Конструкция металлического ростверка
КМД
Тюмень
Регистрация: 11.06.2008
Сообщений: 148
|
||
Просмотров: 16804
|
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,432
|
Один внешний вид узла вызывает ужас! Извините!!! - Похоже вы вообще не понимаете принципов конструирования улов. Я не буду говорить что в таких случаях произносят главные конструктора...
А теперь по делу - опишите ситуацию более подробно и почему опирание на швеллера? Швеллера принадлежат балке или еще чему? Какие опорные усилия от колонны? |
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 11.06.2008
Тюмень
Сообщений: 148
![]() |
По заданию ростверк должен быть металлическим и только. Какие еще могут быть варианты, если два двутавра, то там возможно не получится жестко закрепить их с перпендикулярными балками, кот уже передают все на сваи..
Дело в том что у нас нет главного конструктора.. я только начинаю работу конструктором. Вообще тут не готовый узел, а вопрос можно ли так вообще опирать. Почему про ребро спросила, потому что если добавить ребро связуещее между швеллерами, то тогда равнодействующая нагрузка на швеллер сместится и будет приходить уже не на ось швеллера. На один двутавр не могу поставить, потому что там еще у колонны есть ребра жесткости в направлении полок.. |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,432
|
Пока некогда разбираться. Скажу следдующее:
1. Оси полок колонны и оси стенок швеллеров должны совпадать; 2. Ребро под стенку колонны обязательно. 3. Балка из 2-х швеллеров с большой вероятностью не воспринимает крутящие моменты, а соответственно и изгиб. мом. от колонны (поперек балки) восприниматься не будет |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Поставленная как попало на два швеллера колонна в данном случае вполне может нести определенную нагрузку. Например, вертикальную. И тогда приведенная система окажется работоспособной.
Но чтобы сконструировать узел и вообще ростверк, нужно непременно знать характер и величину нагрузок от базы колонны на ростверк - ведь в расчете колонны подразумевалось, что она сопрягается с ростверком ОПРЕДЕЛЕННЫМ образом. Например, она в плоскости рамы защемлена. Тогда два швеллера нужно проверить на такую нагрузку - понятно, что поворот базы колонны окажется ОГРОМНЫМ, т.е. колонна не окажется защемленной. Чтобы жестко держать момент, сечение нужно замкнутое, хорошо работающее на кручение. Или другое. Момента нет, но допустим действует большая вертикальная сила (раз понаставлены ребра и база изначально расширена, правда, под бетон). Значит, сечение колонны на сжатие работает полностью, т.е. стенка в т.ч. должна иметь возможность куда-то передать свою реакцию. Короче, без расчетных нагрузок (в комбинациях) на узел опирания сложно конструировать узел. Так, пофилософствовать если....
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 11.06.2008
Тюмень
Сообщений: 148
![]() |
Цитата:
Вот весь ростверк, кот мне нужно сделать под эту базу колонны: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.04.2007
Сообщений: 200
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 11.06.2008
Тюмень
Сообщений: 148
![]() |
LSN, я считаю, что вы суть вопроса не поняли..
Помоему полки увеличивают Iу, Если нормально выставить систему координат сечения.. т.е. ось у вдоль стенки. При такой системе координат как у вас т.е. ось х вдоль стенки, момент Му возникнет, если это будет балка и швеллер будет лежать на стенке.. Или я вас неправильно поняла.. Последний раз редактировалось Melissa, 10.11.2009 в 09:11. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
![]() |
Вы швеллер как устанавливаете под колонну? так?
_________Колонна____________ __ ...............................................__ |.....................................................| |__ ............................................ __| или так? _________Колонна__________ |___|.................................. |___| |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Melissa покажите виды с боку.
[IMG]http://i007.***********/0911/1c/284e2d15aa54t.jpg[/IMG] |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
![]() [IMG]http://i002.***********/0911/8e/b0ae66acfdadt.jpg[/IMG] И как анкерные болты будут крепиться? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
В любом случае ребра в швеллере под полками нужны, для обеспечения устойчивости стенки от местной нагрузки. Лучше два ребра. И ребро под стенку колонны нужно.
