Расчет стены подвала из ФБС
Киев
Регистрация: 21.02.2008
Сообщений: 24
|
||
Просмотров: 31455
|
|
||||
Регистрация: 21.02.2008
Киев
Сообщений: 24
![]() |
по-моему вопрос этот совсем не из механики грунтов. Определить давление от грунта и от полезной нагрузки легко, а посчитать материал стены я не представляю как, чтоб учесть перевязку блоков, учесть плиту сверху. Да и расчеты не по учебникам проводить стоит, а по нормам.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Пример можно посмотреть в книге Линовича "Расчет и конструирование частей гражданских зданий" с. 253-254 (книга есть в download'е). Расчет стен - по СНиП ІІ-22-81 "Каменные и армокаменные конструкции", в частности расчетное сопротивление материала блоков - из табл. 4.
Согласен с DK насчет необходимости учета давления на грунт от пожарной машины, которая может подъехать к стене дома (или этот вариант у вас полностью исключен?). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.02.2008
Киев
Сообщений: 24
![]() |
Есть чертеж. Я вот что подумал: может посчитать стену подвала как балку, опертую на фунд. плиту и плиту перекрытия, посчитаю-получу изгибающие моменты в стене. Выберу моменты в уровне швов между рядами блоков. это будут моменты, которые хотят раскрыть шов и вывалить блок. Да а потом возьму и посчитаю удерживающий момент в блоках от вышележащих плит и стен (считая, что нагрузка пойдет по центру блока, то есть при толщине блока 0,4м и нагрузке на него 10т М=10х0,2=2тм). Пойдет?
Вариант пожарной машины исключен, вокруг дома будет терасса со ступеньками. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,107
|
Цитата:
человек не изобретает велосипед, человек думает ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
[FONT=Verdana]вам поможет вот это:[/FONT] [FONT=Verdana]"Проектирование подпорных стен [/FONT][FONT=Verdana]и стен подвалов"[/FONT]Пособие к [FONT=Verdana][FONT="]СНиП 2.09.03-85 «Сооружение промышленных предприятий»[/FONT][/FONT] Там все очень подробно описано. Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.02.2008
Киев
Сообщений: 24
![]() |
Только вот СНиП "Каменные и армокаменные конструкции" и Линович указывает "Стены подвалов следует рассчитывать как балки с двумя неподвижными шарнирными опорами"; а Пособие по расчету подпорных стен и стен подвалов вместе со справочником проектировщика указывают считать как балку с защемлением в уровне фундамента и шарниром в месте перекрытия.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
![]() |
|||
|
||||
Регистрация: 21.02.2008
Киев
Сообщений: 24
![]() |
Вот результаты расчета в Лире. Я задал блоки стержнем и разбил его по высоте на 600мм (высота блока). Задал ко всему еще тонну полезной нагрузки на поверхности. Получил моменты в швах между блоками. Например выберу худший вариант, это момент при схеме шарнир-шарнир М=1,134тм (потому что в этом блоке меньше пригрузка, чем в нижнем по схеме жесткое-шарнир). Я считаю что сила, приходящая от верхних этажей распределяется равномерно по ширине блока, те равнодействующая идет по средине блока. Мне нужно обеспечить минимальный удерживающий момент 1,134тм, то есть сила пригрузки должна быть 1,134/0,2=5,67тс. То есть мои блоки шириной 400 проходят при условии, что будет возведено здание и нагр на стену достигнет больше чем 5,67.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.02.2008
Киев
Сообщений: 24
![]() |
исходя из расчетов, можно разрешить засыпать при устройстве плиты над подвалом на пол метра меньше проектного ур. земли. А остальное засыпать только при устройстве след. этажа
http://dwg.ru/dnl/5006 - а че это за таблицы такие в конце книги??. В них написано о толщине стены подвала в зависимости от перепада отметок грунта. Но на мой взгляд очень уж большие сечения стен написаны и никак не учтен пригруз сверху. Последний раз редактировалось Constructionenvironment, 06.02.2009 в 21:20. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Constructionenvironment, ваши предположения по расчету стены подвала как изгибаемого элемента не верны. Действительно, стену рассматривают как балку, но только для нахождения момента от давления грунта, например:
если стены из сборных блоков (как у вас), обе опоры балки - шарнирные, момент - максимальный, если же стены, фундаменты и перекрытия - монолитные, то рационально законструировать жесткие опоры и уменьшить момент. Далее стену расчитывают как внецентренно-сжатый элемент с эксцентриситетом М/N, где М - суммарный момент от горизонтальных и вертикальных нагрузок на стену подвала. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.04.2009
Сообщений: 18
|
Господа, извините, но о чем речь. 400мм, и какие там "высокие технологии". Такое ощущение, что никто на практике в действительности с этим не сталкивался. В моей практике три сооружения при высоте подвала 3м., отметка земли -0,3. Что-то я никаких сдвигов и трещин не наблюдал. За все время у меня сместились блоки 400мм (при количестве рядов 5 шт.), при выполнении функций подпорной стены, простояв 1год (заказчик заморозил стройку, а я провел эксперимент).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2014
Сообщений: 1
|
Всем добрый день! Прошу помощи у сообщества в продолжении данной темы. Как учесть и проанализировать расстояние между поперечными стенами в работе таких стен, допустим стена 15 метров, 400 мм толщиной. Как балку мы ее посчитали, какой пригруз должен быть тоже, а как оценить какой стенка длиной может быть подскажите?
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
расчет кирпичной стены | rualex | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 13.08.2008 09:18 |
расчет стены подвала | i_s | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 30.04.2008 13:10 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Расчет стены подвала | taras | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 17.12.2005 01:32 |
Фундаментная плита и стены подвала | nalivai | Основания и фундаменты | 33 | 21.10.2005 19:48 |