Узел "колонна-балка-связь" стального каркаса
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел "колонна-балка-связь" стального каркаса

Узел "колонна-балка-связь" стального каркаса

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.11.2009, 12:19 #1
Узел "колонна-балка-связь" стального каркаса
Платон Казимиров
 
Ваяю по инженерному
 
Челябинск
Регистрация: 22.09.2008
Сообщений: 50

День добрый! Уважаемые форумчане, просьба посмотреть узел и дать критические оценки.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Узел.dwg (82.0 Кб, 3966 просмотров)

__________________
Кладу кафель на совесть!
Просмотров: 10947
 
Непрочитано 12.11.2009, 13:24
#2
NoName123

конструктор
 
Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120


А зачем приваривать балку к опорному двутавру?
NoName123 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2009, 13:27
#3
Платон Казимиров

Ваяю по инженерному
 
Регистрация: 22.09.2008
Челябинск
Сообщений: 50


Для восприятия продольных усилий
__________________
Кладу кафель на совесть!
Платон Казимиров вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2009, 13:32
#4
NoName123

конструктор
 
Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120


...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 017.jpg
Просмотров: 857
Размер:	92.3 Кб
ID:	28720  

Последний раз редактировалось NoName123, 15.04.2010 в 17:13.
NoName123 вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2009, 13:36
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


...
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Узел.dwg (90.8 Кб, 2435 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2009, 13:40
#6
Платон Казимиров

Ваяю по инженерному
 
Регистрация: 22.09.2008
Челябинск
Сообщений: 50


Так там написано: "при отсутствии развязки верхнего пояса"

Ильнур, а что может случится, если не будет центровки?
__________________
Кладу кафель на совесть!

Последний раз редактировалось Платон Казимиров, 12.11.2009 в 13:47.
Платон Казимиров вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2009, 14:22
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Может и ничего и не случится. Но сильная расцентровка элементов делает диафрагму менее жесткой. Если без проблем можно центрировать, нужно центрировать.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2009, 14:41
#8
Платон Казимиров

Ваяю по инженерному
 
Регистрация: 22.09.2008
Челябинск
Сообщений: 50


Без проблем не получится, технология мешает. Я думаю, что в варианте без центровки ничего страшного не произойдет, так как считаю, что балка будет некоей жесткой вставкой между связями. Балка "зажата" опорной реакцией. Верхняя связь работает на растяжение (крестовая). Вверх она 24т не утянет, 1,5-2т по поясу балки погоды не изменят, крутить этот участок ... не представляю, как это возможно. Может я не прав?

КМДшники хотят видеть фасонку, приваренную не только к балке но и к стенке колонны. Что в этом случае будет происходить в узле при повороте опорного сечения шарнирной балки? Как поворот сечения будет влиять на швы крепления балки к опоре по нижнему поясу?
__________________
Кладу кафель на совесть!
Платон Казимиров вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2009, 14:51
#9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


При повороте сечения балки фасонка будет выгибать внутрь стенку - а она гибкая, ничего не будет. Поэтому (потому что гибкая стенка) смысла приваривать фасонку без поперечных ребер к стенке нет.
Ну а если ребра - то потянет через швы листы - и кто раньше - или пластика, или швы порвет.
По поводу расцентровки:
Цитата:
крутить этот участок ... не представляю, как это возможно. Может я не прав?
Вы же сами говорите, что опорное сечение балки поворачивается. Вот и перемещения - т.е. изменение геометрии диафрагмы. Усилия - бог с ними...
Я не настаиваю, просто мыслю вслух. При высоте балки 350 мм перемещения наверно совсем маленькими будут. Возьмите из расчета угловое перемещение и посмотрите, во сколько мм это выливается.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2009, 15:00
#10
Платон Казимиров

Ваяю по инженерному
 
Регистрация: 22.09.2008
Челябинск
Сообщений: 50


То, что сечение поворачивается, оно изменит геометрию и в Вашем случае. А вот уже "повернутое" сечение усилия в связях ни повернуть, ни довернуть особо не смогут. (ну это я так, на вскидку без расчета если чо).

