расчет фундмента на выдергивание с опрокидыванием
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > расчет фундмента на выдергивание с опрокидыванием

расчет фундмента на выдергивание с опрокидыванием

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.02.2010, 14:19 #1
расчет фундмента на выдергивание с опрокидыванием
SoleilS
 
Регистрация: 04.02.2010
Сообщений: 8

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста где можно в литературе найти расчет фундамента на выдергивание с опрокидыванием? Или понятный пример этого расчета. Считаем фундамент под башню сотовой связи, нужно сделать этот расчет и нигде не могу найти методику.
Заранее спасибо
Просмотров: 15994
 
Непрочитано 04.02.2010, 14:33
#2
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Рекомнедую посмотреть (поискать) на форуме, про фундаменты антен сотовой связи что-то в последнее время часто спрашивают...
Шмидт вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2010, 14:34
#3
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Странный фундамент. Анкерить глубоко в грунт что-ли будете?
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2010, 14:36
#4
SoleilS


 
Регистрация: 04.02.2010
Сообщений: 8


нет, просто столбчатый, но экспертиза этот расчет запросила

а где найти этот форум про фундаменты антенн сотовой связи?
SoleilS вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2010, 14:43
#5
Люсик

проектирование
 
Регистрация: 24.03.2007
г. Краснодар
Сообщений: 51


Специальной методики расчета фундаментов башен связи на выдергивание и опрокидывание не существует. Мы в свое время собирали по частям из СНиПов, СП и др. источников (вплоть до канадских). Ведь именно по итогам этих расчетов вы и будете набирать массу фундаментов.
Люсик вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2010, 15:32
#6
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Если это башня - то выдергивания как такого фундамент испытывать не будет. Только опрокидывание. Люсик, интерсно что у вас получилось? Все в наших нормах есть. Насколько я знаю все и в том числе я считали по опрокидывающему моменту, которому противостоял вес фундамента и засыпки. Ось опрокидывания - край фундамента. Делается такой расчет, расчет на напряжения подж подошвой по обыкновенной линейной схеме и расчет на, блин, забыл по русски... зсув по украински, хотя для башни он фактически не нужен так как боковая чила небольшая. Этих расчетов вполне достаточно. Скажите своему эксперту, что нечему башню выдергивать. За облака шнурок зацепится, или вертолет подлетит?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2010, 16:19
#7
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Наверное имеется ввиду отрыв подошвы.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2010, 16:56
#8
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от SoleilS Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста где можно в литературе найти расчет фундамента на выдергивание с опрокидыванием? Или понятный пример этого расчета. Считаем фундамент под башню сотовой связи, нужно сделать этот расчет и нигде не могу найти методику.
Заранее спасибо
Неважно под какую башную вы рассчитываете фундамент. Как говорится, фундамент он и в Африке фундамент. Если у вас есть собранные нагрузки на фундамент и анкерплан крепления башни к фундаменту, то расчет производится по стандартным формулам. Если хотите сделать надежный фундамент, то не допускйте отрицательных напряжений под подошвой фундамента, соответсвенно не будет и опрокидывания. Если разнос опор башни велик, и запроектировать под каждую ногу свой фундамент, то отрыв, полученный от разложения момента берете собственным весом фундамента и весом грунта на свесах, если таковые имеются. Скинул бы исходные данные с геологией, тебе бы уже давно народ все посчитал бы....
GIP вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2010, 23:33
#9
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


GIP, хорошо сказал
Автору темы - почитать для общего развития: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=20130
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2010, 19:17
#10
Тетя Оля

инженер-конструтор
 
Регистрация: 01.11.2009
челябинск
Сообщений: 23
<phrase 1=


Может быть мне поможете) я считаю фундамент под опору навеса, Примерно конструкция показана на рисунке. не знаю как посчитать на опрокидывание. проблема для меня еще в том, что колонна приходит к фундаменту под углом и я не знаю как учесть это и надо ли вообще учитывать или можно считать что нагрузка приходит по прямым углом. габаритные размеры фундамента 3х1,5 м
нагрузки такие N=8.38 т, M=34.62 т*м, Q=1,35 т. Характеристики грунта: R=275 КПа, Е=20МП, с=25 КПа, угол внутреннего трения - 19, удельный вес - 1,86 г/см3. грунтовой воды нет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: фундамент.jpg
Просмотров: 474
Размер:	15.5 Кб
ID:	47116  
__________________
Инженер
Тетя Оля вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2010, 20:10
#11
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Тетя Оля Посмотреть сообщение
Может быть мне поможете) я считаю фундамент под опору навеса, Примерно конструкция показана на рисунке. не знаю как посчитать на опрокидывание. проблема для меня еще в том, что колонна приходит к фундаменту под углом и я не знаю как учесть это и надо ли вообще учитывать или можно считать что нагрузка приходит по прямым углом. габаритные размеры фундамента 3х1,5 м
нагрузки такие N=8.38 т, M=34.62 т*м, Q=1,35 т. Характеристики грунта: R=275 КПа, Е=20МП, с=25 КПа, угол внутреннего трения - 19, удельный вес - 1,86 г/см3. грунтовой воды нет.
Здесь все просто. Вертикальная нагрузка под углом разложиться на вертикальную и горизонтальную. Какой угол ? Силы в одной плоскости ? Почему оголовок смещен и такие размеры подошвы ??? Какового заглубление фундамента ??? В другом направлении оголовок тоже смещен ? Дайте план и ответы на вопросы
GIP вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2010, 20:33
#12
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Оголовник смещен для того чтобы сила N создавала обратный момент к М
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2010, 20:40
#13
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Оголовник смещен для того чтобы сила N создавала обратный момент к М
Если момент действительно(?) действует только в одном направлении, то эффект от этого будет, правда в конкретном случае небольшой.
GIP вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2010, 20:50
#14
Тетя Оля

