Расчет общей устойчивости здания
Тверь
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 223
|
||
Просмотров: 35127
|
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
считается от первого потерявшего устойчивость элемента. Если делаете 3д то это будет связь которая работает на сжатие, соответственно расчетная длина колонны будет в районе 500м. Т.е. только при длине 500м колонна будет терять устойчивость, после того как связь потеряет устойчивость.
А если задать нагрузку только на колонну то именно у этой колонны и будет определенна расчетная длина правильно (например 10 метров). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.10.2006
г.Казань
Сообщений: 39
|
"Т.е. только при длине 500м колонна будет терять устойчивость, после того как связь потеряет устойчивость."
Это означает, что при наличии связей программа выдает неправильные расчетные длины колонн? Еще вопрос: вот в Scad в частности (в Лире давно не работал, наверное и там также) вычисляется коэффициент устойчивости системы- кзу, который представляет собой минимальное значение параметра лямбда (если не ошибаюсь) при котором система теряет устойчивость, можно ли это понимать, что если коэффициент меньше единицы - следовательно система теряет устойчивость при рассматриваевом загружении или комбинации? Пожалуйста разъясните этот момент Последний раз редактировалось Фернандо, 29.01.2010 в 20:22. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627
|
Цитата:
Т.е. если КЗУ<1, система неустойчива при данном нагружении.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
Цитата:
Если меньше 1 то теряет устойчивость. Если задавал расчет к-та устойчивости от Загружений то значит от загружений если от комбинации то от комбинации. Я думаю есть смысл в определении свободных длин только при рам переменного сечения. По этому поводу есть статья в Кадмастере http://archive.cadmaster.ru/articles/35_scad_office.cfm |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Тверь
Сообщений: 223
![]() |
из вышесказанного следует ,что расчет на общую устойчивость здания призводится путем определения элемента вероятность потери устойчивости наиболее высока.Так я понял?
__________________
У кого склонности к математике? Бери лопату и извлекай корни! |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627
|
Цитата:
2. По факту потери устойчивости всей системы, а не наиболее уязвимого элемента. 3. Фактом потери устойчивости системы считается такое состояние системы, когда она перестает сопротивляться деформации (признаком является неположительная определенность матрицы системы, составленной из матриц элементов). Для нахождения начала этого явления все внешние нагрузки пропорционально увеличиваются во столько раз, сколько нужно для преодоления положительной определености матрицы (производится это на самом деле от большого к малому, начиная с заданного КЗУ, например 100). 4. Установили например, что система неустойчива при КЗУ=1,5. И только теперь производится проверка устойчивости каждого элемента. Сообщение выводится только для для элемента с наименьшим КЗУ. Например, КЗУ=3. 5. Для стержневых элементов, если таковые в системе есть, выдаются свободные длины по формуле Эйлера с поправкой на КЗУ. 6. Я уверен в сказанном на 99%. Offtop: Не уверен, например, что здесь та же матрица, что и для метода перемещений.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627
|
Цитата:
2. Физически это означает, что система потеряла форму. Как именно - надо смотреть конкретную систему. И ни один элемент индивидуально не потерял устойчивости. 3. Первые 2 пункта требуют потверждения или опровержения.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 31.01.2010 в 18:18. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Читал статью несколько раз. Могу сказать, что переход на оболочечное моделирование даст много, но не все. Например при расчете на общую устойчивость в геометрически и физически нелинейной постановке сжато-изгибаемого стержня смоделированного оболочками и с использованием унифицированной диаграммы деформирования стали получим заниженный результат критической силы. Хотя заниженный - не завышенный, запас в морду не бъет
![]() |
|||
![]() |
|
||||
...
Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 08:25. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627
|
Цитата:
Для заказчика одноэтажное каркасное здание - изделие заводской поставки, модуль, так сказать, в комплекте. Сегодня заключили контракт, через три недели все конструкции должны быть завезены на монтаж. В какой момент в такой ситуации можно позаниматься обширными расчетами? На практике все происходит весьма банально...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Тверь
Сообщений: 223
![]() |
Может на каком то конкретном примере?есть литература или стать?
не совсем пойму как если все элементы в системе устойчивы то как получается что система не устойчива? Цитата:
__________________
У кого склонности к математике? Бери лопату и извлекай корни! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Ну, научно объяснить не смогу внятно но приведу пример: колонна любого несплошного сечения расчитывается на общую устойчивость и отдельно устойчивость поясов, раскосов, распорок.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Тверь
Сообщений: 223
![]() |
Цитата:
Цитата:
__________________
У кого склонности к математике? Бери лопату и извлекай корни! |
|||
![]() |
|
||||
...
Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 08:26. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Тверь
Сообщений: 223
![]() |
Цитата:
![]() ну теперь даже не знаю что спросить.Единственное где об этом можно почитать.Думаю цитировать книги по сопромату вам не стоит, вы их и без меня отлично знаете.
__________________
У кого склонности к математике? Бери лопату и извлекай корни! |
|||
![]() |
|
||||
...
Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 08:26. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Я думаю для практических целей годится СНиП и учебники по МК. По чуть чуть дойдете и до определения устойчивости в программе. Для примера: Городецкий А.С. Компьютерные модели конструкций 2005. Там есть расчет балок с гофрированной стенкой. Считалось в линейной постановке с нахождением коєфициентов запаса и в нелинейной - с учетом геометрических отклонений. Диаграмма применялась унифицированная, т.е. та, которую применяли и для получения СНиПовских формул.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627
|
Цитата:
![]() Это сродни например простому изгибу (это все для простоты понимания). Была малая нагрузка - был малый прогиб, стала большая нагрузка - прогиб увеличился. Плавно. А при сжатии все происходит не очень плавно. Т.е. в идеале происходит переключение из одного состояния в другое от нулевого возмущения. Первоначальная форма Вашей системы при некоторой нагрузке перейдет в другую (еще более кривую кривую) форму. Узлы сильно сместились. Схема работает иначе, чем Вы планировали. Поэтому финиш.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 09.02.2010 в 08:34. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 28.10.2006
Тюмень
Сообщений: 48
|
Здравствуйте господа !
Столько мнений по поводу общей устойчивости системы и в каждом доля правды. ))) Только товарищ Визуализатор, видать так ничего и не понял ))) А меж тем, человеку надобно помочь. Посему предлагаю свои вариант объяснения. Уважаемый Визуализатор, в ПК ЛИРА прекрасная справочная система. Про то, как комплекс (ЛИР-ВИЗОР) работает при расчетах на общую устойчивость системы, там написано довольно толково. . . . .может с первого раза и не поймете, но внимательно прочитав пункты справки 2-5 раз и вникнув в суть написанного, я думаю, что у вас все прояснится ))) желаю успехов ))!!
__________________
! ! ! Последний раз редактировалось vanfil, 05.02.2010 в 21:01. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Тверь
Сообщений: 223
![]() |
Цитата:
![]() Особенно после высказываний faysst)))))
__________________
У кого склонности к математике? Бери лопату и извлекай корни! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 354
|
Может это как- то поможет? Это из книги Кузнецова (МК Том 2) См. вложенный файл.
Из этого можно выделить (как мне кажется): При проверке на уст. несущих элементов-колонн. Определить из модели расчетные длины, проверить по гибкости. Если не мега сооружение то должно стоять. Процитирую наиболее, как мне кажется, важную фразу из книги: "эффективность учета пространственной работы возрастает для однопролетных рам. Для много пролетных (три и более пролета) учет диска покрытия нецелесообразен". Нужно правильно моделить закрепления колонн и диск покрытия. Последний раз редактировалось ASЪ, 09.02.2010 в 23:31. |
|||
![]() |
|
||||
...
Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 08:26. |
||||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551
|
Хотел создать собственную тему, но решил написать сюда.
В СП53-102-2004, п.5.3.1 указано: коэффициент надежности по устойчивости Ys=1,3 для стержневых конструкций, рассчитываемых как идеализированные пространственные системы с использованием сертифицированных вычислительных комплексов (согласно 5.2.4), на него следует умножать значения расчетных нагрузок. В п. 5.2.4 указано: Расчетные схемы и основные предпосылки расчета должны отражать действительные условия работы стальных конструкций. Стальные конструкции следует, как правило, рассчитывать как единые пространственные системы с учетом факторов, определяющих напряженное и деформированное состояние, особенности взаимодействия элементов конструкций между собой и основанием, геометрической и физической нелинейности, свойств материалов и грунтов. Допускается выполнять проверку устойчивости стрежневых конструкций (в том числе пространственных) с использованием сертифицированных вычислительных косплексов как идеализированных систем в предположении упругих деформаций стали по недеформированной схеме. Исходя из этих двух пунктов, коллеги по работе сделали вывод, что можно не рассчитвывать стальной каркас с учетом осадки опор, а просто умножить все действующие нагрузки на коэффициент 1,3 и выполнить проверку прочности элементов. Я понимаю несколько иначе: 1) коэффициент Ys предназначен только для проверки устойчивости здания в целом, то есть при расчете в ЛИРА или СКАД должен быть КЗУ>=1,3. 2) При этом прочность колонн, ригелей и узлов сопряжения не следует проверять на нагрузки с коэффициентом 1,3. 3) Расчет на осадку опор следует выполнять отдельно как особое сочетание нагрузок. Прав я или нет?
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Допускается выполнять проверку устойчивости ... в предположении упругих деформаций стали по недеформированной схеме.
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
алгоритм работы в скаде:
1. кзу >=1.3 2. выкидываем все лишнее что может выпучиться, для стержня сработает прием его замены на ферменный, 3. ищем форму и длины 4. далее смотрим что теряет устойчивость, убеждаемся что искомые колонны (или не колонны ...) 5. если устойчивость по рассматриваемой форме теряют не интересующие нас элементы, то модифицируем РС (!1) и на пересчет 6. зная расчетную длину проверяем устойчивость по СНиП (!1) с модификацией РС проблемы - как вариант - увеличение изгибной жесткости элементов, еще вариант - введение некоего абсолютно твердого тела для стиснения деформаций, еще вариант - объединение перемещений.... и тд и тп... основная задача на мой взгляд - минимально изменить схему не стеснив деформаций интересующих элементов... |
||||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551
|
Спасибо всем за ответы. Как дальше делать расчет представляю. Удручает постоянная борьба с "мэтрами" - дескать, мы и раньше никогда не учитывали деформации основания
![]() ![]()
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет устойчивости каркаса в SCAD | vv | SCAD | 10 | 13.05.2019 13:56 |
Расчет устойчивости понтона на воде??? | Russ1984 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.03.2011 15:08 |
Расчет высотного здания в Санкт-Петербурге | slava1410 | Расчетные программы | 34 | 03.02.2010 16:46 |
Расчет устойчивости откоса. | Saha | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 23.06.2009 12:07 |
Статический расчет поперечной рамы пром здания | Саид | Разное | 1 | 08.03.2007 16:42 |