Расчет сжимаемой толщи_для геолога
Борис_Краснодар
 
Регистрация: 21.01.2010
Сообщений: 8

Я геолог, экспертиза делает замечание что не пройдена полная мощность слабых грунтов. Конструкция-опоры линии 220 кВ с нагрузкой на фундамент 45 тонн.
Скажите как рассчитать глубину сжимаемой толщи в данном случае, зная мощности слоев их характеристики, положение УГВ.
Какие еще данные могут быть нужны?
Просмотров: 24479
 
Непрочитано 21.01.2010, 12:37
#2
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


СНиП 2.02.01-83* ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Шмидт вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2010, 12:41
#3
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


..а особенно п.6 приложения 2 (это по слабым грунтам и про непройденную мощность)
Sid Barret вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2010, 12:43
#4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


А к чему здесь сжимаемая толща. Вопрос ни о чем. Покажите что делаете и геологию.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2010, 12:48
#5
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
А к чему здесь сжимаемая толща. Вопрос ни о чем. Покажите что делаете и геологию.
Почему ни о чем, наши геологи тоже меня регулярно терроризируют сколько им в дополнительных скважинах проходить на стадии Р, когда уже на П основные расчеты выполнены.

Как еще то определить хватит ли глубины геологического разреза или нет?
Шмидт вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2010, 12:56
#6
Борис_Краснодар


 
Регистрация: 21.01.2010
Сообщений: 8


SergeyKonstr Сжимаемая толща при том:
...На участках распространения специфических грунтов до 30% горных выработок необходимо проходить на полную их мощность или до глубины, где наличие таких грунтов не будет оказывать влияния на устойчивость проектируемых зданий и сооружений. п. 7.9. СП-11-105-97 часть 1

Шмидт и Sid Barret спасибо обязательно просмотрю
в этот форум можно файлы прикреплять? разрез покажу
Борис_Краснодар вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2010, 12:59
#7
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Шмидт Посмотреть сообщение
Шмидт
Вы с какого уровня собираетесь считать Нс исходя из вопроса. А что за опора, может это сваи.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2010, 13:11
#8
Борис_Краснодар


 
Регистрация: 21.01.2010
Сообщений: 8


SergeyKonstr Виноват, глубина заложения фундамента для основных опор 4,5 метра, а для угловых 3,0 м. Основные-одностоечные. А угловые на сборном ж/б фундаменте (я правда плохо представляю что это такое)
Я прочитаю СНиП по ссылке и тогда продолжу дисскуссию и дам ссылку на файл
Борис_Краснодар вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2010, 13:21
#9
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Вы с какого уровня собираетесь считать Нс исходя из вопроса. А что за опора, может это сваи.
Да я не собираюсь считать, смысл поста был в том что это не единичный случай по поводу геологов и сжимаемой толщи. А так да, все зависит от конструкции.

Борис_Краснодар можно все прикреплять, в расширенном режиме только
Шмидт вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2010, 13:25
#10
Борис_Краснодар


 
Регистрация: 21.01.2010
Сообщений: 8


http://www.fayloobmennik.net/downloa...__________.zip

файл разреза и док файл с характеристиками

Почитал я п. 2.40 СНиП 2.02.01-83* и что же получается, что в моем случае толщина сжимаемой толщи принимается до малосжимаемого слоя (какой-бы мощности он не был хоть 50 метров) который мы не вскрыли. Так?
Кстати, малосжимаемый это у вас сколько? более 50 МПа?

Последний раз редактировалось Борис_Краснодар, 21.01.2010 в 13:41.
Борис_Краснодар вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2010, 13:45
#11
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Шмидт Посмотреть сообщение
Шмидт
Наверное я что-то не понял. Вопрос был
Цитата:
Сообщение от Борис_Краснодар Посмотреть сообщение
Скажите как рассчитать глубину сжимаемой толщи в данном случае,
Не было же вопроса "Как определить глубину проходки скважины..."
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2010, 13:51
#12
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Наверное я что-то не понял. Вопрос был

Не было же вопроса "Как определить глубину проходки скважины..."
Так как определить глубину сжимаемой зоны рассказали, и она нужна для проходки скважин. Ну по крайней мере так делают наши геологи.
Шмидт вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2010, 13:59
#13
Борис_Краснодар


 
Регистрация: 21.01.2010
Сообщений: 8


мне непонятно... в формуле (6) написано:
....а) в пределах сжимаемой толщи основания , определенной как для линейно деформируемого полупространства, залегает слой грунта с модулем деформации E1 > 100 МПа..... вы видели такие грунты? А как быть с меньшими модулями, что эта формула уже не работает?

