устройство бассейна в подвале существующего здания
designer
 
конструктор
 
Украина/Харьков
Регистрация: 14.08.2008
Сообщений: 44

Интересно мнение других конструкторов или геологов:
- Устройство бассейна 4.0 x 2.5 x 2(h) в построенном 2-этажном здании, ситуацию см. в приложении.
- Как запроектировать бассейн? Ведь надо выкопать яму рядом с сущ. фундаментом, причем глубже отм. низа фундамента где-то на 1,7 м.
- По моему единственное решение это выполнить стенки бассейна из ручных буронабивных свай, в виде шпунтовой стены. Как думаете вы?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: бассейн.jpg
Просмотров: 1465
Размер:	22.3 Кб
ID:	13121  Нажмите на изображение для увеличения
Название: бассейн_2.jpg
Просмотров: 1460
Размер:	27.3 Кб
ID:	13122  

Просмотров: 19920
 
Непрочитано 05.12.2008, 12:55
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Дыра в плите для чаши уже есть?
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2008, 12:55
#3
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Подсказываю единственное решение: откажитесь от идеи устройства бассейна в этих условиях во избежание аварийной ситуации по обрушению здания.
Lev_37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2008, 13:03
#4
designer

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2008
Украина/Харьков
Сообщений: 44
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Дыра в плите для чаши уже есть?
- Написано фундаментная лента, а не ПЛИТА. Уже есть пол в подвале и перекрытия (2 шт. междуэтажных + 1 чердачное).
designer вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2008, 13:20
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


"..Написано фундаментная лента, а не ПЛИТА .." Да я читать не очень...А, вот, на чертеже, еле видно...
Дык легко. Пожестче коробку чаши. А технология как копать Вас интересует?
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2008, 13:36
#6
designer

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2008
Украина/Харьков
Сообщений: 44
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А технология как копать Вас интересует?
В этом и вся загвостка. Заглубляться ниже сущ. фундаментов без специальных мероприятий нельзя!

Отказаться или есть какие-то решения?
designer вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2008, 13:40
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Не стоит паниковать....Lev_37 просто сердитый сегодня. Завтра он же и предложит, как без проблем провести работы. А вообще сюда бы исполнителей, или тему туда...
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2008, 14:21
#8
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от designer Посмотреть сообщение
Интересно мнение других конструкторов или геологов:
- Устройство бассейна 4.0 x 2.5 x 2(h) в построенном 2-этажном здании, ситуацию см. в приложении.
- Как запроектировать бассейн? Ведь надо выкопать яму рядом с сущ. фундаментом, причем глубже отм. низа фундамента где-то на 1,7 м.
- По моему единственное решение это выполнить стенки бассейна из ручных буронабивных свай, в виде шпунтовой стены. Как думаете вы?
Устороить ванну - без проблем. Хоть под водой. Технология хорошо обкатана, хотя я и не люблю ванны без возможности осмотра днища и стенок.
Шпунт - обязателен.
Какой шпунт? Тут будут стандартные вопросы
1) какое здание и какая нагрузка на фундаменты?
2) какое состояние здания?
4) какая геология?
5) где вода?
6) текущая высота подвала?
7) какие финансовые и технические возможности?
topos2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2008, 15:55
#9
designer

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2008
Украина/Харьков
Сообщений: 44
<phrase 1=


Геологии нет...
Здание построено в этом году
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: подвал.jpg
Просмотров: 918
Размер:	26.5 Кб
ID:	13134  
designer вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2008, 16:34
#10
MAO


 
Регистрация: 15.10.2008
Сообщений: 27


внутри здания шпунт? если только секущиеся свайки d160
для заказчика наиболее здравая мысль - отказаться от бассейна. я уверен что бассейн и работы по его устройству приведут к дополнительным осадкам здания
проектировщикам - удачи. задача нетривиальная, стандартные решения ввиду стесненности условий использовать без адаптации будет невозможно
__________________
Вверх по лестнице ведущей вниз (с)
MAO вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2008, 17:07
#11
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Кроме сваек шпунт бывает
1) металлический (швеллер, двутавр)
2)деревянный

Шпунт можно
1) давить домкратами. Объем работ маленький - за неделю свободно
2) забивать пневмоинструментом. Не путать с забивкой дизель-молотом и вибропогружателем - это не ТА энергия удара

Все зависит от грунта
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2008, 17:09
#12
tiko


 
Регистрация: 02.11.2008
Сообщений: 115


Можно ли здесь использовать принцип опускного колодца? (Я не уверен, потому что в жизни такими конструкциями заниматься не приходилось (пока), но идея пришла в голову).
Тогда стенки ванны бассейна будут являться одновременно и шпунтовым ограждением.
tiko вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2008, 22:03
#13
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Можно, но
1) даю 70%, что потянем здание (все зависит от грунта)
2) жесткости стенок ванны может не хватить, а если их усиливать идет удорожание
3) веса колодца точно не хватит. с перебором грунта (выемкой из-под ножа) будет перекос и потянем здание. Поэтому надо будет пригружать
4) самое главное - куда мы поставим колодец и как будем работать при высоте подвала в 2 м?
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2008, 22:18
#14
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Однажды углублял (практически в роли прораба) подвал (низенький подпол) жилой 3-х этажки 50-х годов постройки. Углублялся отсек примерно 8х12, со всех сторон ленточный фундамент, посередине колонна кирпичная на отд. фундаменте.
Пол был ниже подошв примерно на 1 м. В итоге все грунтовое пространство было отвоевано. Грунт в мешках вытаскивался через окна 1-го этажа. Месяц войны с жильцами. Единственное следствие - небольшая трещина шткатурки в одном месте этажом выше.
В подвале сейчас конторское помещение. Прошло 3-4 года. Все стоит.
Технология проста, но требует постоянного инженерного контроля. Надо технологию?
Ну как хотите...

Последний раз редактировалось Ильнур, 08.12.2008 в 16:54. Причина: ну как хотите
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2008, 22:32
#15
Constantin Shashkin


 
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356


Глядя на разрез дело кажется безнадежным. Для откопки ямы на 1.5 м ниже подошвы потребуется заметное ограждение. Хотя бы 300 мм с каждой стороны оно скушает. И еще стенки 200 мм. Получится Бассейн шириной 1.5 м. Лучше большую ванну купить. Есть, конечно, варианты, например, со струйной цементацией или с другим закреплением грунта (в зависимости от типа грунта). Посчитайте данные варианты - не в напряжениях, а в долларах. Я думаю у заказчика, вопрос отпадет сам собой.
Constantin Shashkin вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2008, 12:12
#16
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Да нет. Не безнадежно и возможно. Я, как настоящий инженер - все, что архитектор придумает выполню.
Однако Constantin Shashkin прав, выложить придется ... Хотя опять- какой грунт основания?
Ведь самый главный критерий проектирования не прочность и т.п., а экономическая целесообразность (вспомним хотя бы дипломный проект по спец ПГС (кто делал))
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2008, 12:37
#17
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Копать нельзя, но если заказчику очень хочется, то можно:
1. Решится на перепланировку первого этажа в зоне бассейна.
2. Сам бассейн водрузить на фундаментную плиту с отметкой верха -3.00.
3. Для удобства обслуживания и контроля непротекаемости бассейна и запорно-регулирующей арматуры низ бассейна выполнить на отм. - 2.200.
4. Верх бортика на отм. +0.100...0.150.
5. Плиту (плиты) перекрытия опереть на стенки бассейна шарнирно.
6. Определить расчетом величину возможной доп. осадки фундамента дома.
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2008, 17:19
#18
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Вот просто бассейн
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
бассейн.dwg (82.8 Кб, 3800 просмотров)
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2008, 17:20
#19
tiko


 
Регистрация: 02.11.2008
Сообщений: 115


Цитата:
Сообщение от topos2 Посмотреть сообщение
Ведь самый главный критерий проектирования не прочность и т.п., а экономическая целесообразность (вспомним хотя бы дипломный проект по спец ПГС (кто делал))
Самых главных критерия три: "Прочность, польза, красота" (см. трактат об архитектуре Витрувия - римский архитектор, инженер, теоретик архитектуры второй половины I века до н. э.). Экономическая целесообразность входит в состав качества - польза
Если все три качества учтены тогда полная гармония

Последний раз редактировалось tiko, 06.12.2008 в 17:26.
tiko вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2008, 12:05
#20
designer

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2008
Украина/Харьков
Сообщений: 44
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Lev_37 Посмотреть сообщение
.
В подвале баня, бассейн на первом этаже не годится.


