| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Узел "колонна-балка-связь" стального каркаса
Ваяю по инженерному
Челябинск
Регистрация: 22.09.2008
Сообщений: 50
|
||
Просмотров: 10947
|
|
||||
Ваяю по инженерному Регистрация: 22.09.2008
Челябинск
Сообщений: 50
|
Так там написано: "при отсутствии развязки верхнего пояса"
Ильнур, а что может случится, если не будет центровки?
__________________
Кладу кафель на совесть! Последний раз редактировалось Платон Казимиров, 12.11.2009 в 13:47. |
|||
![]() |
|
||||
Ваяю по инженерному Регистрация: 22.09.2008
Челябинск
Сообщений: 50
|
Без проблем не получится, технология мешает. Я думаю, что в варианте без центровки ничего страшного не произойдет, так как считаю, что балка будет некоей жесткой вставкой между связями. Балка "зажата" опорной реакцией. Верхняя связь работает на растяжение (крестовая). Вверх она 24т не утянет, 1,5-2т по поясу балки погоды не изменят, крутить этот участок ... не представляю, как это возможно. Может я не прав?
КМДшники хотят видеть фасонку, приваренную не только к балке но и к стенке колонны. Что в этом случае будет происходить в узле при повороте опорного сечения шарнирной балки? Как поворот сечения будет влиять на швы крепления балки к опоре по нижнему поясу?
__________________
Кладу кафель на совесть! |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
При повороте сечения балки фасонка будет выгибать внутрь стенку - а она гибкая, ничего не будет. Поэтому (потому что гибкая стенка) смысла приваривать фасонку без поперечных ребер к стенке нет.
Ну а если ребра - то потянет через швы листы - и кто раньше - или пластика, или швы порвет. По поводу расцентровки: Цитата:
Я не настаиваю, просто мыслю вслух. При высоте балки 350 мм перемещения наверно совсем маленькими будут. Возьмите из расчета угловое перемещение и посмотрите, во сколько мм это выливается.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Ваяю по инженерному Регистрация: 22.09.2008
Челябинск
Сообщений: 50
|
То, что сечение поворачивается, оно изменит геометрию и в Вашем случае. А вот уже "повернутое" сечение усилия в связях ни повернуть, ни довернуть особо не смогут. (ну это я так, на вскидку без расчета если чо).
А так, спасибо, Ильнур, за помощь!
__________________
Кладу кафель на совесть! |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
Поэтому желательно, чтобы шарниры лежали как можно ближе к одной оси. Как-то так...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
подниму тему
кто и как решает подобные узлы? с 1 узлом вопросов нет. А вот со 2 и 3 возникают. Насколько критична будет несоосность, если сделать по узлу 3? ----- добавлено через ~22 мин. ----- интересуют также серии и типовые проекты с подобными узлами |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Ильнур, на дедов забил?
![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Зависит от усилий в связях - т.е. какой момент будет. Критично это для колонны. А балку не завести будет....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
![]() Я так прикинул на глаз (одна модель в скаде 3Д) - особо не крутит, там подкрановые есть, ригелей туча, и вообще, если внимательнее ( ![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Ильнур, спасибо, но у меня узел колонна - балка (не распорка) - связи
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
зачем заводить балку и как, не понял о чем речь. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер- проектировщик Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184
|
Не могу не поучаствовать в данной теме, так как тоже есть вопросы по фасонкам)
1. Попадаются периодически объекты, где ось связи проходит через "воздух". (рисунок 1 на чертеже). Уважаемые участники, что вы думаете по этому поводу? У меня мнение, что да, металла на фасонку уйдет меньше, чем по рис. 2, но данное решение вызовет кручение колонны. 2. Рисунок 2. Классическая фасонка из серии. Тут вопрос про размер L2. Если он будет значительно больше L1, опять же, не вызовет ли это кручение колонны? Ведь расстояния от оси прохождения связи будут разные. 3. Прошу прощения у wvovanw, пришлось воспользоваться вашим чертежом. Если нет подкрепляющих горизонатльных ребер, допустимы ли тупые углы? (рисунок 3) Или лучше, для меньшей концентрации напряжений, сделать фасонку больше? (рисунок 4) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.07.2015
Сообщений: 63
|
Offtop: to Tamerlan_MZO to post 21 если к балкам с другой стороны (к примеру, если рассматриваем балку, которая приходит справа от колонны, то в узеле, который будет справа от нее{ по идее, если иное не показано для КМД, то будут делать по анологии с этим узлом})приварены опорные фасонки, то проблематично будет их монтировать
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Эбсолютли, как говорится.
Некоторую несходимость допускаю всегда-везде-повсеместно. Без этого никак. А несоосность мощная колонна (балка) "проглотит"- не почувствует, момент несерьезный. Можно проверить. Хотя не нужно. Все давно проверено.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=474710&postcount=5
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=474788&postcount=7 ??? ----- добавлено через ~11 мин. ----- были прецеденты? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 624
|
незнаю, я такой узел не делал. Либо если делал то приварку фасонки к балке рисовал на монтажной сварке, а для удобства монтажа крепил ее к балке 2 монтажными болтами. Хотя если ширина между полками колонны позволяет задвинуть балку внутрь то в принципе можно и оставить узел таким
|
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Цитата:
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 624
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Цитата:
хз конечно |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
У мну же тут расцентровка на ЖЕСТКОМ участке, т.е. по колонне. Случай случаю рознь. По поводу расцентровок в МК вообще - это явление НОРМАЛЬНОЕ. Так делалось, и будет делаться. В сериях можно увидеть массу мест с расцентровкой. В базах колонн это вообще классика. Не бойтесь. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Это узел балочной клетки этажерки под банки с лапками. Лапки по задумке смещены от осей колонн. Мной было принято судьбоносное и как всегда немного гениальное решение
![]() ![]() ![]() Могу выложить план балок на этой отметке, если интересно.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Лапки бункеров опираются на Б1.
Это как раз сейчас достраивается. Монтажная сварка - там два соединения. Первое - балка к колонне. Затем - вварка балки в балку. Последовательно. Вставляемость балок проверялась. КМД делали под моим чутким наблюдением. Никто при монтаже вопросов не задавал.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
ФАХВЕРК, хорошее решение для узла в плоскости рамы при связевом каркасе.
В рамно-связевом каркасе такие узлы, как правило, отсутствуют. Связи расположены из плоскости и фасонки перерезаются горизонтальными ребрами ответными полкам ригеля (или рыбкам). И связи обычно подходят, не так идеально. Вот тут и начинается мозголомство) ----- И еще. Для такой колонны балка явно хлипковата. Балка должна быть порядка 45Б. А если 50Б? Или другой вариант. Балка та же 35Б, а колонна 30 или 25( Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 22.12.2015 в 16:41. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Цитата:
Цитата:
Честно. С мастерка на молберт накинул.... ну а дальше произойдёт то о чём здесь говорили - пойдём на расцентровку и это нормально абсолютно.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Рамный узел стального каркаса | Dmitij | Металлические конструкции | 83 | 11.10.2011 18:48 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
Проблема заполнения стального каркаса | prorabm | Металлические конструкции | 12 | 23.04.2009 15:56 |
Расчет в скаде 11 стального каркаса на сейсмику | Жека СКДМ | SCAD | 2 | 19.02.2009 08:14 |
Рамный узел стального каркаса... ? | art | Металлические конструкции | 6 | 23.09.2005 11:31 |