Помогите рассчитать консоль
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите рассчитать консоль

Помогите рассчитать консоль

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.04.2010, 09:43 #1
Помогите рассчитать консоль
Sebastian188
 
Регистрация: 01.04.2010
Сообщений: 8

Столкнулся с расчетом консоли. Материал консоли - ж/бетон. Требуется подобрат арматуру. Подкос - швеллер или двутавр. Тоже необходимо рассчитать профиль и шаг установки.

P.s. напишите хоть какие-то соображения....

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Консоль.jpg
Просмотров: 673
Размер:	16.1 Кб
ID:	36476  

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
Консоль.dwg (43.7 Кб, 2508 просмотров)


Последний раз редактировалось Sebastian188, 01.04.2010 в 10:23.
Просмотров: 13094
 
Непрочитано 01.04.2010, 10:53
#2
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


C расчетными программами дружите?
Соображения стандартные. Сначала задаете жесткость элементам, и уточняете сопряжения(подкос скорее всего крепится шарнирно). Считаете и получаете усилия в элементах. По ним армируете ж/б и проверяете выбранное металлическое сечение.
AspirantMK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2010, 11:03
#3
Sebastian188


 
Регистрация: 01.04.2010
Сообщений: 8


сопряжение - сварка(жесткое). программ нет. силы узла раскидал на стержни. а вот нагрузку распределенную как учесть?
Sebastian188 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2010, 11:13
#4
nazarkoo


 
Регистрация: 27.10.2007
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от Sebastian188 Посмотреть сообщение
сопряжение - сварка(жесткое).
мне кажется что это будет шарнир
nazarkoo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2010, 11:27
#5
Sebastian188


 
Регистрация: 01.04.2010
Сообщений: 8


может кто-то считал что-то похожее????
Sebastian188 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2010, 11:55
#6
Orion


 
Регистрация: 23.08.2009
Сообщений: 56


длина консоли и ее сечение? с подкосом это будет не совсем консоль.
Orion вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2010, 11:57
#7
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Sebastian188 Посмотреть сообщение
может кто-то считал что-то похожее????
Я думаю да

Данных больше выкладывайте, что за консоль? плита, балка, Жесткости элементов нужно указать, поскольку система стат. неопределима, и усилия в элементах зависят от соотношения жесткостей
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2010, 12:13
#8
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,067
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


А где размеры? Если брать с "натуры" то получается. что у Sebastian188 имеется невеликая консоль при дохлых нагрузках. Может тогда и подкос не особо нужен?
По поводу расчета - нет проги - считайте ручками. Посчитать однажды статически неопределимую систему не сложно, подчас приятно (молодость вспоминается ). А если опора жб балки шарнирная - то система будет статически определимая, тут уж как то про сложности расчета и говорить неудобно.
Еще вариант - скачать какую-нибудь бесплатную МКЭ-прогу. Пошарьте в инете или может быть тут на сайте.
ЗЫ. Сопряжение металлического подкоса и жб консоли будет шарнирным.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2010, 12:22
#9
Orion


 
Регистрация: 23.08.2009
Сообщений: 56


Еще думаю немаловажно какая опора (стена или колонна)
Orion вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2010, 12:41
#10
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
А если опора жб балки шарнирная - то система будет статически определимая, тут уж как то про сложности расчета и говорить неудобно.
Если шарнирно подвижная-то да, скорее всего шарнирно неподвижная, так что одно доп. уравнение все-таки придется составить и решить

совет автору:
Если будете считать вручную, после раскрытия стат. неопределимости, усилия определяйте с присоединенной части-подкоса
AspirantMK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2010, 12:53
#11
Sebastian188


 
Регистрация: 01.04.2010
Сообщений: 8


плита ж/б 180мм. длина консоли 0.75м.
Sebastian188 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2010, 13:01
#12
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Sebastian188 Посмотреть сообщение
плита ж/б 180мм. длина консоли 0.75м.
Подкос фтопку однозначно. Без него можно вообще одной верхней сеткой в плите обойтись.
AspirantMK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2010, 13:03
#13
Sebastian188


 
Регистрация: 01.04.2010
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Подкос фтопку однозначно. Без него можно вообще одной верхней сеткой в плите обойтись.
как подсчитать площадь требуемой арматуры?
Sebastian188 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2010, 13:14
#14
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


СНиП открой и почитай!
Liam вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2010, 13:14
#15
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


M=q*l*l/2+P*l- найдете момент
alfa=M/b*sqr(h0)*Rb- найдете к-т альфа
h0*alfa -найдете n по таблице снип ЖБК
As=M/n*h0*Rs
Площадь арматуры раскидаете на кол-во стержней
AspirantMK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2010, 13:20
#16
Sebastian188


 
Регистрация: 01.04.2010
Сообщений: 8


AspirantMK - спасибо
нашел Пособие к СНиП 2.03.01-84 железобетонные конструкции
Sebastian188 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2010, 17:52
#17
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Sebastian188 Посмотреть сообщение
AspirantMK - спасибо
нашел Пособие к СНиП 2.03.01-84 железобетонные конструкции
СНиП 2.03.01-84 и пособие к нему давно пора убрать на полочку и пользоваться СП. Расчет ,Sebastian188, нужно выполнять расчет так - смотри вложение. (соб вес в расчете учтен)
Вложения
Тип файла: rar консоль.rar (6.6 Кб, 468 просмотров)

Последний раз редактировалось GIP, 01.04.2010 в 19:14.
GIP вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2010, 18:23
#18
De Freitas

студент
 
Регистрация: 26.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1
<phrase 1= Отправить сообщение для De Freitas с помощью Skype™


А какой это Вы программой пользовались, если не секрет?
De Freitas вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2010, 19:20
#19
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от De Freitas Посмотреть сообщение
А какой это Вы программой пользовались, если не секрет?
вот этой
Вложения
Тип файла: rar ссылка.rar (161 байт, 388 просмотров)
GIP вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2010, 04:25
#20
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
СНиП 2.03.01-84 и пособие к нему давно пора убрать на полочку и пользоваться СП. Расчет ,Sebastian188, нужно выполнять расчет так - смотри вложение. (соб вес в расчете учтен)
От норм проектирование в данном случае не зависит ничего,площадь конструктивной арматуры все равно намного выше расчетной.

А отчет приложенной программы действительно неплох.Непонятна только фраза "поперечное армирование принимаем конструктивно" А оно там нужно?
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2010, 16:18
#21
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
От норм проектирование в данном случае не зависит ничего,площадь конструктивной арматуры все равно намного выше расчетной. А отчет приложенной программы действительно неплох.Непонятна только фраза "поперечное армирование принимаем конструктивно" А оно там нужно?
Вопрос в том, чтобы люди пользовались изначально действующими документами, а то сейчас посмотрят недействующий СНиП и в следующий раз по привычке. Поперечное армирование в данном случае конечно не нужно, НО проектировщик должен помнить, что существуют конструктивные требования, когда по расчету не требуется поперечная арматура, но ставить ее нужно обязательно.
GIP вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2010, 16:36
#22
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Вопрос в том, чтобы люди пользовались изначально действующими документами, а то сейчас посмотрят недействующий СНиП и в следующий раз по привычке. Поперечное армирование в данном случае конечно не нужно, НО проектировщик должен помнить, что существуют конструктивные требования, когда по расчету не требуется поперечная арматура, но ставить ее нужно обязательно.
Согласен, написал формулы как раз по привычке из института.
Еще хотел поинтересоваться. Программа гипро сама назначила д10, 5шт, руководствуясь конструктивными требованиями?
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2010, 17:44
#23
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Еще хотел поинтересоваться. Программа гипро сама назначила д10, 5шт, руководствуясь конструктивными требованиями?
В режиме подбора программа сама с учетом всех конструктивных требований назначает диаметр и шаг арматуры , если их изначально жестко не задать. В данном случае выбор был продиктован заданным значением Rs, которое распространяется на диаметр арматуры, начиная с 10мм, и максимально допустимым шагом при заданной высоте сечения 1.5*h. При другом значении Rs диаметр арматуры был бы меньше при условии минимального процента армирования 0.1% (программа)

Последний раз редактировалось GIP, 08.12.2019 в 08:10.
GIP вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите рассчитать консоль



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите рассчитать Ж/Б перекрытие Matador Железобетонные конструкции 16 12.04.2009 00:30
помогите рассчитать жб колонну vid_na Железобетонные конструкции 10 17.05.2007 23:17
Помогите рассчитать подъём грунта в зимний период. mechanic85 Основания и фундаменты 1 14.09.2006 12:57
Помогите рассчитать узелок art Прочее. Архитектура и строительство 21 09.08.2006 13:28