Электрики, помогите найти вора
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 354
|
||
Просмотров: 14072
|
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170
|
Либо кто-то ворует, либо какой то из счетчиков врет.
Повесить поверенный счетчик на столбе на отводе к каждому дому и смотреть у кого показания не сходятся. А ты плати по своему счетчику. Я потребил - я заплатил. А дальше не калышит |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426
|
Название темы, конечно, отпад полный. 12 часов на переименование.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 354
|
Да я то платил бы по своему счетчику, но говорят что если будет большая задолжность, то все отключат, вот мы и скидываемся помимо основной оплаты. А правда если фазу взять с основной сети а ноль забить в землю, то будет электричество а счетчик будет стоять на месте? Есть вроде прибор который измеряет силу тока на вводном проводе, прямо через обмотку. Как я понимаю если человек включил в сеть доп. сопротивление, то сила тока должна увеличиться. А могут ли быть какие либо блуждающие токи. Или из за замыкания проводов в основной сети?
|
|||
![]() |
|
||||
СМР Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 400
|
Показания счетчика в КТП ВСЕГДА будут больше суммы показаний абонентских счетчиков на величину потери энергии в подводящей ВЛ. Если ВЛ с проводами малого сечения, то и потери будут больше, и могут доходить до 20% от потреблённой.
А искать воров - привлекайте электролабораторию, заключайте договор и пусть ищут. И еще не факт что найдут. |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Гадать можно долго и упорно. Только вот узнать ничего без знаний, опыта и оборудования нельзя. Хотите знать причину? Заключайте договор с компанией занимающейся энергоаудитом. Они приедут померят подумают и дадут протокол о том такая у вас кривая сеть, запроектированная непойми кем и построенная таджиками или кто-то банально тырит энергию. |
||||
![]() |
|
||||
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
![]() |
Цитата:
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
SPAM, настоятельно рекомендую удалить 99% из поста №4!
А чтобы начать понимать свой вопрос, нужно было хорошо учиться в школе (хотя бы). Ответы и решения только в местном отделении Электросетей. Если захотят с вами разговаривать. PS. А в кооперативе улицы-дороги есть, а водопровод, а охрана?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 22.09.2009 в 12:23. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 12.08.2005
Иркутск
Сообщений: 523
![]() |
Вопрос совсем не к электрикам. Технически сложно и затратно добывать такую информацию, тем более в дачном садоводстве.
Нужны аналитические рассуждения. -Кто часто жужжит циркулярочкой или электрорубанком? -Кто часто сваркой посвечивает? -Кто печет вкусные пироги и булки в духовке? -Кто воняет на всю деревню выпариваемой сивухой? -У кого невероятно большой урожай помидоров от электрообогрева в теплице? -У кого на столбе прямой спуск на мощную розетку (мимо счетчика)? И тд и тп. "Соседи скажут все" Сравнить показания счетчиков "нехорошей квартиры" с соседями, если меньше - решить по-понятиям, взять на карандаш.
__________________
В MEP моя буква - Е |
|||
![]() |
|
||||
ЭС. Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 191
|
1. Энергосбыт не волнуют ваши внутренние "разборки"(что там у вас твориться в вашем НП, ЛПХ, СНП и т.п. и т.д.) платить должны по общему счетчику, у становленному на КТП.
2. Потерь никто не отменял. 3. Так называемые, собственные нужды(освещение, водоснабжение и др.) тоже. 4. Воткнув ноль в землю обмануть можно только "бабушкин" счетчик, древний как .... ну вы поняли. |
|||
![]() |
|
||||
ЭС. Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 191
|
Цитата:
![]() Цитата:
"Забыл сказать. На этой же улице живут два электрика. Заранее спасибо." ![]() блин, к кому обратиться, чтоб по электрике помгли? - да вон же у нас два электрика на улице! блин, какой гад у нас электричество ворует?! - да вон же у нас два электрика на улице! бедные те два электрика... Последний раз редактировалось privodnik, 22.09.2009 в 22:56. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
![]() |
Вот это убило просто. А стесняюсь спросить: это как Вы будете делать без измерения тока (залезания на столб с токовыми клещами)?
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно |
|||
![]() |
|
||||
ЭС. Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 191
|
ну, вообще-то, в том посту просто говорилось о том, что само по себе измерение "тока токовыми клещами", с залезанием или без, ничего не дает. ну, будет там "у меня" хоть 100А и что? Да, скажу я, 100А и все через счетчик! дальше что?
