Уплотнение и контроль уплотнения материалов
Регистрация: 29.05.2009
Сообщений: 12
|
||
Просмотров: 64968
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Из СНиП 3.06.03-85:
7.36. Качество уплотнения щебеночных, гравийных и шлаковых оснований и покрытий следует проверить путем контрольного прохода катка массой 10-13 т по всей длине контролируемого участка, после которого на основании (покрытии) не должно оставаться следа и возникать волны перед вальцом, а положенная под валец щебенка должна раздавливаться. Это контроль ![]() 7.5. На первом и втором этапах основание уплотняют катками на пневматических шинах массой не менее 16 т с давлением воздуха в шинах 0,6-0,8 МПа, прицепными вибрационными катками массой не менее 6 т, решетчатыми массой не менее 15 т, самоходными гладковальцовыми массой не менее 10 т и комбинированными массой более 16 т. Общее число проходов катков статического типа должно быть не менее 30 (10 на первом этапе и 20 на втором), комбинированных типов - не менее 18 (6 и 12) и вибрационного типа - не менее 12 (4 и 8). Основания из щебня марок по прочности менее 600 и по пластичности Пл2, Пл3 уплотняют катками на пневматических шинах массой не более 16 т не менее чем за 20 проходов или виброплитами. 7.6. Для уменьшения трения между щебенками и ускорении взаимозаклинивания укатку следует производить, поливая щебень водой (ориентировочно 15-25 л/м2 при уплотнении шлакового щебня - 25-35 л/м2 на первом этапе и 10-12 л/м2 по расклинивающей фракции).
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.05.2009
Сообщений: 12
|
Вы же сами понимаете что визуально это не контроль. Это обследование.
С щебнем мелких фракций возможный контроль с помощью баллонного плотномера. А вот с большими - не выходит. Может кто знает о геодезическом. Или может штамповыми испытаниями... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
[FONT=Verdana]ТР 73-98 [/FONT] [FONT=Verdana]ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ УПЛОТНЕНИЯ ГРУНТА ПРИ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКЕ КОТЛОВАНОВ, ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ[/FONT] Цитата:
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Цитата:
Цитата:
![]() Например, Вы контролируете качество устройство слоя аэродромного покрытия из щебня. Берете норматив и читаете: "Слой щебня следует уплотнять от края к середине последовательно катками массой 6-8 и 10-13 т, перекрывая предыдущий след на 1/3 его ширины. Ориентировочное количество проходов катков соответственно 5-15 и 10-20 по одному следу". Чтобы знать ориентровочное количество проходов, не нужны приборы, отслеживающие и фиксирующие это, а достаточно визуально понаблюдать.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 03.06.2009 в 14:58. |
|||
![]() |
|
||||
инженер ПГС Регистрация: 21.11.2006
Беларусь, Минск
Сообщений: 16
![]() |
Все достаточно информативно расписано в статье:
"МЕТОДЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА УПЛОТНЕНИЯ ДОРОЖНОГО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА‚ ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ И АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ". Авторы: Костельов М. П., Никольский Ю. Е., Райский Ю. Э. http://library.stroit.ru/articles/control/index.html |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.05.2009
Сообщений: 12
|
Цитата:
Тем более разброс в количестве проходов катка 2-3 раза! При штамповом контроле щебеночного основания как разпределить давление по всей поверхности? Подсыпать песок, ставить на гипсовою подушку??? Последний раз редактировалось Grytsay, 03.06.2009 в 23:17. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Для связных и несвязных грунтов есть дедовский способ:
нужно 2 пакета и несколько литров воды и тара. После укатки слоя отрывается небольшая яма и весь грунт укладывается в пакет. При этом он разрыхляется. далее этот пакет с грунтом опускается в воду в таре и по закону архимеда смотрят сколько воды вытеснилось - получают объем разрыхленного грунта. второй пакет кладут в ямку и наполняют его водой до тех пор пока уровень не сравняется с поверхностью - это объем уплотненного грунта. по разнице судят о коэф. уплотнения. Не знаю подойдет ли он к ситуации с щебнем или нет... |
|||
|
||||
Регистрация: 29.05.2009
Сообщений: 12
|
|
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 16.12.2010
Сообщений: 44
|
Люди.... Помогите найти ссылку, на то каким методом я должен проверить уплотнение песка, щебня, в дорожном полотне. И кто должен дать заключение Лаборант или прораб. Знаю, что проверяет лаборатория и выдает заключение, но сослаться не могу...., не на что.
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,478
|
kamiluh, нет такой ссылки.
Приборы должны иметь сертификацию, проверяющий должен иметь обязанности в должностной инструкции. Подозреваю на 80%, что можно назначить прораба приказом. Но для этого ему надо устроить лабораторию на месте + доплатить + найти такого прораба. Подозреваю, что требования об испытаниях именно в лаборатории не существует. Как и термина "лаборатория" именно в строительстве. Лаборатория - это нечто, что отвечает нормам на неё. А устроить такое можно и самому и заказать. ?Вроде бы (забыл уже,надо уточнить)? есть и аттестация и сертификация лабораторий. Одна из них добровольная (может быть обязательна в договоре), одна не знаю. Почему-то на форуме часто читал, что не обязательны обе. Давно разбирался, извините, плохо помню уже. Было много тем про это, там есть ответ. Прораб может проверить уплотнение несертифицированным прибором "для себя", чтобы с какой-то точностью потом не переделывать. Но это неофициально.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 16.12.2010
Сообщений: 44
|
Объясню конкретно ситуацию!
Работаю в командировке В Нижнем Новгороде. Подрядчик выполняет работы по асфальтированию, на крупном заводе. Мне принесли исполниловку на проверку в ней нет ни одного заключния лаборатории, ни на грунт, ни на песок, ни на щебень, ни на асфальт..... Про песок мне вообще заявили, что слой тонкий его пытать нельзя!!!! Типо тут все так документы здают и ни кто в лабораторию не ходит! |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
СНиП 3.06.03-85:
7.12.5 Плотность и влажность грунта следует определять по ГОСТ 5180. Для операционного контроля допускается использовать ускоренные и полевые экспресс-методы и приборы. 10.29 Качество уплотнения щебеночных, гравийных и шлаковых оснований и покрытий следует проверять контрольным проходом катка массой 10-13 т по всей длине контролируемого участка, после которого на основании (покрытии) не должно оставаться следа и возникать волны перед вальцом, а положенная под валец щебенка должна раздавливаться. Как Вы себе представляете лабораторные замеры плотности слоев площадки? Вот тут уплотняют, и тут же замеряют, или контролируют - щебень вообще не замеришь, это же куча камней. По уму, для правильного контроля ужно торчать на объекте и следить пооперационно (постоянно зырить). Зырящий и подтверждает, что все пучком. Где написано, что при исполнительной документации асфальтовой площадки должны быть лабораторные заключения на уплотненные слои?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
В каждом проекте написано, на основании какого нормативного документа должны производиться работы. Или же в самом проекте могут быть прописаны требования к каждому конструктивному слою. Соответственно должны быть предоставлены документы, подтверждающие качество выполненных работ проекту и/или нормативному документу.
Качество уплотнения песка нельзя проверить только если толщина уплотненное слоя меньше 30см при проверке качества щебня - собирается комиссия из представителей подрядчика и заказчика и составляется акт о.... далее как прописано в СНиП. Что касается качества асфальтобетонного покрытия, смотри первые предложения. Теперь о документах- они должны быть предоставлены дорожной лабораторией, имеющий свидетельство об аттестации или аккредитации ( документ государственного образца, подтверждающий, что лаборатория обладает всеми необходимыми ресурсами (оборудование, квалификация персонала) для проведения должного контроля) Последний раз редактировалось Oppolinarius, 20.11.2014 в 17:18. |
||||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 16.12.2010
Сообщений: 44
|
Элементарно, лаборант берёт пробы грунта и дает предварительное заключение. А заключения лаборатории нужны для подтверждения плотности, они в акты вписываются. А просто согласия мастера, без лабораторного анализа, на площадке недостаточно!
----- добавлено через ~3 мин. ----- Как он подтвердит, что допустим плотность песка достигнута... на глаз? |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,478
|
kamiluh, для дорожного строительства свои нормы. Там иногда "на глаз" делают. Я то чего-то про здания рассказал, не заметил, что у вас дороги. Oppolinarius права.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Это надо жить там круглосуточно, и все равно не для всех слоев можно лабороторно можно определить плотность. Например, набрали Вы полведра камней (щебня ) фр. 65-85, приперли в лабораторию на анализ. Ну и?
![]() Своей подписью. Что вот тут виброкаток 12 тонн прошел три раза туда и три раза обратно. Вы же мечтаете вызвать космическую лабораторию, которая внеземным способом анализирует все и выдасть бумагу, которой можно прикрыть любой зад.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 16.12.2010
Сообщений: 44
|
Носить щебень в лабораторию смысла нет, поэтому лаборант пишет заключение по месту....
Космическую лабораторию вызывать не надо....я вас уверяю эти замеры делаются далеко не космическими приборами. У меня лаборант с пакетиком приезжал и брал нужные замеры. А вот если у вас в проекте написано, что ПГС необходимо уплотнить до коэф. 0,98.... То никому нафиг показания вашего глаза и свидетелей сколько раз каток катался не нужны будут. А заключение лаборатории с вас сто-пудово попросят! |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Цитата:
![]() Очень странный лаборант-таки ![]() Цитата:
Цитата:
Насчет попросят - я бы хотел увидеть своими глазами лабораторное заключение о соответствие уплотнения щебня, особенно крупного, проектному коэффициенту.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 04.10.2009
Россия
Сообщений: 969
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Песок уплотняют по 200-300 не потому, что "нельзя поверить качество уплотнения" (чушь какая-то вообще), а из-за возможностей техники. Например катка.
Каждому способу уплотнения - своя глубина слоев/слоя.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Цитата:
Вообще все очень просто: А(предисловие). Степень уплотнения задается в виде К - коэфф-та уплотнения. Например 0,95. Как известно, это отношение фактической плотности к максимально ВОЗМОЖНОЙ. 1. Максимально возможной является плотность, достигнутая в лаборатории так называемым "стандартным уплотнением". Берем разрушенную структуру Вашего песка и в лаборатории определяем максимальную плотность. На эфто есть ГОСТ 22733. Там все по-русски пояснено., чо и как действовать. 2. Фактическая плотность мериется или в лаборатории, или на месте, одним из десятка доступных Вам способов. Самый сердитый и дешевый - метод режущих колец. Отбираем кольцом (например ф70х40(h) мм) ненарушенную структуру Вашего уплотненного песка в нескольких местах (кол-во, расположение мест - отдельная тема, для простоты - примерно через 20 метров), и в лаборатори определяем фактическую плотность. На эфто есть ГОСТ 5180. Там все по-русски пояснено., чо и как действовать. 3. Имея два конкретных числа (см. п.1 и п.2), берем калькулятор, делим второе на первое (например 1,7 т/куб.м на 1,8 т/куб.м) и получаем коэффициент уплотнения К. Например 0,95. Что говорит о том, что уплотнено качественно: К не менее заданного. Все это пишем в акте, приложив результаты из лаборатории. Короче, Вам нужен лаборант, который фсе эфто сделает без осложнений. Желательно за 3 руб. ![]() Протокол не уплотнения, а испытаний. Лаборатория и выдает. Ея (протокол) прикладывают к Акту работ.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 02.10.2016 в 05:45. |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Немного добавлю, может, проясню ситуацию. В проектах пишут (к примеру), "уплотнять катками послойно, толщина слоя 200-300 мм, с доведением плотности грунта 1,8 т/м3". Это больше рекомендуемое, сам способ уплотнения (в т.ч. механизмы) выбирается непосредственно Подрядчиком (это может быть и тяжелая трамбовка). Допустим, что трамбование идет катками. Тогда каждый уплотняемый слой "гамма" должен быть доведен до проектного. В этом случае каток подрядчика катает, допустим, несколько слоев, потом лаборатория берет анализ и выдает, что этому катку марки такой-то необходимо пройти по следу 5-6 раз на слой, чтобы достичь проектной плотности. А может быть и 3-4 раза, зависит от катка. При этом толщина уплотненного слоя будет равна 24 см. Подрядчику надо знать машино-часы работы катка, чтобы потом списать ГСМ. Ну и на каждый слой составляется акт на скрытые и протокол испытаний.