И где в этой формуле учитывается нагрузка от сооружения?
Борис_Краснодар вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2010, 14:34
#14
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


"Если найденная по указанным выше условиям нижняя граница сжимаемой толщи находится в слое грунта с модулем деформации Е<5 МПа или такой слой залегает непосредственно ниже глубины z=Hc, то этот слой включают в сжимаемую толщу, а за Нс принимают минимальное из значений, соответствующих подошве слоя или глубине, где выполняется условие Gzр=0,1Gzg".
Судя по этому проектировщику не нужны "условно 50м и более". Границей будет условие Gzр=0,1Gzg, если не выполняется, то слой с Е<5 МПа исследуется.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2010, 15:19
#15
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


Борис_Краснодар, вообще-то файлы и к постам можно прикреплять.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2010, 15:24
#16
Борис_Краснодар


 
Регистрация: 21.01.2010
Сообщений: 8


SergeyKonstr к сожалению мне не понятно, ты не мог бы выложить для примера какой-нибудь расчет. Мне непонятна формула (6) уже в самом начале, когда речь идет об условиях когда она работает я написал это в посте №13
Борис_Краснодар вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2010, 16:15
#17
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Вы не смотрите на модуль деформации E1 > 100 МПа. Пункт, где формула 6, относится к выбору модели основания, который проектировщик будет выбирать для расчета. По СП модель линейно-деф. слоя игнорирована.
Там же сказано "Если в пределах глубины Нс, найденной по указанным выше (см. СП) условиям, залегает слой грунта с модулем деформации Е >100 МПа, сжимаемую толщу допускается принимать до кровли этого грунта".
Примера к сожалению нет, но постараюсь так объяснить.
Обычно мы, проектировщики, даем вам задание с указанием нагрузки и вида проектируемого ф-та, глубины заложения ф-та, осадку ф-та. Мы изначально не знаем, какая ширина подошвы ф-та будет принята, а величина Нс зависит (по нормам) и от этого. Однако ее ориентировочно можно определить по расчетному сопротивлению грунта. Для вычисления осадки в грунте с модулем Е<5 МПа Нс ограничивается условием Gzр=0,1Gzg (вот здесь присутствует нагрузка), если Е>5 МПа, то минимальное условие Gzр=0,2Gzg, но если при этом ниже границы с условием Gzр=0,2Gzg расположен слой с Е<5 МПа, то сжимаемая толща увеличивается или на весь слой с Е<5 МПа, или на глубину, где выполняется условие Gzр=0,1Gzg.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2010, 17:13
#18
Борис_Краснодар


 
Регистрация: 21.01.2010
Сообщений: 8


SergeyKonstr, проверь пожалуйста мои рассуждения
Gzр (дополнительное вертикальное напряжение...) равно a*Po
Po=p-Gzg0
Gzg0=yd и в моем случае равно 2,68 т/м3(уд. вес) * 4,5 м. (заглубление фундамента) и равно 12,1 (непонятно чего).
P (среднее давление под подошвой фундамента) равно... в ТЗ написано 45 тонн. Я считаю, пусть площадь этой опоры равна 1м2, значит давление 4,5 кгс/см2
тогда Po=4,5 кгс/см2-12,1 (непонятно чего) равно... почему минус получается???? Где ошибка?
Борис_Краснодар вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2010, 17:27
#19
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Борис_Краснодар , Вам не нужно ничего считать.
До Вас уже все посчитано. См. СП 11-105-97, Часть 1
таблицы 8.2 и 8.3; пункты 8.5 - 8.11.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2010, 17:50
#20
Борис_Краснодар


 
Регистрация: 21.01.2010
Сообщений: 8


Sarman, таблицы данные, как частный случай, в вышеупомянутом СП, никак не могут годиться для ВСЕХ возможных грунтов, сооружений, нагрузок и т.п.
Там поэтому и написано, что на эти таблицы надо смотреть при отсутствии данных о сжимаемой толще.
СП тот же требует от меня проходить полностью специфические грунты не менее чем 30% выработок. Или останавливаться в том случае если пройдена подошва сжимаемой толщи на 1-2 метра.
Проверьте пожалуйста расчет, вы же должны сразу видеть ошибку и все ньюансы.
Борис_Краснодар вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2010, 18:16
#21
ЛИС


 
Сообщений: n/a


вот вам в помощь http://www.geoteck.ru/publications/public3/F_10.htm
Про таблицы уже написали.
Если интересно и есть время посмотрите еще вот этот документ (хоть и Московский) ИНСТРУКЦИЯ ПО ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИМ И ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИМ ИЗЫСКАНИЯМ г. Москва 2004

Последний раз редактировалось ЛИС, 21.01.2010 в 18:22.
 
 
Непрочитано 22.01.2010, 08:27
#22
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Борис_Краснодар. Нельзя из кг/см2 вычитать т/м2.
Если смотреть п. 5.5.41 СП 50-101-2004, а совместно формулу 5.15 Gzp=альфа*p.
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет сжимаемой толщи_для геолога



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет крена мачты освещения Dukk Конструкции зданий и сооружений 18 17.07.2013 12:27
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Принципы рассчета монолитных (ж/б) колонн. Александр Андреевич Железобетонные конструкции 21 27.08.2009 03:51
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44