|
|||
![]() |
|
||||
![]()
__________________
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170
|
Цитата:
Логично. Только вот за квартиру я плачу по лестничному счетчику и счета приходят от электросети. И, как ни странно, если у меня в подъезде кто-то тырит электроэнергию, с меня ее возмещения не требуют. Ну и далее: потери элементарно замеряются при том же энергоаудите. Если ребята не озаботились сделать отдельный счетчик на "общие" нужды (то есть освещение, водоснабжение и т.д.) которые потом раскидываются на всех, то они сами себе злобные буратино. В частности это тоже относится к моей фразе "Все зависит кто у вас сеть проектировал и кто строил" Думаешь на токовых клещах есть лампочка с надписью "Воруют"? Типа поднес к проводу клещи а она и загорелась? Цитата:
См. мой ответ маку. Элементарно рядом с счетчиком(входом в дом) делается тревожная кнопка. При приходе проверки нажимается и питание сбрасывается на легальный ввод. А то что у вас там клещи показывали 10 минут назад меня не колышит. |
|||
![]() |
|
||||
ЭС. Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 191
|
Цитата:
В ответе с упоминанием тока и "скорости вращения счетчика" сплошной сарказм))) (надо было смайлы чтоль там другие влепить...) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170
|
|
|||
![]() |
|
||||
ЭС. Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 191
|
Цитата:
По поводу квартиры(для примера взята "совковая" квартира со счетчик в лестничном ЩР): вышеупомянутая граница находится сразу за автоматом (-ми) отходящей линии в квартиру и жильцы отвечают только за свое потребление энергии и эксплуатацию внутриквартирной сети. НО! Все потери до индивидуальных счетчиков, а так же освещение подъездов и др. оплачивает домуправление(управляющая компания, отдел ЖКХ и др.), а вы, в свою очередь, платите им, причем, с надбавкой))) так что все мы за всё платим. вот так все выглядит без розовых очков) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170
|
|
|||
![]() |
|
||||
Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
Сообщений: 2,839
|
Воровать электроэнергию можно несколькими способами:
1. Подлючиться до счетчика (например на баньку отдельным проводом). 2. Заблокировать его физически (для старых счетчиков - втыкаються всякие иголки, подсовывабться пленки под стекло - вобщем физически останавливают диск, подвешиваеться вверх ногами и пр). 3. Брать ноль с земли, а фазу "легально" со счетчика (не самого нового). Пункт 1 проверяеться только визуально - от столба до счетчика не должно быть никаких ветвлений, второй аналогично, по третьему можно поставить общее УЗО - тогда весь свет, либо сразу вырубет - а дальше с помощью его-же найти можно жулика (отключая всех последовательно), либо вырубет когда кто-то свой электрорадиатор с "земляным" нулем присоединит.
__________________
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.06.2009
Сообщений: 3
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170
|
Что значит на каком основании? Имеется факт воровства. Пишется заявление, возбуждается дело... Дальше про основание и что будет не только осмотр, писать, или и так ясно? Но это очень гимморно. Начиная с того что заставить ментов принять такое заявление и т.д.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.06.2009
Сообщений: 3
|
факт воровства конкретным лицом? в обществе много людей причем ворует 100% не один, просто по закону на дачу выделяется слишком мало мощности. поэтому факт конкретного воровства данным лицом еще доказать надо. тут многие пишут клещи на столбе+включее статического потребителя+счетчик, даст результат если простой способ воровства
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 354
|
Цитата:
Спасибо всем откликнувшимся. будем искать ну или платить (( Последний раз редактировалось ASЪ, 30.09.2009 в 23:05. |
|||
![]() |
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672
|
Воровать электричество можно, обойдя ноль. Это легко сделать в частном секторе. Можете попробовать посадить всех на УЗО. Можете попробовать отключить общий ноль, и тот у кого при этом будет свет и есть вор. При отключении ноля нужно быть очень осторожным в случае 3-х фазного питания этого делать нельзя, т.к. во всех розетках появится 380В.
Правильнее всего конечно искать не Вам, а квалифицированным электрикам. |
|||
![]() |
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672
|
Если не веришь. попробуй у себя дома отключи в этажном считке подходящий к щитку ноль. И если в щиток приходит три фазы, то у тебя или у соседа (как повезет) в розетке появится 380, со всеми вытекающими последствиями. Как происходит обьясню позже. Грубо говоря противоположная фаза проходит через мощную нагрузку (например холодильник) и поскольку уйти в ноль не может пооступает через ноль соседа и нагрузку в другую фазу.
Извини за неочень техническое и правильное описание, но если ты нарисуешь стандартную этажную разводку, с отключением питающего ноля, то все увидишь. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.11.2008
Симферополь
Сообщений: 50
|
фаза в нуле может появиться при фазном КЗ и незаземленном нуле, а при отсутствии нуля в синхронной 3-х фазной нагрузке ничего не произойдет потому что синусоиды со всех фаз суммируются и в итоге получаем ноль. потенциал может появиться также если нагрузка не синхронная при оборванном нуле и то 380 только в пределе если нет тока по 1 фазе.
"Объясню позже" ГГ ты разберись сначала что написал. Последний раз редактировалось ПроектантБС, 05.10.2009 в 16:13. |
|||
![]() |
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672
|
Только проследите чтобы вход узо был недоступен, например опломбированная коробка, иначе они ноль могут заземлить до УЗО и картина останется той-же.