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
.
Технологию углубления подвала посмотреть было бы интересно.
designer вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2008, 12:39
#21
Циник


 
Регистрация: 28.01.2005
Сообщений: 641


Цитата:
Сообщение от tiko Посмотреть сообщение
Можно ли здесь использовать принцип опускного колодца? (Я не уверен, потому что в жизни такими конструкциями заниматься не приходилось (пока), но идея пришла в голову).
Тогда стенки ванны бассейна будут являться одновременно и шпунтовым ограждением.
Это решение само просится. Не вижу вообще никаких препятствий для этого. Кроме, разумеется, узколобости конструкторов.
Здание только что построили- отделки нет, поэтому трещины вам простят.
Дом частный- истеричных бабок нет, никто мешать не будет.
Фундамент ленточный- значит, грунты более менее.
Стройте.

Передаю пламенный привет предлагающим устраивать шпунтвовое ограждение и стену в грунте в подвале двухэтажного частного дома.
Циник вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2008, 13:00
#22
lexsboss


 
Регистрация: 31.10.2007
Сообщений: 271


to Циник:
Абсолютно согласен. Понятно, что есть теория, которая говорит одно, но есть еще и здравый смысл. Когда подкидывают подобные темки, я отвечаю следующее : "По последним научным данным исследования наших а так же зарубежных исследовательских центров надо делать так, но для себя я бы сделал вот так, и спал бы спокойно". Просто у меня начало складываться ощущение, что даже если на форум выложить проект парника, беседки или сортира, все-равно не избежать дискуссий на тему шпунта, неравномерности осадок, необходимости геологических исследований, и постоянного мониторинга какого-нибудь бородатого НИИ. Ну коллеги, давайте иногда обстрагироваться от каких-то шаблонов. Мне кажется надо различать целесообразность затрат и воплощений идей.
P.S. Спорить не буду.
lexsboss вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2008, 13:02
#23
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,566


Даже если первичный короб колодца из металла вопросы
1) как короб 4х2,5 и высотою 2.7 м занести в подвал предположительно высотой 2,5-2.6 м через все двери шириной 1 м в нарисованный аппендикс? Если даже его там собирать из деталей.
2) чем пригружать этот короб из металла, он ведь легкий и сам не пойдет и его придется подкапывать. Если он вплотную к плите фундамента, значит подкапываем и фундамент.

Ну и не известно, а где вода и сколько ее.
Поэтому, что лучше - тут спор впустую.

Последний раз редактировалось kruz, 08.12.2008 в 13:09.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2008, 13:17
#24
Ник_Ник

проектные работы в гражданском строительстве
 
Регистрация: 10.07.2008
Пермь
Сообщений: 84


Всем добрый день!
Опускной колодец может не пойти по простой причине нехватки собственного веса для того, чтобы преодолеть силы трения по боковой поверхности.
Если делать правильно, то ведь нужно сформировать нож, заливать глинистый раствор.
То, что видел из опускных колодцев, опускалось при толщине стенки порядка 60-70 см и высоте стенки 4-6 м, не менее.
Наверно придется как уже описывал Ильнур - мешками. С послойным креплением стенок.
А так, все равно не избежать разуплотнения грунта ниже подошвы фундаментов и, как следствие дополнительных осадок стен здания.
На мой взгляд еще один важный вопрос даже при правильном выполнении всех работ: в любых емкостных сооружениях нормируются утечки, т.е. сооружение изначально считается хоть немного, но негерметичным – считается нормальным понижение уровня налитой жидкости с течением времени.
При утечках воды вряд ли это отразится в сторону улучшения деформационных свойств грунтов.
ПС. Один мой знакомый в буквальном смысле слова утопил кессон для ямы у себя в гараже. Откопал ямку, а грунт текучая глина, УГВ - 0,1м (короче болото) – оплывает на глазах. Остановил проезжавшую ассенизационную бочку и слил с нее – ну не было больше ничего подходящего на дороге. По бокам вычерпал кашу, все погрузилось. Потом приятная процедура откачки кавна, дезинфекция и ЭХЗ стального кессона. Стоит уже лет 20, правда дно хлюпает, когда по нему ходишь.
Николай.
Ник_Ник вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2008, 13:38
#25
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


lexsboss: "...если на форум выложить проект сортира...не избежать...геологических исследований..."
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2008, 15:34
#26
designer

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2008
Украина/Харьков
Сообщений: 44
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Циник Посмотреть сообщение

Как вы предлагаете делать опускной колодец?

