Фундаменты на насыпных грунтах
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Фундаменты на насыпных грунтах

Фундаменты на насыпных грунтах

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.07.2009, 09:59 #1
Фундаменты на насыпных грунтах
GGCAT
 
Проверяю
 
Default City
Регистрация: 16.04.2007
Сообщений: 629

Ситуация: по ГП проектируемое здание стоит на отметке 168,15, по геологическому разрезу получается, что минимальная отметка грунта под зданием 165,20, минус 0,3 м - плодородный слой. Фундаменты столбчатые. Подошва фундамента т.о. не попадает на грунт... Нужно устраивать насыпные грунты? Если кто знает, может есть нормы? Где можно подобное посмотреть? Буду очень благодарен.
Просмотров: 11883
 
Непрочитано 27.07.2009, 10:04
#2
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


GGCAT, у проектировщиков уточняли нету ли ошибки,потому что если устраивается насыпной слой -то об этом в проекте указывается
motor-serg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2009, 10:26
#3
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Я и есть проектировщик этого здания. Может не совсем ясен вопрос? Прилагаю маленький чертежик объясняющий ситуацию.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Пример.dwg (124.9 Кб, 1896 просмотров)
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2009, 10:28
#4
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


А можно в 2006-м выложить?
Beginer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2009, 10:30
#5
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Можно...
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
Пример.dwg (189.8 Кб, 1741 просмотров)
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2009, 10:32
#6
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


GGCAT
Странный вопрос какой то у вас, если нужно делать искуственное основание так делайте его, в чем проблема то???
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2009, 10:35
#7
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Проблема в том, что я не могу найти нормативную документацию на проектирование фундаментов на насыпных грунтах. Если можно, дайте ссылку, кто-нибудь... Буду заранее благодарен.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2009, 11:02
#8
Trikokosika

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.01.2009
Киров + Москва
Сообщений: 128


А почему нельзя заложить в естественные грунты и уступами уходить согласно рельефу? Все таки будет надежнее чем искуственные основания.
Trikokosika вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2009, 11:08
#9
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Здание каркасное, схема здания рамная, на обрезе фундамента обрзуется большая сдвигающая нагрузка, чем больше увеличиваем высоту фундамента, тем больше получаем момент в его подошве. Если увеличить высоту фундаментов более 3х метров, то получим момент в его подошве порядка 30 т*м.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2009, 11:18
#10
Trikokosika

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.01.2009
Киров + Москва
Сообщений: 128


Может быть проще сделать фундамент под М=30 т*м чем городить искуственные основания?
Trikokosika вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2009, 11:35
#11
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


поддерживаюTrikokosika, намного проще решить вариант без насыпных грунтов. У вас глубина промерзания какая? Нагрузка ориентировочная на фундамет? а насыпными -это хорошо подрячик спасибо скажет за землянные работы

Пытался считать ,ну 30 никак не может вылезти..
motor-serg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2009, 11:45
#12
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Нагрузки по обрезу фундамента:
1. Q=2,8т; N=4,32т.
2. Q=10,1т; N=13.3т.
Думаю, что следует распор в раме убрать затяжкой. В таком случае избавиться от "лишних" сдвигающих нагрузок на фундамент, и, соответственно, убрать расчет основания по несущей способности. Получим фундамент с одной только вертикальной нагрузкой, можно будет даже его сделать ленточным, тем более, что анкера можно будет взять конструктивно, не делать противосдвиговые упоры в базе колонн... Тогда можно бует и с уступами фундамент сделать... Как вы считаете?
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2009, 11:57
#13
Trikokosika

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.01.2009
Киров + Москва
Сообщений: 128


А разрезик и план можно взглянуть? А то сложно представить всю картину.

P.S. Перенесите пожалуйста тему обратно.
Trikokosika вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2009, 13:01
#14
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


В цифровом варианте нет чертежей, но схема такова: жесткая шарнирно-опертая рама, пролетом 24 метра, выполнена из двутавров, узлы - усиленные на высокопрочных болтах. Длина здания 87,5 метров. Вот и вся схема.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2009, 15:04
#15
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


угу, убитые раненого ташят.(мнение по теме)
Что мешеает открыть Снип "Основания и фундаменты" а так же пособие к нему??? Например главу 8.
Кроче ф Бобруйзг фсех
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2009, 15:19
#16
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


DEM, Offtop: в своем репертуаре
вобще-то уже тема развивается в сторону проверки обычных столбчатых фундаментов на естественном основании,времени мало может вечером проверю
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2009, 15:26
#17
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Тема то глупая, тебе в любом случае делать обратную засыпку с уплотнением.....
Да и снимать плодородный слой надо бул\дет перед обратной засыпкой.
Почему и говорю, убитые раненого тащят.........
PS. Поверхностно относитесь к принятию решений ребята......
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2009, 15:30
#18
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


DEM, Offtop: намек на несостоятельность понял
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2009, 15:37
#19
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
DEM, Offtop: намек на несостоятельность понял
Offtop: Опыд не прапьеж(эт Я пра себя)
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2009, 15:39
#20
Trikokosika

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.01.2009
Киров + Москва
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Offtop: Опыд не прапьеж(эт Я пра себя)
А поделится опытом по строительству на насыпных грунтах?
Trikokosika вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2009, 15:46
#21
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Trikokosika
У мну своих проблем хватет.
Может вы поделитесь по теме Navisworks Manage работа с БД
А Я по этой теме чего нибудь чиркану....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2009, 15:50
#22
Trikokosika

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.01.2009
Киров + Москва
Сообщений: 128


Я ожидал подобного ответа.
Trikokosika вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2009, 17:04
#23
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


DEM, Зря ты так! С насыпными грунтами на самом деле проблем не мало (во всяком случае с обоснованием тех или иных решений), да и в нормах и литературе как-то всё образно и расплывчато! Конкретики мало
У меня сейчас похожий объект идёт. Так вот что интересно, в пособии по основаниям есть табл. 132, в которой указана продолжительность самоуплотнения грунтов, и имеются графы (Планомерно возведенные насыпи, отвалы, свалки) далее к ней идут примечания:
Цитата:
Планомерно возведенные насыпи выполняются по заранее разработанному проекту из однородных грунтов и отходов производств путем отсыпки или организованного намыва с уплотнением до заданной по проекту плотности сложения.
Т.е. по сути искусственное основание, которое нормами относится к другой категории оснований.

Получается следующая картина, имея перепад, примерно такой же как у автора темы, имеем три метра то ли искуственного основания с заданными характеристиками, то ли три метра насыпного грунта, который по табличке 132, будет самоуплотняться 2-5 лет (кстати даже для крупно обломочных и песчаных грунтов там до года даётся). И как учитывать эту величину уплотнения не совсем ясно. Другой вопрос что, в моём случае, на эту гадость будут опираться полы (фундаменты на 3 метра закапываются), но полам будут ездить 100-тонные "махины" что не есть гуд, при разном основании под полами по длине здания.
Beginer вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2009, 17:33
#24
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Beginer Посмотреть сообщение
[b]DEM[/bно полам будут ездить 100-тонные "махины" что не есть гуд, при разном основании под полами по длине здания.
Offtop: не Магаданли это?
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2009, 17:39
#25
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
Offtop: не Магаданли это?
Рядом Вот такие штуки ездить будут (ну или похожие) http://www.transserver.ru/catalog.as...ogFieldID=2793
Beginer вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2009, 17:43
#26
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


Beginer, Offtop: старший М. как раз в тех степях на инспекции
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2009, 17:56
#27
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Beginer
А Я где то сказал что надо просто на насыпном грунте устанавливать ф-ты???
Вообще то я говорю про искуственное основание.
PS.Ты мну такими машинками не напугаешь, у нас Белазы 7557 используются....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2009, 18:57
#28
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Beginer
Вообще то я говорю про искуственное основание.
Так я о том же, по пособию получается, что к подушке из песка или щебня применяются требования по проектированию на насыпных грунтах И что самоуплотняются они до года, даже предварительно уплотнённые
Beginer вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2009, 20:53
#29
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Дык надо делать такие же испытания как для техногенных грунтов, и господь с ними(тд шьамповые испытания в кол-ве 3-х штуг)....
А где написано что запрещено устройство фундаментов, до окончательно самоуплотнения????
На крайний случай можно сделать учет осадок от насыпи...
Но скорее всего устройство ф-тов и устройство насыпи растянется примерно на время оговоренное Пособием 0,5-2 года
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2009, 13:35
#30
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Я решил вопрос таким образом:
1. Распор рамы убиратеся затяжками.
2. Фундаменты сажаются на материковый грунт (с уступами по длине здания) в первый ИГЭ.
3. Планировка местности подсыпкой из песка средней крупности (в расчете по деформациям не учавствует, принимается как грунт на уступах фундамента с плотностью 1,6 т/м3, т.е. с заданным уплотнением).
Т.к. распора нет, то фундаменты вышли очень милые (конечно, с одной только нагрузкой в 4,32т), с размерами подошвы 1,2х1,2 и то с "запасиком".
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2009, 14:10
#31
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


GGCAT
Какими затяжками(в грунте)????
А может диафрагмами проще убрать распор???
Осадки то надо будет по считать, чтобы не получить не равномерных осадок.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2009, 14:28
#32
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Осадки уже просчитаны и они крошечные, естественно не превышают нормативных...
Да, распор убирается затяжками в грунте, хотя меня это не интересует, я делаю только фундаменты, было обговорено, что распор будет убран.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2009, 14:43
#33
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
Осадки уже просчитаны и они крошечные, естественно не превышают нормативных...
Да, распор убирается затяжками в грунте, хотя меня это не интересует, я делаю только фундаменты, было обговорено, что распор будет убран.
Че за чушь.
Я этого не понимаю, это мое а это не мое....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2009, 15:29
#34
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Я тоже не понимаю, что тут непонятного.
Распор будет убран затяжками в грунте.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2009, 16:24
#35
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


Цитата:
убран затяжками в грунте
видимо не один DEM, что-то не допонимает
motor-serg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2009, 16:30
#36
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Катюшин В.В. "Здания с каркасами из стальных рам переменного сечения (расчет, проектирование, строительство)" (можно скачать на сайте DWG), стр. 272, п. 2.13.4 "Затяжки для восприятия распора".
Распор в моем случае воспринят именно такими затяжками.
Надеюсь, что внес наконец ясность.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2009, 17:10
#37
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Интересное там решение есть с криволинейными затяжками
Beginer вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2009, 07:04
#38
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Beginer Посмотреть сообщение
Интересное там решение есть с криволинейными затяжками
Ну блин похоже раненого не дотащили даже помогая убитым.(см мои посты выше).
Книжка, дает примеры но в реальных проектах, Я подобного не встречал.
В вашем случае затяжка может подвергнуться, осадкам в средней части пролета, в связи с большой толщей насыпного грунта что приведет к дополнительным нагрузкам в ходе эксплуатации.
Вообще книжка написана похоже теоретиком, который в реальных условиях ни чего не проектировал.

PS. Чей то не пойму где ваш главспец?????
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2009, 09:18
#39
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Ну блин похоже раненого не дотащили даже помогая убитым.(см мои посты выше).
Да ладно тебе, чего ты напал на человека? Занимается человек железобетоном, от металлистов получает нагрузки, ему сказали что не будет на фундамент нагрузки Q такой большой, вот он и делает по заданию, а как металлисты эту нагрузку убрали - это уже не его дело, я так понимаю.

Цитата:
Книжка, дает примеры но в реальных проектах, Я подобного не встречал.
Вообще книжка написана похоже теоретиком, который в реальных условиях ни чего не проектировал.
Мне еще особо понравился вариант с дополнительной арматурой в плите полаЭто вообще что-то из области.....
Beginer вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2009, 12:29
#40
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Beginer
Ну дык Я предлагал вариант с диафрагмами, в принципе он довольно рационален, а по поводу арматуры в плите ну дык в принципе возможно, но опять жже имеем те же проблемы с неравномерными осадками и т.д.
Самый прикол может получится, если в полах решат сделать, канал или еще как нибудь нарушат конструцию затяжки, будет очень даже прикольно.
Ну а если не "чаянно" срежут затяжку из металла то будет вообще весело.....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2009, 15:22
#41
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


А как выглядит вариант с диафрагмами?
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2009, 16:30
#42
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Beginer
Ну а если не "чаянно" срежут затяжку из металла то будет вообще весело.....

Я бы даже сказал, это сделают первым делом, т.к. будет мешать устройству пола
Beginer вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2009, 16:46
#43
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
А как выглядит вариант с диафрагмами?
Обыкновенно, сделай диафрагмы, толщиной 300 мм между ф-тами, с шагом 6 м сделай ребра жесткости по своему усмотрению.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2009, 17:23
#44
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Можно чертеж? Хотя бы схематичный. Буду очень благодарен. Или пример, где бы были такие диафрагмы.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2009, 22:17
#45
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Жесть.
Серию по ищи на фундаменты высокие, не помню каг называется.
Да ладно не парься, делай каг хочешь, тока потом расскажешь как сделали и как здание стоит.......
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2009, 23:17
#46
табуреткин


 
Регистрация: 29.01.2009
Сообщений: 108


Вариант чутка срезать грунта в самой высокой точке и сделать повыше фундаменты не подходит? крути рельефом если можно!
Я борща, что ли переел, понять не могу откуда такая большая Q вылезла, это ведь большой общественный туалет с детскими нагрузками.
Затяжка между фундаментами может лучше затяжку в раме сделать с резинки из трусов?
А что бы не у кого и ничего не распирало надо выполнить засыпку в место расположения моцка, хотя бы из опилок и можно даже без уплотнения
табуреткин вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Фундаменты на насыпных грунтах



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Свайные фундаменты на слабых грунтах Regby Основания и фундаменты 28 09.03.2013 14:21
Подпорная стенка при насыпных грунтах Vavan Metallist Основания и фундаменты 34 02.12.2011 12:27
Предложите фундаменты в сложных грунтах Переход1 Основания и фундаменты 3 03.06.2008 15:35
Фундаменты на выветрелых грунтах Ильнар Основания и фундаменты 3 04.02.2008 18:19
Плита на насыпных грунтах 8-9м FOCUS Основания и фундаменты 9 18.05.2007 16:59