Все-таки: какие усилия действуют? Не будет ли колонна просто "качаться" от момента внизу колонны? При всей кажущейся жесткости (короткости) швеллеров, они прогибаются относительно много, например, по сравнению с податливостью бетонного обреза фундамента.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,432
|
Повторюсь:
Цитата:
И вообще для общего развития загляните хоть в Справочники по металлич. констр. Беленя или Кузнецова. В целом металлич. ростверк похож на жизнеспособный (но еще пока очень недоработан). Считаю возможным (и необходимым) рассмотреть следующий вариант компановки ростверка: под колонну балка расположенная вдоль оси стенки колонны, эту балку опереть на 2 балки которые в свою очередь опираются на сваи. Такой вариант будет проще... Последний раз редактировалось olf_, 10.11.2009 в 11:22. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
[IMG]http://s52.***********/i136/0911/b1/3696344e76a1t.jpg[/IMG] Не надежно смотрится. |
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 11.06.2008
Тюмень
Сообщений: 148
![]() |
Ребра будут.. мне на данном этапе мне нужно решить как правильно опереть колонну на швеллер.
Цитата:
Вот еще нашла рисунок, кот делала(схема): Цитата:
Ильнур, не совсем понимаю ваш чертеж.. может фрегмент выложите в файле- dwg) Последний раз редактировалось Melissa, 10.11.2009 в 12:37. |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,432
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 11.06.2008
Тюмень
Сообщений: 148
![]() |
Там синие надписи -размеры.. толщина пластинки, они все равно не принципиальны мне сейчас в конструктиве.. они все равно по расчету
Цитата:
Да вообще мне много кажется там не понятным.. вот сейчас составляю вопросы той организации.. Последний раз редактировалось Melissa, 10.11.2009 в 12:48. |
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 11.06.2008
Тюмень
Сообщений: 148
![]() |
Судя по предоствленной картинке и усилиям.. я думаю надо принимать положительное значение в положит направлении оси.. но а вообще название моментов не правильное Мх по идеи должно крутить относит х, но это фигня..
У меня будет квадрат. ростверк. так как если я разнесу в плоскости действия момента.. то тем самым жесткость балки(ростверка) будет уменьшена.. Направлениее существующего момента поэтому считаю не важно.. Не знаю првильно ли выразила свою мысль.. ![]() А все-таки есть какие нить еще варианты опирания колонны? Последний раз редактировалось Melissa, 10.11.2009 в 13:23. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
[IMG]http://s06.***********/i179/0911/72/f92a93955ba9t.jpg[/IMG]
Думаю ребро под стенкой колонны нужно. Иначе колонна может вывернуть швеллера из плоскости. Почему-то мне так кажется. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
Но с другой стороны есть болты. Представим себе, что колонна пытается наклониться от нагрузки допустим в право. Тут вступают в работу 2 болта слева, которые держат пластину. А с права болты с швеллером работают на сжатие и швеллер прогибается. Не забываем, что с другой стороны швеллер выгибается. Т. е. я хочу сказать, что база колонны поварачивается в плоскости изгиба вместе с болтами, пластиной и швеллером. И соответственно в пластине не возникает изгиба. Изгиб возникает в швеллерах. А в случае с бетонным ростверком все наоборот. Там если одна сторона пластины поднимается, то другая сторона упирается в ростверк и пластина изгибается. Если рассматривать плоскость вдоль швеллеров, то там ситуация думаю такая же. Главные балки, которые упираются в сваи, тоже прогибаются. Т. е. одна прогибается, другая выгибается. Че-то понесло меня с утра. Если не прав, подправьте. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Вроде край опорной пластины в зоне болта будет изгибаться - болт же все-таки на некотором расстоянии от полок колонны. Хотя если приварить анкерную шайбу пошире, останется только сдвиг.