Теперь ответ для оппонента: Ты рассматриваешь случай трех фазной сети и трех фазной нагрузки. А я рассказываю про трехфазную сеть и множество отходящих однофазных потребителей. У них сто процентов так и есть. И чтобы понять просто нарисуй: 1. Стандартную разводку трехфазной сети и как минимум два отходящих однофазных потребителя (обязательное условие: потребители запитываются от разных фаз, ноль естественно у них общий). 2. Теперь включи им в розетки по резистору (эквивалент мощной нагрузки). 3. Теперь отключи ноль (теперь внимательно), ноль отключаешь приходящий от питающей трех фазной линии. Т.е. у тебя нулевые провода потребителей остаются и соединяются вобщей точке. 4. Теперь проследи путь фазы "А" по нулевому проводу через резистор в нулевой провод соседа. p/s: Ты не думай что я идиот, я в этой области уже лет 15, именно по причине отгорания ноля на вводных автоматах домов, выгорает вся электронная техника в квартирах. По этой же причине причине выгорают районы если ноль перед ВРУ потребителя не заземлен. Только уже к выгоранию маломощных потребителей приводит обрыв ноля на ТП. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 354
|
Извините я в этом деле мало что понимаю, но все же хочу спросить. УЗО можно постависть не рядом со счетчиком, а где нить на улице? а то если он будет стоять внутри дома. толку от него думаю будет маловато, т.к. и пломбу можно аккуратно снять. Или это лишний метраж проводов?
И еще вопрос. К УЗО должен подключаться только один провод - "ноль".? |
|||
![]() |
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672
|
К УЗО подключается и Фаза и Ноль. Узо сработает при утечке как в Фазе так и в Ноле.
Насчет того где поставить УЗО, надо смотреть по месту. Т.к. Все что электрически до счетчика это собственность поставщика электроэнергии в принципе как и сам счетчик. По физике процесса где поставить УЗО не важно. Хотя в Вашем случае я бы поставил до счетчика (т.е. теоретически вход постоянно под напряжением) и опломбировал (есть такие ящички под один автомат, к рычагам управления доступ есть, а к корпусу нет). Если вопрос стоит так остро я бы зделал так: 1. 100% видимая линия (желательно изолированный кабель) от столба до ВРУ дачного участка (Вводно Распределительное Устройство). 2. ВРУ расположить на внешней стороне дома (на улице) степень защиты корпуса ВРУ (min IP44). 3. Во ВРУ должны находиться счетчик и УЗО (кто первый это как договоритесь с поставщиком электроэнергии). 4. ВРУ пломбируется. 5. После ВРУ кабель можно заводить в дом и там пусть делают что хотят. Такой вариант поможет Вам примерно на 90%. Грамотный спец если захочет то найдет лазейку всегда и везде. p/s: Всем электрикам и КИПовцам! Я создал тему под названием "Электроснабжение и КИПиА" по адресу: Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение и КИПиА. Предлагаю обсуждение и взаимопомощь перенести в вышеуказанную тему. Думаю так будет правильнее. "ПроктантБС", заходи обсудим твой вопрос, (Ты не обижайся я тоже ТОЭ учил, просто я практик и на практике знаю что прав). Последний раз редактировалось RIG1978, 05.10.2009 в 23:15. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик СС Регистрация: 13.02.2008
Москва
Сообщений: 230
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
Цитата:
Положим то, что в цепь включены 2 автомата защиты сети на 16А, которые сработают при токе (3-5)Iн (хар-ка "В"), тогда общая нагрузка обоих квартир должна составлять 6-10кВт. Далее, если кто то включит компьютер на 500Вт, а кто то чайник на 1,5кВт, то напряжение у первого составит (что и на рисунке) 285В, у второго 95В; если же чайник будет 2кВт, то у первого напряжение будет уже 304В. Т.к. во всех расчетах мы используем действующее напряжение, а пробивным напряжением является импульсное, то электроника вполне может быть выведена из строя - в последнем случае импульсное напряжение составит 430В. Ситуацию с большой реактивной нагрузкой и возрастания тока при переходном процессе трогать не будем Резюме: если говорить правильным языком, то 380 в розетке все же не появляется (380В - действующее напряжение), если только один из соседей не устраивает КЗ, но бытовая аппаратура при этом выходит из строя с большой долей вероятности и эта вероятность усиливается при увеличении отношения мощностей энергоприемников двух квартир. Последний раз редактировалось Vlad®, 10.10.2009 в 18:57. |
|||
![]() |
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672
|
Vlad® Вы конечно правы.
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вопрос электрикам - заземление | dermoon | Электроснабжение | 47 | 19.01.2018 13:53 |
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? | gavanie | Основания и фундаменты | 35 | 30.07.2009 22:55 |
Интересный вопрос. | DenIZ | Разное | 8 | 18.09.2007 23:49 |
Какую форму жб бассейна выбрать? Вопрос по арматуре в нем... | Дмитррр | Железобетонные конструкции | 23 | 28.08.2007 14:13 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |