| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчет сжимаемой толщи_для геолога
Регистрация: 21.01.2010
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 24479
|
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Цитата:
Как еще то определить хватит ли глубины геологического разреза или нет? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.01.2010
Сообщений: 8
|
SergeyKonstr Сжимаемая толща при том:
...На участках распространения специфических грунтов до 30% горных выработок необходимо проходить на полную их мощность или до глубины, где наличие таких грунтов не будет оказывать влияния на устойчивость проектируемых зданий и сооружений. п. 7.9. СП-11-105-97 часть 1 Шмидт и Sid Barret спасибо обязательно просмотрю в этот форум можно файлы прикреплять? разрез покажу |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.01.2010
Сообщений: 8
|
SergeyKonstr Виноват, глубина заложения фундамента для основных опор 4,5 метра, а для угловых 3,0 м. Основные-одностоечные. А угловые на сборном ж/б фундаменте (я правда плохо представляю что это такое)
Я прочитаю СНиП по ссылке и тогда продолжу дисскуссию и дам ссылку на файл |
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Цитата:
Борис_Краснодар можно все прикреплять, в расширенном режиме только |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.01.2010
Сообщений: 8
|
http://www.fayloobmennik.net/downloa...__________.zip
файл разреза и док файл с характеристиками Почитал я п. 2.40 СНиП 2.02.01-83* и что же получается, что в моем случае толщина сжимаемой толщи принимается до малосжимаемого слоя (какой-бы мощности он не был хоть 50 метров) который мы не вскрыли. Так? Кстати, малосжимаемый это у вас сколько? более 50 МПа? Последний раз редактировалось Борис_Краснодар, 21.01.2010 в 13:41. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
|
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.01.2010
Сообщений: 8
|
мне непонятно... в формуле (6) написано:
....а) в пределах сжимаемой толщи основания , определенной как для линейно деформируемого полупространства, залегает слой грунта с модулем деформации E1 > 100 МПа..... вы видели такие грунты? А как быть с меньшими модулями, что эта формула уже не работает? И где в этой формуле учитывается нагрузка от сооружения? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
"Если найденная по указанным выше условиям нижняя граница сжимаемой толщи находится в слое грунта с модулем деформации Е<5 МПа или такой слой залегает непосредственно ниже глубины z=Hc, то этот слой включают в сжимаемую толщу, а за Нс принимают минимальное из значений, соответствующих подошве слоя или глубине, где выполняется условие Gzр=0,1Gzg".
Судя по этому проектировщику не нужны "условно 50м и более". Границей будет условие Gzр=0,1Gzg, если не выполняется, то слой с Е<5 МПа исследуется. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426
|
Борис_Краснодар, вообще-то файлы и к постам можно прикреплять.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Вы не смотрите на модуль деформации E1 > 100 МПа. Пункт, где формула 6, относится к выбору модели основания, который проектировщик будет выбирать для расчета. По СП модель линейно-деф. слоя игнорирована.
Там же сказано "Если в пределах глубины Нс, найденной по указанным выше (см. СП) условиям, залегает слой грунта с модулем деформации Е >100 МПа, сжимаемую толщу допускается принимать до кровли этого грунта". Примера к сожалению нет, но постараюсь так объяснить. Обычно мы, проектировщики, даем вам задание с указанием нагрузки и вида проектируемого ф-та, глубины заложения ф-та, осадку ф-та. Мы изначально не знаем, какая ширина подошвы ф-та будет принята, а величина Нс зависит (по нормам) и от этого. Однако ее ориентировочно можно определить по расчетному сопротивлению грунта. Для вычисления осадки в грунте с модулем Е<5 МПа Нс ограничивается условием Gzр=0,1Gzg (вот здесь присутствует нагрузка), если Е>5 МПа, то минимальное условие Gzр=0,2Gzg, но если при этом ниже границы с условием Gzр=0,2Gzg расположен слой с Е<5 МПа, то сжимаемая толща увеличивается или на весь слой с Е<5 МПа, или на глубину, где выполняется условие Gzр=0,1Gzg. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.01.2010
Сообщений: 8
|
SergeyKonstr, проверь пожалуйста мои рассуждения
Gzр (дополнительное вертикальное напряжение...) равно a*Po Po=p-Gzg0 Gzg0=yd и в моем случае равно 2,68 т/м3(уд. вес) * 4,5 м. (заглубление фундамента) и равно 12,1 (непонятно чего). P (среднее давление под подошвой фундамента) равно... в ТЗ написано 45 тонн. Я считаю, пусть площадь этой опоры равна 1м2, значит давление 4,5 кгс/см2 тогда Po=4,5 кгс/см2-12,1 (непонятно чего) равно... почему минус получается???? Где ошибка? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Борис_Краснодар , Вам не нужно ничего считать.
До Вас уже все посчитано. См. СП 11-105-97, Часть 1 таблицы 8.2 и 8.3; пункты 8.5 - 8.11.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.01.2010
Сообщений: 8
|
Sarman, таблицы данные, как частный случай, в вышеупомянутом СП, никак не могут годиться для ВСЕХ возможных грунтов, сооружений, нагрузок и т.п.
Там поэтому и написано, что на эти таблицы надо смотреть при отсутствии данных о сжимаемой толще. СП тот же требует от меня проходить полностью специфические грунты не менее чем 30% выработок. Или останавливаться в том случае если пройдена подошва сжимаемой толщи на 1-2 метра. Проверьте пожалуйста расчет, вы же должны сразу видеть ошибку и все ньюансы. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
вот вам в помощь http://www.geoteck.ru/publications/public3/F_10.htm
Про таблицы уже написали. Если интересно и есть время посмотрите еще вот этот документ (хоть и Московский) ИНСТРУКЦИЯ ПО ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИМ И ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИМ ИЗЫСКАНИЯМ г. Москва 2004 Последний раз редактировалось ЛИС, 21.01.2010 в 18:22. |
|||
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет крена мачты освещения | Dukk | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 17.07.2013 12:27 |
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 | Maribour_Pink | STARK ES | 10 | 22.06.2011 22:51 |
Принципы рассчета монолитных (ж/б) колонн. | Александр Андреевич | Железобетонные конструкции | 21 | 27.08.2009 03:51 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |