Единственная эвакуационная лестница 3-го типа
Регистрация: 09.12.2009
Сообщений: 25
|
||
Просмотров: 30623
|
|
||||
Регистрация: 01.03.2006
Сообщений: 258
|
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
Статья 89. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам 3. К эвакуационным выходам из зданий, сооружений и строений относятся выходы, которые ведут: 2) из помещений любого этажа, кроме первого: а) непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; б) в коридор, ведущий непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; в) в холл (фойе), имеющий выход непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; 3) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категорий А и Б), расположенное на том же этаже и обеспеченное выходами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей части. Если эти требования выполняются и расстояния от самой удаленной точки этажа до выхода на лестницу соответствуют нормам, ширина лестницы не менее 90см, уклон, ширина, высота ступеней по нормам эвакуац. лестниц, и по расчету достаточно одного выхода, второй выход по требованиям регламента НЕ НУЖЕН. А забота о персонале (чтобы не бегать с этажа на этаж через улицу) это проблема не пожарных. а заказчика. И даже более: наружная лестница обеспечивает больший уровень безопасности, спасающиеся оказываются вне зоны поражения раньше, уже при выходе на лестницу, нет пересечения потоков с этажей. Если для помещения на втором этаже требуется два выхода, то две наружные лестницы лучше, чем внутренняя и наружная, с точки зрения спасения людей. А это информация к размышлению: "СП 1.13130.2009 1.Область применения 1.1 Настоящий свод правил разработан в соответствии со статьей 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», является нормативным документом по пожарной безопасности в области стандартизации добровольного применения..." А пожарные пусть письменно, со ссылками на "Технический регламент" обоснуют необходимость внутренней лестницы (с расчетом времени эвакуации по ней ![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось guran, 10.12.2009 в 06:38. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2009
Сообщений: 25
|
Спасибо за отзывы. Именно на этот пункт 8.3.5 и ссылаются пожарные, но не в надзоре, а в экспертизе. Если его прочитать непредвзято и без фанатизма в плане "никуда никого никогда и т.д.", то становится понятно, что к запрету на использования лестницы 3-го типа в качестве единств.эвак.выхода этот пункт никакого отношения не имеет. Именно поэтому я решил узнать есть ли реальный опыт проектирования в такой ситуации. Очень глупо (с экономич.точки зрения) делать внутр.лестницу в административно-бытовом помещении общей площадью этажа, например 50 кв.м. теряя при этом 15-20 кв.м. на закрытую лестницу, кроме этого отапливать ее (а находиться объект в районе до -45 градусов по Цельсию) и т.п., при этом функционально и технологически этажи не связаны никак!!!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647
|
А вот на это и надо упор делать, что этажи между собой не связаны!!!!
В подобной ситуации делали наружную лестницу в холодном пристрое их метала и стекла. Еще СП не было, только СНиП. А еще у тех же пожарников можно расчет рисков заказать, и оне вам все обоснуют, только не бесплатно, конечно |
|||
![]() |
|
||||
ГИП (конструктор) Регистрация: 11.04.2009
Пермь
Сообщений: 407
|
А вот такой случай, этим случаем я как раз занимаюсь.
Жилой дом, на первом этаже выкуплена квартира и переоборудована под офис, тот же хозяин покупает на втором этаже квартиру, которая располагается над той что на первом этаже. На втором этаже квартира тоже будет офисом, только не связанным с нижним офисом, следовательно на второй этаж надо как то забираться, с торца я размещаю лестницу металлическую двухмаршевую (это основной вход и выход в помещение) располагаю ее на расстоянии от нар. стены с окнами на 1,2 м, и все пожалуй. Неужели пожарникам может чтото не понравиться. АС.dwg Layout1 (1).pdf |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415
|
А то же самое и не понравится. Ежели в СП написано, что лестницу 3-го типа допускается использовать в качестве второго эвакуационного выхода, так и извольте ее предусматривать в качестве второго, а не первого и единственного.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647
|
Не надо афишировать при согласовании, что хозяин помещений 1-го и 2-го этажа одно и тоже лицо. Да, под перепланируемой квартирой существующие офисные помещения - это указывать нужно. А если нет данных, что собственник один, то проще объяснять, что возможности сделать лестницу внутри нет и согласовать наружную.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415
|
Зато, судя по чертежу, есть возможность пристроить лестничную клетку.
