практике не часто, но было... Особенно когда занимался обследованием металлоконструкций советской эпохи
barbos вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2018, 17:20
#49
Левша


 
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 189


Цитата:
Сообщение от barbos Посмотреть сообщение
Я с Вами полностью согласен, что касается контроля: лучше проконтролировать. Но иногда заказчик капризный и приходится изворачиваться, чтобы на этапе проектирования уйти от физического контроля.
Кстати, косой рез целесообразно делать только для растянутого пояса и только если этот стык расположен в зоне балки, где напряжения в поясе превышают расчетное сопротивление сварного шва. Стыки сжатого пояса и стык стенки только прямые. Встречал такие стыки балок на практике не часто, но было... Особенно когда занимался обследованием металлоконструкций советской эпохи
Я не сторонник тотального контроля, особенно в малонагруженных местах и без динамики, но в данном случае (на мой взгляд) доказать равнопрочность стыка (в том числе и по стенке) другого пособа нет.
Левша вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2018, 17:44
#50
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Очень важный момент - швы заводские или монтажные?
Ничего подобного! Условия сварки имеют значения, но не такие, как вы представляете. В монтажных условиях могут быть организованы условия для сварки как в заводских условиях, на монтаже могут и трактором сваривать.
Цитата:
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
В Вашем случае равнопрочными могут считаться стыки, прошедшие 100% физический контроль качества стыка и имеющие на это заключение соответствующей лаборатории.
Этого не достаточно!
Цитата:
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
но в данном случае (на мой взгляд) доказать равнопрочность стыка (в том числе и по стенке) другого пособа нет.
Давайте докажем. Первые вопросы: объём и метод контроля физическими методами, нормативный документ применяемой методики неразрушающего контроля, критерии браковки, требования к механическим характеристикам сварного соединения.

Сварка - это наукоёмкий сектор, но почему-то у нас относятся наплевательски. В России сварка мёртвая специализация, ей практически никто не занимается и плохо понимает.
__________________
* * *
___________
Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку.

Последний раз редактировалось singelschucher, 16.03.2018 в 17:53.
singelschucher вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2018, 18:27
#51
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
Давайте докажем
А в чем проблема? (я правду не совсем в теме, но вот наводящие ответы)
Цитата:
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
объём и метод контроля физическими методами
ГОСТ 23118
категория швов - II, 100% УЗК или радиография (тут с балкой хз подойдет или нет)
Цитата:
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
ормативный документ применяемой методики неразрушающего контроля
ГОСТ 14782
Цитата:
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
критерии браковки
ГОСТ 23118
Цитата:
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
требования к механическим характеристикам сварного соединения
Вроде говорим о равнопрочности ПБ, т.е. полный провар по всей длине
Цитата:
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
Ничего подобного!
С завода идет готовое изделие, т.е. я полагаю за качество швов уже завод ответственный со своими ТК и контролем. Т.е. это не есть проблема автора КМ или монтажника
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2018, 19:30
#52
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
...В России сварка мёртвая специализация, ей практически никто не занимается и плохо понимает.
Но есть же Вы! Уж Вы-то понимаете в этом наукоемком секторе. Значит не все потеряно. Главное, не утерять технологии. Мы занесем Вас в Красную Книгу.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2018, 23:12
#53
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
объём и метод контроля ГОСТ 23118
Условно да. Только этот нормативный документ не указан в перечне обязательных к применению.
Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
ормативный документ применяемой методики
ГОСТ 14782
НЕТ! Он недействующий.
Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
критерии браковки
ГОСТ 23118
Нет. Для УЗК там нет критериев, нет эквивалентной площади дефектов.
Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
о равнопрочности ПБ, т.е. полный провар по всей длине
Я сейчас на 1000 амперах сварю, рентген пройдёт на ура, УЗК ничего не выявит. Но по ударной вязкости в соединении не будут выдержаны требуемые для равнопрочности показатели.
Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
(я правду не совсем в теме
Соглашусь (по-доброму).
Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
С завода идет готовое изделие, т.е. я полагаю за качество швов уже завод ответственный со своими ТК и контролем.
Доводилось сталкиваться, когда конструктор в изделиях пишет "100% контроль ВИК (УЗК, РК)", а критерии браковки не указаны. Позиция такая, что "ваш шов - вы и отвечайте". Но я не знаю особенностей работы соединения и конструкции, поэтому никак не могу определить требуемые параметры. Я даже по подготовке поверхности к окраске в части внешних дефектов по сварке не могу определиться без указания конструктором критериев.
Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Т.е. это не есть проблема автора КМ или монтажника
Нормативная документация указана, по которой куча вопросов. Да конечно, вообще ничьи проблемы! Указать правильно тип соединения и категорию соединения тоже не КМщика проблемы! "Полный провар" и разбирайтесь.
В нормативной документации на стройку очень много неточностей, по этой нормативке много вопросов не только у проектировщиков. Вот чьи это проблемы?! Да каждого, кто с ней работает.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Значит не все потеряно. Главное, не утерять технологии.
Фраза не моя, а доктора наук, металловеда, руководителя выпускающей кафедры, где я учился. Я лишь вижу подтверждение его словам. У Вас там в Уфе нормативка "Транснефти" в ходу, её сам Алёшин утверждал. Думаете везде так? Многие мои коллеги даже форму техкарты "Транснефти" не видели, максимум форму WPS.
__________________
* * *
___________
Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку.

