| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчет буронабивной сваи с опиранием в текучепластичные суглинки (JL>1)
Инженер-контруктор ПГС
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Регистрация: 13.01.2009
Сообщений: 2,135
|
||
Просмотров: 26741
|
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
А больше некуда. Сверху 3м. насыпной грунт. Дальше мягкопл. и текучепл. суглинки.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
![]() |
Цитата:
Не раз так делал. А принимать как для IL=0,6 не верно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
![]() |
Цитата:
Вообще в геологии должен обозначен несущий слой. В него и надо опираться |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544
|
Sarman
Вы хоть напишите что за здание и краткую характеристику свойств грунтов. Может просто задание на проведение изысканий было выдано некорректно? В моей практике был случай, когда 2-х этажный таунхаус пришлось ставить на 11 метровые сваи при очень схожей геологической ситуации. Вот и пришлось вставать на достаточно глубоко залегающие несущие грунты. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
Почему? Это все-равно что сказать, что: ЗАПРОС (scad)- ерунда! Сваю планирую сделать ф600 с необходимым уширением. Расчет сделаю в рукапашку. А так в ЗАПРОСе получается нес. спос. 40т. (свая ф600 с ушир. 1.2м L=4m) Если рассматривать столбчатые ф-ты , то надо заменять насыпной грунт мощ. 3м на надежный грунт с посл. уплотнением! Думаю дороже обойдется! Данные по зданию: Каркас здания -металл. Сетка колонн 6х6. Пролет ферм 14м. 1этажное с 2 эажным пристроем (12х24м) В геологии обазначен опорный горизон свай в суглинке мягкопластичном с IL=0,9 (опять вопрос как определять R?). Но это слишком глубоко. Заказчик не поймет такие длинные сваи под 1-2 эт. здание. Геологию выложу ч/з 30 мин.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
А что это за ерунда?
![]() Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544
|
Из руководства по проектированию свайных фундаментов.
5.6. Для забивных свай, опирающихся нижним концом на рыхлые песчаные грунты или на глинистые грунты с показателем консистенции IL > 0,6, несущую способность следует определять по результатам статических испыта-ний свай. К п. 5.6. Свайные фундаменты со сваями, опирающимися на рыхлые песчаные грунты и на глинистые грунты с показателем консистенции IL > 0,6, в большинстве случаев применять оказывается нерациональным, так как такие сваи имеют низкую несущую способность и дают, как правило, длительную и большую по величине осадку. Они могут применяться только для легких зданий с однорядным расположением свай в фундаменте. Надежных методов расчета несущей способности свай, опирающихся на указанные грунты, до настоящего времени не разработано. Поэтому проектирование фундаментов со сваями в таких случаях можно вести только по результатам их статических испытаний. То же можно сказать и про набивные сваи. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
![]() |
Не знаю, ерунда или нет, но если Вам СниП не дает рекомендаций по расчету при IL>0.6 значит так не следует считать.
В п.4.3 хоть и для забивных свай, но все таки оговаривается, что следует использовать натурные испытания, а не принимать при расчете IL=0.6 |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Но ведь не сказано.
Вот геология. Посмотрите пожалуйста: [IMG]http://s43.***********/i100/0912/cf/52aa9b57d9cet.jpg[/IMG] [IMG]http://s56.***********/i153/0912/ed/24ed36fed347t.jpg[/IMG] Каркас здания: [IMG]http://s51.***********/i131/0912/b7/e715a7a4994at.jpg[/IMG] Данные по зданию: Каркас здания -металл. Сетка колонн 6х6. Пролет ферм 14м. 1этажное с 2 эажным пристроем (12х24м) Экспертизы по проекту не будет.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
Это случайно не ваша площадка? http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...7&d=1260334383
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Нет. Вот моя площадка: [IMG]http://i074.***********/0912/86/27c57bbeec71t.jpg[/IMG]
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544
|
Ну, мало ли чего не сказано. А подумать. Несущая способность набивной сваи будет меньше забивной при одинаковом поперечном сечении и длине. Из-за отсутствия уплотнения грунта под нижним концом и уплотнения грунта между сваями (сопротивление по боковой поверхности).