Точный расчет невозможен простыми способами.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 11.06.2008
Тюмень
Сообщений: 148
![]() |
Ильнур, раскройте свою мысль про полки по подробнее.. хочу понять вашу мысль, но не получается что-то..
Цитата:
А вообще такой металлический ростверк можно назвать жестким? И все никак не могу понять.. если сопряжение колонны с ростверком должно быть жестким,так как ригель шарнирно к колонне крепится, то в моем случае (с таким ростверком), если я колонну соединю с ростверком жестко, а балки ростверка со сваями шарнирно.. так можно сделать или нет, чтобы при этом считалось в расчетной схеме колонна снизу защемнена ? iostex? а в файле с ростверком, что за деталь по позиции 2? Последний раз редактировалось Melissa, 11.11.2009 в 12:56. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Это вроде не я говорил...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сварка по всем сопрягаемым поверхностям, катет по минимальной толщине деталей. Ростверк приваривается к оголовку свай монтажной сваркой. На этих ростверках базируются рамы опорных конструкций трубопроводов эстакады.
__________________
iostex |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 11.06.2008
Тюмень
Сообщений: 148
![]() |
Я совсем запуталась.. теперь не могу понять нужны ли мне здесь болты,такие как на чертеже.. потому, что проектировали базу колонны, предполагалось, что фундамент будет другой. В базе у них заложен по гост 2590-88. стержень Круг диам 42. но там ничего не сказано где резьба должна.. почему именно этот профиль взят, а не шпилька например по длине на заказ?
Последний раз редактировалось Melissa, 20.11.2009 в 06:44. |
|||
![]() |
|
||||
промышл проектант Регистрация: 26.05.2005
Изовсехщелей
Сообщений: 323
|
Болты конечно надо считать. В работе на момент будут участвовать 2 болта из 4 . По мне так 20,,,24 болт.
ТОлько при монтаже удобнее использовать шпильки - пропустив их сквозь ростверк. Шайбы по госту по диаметру шпильки. |
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 11.06.2008
Тюмень
Сообщений: 148
![]() |
Diman111,
Цитата:
Цитата:
Болты посчитаю.. только вот только что они дадут такой конструкции ростверка.. какие усилия.. ??? как они включат ростверк в работу.. и как это отразится на балке двутавровой? |
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 11.06.2008
Тюмень
Сообщений: 148
![]() |
Мне еще интересно.. какую же роль будут играть шпильки.. вроде как зачем они на всю высоту двутавра.. а то у меня уже каша в голове.. если двутавр не так жестко закрепить двутавр от поворота.. то шпильки то и вообще работать не будут.. будут работать соединит. элементы(поперечные сварные швеллера), кот будут держать двутавр от поворота..как тогда диаметр шпильки подобрать.. если я ошибаюсь, помогите мне разобраться)
|
|||
![]() |
|
||||
Уж очень сильно изменились условия нагружения ростверка, трудно сразу что-то сказать без предварительных расчетов. Почему фахверк должен опираться непосредственно в ростверк, а не встраиваться к колонне через поперечную балку. Неясна полная картина нагрузок от фахверка, от колонны. Куда направлены нагрузки от этих элементов, какие величины этих нагрузок и тд. Какой конструктив принят для фахверка. Нет картинки - невозможно просчитать хотя-бы прикидочно.
__________________
iostex Последний раз редактировалось iostex, 06.12.2009 в 03:58. |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет и армирование свайного ленточного ростверка | s-proffi | Основания и фундаменты | 40 | 14.03.2022 17:15 |
Жесткость соряжения сваи и металлического ростверка | Melissa | Основания и фундаменты | 1 | 26.10.2009 10:54 |
Не противоречит ли данная конструкция фундамента СНиП? | GRIGORY | Основания и фундаменты | 13 | 22.06.2009 20:56 |
Заглубление ростверка по отношению к растительному слою грунта | Минька | Основания и фундаменты | 6 | 16.05.2009 23:24 |
Совместная работ ростверка и свай | arkansasovich | Основания и фундаменты | 19 | 17.01.2007 02:19 |