Молодечно. Какой минимальный уклон?
Москва
Регистрация: 23.08.2007
Сообщений: 529
|
||
Просмотров: 19782
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Если при плоской кровле не делать подъема, на кровле весной образуется озеро под снегом. Т.к. озеро будет скапливаться в центре, то нагрузка перераспределится нерасчетным образом. Кроме того, стоячая вода увеличивает вероятность больших протечек через маленькие дефекты. Кроме того, образуется лед...И т.д.
Поэтому подъемчик хотя бы 1/200 надо бы иметь...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
У молодечно несколько серий.
есть с уклоном 1.5 процента, беспрогонные, есть с уклоном 10% по прогонам. Все они до 30м. и к требованиям о строительном подъеме отношения не имеют. Там и так достаточно спорных моментов
__________________
куплю справку |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529
|
Цитата:
Разве уклон 1.5% не есть плоская кровля? Т.е. если у меня пролет 18м, а кровля плоская, значит по идее к уклону 1.5% нужно добавить строительный подъем? Или не нужно? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529
|
Когда выпускалась серия данного пункта не было?
Кто знает, как ведут себя существующие кровли с использованием ферм серии Молодечно? Достаточно ли уклона в 1.5%? Или всегда создавались уклоны за счет чего-нибудь еще? Например, за счет утеплителя, стяжки и т.д... Прибегают ли к разуклонке за счет переменной высоты надколонников? Т.е. может быть создавали дополнительный уклон за счет наклона ферм? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 19.10.2009
г. Рязань
Сообщений: 13
|
есть по крайней мере 2 серии ферм "Молодечно" с уклоном 1,5% для облегченных кровель и с уклоном 10%, все эти серии для отапливаемых зданий и для снеговых райнов с 1-5, кроме 2, но с тех пор когда разрабатывались эти серии, нормативное значение веса снега на 1м.кв чущественно увеличилась, так что следует посчитать их согласно требований СНиП на данный момент
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529
|
Цитата:
Так что особой проблемы со снеговой нагрузкой нет, тем более, что нормативная нагрузка значительно ниже. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 19.10.2009
г. Рязань
Сообщений: 13
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
1. Не забываем, что в расчетах прогибы определяются от постоянных и длительных нагрузок, т.е. берется пониженное значение снеговой нагрузки.
2. При уклоне 0,015 для фермы пролетом 24м получим перепад высот между парапетом и коньком в 180мм. Чем не подъём? При нагружении кровля "становится плоской". Вода отводится в воронки (теоретически), располагаемые в том числе и в коньке. 3. В любом случае фермы нужно проверять на увеличившийся снег. В серии 1.460.3-23 вообще весело - везде ссылаются на СНиП2.01.07-85*, а в табличке снеговые нагрузки старые. 4. Кровлю, которую видел, вела себя хорошо. Прошлой зимой снега вообще на ней не было. Обледенение - было. 5. Разуклонки керамзитом и стяжками прилично нагружают ферму. Особенно это начинает ощущаться при реконструкции, когда появляются снеговые мешочки, оборудование какое-то на крышу ставят. Ибо не во все покрытия пихали фермы ФС-24-2,9, обычно 2,2 (3 район). В нашем случае еще и сталь поясов местами была не 09Г2С, а Ст3. Вот.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование, КМ Регистрация: 25.08.2006
г. Донецк
Сообщений: 99
|
Давно мечтаю иметь чертежи КМД ферм Молодечно, если есть возможность, выложите. В сериях КМ строительный подъем обычно раньше не показывали, он разрабатывался только в КМД. Если мне не изменяет память, в этих фермах он заложен.
|
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,406
|
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Вообще с трудом себе представляю, как в КМД именно для серии Молодечно может быть заложен строительный подъем. За счет чего он создается?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
![]()
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование, КМ Регистрация: 25.08.2006
г. Донецк
Сообщений: 99
|
Строительный подъем в таких фермах обычно создается за счет небольшого (на величину подъема) увеличения уклона полуферм, проблем здесь не вижу. Другое дело, заложен он в фермах, или нет, какой величины. Это можно подсмотреть только в КМД на фермы.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
Фермы делаются либо по тупо по серии, либо пересчитываясь и со своими узлами.
Изменение уклона это еще не строительный подъем. Это просто изменение уклона фермы. Строительный подъем в молодечненских фермах делают заменой узла стыковки нижнего пояса фермы с фланцевого на фрикционный.
__________________
куплю справку |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
фланцевый стык работает только на разрыв болтов. причем с мутным и непонятным расчетом.
фрикционный стык работает только на трение, причем расчет его в 2 формулы написан во всех учебниках. Платстина несущая считается на N с учетом ослаблений (чисто по площади) накладки принимают исходя из требуемой площади основной пластины, Количество в/п болтов тупо число поверхностей трения и формулка для фрикционных стыков Фланцевый стык кроме всего прочего еще и требует фрезеровки в сборе. а фрикционный только зачистки щетками
__________________
куплю справку |
|||
![]() |
|
||||
проектирование, КМ Регистрация: 25.08.2006
г. Донецк
Сообщений: 99
|
Нужно разобраться в терминологии, иначе не поймем друг друга.
Фрикциоными могут быть только соединения элементов, где усилия передаются за счет трения соприкасающихся поверхностей, в отличии от сварных соединений и соединений на болтах. Если во фланцевом стыке обработать поверхности фланцев соответствующим образом и затянуть высокопрочные болты на расчетные для них усилия, то этот стык может работать и как фрикционное соединение, т.е. передавать не только растяжение, но и поперечную силу и момент. Такое бывает, если монтажный стык делается в узле нижнего пояса ферм. Фланцевый монтажный стык нижнего пояса ферм, при отсутствии в нем моментов и поперечных сил (только растяжение) можно заменить на монтажный стык на стыковых накладках с прорезными фасонками в поясе. Такой стык получается, действительно проще в изготовлении. Но фрикционным его назвать нельзя, скорее наоборот, нужно исключить в нем фрикциионное соединение, чтобы болты работали только на срез.Несущая способность высокопрочных болтов на срез намного выше, чем при работе в фрикциионных соединениях,не нужно в болтах создавать усилия натяжения и обрабатывать поверхности накладок, возможно так же их заменить (при небольших усилиях) и на болты класса 8,8. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343
|
Grig63,
Учтите что у высокопрочных болтов выполненны из стали у которой практически нет площадки текучести. Поэтому они плохо работают в многорядных пакетах на срез (на первый ряд болтов приходится основное усилие). К томуже стальнойм СНиП только допускает использование высокопрочных болтов на срез. А для некоторых типов высокопрочных болтов прямо запрещает. (п. 3.8 Прмечание) Используете высопрочные болты в сильнонагруженных многоболтовых фрикционных пакетах - они для этого и придуманы. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование, КМ Регистрация: 25.08.2006
г. Донецк
Сообщений: 99
|
to str02
Согласен, нужно учитывать усилие в стыке, просчитывать оба варианта стыков(на стыковых накладках и фланцевый). Я, пока в КМ применял стыковые накладки, в которых болты работают на срез только при усилиях до 80 тс, если больше - оставлял фланцевый стык по серии. Учитывать работу накладок, как фрикционное соединение не решился, считаю, что оно менее надежно, чем обычное, на болтах, работающих на срез, очень много субъективных факторов влияющих на прочность стыка - погнутось накладок и фасонок, степень очистки поверхности, контроль натяжения болтов. to Андрей Т Если в стыке на накладках получается многорядный пакет (при больших усилиях), то выгоднее применить обычный типовой фланцевый стык, даже при всех его недостатках. Если СНиП допускает применение высокопрочных болтов без регулируемого натяжения, то нужно их применять, главное при этом- что бы резьба болта не попала в зону смятия(болты по ТУ) |
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
Подскажите, какие типовые колонны применить под покрытия по серии 1.460.3-23 с уклоном 10 %.
Дело в том, что высота ферм по этой серии на опоре =1200 мм. В узле опирания показана вставка высотой 800. Т.е. при высоте здания 8400 нужны колонны с отметкой оголовка 8800. Существуют ли такие в природе? |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Минимальный уклон покрытия из профнастила | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 51 | 20.12.2022 14:27 |
Как задается уклон кровли? Напр. сборная кровля по профлисту | Chief Justice | Архитектура | 59 | 19.03.2015 12:07 |
Какой серией из уголков можно заменить покрытие Молодечно?.. | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 18.10.2013 12:57 |
Минимальный уклон для кровли из Проф.листа? | СерЁжик | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 12 | 26.06.2009 14:58 |