Конструкция металлического ростверка
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Конструкция металлического ростверка

Конструкция металлического ростверка

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.11.2009, 07:19 #1
Конструкция металлического ростверка
Melissa
 
КМД
 
Тюмень
Регистрация: 11.06.2008
Сообщений: 148

Можно ли поставить колонну на два швеллера.. без дополнит ребра между швеллерами(под стенкой колонны)?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: база1.jpg
Просмотров: 1137
Размер:	28.1 Кб
ID:	28512  

Просмотров: 16804
 
Непрочитано 10.11.2009, 07:35
#2
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,432


Один внешний вид узла вызывает ужас! Извините!!! - Похоже вы вообще не понимаете принципов конструирования улов. Я не буду говорить что в таких случаях произносят главные конструктора...
А теперь по делу - опишите ситуацию более подробно и почему опирание на швеллера?
Швеллера принадлежат балке или еще чему? Какие опорные усилия от колонны?
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2009, 07:54
#3
Melissa

КМД
 
Регистрация: 11.06.2008
Тюмень
Сообщений: 148
<phrase 1=


По заданию ростверк должен быть металлическим и только. Какие еще могут быть варианты, если два двутавра, то там возможно не получится жестко закрепить их с перпендикулярными балками, кот уже передают все на сваи..
Дело в том что у нас нет главного конструктора.. я только начинаю работу конструктором. Вообще тут не готовый узел, а вопрос можно ли так вообще опирать. Почему про ребро спросила, потому что если добавить ребро связуещее между швеллерами, то тогда равнодействующая нагрузка на швеллер сместится и будет приходить уже не на ось швеллера.


На один двутавр не могу поставить, потому что там еще у колонны есть ребра жесткости в направлении полок..
Melissa вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2009, 08:04
#4
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,432


Пока некогда разбираться. Скажу следдующее:
1. Оси полок колонны и оси стенок швеллеров должны совпадать;
2. Ребро под стенку колонны обязательно.
3. Балка из 2-х швеллеров с большой вероятностью не воспринимает крутящие моменты, а соответственно и изгиб. мом. от колонны (поперек балки) восприниматься не будет
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2009, 08:14
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Поставленная как попало на два швеллера колонна в данном случае вполне может нести определенную нагрузку. Например, вертикальную. И тогда приведенная система окажется работоспособной.
Но чтобы сконструировать узел и вообще ростверк, нужно непременно знать характер и величину нагрузок от базы колонны на ростверк - ведь в расчете колонны подразумевалось, что она сопрягается с ростверком ОПРЕДЕЛЕННЫМ образом. Например, она в плоскости рамы защемлена. Тогда два швеллера нужно проверить на такую нагрузку - понятно, что поворот базы колонны окажется ОГРОМНЫМ, т.е. колонна не окажется защемленной. Чтобы жестко держать момент, сечение нужно замкнутое, хорошо работающее на кручение.
Или другое. Момента нет, но допустим действует большая вертикальная сила (раз понаставлены ребра и база изначально расширена, правда, под бетон). Значит, сечение колонны на сжатие работает полностью, т.е. стенка в т.ч. должна иметь возможность куда-то передать свою реакцию.
Короче, без расчетных нагрузок (в комбинациях) на узел опирания сложно конструировать узел. Так, пофилософствовать если....
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2009, 08:40
#6
Melissa

КМД
 
Регистрация: 11.06.2008
Тюмень
Сообщений: 148
<phrase 1=


Цитата:
1. Оси полок колонны и оси стенок швеллеров должны совпадать;
Я уже много вариантов рассматривала.. и так тоже ставила ,но сохранится ли суть работы швеллера, как конструкции.. вся нагрузка на стенку.. зачем тогда в швеллере полки?

Вот весь ростверк, кот мне нужно сделать под эту базу колонны:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: база2.jpg
Просмотров: 672
Размер:	37.5 Кб
ID:	28519  
Melissa вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2009, 08:47
#7
LSN


 
Регистрация: 19.04.2007
Сообщений: 200


Цитата:
Сообщение от Melissa Посмотреть сообщение
Я уже много вариантов рассматривала.. и так тоже ставила ,но сохранится ли суть работы швеллера, как конструкции.. вся нагрузка на стенку.. зачем тогда в швеллере полки?
Как минимум для увеличения момента инерции Ix для восприятия изгибающего момента My. Попробуйте швеллер без полок посчитать
LSN вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2009, 08:59
#8
Melissa

КМД
 
Регистрация: 11.06.2008
Тюмень
Сообщений: 148
<phrase 1=


LSN, я считаю, что вы суть вопроса не поняли..