Кстати, laraconstr , пожарные еще могут сослаться на п. 8.1.11, где сказано, что для зданий класса Ф4 "Каждый этаж здания должен иметь не менее 2-х эвакуационных выходов" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2009
Сообщений: 25
|
Ну это извините! Есть пункт 8.3.1. Там сноска к разделу 4. Это касается моего случая (Ф4.3). Вообще сегодня закинул письмо в ОГПН Иркутска - устно сказали что можно по единственной лестнице эвакуироваться - посмотрим что напишут в писменном виде.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2009
Сообщений: 25
|
Ну конечно! Наберусь терпения и подожду ответа официального потом отпишусь по результату.
Вообще ситуация наиглупейшая! Ведь на первом этаже может находиться все что угодно: и гараж и котельная и мастерские. Причем температурный режим может сильно отличаться. При чем тут будет закрытая лестница? И чем будет отличаться данная ситуация если я мою лестницу, которая находится все равно снаружи, закрою козырьком и вставлю окна? Я потрачу денег больше и при этом ухудшу ситуацию по дымоудалению. Последний раз редактировалось Alex38_68, 14.12.2009 в 14:04. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2009
Сообщений: 25
|
Я извиняюсь за тупость, но каким нормам не соответствует лестница 3-го типа?
А температурный режим первого этажа, при организации внутренней лестницы с лестничной клеткой, будет жутко усложнять технические решения по теплоизоляции. Появятся тамбуры и еще бог знает что... А самое главное - это бездарная потеря полезных площадей. А вообще-то проектирование (если кто не знает) это работа над себестоимостью и защита инвестиций Заказчика. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415
|
Тем, что она работает как первый и единственный путь эвакуации, а должна работать, как второй.
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
ГИП (конструктор) Регистрация: 11.04.2009
Пермь
Сообщений: 407
|
А чем отличается офис на первом этаже площадью 40 м2 с одним эваковыходом на крыльцо и точно такой же офис на втором этаже с одним эваковыходом на крыльцо с двумя маршами?
По какой причине я не могу считать что моя лестница 3-го типа это крыльцо и главный эваковыход, вендь эта лестница от крыльца первого этажа отличается только колличеством ступеней, даже принципиально конструкция и материалы одинаковые, везде металл и ступени жб |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2006
Сообщений: 258
|
Если исходить с точки зрения закона о техническом регулировании, есть обязательные требования технического регламента. Если эти требования выполнены, то безопасность людей обеспечена. СП предназначены для упрощения принятия тех.решений. Т.е. считается, что при таких показателях требования тех регламента выполняются. Можно не брать показатели в СП, а обосновать принятые решения расчетом: время эвакуации, расчет пожарного риска, в зависимости от кол-ва выходов, длины путей и.тд.
По расчету, время выхода в безопасную зону по наружной лестнице меньше чем по внутренней, да пожарники должны быть обеими руками за такое решение, люди не задохнутся, а они цепляются за параграф в СП, в 1 пункте которого записано(повторюсь), что он "является нормативным документом по пожарной безопасности в области стандартизации добровольного применения" . Последний раз редактировалось guran, 16.12.2009 в 03:44. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2009
Сообщений: 25
|
Насчет добровольного применения мы проходили когда выпустили СП по ж.б. конструированию в части перекрестных несущих стен. В экспертизе нам сказали - да добровольного применения, но раз других нормативных документов нету - мы будем смотреть соответствие именно этому СП.
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,139
|
Хорошая тема. Спрошу здесь: какими предельными параметрами (уклон, ширина проступи, высота ступени) определяется, относится ли лестница к третьему типу?
в старом СНиП 21-01 был пункт Цитата:
В новом СП требования звучат так: Цитата:
Последний раз редактировалось casemsot, 07.06.2011 в 09:23. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647
|
Цитата:
В венткаме нет постоянного рабочего места. Венткамера - это помещение для размещения оборудования. Здесь предполагается только переодическое обслуживание, это не есть постоянное рабочее место. Закладывайте стандартную металлическую лестницу по серии шириной 700 мм и уклоном 60 градусов. |
|||
![]() |
|
||||
Руками вожу... Регистрация: 23.01.2007
Москва
Сообщений: 143
|
Цитата:
А есть ли документ, на который можно сослаться, по проектированию таких лестниц. Заказчик настаивает, что лестница из венткамер сделана не по нормам. Срасибо. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,139
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647
|
В СНиП 41-01-2003 в разделе требований к помещениям требований к лестницам нет, но все помещения класса Ф5 следует проектировать в соответствии со СНиП 31-03-2001 "Производственные здания":
5.18 Внутренние открытые лестницы (при отсутствии стен лестничных клеток) должны иметь уклон не более 1 : 1. Уклон открытых лестниц для прохода к одиночным рабочим местам допускается увеличивать до 2 : 1. Для осмотра оборудования при высоте подъема не более 10 м допускается проектировать вертикальные лестницы шириной 0,6 м. В нормах по пожарной безопасности прописаны требования к помещениям, из которых должна обеспечиваться эвакуация. Еще раз повторю, в венткамере нет постоянных рабочих мест, следовательно некого оттуда эвакуировать. Ну, не предусматриваем же мы эвакуацию из санузла, а люди там бывают гораздо чаще, чем в венткамере. |
|||
![]() |
|
||||
Руками вожу... Регистрация: 23.01.2007
Москва
Сообщений: 143
|
Цитата:
Кстати, Вам спасибо. Думаю этот пункт в СНиПе как раз то, что мне нужно. Но в СНиП 41-01-2003 есть пункт 13.3 Стационарные лестницы и площадки следует проектировать для обслуживания оборудования, арматуры и приборов, размещаемых выше 1,8 м и более от пола или уровня земли, в соответствии с правилами техники безопасности. Но ещё раз повторюсь, думаю СНиП по промышденным тут подходит больше. Последний раз редактировалось Andr65, 03.02.2012 в 10:45. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,139
|
Andr65, моя проблема (ради которой была создана данная тема) решилась с помощью п.4.4.2. в СП 1.13130.2009.
Речь правда об одном и том же требовании норм: - СНиП 31-03-2001 "Производственные здания": 5.18 "...Уклон открытых лестниц для прохода к одиночным рабочим местам допускается увеличивать до 2 : 1" - СП 1.13130.2009. п.4.4.2. "...Уклон открытых лестниц для прохода к одиночным рабочим местам допускается увеличивать до 2:1." А ваша проблема не достаточно полно вами описана. Что означает Цитата:
Может вы под ступени лестницы положили пачки СНиПов и ГОСТов и считатете, что сделали "лестницу по нормам"... |
|||
![]() |
|
||||
Руками вожу... Регистрация: 23.01.2007
Москва
Сообщений: 143
|
to casemsot
Речь не совсем об одном и том же, это кто как читает... Моя проблема (которая, конечно, отличается от Вашей), решилась с помощью СНиП 31-03-2001. Просто в п.5.18. есть ещё продолжение: "... Для осмотра оборудования при высоте подъема не более 10 м допускается проектировать вертикальные лестницы шириной 0,6 м." И соответственно пачки СНиПов и ГОСТов можно положить просто рядышком, может кто-нить почитает... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,139
|
Andr65, Надеюсь у вас внутренняя лестница, а не "лестница третьего типа"?
Кстати, у меня в Актуализированной редакции этот пункт числится за номером 5.19 Последний раз редактировалось casemsot, 03.02.2012 в 13:59. Причина: Нашел актуализированную редакцию |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.05.2009
Сообщений: 1
|
Здание производственное. У меня на втором этаже часть венткамеры и часть чердак делаю лестницу 3 го типа. Пожарник утверждает, что она может быть только вторым выходом. Какими нормами ему доказать обратное? Или придется делать лестницу тип Л1?
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Эвакуационная лестница 3-го типа | MadMax | Архитектура | 16 | 07.01.2014 01:24 |
Эвакуационная лестница. Направление - по часовой или против? | casemsot | Архитектура | 22 | 06.11.2007 15:32 |
Противопожарная (эвакуационная) лесница 1 типа. | LanaLanova | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 28.09.2007 12:59 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |