крест всегда работает на растяжение
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 17
|
||
Просмотров: 7802
|
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535
|
Цитата:
Последний раз редактировалось Паша П.М., 22.01.2010 в 08:28. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 17
|
"Кто сказал что сжатый элемент выключается из работы? " на этом основан принцип работы крестовой связи, ветер в одну строну работает один раскос, другой условно теряет устойчивость и выключается из работы. ветер в другую сторону - наоборот.
большой разрыв показан условно чтобы было понятно какие стержни прерываются в узле. посредине связь, чтоб уменьшить расчетную длину колонны из плоскости а может кто-нибудь обосновать, почему схему 2 и 3 нельзя считать только на растяжение? все равно ведь будут 2 растянутых стержня, которые и сработают... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627
|
Назначение вертикальной связи состоит в том, чтобы обеспечить устойчивость конструкции при горизонтальных нагрузках и передать горизонтальные усилия на фундамент. В схемах 2 и 3 усилия передаются местно на колонны и это уже не чистая связь. Вспомни схему портальных связей. Все-таки, картинка с разрывами учень условна. Лучше бы узел прорисовать.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 21.08.2009
С-Пб
Сообщений: 8
|
Согласен с Profan схема 2 и 3 это уже не крестовая связь и стержни подбираются изходя из их работы на сжатие. Вот если вы внизу и вверху поставите кресты тогда все впорядке.
Последний раз редактировалось Кракозябр, 22.01.2010 в 08:49. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 17
|
согласна что в схемах 2 и 3 усилия частично передаются через колонны, но почему считать стержни сжатыми я все равно не пойму!!!!!!!объясните для пож-та, вроде со строительной механикой у меня проблем нету. при любом направлении силы 2 сттержня все равно будут растянуты, а два другие сжаты (т.е. можно считать что сжатые стержни выключатся из работы и сработают растянутые
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
При объединенном узле картина усилий будет сильно зависеть от жесткостей элементов, так же как и в схеме 1 "выключаемость" зависит от жесткостей. Например, может быть и так, что и сжатия особого нет, и колонну не сильно гнет. Вот взял средненькую конструкцию и просто приложил 5 т.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
К сожалению вы не совсем правы. Вот схема в которой сжатые раскосы не могут позволить себе потерять устойчивость
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Любое решение по работе сжатых связей должно быть обосновано расчетом и законструированно соответственно. В подавляющем большинстве случаев в крестовой связи выключение сжатого элемента из работы не приводит к геометрической изменяемости системы.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
Простой пример связи без сжатия это связи из натянутого троса)))
А по поводу картинок, все что вы изобразили это обычные фермы и работает это все за счет сжатия и растяжения раскосов и поясов в фермах. По моему у вас на 3 рисунке схема обычной портальной связи ))) Последний раз редактировалось 3016661@mail.ru, 22.01.2010 в 12:03. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809
|
крестушка в рамке? в линейном расчете ветви условно всегда работают на сжатие. Если ветви откровенно не способны работать на сжатие(близко к тросу), то стоит задать обе ветки половинной осевой жесткости, а на проверки сечений отправить их с удвоенным усилием (удвоить через рсн или рсу) и игнорировать результат по устойчивости, добиваясь только прочности ветвей. имхо.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.10.2006
г.Казань
Сообщений: 39
|
В каких случаях нельзя подбирать вертикальные крестовые связи по колоннам исходя из требований к растянутым элементам? Если можно всегда поясните пожалуйста момент: связь подобрана на растяжение. при проверке как сжатого элемента постпроцессор показывает значительное превышение "100% лимита" по гибкости и главное по устойчивости, что это означает, что в здании вскоре после первых сильных порывов ветра будут стоять кривые изогнутые связи, или нет? когда в стали при потере устойчивости появляются пластические деформации? есть ли какой-то предел превышения несущей способности по критерию устойчивость при сжатии, если есть, чем он обусловлен и каков физический смысл?
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
В остальных случаях нужно учитывать все, в т.ч. и обжатие элементов контура (колонн или поясов ферм и прочего). Т.е. полноценный расчет. 2. Сжатые элементы проверяются на устойчивость и прочность отдельно. Насчет "будут стоять кривые изогнутые связи" - это зависит от "захода" в пластику - жесткие элементы будут изогнутыми, гибкие - нет. 3. Линейный расчет не показывает истинную работу элементов. И постпроцессор проверяет на устойчивость (по СНиП), на основании "неправильных" усилий и искусственных гибкостей, заданных Вами. Правильным будет расчет по деформированной схеме, да еще с учетом всех нелинейностей. 4. Сказанное не претендует на исключительную правильность и может быть потверждено или опровержено.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.10.2006
г.Казань
Сообщений: 39
|
Цитата:
Цитата:
Руководство любит когда связи на растяжение подобраны как в СССРовских сериях, но нет ли подводных камней даже в одноэтажных зданиях? Насчет "будут стоять кривые изогнутые связи" - это зависит от "захода" в пластику - жесткие элементы будут изогнутыми, гибкие - нет. Если гибкость меньше 100 - жесткие, если больше гибкие? Можно опираться на критерий применимости формулы Эйлера? Но тогда все связи "жесткие" Последний раз редактировалось Фернандо, 01.02.2010 в 21:42. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
На все ответить нет времени - на эти вопросы надо отвечать тонко и ответственно..
Но вот на последнее, потверждающее Вашу наблюдательность, можно ответить: вот об этом и разговор!
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
При простановке размеров dimscale всегда меняется на 100 | Witalij | AutoCAD | 22 | 26.07.2007 09:03 |
MText не работает | Krieger | AutoCAD | 9 | 10.08.2005 02:47 |
Помогите!!! Raster Design не работает | Галина | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 30.07.2004 14:58 |
Мое меню не работает. Где ошибка? | Pilot | Программирование | 3 | 25.12.2003 15:05 |
свойства объекта в 2004 не всегда работает | ingener | AutoCAD | 3 | 03.12.2003 12:37 |