Последний раз редактировалось singelschucher, 19.03.2018 в 14:29.
singelschucher вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2018, 13:03
#54
d_polehin


 
Регистрация: 13.10.2017
Сообщений: 40


Ну и на итог-то?
Равнопрочный стык - это тот который проконтролирован физическими методами?
Вот смотрю я КМ и КМД - нигде нет указаний за равнопрочный стык. Нигде нет указаний даже по категории стыков под контроль. Один завод варит с проваром, второй нет один и те же м/к. Один балки стыкует, второй нет.
Вот состыковали они балку на ферме, в чертежах нет этого стыка - че с ним делать?
d_polehin вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2018, 21:05
#55
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


Цитата:
Сообщение от d_polehin Посмотреть сообщение
Вот состыковали они балку на ферме, в чертежах нет этого стыка - че с ним делать?
Если по факту стык, а в чертеже нет, тогда бракуем - "не по чертежу". Пусть вносят в чертёж.
__________________
* * *
___________
Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку.
singelschucher вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2018, 22:31
| 1 #56
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: Шухер уже забыл, как выглядят строительные мк. Поэтому все его "бракуем" надо делить на 10
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2018, 21:37
#57
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


Offtop: Бармаглотище, не забыл. Возвращение в этот колхоз пришло неожиданно. Я уже хочу придушить музыкальной струной двух КМщиков и сжечь бензином двух прорабов =)
__________________
* * *
___________
Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку.
singelschucher вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2018, 22:13
1 | 1 #58
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: Главное - не думай о том, сколько КМщиков, прорабов и мастеров в цехе хотят сделать нечто подобное с тобой и твоим "Бракуем!!!"
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2022, 16:16
#59
drahdiwaberl


 
Регистрация: 16.02.2017
Сообщений: 4


Добрый день!
Позвольте вернутся к теме. Заказчик часто просит обосновать стыковку металлопроката со ссылкой на нормы. Раньше помогала ссылка на последний абзац пункта 14.1.14 СП 16.13330.2017:

"Расчет сварных стыковых соединений выполнять не требуется при применении сварочных материалов согласно приложению Г, полном проваре соединяемых элементов и физическом контроле качества соединений при растяжении."

Но в 2020 году изм. №2 исключил этот абзац.

Ещё есть пункты 6.9, 6.11, 6.12 СТО ГК Трансстрой - 012 -2018. Но это стандарт организации, да и к тому же относится к специфическим металлоконструкциям. Остается вопрос - есть ли документ, регламентирующий стыковку металлопроката? Где написано что можно и на каком расстоянии от отверстий и фасонок?
drahdiwaberl вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2022, 16:31
1 | #60
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469


Таблица 4 СП 16
And_T вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2023, 12:11
#61
brokman


 
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 491


Добрый день, подниму тему.
Завод МК спрашивает можно ли выполнить стык колонны? Какие требования к такому ставку предъявляют я?
brokman вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2023, 12:56
#62
Shtirlic

инженер
 
Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 383


Если хотите равнопрочности, то требуется контроль узк или радио.
Если не хотите делать физ контроль, то можно попробовать проанализировать куда лучше разместить стык. Если шов будет испытывать только сжимающие напряжения, то можно обойтись без физ контроля.
Shtirlic вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2023, 17:05
| 1 #63
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от k7oskow Посмотреть сообщение
...инженеры или как?
Инженеры похоже. Но молодые. Попробуй в современном мире обучиться делу правильно...
Несколько раз в жизни было - официально требовали, "чтобы все элементы были без стыков". Например пояса ферм. И не только. Таковое видение дилетантами дела МК.
Это последний уровень заблуждений.
Уровнем ниже идет "должны быть накладки".
Ну и вполне терпимый уровень - надо ли "светить" стыковой шов безнакладочного стыка?
Любые элементы в любых местах МОГУТ быть просто состыкованы и сварены (соответствующими стыковыми швами по ГОСТ на ручную, полуавт или авт сварку).
Исключением являются швы ПОПЕРЕК (под углом - не поперек) растяжению при наличии динамики (усталость).
Колонны обычно имеют максимум момента или в базе или в вверху (рамы). Поэтому ПЕРВЫМ делом НУЖНО допустить простейший стык на простейшей сварке. Никаких физконтролей (даже выборочных), никаких накладок и прочей ужасной шелухи...
А ВТОРЫМ делом надо убедиться, что нет АНОМАЛИЙ в силовой схеме данного объекта (всякое может быть).
Вообще любая колонна может быть ПРОСТО состыкована из лбого количества кусков. Это - нормально. Рентабельно стыковать из обрезков - стыкуй.
Что значит "стыковой шов ослабил сечение"? Это значит чел оченно вумный, и видимо посещал пару занятий сопромата или в инете прочел нечто "в тему". Т.е. будучи неспециалистом, обратил внимание на ЭТОТ стык. Но он же и очень немудрый чел - ты ДАЛЬШЕ вникай, раз умный! Стык ослабляет сечение, да, но не сильно, и ГЛАВНОЕ - отчего ты решил, что колонна на всей длине работает всем сечением на 100%? Идиот...
Надо же КОНКРЕТНО оценивать ситуацию, а не коврово бомбить...
Так ведь?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 18.10.2023 в 17:13.
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Равнопрочный сварной шов.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сварной шов. Прочность после нескольких циклов "приварили-отрезали" Mek Машиностроение 22 10.02.2009 09:50
Деформационный шов Grishanovich_din Конструкции зданий и сооружений 2 19.09.2008 10:16
Сварка под флюсом. шов Т8 str02 Металлические конструкции 3 23.05.2008 18:35
Чем заполнить деформационный шов в плите перекр. Nagay Прочее. Архитектура и строительство 1 13.08.2007 14:37
Прерывистый сварной шов Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 2 12.10.2005 14:13