Выполнить монолитные жб стенки бассейна на полу подвала, потом изнутри подкапываться опуская коробку сантиметров по 10-20, а потом на проектной отметке выполнить днище?

Последний раз редактировалось designer, 08.12.2008 в 15:42.
designer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2008, 15:37
#27
designer

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2008
Украина/Харьков
Сообщений: 44
<phrase 1=


[quote=Циник;324553].[quote]

designer вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2008, 18:24
#28
tiko


 
Регистрация: 02.11.2008
Сообщений: 115


А как делают колодцы для питьевой воды из ж/б колец? Как их опускают?
Здесь задача подобна.

То что писали про нож и глину это для больших опускных колодцев актуально. Для этого случая, на мой взгляд, достаточно будет незначительно подкапываться и пригружать сверху новыми монолитными участками.

Проблему протечек в зоне стыка старого и нового бетона вижу. Но в конечном итоге внутри можно из стального листа сделать водонипрницаемую емкость (далее облицовывать ее при необходимости).
tiko вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2008, 19:33
#29
Dyuk

ПГС
 
Регистрация: 25.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 282


По моему самый простой и дешевый вариант это сделать бассейн прямо на полу подвала. У нас в соседнем доме есть баня, там в подвале сделан бассейн где-то 4х4 м прямо на полу, смотрится очень даже хорошо.
К тому же будет проще решение вопроса с водоотводом и подачей воды. Да и бассейн будет шире =)

Последний раз редактировалось Dyuk, 08.12.2008 в 19:35. Причина: добавление мыслей к тексту
Dyuk вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2008, 20:45
#30
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от Dyuk Посмотреть сообщение
По моему самый простой и дешевый вариант это сделать бассейн прямо на полу подвала. К тому же будет проще решение вопроса с водоотводом и подачей воды. Да и бассейн будет шире =)
А нырять прямо из кухни с первого этажа... Так как высота ванны задана в 2,2 м, высота подвала 2.6 м, и в щель 40 см протиснуться солидному хозяину нелегко.
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2008, 22:03
#31
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Ну зачем прямо вот так сложно - опускной колодец... Зачем он -боковое давление держать? Дык заклинит скоро, нагрузка же уже есть же: слава богу, три этажа построено. Еще давайте кессон опустим.
Можно же проще.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2008, 18:51
#32
Dyuk

ПГС
 
Регистрация: 25.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 282


Цитата:
Сообщение от topos2 Посмотреть сообщение
А нырять прямо из кухни с первого этажа... Так как высота ванны задана в 2,2 м, высота подвала 2.6 м, и в щель 40 см протиснуться солидному хозяину нелегко.
Естественно нелегко будет ему протиснуться . Думаю, что при таких размерах, размер высоты ванны можно задать порядка 1,5 м.
Dyuk вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2008, 19:09
#33
Андрей С

строительство
 
Регистрация: 07.02.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 224
<phrase 1=


опускной колодец не пройдет, чтобы он опускался, надо его либо задавливать, либо подкапывать, чтобы не было трения о наружные стены. Первый случай какой-то фантастический, проще тогда уж отдельные шпунты задавить. Во втором случае опускной колодец ничего не подпирает (между колодцем и грунтом зазор) и в лучшем случае спасет того, кто будет подкапывать, если фундамент поползет
А теперь как правильно: выкапывается траншея шириной 1 метр перпендикулярно стене подвала, делается монолитная стена шириной 1 метр. Низ стены подпирается грунтом (заделывается в грунт), верх анкерится в ленточный фундамент. Можно сделать Z-образную стену. Траншея засыпается, через метр копается следующая и так в шахматном порядке выполняется ограждение всего периметра. Если есть сомнения - можно монолитные стены дополнительно распереть. Затем таким же способом укрепляются промежутки между получившимися монолитными стенами. Если оставить выпуска арматуры из монолита, то будет сложнее работать, но в итоге получится монолитный бассейн. Можно оставить закладные и сварить, можно сделать его сборным. Армирование стен определяется нагрузкой на фундамент и может быть просчитано.
В описании все получилось сложным, имеется в виду самый неблагоприятный расклад, возможно, шпунты окажутся дешевле.
на практике я углублялся на полтора метра рядом с существующим ленточным фундаментом 4-этажного здания длиной 12м тремя захватками по четыре метра, все зависит от нагрузки на фундаменты и характеристик грунтов.
Андрей С вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2008, 22:16
#34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Да, примерно вот так - узкими захватками. Правдо, надо шпунтики все же делать, для страховочки. И потом, надо верх шпунта связать сразу с фундаментоной лентой. Как и стенку потом.
Смысл - в захватках.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2008, 13:14
#35
designer

