Непрочитано 11.09.2009, 10:40 #1
Трещины в строящейся многоэтажке
medved
 
Организация проектирования
 
Регистрация: 05.01.2009
Сообщений: 240

Здравствуйте! Ситуация такая: в процессе обследования каркасного здания из монолитного железобетона практически повсеместно на большинстве колонн были обнаружены вертикальные наклонные трещины, причем трещины располагаются около узла стыка с плитой перекрытия, в плитах трещин нет. Пугает то, что конструкции еще не нагружены (возведено только 3,5 этажа), а трещины уже присутствуют! Я прикинул возможные варианты их появления, но могу ошибаться, опыта еще маловато! : возможно были нарушения в процессе установки и снятия опалубки, или может быть проблемы в армировании конструкций! Подскажите пожалуйста, какие ваши размышления по этому поводу? Фотки выложу позже...
Просмотров: 15127
 
Непрочитано 11.09.2009, 10:51
#2
Константин25

КЖ, автодороги
 
Регистрация: 30.07.2009
Тверь
Сообщений: 31
<phrase 1=


очень интересно было бы посмотреть этот узел стыка колонны с плитой перекрытия. выложите пжлст.
__________________
бывший АДА
конференция xmpp: pgs@conference.jabber.ru
Константин25 вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2009, 12:27
#3
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


а х.з. почему так. может они выпуска в колоннах гнули при снятой опалубке...
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2009, 12:48
#4
medved

Организация проектирования
 
Регистрация: 05.01.2009
Сообщений: 240


А каковы могут быть последствия от этого в дальнейшем?
medved вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2009, 12:52
#5
DAF

Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710


Скорее всего колонны перелили, а потом подрубали отбойником, так часто делают если не осуществлять контроль за этим!
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2009, 13:37
#6
DeloNS

инженер-строитель
 
Регистрация: 11.09.2009
Минск
Сообщений: 11
Отправить сообщение для DeloNS с помощью Skype™


в какой период велось бетонирование и распалубка? Какая была температура наружного воздуха? Что написано в журнале производства работ (хотя ему не всегда можно верить). По моему, здесь возможно нарушение технологии и трещины - результат этого нарушения, результат температурных деформаций. Т.е. когда забетонировали при отрицательной температуре, через день сняли опалубку - вот ее и порвало из центра до граней, как трещины в стволе дерева... уход за бетоном колонн-очень редкое явление на отечественных строительных площадках. Последствия могут быть самые непиятные. Какая ширина раскрытия трещин? Длина? количество на грань? желательно приложить картинку, чтобы можно было посмотреть распределение трещин по колонне.
DeloNS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2009, 15:47
#7
medved

Организация проектирования
 
Регистрация: 05.01.2009
Сообщений: 240


Выкладываю фотографии по объекту! Кстати обнаружили еще в некоторых колонах и ДЖ горизонтальные трещины, подскажите, какова их причина?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC00025.jpg
Просмотров: 1045
Размер:	26.5 Кб
ID:	25791  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC00009.jpg
Просмотров: 957
Размер:	22.8 Кб
ID:	25792  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC00012.JPG
Просмотров: 939
Размер:	134.6 Кб
ID:	25793  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC00014.JPG
Просмотров: 872
Размер:	132.3 Кб
ID:	25794  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC00015.JPG
Просмотров: 1088
Размер:	141.9 Кб
ID:	25795  

medved вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2009, 19:15
#8
611611

Проектирование зданий и сооружений
 
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 228
<phrase 1= Отправить сообщение для 611611 с помощью Skype™


Что-то очень не приятно.
Скорее всего в обойму придется загонять колонны

Последний раз редактировалось 611611, 11.09.2009 в 20:36.
611611 вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2009, 20:29
#9
DAF

Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710


Ну, все правильно - как я и предполагал!! Смотрите, все очевидно - поперечные "трещины" - элементарно маленький защитный слой бетона - видны хомуты, шаг совпадает. А в месте стыка колонны и плиты - видна работа отбойника!! По цвету бетона смотрите - с плиты затек в отверстия в колоннах! А вот на последней фотке - что-то правда не понятное - трещина конкретная - надо предпринимать меры!!! Обойма, или замена!!
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2009, 20:52
#10
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Я мало в этом понимаю (электрик) но что за швы в плитах? Они не монолитные? Но в первом посте сказано что здание монолитное. Я привык видеть абсолютно гладкие перекрытия, что сверху, что снизу. Рукой гладишь-не-за что зацепиться. И еще привык видеть концы труб, замоноличенных в перекрытия для электриков
Vova вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2009, 21:08
#11
DAF

Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710


Может у Вас потолки и стены монолитных зданий и гладкие, а у нас - в России - ни к чему такая роскошь!! Мы не привыкли искать легких путей! Даешь шлифовку монолита!! Шучу! все правильно - каркас и перекрытия - все монолит - а "швы" - так это следы от опалубки - на стыках щитов - которыми уже построено не одно высотное сооружение и которые давно выработали свой ресурс! Вот такая экономика. А вы еще и трубы для электриков ищите!! Да ну, бросьте, зачем такие подарки для всех этих электриков, сантехников. Им надо - сами и сделают!
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2009, 21:50
#12
medved

Организация проектирования
 
Регистрация: 05.01.2009
Сообщений: 240


Я извиняюсь, но не могли же они три этажа отбойником долбить, я конечно могу ошибаться, но как-то странно!
medved вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2009, 21:50
#13
FOCUS


 
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 709


Отбойником здесь еще не пахнет
FOCUS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2009, 21:55
#14
medved

Организация проектирования
 
Регистрация: 05.01.2009
Сообщений: 240


А чем тогда пахнет?
medved вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2009, 21:58
#15
FOCUS


 
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 709


Цитата:
каковы могут быть последствия от этого в дальнейшем?
1.Вызвать лабораторию, уточнить фактический бетон.
2.Если пугает расположение арматуры, то на одной или двух колоннах снять защитный слой и посмотреть расположение рабочей арматуры.
3.Пересчет по факту.
4.Если боитесь, то решайте сами...

Последний раз редактировалось FOCUS, 11.09.2009 в 22:04.
FOCUS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2009, 22:06
#16
medved

Организация проектирования
 
Регистрация: 05.01.2009
Сообщений: 240


Фактический бетон уже уточнили: больше половины колонн и ДЖ ниже проектного! Но это не может быть причиной трещин, поскольку здание 17 этажное, а возвели только 3,5 этажа, не те нагрузки! По поводу армирования думал, но могли ли строители в половине конструкций неправильно сделать армирование? Сомневаюсь!
medved вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2009, 22:14
#17
DAF

Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710


А почему не могли то - думаете это так сложно - ну перелили 3-4 санта, ну подрубили! А вообще технадзор на объекте есть, что он говорит, а прораб что говорит?
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2009, 22:24
#18
medved

Организация проектирования
 
Регистрация: 05.01.2009
Сообщений: 240


Да объект стоит уже полгода, проекта консервации нет, и раньше он стоял, потом запустили и сейчас опять стоит! Вообщем проблемы у них какие-то! Да и думаете они признаются, если их еще найти возможно! Про технадзор пока не знаю, следует уточнить!
medved вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2009, 22:34
#19
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Похоже на то, что опалубка плит перекрытий снималась через малый срок выдерживания твердения бетона без переопирания временными стойками. Плиты, прогибаясь, давят на бетон защитного слоя колонн, как бы его скалывают, срезают его с концентрацией усилий в углах колонн.
troja вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2009, 22:35
#20
пст


 
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558


Цитата:
в процессе обследования каркасного здания из монолитного железобетона практически повсеместно на большинстве колонн были обнаружены вертикальные наклонные трещины... Подскажите пожалуйста, какие ваши размышления по этому поводу?
Ну есть предложение вызвать на объект обследователей, которые не решают вопросы в интернете...
пст вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2009, 22:36
#21
DAF

Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710


Обязательно - всех привлекайте кто акты на скрытые работы подписывал!! Я б тоже задумался о проверке армирования! Или лаборатория или на месте определять, но дальнейшие работы надо останавливать до выяснения причин, это факт!
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2009, 22:36
#22
Apt


 
Регистрация: 03.09.2009
Сообщений: 1


Горизонтальные трещины являются самыми опасными. Обычно они свидетельствуют о том, что конструкция работает на отрыв. В Вашем случае, судя по 1 снимку,колонны близко расположены и скорее всего она выключилась из работы в результате начальных деформаций, появившихся в результате заливки. По поводу что делать - так сказать, не обследовав, не могу. Но в нормах есть предельное раскрытие трещин и, насколько я знаю, такие здания должны считаться на возможный отрыв одной из колонн, так что запас должен быть на крайний случай. И откуда появилась пена сверху колонны?

Последний раз редактировалось Apt, 11.09.2009 в 22:43.
Apt вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2009, 22:42
#23
пст


 
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558


Apt,
Какой ужас! Колонну необходимо демонтировать!!!!

Собственно по-прежнему нужны грамотные обследователи...
пст вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2009, 22:53
#24
DAF

Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710


Что за ужасы вы говорите - сами представьте картину отрыва или разрыва колонны на части??? Господа - один совет - все на стройки!! Хоть раз в месяц! И тогда узнаете и почему пена появилась, и почему потом арматуру видно в колоннах из-за малого защитного слоя!! Колонна оторвалась - во бред-то!
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2009, 23:39
#25
medved

Организация проектирования
 
Регистрация: 05.01.2009
Сообщений: 240


Ну, господин ПСТ, извиняйте, используем все средства, которые есть в наличии! Опыта, к сожалению, пока маловато, но эта проблема, я думаю, вполне решаема, надо же когда-то начинать! Спасибо всем откликнувшимся, дальше буду разбираться сам! О результатах постараюсь сообщить...
medved вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2009, 16:31
#26
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


У вас там опалубка застряла между вертикальными и горизонтальными конструкциями )
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2009, 13:40
#27
medved

Организация проектирования
 
Регистрация: 05.01.2009
Сообщений: 240


Это похоже на работу отбойника?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: SDC10009.JPG
Просмотров: 753
Размер:	231.1 Кб
ID:	25860  Нажмите на изображение для увеличения
Название: SDC10011.JPG
Просмотров: 638
Размер:	218.5 Кб
ID:	25861  
medved вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2009, 10:36
#28
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


2 medved
версия отбойника подходит к 4-й фоте из поста #7. Остальное 1) плохое вибрирование бетона и его зависание на поперечной арматуре по причине указанной в #9. 2) торопыжничество на стройке, бетон колонн не набрал прочности (возможно даже опалубка не была снята), к нему опалубку перекрытия лепить начали. Дернули, задели за выпуск, пристрелили дюбелями к колонне опалубку и т.д. и т.п. - стандартная хрень на площадке. Виноват технадзор. Пару раз снести конструкции и заново залить заставил бы и качество стало бы приемлимым.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2009, 11:25
#29
vvre


 
Регистрация: 21.04.2008
Москва
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от FOCUS Посмотреть сообщение
1.Вызвать лабораторию, уточнить фактический бетон.
2.Если пугает расположение арматуры, то на одной или двух колоннах снять защитный слой и посмотреть расположение рабочей арматуры.
3.Пересчет по факту.

Экспертная организация должна ответить на данные вопросы.
по результатам экспертизы:
Если строители остаются те же - заставить демонтировать и делать новые колонны, деньги за экспертизу снимать со строителей.
Если нет исполнительной документации однозначно проводить экспертизу всего "налепленного" на предмет соответствия утвержденному и прошедшему экспертизу (!) проекту. Перед вводом в эксплуатацию Ростехнадзор может потребовать данное заключение.

Цитата:
Сообщение от medved Посмотреть сообщение
По поводу армирования думал, но могли ли строители в половине конструкций неправильно сделать армирование? Сомневаюсь!
А зря сомневаетесь. Еще как могут. Сделали арматурные заготовки не по размеру и привет. Опалубкой начали выжимать - фиксаторы з.с. сломались => защитного слоя нет. Сам так попадал несколько раз.
vvre вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2009, 11:35
#30
medved

Организация проектирования
 
Регистрация: 05.01.2009
Сообщений: 240


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
2 medved
версия отбойника подходит к 4-й фоте из поста #7. Остальное 1) плохое вибрирование бетона и его зависание на поперечной арматуре по причине указанной в #9. 2) торопыжничество на стройке, бетон колонн не набрал прочности (возможно даже опалубка не была снята), к нему опалубку перекрытия лепить начали. Дернули, задели за выпуск, пристрелили дюбелями к колонне опалубку и т.д. и т.п. - стандартная хрень на площадке. Виноват технадзор. Пару раз снести конструкции и заново залить заставил бы и качество стало бы приемлимым.
Спасибо за мнение, очень вам благодарен! Но у меня еще такой вопрос: как это все будет влиять на работу конструкции? Ведь это колонны первых этажей 17 этажного здания! В принципе налицо только разрушение защитного слоя бетона, воспринимать нагрузки будет арматура и бетон по границе ее контура! Просто обеспечить защиту арматуры от коррозии! Но мало ли.... Стоит ли усиливать?
medved вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2009, 12:02
#31
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


