Расчет колонны. Допустимые результаты расчета.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет колонны. Допустимые результаты расчета.

Расчет колонны. Допустимые результаты расчета.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.03.2009, 13:30 #1
Расчет колонны. Допустимые результаты расчета.
Nordek
 
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386

Доброго времени суток.

При расчете центральносжатой колонны - расчет ведется по прочности
и по жесткости стержня вдоль оси.
Считаю так:
1. Задав параметры расчета Ry, ламбда-начальная гибкость,
расчетные длины - Lefx, Lefy, N, коэф. условия работы, получаю
промежуточные результаты расчета - условную гибкость, коэф.
продольного изгиба, Аmin, ixmin, iymin.
2. По найденным минимальным характеристикам сечения по сортаменту
подбираю сечение и делаю проверку, результатом которой является
гибкость проверяемого сечения по оси Х и У. По максимальной из найденных
гибкостей проверяемого сечения делаю проверку по предельной гибкости для
данного вида конструкции. Если гибкости не превышают предельного значения,
и условие прочности соблюдается, то стержень вроде как проходит.

Однако в процессе подбора рационального сечения бывают случаи когда
как правило площадь проверяемого сечения много больше минимально
допустимого значения, а значения радиусов инерции проверяемого сечения
наоборот меньше минимальных значений по расчету, при том, что проверка
устойчивости стержня в итоге дает положительный результат.
Вот пример расчета в одной расчетке. Здесь видно описанное выше
расхождение, при том что сечение проходит -
Нажмите на изображение для увеличения
Название: paschet.jpg
Просмотров: 1459
Размер:	71.3 Кб
ID:	17540

Хочу понять, на сколько допустима подобная ситуация при расчете сжатых стержней?

Просмотров: 14686
 
Непрочитано 18.03.2009, 14:14
#2
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,445


Nordek, вы же сами задали начальную гибкость 60 при Lef=1500см. 1500/60=25 вот оно ваше i.min=25. Минимальная площадь сечения, в используемой вами программе, определялась из условий прочности по заданной вами нагрузке и расчетному сопротивлению материала. Ну уж так ваша программа "танцует от печки". Ну надо же от чего-то "танцевать" переходя к поверочным расчетам сечения. Вы же все равно используете готовый сортамент и ограниченное количество сечений. Подобранное же в результате расчета на устойчивость сечение имеет другие характеристики.
Вы проверьте расчет вручную, это очень полезно для понимания.
А насчет особенностей работы вашей программы - вы ее авторов спрашивайте.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2009, 14:39
#3
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Допустим Вы окончательно назначили при треб. по расчету А=14 и i=4,77 (не по предельной гибкости) сечение ц.сж. колонны - труба 120x120х3 с А=14,04 и i=4,77.
Теперь снабженец притаранил трубу 120х120х5 с А=23 и i=4,69. Вы говорите - 4,69<4,77 - колонна гибче и сложится, потеряв устойчивость.
А он говорит - да ты чо, эта труба, бабушкой клянусь, мощнее, чем твоя - не сложится.
Как Вы думаете, он прав?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2009, 15:07
#4
Nordek


 
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Nordek, вы же сами задали начальную гибкость 60 при Lef=1500см. 1500/60=25 вот оно ваше i.min=25. Минимальная площадь сечения, в используемой вами программе, определялась из условий прочности по заданной вами нагрузке и расчетному сопротивлению материала. Ну уж так ваша программа "танцует от печки". Ну надо же от чего-то "танцевать" переходя к поверочным расчетам сечения. Вы же все равно используете готовый сортамент и ограниченное количество сечений. Подобранное же в результате расчета на устойчивость сечение имеет другие характеристики.
Вы проверьте расчет вручную, это очень полезно для понимания.
А насчет особенностей работы вашей программы - вы ее авторов спрашивайте.
Да, задал начальную гибкость 60, пофакту получил 141 и 86, сравнил с предельной гибкостью для основной колонны, она 168.38, максимальная гибкость стержня для проверяемого сечения 141, что меньше 168.38, почность обеспечена с запасом, использовать сечение можно?
Nordek вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2009, 16:32
#5
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,445


Цитата:
Сообщение от Nordek Посмотреть сообщение
Да, задал начальную гибкость 60, пофакту получил 141 и 86, сравнил с предельной гибкостью для основной колонны, она 168.38, максимальная гибкость стержня для проверяемого сечения 141, что меньше 168.38, почность обеспечена с запасом, использовать сечение можно?
Nordek, используйте ваше сечение. Сразу предупреждаю: какой вопрос - такой и ответ, ровно настолько верный насколько верно вы дали условия задачи (центрально сжатый стержень длиной 15 м, загруженный силой N=350кн). Похоже, что у вас получился двутавр 40К2, шарнирно закрепленный по концам. Ну и чего вы испугались?
Не доверяете программе - выполняйте расчет вручную, очень полезно!
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2009, 18:16
#6
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Такой программе я бы не рискнул довериться. Даже на представленной картинке видно, что считает она неверно. Так, например, предельная гибкость при заданной [Я]= 180-60a никак не может быть больше 150, т.к. "а" не может быть меньше 0.5. Не видно также, чтобы учитывались локальные устойчивости стенок и полок.

