| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Конструкция плиты перекрытия по металлическим балкам
проектирование жилых и общественных зданий
Новороссийск
Регистрация: 16.08.2007
Сообщений: 54
|
||
Просмотров: 19275
|
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 13.03.2009
Новосибирск
Сообщений: 24
|
Надо сказать, что в некоторой литературе есть расчёты перекрытий по профлисту с использованием профлиста как внешней арматуры (например, Санников "Монолитные перекрытия здания и сооружений"; СТО 0047-2005 " ПЕРЕКРЫТИЯ СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ С МОНОЛИТНОЙ ПЛИТОЙ ПО СТАЛЬНОМУ ПРОФИЛИРОВАННОМУ НАСТИЛУ"). Но мы используем профлист только как несъемную опалубку. Конечно дорогое это удовольствие - взять и похоронить десятки тысяч рублей под бетоном. Но даже сами производители работ (строители) просили нас как-то заложить профлист как опалубку. Иногда очень удобно для них, если опалубку выставлять совсем неудобно. А в основном проектировали просто перекрытие по металлическм балкам связанное с ними. Мне иногда кажется, что если использовать профлист как внешнюю арматуру и он вдруг начнёт гнить или кто-то начнёт дырявить нашу внешнюю арматуру, то будет плохо))). Лучше опалубка, если есть возможность денежная подрядчиков и, что немаловажно, заказчика
![]() |
|||
![]() |
|
||||
учусь на ГИПа Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
![]() |
ВладимирН, просто в промке очень часто делают перекрытие на больших высотах,т.е. большие заморочки выставить опалубку ,если высота от опорной площади более 5м и при стеснености
ну а в жилищном все зависит от возможностей подрядчика и Заказчика |
|||
![]() |
|
||||
проектирование жилых и общественных зданий Регистрация: 16.08.2007
Новороссийск
Сообщений: 54
|
Ну, собственно, я так понимаю, что в предложенном мною узле ничего абсурдного никто не узрел... Но хотелось бы какую-нибудь литературу по этому вопросу глянуть, может кто-нибудь подскажет, пож-ста /для Fellini: вы имеете ввиду этот документ"ПОСОБИЕ по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры(к СНиП 2.03.01-84)"?!?, но что-то я три раза его пролистал, много интересного узрел, но по "усам" ничего не нашел ((( /
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
Сообщений: 394
|
как внешняя арматура профлист канает если в нем есть выштамповки для сцепления с бетоном, без них он работает отдельно от бетона.
И потом очень опасно на него рассчитывать без его огнезащиты. А есть профлисты забугорные - годные как внешняя арматура и без выштамповки благодаря особому сечению "ласточкин хвост" /_\""""/_\""""/_\ про ласточкин хвост читал в "Атласе стальных конструкций" Ф Харта от 1977 года. Весьма и весьма поучительная книга для нас инженеров совковой и постсовковой школы.
__________________
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше" Последний раз редактировалось Розмысл, 08.07.2009 в 11:31. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование жилых и общественных зданий Регистрация: 16.08.2007
Новороссийск
Сообщений: 54
|
Ребят, да вопрос не в том учитывать ПН или нет (имхо однозначно нет), вопрос в том как правильно опереть жб плиту на стальную балку, вот. Лично мне очень не нравится узел с несъемной опалубкой из ПН, а других решений найти не могу, просьба, если у кого есть конкретная сылка на серьезный источник по этой теме, выложить в этом топе.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 13.03.2009
Новосибирск
Сообщений: 24
|
Откройте "РУководство по КОНСТРУИРОВАНИЮ бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения)", раздел "Перекрытия". Там есть перекрытия по стальным балкам. И показаны усы обеспечивающие совместную работу плиты с балкой. Обычно это диаметр 6AI с шагом 1000. Но это без расчета и не такие как нарисованы у вас, а с крюками и пр. Посмотрите эту норму.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544
|
Цитата:
http://dwg.ru/dnl/1251 |
|||
![]() |
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 13.03.2009
Новосибирск
Сообщений: 24
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191
|
Доброго времени суток! Впервые столкнулся с монолитным перекрытием по металлическим балкам.
Возникло пару вопросов: 1) Как быть с узлом прохождения мет. колонны через мон. перекрытие (Картинка №1)? Достаточно будет усилить это место доп. арматурой по типу усиления отверстий перекрытия? 2) Зачем делать "усы" совместной работы перекрытия и балок (Картинка №2)? Чтобы снизить усилие в пролетной части плиты? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,745
|
Цитата:
2) Чтобы плита не скользила по балке ни туда и ни оттуда. UPD. А ещё для раскрепления балки. Последний раз редактировалось Komplanar, 19.04.2019 в 12:35. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,745
|
2) Я дополнил прошлый ответ.
1) Думаю, при таком расположении балок и плиты будет достаточно проармировать термовкладыши возле колонн так же, как в пролётной части. Если это проверяется в какой-то расчётной программе, то стоит посмотреть поля армирования возле колонн с целью проверки сечения балок - МКЭ-программа может разгрузить стальные балки за счёт переармирования плиты. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191
|
Цитата:
1) Просто представляю, как при нагружении бОльших внутренних пролетов перекрытие начнет как бы "рвать" само себя об колонну (кстати тут как раз "усы" бы тоже пригодились, наверное). Интуитивно хочется усилить это место. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191
|
Цитата:
Не успел написать, вы опередили мою мысль)) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,745
|
Не ломайте голову, замодельте в расчётной программе плиту сразу с зазором возле колонны, не забудьте снизить жесткость бетона, и смотрите требуемые сечения балок, а потом делайте конструктив с зазором.
Заодно прикинете требуемую жесткость балки с учётом смещения вбок от прогиба плиты. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191
|
Балки то уже подобраны не мной, как и колонны. У меня задача сделать по ним перекрытие. Посчитаем, посмотрим.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
перекрытие не следует соединять каким либо образом с колоннами, дабы не препятствовать нормальной работе металлического каркаса.
плита должна лежать на мет. каркасе согласно принятой схеме ее работы. при расчете каркаса задавались как работает плита, соответственно отсюда принцип создаваемой ею нагрузки на каркас. плита должна соответствовать.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Обследование зданий Регистрация: 30.10.2012
Урал
Сообщений: 82
|
По поводу усов на балках
Балка изгибаемый элемент и она будет терять устойчивость Жесткость балки подбираю из условия ее работы и закрепления Если сжатый пояс балки (для шарнирно-опертых сжатый пояс - верхний пояс балки) жестко связан с перекрытием то фи балочное 1 и балка не будет терять устойчивости Если балка закреплена только на опоре фи балочное будет меньше 1, соответствено сечение балки требуется больше и затраты материала выше |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 309
|
стад-болты не нужны, достаточно усов, можете сами проверить их на Q_fic, а вот
уже нужны.
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Максимальные размеры ж.б. плиты перекрытия по стальным балкам | Dmitij | Железобетонные конструкции | 10 | 06.06.2010 12:18 |
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия | Макс Тал. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 29.01.2010 22:58 |
Минимальная конструкция каркаса по стоймости для частного дома под плиты перекрытия | antan83 | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 13.04.2009 12:07 |
Как сделать плиты перекрытия самому | Максим Ек | Конструкции зданий и сооружений | 111 | 16.10.2008 15:16 |
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам | pbykov | Железобетонные конструкции | 4 | 27.06.2008 05:44 |