очень интересно было бы посмотреть этот узел стыка колонны с плитой перекрытия. выложите пжлст.
|
|||
![]() |
|
||||
в какой период велось бетонирование и распалубка? Какая была температура наружного воздуха? Что написано в журнале производства работ (хотя ему не всегда можно верить). По моему, здесь возможно нарушение технологии и трещины - результат этого нарушения, результат температурных деформаций. Т.е. когда забетонировали при отрицательной температуре, через день сняли опалубку - вот ее и порвало из центра до граней, как трещины в стволе дерева... уход за бетоном колонн-очень редкое явление на отечественных строительных площадках. Последствия могут быть самые непиятные. Какая ширина раскрытия трещин? Длина? количество на грань? желательно приложить картинку, чтобы можно было посмотреть распределение трещин по колонне.
|
||||
![]() |
|
||||
Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710
|
Ну, все правильно - как я и предполагал!! Смотрите, все очевидно - поперечные "трещины" - элементарно маленький защитный слой бетона - видны хомуты, шаг совпадает. А в месте стыка колонны и плиты - видна работа отбойника!! По цвету бетона смотрите - с плиты затек в отверстия в колоннах! А вот на последней фотке - что-то правда не понятное - трещина конкретная - надо предпринимать меры!!! Обойма, или замена!!
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good: |
|||
![]() |
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Я мало в этом понимаю (электрик) но что за швы в плитах? Они не монолитные? Но в первом посте сказано что здание монолитное. Я привык видеть абсолютно гладкие перекрытия, что сверху, что снизу. Рукой гладишь-не-за что зацепиться. И еще привык видеть концы труб, замоноличенных в перекрытия для электриков
|
|||
![]() |
|
||||
Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710
|
Может у Вас потолки и стены монолитных зданий и гладкие, а у нас - в России - ни к чему такая роскошь!! Мы не привыкли искать легких путей! Даешь шлифовку монолита!! Шучу! все правильно - каркас и перекрытия - все монолит - а "швы" - так это следы от опалубки - на стыках щитов - которыми уже построено не одно высотное сооружение и которые давно выработали свой ресурс! Вот такая экономика. А вы еще и трубы для электриков ищите!! Да ну, бросьте, зачем такие подарки для всех этих электриков, сантехников. Им надо - сами и сделают!
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 709
|
Цитата:
2.Если пугает расположение арматуры, то на одной или двух колоннах снять защитный слой и посмотреть расположение рабочей арматуры. 3.Пересчет по факту. 4.Если боитесь, то решайте сами... Последний раз редактировалось FOCUS, 11.09.2009 в 22:04. |
|||
![]() |
|
||||
Организация проектирования Регистрация: 05.01.2009
Сообщений: 240
|
Фактический бетон уже уточнили: больше половины колонн и ДЖ ниже проектного! Но это не может быть причиной трещин, поскольку здание 17 этажное, а возвели только 3,5 этажа, не те нагрузки! По поводу армирования думал, но могли ли строители в половине конструкций неправильно сделать армирование? Сомневаюсь!
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710
|
А почему не могли то - думаете это так сложно - ну перелили 3-4 санта, ну подрубили! А вообще технадзор на объекте есть, что он говорит, а прораб что говорит?
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good: |
|||
![]() |
|
||||
Организация проектирования Регистрация: 05.01.2009
Сообщений: 240
|
Да объект стоит уже полгода, проекта консервации нет, и раньше он стоял, потом запустили и сейчас опять стоит! Вообщем проблемы у них какие-то! Да и думаете они признаются, если их еще найти возможно! Про технадзор пока не знаю, следует уточнить!
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Похоже на то, что опалубка плит перекрытий снималась через малый срок выдерживания твердения бетона без переопирания временными стойками. Плиты, прогибаясь, давят на бетон защитного слоя колонн, как бы его скалывают, срезают его с концентрацией усилий в углах колонн.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710
|
Обязательно - всех привлекайте кто акты на скрытые работы подписывал!! Я б тоже задумался о проверке армирования! Или лаборатория или на месте определять, но дальнейшие работы надо останавливать до выяснения причин, это факт!
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.09.2009
Сообщений: 1
|
Горизонтальные трещины являются самыми опасными. Обычно они свидетельствуют о том, что конструкция работает на отрыв. В Вашем случае, судя по 1 снимку,колонны близко расположены и скорее всего она выключилась из работы в результате начальных деформаций, появившихся в результате заливки. По поводу что делать - так сказать, не обследовав, не могу. Но в нормах есть предельное раскрытие трещин и, насколько я знаю, такие здания должны считаться на возможный отрыв одной из колонн, так что запас должен быть на крайний случай. И откуда появилась пена сверху колонны?
Последний раз редактировалось Apt, 11.09.2009 в 22:43. |
|||
![]() |
|
||||
Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710
|
Что за ужасы вы говорите - сами представьте картину отрыва или разрыва колонны на части??? Господа - один совет - все на стройки!! Хоть раз в месяц! И тогда узнаете и почему пена появилась, и почему потом арматуру видно в колоннах из-за малого защитного слоя!! Колонна оторвалась - во бред-то!
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good: |
|||
![]() |
|
||||
Организация проектирования Регистрация: 05.01.2009
Сообщений: 240
|
Ну, господин ПСТ, извиняйте, используем все средства, которые есть в наличии! Опыта, к сожалению, пока маловато, но эта проблема, я думаю, вполне решаема, надо же когда-то начинать! Спасибо всем откликнувшимся, дальше буду разбираться сам! О результатах постараюсь сообщить...
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762
|
2 medved
версия отбойника подходит к 4-й фоте из поста #7. Остальное 1) плохое вибрирование бетона и его зависание на поперечной арматуре по причине указанной в #9. 2) торопыжничество на стройке, бетон колонн не набрал прочности (возможно даже опалубка не была снята), к нему опалубку перекрытия лепить начали. Дернули, задели за выпуск, пристрелили дюбелями к колонне опалубку и т.д. и т.п. - стандартная хрень на площадке. Виноват технадзор. Пару раз снести конструкции и заново залить заставил бы и качество стало бы приемлимым.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.04.2008
Москва
Сообщений: 45
|
Цитата:
Экспертная организация должна ответить на данные вопросы. по результатам экспертизы: Если строители остаются те же - заставить демонтировать и делать новые колонны, деньги за экспертизу снимать со строителей. Если нет исполнительной документации однозначно проводить экспертизу всего "налепленного" на предмет соответствия утвержденному и прошедшему экспертизу (!) проекту. Перед вводом в эксплуатацию Ростехнадзор может потребовать данное заключение. А зря сомневаетесь. Еще как могут. Сделали арматурные заготовки не по размеру и привет. Опалубкой начали выжимать - фиксаторы з.с. сломались => защитного слоя нет. Сам так попадал несколько раз. |
|||
![]() |
|
||||
Организация проектирования Регистрация: 05.01.2009
Сообщений: 240
|
Цитата:
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762
|
2 medved
У нас сделали так: 1) в конструкциях где классбетона ниже проектного - пересчитали на фактическую прочность, колонны прошли т.к. все было с запасом 2) брак под перекрытием порубали до нормального бетона (т.е. тела колонны залитого непрерывно, а не подливки с перекрытия). Восстановили сечение до проектного фибробетоном. 3) в местах с горизонтальными трещинами измерили щупами глубину трещин (благо все было не так печально как казалось) затем было принято решение разбить вручную (т.е. молотком, зубилом и матерным заговором рабочих ![]() Объект сдан, все в норме. После осадки здания от полезной нагрузки, от колонн даже шпаклевка не отслоилась. Проверяли прочность сцепления фибробетона 800 гр кувалдочкой. Били от души.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.09.2009
Сообщений: 3
|
Снимки 1,2 Усадочные трещины в бетоне в следствии нарушения В/Ц соотношения (Бетонную смесь разбавили водой). Каркас колонны припятствует усадке в следствии этого трещины появляются в районе хомутов. Снимки 3,4 Вероятно трещины возникли в следствии механического воздействия. Верхнюю часть колонн срубали до уровня отметки низа перекрытия. Снимки 4,5 Наплывы бетона после второго цикла бетонирования. Верхнюю часть колонн добетонировали совместно с перекрытиями. Рекомендую обратить внимание на цвет бетона в верхней части колоны на сним. 4. Есть вероятность замороженного бетона.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284
|
В интернете - не в интернете, а почему бы и не поспрашивать???
Никто не обратил внимание, что на 3-4 снимке (кстати, это разные колонны или одна и та же?) какие-то симметричные трещины (если это трещины), похоже на наплыв, на дозаливание, трещина на последнем снимке - такое ощущение, что откололся защитный "пласт" (не ругайте и не цепляйтесь к слову), очень напоминающий цементно-молочную конструкцию (т.е. раствор, как на полах бетонных верхний слой (не топпинг!)) Ну и, докапались до истины-то, в чем дло было??? |
|||
![]() |
|
||||
Тех обследование нужно, в обязательном порядке, с контрольными поверочными расчетами
Желательно также выполнить геодезические контрольные замеры с составлением исполнительных схем поэтажно.
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991
|
Уменьшите расчетное сечение бетона на глубину трещин... На фотографиях очень знакомые дефекты, вызванные низким качеством СМР по бетонированию конструкций. Плохо закрывают опалубкой стыки колонна-плита, льют жидкий бетон, который где-то вытекает с наплывами, заодно образуются и ниши. У меня один объект был весь такой, только гораздо хуже все выглядело. Правда, там всего три этажа было, а подрядчик вместо колонн 400х400 забабахал 500х500. В вашем случае я бы сказал, что ничего ужасного не вижу - это реальность нашей стройки. Тщательно заделать все трещины цементным раствором и постоит как миленькая.
Последний раз редактировалось Grim, 26.07.2012 в 08:31. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
http://piter.tv/event/Zhiloj_dom_ruhnul_na_glaz/ В данном случае посадили начальника ГАСКа, и тех кто был в приемочной комиссии Гендиректор строительной фирмы - в международном розыске (он по-быстрому "встал на лыжи") : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=9...postcount=1239
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.06.2014
Сообщений: 4
|
Здравствуйте! . Колонны 400х400, армированы 12 стержнями 12 мм (вскрывали). Стены 200 мм (армированы сеткой из 12 мм арматуры с шагом 200х200). Перекрытия 160 мм (нижнее армирование сетка из 12 мм с шагом 200х200; верхнее из 8 мм 200х200; класс бетона - проектный В 22,5, фактический по низу плиты 40-50 МПа, по верху 15-17 МПа).
При обследовании выявлены: 1) горизонтальные трещины вблизи стыка колонн (стен) с плитой. 2) нормальные трещины вдоль арматуры в нижней части плиты, в середине пролета (ширина раскрытия до 0,5 мм). 3) трещины в верхней части плиты в разных местах, вдоль арматуры (ширина раскрытия до 1 мм). Вероятные причины появления дефектов: 1) усадочные трещины по причине высокого В/Ц соотношения. 2) коррозия арматуры (возможно замачивание конструкции во время строительства) 3) усадочные трещины по причине высокого В/Ц соотношения (при укладке бетонной смеси, лишняя вода поднялась вверх). Господа инженеры, хотелось бы услышать ваше мнение! |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
ЗЫ У колонн бетон верха мог быть проморожен ЗЗЫ Прогиб плиты проверяли?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
В сообщении #41 - второе фото = похоже на начало пробоя плиты перекрытия колонной (продавливание плиты перекрытия на опоре - трещины на плите как раз в зоне стыка плиты с колонной) ?
Кто как думает ? Или непохоже ?
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 05.02.2017 в 15:14. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.01.2013
Сообщений: 127
|
Не похоже. Ввиду толщины перекрытия 160мм скорее всего не выполнен защитный слой бетона + зимний прогрев. вот и усадочные трещины.
Трещины от продавливания все таки должны менять направление(вокруг колонны) а тут все в одном направлении. Проверка: вскрыть 2-3 шт таких трещин. Если дойдете до арматуры через 5-10мм, тогда усадочные. если арматуры не найдете, тогда начинайте волноваться. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вертикальные трещины на доме | Storms | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 24.08.2009 20:06 |
Опасны ли эти усадочные трещины для плиты покрытия?! | vinchenso | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 08.12.2008 10:54 |
Трещины в деревянной стропиле | Nikee | Деревянные конструкции | 1 | 12.11.2008 10:04 |
Перемычки и трещины | Jheka | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 25.06.2008 11:37 |
Панели перекрытий пустотные 72.12.8 .Появились трещины | denisus | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 09.02.2007 17:22 |