инженер-конструтор
 
Регистрация: 01.11.2009
челябинск
Сообщений: 23
<phrase 1=


угол 80,5 градусов.. силы в одной плоскости. размеры по несущей способности такие, а оголовок сместить сказал начальник), мне самой проще сделать его по центру. в другом направлении он по центру. заглубление 2,2 м
__________________
Инженер
Тетя Оля вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2010, 21:47
#15
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Тетя Оля Посмотреть сообщение
угол 80,5 градусов.. силы в одной плоскости. размеры по несущей способности такие, а оголовок сместить сказал начальник), мне самой проще сделать его по центру. в другом направлении он по центру. заглубление 2,2 м
Сразу скажу, что ваш фундамент по отрыву не проходит - смотрите файл тете_Оле_No.zip. Рабочий вариант смотрите в файле тете_Оле_Yes.zip
сразу скажу, что прогамма считает момент и боковую приложенную в обеих направлениях в каждой плоскости и в расчетах на прочность берет всегда Gmax, поэтому в картинках эпюру может смело отзеркалить, так как ваши силы действуют в одном направлении (?).

Nрасч=N * sin 80.5
Qрасч = Q + N * cos 80.5
М расч в уровне оголовка = М - N расч * 0.55м (заданное вами смещение оголовка)

Если момент и боковая действуют в обеих направлениях расчет будет другой !!!!
Вложения
Тип файла: pdf тете_Оля_No.pdf (123.5 Кб, 388 просмотров)
Тип файла: pdf тете_Оле_Yes1.pdf (286.0 Кб, 237 просмотров)

Последний раз редактировалось GIP, 21.12.2013 в 11:23.
GIP вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2010, 22:17
#16
Тетя Оля

инженер-конструтор
 
Регистрация: 01.11.2009
челябинск
Сообщений: 23
<phrase 1=


Спасибо) за ответ) я тоже хочу такую программку) но вообще хотелось бы ручками разобраться
__________________
Инженер
Тетя Оля вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2010, 13:46
#17
Jaroslav222

Инженер ПГС
 
Регистрация: 17.04.2009
Москва
Сообщений: 91


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Сразу скажу, что ваш фундамент по отрыву не проходит
Пректирую фундамент для портала стального по серии 3.407.2-162. Как поступить, если фундамент на отрыв и не проходит, пробовал менять подошву фундамента, но продвижений никаких, отношение между Рmax и Рmin, не меняется, а должно быть не более 0,25.
Вложения
Тип файла: rar портал.rar (30.8 Кб, 215 просмотров)

Последний раз редактировалось Jaroslav222, 24.11.2010 в 14:43.
Jaroslav222 вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2010, 17:15
#18
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Jaroslav222 Посмотреть сообщение
Пректирую фундамент для портала стального по серии 3.407.2-162. Как поступить, если фундамент на отрыв и не проходит, пробовал менять подошву фундамента, но продвижений никаких, отношение между Рmax и Рmin, не меняется, а должно быть не более 0,25.
что за файл там у вас упакован?
сделайте его в нормальном формате
у меня нет просмотра таких файлов
GIP вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2010, 17:27
#19
RrRR


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
что за файл там у вас упакован?
сделайте его в нормальном формате
у меня нет просмотра таких файлов
это файл Mathcad
пересохранил в HTML
Вложения
Тип файла: rar портал.rar (53.2 Кб, 134 просмотров)
RrRR вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2010, 21:17
#20
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


выложил один, переделал другой....странно

Посмотрите вот такой фундамент
Вложения
Тип файла: zip порталxxx1.zip (446.0 Кб, 254 просмотров)

Последний раз редактировалось GIP, 02.08.2011 в 19:41.
GIP вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2010, 12:19
#21
Jaroslav222

Инженер ПГС
 
Регистрация: 17.04.2009
Москва
Сообщений: 91


RrRR, спасибо, что пересохранили.
GIP, спасибо за выложенный файл.
Jaroslav222 вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2010, 12:33
#22
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


делал когда то такой расчет. Правда еще взрыв был.
С выдергиванием с опрокидыванием и со взрывом...
У вас что взрыва не будет?
 
 
Непрочитано 25.11.2010, 13:40
#23
Jaroslav222

Инженер ПГС
 
Регистрация: 17.04.2009
Москва
Сообщений: 91


У нас взрыва не будет...
Все упрощено до некуда.
Jaroslav222 вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2010, 11:28
#24
Jaroslav222

Инженер ПГС
 
Регистрация: 17.04.2009
Москва
Сообщений: 91


Считаю фундамент под опору электоосвещения высотой 20 метров, весом 1100 кг., посчитал ветровую нагрузку, момент действующий на фундамент 43.5 кН, горизонтальная сила от ветра 4кН. Конструкция фундамента на чертеже. Закладная деталь от завода изготовителя опоры.

Как определить предельный момент, который может нести грунт для фундамента такого типа. Ести ли методика определения?

Можно ли произвести расчет как РАСЧЕТ СВАЙ НА СОВМЕСТНОЕ ДЕЙСТВИЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ И ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СИЛ И МОМЕНТА приложения 1 СНиП Свайные фундаменты?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
1.dwg (114.8 Кб, 1027 просмотров)

Последний раз редактировалось Jaroslav222, 06.12.2010 в 12:30.
Jaroslav222 вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2010, 12:34
#25
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Jaroslav222 Посмотреть сообщение
Как определить предельный момент, который может нести грунт для фундамента такого типа.
Вообще-то грунт момента не несет. Если хотите расчитать предельное давление на грунт, то читайте "о несущей способности грунта".
Если хотите рассчитать сооружение, то ПОСОБИЕ по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83), п. 11.14.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2010, 13:08
#26
Jaroslav222

Инженер ПГС
 
Регистрация: 17.04.2009
Москва
Сообщений: 91


То есть если расчитывать свайный фундамент, и фундамент как в моем чертеже, то момент действующий должен учитываться при расчете тела фундамента и опрокидывания?
У меня опрокидывающий момент 55 кН*м, а удерживающий 10 кН*м, заглублять фундамент смысла нет.
Jaroslav222 вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2010, 14:05
1 | #27
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Jaroslav222 Посмотреть сообщение
Можно ли произвести расчет как РАСЧЕТ СВАЙ НА СОВМЕСТНОЕ ДЕЙСТВИЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ И ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СИЛ И МОМЕНТА приложения 1 СНиП Свайные фундаменты?
В приложении СНиП записано "..1. При расчете свай на совместное действие вертикальной и горизонтальной сил и момента в соответствии со схемой, приведенной на чертеже...". Данная схема применительна для коротких гибких свай (альфа*L>2), схема применительна и для гибких длинных свай (альфа*L>4). У вас скорее всего короткая жесткая свая (поворачивается в грунте без изгиба). Поэтому нет.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2010, 01:36
#28
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Я-бы не давал советов в данном случае.
А то понастроят вышек (с Вашей-же помощью) и начнут потом засорять Ваши-же мобильники всякой х....й.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2010, 09:50
#29
Jaroslav222

Инженер ПГС
 
Регистрация: 17.04.2009
Москва
Сообщений: 91


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
начнут потом засорять Ваши-же мобильники всякой х....
Причем здесь мобильники???
Jaroslav222 вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2010, 02:43
#30
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Сами-же написали - "башня сотовой связи"...
У Меня это ассоциируется только с сотовой телефонной связью...
Причём...
У действующих на данное время подобных компаний, видимо, таких вопросов возникнуть уже не может (всё уже схвачено, опробовано)...
Новых мозгоё.....ов Мне не нужно.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2010, 09:42
#31
Jaroslav222

Инженер ПГС
 
Регистрация: 17.04.2009
Москва
Сообщений: 91


VVN59, что же так грубо?
Если вы б внимательней читали, то поняли бы, что я считаю фундамент под опору освещения(ну а изначально тема создана для бешен сотовой связи).
А как же поделиться опытом с молодыми инженерами?
Jaroslav222 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2018, 08:41
#32
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


Здравствуйте!
Подскажите, почему формулы из пособия, значительно врут при расчёте призмы выпирания анкерного фундамента? (см. аттач) «Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83)». Может там опечатки?
Вложения
Тип файла: pdf Вариант определения объёма выпирания.pdf (165.0 Кб, 112 просмотров)

Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 27.11.2018 в 09:46.
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2018, 16:42
#33
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Подскажите, почему формулы из пособия, значительно врут при расчёте призмы выпирания анкерного фундамента?
в чем вранье ?
GIP вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2018, 06:57
#34
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
в чем вранье ?
В соответствии размеров, объёмов, площадей. D0 например, меньше глубины заложения фундамента. Объём призмы всего 2 м3, а должен быть как минимум 32м3
МИНЗДРАВ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > расчет фундмента на выдергивание с опрокидыванием



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет анкера на выдергивание из кирпичной кладки Камо Каменные и армокаменные конструкции 43 23.12.2016 16:38
Расчет буронабивной сваи на выдергивание dmitry198 Основания и фундаменты 20 25.06.2014 09:53
Существует ли расчет гвоздя/шурупа на выдергивание. Работнег Конструкции зданий и сооружений 3 15.07.2009 11:24
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет сваи на выдергивание tokhot Основания и фундаменты 10 29.04.2005 10:38