2 medved
У нас сделали так:
1) в конструкциях где классбетона ниже проектного - пересчитали на фактическую прочность, колонны прошли т.к. все было с запасом
2) брак под перекрытием порубали до нормального бетона (т.е. тела колонны залитого непрерывно, а не подливки с перекрытия). Восстановили сечение до проектного фибробетоном.
3) в местах с горизонтальными трещинами измерили щупами глубину трещин (благо все было не так печально как казалось) затем было принято решение разбить вручную (т.е. молотком, зубилом и матерным заговором рабочих ) места горизонтальных трещин, подготовить поверхность (надсечь шлиф машинкой) и "законопатить" их также фибробетоном. Обязательно поставить надсмотрщика над работягами и следить чтобы не пересадили поперечку.
Объект сдан, все в норме. После осадки здания от полезной нагрузки, от колонн даже шпаклевка не отслоилась. Проверяли прочность сцепления фибробетона 800 гр кувалдочкой. Били от души.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2009, 10:59
#32
medved

Организация проектирования
 
Регистрация: 05.01.2009
Сообщений: 240


yarrus77 и vvre, СПАСИБО ВАМ ЗА СОВЕТЫ!
medved вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2009, 17:18
#33
pmbb


 
Регистрация: 17.09.2009
Сообщений: 3


Снимки 1,2 Усадочные трещины в бетоне в следствии нарушения В/Ц соотношения (Бетонную смесь разбавили водой). Каркас колонны припятствует усадке в следствии этого трещины появляются в районе хомутов. Снимки 3,4 Вероятно трещины возникли в следствии механического воздействия. Верхнюю часть колонн срубали до уровня отметки низа перекрытия. Снимки 4,5 Наплывы бетона после второго цикла бетонирования. Верхнюю часть колонн добетонировали совместно с перекрытиями. Рекомендую обратить внимание на цвет бетона в верхней части колоны на сним. 4. Есть вероятность замороженного бетона.
pmbb вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2012, 20:49
#34
pusikul


 
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284


В интернете - не в интернете, а почему бы и не поспрашивать???

Никто не обратил внимание, что на 3-4 снимке (кстати, это разные колонны или одна и та же?) какие-то симметричные трещины (если это трещины), похоже на наплыв, на дозаливание, трещина на последнем снимке - такое ощущение, что откололся защитный "пласт" (не ругайте и не цепляйтесь к слову), очень напоминающий цементно-молочную конструкцию (т.е. раствор, как на полах бетонных верхний слой (не топпинг!))

Ну и, докапались до истины-то, в чем дло было???
pusikul вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2012, 22:30
#35
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Тех обследование нужно, в обязательном порядке, с контрольными поверочными расчетами
Желательно также выполнить геодезические контрольные замеры с составлением исполнительных схем поэтажно.
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2012, 05:16
#36
pusikul


 
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284


Поверочные расчеты с учетом прочности бетона - это понятно, а как учесть вот эти трещины и наплывы?
pusikul вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2012, 08:23
#37
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Уменьшите расчетное сечение бетона на глубину трещин... На фотографиях очень знакомые дефекты, вызванные низким качеством СМР по бетонированию конструкций. Плохо закрывают опалубкой стыки колонна-плита, льют жидкий бетон, который где-то вытекает с наплывами, заодно образуются и ниши. У меня один объект был весь такой, только гораздо хуже все выглядело. Правда, там всего три этажа было, а подрядчик вместо колонн 400х400 забабахал 500х500. В вашем случае я бы сказал, что ничего ужасного не вижу - это реальность нашей стройки. Тщательно заделать все трещины цементным раствором и постоит как миленькая.

Последний раз редактировалось Grim, 26.07.2012 в 08:31.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2012, 15:04
#38
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Интересно, когда здание рухнет в пачечку листиков - кого то привлекут или нет? Вообще, хоть кого то посадили в подобных случаях?
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2012, 15:30
#39
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Цитата:
Интересно, когда здание рухнет в пачечку листиков - кого то привлекут или нет? Вообще, хоть кого то посадили в подобных случаях?
Видео рухнувшего здания :
http://piter.tv/event/Zhiloj_dom_ruhnul_na_glaz/

В данном случае посадили начальника ГАСКа, и тех кто был в приемочной комиссии
Гендиректор строительной фирмы - в международном розыске (он по-быстрому "встал на лыжи") :
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=9...postcount=1239
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 06:58
#40
aloone


