Минимальный уклон покрытия из профнастила
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
||
Просмотров: 92157
|
|
||||
Регистрация: 02.11.2008
Сообщений: 115
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.07.2007
Сообщений: 318
|
Для справки. СНБ 5.08.01 КРОВЛИ. Технические требования
и правила приемки. (Беларусь). Уклон кровли из металлического профилированного настилa, мeтaл-лочерепицы, волнистых и профилированных металлических кро¬вельных листов не менее 5% п. 9.10 Величина нахлестки профилированного настила, металлочерепицы, волнистых и профи¬лированных листов должна быть установлена в зависимости от уклона кровли и вида кровель¬ного материала и должна быть в продольном направлении (вдоль ската) не менее 100 мм для металлочерепицы с поперечными элементами штамповки и не менее 200 мм для профилиро¬ванного настила, в поперечном направлении — не менее половины волны профиля. При уклоне кровли менее 8 % следует выполнять нахлест шире с использованием уплотнительной ленты. П1-03 к СНБ 5.08.01-2000 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ п. 9.14 По длине ската кровли листы профилированного настила следует укладывать с нахлесткой не ме-нее 200 мм, в поперечном направлении — не менее ширины гребня волны профиля. При уклоне кровли ме-нее 20 % продольные и поперечные стыки профилированного настила рекомендуется герметизировать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
СО-002-02495342-2005 («ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»)
1.2.60. Конструктивные решения кровли из профнастила предусматривают по аналогии с кровлями из металлочерепицы и приведены в табл. 5. Такие кровли предпочтительно применять на уклонах более 20 % на зданиях с длиной ската до 12 м. При уклонах от 10 до 20 % должна быть предусмотрена герметизация продольных и поперечных стыков между листами. Величина нахлестки профлиста вдоль ската должна быть не менее 250 мм, а поперек ската на один гофр. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 23.11.2008
Урал
Сообщений: 89
|
Только так, как рекомендует СО-002-02495342-2005. 25% - это очень немного - это примерно 14град. Однако, если уклон менее, по рекомендациям СО-002-02495342-2005, рекомендуется промазка стыков: сомнительно, что есть долговечная эластичная морозоустойчивая мастика-герметик, чтобы крыша не прохудилась до капитального ремонта. Может кто-то знает такую? Плиз, поделитесь информацией.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 709
|
Когда-то лет пяток назад делал себе помощник проектировщика, в которое вкладывал основные моменты в проектировании. (всегда под рукой и очень удобно) .Прикладываю страничку (там и ссылочка есть). Почитайте!
Последний раз редактировалось FOCUS, 20.01.2015 в 16:15. |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
ну тогда добавка
http://www.baurum.ru/_library/?cat=r...s_works&id=824 |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551
|
Так то для мелкоразмерных - т.е. если есть стыки по длине ската с перехлестом. ятд. Если один профлист на всю длину ската - 12% ~ 6° по другой строке.
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 32
|
СП 17.13330.2011
Металлические профилированные листы, в том числе металлочерепица 6.4.20 В качестве кровельных листов предусматривают профили стальные с цинковым, алюмоцинковым или алюминиевым покрытием заготовки, защитно-декоративным лакокрасочным покрытием по ГОСТ 24045, а также алюминиевые профилированные листы, металлочерепица и композитная металлочерепица. 6.4.21 Кровли из профилированных листов предусматривают на уклонах более 20 % (12°); на уклонах от 10 до 20 % (6° - 12°) следует предусматривать герметизацию продольных и поперечных стыков между листами либо - водоизоляционный слой под листами. Величина нахлестки профлиста вдоль ската должна быть не менее 250 мм, а поперек ската - на один гофр. 6.4.22 Основанием под кровлю из профлиста служат деревянные бруски или металлические прогоны. Несущая способность основания под кровлю устанавливают расчетом на нагрузки в соответствии с СП 20.13330. 6.4.23 Профлисты крепят к прогонам самонарезающими винтами с уплотнительной шайбой из ЭПДМ. 6.4.24 На примыкании кровли из металлического профлиста к стенам предусматривают фартуки из стальных листов с цинковым или полимерным покрытием. Крепление их выполняют на заклепках, а между собой одинарным лежачим фальцем. Коньковый и карнизный фасонные элементы, а также фартуки для отделки пропусков через кровлю могут иметь «гребенку» по форме поперечного сечения металлического профлиста. 6.4.25 Кровли из металлочерепицы и композитной металлочерепицы следует применять на уклонах более 20 % (12°). На уклонах от 10 до 20 % (от 6° до 12°) под металлочерепицей должен быть предусмотрен водоизоляционный слой. 6.4.26 Основанием под кровлю из металлочерепицы и композитной металлочерепицы служит настил из обрезных досок. Расстояние между досками обрешетки зависит от шага волны черепицы. 6.4.27 Кроме основных деталей карниза, конька, водоотводящего лотка (желоба), кровля комплектуется также набором кровельных аксессуаров (уплотнителем конька, заглушкой, снеговым барьером и др.). 6.4.28 Для вентиляции утепленной крыши должны быть предусмотрены один или два вентиляционных канала в зависимости от конструктивного решения (приложение 3). Вытяжка осуществляется через конек или вытяжную трубу, расположенную на скате. Конструктивные решения кровли из профилированных листов приведены в приложении 3. 6.4.29 На фронтонном свесе кровли следует предусматривать торцевую деревянную доску, которая должна быть выше обрешетки на высоту металлочерепицы. Сверху узел перекрывают металлической ветровой планкой. 6.4.30 В месте установки желоба предусматривают сплошное основание, толщина которого равна толщине обрешетки. Желоб укладывают с нахлесткой не менее 150 мм, а стык герметизируют. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
П/этиленовая пленка 120 мкм, пришивать степлером в безветеренную погоду непосредственно перед укладкой профлиста. Если денег немерено, то крепкая спецмембрана (паро-гидро направленного действия) за 100500 руб.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.12.2012
Сообщений: 11
|
Вопрос возник к строителям, которые у моего знакомого сделали дачу из СИП панелей, а кровлю из металлочерепицы с уклоном в 9 градусов. В соответствии с пунктом
6.4.25 Кровли из металлочерепицы и композитной металлочерепицы следует применять на уклонах более 20 % (12°). На уклонах от 10 до 20 % (от 6° до 12°) под металлочерепицей должен быть предусмотрен водоизоляционный слой. Они заявляют, что ОСП и СИП влагостойкие значит кроме пароизоляции из мембраны ни чего не надо. ОСП влагостойкий материал и есть водоизоляционный слой. Есть ли определение водоизоляционного слоя? Я читаю, что минимум слой рубероида должен быть. |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
А у нас возникли вопросы к знакомому: заключал ли он официальный договор со строителями о работах? Если да, то о каких работах? Где проект? Кто утверждал? Откуда источники доходов для кровли? Уплачены ли налоги? И т.д.
![]() ![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Уважаем Ваше мнение. Снимите черепицу у знакомого и уложите Ваш рубероид. Он будет счастлив. Строители вообще непричем тут.
__________________
Воскресе |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.12.2012
Сообщений: 11
|
Договор официальный есть, и проект есть, а если нет то можно лепить брак, лиш бы сделать?
"...ОСП влагостойкий материал и есть водоизоляционный слой...." в том смысле, что сама СИП панель уже является водоизоляционным слоем, т.к. ОСП пропитана при высоком давлении смолой. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Ну и что там указано насчет водоизоляции?
Да! Но только это не брак, а в соотвествии с проектом. Брак - это умышленное вредительство путем несоблюдения проектных решений и и тенологии их воплощения. Например, если проектом не предусмотрена входная дверь, зачем мне умничать и начинать врезать дверь? Мне же потом укажут, что проектом не предусмотрено, а ты врезал в самом не нужном нам месте. ![]() Во-первых, смола там не пропитка, а основное и единственное связующее. Во-вторых, я Вам только что сообщил (информация достоверна, сам строил дом из ОСП), что ОСП вещь очень страдающая от воды. Можно один-два дня под открытым небом подержать. Ну и во влажном помещении недельку наверно. И все, на этом заканчивается вся стойкость. Стена из ОСП (снаружи) за сезон от дождей и снегов лохматится так, что уже не покрасить. Положите кусок ОСП в тарелку с водой (на кухне) и посмотрите,. что будет через пару часов. Особенно через пару недель. Под металлочерепицей по утрам летом образуется конденсат на 10-15 минут, но обильный. Накапает на ОСП, и все, будете иметь бледный вид. Не скоро, но думаю через лет 5.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Почему дополнительно? Просто защитить. Есть же отработанные кровельные пироги. С СИПами в т.ч. Почему бы не обратиться к ГОТОВЫМ решениям?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.12.2012
Сообщений: 11
|
Я считаю, что дверь может и не нужна, но указать хозяину на её отсутствие необходимо, если считаешь себя строителем, может этот хозяин в строительстве ни в зуб ногой, формальный подход не всегда во благо.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
В Вашем случае необходимость пленки подрядчику скорее неочевидна. Ибо СИП на рынке менеджеры позиционируют как материал, годный для строительства подлодок. Образно говоря.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Вопрос такой.... может уже проскакивало и тем не менее. Выбрали уклон кровли, расчертили КМ, всё зашибись.... а по расчету есть вертикальные деформации - их ведь учитывать надо. Т.е. фактический уклон кровли при работе конструкции может быть меньше под нагрузкой. Где-нибудь сие указано?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Karl: Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Ильнур, так ведь иногда просят 2.5 % - вот тут очень аккуратно нужно.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Karl
Цитата:
Вам мембрану, или Вы лингвист в душе? Ну, 2,5%=1/40, все еще больше 1/150. Но плоские кровли конечно, требуют такой обдумки. Для плоских кровель есть же спецтребование - "штоп вода не застаивалась". Уклон верха кровли ДОЛЖОН обеспечиваться необязательно фермой, можно и стяжкой и т.д. Ну а если еще и просчитать прогиб фермы с учетом уклона, то вообще фирменно.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762
|
Цитата:
и правильно сделали, вся эта борьба со следствиями приводит к тому, что крыши текут.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Запрет на снижение уклона не появился, убрали только конкретные цифры снижения уклона.
Последний раз редактировалось ingt, 20.12.2022 в 13:07. |
||||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762
|
Обоснуйте снижение уклона, ссылкой на пункт норм...как того требует наше нормативы и законодательство.
А идти за этим в сторону СТУ ![]()
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Зачем СТУ? Этого не достаточно?:
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Водонепроницаемость обеспечена мероприятиями. Нормы не требуют "подтвердить испытаниями" эти мероприятия, или еще чего-то. Да и уклоны по СП не есть 100% оправданные. Мощность ливней по регионам разная. Так-то да - чем круче тем круче. Но на этом все. Дальше все дороже и дороже. Подороже сделать много ума не надо, конечно...попробуй поэкономичней. Уклон штоп повысить, это надо объем здания увеличить. Короче, не надо друг друга осуждать/уговаривать - случаи разные, цели разные.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 20.12.2022 в 14:29. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762
|
Цитата:
тогда масло масляное, одно и тоже.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как задается уклон кровли? Напр. сборная кровля по профлисту | Chief Justice | Архитектура | 59 | 19.03.2015 12:07 |
Опирание беспрогонного покрытия из профнастила | molnienosnyi | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 27.06.2007 00:10 |
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? | Jull | Металлические конструкции | 7 | 08.06.2006 12:41 |
Покрытие - 2 профнастила с утеплителем | Nils | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 01.05.2006 16:48 |
Опирание покрытия на колонны | Лена | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 06.12.2004 20:45 |