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2008
Украина/Харьков
Сообщений: 44
<phrase 1=


На счет захваток - хорошая идея...

По принципу усиления фундаментов.


Очень хорошая идея...


Спасибо
designer вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2008, 15:11
#36
mic1000


 
Регистрация: 05.03.2008
Сообщений: 41


ПОследняя идея хорошая. Только одно но. Если стены делать поочереди - перерывы в бетонировании плюс закапывание и последущая прочистка тоже минус в герметичности. У моего друга подобным образом гараж подмыло - завалился неожиданно.
mic1000 вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2008, 15:26
#37
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Герметичность отдельно, котлеты отдельно.
Разумеется несущая часть не будет герметичной.
Давайте дальше про герметичность. Все выполнено, все железобетонно стоит и не собирается шевелиться. Швов много, да еще грунтовые включения по швам...
Поэтому...
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2008, 22:47
#38
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Герметичность отдельно, котлеты отдельно.
Давайте дальше про герметичность. Все выполнено, все железобетонно стоит и не собирается шевелиться. Швов много, да еще грунтовые включения по швам...
Поэтому...
Так что же будет поэтому? Ильнур не томите!!!
13forever вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2008, 00:02
#39
tiko


 
Регистрация: 02.11.2008
Сообщений: 115


Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
Так что же будет поэтому? Ильнур не томите!!!
Он не томит. Он просто заснул на последней фразе
tiko вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2008, 08:19
#40
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


А ну дык я забыл... Прошу прощения.
Да все просто. Имея хорошую несущую основу, неразрушенный дом и отличные финансовые перспективы в связи с сохраненными хорошими отношениями с заказчиком, начинаем герметизировать . Причем это можно поручить бассейнщикам - они и мембрану подберут, и ложе забетонируют чем надо, и коммуникации и др. встроят.
Я хотел сказать, что герметизация - это вторично, легко и весело.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2015, 10:18
#41
Antony666

конструктор
 
Регистрация: 10.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 186


Подниму древнюю тему. Ситуация схожая. Дом почти построен, заказчик захотел бассейн (ванны) в подвале. Условия стесненные донельзя, дизайнеры постарались (см. форму чаши+приткнули к фундаменту). Собственная ситуация понятна из приложенных чертежей. Конструктора чаш заморачиваться не стали, и написали, что до выполнения чаши произвести усиление грунта под подошвой существующего фундамента. Почитав данную тему понял, что по случаю ТС оптимальным было возведение силовой чаши захватками метр через метр, в моем случае думаю это будет проблематично. Склоняюсь либо к шпунту из ж/б свай либо к укреплению грунта, особо в этом вопросе не разбираюсь, особенно касательно экономики. Так вот прошу совета более опытных коллег, как решить проблему наиболее экономно и надежно? Премного благодарен за советы. П.С. Геологию добуду в ближайшее время
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-12-04 13-01-07 Скриншот экрана.png
Просмотров: 155
Размер:	45.1 Кб
ID:	161607  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-12-04 13-01-32 Скриншот экрана.png
Просмотров: 162
Размер:	27.3 Кб
ID:	161608  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-12-04 13-12-59 Скриншот экрана.png
Просмотров: 146
Размер:	117.5 Кб
ID:	161609  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Таблица 2.jpg
Просмотров: 113
Размер:	218.8 Кб
ID:	161618  

Последний раз редактировалось Antony666, 04.12.2015 в 12:16.
Antony666 вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2015, 10:47
1 | #42
andrio