Посмотрел геологию. Лично я не опирал бы сваи на такие глинистые грунты никогда. Ну, это лично мое мнение. У Вас дано R0 = 120 кПа для насыпного грунта. Более убедительным выглядит расчет отдельно стоящих фундаментов или перекрестных лент задавшись R0 = 100 кПа (1 кг/см2) как для слабых грунтов. Правда нужно решать вопросы с перепадом рельефа в 3 м на длине 36 м |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
Характеристика насыпного грунта мощ. 3м.: (цитата из геологии) отвалы суглинка, строит. мусора, щебня и дресвы карбонатных пород, с включением почвенно растит. слоя. Развит повсеместно, неравномерной плотностью и сжимаемостью и в качестве естеств. основания не рекомендуется.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Если грунтовые воды не встречены, то есть ли смысл принимать характеристики грунта в водонасыщенном состоянии? Быть может побороться с ним мероприятиями? Вертикалка+отмостка
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Цитата:
Это же надо залисть сваю дождаться когда она наберет прочность. Пригнать дорогостоящую технику...
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
Но если внимательно посмотреть геологию, то уже в естественном состоянии у грунтов ПЛОХИЕ характеристики. Осадка (не поверите) в ЗАПРОСе получается 1,5 см. SergeyKonstr эта цитата относится к забивным сваям. ВНИМАТЕЛЬНЕЕ читаем тему. У меня буронабивная свая. Для нее таких требований в СНиПе нет. Вопрос в посте #1 по JL остается открытым.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
ЗАПРОС (scad) - ЕРУНДА, не нужно ориентироваться на полученные в нем результаты
А что если применить забивные сваи?
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
Читаем п. 4.3 СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Ну правильно.
то же не значит что нельзя! Это значит что нужно определять несущую способность по испытаниям 3-4 корткие забивные сваи под куст
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544
|
Так он и останется открытым. Если методики расчета несущей способности нет, то ее нет. Хоть для забивной, хоть для набивной. Если бы была, то и вопроса не было бы. Применить таблицу из белорусских норм тоже врядли представляется возможным. У Вас даже для грунта с JL=0,67 коэффициент пористости е=0,8.
Так что или испытания, или длинные сваи с проведением доп. геологических изысканий, или другой тип фундамента (например с заменой насыпного грунта под подошвами столбчатых. Ну, или как говориться, практически от фонаря. Но как подписывать будете и спать потом? Вот вопрос. Все вышесказанное - ИМХО. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Насколько я знаю для стат. испытаний нужно спец. оборудование (типа вдавливающих домкратов). Короче дорого и думаю заказчик на это не пойдет.
Если столб. фун-ты, то очень много земляных работ.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Вы хотите в таких гов... плохих грунтах сделать дешевые фундаменты? Пусть заказчик ставит подпись сам в чертежах - тогда не проблема. Будут самые дешевые фундаменты. Можно даже и вовсе без них построить, экономия получится приличная. На сэкономленные деньги можно потом будет за взятку удобную камеру в тюрьме пробить)
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
По мему достаточно надежные. Только вот с каким JL и R их считать? Может JL по Вашим Белорусским таблицам принять? ![]() Странно, почему в Российском СНиПе JL дается только до 0,6ти (см. табл. 7 СНиП св. ф.)?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
А во второй таблице коэф-ты пористости даны только до 0,5ти.
А у меня е=0,8.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Sarman - У ВАС изыскания 10-ти летней давности, их можно использовать только для прикидочных расчетов.