А так, спасибо, Ильнур, за помощь!
__________________
Кладу кафель на совесть!
Платон Казимиров вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2009, 17:40
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Платон Казимиров Посмотреть сообщение
То, что сечение поворачивается, оно изменит геометрию и в Вашем случае...
Да, но в Вашем случае тот же поворот приводит к намного бо'льшим перемещениям остальных узлов:

Поэтому желательно, чтобы шарниры лежали как можно ближе к одной оси. Как-то так...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: связь.JPG
Просмотров: 1718
Размер:	18.6 Кб
ID:	28754  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2009, 19:54
#12
Платон Казимиров

Ваяю по инженерному
 
Регистрация: 22.09.2008
Челябинск
Сообщений: 50


L=R x фи, где фи - угол поворота, одинаковый для обоих случаев. Радиус окружности в первом случае (левый рисунок) меньше, значит и перемещение меньше. ???
__________________
Кладу кафель на совесть!
Платон Казимиров вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2009, 09:50
#13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Но "удлинение" в Вашем случае в РАЗЫ больше:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: связи.jpg
Просмотров: 1427
Размер:	46.3 Кб
ID:	28793  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2009, 10:20
#14
Антон 1970


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353


Узел связи из квадратной трубы?
Он на какое усилие рассчитан? Не на долго этой связи хватит
... и у Ильнура схема чище
Антон 1970 вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2015, 10:35
#15
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


подниму тему
кто и как решает подобные узлы?
с 1 узлом вопросов нет.
А вот со 2 и 3 возникают.
Насколько критична будет несоосность, если сделать по узлу 3?

----- добавлено через ~22 мин. -----
интересуют также серии и типовые проекты с подобными узлами
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
узлы к-б-с.dwg (56.3 Кб, 1230 просмотров)
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2015, 11:11
1 | #16
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Вот, когда как делаем. По настроению.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Как как.dwg (789.8 Кб, 1227 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2015, 11:13
1 | #17
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Ильнур, на дедов забил? H колонны = 700 мм, одна ветка связей.... Пачимуу?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Насколько критична будет несоосность, если сделать по узлу 3?
Зависит от усилий в связях - т.е. какой момент будет. Критично это для колонны. А балку не завести будет....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2015, 11:18
1 | #18
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Ильнур, на дедов забил? H колонны = 700 мм, одна ветка связей.... Пачимуу?
Дык это.. а зачем оно, по двум-то сразу...когда можно одну?
Я так прикинул на глаз (одна модель в скаде 3Д) - особо не крутит, там подкрановые есть, ригелей туча, и вообще, если внимательнее () смотреть, то распорка ПРИВАРЕНА к фасонке. Что делает кручение колонны практически невозможной. Ну такое небольшой гениальности скромное решение...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2015, 11:20
#19
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Ильнур, спасибо, но у меня узел колонна - балка (не распорка) - связи

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Зависит от усилий в связях - т.е. какой момент будет. Критично это для колонны.
20-25т

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
А балку не завести будет....
зачем заводить балку и как, не понял о чем речь.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2015, 12:06
#20
Antonio_v

Инженер- проектировщик
 
Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184


Не могу не поучаствовать в данной теме, так как тоже есть вопросы по фасонкам)
1. Попадаются периодически объекты, где ось связи проходит через "воздух". (рисунок 1 на чертеже). Уважаемые участники, что вы думаете по этому поводу? У меня мнение, что да, металла на фасонку уйдет меньше, чем по рис. 2, но данное решение вызовет кручение колонны.
2. Рисунок 2. Классическая фасонка из серии. Тут вопрос про размер L2. Если он будет значительно больше L1, опять же, не вызовет ли это кручение колонны? Ведь расстояния от оси прохождения связи будут разные.
3. Прошу прощения у wvovanw, пришлось воспользоваться вашим чертежом. Если нет подкрепляющих горизонатльных ребер, допустимы ли тупые углы? (рисунок 3) Или лучше, для меньшей концентрации напряжений, сделать фасонку больше? (рисунок 4)
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
Фасонки.dwg (112.4 Кб, 1036 просмотров)
Antonio_v вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2015, 12:20
1 | #21
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
кто и как решает подобные узлы?
Решаю с расцентровкой.
Вложения
Тип файла: pdf У1.pdf (12.6 Кб, 246 просмотров)
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2015, 13:29
#22
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Решаю с расцентровкой.
типа моего узла 3
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2015, 14:29
#23
Ph.D_Steel