 
Регистрация: 02.12.2015
Сообщений: 28


Предложите заказчику для коттеджа сделать отдельно стоящий бассейн! Чем заказывать расчеты и применять дорогостоящие технологии. Соединить его с домом теплым переходом или вообще пристроить, света больше можно обеспечить, главное чтобы место на участке позволяло.
andrio вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2015, 10:54
1 | #43
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Antony666 Посмотреть сообщение
что до выполнения чаши произвести усиление грунта под подошвой существующего фундамента.
Цементация, силикатизация и прочие прелести. Выполняются специализированными организациями. По стоимости примерно = стоимости коттеджа, а то и выше.
Как вариант
Цитата:
Сообщение от andrio Посмотреть сообщение
Предложите заказчику для коттеджа сделать отдельно стоящий бассейн!
дешевле кратно.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2015, 12:17
#44
Antony666

конструктор
 
Регистрация: 10.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 186


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Цементация, силикатизация и прочие прелести. Выполняются специализированными организациями. По стоимости примерно = стоимости коттеджа, а то и выше.
Шпунт тоже дорогой будет?
Antony666 вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2015, 12:26
2 | #45
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Antony666 Посмотреть сообщение
Почитав данную тему понял, что по случаю ТС оптимальным было возведение силовой чаши захватками метр через метр, в моем случае думаю это будет проблематично. Склоняюсь либо к шпунту из ж/б свай либо к укреплению грунта, особо в этом вопросе не разбираюсь, особенно касательно экономики.
Рекомендую усилить фундамент захватками 1-1,5м через 1-1,5 метра в шахматном порядке. Усиление монолитом. Стандартная технология. Места для нее у вас достаточно. Можно хоть со стороны подвала делать, а можно и с улицы.
После этого делайте чашу.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2015, 12:29
1 | #46
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Правильно, захватками. А для лучшего контроля лучше откапывать с двух сторон, проще будет проконтролировать заполнение бетоном опалубки.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2015, 12:38
#47
Antony666

конструктор
 
Регистрация: 10.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 186


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Рекомендую усилить фундамент захватками 1-1,5м через 1-1,5 метра в шахматном порядке. Усиление монолитом. Стандартная технология. Места для нее у вас достаточно. Можно хоть со стороны подвала делать, а можно и с улицы.
После этого делайте чашу.
1-1.5 через 1-1.5 это расчетные характеристики, от напряжений по подошве завися? Суть усиления отрыть шурф под подошвой фундамента до глубины фундамента чаш и замонолитить? Если да, то откосы шурфа не обваляться от увлечения давления? Каким бетоном лучше все это сделать?

----- добавлено через 39 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Правильно, захватками. А для лучшего контроля лучше откапывать с двух сторон, проще будет проконтролировать заполнение бетоном опалубки.
В понедельник узнаю, сделана ли обратная засыпка, но мне кажется что 99% сделана)
Antony666 вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2015, 12:49
1 | #48
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Antony666 Посмотреть сообщение
1-1.5 через 1-1.5 это расчетные характеристики, от напряжений по подошве завися? Суть усиления отрыть шурф под подошвой фундамента до глубины фундамента чаш и замонолитить? Если да, то откосы шурфа не обваляться от увлечения давления? Каким бетоном лучше все это сделать?
1-1,5м это для удобства производства работ(меньше уже сложно работать). Мы в своей практике максимальный размер такой захватки делали 2,5м. При ваших грунтах возможно и 2м захватка пройдет. Но это сами посчитаете.
Бетон В15 хватит. Армирование конструктивное. Грубо говоря вам надо создать монолит под всю ширину фундамента. Ширина приличная. Для экономии бетона можно заморочиться каким нибудь заполнителем в тело этого фундамента типа боя кирпича, но сделать так, чтобы минимальная толщина стенок и подошвы монолита была 200-250мм.
З.Ы. можно конечно подумать об усилении существующего фундамента и буровыми сваями. Места для оборудования тоже достаточно.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2015, 13:07
#49
Antony666

