Непрочитано 02.10.2009, 18:40 #1
Как расчитать продавливание для пилона если нет усилий M.N из расчета?
serser
 
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 13

с продавливанием колонны вроде бы все ясно. а как расчитать продавливание для пилона если нет усилий M.N из расчета?
Просмотров: 14756
 
Непрочитано 02.10.2009, 19:18
| 1 #2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


если нет усилий - нет расчета. чудес не бывает.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2009, 09:20
#3
serser


 
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 13


а все таки как поступают?
serser вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2009, 09:29
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Никак, нет усилий, значит нет продавливания.Надо постаратся их собрать
igr вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2009, 09:56
#5
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Пилон, в переводе с архитектурного языка на язык простонаречия - это какая-то красота на фасаде строения. Помимо красоты, пилон выполняет и назначенческие функции - защита от солнца и т.д. Следовательно этот конструктив самонесущий (если у вас он не играет роль колонны). Следовательно усилия в месте контакта с фундаментом возникают только от собственного веса. Они насколько малы, что необходимость в поперечном армировании не возникает - нет продавливания.
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2009, 11:06
#6
serser


 
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 13


под пилоном подразумевалась колонна вытянутой формы .моделируемая пластинчатыми элементами
serser вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2009, 13:53
#7
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Интересно, чем же у вас продавливается колонна и пилон?
Grim вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2009, 16:11
#8
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Вероятно, как я понял, Вы имеете ввиду, что нет определенных усилий в пилоне как в стержневом элементе, а есть только напряжения Ny, Nx и т.д. Воспользуйтесь функцией "нагрузки на фрагмент схемы" и получите усилия на контакте перекрытия с пилоном. по ним и расчитывайте узел на продавливание
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2009, 16:22
#9
Приходько Константин


 
Регистрация: 03.03.2009
Полтава
Сообщений: 33


Регистр

То что Вы назвали пилоном на самом деле называется пилястра. А про пилон - это так сказать "прямоугольная" колона.
Приходько Константин вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2017, 09:31
1 | #10
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Вероятно, как я понял, Вы имеете ввиду, что нет определенных усилий в пилоне как в стержневом элементе, а есть только напряжения Ny, Nx и т.д. Воспользуйтесь функцией "нагрузки на фрагмент схемы" и получите усилия на контакте перекрытия с пилоном. по ним и расчитывайте узел на продавливание
Добрый день! Тоже столкнулась с данной проблемой. Считаю, что нужно стык пилона с плитой рассчитывать на продавливание согласно методики, изложенной в научно-техническом отчете Залесова. Адрес ссылки https://dwg.ru/dnl/2010.
А конкретно нужно рассчитывать торец пилона (стены). Усилия брала из расчета. Все вручную конечно получается, что крайне неудобно. По времени. Да и не очень уверена так ли все понимаю ). И вообще получается, что берем результаты (поперечная сила) из МКЭ расчета, который как известно сильно эти результаты завышает для оболочек. Как поступать иначе - не знаю.

Кто как делает?

Последний раз редактировалось Julianna, 16.02.2017 в 09:40.
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2017, 19:15
#11
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
И вообще получается, что берем результаты (поперечная сила) из МКЭ расчета, который как известно сильно эти результаты завышает для оболочек. Как поступать иначе - не знаю.
Брать нагрузкой от фрагмента схемы. Желательно сетку у пилона сгустить
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2017, 19:36
#12
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Брать нагрузкой от фрагмента схемы. Желательно сетку у пилона сгустить
Считаю в STARK ES. Честно говоря такой функции там не наблюдала (наподобие как есть в SCAD).
Axe-d, поясните пожалуйста, что конкретно могу получить от нагрузок от фрагмента схемы?
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2017, 06:51
#13
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Axe-d, поясните пожалуйста, что конкретно могу получить от нагрузок от фрагмента схемы?
примерно такую картину. Нагрузки на крайних узлах (как правило, они заведомо больше) и будут соответствовать нагрузкам на торцы для схемы из "Отчета..." Залесова
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 781
Размер:	31.4 Кб
ID:	183869  
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2017, 12:22
#14
MiSchu


 
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Считаю в STARK ES. Честно говоря такой функции там не наблюдала (наподобие как есть в SCAD).
Axe-d, поясните пожалуйста, что конкретно могу получить от нагрузок от фрагмента схемы?
в старке для продавливания можно вместо пилона задать стержнями пару этажей.
MiSchu вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2017, 13:57
#15
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от MiSchu Посмотреть сообщение
в старке для продавливания можно вместо пилона задать стержнями пару этажей.
Изначально именно так и делала, но ...теперь думаю,что это неверно.
По Залесову рассматривается не весь контур, как для средней колонны допустим, а другой контур - по торцу стены/пилона. Думаю, что при соотношении сторон пилона более 4х, его нужно рассматривать как стену и проверять по разделу 9 Отчета.
При меньшем соотношении сторон пилон можно заменить в расчетной схеме стержневым элементом, для которого расчет в СТАРКе автоматизирован.
В моем случае пилоны узкие - практически "куски" стен.
Может "запарилась" ....
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2017, 15:26
#16
MiSchu


 
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Изначально именно так и делала, но ...теперь думаю,что это неверно.
По Залесову рассматривается не весь контур, как для средней колонны допустим, а другой контур - по торцу стены/пилона. Думаю, что при соотношении сторон пилона более 4х, его нужно рассматривать как стену и проверять по разделу 9 Отчета.
При меньшем соотношении сторон пилон можно заменить в расчетной схеме стержневым элементом, для которого расчет в СТАРКе автоматизирован.
В моем случае пилоны узкие - практически "куски" стен.
Может "запарилась" ....
какой у вас размер сечения? задать стержнем нужно только для получения расчетных усилий.
MiSchu вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2017, 18:32
#17
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от MiSchu Посмотреть сообщение
какой у вас размер сечения?
Толщина пилонов 0,2 м, длина различна. А именно 1.1, 1.5, 2, 2.3, 2.5.

Цитата:
Сообщение от MiSchu Посмотреть сообщение
задать стержнем нужно только для получения расчетных усилий.
Но, как я понимаю, для проверки продавливания по торцу берется не все усилие. Берется равнодействующая всех поперечных сил Q, действующих по длине рассматриваемого контура поперечного сечения плиты.
А рассматриваемый контур располагается на расстоянии ho/2 и состоит из 3х участков: 1й участок расположен параллельно торцу стены и имеет длину L, другие два расположены параллельно длине стены и равны также L (каждый).
Ну еще и момент учитывается.
Вот я и брала Q на данном участке в двух направлениях, находила равнодействующую...

Я не права?

----- добавлено через ~2 мин. -----
С колоннами все проще )))
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчетный контур.jpg
Просмотров: 521
Размер:	39.1 Кб
ID:	183923  
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2017, 18:38
#18
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Толщина пилонов 0,2 м, длина различна. А именно 1.1, 1.5, 2, 2.3, 2.5.
Так это у вас практически стены. впрочем, проверять торцы все равно надо
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2017, 19:20
#19
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Так это у вас практически стены. впрочем, проверять торцы все равно надо
То есть нужно по Залесову все ручками и рассчитывать, так )?
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2017, 18:43
1 | #20
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
То есть нужно по Залесову все ручками и рассчитывать, так )?
ну, да.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2017, 14:25
1 | 1 #21
Инженер-96

Расчет и конструирование
 
Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Брать нагрузкой от фрагмента схемы. Желательно сетку у пилона сгустить
Считаю в STARK ES. Честно говоря такой функции там не наблюдала
Да, функции такой нет, а жаль. Я знаю 2 способа, чтобы выкрутиться:
1. По интересующей границе поставить разрезные шарниры большой жесткости (например, 1e8)- Рис.1.1. Разреженный решатель выдает реакции в этих шарнирах - Рис.1.2 - это и есть нагрузка от одной части конструкции на другую. Но фронтальный решатель нет, к сожалению.
2. Сохранить модель под другим именем. Удалить верхнюю часть здания, от которой надо определить нагрузку на нижнюю часть. Во всех узлах оставшейся нижней части поставить жесткие опоры. Открыть исходную модель. Из посчитанной исходной модели импортировать в модель нижней части перемещения всех узлов (Узловые нагрузки - Смещения опор - Импортировать). После стат. расчета на границе получите реакции - Рис.2. Это то, что надо.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рис1.1.jpg
Просмотров: 374
Размер:	39.1 Кб
ID:	184499  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рис1.2.jpg
Просмотров: 302
Размер:	42.8 Кб
ID:	184500  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рис2.jpg
Просмотров: 266
Размер:	43.2 Кб
ID:	184501  
__________________
Конструкция простит ...
Инженер-96 вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2017, 00:46
#22
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Инженер-96, спасибо за отклик !
На счет второго способа уже думала, но пока руки не дошли ))). Да он и более понятен....
Первый способ - интересный. Но, честно говоря, не поняла пока, какую именно границу выбирать (в контексте расчета на продавливание). Неужели границу "плита-пилон"?
И большие задачи наверное не потянет решатель...
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2017, 11:11
#23
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Проще усилия Ss по сечению снять.
non-live вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2017, 12:35
#24
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Проще усилия Ss по сечению снять.
А они не завышаются , как поперечная сила Q ?
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2017, 15:10
#25
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
А они не завышаются , как поперечная сила Q ?
Нет. Функция "Сечение" для этого предназначена. Только не забудьте Ss умножить на толщину пилона.
Цитата:
Сообщение от Инженер-96 Посмотреть сообщение
Да, функции такой нет, а жаль. Я знаю 2 способа, чтобы выкрутиться:
??? Зачем такие сложности?
non-live вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2017, 18:38
#26
Инженер-96

Расчет и конструирование
 
Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Но, честно говоря, не поняла пока, какую именно границу выбирать (в контексте расчета на продавливание). Неужели границу "плита-пилон"?
Я ж написал как вообще можно определить "нагрузку на фрагмент". Соответственно, граница - это сечение, в котором надо определить нагрузку с верхней части здания на нижнюю.
Что касается продавливания плиты пилоном, то нагрузка на фрагмент не очень-то поможет (если считается не ФП). Для расчета на продавливание надо определить суммарные усилия в плите по расчетному контуру продавливания. Но я не вижу в этом смысла - зачем каким-то образом определять усилия по какому-то условному контуру и затем по какой-то условной методике (не сниповской) считать на продавливание? Мне кажется, что лучше и проще взять среднее значение выдаваемой программой поперечки по этому же контуру.

Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
??? Зачем такие сложности?
Усилия Ss и вертикальная нагрузка - это разные вещи. Сравните реакции под любым пилоном или стеной с Ss. А сложности небольшие, все делается за 5 минут.
__________________
Конструкция простит ...
Инженер-96 вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2017, 18:52
#27
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Инженер-96 Посмотреть сообщение
зачем каким-то образом определять усилия по какому-то условному контуру и затем по какой-то условной методике (не сниповской) считать на продавливание?
А почему методика не СНиПовская? Как я понимаю, все по СП. Просто в СП так "не разжевано"...
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2017, 19:27
#28
Инженер-96

Расчет и конструирование
 
Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397


В СП рассматривается только случай действия сосредоточенной силы и момента. См. п. 8.1.46 СП 63. От пилона же нагрузки будут не сосредоточенными, а распределенными, причем неравномерно. Что делать в этом случае, СП не говорит.
__________________
Конструкция простит ...
Инженер-96 вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2017, 20:06
#29
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


А если все же задать пилон стержневым элементом? В местах соединения стержня с перекрытием ввести ажт, имитируя реальные габариты пилона, тем самы получая более реальное распределение усилий между вертикальными элементами. Затем определить N и M пропорционально габариту пилона и длине пилона, которая перекрывается контуром продавливания.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2017, 20:57
#30
Инженер-96

Расчет и конструирование
 
Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS
;1623881]А если все же задать пилон стержневым элементом? В местах соединения стержня с перекрытием ввести ажт, имитируя реальные габариты пилона, тем самы получая более реальное распределение усилий между вертикальными элементами. Затем определить N и M пропорционально габариту пилона и длине пилона, которая перекрывается контуром продавливания.
Это, конечно, проще всего. Однако в случае большой длины пилона он не будет работать как стержень - его деформированное сечение не будет оставаться плоским (что предполагается, когда используется АЖТ) и, соответственно, усилия в пилоне нельзя свести лишь к N и M. Впрочем, нам остается выбирать наименьшее зло и угадывать, какая ошибка будет меньше - от не совсем корректного моделирования пилона стержнем или от не совсем понятной (не полностью изученной, разработанной, апробированной и т.п.) методики прочностного расчета при моделировании пилона оболочками.
__________________
Конструкция простит ...
Инженер-96 вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2017, 21:48
#31
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от Инженер-96 Посмотреть сообщение
Усилия Ss и вертикальная нагрузка - это разные вещи.
Не совсем так. Мы знаем Ss, а также площадь и момент эпюры по сечению пилона - умножьте площадь эпюры Ss пилона на толщину пилона - получите нагрузку.
non-live вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2017, 14:09
1 | #32
Инженер-96

Расчет и конструирование
 
Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397


non-live,
вы никогда не обращали внимание на то, что для стенки толщиной 1 м напряжения Ss и линейные реакции Az не равны? Сказывается стесненность поперечных деформаций при ненулевом коэффициенте Пуассона.
__________________
Конструкция простит ...
Инженер-96 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как расчитать продавливание для пилона если нет усилий M.N из расчета?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усилия в узле примыкания пилона и плиты Nik6889 SCAD 9 19.02.2017 15:16
Получение/выбор усилий для расчета рамных узлов (Лира 2015) YarUnderoaker Лира / Лира-САПР 25 27.11.2015 17:05
расчет многопустотной плиты на продавливание и прочность andr2008 Конструкции зданий и сооружений 46 03.03.2014 08:49
Определение растягивающих усилий для расчета фундаментных болтов. Дзяниска Основания и фундаменты 3 31.01.2013 22:59
Как расчитать КЛ-0.4кВ по потере напряжения, и что делать если он не проходит по потерям zhamir Электроснабжение 17 07.12.2011 10:57