Забивка свай мимо трубопровода
Инженер-контруктор ПГС
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Регистрация: 13.01.2009
Сообщений: 2,135
|
||
Просмотров: 12256
|
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Совсем забыл про границы условного ф-та. Учту, спасибо.
А охранную зону трубы надо учитавать? И какая она?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Думаю, придется двигать здание на генплане и уходить от трубы.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.02.2005
Самара
Сообщений: 747
|
>Клименко Ярослав
Отдаленно догадываюсь о ценах, но строить на канализационном коллекторе... как бы это сказать... сами понимаете. Кому-то придется подвинуться. >Sarman Цитата:
Обычный столбчатый ф-т не получается применить? Может глубина сжимаемой толщи будет меньше глубины трубы (постараться так сделать)? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Свайный вариант принят окончательно. ГИПа нету.
Будем согласовывать с городскими сетями вот такой вариант: [IMG]http://s005.***********/i210/1001/d2/274a05c43072.jpg[/IMG]
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Такой вариант, думаю (почти уверен) возможен только при условии выноса сетей. Ну вот сами подумайте - у трубы есть хозяин. Пусть это даже ливнесток и прорыв маловероятен, но хозяин может-таки захотеть откопать ее (для замены/в лом сдать
![]() Однозначно, если здание остаётся стоять на трубе, вынос сетей за счёт средств заказчика.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
Вообще,ситуация странная.
У трубопровода есть охранная зона независимо от глубины, и даже если участок в частной собственности, то над трассой налагается сервитут, т.е. ограничение на использование. Это должно быть четко указано в документах на участок. Если сервитута нет - то и трубы как бы нет. А она есть. Значит подсудное дело: кто оформил участок без границ охранных зон? В качестве утешения - сервитут может быть платным, т.е. владелец трубы как бы должен платить. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Врядле будут откапывать с глубины 8м. Это ведь спецтехника нужна.
А труба проходит прямо по середине здания. Практически ее не возможно будет откопать.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Sarman. Что у вас на чертеже под знаком вопроса можно примерно определить по анализу распрастранения уплотнения грунта в результате забивки свай (Бартоломей, по моему, 1982г). При забивке свай образуется вокруг нее уплотненная зона, коэф. пористости изменяется, что сопровождается движением грунта в стороны, и если попадется труба, то на нее будут воздействовать силы сдвига.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
Разве что не сделать над коллектором ещё один обслуживаемый (или не-) коллектор, т.е. существующую трубу спрятать в короб.
На самом деле не известно, что будет дешевле - вынести такую сеть, переподключить... Но забивать сваи точно нельзя. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
![]() Строитель не снайпер- это понятно. Вот я и спрашиваю, возможно ли технически определить точные координаты трубы? Чтобы уж наверняка не попасть в трубу. stoper, почему нельзя?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Ну вроде помню, что-то было в новостях. Там наверное не знали, что под землей метро проходит. Я то знаю, что у меня под землей
![]() Хотя не уверен. ![]() У нас в одном объекте бункер нашли с мазутом. ![]()
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
На такую глубину шурфить сложно, чтобы определить точное положение.
Про изменение состояния грунта Вам уже сказали. Представьте, что произойдет под зданием прорыв трубы или трещина? Не факт, что она и сейчас не течет. Первым делом пообщайтесь с владельцами этой сети. Они в любом случае должны на этапе согласования участка поставить свою отметку. |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Норматив запамятовал.. помню следующее
Если труба эксплуатируемая то должно соблюдаться некоторое расстояние от трубы до крайнего фундамента здания. Если крайний фундамент ближе то необходима разделительная стена из шпунта. Иногда тоже ТОЧНО (точнее не бывает) знают положение трубы с газом под давлением, начинают работы.. а потом натыкаются на нее там где ее ну просто ТОЧНО не должно было быть.. Последний раз редактировалось olf_, 27.01.2010 в 12:28. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2009
Сообщений: 702
|
После забивки свай прорыв станет "многовероятным", здание сядет и аварийными будут дом и труба. И даже если сделать буровые сваи условный фундамент потянет коллектор вниз, вопрос только насколько.
Методы определения коммуникаций существуют.
__________________
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek: |
|||
![]() |
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
А что мешает грунту просочиться в пустой трубопровод снаружи?
Вот как раз туда и всё основание вымоет. Разве что затампонировать отрезок под участком. Охранная зона для такой трубы 5 м с каждой стороны, но учитывая глубину - может и больше. Шпунт поможет, если здание строится рядом, но не НАД трубой. Можем ещё пофантазировать |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Не могли же посадить здание на действующую коммуникацию, вот какой вопрос...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
Цитата:
Предположим, что трубопровод не действующий. Откопать его - равносильно замене грунта на глубину 10 м под всем зданием |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
stoper,
engngr, Сваи расчитаны с учетом возможности замачивания грунта. Сваи 16 м. составные. Апчхи на аварию. ![]() Ильнур, Трубопровод действующий. Используется "Челныводоканалом" один раз в 5 лет при ремонте для слива воды. vic153, спасибо за ссылки. Для моего случая радиус зоны деформации грунта при забивке свай- 2м. (табл. 9, ВСН 490-87 раздел 3) В принципе не много. Пролет ростверка получается 3м.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Это что за аппарат такой с такой бешенной погрешностью?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
Ну допустим может образоваться туннель ф2м., где будет течь река (условно) ![]() ![]() К тому же у 16-ти метровой сваи на боковое трение работает только 10м. Сверху 6м. насыпной грунт.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ Последний раз редактировалось Sarman, 27.01.2010 в 15:06. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Хорошо.
Тогда вышеупомянутый СНиП: 7.23*. Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать по табл. 14.* Указанные в табл. 14 и 15 расстояния допускается уменьшать при выполнении соответствующих технических мероприятий, обеспечивающих требования безопасности и надежности. З метра - это не просто расстояние по гориз. до фундамента, а расст. до здания. То же самое и для промзданий (СНиП II-89-80). По каким нормам Вы сажаете здание?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Дико извиняюсь. Перепутал с диаметром.
В общем пролет ростверка 5м. получается. Армирование, я чувствую будет приличным. Вместо арматуры, наверное, балку придется заложить в тело ростверка. Ильнур, итория такая: когда человек покупал землю, трубы там не было. Потом вдруг появилась. Поэтому сейчас все разрешают строить прямо на трубе. Т.к. трубу заложили без ведома хозяина земли. А на счет расстояний от ф-тов до коммуникаций, Вы считаете, что 3м. надо отступать? Тогда у меня пролет ростверка получится 7м. ![]() Нагрузка по середине 30тонн (без учета веса ростверка).
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Но Вам разрешили "класть" здание на трубу, и Ваша задача - просто обеспечить над. и безоп. здания. Ну и постараться не повредить трубу прямо сразу ![]() Можете прямо в 1 см от трубы бить. А шурфить очень просто - экскаватор с рукоятью подлинее, 10 мин. работы - и вот она, труба! Копать подальше от свай, на этой и на той стороне. Что такое 8-9 метров для экскаватора? копанули, посмотрели, засекли и обратно засыпали. Моими устами да мед бы пить ![]() А, забыл главное - сваи рассчитать с соответствующим учетом ситуации - вымыв и прочего.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
История явно проситься в БСК. Сначала 3 метра мусора, ниже грунты текучепластичные, но грунтовых вод нет, IL>0.6 сваи без статических испытаний не посчитаешь
Потом выясняется что на глубине 8 метров забыли трубу.. может это метро? Что труба делает на такой глубине? Более того трубу туда "заложили" без ведома хозяев. Теперь хотят пустить трубу между ног.. ой между свай... И вообще давно известно - если на стене висит ружье в начале акта оно обязательно выстрелит в конце, если в грунте есть труба (кабель), свая обязательно в него попадет... хотя если трубы или кабеля нету, свая все равно в него попадет... Любопытно сколько лет этой трубе? Я так рассуждаю что врядли трубу закапывали на глубину 8 метров, вероятно сначала закопали, а потом засыпали мусором. Если выяснить дату заложения трубы (хотя бы год) можно выяснить срок насыпи
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
![]()
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Sarman, нет любопытно чем все это закончится. Лишь бы труба газовой не оказалась и не убило никого. Ну и соприкасаться с этим проектом нет желания.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Почему? По моему довольно интересный объект.
![]() А если взять в общем, ты проектировал какой нибудь из наших объектов с желанием? Думаю таких не было и не будет. ![]()
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Хорошо. Пусть будет так, чтобы мы проектировали только
те объекты, которые желаем проектировать. И в которых есть благо для нас.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
укрепит мусор? И врядле у нас делают такие сваи.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
См. здесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=44430 пост №16.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.02.2005
Самара
Сообщений: 747
|
Что-то мне подсказывает что вас пытаются кинуть. Это хозяева трубы разрешили на ней строить? Вместо того чтобы убрать и извиниться? Типичная современная форма бизнеса. Когда начнутся проблемы с этой трубой, они то их решат(сделают вынос после), а вот вы не решите проблем с трубой под всем зданием. В итоге ваш заказчик круто попал. Он это понимает? Лукавство одних понятно, не понятно зачем на это соглашается заказчик. Если от незнания то наверно надо его известить.
|
|||
![]() |
|
||||
Возможно поможет. У нас был похожий случай. При реконструкции здания исполкома (надстройка этажа) потребовалось возведение дополнительных колонн внутри здания, которые должны быть оперты на сваи (буровые) через ростверк. Под зданием проходит коллектор (уже не помню вода или канализация). Проектантами было предложено два решения:
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
to
Regby, shnn По моему перед мной стоит вполне выполнимая инженерная задача. Я обычный исполнитель. Философствовать на счет того, откуда эта труба, газопровод это или атомный КОЛАЭДР, или ружье которое висит на стене и может выстрелить, я не собираюсь. Закзчик тоже пусть сам решает свои проблемы.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Не установку, а лишь зонд и приемник системы локации. На мой взгляд, на этом коллекторы должны будут устроены два смотровых колодца на концах участка под зданием. Кроме того можно применить специальный георадар (марку не помню, не могу на склад спуститься, но он отечественный), который и материал по длине отраженной волны определит, но погрешность будет около 30см, для него не нужны ни зонд, ни трос, ни установка ГНБ. А еще можно прошурфить по предполагаемой трассе коллектора на заданном участке (план сетей если есть, конечно).
ДОБАВИЛ. Шурфить можно буром (тем, что геологи керны отбирают) Последний раз редактировалось shevtsov_maxim, 28.01.2010 в 15:39. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сваи и SCad | Lorens | SCAD | 65 | 06.12.2014 12:55 |
Забивка свай | Dmitry_R | Основания и фундаменты | 41 | 25.03.2012 22:42 |
Расстановка свай. Есть ли что то для автоматизации? | Xander | Основания и фундаменты | 31 | 07.11.2011 15:29 |
забивка свай по тихому | Проектант | Технология и организация строительства | 57 | 04.01.2011 00:01 |
Применение преднапрягаемых железобетонных свай | MasterZim | Основания и фундаменты | 5 | 20.02.2008 22:18 |