А результат получился таким потому, что неправильно назначен сам тип сечения. Нужно бы что-то круговое/квадратное. Ну или сварное сечение хотя- бы. Для данных исходных подбирается двутавровое сварное сечение ст -345х5 + 2п -395х9 (с ребрами) или ст. 335х5 + 2п - 385х10 (без ребер), чьи площади в 2 слишним раза меньше программного значения. При этом последнее (если имеются в виду прокатные двутавры) достаточно близко к истине - в упор проходит I40К1 СТО АСЧМ (А~187 см2)
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2009, 07:45
#7
Aндрeй


 
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529


Вопрос серьезный и дело не в программах расчета.
Как обойти формальное ограничение по предельной гибкости?
Вот Ильнур привел замечательный пример.
А представьте, что заменили трубу 120х120х3 не на просто трубу большего сечения, а на сплошной квадрат 120х120 с i=3.46. Как думаете, он более гибкий?
И любая экспертиза скажет, что данное сечение очень серьезно не проходит по гибкости.
Как можно доказать, что все проходит?
Aндрeй вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2009, 08:21
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Только разъяснением смысла:
6.13 (6.15*). Ограничения гибкостей сжатых стержней вводятся с целью повышения экономичности и надежности стальных конструкций. В определенной мере это реализуется за счет более полного использования прочностных свойств стали как материала, поскольку с увеличением гибкости стержней уровень использования прочности стали уменьшается. Отсюда следует, что применять высокопрочные стали при больших гибкостях экономически нецелесообразно. Ограничения гибкостей способствуют также уменьшению искривлений стержней при изготовлении, транспортировании и монтаже.
При неактульности экономической целесообразности можно, т.к. надежность не снижается.
Кажется так.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2009, 09:54
#9
Sergo

Проектирование МК
 
Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358


Цитата:
с увеличением гибкости стержней уровень использования прочности стали уменьшается. Отсюда следует, что применять высокопрочные стали при больших гибкостях экономически нецелесообразно
Звучит правильно, не несколько относительно, так как с повышением прочности стали гибкость растет, но и сечение уменьшается! Где-то у меня были записи по поводу оптимальной прочности стали Ropt при расчете на устойчивость.
Sergo вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2009, 10:34
#10
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от Aндрeй Посмотреть сообщение
Как обойти формальное ограничение по предельной гибкости?
Для еще не построенного здания формально никак . Для уже возведенного по пункту 20.11* СНиП II-23-81*. Рекомендую также посмотреть давнишнее обсуждение данного вопроса http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EA%EE%F1%F2%FC
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2009, 15:50
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от Sergo Посмотреть сообщение
Звучит правильно, но несколько относительно, так как с повышением прочности стали гибкость растет, но и сечение уменьшается! Где-то у меня были записи по поводу оптимальной прочности стали Ropt при расчете на устойчивость.
Тут нужно остановиться, не уходить в оптимум, высокие прочности и т.д.
Суть ясна - элемент недогружен. И все.
П.С. Гибкость при прочих равных условиях определяется радиусом инерции (под корнем (J/А)), т.е. геометрической "раскиданностью" материала. Из чего следует, что эта гибкость - понятие не физическое, и не вяжется с обыденным понятием гибкости.
Еще гибким бывает тело женщины
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 29.03.2009 в 10:00. Причина: тело - сред.род., женщина-жен.род.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2009, 18:42
#12
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,445


Цитата:
Сообщение от Nordek Посмотреть сообщение
Если гибкости не превышают предельного значения,
и условие прочности соблюдается, то стержень вроде как проходит.