 
Регистрация: 16.07.2015
Сообщений: 63


Offtop: to Tamerlan_MZO to post 21 если к балкам с другой стороны (к примеру, если рассматриваем балку, которая приходит справа от колонны, то в узеле, который будет справа от нее{ по идее, если иное не показано для КМД, то будут делать по анологии с этим узлом})приварены опорные фасонки, то проблематично будет их монтировать
Ph.D_Steel вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2015, 15:03
#24
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Offtop: Ph.D_Steel, уже как-то смонтировали)
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2015, 11:35
#25
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
... у меня узел колонна - балка ....
А вот так:
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
А вот так.dwg (453.4 Кб, 943 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2015, 15:45
#26
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Ильнур, на не соосность пофиг (верхняя ветвь)?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2015, 18:22
#27
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Ильнур, на не соосность пофиг (верхняя ветвь)?
Эбсолютли, как говорится.
Некоторую несходимость допускаю всегда-везде-повсеместно. Без этого никак. А несоосность мощная колонна (балка) "проглотит"- не почувствует, момент несерьезный.
Можно проверить. Хотя не нужно. Все давно проверено.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2015, 02:23
#28
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 624


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
зачем заводить балку и как, не понял о чем речь.
на монтаже, фасонки балки не заведете в колонны, т.к . будут мешать горизонтальные ребра на колонне
27legion вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2015, 08:49
#29
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Эбсолютли, как говорится.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=474710&postcount=5
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=474788&postcount=7
???

----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
на монтаже, фасонки балки не заведете в колонны, т.к . будут мешать горизонтальные ребра на колонне
были прецеденты?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2015, 09:05
#30
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 624


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
были прецеденты?
незнаю, я такой узел не делал. Либо если делал то приварку фасонки к балке рисовал на монтажной сварке, а для удобства монтажа крепил ее к балке 2 монтажными болтами. Хотя если ширина между полками колонны позволяет задвинуть балку внутрь то в принципе можно и оставить узел таким
27legion вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2015, 09:45
#31
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
Не могу не поучаствовать в данной теме, так как тоже есть вопросы по фасонкам)
1. Попадаются периодически объекты, где ось связи проходит через "воздух". (рисунок 1 на чертеже). Уважаемые участники, что вы думаете по этому поводу? У меня мнение, что да, металла на фасонку уйдет меньше, чем по рис. 2, но данное решение вызовет кручение колонны.
2. Рисунок 2. Классическая фасонка из серии. Тут вопрос про размер L2. Если он будет значительно больше L1, опять же, не вызовет ли это кручение колонны? Ведь расстояния от оси прохождения связи будут разные.
3. Прошу прощения у wvovanw, пришлось воспользоваться вашим чертежом. Если нет подкрепляющих горизонатльных ребер, допустимы ли тупые углы? (рисунок 3) Или лучше, для меньшей концентрации напряжений, сделать фасонку больше? (рисунок 4)
А если так:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-12-18_133725.jpg
Просмотров: 137
Размер:	22.7 Кб
ID:	162502  
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2015, 09:48
#32
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 624


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
А если так:
если крепимся к полке колонны то можно балку через фасонку крепить (как у ТС). Ятд, что проще приварить кусок листа, чем вырезать полку у двутавра. Хотя тогда на колонне должна быть фигурная фасонка, что не технологично...
27legion вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2015, 09:53
#33
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
незнаю, я такой узел не делал. Либо если делал то приварку фасонки к балке рисовал на монтажной сварке, а для удобства монтажа крепил ее к балке 2 монтажными болтами. Хотя если ширина между полками колонны позволяет задвинуть балку внутрь то в принципе можно и оставить узел таким
27legion, честно, ни разу ни ко мне ни к моим коллегам даже такого вопроса не поступало, что где-то невозможно смонтировать балку за столько лет.
хз конечно
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2015, 09:53
1 | #34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Вы привели ссылку на узлы, где пытались привариться к балке, причем как можно ближе к концу. Балка пристегивается шарнирно. Получается цепь, которую я подробно разрисовал там, можно пройтись по той теме и посмотреть.
У мну же тут расцентровка на ЖЕСТКОМ участке, т.е. по колонне.
Случай случаю рознь.
По поводу расцентровок в МК вообще - это явление НОРМАЛЬНОЕ. Так делалось, и будет делаться. В сериях можно увидеть массу мест с расцентровкой. В базах колонн это вообще классика.
Не бойтесь. Введите если что в расчет расцентровку. Это законный способ обосновать.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2015, 10:17
#35
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Введите если что в расчет расцентровку. Это законный способ обосновать.
Ильнур, так и делаю.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не бойтесь.
чем больше работаю и узнаю, тем страшней становится от осознания того, что еще до хрена чего не знаю
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2015, 08:01
#36
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А вот так:

Вложения


DWG 2004
А вот так.dwg (453.4 Кб, 521 просмотров)
а что это за узел такой?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узлел.jpg
Просмотров: 117
Размер:	36.5 Кб
ID:	162699  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2015, 08:09
#37
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а что это за узел такой?
Это узел балочной клетки этажерки под банки с лапками. Лапки по задумке смещены от осей колонн. Мной было принято судьбоносное и как всегда немного гениальное решение сместить балки и учесть изгибающий момент в колонне, а не сместить опору на балке и учитывать крутящий момент в балке.
Могу выложить план балок на этой отметке, если интересно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2015, 09:11
#38
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Могу выложить план балок на этой отметке, если интересно.
интересно
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2015, 09:16
1 | #39
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Вот:
Вложения
Тип файла: pdf Клетка.pdf (163.6 Кб, 81 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2015, 09:27
#40
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Ильнур, я так понимаю на балки опираются бункера? На 4 опоры (Б6) или на 8 (Б1, Б6)?
это уже построено?
Интересно как выполнялась монтажная сварка по данному сечению?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел 2-2.jpg
Просмотров: 105
Размер:	57.5 Кб
ID:	162701  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2015, 10:10
#41
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Лапки бункеров опираются на Б1.
Это как раз сейчас достраивается.
Монтажная сварка - там два соединения. Первое - балка к колонне. Затем - вварка балки в балку. Последовательно. Вставляемость балок проверялась. КМД делали под моим чутким наблюдением. Никто при монтаже вопросов не задавал.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2015, 10:16
#42
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Ильнур, а для какой цели у Б3 полки вырезаны так некузяво?
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2015, 16:18
#43
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Уз...
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
уз.dwg (65.0 Кб, 495 просмотров)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2015, 16:23
#44
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


ФАХВЕРК, а можно было подуменьшить, прикрепив фасонки с разных сторон, и шаг болтов сделать одинаковым, как пуговицы
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2015, 16:28
#45
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


ФАХВЕРК, хорошее решение для узла в плоскости рамы при связевом каркасе.
В рамно-связевом каркасе такие узлы, как правило, отсутствуют. Связи расположены из плоскости и фасонки перерезаются горизонтальными ребрами ответными полкам ригеля (или рыбкам). И связи обычно подходят, не так идеально. Вот тут и начинается мозголомство)
-----
И еще. Для такой колонны балка явно хлипковата. Балка должна быть порядка 45Б. А если 50Б?
Или другой вариант. Балка та же 35Б, а колонна 30 или 25(

Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 22.12.2015 в 16:41.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2015, 17:08
#46
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
Ильнур, а для какой цели у Б3 полки вырезаны так некузяво?
Там что-то задевало кого-то. Пришлось сделать некузявую хирургию.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2015, 23:22
#47
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
ФАХВЕРК, а можно было подуменьшить, прикрепив фасонки с разных сторон, и шаг болтов сделать одинаковым, как пуговицы
Хмурый, извини меня, не понял о чём ты.

Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
В рамно-связевом каркасе такие узлы, как правило, отсутствуют. Связи расположены из плоскости и фасонки перерезаются горизонтальными ребрами ответными полкам ригеля (или рыбкам). И связи обычно подходят, не так идеально. Вот тут и начинается мозголомство)
-----
По возможности надо стремиться к связевому.


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
И еще. Для такой колонны балка явно хлипковата. Балка должна быть порядка 45Б. А если 50Б?
Или другой вариант. Балка та же 35Б, а колонна 30 или 25(
Честно. С мастерка на молберт накинул.... ну а дальше произойдёт то о чём здесь говорили - пойдём на расцентровку и это нормально абсолютно.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2015, 23:34
1 | #48
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Offtop:
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Честно. С мастерка на молберт накинул...
Настоящий мастер)
Tamerlan_MZO вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел "колонна-балка-связь" стального каркаса



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Рамный узел стального каркаса Dmitij Металлические конструкции 83 11.10.2011 18:48
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Проблема заполнения стального каркаса prorabm Металлические конструкции 12 23.04.2009 15:56
Расчет в скаде 11 стального каркаса на сейсмику Жека СКДМ SCAD 2 19.02.2009 08:14
Рамный узел стального каркаса... ? art Металлические конструкции 6 23.09.2005 11:31