Если честно - НУ НАФИК все это - грех на душу берете. Напрашивается ребристая плита, но тогда надо будет увязать каркас с ребрами. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
И вообще, весьма подозрительно отсутствие уровня грунтовых вод в грунтах с такой консистенцией. Вот если бы глины были, а то суглинки ближе к легким. Добавлено: Не мое дело, но я просто спрошу... Может лучше подсыпку сделать и на ней уже фундамент без всяких свай? Последний раз редактировалось AlphaGeo, 10.12.2009 в 17:05. |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
![]() AlphaGeo ведь чтобы сделать подсыпку необходимо убрать насыпной грунт мощностью 3м. Потом сделать послойное трамбование. Это сколько земляных работ ![]() Или делать сваи (забивные или буронабивные) и провести стат. испытания свай спец. оборудованием. Только где найдут у нас такое оборудование. И где оно вообще есть и что оно из себя представляет? ВОПРОС: что выбрать- 1. сваи со стат. испытаниями 2. Столбчатые ф-ты с заменой насыпного грунта на надежный с посл. трамбованием.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Sarman - сорри! перепутал, геология свежая (только грунты тухлые)
Может попробовать столбчатые фундаменты с нагрузками без моментов, а то все остальное как то дороговасто.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 25
|
может пройти по соседним площадкам? вдруг у них коренные породы или гравийные грунты на 13м., еще посмотреть архивы,по геологии- при такой косистенции суглинков ,вода может стоять и в насыпных грунта из-за перепада в 3 м.,а в сувглинках тем более.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
Пришла в голову вот такая мысль (или бред): раз уж нельзя взять JL=0,6 может считать буронабивную сваю с уширением как столбчатый фундамент. Корректно ли это? Ведь как известно, расчетное сопротивление грунта увеличивается с увеличением глубины заложения фундамента. Т. е. у меня уширение сваи бдет являться столбчатым фундаментом с круглой подошвой. Или это уже бред?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
![]() |
А есть возможность геологов заставить добурится до нормальных грунтов, через руководство, ГИПа.
Просто у меня такая же ситуация была: не был обнаружен несущей слой. Геологи тупо сработали по ТЗ, хотя их и наш СП обязывает их определить несущий слой |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
(см. влож. геологию). А просить дальше бурить думаю нет смысла. Сваю на 20м. чтоли забивать ![]()
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Sarman, сваи с уширением - это безусловно дорого. Если есть оборудование для их устройства, думаю, найдется и для статического испытания. Сваю с уширением вам тоже испытать придется.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 10.12.2009 в 20:15. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
![]() Для насыпного грунта в отчете написали R0=1,2Мпа (БРЕД). Заставил исправить на 0,12МПа (120кПа). При мне начальник геологов исправила и расписалась. Так что с ними разговаривать смысла нет.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Согласен, бред. В отчете об инженерно-геологических изысканиях Ro вообще нигде и ни в каких единицах измерениях не должно быть указано. Последний раз редактировалось AlphaGeo, 10.12.2009 в 21:21. |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Вот подробное описание гунтов, оцените:
[IMG]http://s15.***********/i188/0912/56/b5d1e7772996t.jpg[/IMG] Про насыпные уже писал.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Экстрпаполяция табличных данных за пределы IL>0.6 не допускается.
Для решения вопроса о применении свайного варианта в таких случаях необходимо проведение натурных испытаний свай и по их результатам проектировать свайное поле. Натурные испытания в таких случаях необходимо проводить до начала разработки схемы свайного поля, на стадии проведения изысканий, а не уточнения н.с. по результатам предварительных расчетов, когда данные "ложаться" в пределы табличных значений... Есть возможность определить по результатам статики несущую способность, принимайте за основу, нет - тогда рассматривайте другие варианты, отвечающие требованиям надежности. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
И еще пусть статическое зондирование до кучи сделают - если в задании был указан предполагаемый тип фундаментов свайный - должны были сделать. Да и глубина проходки недостаточна. Может это изыскания на стадии "обоснование инвестиций"?
ИМХО, если сваи, то только забивные. С испытаниями. А вообще, напрашивается плита на подушке и водопонижение. Думаю, грунтовые воды там всё-таки есть.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
AlphaGeo, судя по всему, в курсе были про сваи.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.10.2009
Сообщений: 101
|
Я как-то сталкивался с аналогичной проблемой, когда IL>0.6, а предложение об испытаниях сваи в натуре вызывали полное непонимание у руководства и т.п. Выход нашел в том, что сваи рассчитывал только из учета трения по боковой поверхности. Несущую способность в основании сваи принимал равную 0. Ясно, что подобный подход "притянут за уши" ведет к необоснованному завышению числа свай, но это лучше чем биться головой о стену "непонимания".
