Проектируется уличный бассейн декоративного назначения в Московской области.

Длина бассейна - 10 метров
Ширина - 5 метров
Глубина - 1.5 метров, т.е. выше глубины промерзания.

В холодное время года, бассейн будет опустошаться.

1. Какие меры можно принять, чтобы исключить негативное воздействие сил пучения грунта?

2. Насколько эффективна щебеночная подушка под основанием чаши фундамента?
Просмотров: 8691
 
Непрочитано 25.08.2009, 19:51 Конструкция уличного бассейна
#2
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Вмире ничего невозможного нет - как говаривали господа комуняки: "Нет таких вершин, которые бы не покорили большевики". Извините за лирическое отступление. В данном случае (мое мнение) необходимо предусмотреть солидное утепление по днищу и по стенам.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2009, 20:02
#3
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Как-то смутно себе представляю солидное утепление под чашей бассейна, чтобы оно:
1. не дало промёрзнуть грунту за зиму
2. не намокло и не потеряло своих свойств соответственно

Я так понимаю бассейн проектируется для загородного домика? Т.е. слишком большие капиталовложения просто погубят саму идею, так я понимаю?
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2009, 20:18
#4
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


А грунт-то пучинистый? Что-б говорить так у Вас maximems на руках наверное есть отчет, о геологических изысканиях, где сказано что грун пучинистый?
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2009, 21:53
#5
maximems


 
Регистрация: 14.02.2009
Сообщений: 72


Серёга - Bilder
Скорее всего, что загубят. Но если вариантов не будет, то убедить людей можно. От дополнительного фундамента мы сразу отказались.

-=Xaoc=-
Да, геология есть.

Регистр
Думаю утепление не поможет, бассейн-то открытый и зимой без воды.
maximems вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2009, 22:53
#6
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


1,5 метра - это глубина чаши бассейна или глубина заложения бассейна?
хотя я лично бы не напрягался бы. под чашей подушку из песка и тощий бетон (подбетонка), обратную засыпку непучинистым грунтом (песком) и спать спокойно.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2009, 23:50
#7
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Forrest_Gump, обратную засыпку пазух непучинистым грунтом сделать легко. А вот под днищем подушку придётся делать толщиной, равной практически глубине промерзания! Иначе в одну из суровых зим выпучит лёгенькую чашу (не на много, на 5-10см, может на 15), а вот обратно она сядет не равномерно, и будет такая кривота... Что смотреть без слёз нельзя...
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2009, 23:56
#8
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


это почему это еще обратно сядет криво? сильно сомневаюсь, что грунт залегает сильно неравномерно на таких размерах чаши.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2009, 04:18
#9
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от maximems Посмотреть сообщение
-=Xaoc=-
Да, геология есть.
Полная замена пучинистого грунта на глубину промерзания.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2009, 05:49
#10
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Полная замена пучинистого грунта на глубину промерзания.
Дык это какой колован придется рыть? - участка не хватит. И глубину промерзания придется от днища считать, и боковые стенки котлована гидроизолировать Лучше все-таки утеплить днище (точнее под днищем) - решения такие есть. Или сделать как в посте №6 - с неглубокой подсыпкой из песка. Силы пучения, конечно, полностью не ликвидируются, но ж.б. стенки и плита днища бассейна легко воспримут неравноменрную нагрузку. Плюс еще можно не полениться на зиму засыпАть дно бассейна чем-нибудь утепляющим (хотя бы снегом). И мероприятия по недопущению замачивания грунтов.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2009, 10:46
#11
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Axe-d вот мы тут спорим, а какова сила пучения грунтов? Пусть Автор отчет о геологических изысканиях предоставит и район строительства. Тогда можно уже и говорить о каких то цифрах и т.п.
Цитата:
... и боковые стенки котлована гидроизолировать ...
А Вы думаете что бассейн на поверхности стоит?
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2009, 11:32
#12
maximems


 
Регистрация: 14.02.2009
Сообщений: 72


Из геологии:

В основании сооружений будут залегать различные грунты от моренных суглинков полутвердой консистенции с относительно высокими деформационными свойствами и до мягкопластичных суглинков, обладающих более низкой несущей способностью

Глубина сезонного промерзания грунтов составляет 1.5-1.6м., а покровные и моренные суглинки при увеличении их влажности будут обладать средне- и сильнопучинистыми свойствами. Чтобы избежать отрицательных последствий пучинистости грунтов, пазухи строительных котлованов рекомендуется заполнить песчано-гравийной смесью
maximems вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2009, 11:33
#13
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
А Вы думаете что бассейн на поверхности стоит?
Конечно нет, но одно дело - разложить гидроизоляцию на боковых стенках котлована глубиной немного больше 1,5 метров, а другое - 1,5 метра плюс глубина промерзания 1,6 метра.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2009, 11:47
#14
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,557


Цитата:
Сообщение от maximems Посмотреть сообщение
Из геологии:

, а покровные и моренные суглинки при увеличении их влажности будут обладать средне- и сильнопучинистыми свойствами. Чтобы избежать отрицательных последствий пучинистости грунтов, пазухи строительных котлованов рекомендуется заполнить песчано-гравийной смесью
продолжаю мысль ..
... тем самым скопив воду в засыпке пазух и увеличив влажность суглинков, можно добиться их сильнопучинистых свойств.
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2009, 11:48
#15
maximems


 
Регистрация: 14.02.2009
Сообщений: 72


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
продолжаю мысль ..
... тем самым скопив воду в засыпке пазух и увеличив влажность суглинков, можно добиться их сильнопучинистых свойств.
Тоже так думаю.
maximems вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2009, 12:10
#16
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Пирог под днищем чаши бассейна выполнить по типу стеновой панели с утеплителем:
1.Песок крупнозернистый - 50-60см.
2.Стяжка ц/п В3,5 - 5-7см.
3.Гидроизоляция 3 слоя "Изопласт" - насухо со склеиванием полотнищ
4.Подготовка армированая В15 - 150мм.
5.Термовкладыш "KNAUF TERM" - 200мм.
6.Монолитное ж/б днище - керазитобетон 350мм.
7.Проникающая гидроизоляция пинетрирующими составами или компонентом "СИЛОР"
8.Плитка облицовочная Мр50.
Днище чаши вывести за наружную грань стены (примерно) 60см - продиводействие всплытию при повышении уровню грунтовых вод.
9.По периметру чаши бассейна выполнить "теплую отмостку" шириной 1,5м.
10.Стены - по класической схеме с гидроизоляцией и утеплением.
11.Сама чаша бассейна на зимний период должна закрываться от осадков
В качестве перестраховки можно на зимний период утеплять днище.
УДАЧИ!!! ВСЕГО ДОБРОГО КОЛЛЕГА!!!

Последний раз редактировалось Регистр, 26.08.2009 в 12:28. Причина: Дополнение
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2009, 12:20
#17
maximems


 
Регистрация: 14.02.2009
Сообщений: 72


Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Пирог под днищем чаши бассейна выполнить по типу стеновой панели с утеплителем:
1.Песок крупнозернистый - 50-60см.
2.Стяжка ц/п В3,5 - 5-7см.
3.Гидроизоляция 3 слоя "Изопласт" - насухо со склеиванием полотнищ
4.Подготовка армированая В15 - 150мм.
5.Термовкладыш "KNAUF TERM" - 200мм.
6.Монолитное ж/б днище - керазитобетон 350мм.
7.Проникающая гидроизоляция пинетрирующими составами или компонентом "СИЛОР"
8.Плитка облицовочная Мр50
Днище чаши вывести за наружную грань стены (примерно) 60см - продиводействие всплытию при повышении уровню грунтовых вод.
9.По периметру чаши бассейна выполнить "теплую отмостку".
ВСЁ ЭТО ВЫПОЛНЯЛОСЬ МНОЮ. Но тем не менее необходима тщательная проработка.
В качестве перестраховки можно на зимний период утеплять днище.
УДАЧИ!!! ВСЕГО ДОБРОГО КОЛЛЕГА!!!
Спасибо.
1. Вместо песка хочу использовать смесь щебня и гравия.
2. Сделаю стяжку 100 мм. из B7.5
3. Можете пояснить назначение гидроизоляции в этом слое?
4,5,6 - Думаю будет просто как следует заармированная Ж/Б плита, B25. Думаю насчет использования водостойкого бетона.
7,8 - учту, днище тоже вывел на 60 см, как подпорную стенку.
9 - у меня дорожки чем-то присыпанные и диформационный шов
maximems вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2009, 12:45
#18
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от maximems Посмотреть сообщение
Спасибо.
1. Вместо песка хочу использовать смесь щебня и гравия.
2. Сделаю стяжку 100 мм. из B7.5
3. Можете пояснить назначение гидроизоляции в этом слое?
4,5,6 - Думаю будет просто как следует заармированная Ж/Б плита, B25. Думаю насчет использования водостойкого бетона.
7,8 - учту, днище тоже вывел на 60 см, как подпорную стенку.
9 - у меня дорожки чем-то присыпанные и диформационный шов
Утеплитель в данной конструкции обязателен (фактически ключевой элемент) - для исключения промерзания грунта под днищем, а Вы его "выкинули".
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда

Последний раз редактировалось Axe-d, 26.08.2009 в 12:51.
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2009, 12:46
#19
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


1. По поз1,2 нормально.
2. Назначение гидроизоляции - исключить фильтрацию стен и днища т.е. исключение проникновение воды под днище и стены чаши - может спровоцировать разжижение грунта а следовательно изменится его несущая способность.
3.Керамзитобетон надежнее.
4."Теплая отмостка" - ОБЯЗАТЕЛЬНО
5.По отмостке выполняйте то, что считаете нужным (дизайн - архитектура)
6.Деформационный шов заполните мастикой "ИЖОРА"
Если есть желание и возможность выйдите на меня. Так будет надежнее.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2012, 18:07
#20
Campai


 
Регистрация: 09.08.2011
Киев
Сообщений: 52


здравствуйте.
подскажите пожалуйста требования к бетону который следует использовать для уличной чаши бассейна. Глубина бассейна от 1м до 2м.
мои домыслы на тему: Бетон гидротехнический В25 F150 W6.
исправьте меня пожалуйста.
зы обязательно ли "гидротехнический"?
Campai вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2012, 00:55
1 | #21
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Ваш вариант вполне годится. "гидротехнический" - сейчас не пишут. Раньше "рецепты" отличались. Сейчас - достаточно указания классов по прочности, морозостойкости и водонепроницаемости.

Еще, в зависимости от способа укладки и уплотнения, обычно указывается подвижность бетонной смеси П (или реже осадка конуса)
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2012, 12:05
#22
Campai


 
Регистрация: 09.08.2011
Киев
Сообщений: 52


спасибо. а такой еще вопросик. чаша бассейна примерно 20х50м и по технологии, на сколько я понимаю, они зальют плиту днища, а потом будут лить стены. получается рабочий шов (бетонирования) между днищем и стенками. требует ли он дополнительных каких конструктивных мероприятий типа гидрошпонки или чем-то там помазать химией какой-то (мапеи, сика)?
Видел проекты где узел стыка днища и стены усиливался вутом, это когда рекомендуется делать? моя чаша в сейсмическом районе с 8 баллами.
А стоит ли к бетону указать необходимость добавки "пенетрона"?
спасибо.
Campai вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2012, 18:01
#23
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Лить конечно же будут частями: сначала плиту, потом стенки. И стенки скорее всего не одним разом, а захватками.
Рабочий шов, в зависимости от конструктива, можно решать по-разному. Гидрошпонки нужны для перекрытия пути фильтрации по рабочему шву. Вут - для уменьшения влияния концентратора напряжений (угла).

Рекомендовать тут ничего нельзя. Тут сам проектировщик сопоставляет варианты, просчитывает экономику, и решает, что надёжнее и при этом не разорит заказчика. Сейсмика 8 баллов - это не показание к какому-то конкретному решению. Это расчётная нагрузка.

Химия и прочие "пенетроны" - это дело вкуса. На мой взгляд пустая трата денег. Можно и без них обойтись гораздо более дешёвыми конструктивнями решениями.
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2012, 15:53
#24
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Campai Тут 2-а пути. Если хотите сэкономить на материале чаши, то не нужно экономить на материале гидроизоляции. И соответственно наоборот. Offtop: А вообще подобрать состав бетона - это не проблема.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструкция уличного бассейна



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет чаши бассейна loft Расчетные программы 50 19.04.2011 11:50
Ищу проект уличного бассейна Pyagay Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.05.2009 10:26
Технические помещения для общественного бассейна XOM Прочее. Архитектура и строительство 4 05.11.2008 10:24
Столбы для забора: разумна ли конструкция zenk Конструкции зданий и сооружений 6 23.07.2008 15:04
Конструкция наружной стены плавательного бассейна sneg Конструкции зданий и сооружений 5 14.03.2008 04:13