Однако в процессе подбора рационального сечения бывают случаи когда
как правило площадь проверяемого сечения много больше минимально
допустимого значения, а значения радиусов инерции проверяемого сечения
наоборот меньше минимальных значений по расчету, при том, что проверка
устойчивости стержня в итоге дает положительный результат.
Хочу понять, на сколько допустима подобная ситуация при расчете сжатых стержней?
Господа, автор темы не спрашивал - что такое предельная гибкость и с чем ее едят. Он просто допустил методическую ошибку в расчете. Ему следовало сразу задаться предельно допустимой гибкостью рассчитываемого стержня, а он зачем-то задался гибкостью равной 60 (вместо предельной в его случае 150), получил радиусы инерции соответствующие гибкости 60 и вообразил, что они минимально допустимые. А теперь он удивляется - почему в результате расчета (на 2-ом этапе) у него площадь сечения увеличилась, а радиусы инерции уменьшились. Так у него вначале была задана гибкость 60, а получилась 141 - вот радиусы инерции и уменьшились. Площадь сечения он на первом этапе определял только из условий прочности, а на окончательном этапе расчет велся из условий как прочности, так и устойчивости - вот площадь сечения и увеличилась. Это все ошибки от неопытности и в результате применения либо недоработанной, либо пиратской программы, которая (как тут уже справедливо отмечали) не может даже предельную гибкость правильно рассчитать. А автору темы показалось будто он в ходе расчета установил некую закономерность - площадь сечения увеличивается, а радиусы инерции уменьшаются.
Господа, не надо автору темы мозги засорять рассуждениями о теоретической сущности предельной гибкости. Он и так с трудом простые расчеты делает.
Если уж так хочется порассуждать о предельной гибкости - создайте, пожалуйста, отдельную тему.

Последний раз редактировалось Leonid555, 28.03.2009 в 18:51.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2009, 22:43
#13
Foksolic

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.01.2008
СПб
Сообщений: 523
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™


i=(I/A)^0.5 - показывает об зависимости от площади и если взять квадрат 100х100мм то I=(bh^3)/12=833 см4 i=2.88 см, а для профиля 100х100х4 (по сортаменту) А=15.3 см2 I=231 см4 i=3.89 см. Вот и сравнивайте.
Так что закномерность есть, но установили её уже давным давно.
__________________
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2009, 10:04
#14
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от Foksolic Посмотреть сообщение
Так что закномерность есть, но установили её уже давным давно.
Поэтому в СНиП II-23 есть пункт 1.9: Элементы стальных конструкций должны иметь минимальные сечения, удовлетворяющие требованиям настоящих норм с учетом сортамента на прокат и трубы. В составных сечениях, устанавливаемых расчетом, недонапряжение не должно превышать 5%.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2009, 11:50
#15
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,445


Цитата:
Сообщение от Foksolic Посмотреть сообщение
i=(I/A)^0.5 - показывает об зависимости от площади и если взять квадрат 100х100мм то I=(bh^3)/12=833 см4 i=2.88 см, а для профиля 100х100х4 (по сортаменту) А=15.3 см2 I=231 см4 i=3.89 см. Вот и сравнивайте.
Так что закномерность есть, но установили её уже давным давно.
То что трубу целесообразно применять при работе элемента на центральное сжатие, разумеется, давно известно. Но автор темы всего лишь перебирал сортамент двутавров, он не менял тип сечения. Он даже не пытался применить сварной двутавр. И при такой постановке задачи он удивляется что у него значительно увеличилась площадь сечения, но при этом уменьшились радиусы инерции, которые он ошибочно считал минимальными.
Я всего лишь старался точнее показать автору темы его ошибки. Я вовсе не отрицаю законы сопромата и строительной механики. Здесь речь идет о разборе чисто ученических ошибок в конкретной задаче при ее постановке автором темы.
Некоторые участники обсуждения начали уж слишком глубоко копать. Ваши рассуждения о том, что двутавр в данном случае - не самое удачное сечение; предельная гибкость - величина достойная обсуждения; некая труба имеет меньшую площадь сечения, но больший радиус инерции чем некий стержень сплошного квадратного сечения и т.д. - верные рассуждения, но так мы далеко зайдем.
Автору темы хорошо бы научиться хотя-бы по готовому сортаменту двутавровое сечение центрально сжатого стержня подбирать, а вы ему - о высоких материях. А он даже ручной расчет для такого простого случая не освоил, все пользуется какими-то пиратскими программами.
Условно говоря если вас спрашивают "сколько будет дважды два", то не надо пускаться в рассуждения о биноме Ньютона, теории рядов или геометрии Лобачевского. Старайтесь не выходить за рамки поставленного вопроса.
Мой вам, господа, совет - не подражайте Чацкому из "Горе от ума", не надо умничать, а то вы будете говорить, в принципе, верные вещи, но только раздражать слушателей, которые не об этом спрашивали.
Лично я с такой ситуацией сталкивался, когда стараешься людям побольше объяснить и вроде бы по теме, а они (особенно студенты) тебя не хотят понимать, т.к. в данный момент им эта информация (весьма полезная сама по себе) не нужна.
По-моему автору темы (судя по его последнему посту) лишь бы какой двутавр подобрать. Ему написали, что I40К1 проходит, он и успокоился. Типичное поведение студента, которому лишь бы зачет сдать, экзамен спихнуть, а вы, господа - стараетесь, рассуждаете, форум сотрясаете. Как сказал Крылов:"А Васька слушает, да ест". Хотя, в данном случае, даже и не слушает.
Ну и кому вы, господа, свои умные и содержательные послания пишете?!

