крест всегда работает на растяжение
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > крест всегда работает на растяжение

крест всегда работает на растяжение

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.01.2010, 07:54 #1
крест всегда работает на растяжение
ALISA 2009
 
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 17

Добрый день. на работе разгорелся спор как всегда из-за мелочи. всем известно, что крест работает только на растяжение, т.е. сжатый элемент выключается из работы, и работает растянутый. а если крест разорван? (рис. 2) по идее все равно крест, все равно на растяжение только, и расчетная длина в 2 раза меньше. но некоторые говорят, что теперь на половинную длину надо считать на сжатие.
а если крест разорван, да еще и несимметрично? (рис 3) по идее все равно будут два растянутых элемента и два сжатых при любом угле. все равно растянутые сработают. убедить не могу, требуют бумажку. а может я не права

Вложения
Тип файла: doc крест.doc (67.0 Кб, 412 просмотров)

Просмотров: 7802
 
Непрочитано 22.01.2010, 08:13
#2
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Что-то ты уж слишком явно разорвала стержни. При таком разрыве вообще ничего "работать" не будет.
Profan вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2010, 08:13
#3
acid


 
Сообщений: n/a


Кто сказал что сжатый элемент выключается из работы?
Разберитесь с расчетными длинами, есть книга кирсанова по связям.
А зачем вы в середине связь ставите - чтоб усилие из плоскости в центр колонны передать? для чего? Из чего связь?
 
 
Непрочитано 22.01.2010, 08:14
#4
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Цитата:
Сообщение от ALISA 2009 Посмотреть сообщение
Добрый день. на работе разгорелся спор как всегда из-за мелочи. всем известно, что крест работает только на растяжение, т.е. сжатый элемент выключается из работы, и работает растянутый. а если крест разорван? (рис. 2) по идее все равно крест, все равно на растяжение только, и расчетная длина в 2 раза меньше. но некоторые говорят, что теперь на половинную длину надо считать на сжатие.
а если крест разорван, да еще и несимметрично? (рис 3) по идее все равно будут два растянутых элемента и два сжатых при любом угле. все равно растянутые сработают. убедить не могу, требуют бумажку. а может я не права
Ветви на растяжение только в первой схеме (п13.21 стального снипа, хотя там про покрытие). Во 2 и 3 схеме ветви следует подбирать по сжатию. Это эсли не заморачиваться. Всё естественно имхо.

Последний раз редактировалось Паша П.М., 22.01.2010 в 08:28.
Паша П.М. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2010, 08:24
#5
ALISA 2009


 
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 17


"Кто сказал что сжатый элемент выключается из работы? " на этом основан принцип работы крестовой связи, ветер в одну строну работает один раскос, другой условно теряет устойчивость и выключается из работы. ветер в другую сторону - наоборот.
большой разрыв показан условно чтобы было понятно какие стержни прерываются в узле. посредине связь, чтоб уменьшить расчетную длину колонны из плоскости
а может кто-нибудь обосновать, почему схему 2 и 3 нельзя считать только на растяжение? все равно ведь будут 2 растянутых стержня, которые и сработают...
ALISA 2009 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2010, 08:34
#6
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Назначение вертикальной связи состоит в том, чтобы обеспечить устойчивость конструкции при горизонтальных нагрузках и передать горизонтальные усилия на фундамент. В схемах 2 и 3 усилия передаются местно на колонны и это уже не чистая связь. Вспомни схему портальных связей. Все-таки, картинка с разрывами учень условна. Лучше бы узел прорисовать.
Profan вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2010, 08:38
#7
Кракозябр

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 21.08.2009
С-Пб
Сообщений: 8


Согласен с Profan схема 2 и 3 это уже не крестовая связь и стержни подбираются изходя из их работы на сжатие. Вот если вы внизу и вверху поставите кресты тогда все впорядке.

Последний раз редактировалось Кракозябр, 22.01.2010 в 08:49.
Кракозябр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2010, 08:52
#8
ALISA 2009


 
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 17


согласна что в схемах 2 и 3 усилия частично передаются через колонны, но почему считать стержни сжатыми я все равно не пойму!!!!!!!объясните для пож-та, вроде со строительной механикой у меня проблем нету. при любом направлении силы 2 сттержня все равно будут растянуты, а два другие сжаты (т.е. можно считать что сжатые стержни выключатся из работы и сработают растянутые
ALISA 2009 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2010, 09:02
#9
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Да потому, что короткий стержень может и не потерять устойчивость (гибкость его мала) и спокойно работать на сжатие. Поэтому нельзя его выключать из работы.
Profan вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2010, 09:03
#10
acid


 
Сообщений: n/a


даже не хочется объяснять - все уже обсосано до мелочей - воспользуйтесь поиском по форуму
 
 
Непрочитано 22.01.2010, 09:22
#11
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
всем известно, что крест работает только на растяжение, т.е. сжатый элемент выключается из работы,
Вот меня, пожалуйста, в эту компанию не записывайте Крестовые связи проектируются как чисто растянутые (гибкось 200 < Я <= 400). так и сжато-растянутыми (Я <= 200). Более того, бывают случаи (большие продольные силы в колоннах, например), когда растянутые кресты применять категорически нельзя.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2010, 09:25
#12
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Это не acid заявил, а ALISA2009.
Profan вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2010, 09:40
#13
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Profan Посмотреть сообщение
Это не acid заявил, а ALISA2009.
Ой, acid, извините !
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2010, 09:42
#14
acid


 
Сообщений: n/a


Да ничего...
Вообще говоря - как захочешь заставить их работать, так и будут, если правильно законструировать. Последний раз делал чисто растянутые связи - на тросах с талрепами - маленькая конструкция была.
 
 
Непрочитано 22.01.2010, 10:22
#15
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от ALISA 2009 Посмотреть сообщение
согласна что в схемах 2 и 3 усилия частично передаются через колонны, но почему считать стержни сжатыми я все равно не пойму!!!!!!!объясните для пож-та, вроде со строительной механикой у меня проблем нету. при любом направлении силы 2 сттержня все равно будут растянуты, а два другие сжаты (т.е. можно считать что сжатые стержни выключатся из работы и сработают растянутые
Связи на рис. 2, 3 можно было бы безоговорочно рассматривать так же, как связи на рис.1, ЕСЛИ бы не было объединения связей (на 2 и 3) с распоркой.
При объединенном узле картина усилий будет сильно зависеть от жесткостей элементов, так же как и в схеме 1 "выключаемость" зависит от жесткостей.
Например, может быть и так, что и сжатия особого нет, и колонну не сильно гнет. Вот взял средненькую конструкцию и просто приложил 5 т.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: N5.jpg
Просмотров: 178
Размер:	21.5 Кб
ID:	32244  Нажмите на изображение для увеличения
Название: М5.jpg
Просмотров: 169
Размер:	17.6 Кб
ID:	32245  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2010, 10:38
#16
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от ALISA 2009 Посмотреть сообщение
"Кто сказал что сжатый элемент выключается из работы? " на этом основан принцип работы крестовой связи, ветер в одну строну работает один раскос, другой условно теряет устойчивость и выключается из работы. ветер в другую сторону - наоборот.
К сожалению вы не совсем правы. Вот схема в которой сжатые раскосы не могут позволить себе потерять устойчивость
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Untitled.jpg
Просмотров: 148
Размер:	13.4 Кб
ID:	32246  
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2010, 10:54
#17
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Любое решение по работе сжатых связей должно быть обосновано расчетом и законструированно соответственно. В подавляющем большинстве случаев в крестовой связи выключение сжатого элемента из работы не приводит к геометрической изменяемости системы.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2010, 11:24
#18
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
В подавляющем большинстве случаев в крестовой связи выключение сжатого элемента из работы не приводит к геометрической изменяемости системы.
Одно из исключений приведено мной на рисунке в предыдущем посте.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2010, 11:55
#19
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Простой пример связи без сжатия это связи из натянутого троса)))
А по поводу картинок, все что вы изобразили это обычные фермы и работает это все за счет сжатия и растяжения раскосов и поясов в фермах.
По моему у вас на 3 рисунке схема обычной портальной связи )))

Последний раз редактировалось 3016661@mail.ru, 22.01.2010 в 12:03.
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2010, 21:43
#20
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


действительно представьте что это связи-тросы. И никуда ничего не денется что в 1,2 и 3 случае. Если перемещения Вас не пугают конечно же.
vegas вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2010, 22:03
#21
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Одно из исключений приведено мной на рисунке в предыдущем посте.
Для наглядности пририсуйте сверху бак на 200-300 м3 - обычная водонапроная башня на пространственной решетчатой опоре. И пусть "всем известно" объяснят как это будет работать без ветра при выключающихся элементах
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2010, 00:05
#22
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809


крестушка в рамке? в линейном расчете ветви условно всегда работают на сжатие. Если ветви откровенно не способны работать на сжатие(близко к тросу), то стоит задать обе ветки половинной осевой жесткости, а на проверки сечений отправить их с удвоенным усилием (удвоить через рсн или рсу) и игнорировать результат по устойчивости, добиваясь только прочности ветвей. имхо.
mikel вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2010, 23:28
#23
Фернандо


 
Регистрация: 02.10.2006
г.Казань
Сообщений: 39


В каких случаях нельзя подбирать вертикальные крестовые связи по колоннам исходя из требований к растянутым элементам? Если можно всегда поясните пожалуйста момент: связь подобрана на растяжение. при проверке как сжатого элемента постпроцессор показывает значительное превышение "100% лимита" по гибкости и главное по устойчивости, что это означает, что в здании вскоре после первых сильных порывов ветра будут стоять кривые изогнутые связи, или нет? когда в стали при потере устойчивости появляются пластические деформации? есть ли какой-то предел превышения несущей способности по критерию устойчивость при сжатии, если есть, чем он обусловлен и каков физический смысл?
Фернандо вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2010, 11:39
#24
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Фернандо Посмотреть сообщение
В каких случаях нельзя подбирать вертикальные крестовые связи по колоннам исходя из требований к растянутым элементам? Если можно всегда поясните пожалуйста момент: связь подобрана на растяжение. при проверке как сжатого элемента постпроцессор показывает значительное превышение "100% лимита" по гибкости и главное по устойчивости, что это означает, что в здании вскоре после первых сильных порывов ветра будут стоять кривые изогнутые связи, или нет? когда в стали при потере устойчивости появляются пластические деформации? есть ли какой-то предел превышения несущей способности по критерию устойчивость при сжатии, если есть, чем он обусловлен и каков физический смысл?
1. Случаи, когда связи в кресте рассматривать ДОПУСКАЕТСЯ рассматривать как выключающиеся, описаны в СНиПах. Их немного. Все зависит от места применения связи.
В остальных случаях нужно учитывать все, в т.ч. и обжатие элементов контура (колонн или поясов ферм и прочего). Т.е. полноценный расчет.
2. Сжатые элементы проверяются на устойчивость и прочность отдельно.
Насчет "будут стоять кривые изогнутые связи" - это зависит от "захода" в пластику - жесткие элементы будут изогнутыми, гибкие - нет.
3. Линейный расчет не показывает истинную работу элементов. И постпроцессор проверяет на устойчивость (по СНиП), на основании "неправильных" усилий и искусственных гибкостей, заданных Вами. Правильным будет расчет по деформированной схеме, да еще с учетом всех нелинейностей.
4. Сказанное не претендует на исключительную правильность и может быть потверждено или опровержено.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2010, 20:17
#25
Фернандо


 
Регистрация: 02.10.2006
г.Казань
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Линейный расчет не показывает истинную работу элементов. И постпроцессор проверяет на устойчивость (по СНиП), на основании "неправильных" усилий и искусственных гибкостей, заданных Вами. Правильным будет расчет по деформированной схеме, да еще с учетом всех нелинейностей.
И все-таки можно ли как-то соориентироваться начались ли пластические деформации в стержне зная коэффициент исчерпания несущей способности по критерию устойчивость при сжатии?

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
1. Случаи, когда связи в кресте рассматривать ДОПУСКАЕТСЯ рассматривать как выключающиеся, описаны в СНиПах. Их немного. Все зависит от места применения связи.
Навскидку в Снип стальные конструкции только про крестовую решетку связей по покрытия написано.
Руководство любит когда связи на растяжение подобраны как в СССРовских сериях, но нет ли подводных камней даже в одноэтажных зданиях?
Насчет "будут стоять кривые изогнутые связи" - это зависит от "захода" в пластику - жесткие элементы будут изогнутыми, гибкие - нет.
Если гибкость меньше 100 - жесткие, если больше гибкие? Можно опираться на критерий применимости формулы Эйлера? Но тогда все связи "жесткие"

Последний раз редактировалось Фернандо, 01.02.2010 в 21:42.
Фернандо вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2010, 20:52
#26
Winny_the_Pooh


 
Регистрация: 06.07.2009
Сообщений: 162


Уважаемые, а из каких источников, мне бы пополнить знания в области применнения, назначения и расчета связей? стальной снип уже в руках...
Winny_the_Pooh вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2010, 10:33
#27
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Фернандо Посмотреть сообщение
... Но тогда все связи "жесткие"
На все ответить нет времени - на эти вопросы надо отвечать тонко и ответственно..
Но вот на последнее, потверждающее Вашу наблюдательность, можно ответить: вот об этом и разговор!
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > крест всегда работает на растяжение



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
При простановке размеров dimscale всегда меняется на 100 Witalij AutoCAD 22 26.07.2007 09:03
MText не работает Krieger AutoCAD 9 10.08.2005 02:47
Помогите!!! Raster Design не работает Галина Прочее. Программное обеспечение 2 30.07.2004 14:58
Мое меню не работает. Где ошибка? Pilot Программирование 3 25.12.2003 15:05
свойства объекта в 2004 не всегда работает ingener AutoCAD 3 03.12.2003 12:37