Помоему полки увеличивают Iу, Если нормально выставить систему координат сечения.. т.е. ось у вдоль стенки. При такой системе координат как у вас т.е. ось х вдоль стенки, момент Му возникнет, если это будет балка и швеллер будет лежать на стенке.. Или я вас неправильно поняла..

Последний раз редактировалось Melissa, 10.11.2009 в 09:11.
Melissa вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2009, 09:13
#9
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


Вы швеллер как устанавливаете под колонну? так?

_________Колонна____________
__ ...............................................__
|.....................................................|
|__ ............................................ __|

или так?
_________Колонна__________
|___|.................................. |___|
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2009, 09:14
#10
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Melissa покажите виды с боку.
[IMG]http://i007.***********/0911/1c/284e2d15aa54t.jpg[/IMG]
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2009, 09:31
#11
Melissa

КМД
 
Регистрация: 11.06.2008
Тюмень
Сообщений: 148
<phrase 1=


Вот вид: (схематично)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: база3.jpg
Просмотров: 625
Размер:	27.3 Кб
ID:	28526  
Melissa вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2009, 10:46
#12
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Melissa Посмотреть сообщение
Вот вид: (схематично)
Мягко говоря- очень трудно разобраться в данной схеме. Практически иневозможно:
[IMG]http://i002.***********/0911/8e/b0ae66acfdadt.jpg[/IMG]

И как анкерные болты будут крепиться?
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2009, 10:48
#13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


В любом случае ребра в швеллере под полками нужны, для обеспечения устойчивости стенки от местной нагрузки. Лучше два ребра. И ребро под стенку колонны нужно.
Все-таки: какие усилия действуют? Не будет ли колонна просто "качаться" от момента внизу колонны?
При всей кажущейся жесткости (короткости) швеллеров, они прогибаются относительно много, например, по сравнению с податливостью бетонного обреза фундамента.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2009, 11:14
#14
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,432


Повторюсь:
Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
1. Оси полок колонны и оси стенок швеллеров должны совпадать; 2. Ребро под стенку колонны обязательно.
(для нормальной передачи усилий от колонны)

И вообще для общего развития загляните хоть в Справочники по металлич. констр. Беленя или Кузнецова.

В целом металлич. ростверк похож на жизнеспособный (но еще пока очень недоработан).
Считаю возможным (и необходимым) рассмотреть следующий вариант компановки ростверка:
под колонну балка расположенная вдоль оси стенки колонны, эту балку опереть на 2 балки которые в свою очередь опираются на сваи. Такой вариант будет проще...

Последний раз редактировалось olf_, 10.11.2009 в 11:22.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2009, 11:44
#15
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Считаю возможным (и необходимым) рассмотреть следующий вариант компановки ростверка:
под колонну балка расположенная вдоль оси стенки колонны, эту балку опереть на 2 балки которые в свою очередь опираются на сваи. Такой вариант будет проще...
Так?
[IMG]http://s52.***********/i136/0911/b1/3696344e76a1t.jpg[/IMG]

Не надежно смотрится.
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2009, 11:50
#16
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,432


Сопряжение балок желательно в одном уровне, к тому же предположительно момента из плоскости рамы (поперек стенки колонны) быть не должно!
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2009, 12:03
#17
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Как-то делал (на уже существующее свайное поле - поэтому такие перепады):
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рост.jpg
Просмотров: 779
Размер:	59.8 Кб
ID:	28540  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2009, 12:19
#18
Melissa

КМД
 
Регистрация: 11.06.2008
Тюмень
Сообщений: 148
<phrase 1=


Ребра будут.. мне на данном этапе мне нужно решить как правильно опереть колонну на швеллер.

Цитата:
Считаю возможным (и необходимым) рассмотреть следующий вариант компановки ростверка:
под колонну балка расположенная вдоль оси стенки колонны, эту балку опереть на 2 балки которые в свою очередь опираются на сваи. Такой вариант будет проще...
Так я не могу сделать.. мне нужно ребра от полок опереть еще куда то.. передать с них усилия.. Вот база (будет немного изменена. ) и система координат, принятая.. Систему координат принимала и нагрузки считала на грузки другая организация. Примим их просто за факт, пусть даже они и не все (например не указан момент в плоскости пролета).
Вот еще нашла рисунок, кот делала(схема):


Цитата:
Сообщений: 32

Сопряжение балок желательно в одном уровне, к тому же предположительно момента из плоскости рамы (поперек стенки колонны) быть не должно!
Как раз он есть.. я конечно не понимаю, почему он у них такой большой получился.. Этот вопрос я выясняю пока.



Ильнур, не совсем понимаю ваш чертеж.. может фрегмент выложите в файле- dwg)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: база4.jpg
Просмотров: 464
Размер:	29.9 Кб
ID:	28541  Нажмите на изображение для увеличения
Название: База5.jpg
Просмотров: 454
Размер:	10.9 Кб
ID:	28542  Нажмите на изображение для увеличения
Название: рост. 1.jpg
Просмотров: 682
Размер:	7.5 Кб
ID:	28548  Нажмите на изображение для увеличения
Название: база6.jpg
Просмотров: 445
Размер:	17.0 Кб
ID:	28549  

Последний раз редактировалось Melissa, 10.11.2009 в 12:37.
Melissa вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2009, 12:23
#19
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Синие надписи не читаются.
И почему сразу в/п болты?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2009, 12:27
#20
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Автор можно ещё посветлее пожалуйста, а то невидно ни чего...
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2009, 12:28
#21
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Melissa, когда усилия дадите?

Извиняюсь, есть оказывается. Кое-как увидел.
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2009, 12:38
#22
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,432


Цитата:
Сообщение от Melissa Посмотреть сообщение
Так я не могу сделать.. мне нужно ребра от полок опереть еще куда то.. передать с них усилия..
- эта фраза вообще не понятна мне

В схемке с усилиями момент и поперечка направлены в разные стороны (вероятно это ошибка)
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2009, 12:43
#23
Melissa

КМД
 
Регистрация: 11.06.2008
Тюмень
Сообщений: 148
<phrase 1=


Там синие надписи -размеры.. толщина пластинки, они все равно не принципиальны мне сейчас в конструктиве.. они все равно по расчету

Цитата:
В схемке с усилиями момент и поперечка направлены в разные стороны (вероятно это ошибка)
Что такое поперечка? если сила.. то она наверное от ветровой, а момент они может и не учли от нее..
Да вообще мне много кажется там не понятным.. вот сейчас составляю вопросы той организации..

Последний раз редактировалось Melissa, 10.11.2009 в 12:48.
Melissa вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2009, 12:49
#24
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,432


Поперечная сила Qx
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2009, 12:51
#25
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Поперечка - Поперечная сила Q
А с моментами действительно какие-то непонятки... со стрелочками определитесь.
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2009, 12:59
#26
Melissa

КМД
 
Регистрация: 11.06.2008
Тюмень
Сообщений: 148
<phrase 1=


Судя по предоствленной картинке и усилиям.. я думаю надо принимать положительное значение в положит направлении оси.. но а вообще название моментов не правильное Мх по идеи должно крутить относит х, но это фигня..

У меня будет квадрат. ростверк. так как если я разнесу в плоскости действия момента.. то тем самым жесткость балки(ростверка) будет уменьшена.. Направлениее существующего момента поэтому считаю не важно.. Не знаю првильно ли выразила свою мысль..

А все-таки есть какие нить еще варианты опирания колонны?

Последний раз редактировалось Melissa, 10.11.2009 в 13:23.
Melissa вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2009, 13:45
#27
iostex

MASH_STROY конструктор
 
Регистрация: 17.06.2009
SAMARA
Сообщений: 345
Отправить сообщение для iostex с помощью Yahoo


Когда-то делал. Смотри вложение.
Вложения
Тип файла: rar РостверкРСМ1.rar (167.7 Кб, 320 просмотров)
__________________
iostex
iostex вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2009, 14:38
#28
Melissa

КМД
 
Регистрация: 11.06.2008
Тюмень
Сообщений: 148
<phrase 1=


iostex? в какой программе смотреть файлы?
Melissa вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2009, 14:51
#29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Это три варианта одного чертежа. Самый нижний открывается Пикча Манагером, или любым стандартным просмотрщиком.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2009, 14:54
#30
Melissa

КМД
 
Регистрация: 11.06.2008
Тюмень
Сообщений: 148
<phrase 1=


Третий я смотрю.. подумала, может они разные)
Melissa вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2009, 15:27
#31
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


[IMG]http://s06.***********/i179/0911/72/f92a93955ba9t.jpg[/IMG]
Думаю ребро под стенкой колонны нужно. Иначе колонна может вывернуть швеллера из плоскости. Почему-то мне так кажется.
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2009, 16:52
#32
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Если швеллер примерно 30-й, то конструкция пройдет.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2009, 17:56
#33
iostex

MASH_STROY конструктор
 
Регистрация: 17.06.2009
SAMARA
Сообщений: 345
Отправить сообщение для iostex с помощью Yahoo


Сат файл- импорт в Автокад, Игес файл - в Компасе(еще и деталюшки сделает) или в программах , поддерживающих импорт игес.
__________________
iostex
iostex вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2009, 06:56
#34
Melissa

КМД
 
Регистрация: 11.06.2008
Тюмень
Сообщений: 148
<phrase 1=


Sarman,вот именно такой и преполагался ростверк.. из которого вытекает еще куча для меня непонятного.. например как подобрать толщину пластины под колонну, на изгибающий момент в колонне?
Melissa вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2009, 07:49
#35
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Melissa Посмотреть сообщение
Sarman,вот именно такой и преполагался ростверк.. из которого вытекает еще куча для меня непонятного.. например как подобрать толщину пластины под колонну, на изгибающий момент в колонне?
В таком узле, я считаю, что толщину опорной пластины под колонну можно взять конструктивно. Т. к. стенки швеллера совпадают с полками колонны. И под стенкой колонны предусмотрено ребро, которое подпирает опорную пластину колонны. Т. е. это ребро и швеллера не дают изгибаться пластине.
Но с другой стороны есть болты. Представим себе, что колонна пытается наклониться от нагрузки допустим в право. Тут вступают в работу 2 болта слева, которые держат пластину. А с права болты с швеллером работают на сжатие и швеллер прогибается. Не забываем, что с другой стороны швеллер выгибается. Т. е. я хочу сказать, что база колонны поварачивается в плоскости изгиба вместе с болтами, пластиной и швеллером. И соответственно в пластине не возникает изгиба. Изгиб возникает в швеллерах. А в случае с бетонным ростверком все наоборот. Там если одна сторона пластины поднимается, то другая сторона упирается в ростверк и пластина изгибается.
Если рассматривать плоскость вдоль швеллеров, то там ситуация думаю такая же. Главные балки, которые упираются в сваи, тоже прогибаются. Т. е. одна прогибается, другая выгибается.
Че-то понесло меня с утра. Если не прав, подправьте.
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2009, 09:25
#36
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Вроде край опорной пластины в зоне болта будет изгибаться - болт же все-таки на некотором расстоянии от полок колонны. Хотя если приварить анкерную шайбу пошире, останется только сдвиг.
Точный расчет невозможен простыми способами.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2009, 11:36
#37
iostex

MASH_STROY конструктор
 
Регистрация: 17.06.2009
SAMARA
Сообщений: 345
Отправить сообщение для iostex с помощью Yahoo


Плита должна быть в конструкции ростверка, а колонна иметь свою опорную плиту.
__________________
iostex
iostex вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2009, 11:43
#38
Melissa

КМД
 
Регистрация: 11.06.2008
Тюмень
Сообщений: 148
<phrase 1=


Ильнур, раскройте свою мысль про полки по подробнее.. хочу понять вашу мысль, но не получается что-то..

Цитата:
Плита должна быть в конструкции ростверка, а колонна иметь свою опорную плиту.
В моем случае вы считаете, что нужна плита еще и для ростверка?

А вообще такой металлический ростверк можно назвать жестким?

И все никак не могу понять.. если сопряжение колонны с ростверком должно быть жестким,так как ригель шарнирно к колонне крепится, то в моем случае (с таким ростверком), если я колонну соединю с ростверком жестко, а балки ростверка со сваями шарнирно.. так можно сделать или нет, чтобы при этом считалось в расчетной схеме колонна снизу защемнена ?

iostex? а в файле с ростверком, что за деталь по позиции 2?