Последний раз редактировалось Leonid555, 29.03.2009 в 12:05.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2009, 19:21
#16
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Если я вхожу в "вы, господа", то пишу послание вроде проще некуда:
Цитата:
Суть ясна - элемент недогружен. И все.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2009, 11:32
#17
whale


 
Регистрация: 20.05.2009
Сообщений: 42


...

Последний раз редактировалось whale, 08.06.2009 в 12:27. Причина: сначала пишем, потом думаем..)
whale вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2009, 13:01
#18
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,445


whale, вы твердо уверены, что вам нужны именно гнутые равнополочные уголки, а не прокатные по ГОСТ 8509-93? В таком случае вы на редкого заказчика рассчитываете.
Вы получили гибкость 193,13 , что больше предельной гибкости для сжатых элементов поясов ферм. Смотрите таблицу 19* СНиП II-23-81 "Стальные конструкции". В данном случае предельная гибкость равна 180-60а (что такое а смотрите в таблице 19). Вот поэтому в вашей методичке и нет для такой гибкости коэффициентов.
Вы поменьше пользуйтесь методичками, которые сами плохо понимаете. Вы сделайте расчет строго по СНиП. Если у вас ферма из одиночных уголков, то обратите особое внимание на пункт 5.4 СНиП II-23-81*.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2009, 14:07
#19
whale


 
Регистрация: 20.05.2009
Сообщений: 42


Leonid555, с ГОСТом ошибся, подбирал по ГОСТ 8509-93..
Насчет предельной гибкости, спасибо, "разобрался". Шел в этом направлении, нашел полную таблицу, поэтому удалил пост свой, с "причиной" такой..) Что может быть проще изучить СНиП, кроме учебника, чтобы не задавать глупых вопросов.. видимо второе проще) Единственное, что я ссылался не на таблицу в методичке, а на учебник Кудишина, приложение 8

Пункт посмотрел (вы наверное имели ввиду п.6.4). Если можно, проверьте меня- для сечения уголка 125х125х10 ГОСТ 8509-93 ix=3.85, i0ymin= 2.47. Тоесть принимаем 2,47?
whale вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2009, 14:35
#20
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,445


whale , в пункте 5.4* СНиП II-23-81* есть ссылка на пункты 6.1-6.7, так что я тут противоречия не вижу. Против учебника Кудишина я ничего не имею, я по учебнику Беленя учился и не ленился смотреть в СНиП. (А было это в те давние - давние времена, когда еще не отгремела Афганская война, а Первая Чеченская война еще и не начиналась.)
Для уголка 125х125х10 действительно iy0min=2.47 см. Как и когда его применять см. п.6.4 СНиП II-23-81*.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2009, 17:35
#21
whale


 
Регистрация: 20.05.2009
Сообщений: 42


Это напрямую ведет к увеличению сечения.. 125х125х10 уже не проходит.. ЛираСТК в подборе не учитывает сей пункт, на сколько я понял, так как смело выдало вышеупомянутое сечение, подобранное при ix=3.85.
Leonid555 в чем обоснование такого выбора радиуса инерции именно для уголка, не объясните?
whale вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2009, 19:22
#22
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,445


Цитата:
Сообщение от whale Посмотреть сообщение
Leonid555 в чем обоснование такого выбора радиуса инерции именно для уголка, не объясните?
Уголок (как и любой сжатый стержень) будет терять устойчивость и выпучиваться в том направлении, в каком он имеет наименьший момент инерции. Надеюсь, вы помните что такое главные центральные оси инерции и как именно связаны между собой момент инерции и радиус инерции.
whale, вы прежде чем хвататься за программы типа ЛираСТК ручками расчет пощупайте. А то дров наломаете!
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2009, 20:13
#23
whale


 
Регистрация: 20.05.2009
Сообщений: 42


Спасибо, я понимаю это.. время 3 часа ночи, но я "щупаю"..)
например, теперь обнаружил, что в примерах в Кудишине коэфициент условия работы сжатого пояса, растянутого раскоса приняты=0,95, хотя в приложении тогоже Кудишина указанно, что этому значению соответствуют "колонны общественных зданий и водонапорных башен". А элементам поясов и решеток- 1,1..)

Полностью подобрал сечения фермы из уголка и полностью запутался когда посмотрел на двутавры..
Шаг треугольных ферм 4,5м, я брал ly=4.5м. Длина пояса 4,5м. Взял двутавр 10, iy=1,22. Гибкость будет= 450/1,22.. это верно?

Последний раз редактировалось whale, 09.06.2009 в 16:54.
whale вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет колонны. Допустимые результаты расчета.

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Lira 9.4 результаты расчета ApmeM Лира / Лира-САПР 16 10.09.2009 11:35
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
Проект котеджа и расчет металлической колонны Ангел Металлические конструкции 5 07.06.2006 21:36