 
Регистрация: 07.06.2014
Сообщений: 4


Здравствуйте! . Колонны 400х400, армированы 12 стержнями 12 мм (вскрывали). Стены 200 мм (армированы сеткой из 12 мм арматуры с шагом 200х200). Перекрытия 160 мм (нижнее армирование сетка из 12 мм с шагом 200х200; верхнее из 8 мм 200х200; класс бетона - проектный В 22,5, фактический по низу плиты 40-50 МПа, по верху 15-17 МПа).
При обследовании выявлены:
1) горизонтальные трещины вблизи стыка колонн (стен) с плитой.
2) нормальные трещины вдоль арматуры в нижней части плиты, в середине пролета (ширина раскрытия до 0,5 мм).
3) трещины в верхней части плиты в разных местах, вдоль арматуры (ширина раскрытия до 1 мм).
Вероятные причины появления дефектов:
1) усадочные трещины по причине высокого В/Ц соотношения.
2) коррозия арматуры (возможно замачивание конструкции во время строительства)
3) усадочные трещины по причине высокого В/Ц соотношения (при укладке бетонной смеси, лишняя вода поднялась вверх).

Господа инженеры, хотелось бы услышать ваше мнение!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN7821 (1)_1500x1125.jpg
Просмотров: 263
Размер:	966.9 Кб
ID:	182669  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN7821_1500x1125.jpg
Просмотров: 210
Размер:	966.9 Кб
ID:	182670  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN7826_1500x1125.jpg
Просмотров: 214
Размер:	985.7 Кб
ID:	182671  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN7844_1500x1125.jpg
Просмотров: 199
Размер:	958.8 Кб
ID:	182672  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN7856_1500x1125.jpg
Просмотров: 187
Размер:	881.2 Кб
ID:	182673  

aloone вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 07:03
#41
aloone


 
Регистрация: 07.06.2014
Сообщений: 4


Продолжение
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN7954_1500x1125.jpg
Просмотров: 249
Размер:	843.8 Кб
ID:	182674  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN7955_1500x1125.jpg
Просмотров: 262
Размер:	948.9 Кб
ID:	182675  
Вложения
Тип файла: pdf П-572-Model.pdf (12.6 Кб, 48 просмотров)
aloone вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 09:45
#42
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от aloone Посмотреть сообщение
Господа инженеры, хотелось бы услышать ваше мнение!
Защитные слои какие?
Трещины только в подвале?
Сколько всего этажей?
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 10:07
#43
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от aloone Посмотреть сообщение
Перекрытия 160 мм (нижнее армирование сетка из 12 мм с шагом 200х200; верхнее из 8 мм 200х200;
мало!

ЗЫ У колонн бетон верха мог быть проморожен
ЗЗЫ Прогиб плиты проверяли?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 11:01
#44
aloone


 
Регистрация: 07.06.2014
Сообщений: 4


бетонирование велось летом.
защитные слои на фото.
трещины не только в подвале.
Кол-во этажей: подвал и два этажа.
Прогиб инструментально не проверяли. Визуально прогиб не видно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN7808_1500x1125.jpg
Просмотров: 171
Размер:	991.6 Кб
ID:	182695  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN8019_1500x1125.jpg
Просмотров: 132
Размер:	953.9 Кб
ID:	182696  

Последний раз редактировалось aloone, 27.01.2017 в 12:01.
aloone вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2017, 14:51
#45
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


В сообщении #41 - второе фото = похоже на начало пробоя плиты перекрытия колонной (продавливание плиты перекрытия на опоре - трещины на плите как раз в зоне стыка плиты с колонной) ?
Кто как думает ?
Или непохоже ?
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...

Последний раз редактировалось viking1963, 05.02.2017 в 15:14.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2017, 17:28
#46
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Усадочные трещины. Забей.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2017, 08:55
#47
Зодчий1989


 
Регистрация: 09.01.2013
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
Кто как думает ?
Не похоже. Ввиду толщины перекрытия 160мм скорее всего не выполнен защитный слой бетона + зимний прогрев. вот и усадочные трещины.
Трещины от продавливания все таки должны менять направление(вокруг колонны) а тут все в одном направлении.
Проверка: вскрыть 2-3 шт таких трещин. Если дойдете до арматуры через 5-10мм, тогда усадочные. если арматуры не найдете, тогда начинайте волноваться.
Зодчий1989 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Трещины в строящейся многоэтажке



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вертикальные трещины на доме Storms Конструкции зданий и сооружений 22 24.08.2009 20:06
Опасны ли эти усадочные трещины для плиты покрытия?! vinchenso Конструкции зданий и сооружений 8 08.12.2008 10:54
Трещины в деревянной стропиле Nikee Деревянные конструкции 1 12.11.2008 10:04
Перемычки и трещины Jheka Конструкции зданий и сооружений 5 25.06.2008 11:37
Панели перекрытий пустотные 72.12.8 .Появились трещины denisus Конструкции зданий и сооружений 18 09.02.2007 17:22