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 04.10.2009
Россия
Сообщений: 969
|
Все намного проще. Лаборатория часто не дает протоколы на проверку уплотнения песка толщ. 100мм мотивируя это тем, что это невозможно, или не требуется. И на многих объектах такое встречал. Вот интересует ссылка на норматив какой, или хотя бы логичное объяснение почему так.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Цитата:
![]() Возможно у них в наличии нет колец ниже 100 мм. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Это Лукойл)). Кажется, я знаю, даже где.. Геодезист не нужен-на саму схему отбора есть гост, там по одному штампу на сколько-то м2. Просто они хотят удостовериться, что отбор именно по ГОСТ. Но тогда от них должен присутствовать на месте технадзор-всезнайка, который бы и выдал свои претензии. А так все что угодно можно насочинять для них на бумаге. Что касается высотных отметок-слать куда подальше, геодезист должен только подтвердить выход на проектные, потому что как и каким образом подрядчик будет уплотнять слои, какой толщины они будут-это только его дело. Читайте договор внимательнее, там в 4-х томнике есть лазейки для отправки куда помыться. И непосредственно саму схему пусть дает лаборатория,а не подрядчик, это не его дело; как вариант для ответа.
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.09.2016
Сообщений: 77
|
прямой ссылки не знаю, есть только косвенная
СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. 12.3.7 При укладке асфальтобетонных смесей толщиной 10-18 см уплотнение следует проводить сначала самоходным катком на пневматических шинах, затем гладковальцовым. т.е до 18 см, видимо. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Цитата:
![]() Ограничивается слой за один проход, как говорили выше, в зависимости от применяемого уплотняющего агрегата. Асфальтоукладчики могут класть до 300 мм, у них и предварительное уплотнение какое-то специальное имеется. Не ограничивай себя ни в чем. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2014
Сообщений: 12
|
Подрядчик выполнил засыпку грунтом, под устройство силовых полов. Предоставил протоколы на уплотнение грунта. Вопросы в следующем...1) существует ли форма, оформления протокола испытания по ГОСТ; 2) существуют ли требования к отбору проб (пример: 5 проб на 100 м2) спасибо.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.09.2014
Сообщений: 13
|
Цитата:
частицы крупнее 20 мм. |
|||
![]() |
|
||||
Транспортная геотехника Регистрация: 23.05.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 133
|
С точки зрения геотехники, делать расчет на основе модуля упругости (подбирать толщину слоев), а потом контролировать некий коэффициент уплотнения (которого нет в расчетной методике) несколько странно...
Есть мысль на обсуждение. Приборы, которые не совсем корректно называют динамическими плотномерами (а на самом деле это приборы измерения модуля упругости), позволяют измерять модуль упругости, тот самый, на основе которого сделан расчет. Что вполне логично, т.е. мы контролируем послойно ту величину, которая также послойно была рассчитана. А коэффициент уплотнения это уже косвенная величина. Дело в том, что Купл это степень достижения максимальной плотности, а она зависит от разных факторов: веса и высоты падения груза, однородности грунта и т.д. И Купл может быть более 1 и это нормально, значит грунт на площадке уплотнился больше, чем в приборе (виброкаток например). Отмечу, что наш прибор (имею в виду отечественный, а то опять заблокируют недремлющие админы подумав что реклама)))) в отличие от зарубежного измеряет как раз статический модуль, т.е. расчетный, а их ZFG динамический модуль, от которого потом надо переходить к статическому (об этом написано в ссылке ранее). |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Учет отходов на изготовление в КМ. | Fellini | Металлические конструкции | 36 | 22.11.2016 17:33 |
Технадзоры в строительстве - делимся опытом | DAF | Технология и организация строительства | 2910 | 06.11.2015 18:00 |
Контроль процесса проектирования объекта в microsoft project | X-DeViL | Прочее. Архитектура и строительство | 25 | 22.03.2012 18:24 |
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? | BM60 | Разное | 289 | 19.05.2009 21:24 |
Входной контроль при производстве бетона | Дмитррр | Технология и организация строительства | 7 | 02.04.2009 18:19 |