конструктор
 
Регистрация: 10.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 186


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
При ваших грунтах возможно и 2м захватка пройдет.
У шурфа стенка должна быть под уклоном или можно отвесную сделать и чем то поддержать ее на время монолитных работ. Думаю со стенками не буду заморачиваться, лучше заполнитель в бетон введу. Да и чуть не забыл, по зоне сопряжения монолитных вставок с не усиливаемой частью, уступами вести монолит?
Antony666 вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2015, 13:16
1 | #50
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Antony666 Посмотреть сообщение
У шурфа стенка должна быть под уклоном или можно отвесную сделать и чем то поддержать ее на время монолитных работ. Думаю со стенками не буду заморачиваться, лучше заполнитель в бетон введу.
Наклон стенки шурфа зависит от нескольких факторов: грунты, нагрузка на бровку, вероятность замачивания, наличие стяжки в подвале.
Цитата:
по зоне сопряжения монолитных вставок с не усиливаемой частью, уступами вести монолит?
Да.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC09597(1).jpg
Просмотров: 128
Размер:	340.3 Кб
ID:	161626  
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2015, 13:24
#51
Antony666

конструктор
 
Регистрация: 10.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 186


спасибо большое за столь исчерпывающие и оперативные ответы
Antony666 вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2015, 13:45
#52
qwer


 
Регистрация: 01.04.2005
Сообщений: 161


Честно говоря, не очень понял, из-за чего весь сыр-бор... Какое напряжение под подошвой фундамента двухэтажного домика при ширине подошвы фундамента 1.2-1.5 м (приблизительно, точно на плане не показано)? 5-7 тс/м2 - на больше. Глубина отрывки - 2 м от подошвы существующего фундамента.
По контуру устраивается шпунт из трубы (Ларсен, как вариант - но он дороже). Тем самым создается ЗАМКНУТЫЙ шпунтовый контур. Дальше - для увеличения жесткости шпунта и уменьшения усилий - делаете в 2 ряда по высоте ЗАМКНУТУЮ обвязочную балку. Устройство обвязочной балки вести по мере отрывки (отрыли на 0.7 м - сделали 1 ярус обвязки, отрыли еще 0.7 - сделали 2 ярус).
Чтобы вообще спокойно спать и ни о чем не думать, можно устроить еще систему распорок... Но, по-моему, совершенно необязательно.
qwer вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2015, 13:56
#53
Antony666

конструктор
 
Регистрация: 10.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 186


Цитата:
Сообщение от qwer Посмотреть сообщение
Честно говоря, не очень понял, из-за чего весь сыр-бор....
Спасибо за вариант, как мне кажется проще и более "дуракоустойчиво" замонолититься захватками
Antony666 вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2015, 14:11
#54
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Выполнял это неоднократно. Метод опускного колодца - легко, без последствий, без захваток -целиком. В нижней зоне колодца нож. Выше ножа под слой пенопласта отгибы арматуры под будущее днище.
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2015, 14:22
#55
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,566


Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
етод опускного колодца - легко, без последствий, без захваток -целиком.
Метод хорош, только у человека в основании твердая супесь. Без домкратов не обойтись, а за что их цеплять?
kruz вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2015, 14:27
#56
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Метод хорош, только у человека в основании твердая супесь. Без домкратов не обойтись, а за что их цеплять?
Без разницы. Опускал в твердой глине. А с домкратом тоже можно (достаточно одного при таких размерах с укладкой по диагонали временных стальных балок. Позаимствовать у камазистов. упоры в вышележащее перекрытие.
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2015, 16:39
#57
qwer


 
Регистрация: 01.04.2005
Сообщений: 161


Не знаю, по мне опускной колодец с ножом еще изготовить нужно, потом извращаться с пригрузом для опускания... По мне так проще отдельные трубы забить, потом их можно спокойно вытащить и использовать где-нибудь еще, продать, на худой конец. А с опускным колодцем что потом делать?
qwer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > устройство бассейна в подвале существующего здания



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Шпунт вблизи существующего здания Tandr Основания и фундаменты 71 10.05.2024 15:25
Забивные сваи (расстояние от существующего здания) TuDim Основания и фундаменты 18 16.07.2019 17:57
Как определить длину свай существующего здания? iness Основания и фундаменты 10 29.05.2013 16:13
Допустимая осадка существующего здания Zagon Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 16.12.2010 13:12
Опирание стоек эстакады на фундамент существующего здания Laki Основания и фундаменты 10 02.12.2008 15:14