| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчет фундаментной плиты на сдвиг
Москау
Регистрация: 16.05.2007
Сообщений: 63
|
||
Просмотров: 15729
|
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Прикидочный расчет:
Вес фундаментной плиты на 1м. ширины: Q= 20*1,5*1*2,5=75 т. Сдвигающая сила: F= 50 + 25= 75 т. Следовательно: Q=F. Это без учета сопротивления грунта. Еще: часть нагрузки от подкосов передастся на грунт. Т. е. не будет идеальной горизонтальной толкающей нагрузки. Вывод: Плита никуда не сдвинется.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.05.2007
Москау
Сообщений: 63
|
Рахмет досум, но твой прикидочный расчет верен в случае когда коэфф. трения равен единице. Мы же должны определить реальный коэффициент трения, и как ты заметил сам, учесть работу грунта. Я пробовал решить задачу в Плаксисе и Лире, но сомневаюсь в результатах.
|
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Цитата:
В ручную думаю можно так посчитать: тау = сигма(вертикальная от веса плиты)*тангенс (фи) + сцепление - это и будет сила трения плиты по грунту под действие веса плиты. Но мне так кажеться, что 20 м плиту толщиной 1,5 м маловероятно что сдвинет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.05.2007
Москау
Сообщений: 63
|
Расчет нужен всем
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Привязался ты к этому полиэтилену (да хоть гидроизолу и прочим битумосодержащим).
Мы же практики, а не идеалисты теоретики. Чтоб по нему нормально скользило он должен быть достаточной толщины и лежать на достаточно ровной/гладкой поверхности. Полиэтилен видел только один раз (на авторском надзоре) у экономщиков-строителей (на подбетонке экономили дабы молочко не сбежало, как-бы ... (ну да ладно, по этому поводу темы уже были)). Не ровненько полиэтилен лежал, ох не ровненько (тупо на земельке волялся каменистой). По поводу толщины. При той толщине фундамента и тех нагрузках, которые идут на фундамент (по подошве), "полиэтиленке" ещё надо успеть сработать на трение, прежде чем её "умнёт" к ядрене фене. Не верю я в проявление её (полиэтиленки) "скользящих" свойств (когда её под подошву фундамента суют). Offtop: PS: При достаточной толщине фундаментной ж/б монолитной плиты происходит (за счёт химических процессов) выделение некоего кол-ва тепла, которое полиэтилен может и подплавить. Ну это так, теория.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 15.04.2010 в 19:22. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.05.2007
Москау
Сообщений: 63
|
Уважаемый практик, речь идет о полиэтилене, входящем в состав гидроизоляции, под которую делают вполне ровную стяжечку. Под плитой толщиной в 1.5 метра давление составляет около 400 г на квадратный сантиметр, для полиэтилена высокой плотности это детское давление, а скользит он почти как фторопласт.
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Из прижимающих плиту нагрузок только собственный вес? На какой стадии строительства ведётся расчёт? Плита не засыпана, на ней ни какой нагрузки (окромя собственного веса), распорки установлены, грунт надавил на подп. стенку и передаёт через распорки сдвигающие силы на плиту? Про Цитата:
Ни где не встречал учёта гидроизоляции под подошвой при расчёте на сдвиг (в тех же Руководствах и Пособиях по расчёту подпорных стен).