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Да, ориентировались на короткие буронабивные сваи с большим диаметром и уширением. Максимальная нагрузка от каркаса здания
максимум 55т.. Поэтому бурили только на 12м. И вообще не понятно, почему добуривать дальше? Под такое маленькое здание "длиннющие" сваи никто же не будет делать.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
СНиП 11-02-96
Цитата:
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
Расчет осадки сваи возможен тольки при H > 5D, где H - длина сваи, D - диаметр сваи. Это условие выскакивает в той же программе ЗАПРОС (scad). И еще думаю глубина сжимаемой толщи не будет такой большой от 55т.. Когда делали задание геологам ориентировались на нагрузку от здания 50т. Например в Сорочане есть таблица по определению глубины развед. скважины в зависимости от нагрузок от здания. Вообще хотелось бы еще разобраться с программой ЗАПРОС (scad). Почему когда вней расчитываешь забивную сваю с JL>0.6, то выскакивает предупреждение: Согласно п. 4.3.СНиП 2.02.03-85 для забивных свай, опирающихся нижним концом на рыхлые песчаные грунты или на пылевато-глинистые грунты с показателем текучести IL > 0,6, несущую способность следует определять по результатам статических испытаний свай А когда считаешь буровую сваю с показателем текучести IL > 0,6 такого предупреждения не появляется??? Расчет выполняется и с JL=1. Но результат такой же как для JL=0,6. Это упущение программистов или составителей СНиПа??? Ведь в СНиПе нет ограничений для буровой сваи как для забивной. У нас не мало объектов запроектировано с использованием ЗАПРОС (scad) с положит. заключением экспертизы.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Sarman, ну лично я Запросу тоже не особо доверяю. Более достоверные результаты для висячих свай выдает даже "Фундамент" кажется.
И вот, из СП правда: Цитата:
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Оцените вот такой вариант:
[IMG]http://i044.***********/0912/85/c57f88aeaa90t.jpg[/IMG] Т. е. убираем весь насыпной грунт и делаем искусств. основание под столбчатые фундаменты толщ. 1м. из ГЛИНЫ с посл. уплотнением до р=1,65т/м3. Только возникает ВОПРОС: как делать полы??? В полу будут стоять подъемные домкраты авто на 2-х опорах. Нагрузка на 1 опору 3т.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560
|
Offtop:
как уплотнять глину? как оградить глину от верховодки? поделить литературой по устройству подушек из глины. спасибо. ps и не надо такие дековенные поперечные разрезы давать, правильная форма залог успеха. геология это не хлеб с докторской колбасой а хлеб с подтаившим маслом.
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
|||
![]() |
|
||||
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560
|
лучше прочесть.
http://dwg.ru/dnl/7039
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
|||
![]() |
|
||||
Подниму тему. Корректирую проект сделанный в прошлом году, с исполнителями уже не связаться. Грунт с IL=0,98. Для стоек навеса применены одиночные буронабивные сваи D400. Если считать по формулам для свай получается, что несущая способность свай всего пару сотен кг, если не учитывать сопротивление под нижним концом. Но в чертежах свая названа "столбом" (хотя под определение сваи-столба не подходит), и, судя по всему, рассматривалась как фундамент на естественном основании. Под таким углом все проходит. Вот, думаю, можно ли так?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 339
|
почему мелкого. заглубленный фундамент с площадью подошвы равной площади сечения сваи.
Но, согласно СНиП "Основания и фундаменты" 2.2. Основания должны рассчитываться по двум группам предельных состояний: первой - по несущей способности и второй - по деформациям. 2.3. Расчет оснований по несущей способности должен производиться в случаях, если: в) основание сложено грунтами, указанными в п. 2.61; 2.61. Сила предельного сопротивления основания, сложенного медленно уплотняющимися водонасыщенными пылевато-глинистыми и биогенными грунтами (при степени влажности Sr ³ 0,85 и коэффициенте консолидации cv £ 107 см2/год), должна определяться с учетом возможного нестабилизированного состояния грунтов основания за счет избыточного давления в поровой воде. Ваши грунты относятся к таким? Если да, то при расчете по несущей способности вы получите площадь фундамента раза в 2 (если не больше) большую чем при расчете по деформациям. |
|||
![]() |
|
||||
Речь идет о фундаменте под стойку навеса. Там от силы можно наковырять 2 тонны нагрузки.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Цена буронабивной сваи | Ron | Основания и фундаменты | 27 | 27.01.2019 13:58 |
Расчет буронабивной сваи на выдергивание | dmitry198 | Основания и фундаменты | 20 | 25.06.2014 09:53 |
Определение расчетной длины буронабивной сваи | Evgeny31 | Основания и фундаменты | 12 | 28.02.2013 20:46 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Расчет буроинъекционной сваи | T.B.A. | Основания и фундаменты | 8 | 31.03.2007 19:55 |