Последний раз редактировалось Melissa, 11.11.2009 в 12:56.
Melissa вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2009, 13:35
#39
iostex

MASH_STROY конструктор
 
Регистрация: 17.06.2009
SAMARA
Сообщений: 345
Отправить сообщение для iostex с помощью Yahoo


Дет. поз.2 - двутавр АСЧМ - 30Ш1 с вырезами под сварку. Вот еще вариант ростверка.
Вложения
Тип файла: rar Ростверк_вар2_РСМ1_СБ.rar (69.2 Кб, 238 просмотров)
__________________
iostex
iostex вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2009, 14:35
#40
Melissa

КМД
 
Регистрация: 11.06.2008
Тюмень
Сообщений: 148
<phrase 1=


iostex, а балки ростверка на сварке только? И балки двутавровые, кот непосредтвенно под базой колонны, они шарнирно крепятся к балкам,кот передадут нагрузку на сваи?

Последний раз редактировалось Melissa, 11.11.2009 в 14:43.
Melissa вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2009, 15:41
#41
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Melissa Посмотреть сообщение
Ильнур, раскройте свою мысль про полки по подробнее.. хочу понять вашу мысль, но не получается что-то..
В моем случае вы считаете, что нужна плита еще и для ростверка?
Это вроде не я говорил...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2009, 15:59
#42
iostex

MASH_STROY конструктор
 
Регистрация: 17.06.2009
SAMARA
Сообщений: 345
Отправить сообщение для iostex с помощью Yahoo


Сварка по всем сопрягаемым поверхностям, катет по минимальной толщине деталей. Ростверк приваривается к оголовку свай монтажной сваркой. На этих ростверках базируются рамы опорных конструкций трубопроводов эстакады.
__________________
iostex
iostex вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2009, 07:25
#43
Melissa

КМД
 
Регистрация: 11.06.2008
Тюмень
Сообщений: 148
<phrase 1=


У меня такие сомнения... можно ли вообще металичческий ростверк использовать для колонн склада?
Melissa вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2009, 08:50
#44
iostex

MASH_STROY конструктор
 
Регистрация: 17.06.2009
SAMARA
Сообщений: 345
Отправить сообщение для iostex с помощью Yahoo


А почему нельзя, фундамент на сваях, возможно забитых в мерзлоту. Каким путем еще можно создать основание под колонну.
__________________
iostex
iostex вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2009, 09:05
#45
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Melissa Посмотреть сообщение
У меня такие сомнения... можно ли вообще металичческий ростверк использовать для колонн склада?
А что, встал выбор м/у металлом и ж/б? Если так то лучше ж/б.
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2009, 09:15
#46
Melissa

КМД
 
Регистрация: 11.06.2008
Тюмень
Сообщений: 148
<phrase 1=


доброе утро) Подскажите пожалуйста как подбирается толщина шайбы?
Melissa вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2009, 10:32
#47
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


На глаз. Ширина/толщина=4...6.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2009, 11:37
#48
Melissa

КМД
 
Регистрация: 11.06.2008
Тюмень
Сообщений: 148
<phrase 1=


Я вот тоже в госте такие толщины встретила.. почему то думала, что они большей толщины.. это никак не зависит от диаметра болта?
Melissa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2009, 08:45
#49
Melissa

КМД
 
Регистрация: 11.06.2008
Тюмень
Сообщений: 148
<phrase 1=


Я совсем запуталась.. теперь не могу понять нужны ли мне здесь болты,такие как на чертеже.. потому, что проектировали базу колонны, предполагалось, что фундамент будет другой. В базе у них заложен по гост 2590-88. стержень Круг диам 42. но там ничего не сказано где резьба должна.. почему именно этот профиль взят, а не шпилька например по длине на заказ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: база7.jpg
Просмотров: 285
Размер:	76.5 Кб
ID:	29088  Нажмите на изображение для увеличения
Название: база8.jpg
Просмотров: 249
Размер:	65.8 Кб
ID:	29089  

Последний раз редактировалось Melissa, 20.11.2009 в 06:44.
Melissa вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2009, 10:13
#50
Diman111

промышл проектант
 
Регистрация: 26.05.2005
Изовсехщелей
Сообщений: 323


Болты конечно надо считать. В работе на момент будут участвовать 2 болта из 4 . По мне так 20,,,24 болт.
ТОлько при монтаже удобнее использовать шпильки - пропустив их сквозь ростверк.
Шайбы по госту по диаметру шпильки.
Diman111 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2009, 11:48
#51
Melissa

КМД
 
Регистрация: 11.06.2008
Тюмень
Сообщений: 148
<phrase 1=


Diman111,
Цитата:
Шайбы по госту по диаметру шпильки.
вы имели ввиду что болы класса точности А?


Цитата:
ТОлько при монтаже удобнее использовать шпильки - пропустив их сквозь ростверк.
шпилька будет вставляться на заводе при изготовлении ростверка.

Болты посчитаю.. только вот только что они дадут такой конструкции ростверка.. какие усилия.. ??? как они включат ростверк в работу.. и как это отразится на балке двутавровой?
Melissa вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2009, 12:05
#52
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,432


У Вас ростверк из металла получился очень сложный, уж проще ж.б. монолит.
Для наших средних условий - Чем выше сложность тем ниже качество выполнения подрядных работ (и проектных тоже...).
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2009, 14:05
#53
Melissa

КМД
 
Регистрация: 11.06.2008
Тюмень
Сообщений: 148
<phrase 1=


Согласна что сложный.. но заказчик только металл готов выполнить..
Melissa вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2009, 19:41
#54
RomansFather

Инженерконструктор
 
Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 362


Еще немного и получится база колонны ядра жесткости Всемирного торгового центра. Хорошее было здание
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: База колонны ядра жесткости ВТЦ.JPG
Просмотров: 281
Размер:	35.2 Кб
ID:	29147  
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 15:39
#55
iostex

MASH_STROY конструктор
 
Регистрация: 17.06.2009
SAMARA
Сообщений: 345
Отправить сообщение для iostex с помощью Yahoo


Melissa, болты в ростверка РСМ1, действительно были заманены на шпильки, и такое же решение принято по всем другим ростверкам, они примерно такой-же конструкции.
__________________
iostex
iostex вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2009, 07:18
#56
Melissa

КМД
 
Регистрация: 11.06.2008
Тюмень
Сообщений: 148
<phrase 1=


Мне еще интересно.. какую же роль будут играть шпильки.. вроде как зачем они на всю высоту двутавра.. а то у меня уже каша в голове.. если двутавр не так жестко закрепить двутавр от поворота.. то шпильки то и вообще работать не будут.. будут работать соединит. элементы(поперечные сварные швеллера), кот будут держать двутавр от поворота..как тогда диаметр шпильки подобрать.. если я ошибаюсь, помогите мне разобраться)
Melissa вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2009, 16:52
#57
iostex

MASH_STROY конструктор
 
Регистрация: 17.06.2009
SAMARA
Сообщений: 345
Отправить сообщение для iostex с помощью Yahoo


Шпильки должны работать на всю балку, а не только по верхним полкам двутавра. Диаметр шпилек не менее 30 мм, но нужно уточнять проверочными расчетами.
__________________
iostex
iostex вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2009, 07:00
#58
Melissa

КМД
 
Регистрация: 11.06.2008
Тюмень
Сообщений: 148
<phrase 1=


Сейчас пытаюсь поставить на ростверк осн. колонну и фахверк. колонну, подскажите можно ли так с расстановкой ребер?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: база10.jpg
Просмотров: 189
Размер:	78.3 Кб
ID:	29393  Нажмите на изображение для увеличения
Название: база11.jpg
Просмотров: 157
Размер:	61.1 Кб
ID:	29394  
Melissa вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2009, 17:01
#59
iostex

MASH_STROY конструктор
 
Регистрация: 17.06.2009
SAMARA
Сообщений: 345
Отправить сообщение для iostex с помощью Yahoo


Уж очень сильно изменились условия нагружения ростверка, трудно сразу что-то сказать без предварительных расчетов. Почему фахверк должен опираться непосредственно в ростверк, а не встраиваться к колонне через поперечную балку. Неясна полная картина нагрузок от фахверка, от колонны. Куда направлены нагрузки от этих элементов, какие величины этих нагрузок и тд. Какой конструктив принят для фахверка. Нет картинки - невозможно просчитать хотя-бы прикидочно.
__________________
iostex

Последний раз редактировалось iostex, 06.12.2009 в 03:58.
iostex вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Конструкция металлического ростверка



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет и армирование свайного ленточного ростверка s-proffi Основания и фундаменты 40 14.03.2022 17:15
Жесткость соряжения сваи и металлического ростверка Melissa Основания и фундаменты 1 26.10.2009 10:54
Не противоречит ли данная конструкция фундамента СНиП? GRIGORY Основания и фундаменты 13 22.06.2009 20:56
Заглубление ростверка по отношению к растительному слою грунта Минька Основания и фундаменты 6 16.05.2009 23:24
Совместная работ ростверка и свай arkansasovich Основания и фундаменты 19 17.01.2007 02:19