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.05.2007
Москау
Сообщений: 63
|
Цитата:
А стена в грунте только с одной стороны котлована?А шаг распорок какой? Стена в грунте с трех сторон, четвертая сторона откос. cancercat Спасибо ольшое за табличку Последний раз редактировалось Айнар, 16.04.2010 в 16:45. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.05.2007
Москау
Сообщений: 63
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Методики учёта гидроизоляции при расчёте на сдвиг нет (не найдена на данный момент и вряд ли будет найдена). От данного вида гидроизоляции уйти как-то можно, чтоб только за трение по грунту заморачиваться, раз уж такой камень преткновения получается (повышение марки бетона по водонепроницаемости, как вариант)? Возвращаясь к коэффициенту трения гидроизоляционных материалов. Зависит сильно, на сколько понимаю, от окружающих условий. Нагреешь - больше скользить будет (для битумосодержащих) и вроде как и приклеится может в последствии. Та же тема ежели водичкой помочить. PS: Предложенный Сергеем зуб - самое лучшее решение в данном случае (ибо "прижимной" силы явно не хватает). Либо один большой, либо несколько зубчиков по меньше. ИМХО.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 19.04.2010 в 09:07. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Если с ещё одной стороны подойти, то можно как раз о подпорной стенке подумать, как давление грунта уменьшить (считай сдвигающие силы). Грунт закрепить, вообще шпунт применить и т.п. Тема интересная получается. При данной постановке задачи плиту "сдвигает" и при коэффициенте 1,0 (по прикидочному расчёту Sarman'а)... Явно, что либо силы сдвигающие (давление грунта) надо уменьшать, либо сдвиг чем-то (не трением подошвы фундамента, ибо заведомо намного меньше 1,0) воспринимать. Смысл тут на гидроизоляционном слое особое внимание акцентировать?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.05.2007
Москау
Сообщений: 63
|
Форрест, пока плиты нет стену держит грунтовая берма, с которой тоже бывают проблемы.
Армин, по ту сторону подпорной стены находится плотная городская застройка, поэтому, как ты сам понимаешь, любые манипуляция за стеной строго воспрещены. По поводу гидроизоляции могу сказать что в наших краях битумом стараются не пользоваться. Я прекрасно понимаю, что для прохождения экспертизы я приму под плитой гололед и рассчитаю или зубья или колья, но ведь все же интересно как это все работает и сколько может выдержать. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Цитата:
С помощью горелки наплавляешь её на подбетонку. Про трение низа гидроизоляции по подбетонке забываем. Сверху локально разогреваешь гидроизоляцию и "прилепляешь" монолитные ж/б кубики (просто как вариант) на которые в последствии можешь и арматурку рабочую положить в плите. Расставляешь эти кубики в шахматном порядке (про кол-во на метр вопрос решаем). Кубики в последствии остаются в теле бетона. Данным макаром обеспечиваешь сцепление низа плиты и верха гидроизоляции. Явно, что меньше 0,3 коэфф-т трения в данном месте не будет. ИМХО конечно. Забываешь про этот неизведанный вопрос. В дальнейшем берёшь "законные" СНиПовские коэфф-ты трения бетона по грунту и считаешь. Цитата:
Я описал некоторые факторы, влияющие на коэф-ты трения. Как их учесть? Какие понижающие/повышающие коэф-ты к трению (клёенки по ровному бетону)? Вот вопрос.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.05.2007
Москау
Сообщений: 63
|
Ну дык это к дантистам
kfrdfylf Не исключаю такую ситуацию, что одного зубчика окажется мало и тогда придется делать два, а то и больше зубчиков, вот тогда придется считать грунт между зубчиками на сдвиг. Последний раз редактировалось Айнар, 19.04.2010 в 16:55. |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Айнар - судя по разрезу во вложенном файле, Устойчивость плиты на сдвиг не обеспечена. Хорошо бы поглядеть на вид сверху (все хозяйство в плане + изменения во времени, по мере разработки котлована). Зачем такая плита толщ. 1,5 м, какова ее основная функция по проекту (в построенном здании для чего..) ?
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
может я чего не понимаю в этой жизни, но какого размера должна быть грунтовая берма, чтобы полноценно заменить собой две подпорки?! и на каком расстоянии от края плиты тогда должна быть подпорная стенка, чтобы можно было спокойно забетонировать плиту под прикрытием бермы?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.05.2007
Москау
Сообщений: 63
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Айнар, 20.04.2010 в 00:07. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Замена грунта под подошвой фундаментной плиты | Vovchik | Основания и фундаменты | 18 | 14.06.2012 04:08 |
Расчет фундаментной плиты в SCAD | kyskys | SCAD | 5 | 17.09.2009 15:00 |
Расчет фундаментной плиты в Robot Structural Analysis | DEM | Robot | 3 | 13.04.2009 15:03 |
Расчет фундаментной плиты | Bagira | Основания и фундаменты | 12 | 25.10.2008 20:19 |
Расчет на продавливание в фундаментной плите | Vovchik | Расчетные программы | 7 | 10.07.2008 23:29 |